Площадки обслуживания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Площадки обслуживания

Площадки обслуживания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2011, 13:24 #1
Площадки обслуживания
Trasher
 
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 118

Уважаемые! Подскажите по такому вопросу. Какая норма обязывает (и обязывает ли) делать площадки обслуживания трубопроводной арматуры, расположенной на высоте. Или возможен вариант использования передвижных подъемных люлек? Тут не стоит вопрос про конкретное место или арматуру, вопрос именно в нормативных документах.
Просмотров: 14004
 
Непрочитано 25.02.2011, 13:52
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


правила устройства технологических трубопроводов.
Так же надо смотреть отраслевые нормы для каждого производства.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 14:31
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Так же надо смотреть отраслевые нормы для каждого производства.
Например, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
Цитата:
5.2.11. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых перемещений паропроводов устанавливаются площадки обслуживания.
Это вопрос индивидуальный, придётся искать норму на конкретный проект.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 14:42
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Основной документ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПБ 03-585-03.

Добавлю - есть особенности у конкретных производств. В общем случае стационарные площадки предусматриваются при размещении арматуры на высоте 1.8 м и более. Но вот для тепловых сетей стационарные площадки предусматриваются для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более (от 1.8 до 2.5 м могут быть передвижные).
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:25
#5
ольга1984


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 1


помогите,плиз.скиньте фото площадок обслуживания для запорной арматуры.краны находятся на высоте 2,5 метра.у нас их никогда не было,а тут новому начальству резко понадобились.
ольга1984 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 07:47
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Еще, например, снип на наружный водопровод, если речь о зра на водопроводах.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Площадки обслуживания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Площадки обслуживания keshano Конструкции зданий и сооружений 4 06.11.2010 04:13
лучший вариант настила для площадки обслуживания Led Конструкции зданий и сооружений 9 25.06.2010 12:03
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27