...всем добрый день!
Сказали рассчитать металлический каркас ангара (схему прилагаю). Ангар уже эксплуатируется.
Из нагрузок задал только собственный вес с К=1.05, И снеговую (которую принял как 200 кг/м2)
вопрос 1: как задать ветровую нагрузку? Для колонн вроде понятно (кстати ангар обшивается панелями сендвич). А как приложить "ветер" к фермам???
вопрос2: если не брать в расчет ветровую нагрузку (как на моей схеме), то получаются СЛИШКОМ большие перемещения в узлах (порядка 350мм). Я понимаю. что и пролет велик (45 метров), но тогда для такого пролета прогиб должен быть миллиметров 150! Не понимаю, как тогда этот ангар еще держится...

Если у кого-нибудь будет свободная минутка не могли бы вы мне помочь...
Заранее благодарен!

Вложения
Тип файла: rar схема_240211.rar (5.9 Кб, 848 просмотров)

Просмотров: 6047
 
Непрочитано 28.02.2011, 18:03
#2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Не хватает шарниров у стержней(связей, возможно решетки ферм, прогонов). В комбинации загружений неправильно заданы коэффициенты. Вы уже учли коэф перегруза. В комбинациях, в Вашем случае, необходимо указать обратные величины этих коэф. Получите возможность проанализировать перемещения от норм. нагр. Сейчас Вы смотрите перемещения от (расч снег)*1,3+(собств вес)*1,1. Ветровая нагр(ее приложение) зависит от крепления ограждающих конструкций.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 18:22
#3
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Колонны поверните на 90 градусов на схеме.
Что, на связях по фермам и распорках по нижнему поясу бывшие проектировщики сэкономили?
А что, в этом ангаре вертикальные связи по колоннам крепятся к прогону?
Шарниров на схеме не хватает. Поставьте шарниры в узлы крепления прогонов и связей по верхним поясам! И еще интересно - как крепится ферма к колоннам? Ставится сверху? Там, скорее всего, у вас должен быть шарнир!

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 01.03.2011 в 18:27.
Семенов Сергей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > металлический каркас ангара

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлический каркас. Сперва сделали... dyr Металлические конструкции 7 07.06.2010 16:09
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим ant210 Архитектура 4 03.02.2009 05:52
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11