| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
металлический каркас ангара
Питер
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 6047
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Не хватает шарниров у стержней(связей, возможно решетки ферм, прогонов). В комбинации загружений неправильно заданы коэффициенты. Вы уже учли коэф перегруза. В комбинациях, в Вашем случае, необходимо указать обратные величины этих коэф. Получите возможность проанализировать перемещения от норм. нагр. Сейчас Вы смотрите перемещения от (расч снег)*1,3+(собств вес)*1,1. Ветровая нагр(ее приложение) зависит от крепления ограждающих конструкций.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Колонны поверните на 90 градусов на схеме.
Что, на связях по фермам и распорках по нижнему поясу бывшие проектировщики сэкономили? ![]() А что, в этом ангаре вертикальные связи по колоннам крепятся к прогону? Шарниров на схеме не хватает. Поставьте шарниры в узлы крепления прогонов и связей по верхним поясам! И еще интересно - как крепится ферма к колоннам? Ставится сверху? Там, скорее всего, у вас должен быть шарнир! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 01.03.2011 в 18:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлический каркас. Сперва сделали... | dyr | Металлические конструкции | 7 | 07.06.2010 16:09 |
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. | Ясен Пень | Металлические конструкции | 8 | 20.11.2009 20:30 |
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим | ant210 | Архитектура | 4 | 03.02.2009 05:52 |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 46 | 10.02.2007 02:46 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |