Расчет сечения тяжа при усилении здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сечения тяжа при усилении здания

Расчет сечения тяжа при усилении здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2011, 11:16 #1
Расчет сечения тяжа при усилении здания
neostyle
 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45

Господа, помогите пожалуйста! Есть кирпичное здание (3 этажа) с несущими поперечными стенами. Перекрытия - пустотки.
Присутствуют вертикальные трещины в уровне перекрытий, сконцентрированные по краям здания. Имеют температурный характер (расчет это показывает). Необходимо определить сечение тяжей:
нашел 2 формулы: одна полуэмпирическая (Гучкин), а другая мне больше нравится (Гроздов).
По формуле Гроздова получается, что я должен подобрать сечение тяжа, исходя из прочности кладки на осевое растяжение. Но трещины то появились из-за того, что плиты удлиняются больше чем стены, т.е. я понимаю, что необходимо найти напряжения в поперечном сечении всех плит этажа при их стесненном удлинении-это и будут мои усилия в тяже.
И какое сечение плит брать в расчет, ведь часть перекрытия работает при постоянной внутренней температуре воздуха.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и я все усложняю?
Просмотров: 14231
 
Непрочитано 03.05.2011, 16:28
#2
gexin

Инженер
 
Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
Сообщений: 23


Посмотри Альбом. Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий 1985,полезная штука,как раз там описываются методы усиления,и расчеты по усилению конструкций есть. Вот и ссылка http://dwg.ru/dnl/6345

Последний раз редактировалось gexin, 03.05.2011 в 16:37.
gexin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 18:16
#3
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Спасибо! он у меня есть! Как раз в нем формула, которая мне не понятна!
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 16:39
#4
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


а трещины в торцевых наружных стенах?
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 17:08
#5
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


величина обжатия стены будет определяться исходя из ее несущей способности на конкретный вид усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1918
Размер:	206.9 Кб
ID:	58855  

Последний раз редактировалось Sid Barret, 04.05.2011 в 17:31.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 20:56
#6
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Да трещины в торцевых стенах!
Вот про эту формулу я и говорил! При достаточно большой длине здания, получается просто охренительное сечение тяжа! И откуда коэффициент 0,2 взяли? Из опыта?
Поясните пожалуйста: сечение тяжа надо выбирать по суммарному усилию натяжения и усилия, получаемого по формуле?
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 10:20
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


0.2 получен опытным путем (насколько я въехал)
тяжи надо натягивать на упоры, расстояние между которыми не должно превышать 12 м иначе
Цитата:
Сообщение от neostyle Посмотреть сообщение
При достаточно большой длине получается просто охренительное сечение тяжа!
сечение тяжа подбираете исходя из того чтобы не раздавить кладку (по первой формуле)

сила натяжения нужна для того чтобы тяж работал...желательно тяжи пропускать в каналах (сплошных или с шагом), чтобы не тратить силу натяжения на провис тяжа

еще тяжи нужно делать 2х сторонними (чтобы не создавать "левый" момент в кладке)

в реале я выходил на d28-32 AI


а вообще данный метод усиления в нашей стране не работает...потому как за тяжами и упорами надо вести постоянное наблюдение и проводить обслуживание..
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:41
#8
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Спасибо, я пришел к таким же выводам!
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 15:01
#9
Анастасия33


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 31


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня 5 этажное здание, с вертикальной трещиной в продольной стене. Считаю по Гроздову.Получается нереальная арматура. Может дело в моменте, т.к. получается он большоц 13424*10в3 Нм. Потом по расчету делится на высоту до тяжа, чтобы найти усилие в тяжах, но у меня 4 тяжа по всей высоте стены, на какую высоту в этом случае делить, да и усилие воспринимает не один тяж а 4.
Анастасия33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сечения тяжа при усилении здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20