Сообщений: 19,449
|
Деревянные лежни надо как-то укрепить. Если УГВ опустится ниже их, а это уже скорее всего так, то лежни просто сгниют и фундаменты развалятся. Это вопрос времени. Т. е. усиление фундаментов необходимо.
Может быть струйной цементацией снаружи под углом через тело фундамента ? Хотя смотря какое здание... Для жилого сельского может и не надо ничего делать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Год постройки не подскажете ?
Интересно, когда лежни перестали класть. У меня такое ощущение, что если сквозь лежни сделать скважины и струйная цементация, то поможет. Но здесь я пока не очень опытен. Могу соврать. Вообще конечно их бы хорошо ручками удалить. Но как... Хм... Или сжечь... Термитными шашками какими-нибудь... Как пни выжигают... А фундаменты нельзя поддомкратить ? Некуда домкрат сувать, да ? ![]() В любом случае лежни нельзя оставлять. Слушайте, а вот например брёвна-стойки в реках каменеют. Со временем целлюлоза заменяется всякими солями вроде бы... Или какой-то элементы в ней заменяется... Может так чего удасться ? Правда то деется по 20-50 лет... Да не, наверное проще всё-таки струйной цементацией укрепить часть фундаментов сквозь бревна. Потом вынуть оставшиеся брёвна и закачать мелкозернистый бетон на их место. Хм... Может быть струйную цементацию потом тоже заменить... Т. е. там будут части дерева гнить в сваях и т.п. То есть в месте контакта брёвен и скважины для струйной цементации через саму скважину раскрошить как-нибудь дерево в радиусе 1-1,5 метра ? Или выжечь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 17
|
Год постройки 1880)
Да склоняюсь к откопке фундаментов захватками по 2 метра скажем откапываем фундаменты (те что 300мм и лежни от плиты пола) На этом участке 1-2 метра выкидываем бревна, копаем еще глубже и заливаем бетоном чтобы подошва стала на 1 метр от плиты пола (существующей) под фундамент можно пока на этом участке подпор поставить бревнами например вертикально 2 штуки Можно предварительно кстати стены над фундаментами взять в обойму швелером (когда не наружная) чтобы если фундамент чуть осядет не потянуло стену. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
А в целом да, как-то так. Но, кстати, нужен будет расчёт фундаментов здания на период работ. Для обоснования 1-2 метров. Потому что я подозреваю, что эта захватка хорошо если 300-500 мм получится... Если сделать большую захватку фундаменты треснут и, по сути, усиленный фундамент будет нести уже сломанный дом. Но можно понаделать этих захваток много... Посмотрите как в метро шпалы меняют на станциях. Например на Гостином дворе вроде бы... Но опять же надо считать, собирать нагрузки от здания, получать напряжения под подошвой при отрытии захваток и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Перлы "проектантов" | Nike | Разное | 1829 | 14.05.2021 18:30 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) | Customerrr | Расчетные программы | 8 | 03.08.2009 23:34 |