Непрочитано 10.06.2011, 12:14 #1
Дноуглубление подвала на 1 метр
SergeJ_
 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 17

Добрый день! Если можете что-то посоветовать по данной теме буду рад
Задача: углубить подвал на 1 метр (с 1.7 до 2.7)
Исходные данные:
1. Выполнен проект обследования с шурфами для осмотра фундаментов
2. Тип фундамента - ленточный из бутового камня (известн. глина). Стены кирпичные. Перекрытие надподвальное кирпичное сводчатое.
Есть 2 типа фундаментов: под поперечные стены глубиной заложения 800-900мм от сущ. пола подвала (т.е. тут не так плохо еще углубить надо на 100мм ниже) и под продольные стены глубиной 300мм от пола подвала из бут камня и под ними деревяные лежни (состояние подверж. гнили)
3. Грунты явл. основание для фундаментов - пески пылеватые насыщ. водой (у.г.в. высокий)

Соответственно под неглубокими фундаментами 300мм+лежни самая проблема углубить подвал на 1 метр.

Вдавливать шпунт из швелеров считаю не возможным ввиду существующей высоты 1,7 метра (т.е. шпунт длинее 1,2 не забить, а такой короткий будет)
Цементировать (углублять) фундаменты по захваткам в шахм. порядке вроде возможно по захваткам..но что делать с лежнями?

У.Г.В. высок как работать? Будет постоянное подтопление(

Как лучше (чем) выполнить закр грунтов (цементацию)? грунт может вымываться из под фундамента

В обследовании сказано что если откачать воду в добавок ко всему лежень деревянный начнет гнить еще быстрее, и этого делать нельзя))
Просмотров: 5121
 
Непрочитано 10.06.2011, 12:22
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Деревянные лежни надо как-то укрепить. Если УГВ опустится ниже их, а это уже скорее всего так, то лежни просто сгниют и фундаменты развалятся. Это вопрос времени. Т. е. усиление фундаментов необходимо.
Может быть струйной цементацией снаружи под углом через тело фундамента ?

Хотя смотря какое здание... Для жилого сельского может и не надо ничего делать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 12:26
#3
SergeJ_


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 17


Здание в Питере старой постройки 5 этажей.
вопрос в том как усилить фундаменты и углубить их?
не было бы лежней ясно по захваткам откопать и замонолитить, тут 300мм бута потом лежни и надо еще углубить(
SergeJ_ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 12:49
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Год постройки не подскажете ?
Интересно, когда лежни перестали класть.

У меня такое ощущение, что если сквозь лежни сделать скважины и струйная цементация, то поможет. Но здесь я пока не очень опытен. Могу соврать.

Вообще конечно их бы хорошо ручками удалить. Но как...
Хм... Или сжечь... Термитными шашками какими-нибудь... Как пни выжигают...

А фундаменты нельзя поддомкратить ? Некуда домкрат сувать, да ?

В любом случае лежни нельзя оставлять.


Слушайте, а вот например брёвна-стойки в реках каменеют. Со временем целлюлоза заменяется всякими солями вроде бы... Или какой-то элементы в ней заменяется...
Может так чего удасться ? Правда то деется по 20-50 лет...


Да не, наверное проще всё-таки струйной цементацией укрепить часть фундаментов сквозь бревна. Потом вынуть оставшиеся брёвна и закачать мелкозернистый бетон на их место.
Хм... Может быть струйную цементацию потом тоже заменить... Т. е. там будут части дерева гнить в сваях и т.п.
То есть в месте контакта брёвен и скважины для струйной цементации через саму скважину раскрошить как-нибудь дерево в радиусе 1-1,5 метра ?
Или выжечь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 14:27
#5
SergeJ_


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 17


Год постройки 1880)
Да склоняюсь к откопке фундаментов захватками по 2 метра
скажем откапываем фундаменты (те что 300мм и лежни от плиты пола)
На этом участке 1-2 метра выкидываем бревна, копаем еще глубже и заливаем бетоном чтобы подошва стала на 1 метр от плиты пола (существующей)
под фундамент можно пока на этом участке подпор поставить бревнами например вертикально 2 штуки

Можно предварительно кстати стены над фундаментами взять в обойму швелером (когда не наружная)
чтобы если фундамент чуть осядет не потянуло стену.
SergeJ_ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 15:48
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeJ_ Посмотреть сообщение
Можно предварительно кстати стены над фундаментами взять в обойму швелером (когда не наружная)
чтобы если фундамент чуть осядет не потянуло стену.
Это хрень.

А в целом да, как-то так.
Но, кстати, нужен будет расчёт фундаментов здания на период работ.
Для обоснования 1-2 метров. Потому что я подозреваю, что эта захватка хорошо если 300-500 мм получится...
Если сделать большую захватку фундаменты треснут и, по сути, усиленный фундамент будет нести уже сломанный дом.
Но можно понаделать этих захваток много...
Посмотрите как в метро шпалы меняют на станциях. Например на Гостином дворе вроде бы...
Но опять же надо считать, собирать нагрузки от здания, получать напряжения под подошвой при отрытии захваток и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дноуглубление подвала на 1 метр

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Перлы "проектантов" Nike Разное 1829 14.05.2021 18:30
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34