Как правильно смоделировать оболочку в Лире? (описание оболочки в теме)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2011, 11:12 #1
Как правильно смоделировать оболочку в Лире? (описание оболочки в теме)
DellXG
 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 14

Покрытие запроектировано в виде оболочки положительной гауссовской кривизны на прямоугольном плане размерами 66 х 36 м и макс высотой 14 м. Оболочка представляет собой выпуклый многогранник, вписанный в исходную тороидальную поверхность и включает в себя скорлупу из сборных железобетонных ребристых плит и контурные диафрагмы в виде криволинейных неразрезных балок, опертых на колоны через 6 м.
Можно ли упростить схему "избавившись" от ребер сборных плит скорлупы заменив на какой либо эквивалент? если да то как правильно это сделать?

ЗЫ Плиты прямоугольные в плане 3 х 6 м ребра по контуру плюс одно ребро поперек в коротком направлении.
Просмотров: 2510
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:43
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


ну хоть бы картинку приложил....
а то сейчас насоветуем тут второй Трансвааль....
хоть убейте не могу тороидальную поверхность на прямоугольном плане представить....
ну могу конечно представить страшные варианты, но как то странно....
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:11
#3
DellXG


 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 14


Вот похожая тема, только что нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47130
а вот картинка из этой темы которая дает понять как выглядит описанная мною конструкция ))) Спасибо за внимание
DellXG вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 12:34
#4
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


а-а-а... да, признаю - поверхность тора очень хороша для этого плана.
Для сборной плиты убрать ребра не вижу смысла - рост собственной массы оболочки из-за увеличения толщины приведет к росту усилий и напряжений. Хотя примеры кажется есть. Может иметь смысл вариант со сборными или монолитными ребрами и плоскими плитами-оболочками.
В целом очень объемный вопрос. Поверочный расчет обязательно должен учесть геометрическую нелинейность оболочки... да и много еще факторов.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 14:19
#5
DellXG


 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
а-а-а... да, признаю - поверхность тора очень хороша для этого плана.
Для сборной плиты убрать ребра не вижу смысла - рост собственной массы оболочки из-за увеличения толщины приведет к росту усилий и напряжений. Хотя примеры кажется есть. Может иметь смысл вариант со сборными или монолитными ребрами и плоскими плитами-оболочками.
В целом очень объемный вопрос. Поверочный расчет обязательно должен учесть геометрическую нелинейность оболочки... да и много еще факторов.
Т.е. строю оболочку нужной кривизны (кстати каким способом это лучше сделать? знаю все габариты, а так же отметки всех точек пересечение плит - можно и по точкам построить....) затем к полученной оболочки "привязываю" ребра. Сажу всю ее на опорный контр - балки и их шарнирно на колонны (это уже из схемы). ?

Последний раз редактировалось DellXG, 20.06.2011 в 14:47.
DellXG вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 09:39
#6
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


если все же сборные плиты - то лучше плиту суперэлементом сделать - а из них собрать оболочку. Опорный контур обычными элементами. Достаточно кропотливая работа, но такие оболочки не самый простой проект. Для вставки суперэлементов сгенерировать сетку узлов (по координатам аналитической функции оболочки)
При других вариантах - другие решения.

торовая поверхность есть во вкладке поверхности вращения
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно смоделировать оболочку в Лире? (описание оболочки в теме)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать преднапряжение в Лире??? Tanzor Лира / Лира-САПР 36 26.01.2012 10:05
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07