Нужны ли наклонные связи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли наклонные связи

Нужны ли наклонные связи

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 14.07.2011, 15:16 #1
Нужны ли наклонные связи
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Есть вот такой козырек. Вопрос, есть ли необходимость в усатновке наклонных связей на фермах? При проверке сечений в Scad все профили отображаются зелёным цветом

Вложения
Тип файла: rar Козырек .rar (2.9 Кб, 79 просмотров)

Просмотров: 2748
 
Старый 14.07.2011, 18:47
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Вы имеете ввиду ввести раскосы в решетку ферм? Или связи из плоскости ферм? Offtop: Учитывая капитальность и характер сооружения, где играет бОльшую роль внешний, вид связи тут можно не ставить. далее - Снеговой мешок у Вас неучтен. Почему расчетные длины всех элементов - 1? как в плоскости так и из.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Старый 14.07.2011, 19:28
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Я имею в виду и в плоскости и из плоскости. Расчётная длина 1 чтобы был запас
zxcasd2 вне форума  
 
Старый 14.07.2011, 21:26
#4
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
есть ли необходимость в усатновке наклонных связей на фермах?
Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Я имею в виду и в плоскости и из плоскости
Связи для раскрепления необходимо было бы ставить если у вас в ферме присутствовали шарниры, а у вас все узлы жесткие. И помоему, это не привильно, у вас ферма из труб и узлы будут шарнирные.

Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
При проверке сечений в Scad все профили отображаются зелёным
Они и будут зеленые, гибкость вы наверника ставили по умолчанию 150, нагрузки не большие, расчетные длины то же не большие, все узлы на схеме жесткие

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Снеговой мешок у Вас неучтен
Примыкание к большему по высоте зданию, приведет к образованию снегового мешка (нагрузка от снега может увеличиться в 2-2,5 раза)

По поводу нагрузки от ветра: вы не правильно задаете ветер, у вас в одном загружение ветер дует сразу со всех сторон, такого не бывает, надо было первое нагружение сделать ветер справа , а второе ветер спереди

По поводу связей: как и любое сооружение, фундамент вашего козырька даст осадку, поэтому не правильно фиксировать связь от линейных перемещений по вертикали (по оси Z - общая система координат)

Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 14.07.2011 в 21:33.
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.07.2011, 14:12
#5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Там же всё на сварке, поэтому всё жёсткое
zxcasd2 вне форума  
 
Старый 15.07.2011, 14:26
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


zxcasd2, если на сварке это не значит что всё жесткое. Что касается ферм - то Вы можете воспользоваться пунктом 15.2.2. нового СНиПа 16.133 по стальным и решите какое примыкание решетки и раскосов ферм к поясам. Снеговой мешок учтите - вполне возможно схему надо будет корректировать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.07.2011, 14:35
#7
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
...если на сварке это не значит что всё жесткое...
Это каким образом?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 16.07.2011 в 11:02.
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли наклонные связи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51