Непрочитано 23.08.2011, 09:21 #1
Узел опирания сруба на кирпичный этаж
BoogeyMan
 
Архитектор
 
Екатеринбург
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 1,208

Двухэтажный дом с эксплуатируемым подкровельным пространством (типа мансарда)
первый этаж кирпич с утеплителем (думаю 250мм хватит)
второй - оцилиндрованное бревно (240мм)

какой в этом случае типовой узел опирания сруба на 1 эт (перекрытие сборное ж\б)
прошу ссылки, вложения или текстовые описания

спасибо
__________________
BIM for SIPs construction
Просмотров: 4203
 
Непрочитано 23.08.2011, 09:33
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cтавишь первый венец на слой гидроизоляции и крепишь его шпильками.Плюс фартук, чтобы не подтекало
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 09:56
#3
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


ясно
монолитный пояс нужен? или спец крепеж
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 10:22
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
думаю 250мм хватит
"Думаю" вместо теплотехнического расчета?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 14:40
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


план дома ? выложи потом можно делать выводы
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 08:50
#6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"Думаю" вместо теплотехнического расчета?
250 по нагрузке
утеплитель снаружи по расчету
)))
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 09:16
#7
Tanhauser


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 140


...

Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:51.
Tanhauser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 19:59
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


боюсь Вас напугать
но даже с большим опытом
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 15:14
1 | #9
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cтавишь первый венец на слой гидроизоляции и крепишь его шпильками.Плюс фартук, чтобы не подтекало
Шпильки зачем? Чтоб быстрее подгнивало?
Сруб сам по себе будет прекрасно держаться, если это - сруб.
Ровная цементная стяжка, два слоя рубероида - и клади себе.
....................
Сруб будет обшиваться снаружи?
msi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел опирания сруба на кирпичный этаж

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания металлическйо балки на кирпичный столб. Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.05.2009 11:15