Заложение откоса земляной плотины
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заложение откоса земляной плотины

Заложение откоса земляной плотины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2011, 13:31 #1
Заложение откоса земляной плотины
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809

Добрый день. Подскажите пожалуйста существуют ли минимальные значения заложения откосов для насыпных плотин из грунтовых материалов. Согласно СНиП заложение откоса принимается по примеру уже существующей плотины и в дальнейшем проверяется расчетом. Если есть такая литература с такими сведениями подскажите ее название.
Заранее благодарен.
Просмотров: 7395
 
Непрочитано 30.09.2011, 17:39
#2
Chacka


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 3


Загляните тут: СНиП 2.06.03-85 МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ - (ПРИЛОЖЕНИЕ 15)
Правда, там речь о каналах и дамбах, но для предварительного варианта должно подойти

Последний раз редактировалось Chacka, 30.09.2011 в 17:54.
Chacka вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2011, 16:26
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Это, конечно, не о том, но СНиП 12-04-2002...
Как, я понимаю минимальных не может существовать. Чем меньше тем устойчивее и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 10:21
#4
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


...а что уже заложение откосов от вида грунта не зависит для плотин?
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 11:10
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста существуют ли минимальные значения заложения откосов для насыпных плотин из грунтовых материалов. Согласно СНиП заложение откоса принимается по примеру уже существующей плотины и в дальнейшем проверяется расчетом. Если есть такая литература с такими сведениями подскажите ее название.
Заранее благодарен.
В СНиПе четко прописаны условия, от которых зависит крутизна откосов, там их достаточно. Предварительно крутизну можно определить по инженерной зависимости:
1 /
2tg(y),
где tg(y) - тангенс угла внутреннего трения материала тела плотины. Еще необходимо умножить на запас, в зависимости от класса сооружения (1.25...1.20 и т.п.)
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 16:06
#6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Что-то всё не в те СНиПы отсылают вас, ILIYA
Правильная дорога - в СНиП 2.06.05-84 "Плотины из грунтовых материалов", а конкретно по вашему вопросу: п.2.9 и далее. Крутизна верхового откоса плотины зависит главным образом от его крепления, а крепление - от волнового воздействия. Крутизна низового откоса (сухого) зависит от грунта, высоты плотины, организации водоотведения.
Обычно КРЕПЛЁНЫЙ верховой откос плотины имеет заложение 1:2.5 - 1:3.5, бывают и более пологие. Низовой СУХОЙ откос с организованным водоотведением или облегчённым креплением - 1:2 - 1:2.5.
Кроме того не забывайте, в теле плотины проходят потоки фильтрации, и выходить в нижний бьеф они должны либо с допустимым градиентом напора, либо ОРГАНИЗОВАННО (т.е. через дренаж), иначе плотину очень скоро размоет.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 13:37
#7
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Спасибо, можно ли где посмотреть пример расчета "профиля динамического равновесия", может есть какие пособия?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заложение откоса земляной плотины

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D, как отогнать заложение откоса? master-lomaster Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 01.02.2016 10:47
откос земляной плотины khosveta Расчетные программы 19 05.09.2014 15:51
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Промерзание оконного откоса. Как быть? Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 10:22