Стали сдавать ВЛ-6 кВ и столкнулись с непонятным требованием РЭС установить на анкерных опорах по два изолятора. Насколько я понял со слов заказчика, требуется добавить штыревые опорные изоляторы. Какой смысл в этом- не могу понять. Фото прилагаю:

Кроме того, есть претензии к конструкции траверсы (у нас траверса "раздельная" и сделана из сварного короба 2х(уг50х50), а им "хочется" Т-образную из уг100х100)
Кто сможет объяснить, что требуется или указать на нормативную документацию (Украина, но вроде раздел ВЛ в ПУЭ не изменялся)
М.б., ещё какие-то замечания у кого-нибудь есть?
Я конечно подозреваю, что здесь вопрос не технический, а политический. Но всё-таки ...
Просмотров: 5379
 
Непрочитано 25.11.2011, 21:42
#2
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969


Второй изолятор штыревой вроде ставят на промежуточных чтобы птички клювом не клювали с траверсы провод, а на изоляторе не убъет и между изоляторами на траверсу ей не сесть. Ставят б/у для экономии. Но на анкерных не слыхал, нет таких траверс. А где укосина?

Последний раз редактировалось KarpAS, 26.11.2011 в 12:44.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 22:13
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А почему траверса изначально не таврового профиля? Самодеятельность? А ПУЭ говорит что-то на вопрос в теме? А другие НД по ВЛ до 10 кв.
Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Насколько я понял со слов заказчика
А что и как сказал заказчик? Уверен, что его слова поняты верно?
Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
непонятным требованием РЭС
А чем оно непонятно?
Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Какой смысл в этом
А так ли важно найти смысл? Просто Норм, если они существуют, не достаточно.

А тут не поинтересовался: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...A%D0%B2&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B2&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...A%D0%B2&lr=213

Не столько замечания, сколько недоумения. Возможно, они не в тему... А требования-то заказчика обоснованы хоть как-то или это просто хотелки?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 22:22.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 10:15
#4
r_d_e


 
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 1


На мой взгляд требования РЭС верны.
Согласно ПУЭ 1.9.13 "На ВЛ напряжением 6-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух..."
r_d_e вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 09:13
#5
Alxxx84


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 21


Типовые проекты??...... не, не слышал.........

и что на фото за опора с анкерным креплением провода, а сама свободностоящая?
Alxxx84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Зачем два изолятора?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 8 12.03.2010 06:42
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Кровля из щифера. Диагональные сколы на рядовых листах. Зачем они нужны. Розмысл Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2009 10:12
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
Зачем нужен ПЕНЕК?? Колян Прочее. Программное обеспечение 5 10.02.2005 21:25