| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стык стальной колонны в месте изменения сечения
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
||
Просмотров: 5510
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
в расчетной схеме как я понимаю в месте стыка не шарнир? да?
на двутавр можно наварить горизонтальную пластину, снизу ее подребрить. а в ГСП сделать прорезную фасонку и приварить к пластине горизонтальной на колонне. направление в котором развернете прорезную фасонку подскажут наибольшие изгибающие моменты в ней же. откуда рисунки?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Нет, не шарнир
Цитата:
Картинка может быть из Беленя, точно не скажу Цитата:
1 ый вариант через пластину без траверс как я понял? 2. Насадить на стенку двутавра и ребро снизу? 3. То же + пластина сверху? Остановился сам на вар. №1 и №2. На 3-ий фантазии не хватило ![]() А если стык заводской какие есть варианты? П.С. спасибо камрады Последний раз редактировалось ooze, 18.09.2011 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
вообще то я, подозреваю что и Ильнур так же, говорил про заводской стык. Если нужен монтажный стык то может имеет смысл сделать в схеме шарнир? Узел будет проще решаться. Больно уж для жесткого стыка сварки много.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Понятно, что непонятно. Ведь на рис - не варианты. Там один вариант. 1-й рис - отправочная марка верха. 2-й рис - отправочная марка низа. 3-й - узел в сборе
![]() Заводской стык будет примерно такой же.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Цитата:
Тогда странный фронтальный вид верха и узла в сборе? И все-таки не лучше ли делать прорезь в верхней части и насаживать на стенку двутавра? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это потому что ребро (плита) есть и сверху, т.е. вокруг трубы.
![]() Вы скопируйте рисунки, и дорисуйте сварные швы. Сразу станет видно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Я имел ввиду на рисунке верхней части колонны в нижней части узла (ниже верхней плиты) труба показана пунктиром, и показана нижняя часть колонны На рисунке узла в сборе опять труба (ниже верхней плиты) показана пунктиром. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Нет, это не нижняя часть колонны. Это две вертикальные пластины по бокам трубы. Эти вещи видны на третьем виде (вид снизу) первой отправочной марки.
Ну теперь-то все? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Стык колонны с плитой | vanfil | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 02.11.2006 21:11 |
Стык профилей колонны | МВ | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 13.03.2006 21:02 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |