Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Модульные размеры плит.
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,287
|
||
Просмотров: 4812
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Дыры по 10 мм не нужны,а то раствор будет вываливался..Боковые грани плит с уклоном вверх и посреди толщины есть углубление по всей длине (шпонка).Вот она и работает.А плиты можно монтировать с минимальным зазором снизу.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Считайте у нас от 2х плит есть свободных зазоров на сумму 20 мм. Куда их распихать? по 5 мм около стен и 10 мм между плитами? но как вы говорите, это много. Куда тогда девать эти зазоры? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
есть размеры номинальные (здесь он равен модульному), есть размеры конструктивные (вот оставишь ты зазор в проекте для плиты не 6300 мм, а 6280мм. а каменщики в натуре выложат 6270 мм. как будешь плиту монтировать? она же не лезет? вот сейчас придёт Wаранчик, ярый поборник проставления допусков на строительных чертежах, он тебе расскажет про собираемость %-). а еще есть размер фактический (тот, с которым сделали конкретный экземпляр изделия).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
![]() Не поделитесь? Нарисуйте-ка раскладку по вертикали 2-х этажного здания из обыкновенного кирпича, перекрытие пустотное, высота этажа 3м. Не забудьте про армированные швы (про требования к их ширине). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Про разрез кладки, если вы не поняли, имелось ввиду: нарисуйте в высоту три кирпича и обозначте у них размеры горизонтальных швов - величиной 12 мм. Аналогично посмотрите на кладку сверху - и подпишите размеры швов 10 мм. Ясно же, каким образом располагаются швы в кладке в 1,5 кирпича, и размеры швов известны А как с плитами быть?! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Какой ГОСТ почитать? Или может вы даже пункт конкретный укажете?
PS:В этой теме (пост 39) есть вертикальная раскладка кирпича, посмотрите. Если что не так, поправте. А по поводу плит, так Forrest_Gump все верно сказал 10мм эти - монтажный зазор просто. Последний раз редактировалось Alkor527, 21.11.2011 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
кстати, нашел там частично ответ на вопрос о оконных проемах: по таблицам(чтобы перемычки хорошо легли) или коробка+монтажный зазор. Там есть размеры монтажных зазоров Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 23:19. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Не знаю как правильно. Рассуждаю.
Если посчитать что шов будет через 72 м, то таких плит на секцию здания будет дырка 72/1,5=48 шт*10мм=480 мм зазора на всю секцию. Даже если ЖБИ и строители сделают всё идеально точно, то это можно убрать в колонны или стены. Которые обычно более 400 мм с обеих сторон. Видимо всё-таки по факту оставляют зазор около 5-10 мм и заливают раствором. Раствор не вытечет из щели, если снизу подложить что-нибудь. Тряпку например. А из 5 мм он и так не вытечет наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Doka, нарисуйте, специально для соленых ушей, вертикальную раскладку с учетом этих 2х пунктов (диаметр арматуры на ваше усмотрение).
Получается? ![]() Дело не в том, что я этот СНиП не читаю. Тема то про что? Правильно... про допуски. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Offtop: Если в этом направлении прикладывать столько усилий, то конечно...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Размеры минераловатных плит для утепления фасада | Victorius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 05.06.2009 16:18 |
Модульные размеры | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.03.2008 22:51 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |