Как закрепить одиночные стойки?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить одиночные стойки?

Как закрепить одиночные стойки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2011, 21:35 #1
Как закрепить одиночные стойки?
profanka
 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 2

Уважаемые строители-знатоки! Проконсультируйте по несложной конструкции. Наружная надземная трасса сжатого воздуха от компрессорной до ресивера длиной около 30 м всего. Как закрепить 2 высокие стойки из трубы 159х4,5 под трубопровод через дорогу (отм. верха 6 м), пролет 12 м ? Трубопровод 108х4 (без пролетной конструкции) для такого пролета проходит.По серии 5.905-18 "Узлы крепления газопроводов" стойка замоноличивается в фундамент на глубину промерзания. Но у нас на этом участке асфальтного завода бетонная площадка толщиной бетона больше полуметра-прораб наотрез отказывается долбить площадку, а предлагает закрепить стойки при помощи забивных клиновых анкеров. Не завалятся ли стойки?
Просмотров: 5428
 
Непрочитано 27.11.2011, 22:09
#2
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Пусть прораб себе в голову вобъет эти анкера. Надо просверлить дырочки перфоратором SDSmax на пол-метра и заделать в них цементно-песочным растворчиком шпильки с резьбой. Потом к ним прикрутить Ваши стойки с площадками внизу.
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 00:01
#3
profanka


 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 2


Спасибо! Пята размером 300х300х12 и четыре болта диаметром 20 мм подойдут? Район-Подмосковье, грунты-песчаные, вода глубоко.
profanka вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:46
#4
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от profanka Посмотреть сообщение
Спасибо! Пята размером 300х300х12 и четыре болта диаметром 20 мм подойдут? Район-Подмосковье, грунты-песчаные, вода глубоко.
Думаю не подойдет Ваша конструкция. Пята явно маловата будет. Вообще же алгоритм очень простой - если Вас устраивает труба 159-я, то посчитайте или посмотрите по справочнику
её момент инерции. Момент инерции перехода труба - шпильки - бетон в любом сечении не должен быть меньше, чем у трубы. То есть, четыре шпильки, к примеру, расположенные по квадрату, должны иметь суммарный момент не менее трубного. И ребра на переходе труба-
площадка надо присиропить.
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить одиночные стойки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14