Исправление дефектов бетонирования изгибаемых элементов
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542
|
||
Просмотров: 4550
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Страшно смотреть.
А обследовать одну балку нельзя выборочно ? Если забыли провибрировать, то ещё внутри пузыри будут. Может быть и сжатой зоне... Если строители снег забыли вынуть, то это вообще идиоты, которые в одной балке сделали неправильно и всё остальное. Это нужно обследовать, актировать и лишать их договора подряда и допуска СРО. Присоединяюсь к igr, обследование стоит денег, и тратить их на очевидные косяки бессмысленно. Пускай демонтируют.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Помимо всего вышесказанного могу добавить что и бетон они проморозили, явно видны характерные признаки. Да уж - строители(( Технадзора на кол!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Ни чему Не удивляюсь..
Глядя на сие безобразие вспомним об айсберге - 10 % видим, а еще 90 % прячется под водой.. Обследования не надо! - какашку Демонтировать и слепить заново силами вменяемых обученных/обутых/одетых/сытых/оплачиваемых работяг! Ребята вообще не напрягались.. делали как удобней и быстрее, у хомутов перехлест в нижней/растянутой зоне однако. Короче тяп-ляп отдыхает. Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2011 в 21:31. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Пока бетон свежий пускай долбят не нарушая целостность арматуры. Заново бетонировать. Ессно, все за их счет.
Это из песни, когда делают новое сразу с усилением))) А хомуты из А400С так и задуманы? Последний раз редактировалось Yuzer, 01.12.2011 в 22:21. |
|||
![]() |
|
||||||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Это частный одноквартирный жилой дом, хотя и не маленький - 1500 м2 общей площади. Видимо и отношение у строителей поэтому соответствующее.
Думаю, что имеет место быть совокупность факторов наряду с халатностью и разгильдяйством. Цитата:
Цитата:
Демонтировать перекрытие думаю дороже выйдет, чем обследование, ремонт и усиление двух балок. Сейчас нужно устранить дефекты с минимальными затратами. Цитата:
Цитата:
Не знаю, должен ли технадзор проверять наличие снега в опалубке перед бетонированием... Если должен, то тогда да, безусловно на кол. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну почему же, от ошибок никто не застрахован, просто в ряды бригады строителей затесались проходимцы с улицы, по вине которых и случилось то, что мы видим. Виновные уволены, а ошибки нужно устранять. |
|||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Что же у вас за частный дом меньше 1500 м2 если
Цитата:
Может тогда и менять ничего не надо ? Такое ощущение, что домик явна рассчитывался с учётом многодневней осады последовательно полицией, потом армией, танками, и хозяин собрался сдаваться только после подхода атомных бомбардировщиков... У нас в промышленности такие балки - обычное дело, но у нас на них стоят станки, взрываются газы, ездят на чём попало и т. п. 1500 м2 это если два этажа, каждый этаж 750 м2 = 75х10 м или 37,5х20 м... Пролёт явно не больше 20 м. Хотя да, наверное для такого пролёта может быть и 700 мм-вые балки будут... 1 Чисто теоретически можно обследованием выявить все пустоты внутри балок и инъецировать каждую. 2 Промороженный бетон (с пониженной прочностью) можно пересчитать на уменьшенную нагрузку или усилить конструкцию. Кстати да, ведь можно просто сделать рядом ещё по такой же балке и связать их с плитами... 3 Всё что замазано - перед обследованием размазать, можно струёй воды под давлением, как я понимаю. 4 Перехлёст арматуры если и есть уже не исправишь... Правда я не заметил, чего-то... Но если она пока открыта, то почему бы не обнажить всю нижнюю арматуру и не сварить её ? А потом них балки забетонировать обратно... Усиление возможно: 1 делать рядом новые конструкции 2 разбить бетон и заменить его с устранением косяков по арматуре путём наваривания новой...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Виноват исключительно хозяин - жмот. Вот просто на 100% уверен - набрал подонков за пузырь - получил аварию.
Дурные деньги - они так и тратятся. Урок дебилу. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да ничего страшного. Если арматура не корродировала, если сам бетон хороший (достаточно прочный, долговечный, не шелушится, без трещин и т.п.), то грамотная работа с тем же Эмако даст нужный результат. Только возмите лучше не 66, а 88С. Но контролировать в начале и нанивать вменяемых было бы намного дешевле))
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Плита в нормальном состоянии, без глубоких раковин, была прогрета, молотки показывают нормальную прочность. Знакомы. У меня друг из "пирса" недавно проектировал у вас в Калининграде какие-то резервуары. Там, кстати, по его словам тоже не всё гладко прошло с бетонированием. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: До сих пор проходит, они этот несчастный резервуар уже год строят... =)
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
расчет мелт элементов с учетом дефектов и повреждений | karmex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.09.2011 20:15 |
Разыскивается! Онуфриев Н.М. Исправление дефектов изготовления и монтажа сборных конструкций промышленных зданий | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.11.2010 20:58 |