Строители забетонировали монолитное балочное перекрытие, забыв вынуть из опалубки балок снег, в итоге получилось то, что на фото - отсутствует бетон в растянутой зоне.
Балки эти высотой 700 мм, пролет 4.8 м. На расстоянии 1.8 м от опоры сосредоточена очень высокая нагрузка.
Подскажите, подойдут ли ремонтные смеси для бетона в этой ситуации?
Достаточно ли будет простого восстановления проектного сечения балок путем их добетонирования ремонтными смесями типа EMACO S66?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4297.jpg
Просмотров: 444
Размер:	265.4 Кб
ID:	70595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4300.jpg
Просмотров: 432
Размер:	364.1 Кб
ID:	70596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4301.jpg
Просмотров: 336
Размер:	270.9 Кб
ID:	70597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4302.jpg
Просмотров: 314
Размер:	241.8 Кб
ID:	70598  

Просмотров: 4550
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:21
#2
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Наверное не снег забыли вынуть, а забыли провибрировать
bigden вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:34
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А может и не всю арматуру положили.У насч также было на одном доме.Такое надо перебетонировать
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:39
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Страшно смотреть.
А обследовать одну балку нельзя выборочно ?

Если забыли провибрировать, то ещё внутри пузыри будут. Может быть и сжатой зоне...

Если строители снег забыли вынуть, то это вообще идиоты, которые в одной балке сделали неправильно и всё остальное. Это нужно обследовать, актировать и лишать их договора подряда и допуска СРО.

Присоединяюсь к igr, обследование стоит денег, и тратить их на очевидные косяки бессмысленно. Пускай демонтируют.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:53
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cмотрю плиты они подмазали, а балки не подмажешь.Бетон элементарно не провибрирован, ар-ра косо стоит.
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 17:37
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Помимо всего вышесказанного могу добавить что и бетон они проморозили, явно видны характерные признаки. Да уж - строители(( Технадзора на кол!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 20:51
#7
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Если такое качество, то надо проверять несущую способность перекрытия, все за счет строителей.
Без слез не взглянешь(
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 21:14
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ни чему Не удивляюсь..


Глядя на сие безобразие вспомним об айсберге - 10 % видим, а еще 90 % прячется под водой..
Обследования не надо! - какашку Демонтировать и слепить заново силами вменяемых обученных/обутых/одетых/сытых/оплачиваемых работяг!

Ребята вообще не напрягались.. делали как удобней и быстрее, у хомутов перехлест в нижней/растянутой зоне однако. Короче тяп-ляп отдыхает.

Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2011 в 21:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 21:33
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Пока бетон свежий пускай долбят не нарушая целостность арматуры. Заново бетонировать. Ессно, все за их счет.
Это из песни, когда делают новое сразу с усилением)))
А хомуты из А400С так и задуманы?

Последний раз редактировалось Yuzer, 01.12.2011 в 22:21.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 07:32
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Такое нельзя прощать! даже если есть возможность исправить сравнительно "малой кровью".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 09:43
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Это частный одноквартирный жилой дом, хотя и не маленький - 1500 м2 общей площади. Видимо и отношение у строителей поэтому соответствующее.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Наверное не снег забыли вынуть, а забыли провибрировать
Думаю, что имеет место быть совокупность факторов наряду с халатностью и разгильдяйством.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А может и не всю арматуру положили.У насч также было на одном доме.Такое надо перебетонировать
Арматуру проверяли перед бетонированием, всё по проекту вроде.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Страшно смотреть.
А обследовать одну балку нельзя выборочно ?
Если забыли провибрировать, то ещё внутри пузыри будут. Может быть и сжатой зоне...
Если строители снег забыли вынуть, то это вообще идиоты, которые в одной балке сделали неправильно и всё остальное. Это нужно обследовать, актировать и лишать их договора подряда и допуска СРО.
Присоединяюсь к igr, обследование стоит денег, и тратить их на очевидные косяки бессмысленно. Пускай демонтируют.
Таких балок всего две, они самые высокие - 700 мм, остальные балки перекрытия высотой по 400-500 мм и на них таких серьезных косяков нет.
Демонтировать перекрытие думаю дороже выйдет, чем обследование, ремонт и усиление двух балок. Сейчас нужно устранить дефекты с минимальными затратами.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cмотрю плиты они подмазали, а балки не подмажешь.Бетон элементарно не провибрирован, ар-ра косо стоит.
Косые хомуты - это ерунда. Балки тоже подмазали, где небольшие раковины, но это не подмажешь, да.

Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Помимо всего вышесказанного могу добавить что и бетон они проморозили, явно видны характерные признаки. Да уж - строители(( Технадзора на кол!!
С халатностью строителей приходится сталкиваться постоянно, но зачастую косячат 2-3 отморозка из всей бригады, а учитывая большую текучку кадров в строительстве сегодня, от этого никто не застрахован.
Не знаю, должен ли технадзор проверять наличие снега в опалубке перед бетонированием... Если должен, то тогда да, безусловно на кол.

Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Если такое качество, то надо проверять несущую способность перекрытия, все за счет строителей.
Без слез не взглянешь(
Естественно, что все затраты на исправление косяков лягут на плечи подрядчика.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ни чему Не удивляюсь..
Глядя на сие безобразие вспомним об айсберге - 10 % видим, а еще 90 % прячется под водой..
Обследования не надо! - какашку Демонтировать и слепить заново силами вменяемых обученных/обутых/одетых/сытых/оплачиваемых работяг!
Ребята вообще не напрягались.. делали как удобней и быстрее, у хомутов перехлест в нижней/растянутой зоне однако. Короче тяп-ляп отдыхает.
Согласен, что могут иметь место скрытые дефекты, такие как отсутствие бетона, раковины в сжатой зоне в т.ч. над колоннами, поэтому склоняемся сейчас скорее к обследованию и ремонту, т.к. демонтаж балок повлечет за собой и демонтаж вышележащей плиты перекрытия, которая на первый взгляд выглядит нормально. Хомуты да, не обратил почему-то внимания, однако перехлест хомутов выполнен с чередованием.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Пока бетон свежий пускай долбят не нарушая целостность арматуры. Заново бетонировать. Ессно, все за их счет.
Это из песни, когда делают новое сразу с усилением)))
А хомуты из А400С так и задуманы?
Вариант демонтажа самый крайний. А хомуты заменили из-за отсутствия на стройке гладкой арматуры.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Такое нельзя прощать! даже если есть возможность исправить сравнительно "малой кровью".
Ну почему же, от ошибок никто не застрахован, просто в ряды бригады строителей затесались проходимцы с улицы, по вине которых и случилось то, что мы видим. Виновные уволены, а ошибки нужно устранять.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 10:06
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Liam, хороший бригадир - хорошая бригада. (из личного опыта).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 10:28
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Что же у вас за частный дом меньше 1500 м2 если
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Таких балок всего две, они самые высокие - 700 мм, остальные балки перекрытия высотой по 400-500 мм
?

Может тогда и менять ничего не надо ?
Такое ощущение, что домик явна рассчитывался с учётом многодневней осады последовательно полицией, потом армией, танками, и хозяин собрался сдаваться только после подхода атомных бомбардировщиков...
У нас в промышленности такие балки - обычное дело, но у нас на них стоят станки, взрываются газы, ездят на чём попало и т. п.
1500 м2 это если два этажа, каждый этаж 750 м2 = 75х10 м или 37,5х20 м... Пролёт явно не больше 20 м.
Хотя да, наверное для такого пролёта может быть и 700 мм-вые балки будут...


1 Чисто теоретически можно обследованием выявить все пустоты внутри балок и инъецировать каждую.
2 Промороженный бетон (с пониженной прочностью) можно пересчитать на уменьшенную нагрузку или усилить конструкцию. Кстати да, ведь можно просто сделать рядом ещё по такой же балке и связать их с плитами...
3 Всё что замазано - перед обследованием размазать, можно струёй воды под давлением, как я понимаю.
4 Перехлёст арматуры если и есть уже не исправишь... Правда я не заметил, чего-то... Но если она пока открыта, то почему бы не обнажить всю нижнюю арматуру и не сварить её ? А потом них балки забетонировать обратно...

Усиление возможно:
1 делать рядом новые конструкции
2 разбить бетон и заменить его с устранением косяков по арматуре путём наваривания новой...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2011, 19:03
#14
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Виноват исключительно хозяин - жмот. Вот просто на 100% уверен - набрал подонков за пузырь - получил аварию.
Дурные деньги - они так и тратятся. Урок дебилу.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 11:58
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Да ничего страшного. Если арматура не корродировала, если сам бетон хороший (достаточно прочный, долговечный, не шелушится, без трещин и т.п.), то грамотная работа с тем же Эмако даст нужный результат. Только возмите лучше не 66, а 88С. Но контролировать в начале и нанивать вменяемых было бы намного дешевле))
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 23:37
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Достаточно ли будет простого восстановления проектного сечения балок путем их добетонирования ремонтными смесями типа EMACO S66?
ИМХО: нужно делать обследование, т.к бетон могли подморозить + в сжатой зоне могут пакости вылезти... В ремонтных работах важна адгезия с субстратом и точный подбор состава, а на ИЖД не факт, что ремонтники будут квалифицированней строителей... =)
Цитата:
Liam, а вы с институтом "ПИРС" не знакомы?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 08:10
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
ИМХО: нужно делать обследование, т.к бетон могли подморозить + в сжатой зоне могут пакости вылезти... В ремонтных работах важна адгезия с субстратом и точный подбор состава, а на ИЖД не факт, что ремонтники будут квалифицированней строителей... =)
В связи с тем, что обследование делать долго и дорого решено демонтировать балки полностью, разгрузив плиту.
Плита в нормальном состоянии, без глубоких раковин, была прогрета, молотки показывают нормальную прочность.

Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Liam, а вы с институтом "ПИРС" не знакомы?
Знакомы. У меня друг из "пирса" недавно проектировал у вас в Калининграде какие-то резервуары. Там, кстати, по его словам тоже не всё гладко прошло с бетонированием.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:47
#18
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Там, кстати, по его словам тоже не всё гладко прошло с бетонированием.
До сих пор проходит, они этот несчастный резервуар уже год строят... =)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Исправление дефектов бетонирования изгибаемых элементов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
расчет мелт элементов с учетом дефектов и повреждений karmex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2011 20:15
Разыскивается! Онуфриев Н.М. Исправление дефектов изготовления и монтажа сборных конструкций промышленных зданий Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2010 20:58