Где граница активной зоны фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где граница активной зоны фундамента?

Где граница активной зоны фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2012, 14:41 #1
Где граница активной зоны фундамента?
KDS-ekb
 
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6

Господа! Подскажите по какому документу определяется граница активной зоны деформации основания фундамента в горизонтальном направлении (в плане)?
Подозреваю, что зависит от величины сжимаемой толщи основания и угла внутреннего трения деформируемых слоев...
Прошу прощения если такая тема уже была - не нашел

Последний раз редактировалось KDS-ekb, 17.02.2012 в 06:38.
Просмотров: 8506
 
Непрочитано 16.02.2012, 14:54
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от KDS-ekb Посмотреть сообщение
Господа! Подскажите по какому документу определяется граница активной зоны фундамента в горизонтальном направлении (в плане)?
Подозреваю, что зависит от величины сжимаемой толщи основания и угла внутреннего трения деформируемых слоев...
Прошу прощения если такая тема уже была - не нашел
Вы имеете ввиду активную зону деформации основания? Четкой границы у нее, разумеется, нет. Опишите суть Вашей задачи (ведь нахождение границы - не самоцель), тогда, возможно, Вам помогут дельными советами.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 06:36
#3
KDS-ekb


 
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6


Да, конечно речь про активную зону деформации основания.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Опишите суть Вашей задачи (ведь нахождение границы - не самоцель)
Так получается что это и есть цель. Хочу разобраться в этом вопросе детально. С нижней границей сжимаемой толщи все понятно, а вот где "условная" граница в горизонте?
В СП 11-105-97. Часть V. "Районы с особыми природно-техногенными условиями" в п.5.4.3 указано: Размеры зоны влияния в плане и по высоте следует устанавливать расчетом (совместно с проектировщиками). При отсутствии необходимых для расчета данных для сооружений не выше II уровня ответственности допускается принимать следующие размеры зоны влияния:....
Так вот и хочу докопаться до истины.
Вопрос "вырос" из темы взаимного влияния фундаментов существующих и вновь возводимых сооружений
KDS-ekb вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 11:10
#4
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


любой учебник по механике грунтов посмотрите ... ухова того же
niisk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 11:49
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Помимо уважаемого Ухова так же рекомендую еще Вялова С.С. и Коновалова П.А.
В их трудах рассмотрены эти вопросы.
 
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:00
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от KDS-ekb Посмотреть сообщение
Да, конечно речь про активную зону деформации основания.

Так получается что это и есть цель. Хочу разобраться в этом вопросе детально. С нижней границей сжимаемой толщи все понятно, а вот где "условная" граница в горизонте?
В СП 11-105-97. Часть V. "Районы с особыми природно-техногенными условиями" в п.5.4.3 указано: Размеры зоны влияния в плане и по высоте следует устанавливать расчетом (совместно с проектировщиками). При отсутствии необходимых для расчета данных для сооружений не выше II уровня ответственности допускается принимать следующие размеры зоны влияния:....
Так вот и хочу докопаться до истины.
Вопрос "вырос" из темы взаимного влияния фундаментов существующих и вновь возводимых сооружений
Понятно. Если говорить только о влиянии нового фундамента (читай: дополнительной нагрузки на основание) на существующие сооружения, откидывая прочие возможные составляющие влияния (разработка котлована, динамические воздействия стройки и пр.), то данная задача решается по общей методике расчета осадки (прил.2 СНиП 2.02.01-83*).
За неимением лучшего, в качестве критерия для ограничения зоны влияния можно принять величину осадки в 1мм (по п. 9.34 СП 22.13330.2011).

Но обычно задача формулируется и решается несколько по-иному: задаются ориентировочной зоной влияния (2...5)*Нк, Нк-глубина котлована), рассчитывают дополнительные перемещения основания сооружений, попадающих в эту зону, и сравнивают их с допустимыми значениями.

Последний раз редактировалось RomanM, 17.02.2012 в 19:18.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 19:12
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


СП "Основания зданий и сооружений"-2004, п. 5.5.37. Вертикальные напряжения на глубине Z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента) определяются алгебраическим суммированием напряжений в угловых точках четырех фиктивных фундаментов... и далее по тексту.

KDS-ekb, метод угловых точек - простой, вам нужно только разобраться с построением "фиктивных" фундаментов, после чего сможете определять напряжения в грунте на любом удалении от фундамента, и на любой глубине... Как и напряжения под фундаментом на любой глубине.

Метод подробно описан в упомянутом СП (как и в СНиП, кстати).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где граница активной зоны фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Граница опасной зоны микроволновой печи FOXAL Разное 44 21.01.2011 11:25
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44