Где граница активной зоны фундамента?
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 8506
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6
|
Да, конечно речь про активную зону деформации основания.
Так получается что это и есть цель. Хочу разобраться в этом вопросе детально. С нижней границей сжимаемой толщи все понятно, а вот где "условная" граница в горизонте? В СП 11-105-97. Часть V. "Районы с особыми природно-техногенными условиями" в п.5.4.3 указано: Размеры зоны влияния в плане и по высоте следует устанавливать расчетом (совместно с проектировщиками). При отсутствии необходимых для расчета данных для сооружений не выше II уровня ответственности допускается принимать следующие размеры зоны влияния:.... Так вот и хочу докопаться до истины. Вопрос "вырос" из темы взаимного влияния фундаментов существующих и вновь возводимых сооружений |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
За неимением лучшего, в качестве критерия для ограничения зоны влияния можно принять величину осадки в 1мм (по п. 9.34 СП 22.13330.2011). Но обычно задача формулируется и решается несколько по-иному: задаются ориентировочной зоной влияния (2...5)*Нк, Нк-глубина котлована), рассчитывают дополнительные перемещения основания сооружений, попадающих в эту зону, и сравнивают их с допустимыми значениями. Последний раз редактировалось RomanM, 17.02.2012 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
СП "Основания зданий и сооружений"-2004, п. 5.5.37. Вертикальные напряжения на глубине Z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента) определяются алгебраическим суммированием напряжений в угловых точках четырех фиктивных фундаментов... и далее по тексту.
KDS-ekb, метод угловых точек - простой, вам нужно только разобраться с построением "фиктивных" фундаментов, после чего сможете определять напряжения в грунте на любом удалении от фундамента, и на любой глубине... Как и напряжения под фундаментом на любой глубине. Метод подробно описан в упомянутом СП (как и в СНиП, кстати).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Граница опасной зоны микроволновой печи | FOXAL | Разное | 44 | 21.01.2011 11:25 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |