Замечания разработчиков КМД авторам КМ
13forever
 
Инженер строитель
 
Санкт Петербург
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 1,591

На предыдущей работе периодически обобщал и доводил до сведения личного состава что думаю конечные пользователи чертежей КМ, т.е. разработчики КМД. Было бы полезно в данной теме услышать от каэмдешников замечания оформительского характера. На что не обращают внимание разработчики КМ, или обращают излишнее внимание. Ниже привожу кое что из того что вспомнил:
1. При разработке узлов ферм из ГСП необходимо показывать оси элементов и их центровку, зазоры между кромками стыкуемых элементов а также размеры фактической расцентровки.
2. При использовании открытых элементов, таких как швеллеры, двутавры высотой до 180мм, обращать внимание на конструктивные возможности установки болтов, и опорные реакции в данных узлах. Обычно оговариваемое минимальное усилие прикрепления составляет 5.0 тс, в то время как максимально возможная опорная реакция из условия прочности болтов составляет не более 3.8 тс
3. На опорных узлах наружных конструкций указывать только отметку низа опорной плиты, и размер подливки.
4. В случае опирания оборудования на металлические конструкции давать фрагментами детали узлов опирания, с привязками и размерами. Обращать внимание на устройства натяжения ленточных конвейеров.
5. Более внимательно относиться к маркировкам элементов, составлению ведомостей элементов, вычерчиванию разрезов, планов, схем.
6. На узлах указывать опорные усилия свыше 15 тс.
7. Отметку верха колонны давать по ее оси.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Просмотров: 12574
 
Непрочитано 20.02.2012, 16:57
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


усилия можно не ставить в узлах если они даны в ведомостях элементов (там есть опорные реакции в узлах крепления). Только узел засорится излишней информацией. С остальным более менее согласен. но не на 100%
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 23:46
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. 13forever!
Пусть разработчики КМ для начала почитают нормативные документы по правилам оформления КМ и по ним работают.
Пусть хотябы научатся правильно считать.
Все равно накосячакт, а нам исправлять!

Последний раз редактировалось гиппопо, 22.02.2012 в 19:56.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 12:29
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Ув. гиппопо документы, сиречь ГОСТы на КМ читаем и ни раз. Качество этих документов последних лет выпуска оставляет желать лучшего, ибо пишутся они людьми далекими от конечных пользователей.
Тему эту я затеял не для измерения известных органов, а чтобы Вы, разработчики КМД, отписывали что полезно а что не нужно.
Offtop: пы.сы. Грамматике я так понимаю учиться всем надо.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 12:36
#5
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Ув. 13forever!
Пусть разработчики КМ для начала почитают нормативные документы по правилам оформления КМ и по ним работают.
Пусть хотябы научатся правильно счита.
Все равно накосячакт, а нам исправлять!
Уважаемый не обобщайте, я например в КМ узлы сам считаю...
И вычерчиваю все...
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 19:51
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. _mikka!
МОЛОДЕЦ!!!
Но зачем делать лишнюю работу?
Грамотное КМ - легкое КМД!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 12:28
#7
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Да потому что в наше время КМД могут и не делать... Постоянно с этом сталкивался, потому и пришел к расчету узлов...
Хотя КМД никогда не занимался, поэтому очень интересно мнение КМДшников!
С уважением!
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 13:29
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от _mikka Посмотреть сообщение
Уважаемый не обобщайте, я например в КМ узлы сам считаю...
И вычерчиваю все...
Это самый лучший ответ в данной теме

Последний раз редактировалось Rizo, 23.02.2012 в 14:01.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 13:52
#9
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


КМДшники, можно быть проще делайте все сами, и КМ и КМД, тогда и будет идеал, а так всегда будут споры потому что, чертежи разные инженеры читают по разному, разные алгоритмы понимания. С вами тоже вот например:
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Отметку верха колонны давать по ее оси.
. Это как понять? ось у колонны это продольная ось причем вертикальная, отметки уровня это горизонтальные отметки, и как тогда вас понимать? Горизонтальную плоскость повернуть и сделать вертикальной так что ли?


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
При использовании открытых элементов, таких как швеллеры, двутавры высотой до 180мм, обращать внимание на конструктивные возможности установки болтов, и опорные реакции в данных узлах. Обычно оговариваемое минимальное усилие прикрепления составляет 5.0 тс, в то время как максимально возможная опорная реакция из условия прочности болтов составляет не более 3.8 тс
Это больше касается не только КМщиков, но и всех, так как это явные ошибки расчета и проектирования.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Более внимательно относиться к маркировкам элементов, составлению ведомостей элементов, вычерчиванию разрезов, планов, схем.
Понятие ваше расплывчитое "более внимательно", это как, чтобы не было одинаковых марок, одинаковых номеров у разных элементов, или это все таки чтобы маркировка была такая, как хочется вам? Переформулируйте, а то получается так как я писал выше.
P.S.: Сам стараюсь делать и КМ и КМД, поэтому не виню обычно других .
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 14:10
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
P.S.: Сам стараюсь делать и КМ и КМД, поэтому не виню обычно других .
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 20:24
#11
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
. Это как понять? ось у колонны это продольная ось причем вертикальная, отметки уровня это горизонтальные отметки, и как тогда вас понимать? Горизонтальную плоскость повернуть и сделать вертикальной так что ли?
см. вложение. Раньше делал так как показано справа. Сейчас стараюсь делать так как слева.
Цитата:
Понятие ваше расплывчитое "более внимательно"
К примеру есть в Ведомости марка Б17, а в чертежах ее нету. Разрез вычерчен явно не в масштабе. И т.п., это не принципиальное замечание. Это люлю за косяки. Может и не стоило его писать.

Убедительная просьба к модераторам почистить тему от фаллометрии и прочего флуда.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Отметка верха колонны.dwg (82.9 Кб, 2856 просмотров)
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 01:27
1 | #12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
На предыдущей работе периодически обобщал и доводил до сведения личного состава что думаю конечные пользователи чертежей КМ, т.е. разработчики КМД. Было бы полезно в данной теме услышать от каэмдешников замечания оформительского характера. На что не обращают внимание разработчики КМ, или обращают излишнее внимание. Ниже привожу кое что из того что вспомнил:
1. При разработке узлов ферм из ГСП необходимо показывать оси элементов и их центровку, зазоры между кромками стыкуемых элементов а также размеры фактической расцентровки.
2. При использовании открытых элементов, таких как швеллеры, двутавры высотой до 180мм, обращать внимание на конструктивные возможности установки болтов, и опорные реакции в данных узлах. Обычно оговариваемое минимальное усилие прикрепления составляет 5.0 тс, в то время как максимально возможная опорная реакция из условия прочности болтов составляет не более 3.8 тс
3. На опорных узлах наружных конструкций указывать только отметку низа опорной плиты, и размер подливки.
4. В случае опирания оборудования на металлические конструкции давать фрагментами детали узлов опирания, с привязками и размерами. Обращать внимание на устройства натяжения ленточных конвейеров.
5. Более внимательно относиться к маркировкам элементов, составлению ведомостей элементов, вычерчиванию разрезов, планов, схем.
6. На узлах указывать опорные усилия свыше 15 тс.
7. Отметку верха колонны давать по ее оси.
в теме присутствует много разных ответов. полагаю большинство форумчан пока просто читает тему и не вы сказывается.
сам же отвечу один раз всем кто высказался сверху ))
У нас большая организация, занимающаяся изготовлением металлоконструкций в промышленном масштабе.
конечно когда есть договор на КМ и КМД это благо. ты все сделаешь сам как тебе нужно.
1-Но половина случаев когда тебе приносят уже готовый КМ. Ну и 10% случаев когда тебе приносят КМ и КМД. КМД понятное дело сразу в урну ))))). И заказчик платит второй раз за КМД.
2-при разработке КМа для КМДшников главное, что бы были основные расчетные узлы: монтажные стыки ферм, сами узлы ферм, рамные узлы балок, опорные узлы колонн, подкрановые балки. либо хотя бы ссылки на серию на них.
3-Что бы не было разногласий в разных видах и узлах: в отметках, размерах, привязках.
4-И что бы стоящие отметки были понятны: [скажем отметку верху колонны из затронутого вопроса нам покуй где вы поставите. по оси, по центру, по жопесручкой, главное что бы нам было понятно где эта ипическая точка именно в вашем КМе. на узле ее млять покажите, или телефон рядом поставьте. мы позвоним. в противном случае мы ее поставим куда нам удобнее. и молитесь чтобы это нам оказалось 3d моделью, и не получилось на каждой колонне в разном месте ]
ну и на всякий случай по указанным пунктам
1-при разработке любых ферм нужно показывать что именно вы имеете ввиду под осями фермы. В ГСП это проще, а вот в уголках... у кого оси центров тяжести поясов, у кого габариты по обушкам, а бывает и просто центры вертикального размера пояса. пути господни неисповедимы ))
По фермам в любом случае лучше давать все узлы.
2-в ведомости элементов поставьте усилия. и все.
3-поставьте отметку в любом месте. главное ткните это место на узле. и см. п.4 ответа выше
4-при опирания оборудование на мк либо даете узлы опирания, либо привязку отверстий под болты
5-без комментариев
6-усилия указываются в ведомости элементов
7-поставьте отметку в любом месте. главное ткните это место на узле. и см. п.4 ответа выше
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 18:48
#13
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


str02 сколько КМДшников столько и мнений...
если я дам разбивку постоянных болтов для крепления связей, балок и т.п., Вам это мешает в работе? Вы будете придерживаться моих разбивок или сделаете как Вам удобнее?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 19:12
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Объясните для чего КМД-шнику оси ферм из уголков?
Кстати тема относится не только к специалистам КМ которые будут передавать чертежи спецам по КМД, но и к КМ-щикам по чертежам которых будут напрямую делаться конструкции, минуя КМД.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 01:30
#15
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Разве не кмдшник вычерчивает узлы ферм?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 10:22
#16
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Подниму вот такую тему:
В проекте КМ заложены сварные двутавры. После этого тендер на изготовление металлоконструкций выигрывает завод, который не в состоянии сварить пару марок колонн, которые слишком с низкой стенкой и широкими полками. Они просят проектировщиков КМ заменить их на прокатные. Я так думаю что это проблема КМД и завода и это никак не должно было касатся КМ. Усилия в проекте КМ были расставлены в ведомости элементов. Кто как думает по этому поводу?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 12:51
#17
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Связка заказчик-проектировщик-змк-металлобаза должна работать слаженно, тогда будет все пучком... а так мало ли, что вы там напроектировали и насчитали
gomer вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 13:50
#18
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
КМД понятное дело сразу в урну )))))
Ну естественно его в урны не вы же делали, а деньги хочется всем, вот зачастую так и бывает, что чужой проект ерунда, мы сделаем правильный свой, ну естественно не за бесплатно
Surely вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 14:44
#19
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Ну естественно его в урны не вы же делали, а деньги хочется всем, вот зачастую так и бывает, что чужой проект ерунда, мы сделаем правильный свой, ну естественно не за бесплатно
нет. просто КМД делается для изготовления конструкций на конкретном заводе. И каждый завод имеет свои нюансы.
На одном заводе чертежи без ресничек сварки не примут. Там сварщики просто не поймут что делать. На другом проект КМД без файлов чпу просто не нужен. Все конструкции изготавливают станки. и таких нюансов очень много.

Цитата:
мы сделаем правильный свой
все они правильные. А самые правильные это организации впаривающие заказчику свои абстрактные проекты, и вынуждающие его потом платить второй раз.

Proekt@nt
Цитата:
Подниму вот такую тему:
В проекте КМ заложены сварные двутавры. После этого тендер на изготовление металлоконструкций выигрывает завод, который не в состоянии сварить пару марок колонн, которые слишком с низкой стенкой и широкими полками. Они просят проектировщиков КМ заменить их на прокатные. Я так думаю что это проблема КМД и завода и это никак не должно было касатся КМ. Усилия в проекте КМ были расставлены в ведомости элементов. Кто как думает по этому поводу?
тут ситуация такая. скажем какого то профиля может в какой то момент не быть на рынке. или оборудование не позволяет изготовить какой то профиль, или КМщики заложили не выпускающийся в РФ прокат. многие к примеру до сих пор закладывают двутавры по ГОСТ 26020 вместо АСЧМ. тогда составляется письмо в организацию выпустившую КМ в котором указываются профиль с характеристиками, и вариант его замены с характеристиками. И просьба согласовать замену.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 26.02.2012 в 14:50.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 18:52
1 | #20
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


согласен насчет официальных писем ! ими и можно зад прикрыть когда худо будет (всегда храню копии всех писем в папочке) А насчет тех кто по ГОСТу до сих пор закладывает двутавры - это просто говорит о безграмотности и невнимательности проектировщика, и грамотные КМДисты поплевавшись на это просто заменят их по СТО АСЧМ
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замечания разработчиков КМД авторам КМ

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие болты и какие швы указываются в ведомостях разделов КМ и КМД Brain Murder Конструкции зданий и сооружений 31 11.02.2025 13:51
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? VMaksS79 Металлические конструкции 8 05.10.2009 14:00