при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?

при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2012, 08:30 #1
при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?
Logachov
 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 4

Всем добрый день! Подскажите, дайте совет! При помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м? Может ли при сварке арматурных выпучков стержней вести колонну в сторону? Может ли она потом сама произвольно уходить в сторону, верх, относительно низа?
Просмотров: 2904
 
Непрочитано 25.02.2012, 09:06
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Кран + кондуктор + два сварщика (друг против друга). Теодолит для контроля вертикали.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 11:10
#3
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Теодолит для контроля вертикали
Лучше два.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 11:11
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Лучше два.
Спасибо. Вы правы.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 06:52
#5
Logachov


 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Кран + кондуктор + два сварщика (друг против друга). Теодолит для контроля вертикали.
пробую конечно ставить при помощи КБ-405, кондуктора и сварщиков. Спасибо за ответ! Выставляю в проектное, вертикальное положение при помощи двух теодолитов, которые расположены перпендикулярно относительно друг друга. Получается так...кондуктор закреплен на нижестоящей колонне, вставляют колонну монтируемую. и все кондуктором направляя в одну другую сторону, верх и низ выставляю... Но в процессе сварки она уходит, отклоняется от этого проектного положения и просто выходит из допусков снипа. ((((( В чем дело? Как в этой ситуации поступать? Кто сталкивался с этим? может сварщики нужны опытнее или же сварка здесь не при чем???
Logachov вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 09:47
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Сварщики должны быть профи в этом вопросе. Сварной который варит трубу и вдруг его ставят для сварки арм. выпусков (накладки или ванная). Конечно будет проблема. Сила тока. Электроды "прожарены" и соответствующей марки. Одновременно зажечь дугу, одновременно приостанавливать, допустим сменить электроды.
Конечно "в ноль вывести" практически невозможно, но в пределах допуска - реально.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 11:31
#7
Logachov


 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Сварщики должны быть профи в этом вопросе. Сварной который варит трубу и вдруг его ставят для сварки арм. выпусков (накладки или ванная). Конечно будет проблема. Сила тока. Электроды "прожарены" и соответствующей марки. Одновременно зажечь дугу, одновременно приостанавливать, допустим сменить электроды.
Конечно "в ноль вывести" практически невозможно, но в пределах допуска - реально.
Да нашему руководству сложно объяснить что люди должны быть те. которые обучались ванной сварке, те которые работали на сборном железобетоне. А тут набрали так из под забора... пришел один. начал варить закладную деталь на диафрагмах жесткости. я посмотрел. сказал что двойная работа ни кому не нужна! лучше сразу убирать его, что бы потом ни кто носом не тыкал меня в такие сварные швы, и что бы двойную работу не делать. Не знаю... Да даже простое, шлак не отбивает! А швы ужасные... Да и из монтажников ни кто на монтаже не работал. Дурдом!!! А можно после уже смонтированной колонны, свареной, которая вышла за пределы допуска, каким то образом вернуть в допуск???
Logachov вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 13:50
#8
Alexvlvolkov


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Logachov Посмотреть сообщение
А можно после уже смонтированной колонны, свареной, которая вышла за пределы допуска, каким то образом вернуть в допуск???
Большие отклонения? (Праздное любопытство)
__________________
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 16:02
#9
Logachov


 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
Большие отклонения? (Праздное любопытство)
колона длиной 10,850, проходные на три этажа, по снипу допуск максимум 2 см. До сих пор не могу понять... 23 утром приезжаю, стреляю теодолитом. Все в допусках. приезжаю 24, перед тем как ставить диафрагмы, проверяю, ушли. И самое интересное уходят в ту сторону где трамваи ездят. тут немного ошибка, необходимо было связывать сразу как только колонны установили и обварили. но опять как писал выше, пока варят они уже то в одну сторону уходят то в другую. Кондукторами пытаемся вывести в ноль, но в окончании все же уходят. Проблема прям такая горячаяя, решить срочно нужно!
Logachov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Монтаж ж/б колонн массой 20т Casey_Jones Технология и организация строительства 3 02.11.2011 14:13
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19