Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки

Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2012, 21:31 #1
Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки
Duck12
 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25

Необходимо залить перекрытие. Из-за того что новое перекрытие будет находиться на высоте всего 1,2 метра выше старого пола инвентарную опалубку не подобрать. Придумал такую вот конструкцию опалубки.
Интересует мнение опытных людей по надёжности, и целесообразности таких материалов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: задание.jpg
Просмотров: 226
Размер:	191.7 Кб
ID:	75775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опал1.jpg
Просмотров: 134
Размер:	34.7 Кб
ID:	75776  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
опал.dwg (60.6 Кб, 722 просмотров)


Последний раз редактировалось Duck12, 01.03.2012 в 21:42.
Просмотров: 2225
 
Непрочитано 02.03.2012, 09:12
#2
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


Duck12
Все равно придется делать расчет по СНиП 3.03.01-87. Прогиб элементов опалубки 1/400.
Стойки из бруса с каким шагом? Стойки раскрепить между собой.
Прогоны из бруса - сечение, с каким шагом?
Все по расчету.
Или использовать инвентарную опалубку, только стойки индивидуального изготовления.
Igor2 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 10:20
#3
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


в таком случае может быть оправдано применение профлиста по металлическим балкам в качестве несьемной опалубки. Соответственно с пересчетом. Уменьшатся обьемы и бетона и арматуры.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 10:32
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Соответственно с пересчетом.
Не всегда и не везде. Зачастую этого нельзя делать из-за малой огнестойкости профлиста. Я учитываю профлист только в зданиях и сооружениях не подлежащих экспертизе. Все сугубо ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 10:42
#5
Duck12


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25


брус 75х75 с шагом 30см
стойки брус 100х100 с шагом 80см
Профнастилш боюсь не позволят из расчёта финансового, В проек влезать разрешения нет.
А из инвентарной что я смогу использовать? Только балки двутавровые скорее всего в качестве продольных. Стойки из бруса, поперечные балки тоже скорее всего из бруса, так как их резать надо по 1-1,5 метра

Последний раз редактировалось Duck12, 02.03.2012 в 10:57.
Duck12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Конструкция перекрытия по деревянным балкам Maxim.Ch Деревянные конструкции 8 09.11.2011 13:52
Площадочный вибратор для опалубки. Конструкция и методика подбора @$K&t[163RUS] Технология и организация строительства 1 24.08.2011 17:32
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. Pavel Samofalov Деревянные конструкции 29 11.11.2010 13:08
Конструкция перекрытия MegaPascal Конструкции зданий и сооружений 10 10.01.2009 07:21