Моделирование фундаментной плиты в скаде
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 12578
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
И купите наконец-то себе последнее издание книги Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2009. И будет вам счастье! Должен сразу предупредить: если будете использовать КРОСС для определения коэффициентов постели, то эта программа очень не любит когда участки фундаментной плиты лежат на разных отметках и работать отказывается. Так что сперва сделайте плиту вот как на вашем рисунке показано, получите коэффициенты постели, а уж потом выполняйте все эти "танцы с бубном" при смещении плит банкеток и установке абсолютно жестких тел (АЖТ). Есть мнение (например, высказанное Городецким - разработчиком ЛИРЫ), что не имеет большого смысла сдвигать капители или банкетки со средней плоскости плиты и вывешивать их на АЖТ, но если кто желает помучиться - вольному воля! |
|||
![]() |
|
||||
Leonid555, Спасибо за дельный совет. Сегодня с утра эту книгу прочитал и разобрался!
Помогите пож. разобраться еще в нескольких вопросах: 1. По вашим словам мне сначала стоит задать основную плиту(без подколонника), и получить для нее коэф-ты постели в крос. (при этом нагрузки действующие на плиту пока задавать не обязательно?. Как я понимаю мне только можно будет вручную посчитать сумму всех нагрузок действующих по оси Zчтобы задать ее как распределенную нагрузку действующую на основание в Кроссе). После того как я получу коэф-ты мне стоит соорудить подколонник задать нагрузки итд. Из этого вытекает след вопрос? 2. Когда я буду задавать подколонник ввиде плиты закрепленной на а.ж.т. то под подколонником мне нужно будет вырезать часть существующей плиты или не обязательно? 3. Подскажите пожалуйста как корректно приложить нагрузки действующие от базы колонны на подколонник?(момент, и поперечную силу Q). Если я просто приложу их как сосредоточенные силы действующие на центральный узел подколонника это будет корректно? 4. Еще. недавно читал книгу (обучалка по скад). Так вот там.. сказано, что после получения коэф-тов в кросе, необходимо выполнить еще несколько раз перерасчет, до тех пор, пока коэф-ты постели полученные в последнем расчете не будут схожи с предыдущими. Подскажите пож. на какой стадии необходимо выполнять этот перерасчет? Спасибо! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
nikolay2, вы сами себя сбиваете. Вы собираете полностью расчетную схему здания. Задаете все нагрузки. В фундаментной плите в местах банкеток у вас просто плита будет толще. Пока что без АЖТ. Делаете первоначальный расчет, задав, допустим, коэф. постели по Пастернаку и соответствующему скадовскому калькулятору. Работаете с КРОСС. В КРОСС уже должна быть ваша площадка со скважинами. Как это делать хорошо показано в видеоуроке по SCAD на примере подземного резервуара. Скачайте видеоурок в даунлоаде http://dwg.ru/dnl/6422 и будет вам счастье! Отработав путем нескольких итераций SCAD-КРОСС получаете коэффициенты постели. После этого вывешивете на АЖТ утолщенные участки фунд. плиты - вот те что в местах банкеток. И окончательно делаете расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
Leonid555, Курс у меня этот есть. Просто немного не пойму последовательность
![]() 1. Расчитываю в скадовском калькуляторе и задаю коэф-ты постели. Делаю расчет плиты. 2. После чего захожу в кросс и расчитываю коэфт-ы постели там. Применяю их к моей плите., делаю еще один расчет плиты! После этого обратно захожу в кросс и еще раз считаю коэф-ты постели? и они должны быть уже другими? 3. И еще один момент несовсем понятен.: Цитата:
![]() Впрочем сегодня вечером еще попрактикуюсь и может быть вопросы отпадут сами собой. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
nikolay2, мне трудно вам объяснять. Вы что-то очень простое не понимаете. Не надо делать плиту одной толщины, а потом еще сверху прилеплять банкеты. Вы просто делаете участки плиты толщиной равной толща плиты + высота банкеты над плитой. И сперва все участки плиты лежат на одной средней плоскости. А в конце расчета вы как бы подпорки из АЖТ ставите и приподнимаете участки плиты в местах банкет. По мне так это уже запредельно просто.
Посмотрите еще вот это http://dwg.ru/dnl/10438 . Цитата:
Вам надо в живую с опытными расчетчиками общаться. Иначе очень долго будете программу осваивать. На курсы сходите, что ли. Дилеры СКАД наверняка организовывают обучение. См. http://www.scadsoft.ru/address.shtml . Вам связи надо наладить в среде расчетчиков и дело пойдет. |
|||
![]() |
|
||||
Сначала расчитал С1 и С2 в скаде. после сделал расчет схемы.
После этого выделяю всю плиту и жме на кнопку - "расчет коэф упругого основания" - После всплывает окно №1, жму "ДА"; - В окне №2 выбираю загружение реакции от которого будут использоваться. - После в Кроссе открываю существующую площадку в которой я раньше задал скважины, характеристики грунтов итд. Нажимаю расчет и выскакивает окно №3. Чтобы задать отметку фундамента нажимаю кнопку - "нагрузка" и в появившемся окне №4 необходимо задать тметку подошвы фундамента вместе с нагрузкой. Из учебника по СКАД : При первом расчете давления на грунт (нагрузка) и отметка подошвы задаются пользователеи по правилам, описанным в руководстве к программе КРОСС. После получения значения Rz на каждом следующем шаге итерации задается только отметка подошвы (дополнительная нагрузка может задаваться, если это необходимо.) Подскажите пожалуйста каким образом можно задать только отметку подошвы фундамента? Если я постоянно задаю равномерно распред. нагрузку -11тс. то и коэф-ты постели всегда получаю одинаковыми. Зачем тогда проводить все эти итерации? Последний раз редактировалось nikolay2, 14.03.2012 в 22:58. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Моделировать то можно как вам будет угодно, но что вы при этом получите - вот вопрос! Колонна может иметь подколонник в чистом виде. А может его и не иметь. И этот подколонник может армироваться продольной и поперечной арматурой как стержневой элемент. Банкетка фундаментной плиты армируется в основном то как плитный элемент. Да, там может быть поперечная арматура, но это все равно не стержневой элемент. Рекомендуется все таки моделировать банкетки оболочечными элементами, а уж на них ставить подколонники или сразу колонны, задаваемые стержневыми элементами.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |