| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Уклон кровли из профлист 1,7%. Насколько это плохо?
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 11679
|
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
У нас был случай -уклон 1,5 на пофнастил без швов(пролет 9м) в экспертизе прошло, и в случае уменьшения нормативного уклона если есть швы, просто герметизируем, а так как швов нет, значит пройдет я думаю. В данном случае рассматриваем как плоскую. Казбек прав о несущей способности профнастила речь не идет, скорее о протекании
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 2
|
Если продольные швы листов без герметика, То при постоянных перепадах температуры с «+» на «-» и наоборот при малом уклоне вода полностью не стекает и в волнах намерзает лед , а затем вода идет во все щели.
Из практики - уклон в 100 не спас. Пришлось в декабре швы промазывать мастикой, чтобы хоть как-то зиму пережить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Интересно, где Вы это нашли? Ссылкой на пунктик не поделитесь?
Тема малого уклона кровли из профлиста возникает на форуме с завидным постоянством. Читайте, дамы и господа, нормы! В данный момент действует СП 17.13330.2011 Кровли. Таблица 1 пункт 2.2. Если речь идет именно о кровле. В случае навесов, особенно небольших, без стыка листов, можно и подумать. А кровля, да, потечет. И в стыки вдоль листов и в местах крепления листов, и герметики не помогут. Последний раз редактировалось kobza, 20.04.2012 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 21
![]() |
Если здание отапливаемое, то проблем с протечками по весне не избежать даже при более сильном уклоне. Именно потому, что на свесе кровли намерзает лед. Соответственно - вода в этом месте задерживается, гофры перехлестывает, и протекает в стыки профлиста. Ну и затем весна начинает ощущаться внутри здания ))). В отапливаемых зданиях сейчас применяем только рулонную кровлю, а профлист исключительно как несущий элемент. А норм уклона кровли из профлиста... помоему даже и нет такого.
__________________
Ищу с кем начать свое дело. г.Киров. Контакт ICQ 595-678-987 . Последний раз редактировалось river5000, 24.04.2012 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
А указанный мной пункт указанного мной СП смотреть не пробовали? И да, знаю, что слово "предпочтительные" можно трактовать по-разному.
А в старом СНИП II-26-76, действительно, речь о металлической кровле вообще не шла. Поэтому и у экспертизы повода для вопросов не было. Им же тоже на что-то ссылаться надо. Теперь повод есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
В общем в весенний период (оттаивание, замерзание) в гофрах будут образовываться лединые бруски. Вода талая будет набираться на высоту гофры и подниматься в стык листа, после чего вдоль по скату протекать. Герметизировать нужно будет периодически и постоянно!!!! Заказчик будет вас долбать долгие годы, пока не смирится или не поменяет на рулонку ))
Теперь представьте узел примыкания к стене - его герметезтровать просто будет невозможно - вода будет туда течь! |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
кстати
СО-002-02495342-2005 Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство стандарт ЦНИИпрозданий Цитата:
shnn что за руководство? какого года? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? | Koral | Архитектура | 13 | 26.10.2010 23:46 |
Снегозадержать - минимальный уклон кровли | benderbey | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.09.2010 16:23 |
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? | СерЁжик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 26.06.2009 14:58 |
Мнимальный уклон кровли для каркасных зданий | Ingener@ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.10.2008 23:17 |