Проектирование плоской арки с затяжкой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проектирование плоской арки с затяжкой

Проектирование плоской арки с затяжкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2012, 22:20 #1
Проектирование плоской арки с затяжкой
ibistikal
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5

Как задать врезной шарнир в лире??
Просмотров: 4468
 
Непрочитано 04.05.2012, 07:47
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


схемку лучше нарисуйте.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 14:20
#3
ibistikal


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5


вложен файл подскажите как в узел 19 ввести врезной шарнир
Вложения
Тип файла: rar арка 3(прим).rar (1.3 Кб, 232 просмотров)
ibistikal вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 17:04
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


достаточно установить шарнир с одной стороны - в любом одном из 2-х стержней, для конкретной схемы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 18:03
#5
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


To ander , а у вас эта схема нормально пошла на расчёт? А то у меня выкидывает ошибку 26 некоректная комбинация шарниров или малая жесткость.
По поводу схемы, при импорте из dxf, лира воспринимает размеры в метрах, следовательно ваш пролёт получился не 5.4 м а 5400 м. Также затяжку необходимо разделить узлами в соответствии с шагом тросов и сшить их ( эти узлы) в один.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 23:56
#6
ibistikal


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5


спасибо, что советуете) дак в лире координаты задаются в метрах??? ооо выручили конкретно) до защиты диплома 3 недели ещё конструкции считать тос и экономику) а тут оказывается в метры задавал, а вбивал в миллиметрах, вот и получался пролет 54000 метра, и усилия были дикие сечения конечно не подбирались, я уже 5 разных конструкции арок задавал и всё равно она от собственного веса падала!!! да огромное спасибо)
ещё вопрос, как сшивать затяжку в один элемент, после того как её разобьешь узлами??

Последний раз редактировалось ibistikal, 08.05.2012 в 00:59.
ibistikal вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2012, 11:22
#7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Команда: схема - корректировка - упаковка схемы
По схеме измените тип конечного элемента на 10, у вас первый,(элемент плоской фермы, для арки в которой могут возникать моменты он не подходит.
Поправил вашу схему. Где-то так.
Проблема с шарнирами была именно из-за типа конечного элемента
Вложения
Тип файла: rar арка.rar (2.2 Кб, 164 просмотров)

Последний раз редактировалось Stanum, 08.05.2012 в 11:36.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 11:53
#8
ibistikal


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5


что делать с оч маленькими моментами в затяжки?? из-за них не считается сечение каната
ibistikal вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2012, 13:00
#9
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Уберите с неё собственный вес и поменяйте тип конечного элемента с 10 на 1.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 14:25
#10
ibistikal


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5


все сделал спасибо!)

Последний раз редактировалось ibistikal, 08.05.2012 в 18:19.
ibistikal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проектирование плоской арки с затяжкой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
порядок расчета трехшарнирной треугольной деревянной арки с повышенной затяжкой dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.09.2011 18:34
Опорный узел стальной арки с затяжкой макекат Металлические конструкции 2 21.06.2010 23:57
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Ручной и Лировский расчёт трёхшарнирной арки с затяжкой - отличаются sadkovkin Конструкции зданий и сооружений 14 23.08.2009 23:38