Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование преднапряженной фермы усиления
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3315
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не смотрел вложение, но по картинке схемы - сомнительно, что такая ферма (плоская) сработает, что она к чему может притянуть если у нее жесткости из плоскости явно не достаточно, да и в плоскости не шибко, по сравнению с бетоном лестницы. А армирование лестницы Вы как-то учитываете при расчете лестницы? Честно говоря, не вижу, где у ограждения-фермы опоры, чтобы она могла что-то нести.. Может нужны еще кронштейны для подвески/опирания фермы?
Боюсь, что такой вариант не сработает, а делать ферму прямоугольного или треугольного профиля будет слишком дорого и трудоемко. Поэтому не мудрите, подводите кронштейны под марш. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
Пересмотрел фотографии, наверное я не очень удачно выбрал ракурс. В реальности лестница имеет довольно крутой радиус закругления, а следовательно она уже не совсем плоская и имеет из плоскости изгиба определенную жесткость. Хотя признаю, что этот вопрос для выбранной конструкции стоит довольно остро и потребуется расчет на общую устойчивость. По сравнению с жесткостью марша жесткость фермы в плоскости очень мала, и если ее монтировать саму по себе, толку от этой конструкции ноль. Поэтому и требуется задать и рассчитать преднапряжение, тогда конструкция судя по расчету здорово включается в работу.
Одну и ту же проблему всегда можно решить разными способами. И кронштейны можно сделать конечно. Но решить эту задачу уже хочется из любви к искусству что ли)) |
|||
![]() |
|
||||
Сами виноваты! Из чертежа нихрена не ясно какая толщина должа быть, Если на других чертежах тоже нет нифига.
Зачем сразу усилять, может испытать сначала контрольным грузом ))) |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
на ум приходит двухарочная ферма () только по уклону, т.е. ломаный пояс фермы точно не подойдет, как у Вас (не может он служить и ограждением и усилением), будет как арх. изыск. Правда, фома )( может быть даже более предпочтительна, но без распорок в стену, такая ферма все равно не сработает. Вертикальными элементами решетки можно продырявить ступени, можно с отступом навесить, просто через дырку проще поднимать втулкой/гайкой. Раскосных элементов, наверно, не получится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
ander, честно говоря не совсем представляю, что вы имеете ввиду. Фермы с очертанием поясов по типу вантовых? Если имеется картинка или схемка, приложите пожалуйста. Вообще я уверен, что принятая конструкция будет работать, просто не разобрался с программными возможностями по адекватному ее моделированию.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да, типа вантовой (от одной опорной площадки до другой). Я Вас переубеждать не собираюсь, не нравится классический вариант усиления, изобретайте.. только кто будет контролировать, чтобы ограждение потом не "поменяли".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
я сначала подумал как она вообще у вас стоит под собственным весом, а потом увидел узел анкеровки стержней в стену.
Проверьте хватает ли той анкеровки, которая сделана по факту. Если хватает, то зачем вы вообще переживаете? - высота сжатой зона в балках может достигать 1/10 высоты сечения, если ваш профиль лестницы представить как тавр с сжатой полкой внизу, вам толщины основной плиты (те 5см, про которые Вы говорите) вполне достаточно. Но это всё лишь при условиии, что в углах ступеней поставлена арматура по расчету (растянутая). Поправьте меня, если я не так что-то понял ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование расцентровки в узлах фермы | Нитонисе | Расчетные программы | 9 | 09.09.2011 16:15 |
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой | Win | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.09.2011 08:21 |
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.05.2011 11:05 |
Лира 9.4. Расчет 3-х пролетной рамы. Моделирование опирания фермы. | ignor | Лира / Лира-САПР | 13 | 20.04.2010 12:40 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |