| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет плоской фермы в "Скад"
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 11315
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
Писать заглавными буквами дурной тон. Такое сообщение ассоциируется с криком либо излишним акцентированием внимания.
По поводу расчета. Намеков вы не поняли. Хоть они и были абсолютно прозрачными, да и намеками пожалуй не были. Поставьте правильную предельную гибкость для растянутых элементов(это как минимум, по хорошему для других элементов гибкость надо корректировать тоже). И при чем тут расчет вручную и в Лире если обсуждается расчет в Скаде? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответы, не знала что гибкость надо в программе корректировать, вручную.Думала что программа сделает это автоматически, прям стыдно стало и намеков не поняла. А Caps Lock включен почти всегда, просто стиль такой пишем в пректах все заглавными.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
![]() Цитата:
Окончательные результаты можно получить в сателлите СКАДа КРИСТАЛЛ. Вот он должен работать строго по СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23
|
У меня тоже проблема ,эпюра усилий по верхнему и нижнему поясам сильно отличается цюрупинск.rar ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23
|
Разница между нижним и верхним поясами (усилия) должна быть небольшая .
Скидую два варианта в СКАДе и Ручной . Посмотрите, может я ошибся где-то и в чем именно . Расчет в ручную.dwg цюрупинск.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Dinesk, у вас связи на обоих концах фермы назначены одинаково - по X и Z. Возникает распор. Отсюда дополнительные усилия в нижнем поясе. Назначьте, допустим, в правой опоре связи только по Z и посмотрите что будет.
Вы сами задали в СКАД статически неопределимую ферму. А расчет в ручную ведете как для статически определимой. Единственное чем могу вас утешить - не вы первый такой на форуме. Эту ошибку уже очень много раз здесь обсуждали. Посмотрите учебник Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480 . Найдете для себя много нового. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.06.2012 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
Сейчас Автокада и СКАДа под руками нету, поэтому буду гадать. В ручном расчете вы наверняка используете загружение фермы узловыми нагрузками, а в СКАДе задали распределенную по поясам. Это раз.
В ручном расчете вы наверняка препологаете шарнирное закрепление элементов фермы. В СКАДе задали жесткие узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Здравствуйте1 Подскажите пожалуйста по расчету стальной рамы/фермы в Скаде. Задана стандартная узловая нагрузка на ферму.
1. Нет нарастающего к центру момента несмотря на предполагаемый цельной профиль нижнего пояса? Туплю что-то жутко... Это нормально? 2. Как смоделировать жесткий узел крепления к колонне? Или отдельные усилия по верхнему/нижнему поясу, передаваемые на колонну уже предполагают таковой? 3. Должным ли образом воспринимается программой единство тела колонны из двух элементов (верхний - в уровне фермы), если им задана одна жесткость или через "назначение конструктивных элементов"? 4. В нижнем поясе фермы присутствуют и сжатые и растянутые панели, как тогда назначить единый "конструктивный элемент" для нижнего пояса, если для сжатых/растянутых по СНИП предполагается различная гибкость (назначаю соответственно 120 и 400)? Помогите пожалуйста, чувствую в трех соснах запутался...
__________________
Дорогу осилит идущий. Последний раз редактировалось IndustrialX, 11.02.2015 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
3 Должным образом для чего? 4 Унификация- по худшему, вообще сжатым нижний пояс редко проектируют - не очень эффективно |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 13.10.2016 13:49 |
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) | Анатолий621 | SCAD | 4 | 28.06.2012 11:06 |
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом | jkkkk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 06.04.2012 20:00 |
Нелинейный расчет фермы в scad | SmeaNi | SCAD | 14 | 06.10.2010 09:13 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |