Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах

Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2012, 08:18 #1
Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах
smeshnoy
 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38

Подскажите, как расчитать величину подушки под мелкозаглубленный фундамент в пучинистых грунтах. Фундамент под одиночную стойку, 600х600, заглублен на 300, глубина промерзания 2,4 м, грунт под подошвой суглинок мягкопластичный...
Какую толщину подушки принять, чтобы компенсировать силы морозного пучения? Не на всю же глубину промерзания делать замену грунта! Помогите, пжлста!!!
Просмотров: 4740
 
Непрочитано 09.08.2012, 08:45
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Расчетом на морозное пучение.
Вобще-то малозаглубленные не рекомендуются при глубине промерзания больше 1.7м

ЗЫ. Вот:
Цитата:
Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 09:11
#3
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Расчетом на морозное пучение.
Ну посчитаю я касательные и нормальные силы морозного пучения. От касательных можно уйти при помощи различных обмазок фундамента, а также обратной засыпкой непучинистым грунтом. А из каких условий определяется толщина подушки при значении нормальной силы морозного пучения Х кН?
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вобще-то малозаглубленные не рекомендуются при глубине промерзания больше 1.7м

ЗЫ. Вот:

Цитата:




Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
А цитата откуда?
И что в таких случаях на глубину промерзания закладывать фундамент???
smeshnoy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53