kosta1989-2012
 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105

как учесть разовую нагрузку от монтажников? сколько лучше взять кПа? может нужен какой нибудь коэффициент сочетания? здание: пролет 12м, шаг рам 6м, покрытие сэндвич панели!
Просмотров: 6535
 
Непрочитано 09.08.2012, 08:43
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вес одного монтажника с инструментом 120кг
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 09:30
#3
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
vv_77
а раз всего один раз дейсвует при монтаже коэффициент какой-то нужно учесть?
а то уж какая то большая нагрузка получается если в сосретоточенную силу преобразовывать с грузовой площади 18 квадратов,получается 2,16т. это нормально?
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 11:13
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474


Нету разовой конструкции от монтажников в нормах.
Есть задание технолога, в котором к конструкции приложены силы.
Есть нормативная нагрузка от людей на перекрытия/площадки/лестницы по СП.
Только этими двумя величинами может пользоваться инженер КМ/КЖ.

А вдруг их там 10 на одной ступеньке прыгать будет ? Не угадаешь.
А технолог не будет угадывать, а напишет у себя "прыгать не более 2 человекам".
Хотя и ты такое можешь и должен написать, но это уже менее кошерно будет.
Поскольку сколько там человек будет - решение технолога.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 11:55
1 | #5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


kosta1989-2012, почему вы не хотите взять за основу сп 20.13330.2011 таблица 8.3 п.11 ?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 12:01
1 | #6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
а раз всего один раз дейсвует при монтаже коэффициент какой-то нужно учесть?
а то уж какая то большая нагрузка получается если в сосретоточенную силу преобразовывать с грузовой площади 18 квадратов,получается 2,16т. это нормально?
120кг - это уже и есть сосредоточенная сила. Зачем ее преобразовывать?
получается
Цитата:
от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки n = 1,2 (расчет только на прочность).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 14:19
#7
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


ага понял
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 04:43
#8
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75


хорошо, а как быть с п.11 СП20, я так понял там 150кг на 1м2 дано, но это полный бред, у меня же не могут одновременно на каждом 1м2 на крыше стоять люди с инструментом
Змей_Гарыныч вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 07:16
#9
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Змей_Гарыныч Посмотреть сообщение
хорошо, а как быть с п.11 СП20, я так понял там 150кг на 1м2 дано, но это полный бред, у меня же не могут одновременно на каждом 1м2 на крыше стоять люди с инструментом
Пункт 11 там ни при чем. Крыша же ведь не "Участок обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях"? А вот пункт 9в со значением 0,5кПа и коэффициентом надёжности 1,3 уже подходит. Причем в соответствии с примечанием 2 к этой же таблице он не учитывается одновременно со снеговой нагрузкой.

И ещё есть пункт 8.3.1 (б, в), в соответствии с которым должна учитываться сосредоточенная нагрузка в неблагоприятном положении 0,5-1,0кН с коэффициентом 1,2, что по сути и даст те 120 кг, про которые во 2 сообщении говорил vv_77.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 12:50
#10
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75


теперь все понятно, спасибо за разъяснение
Змей_Гарыныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как учесть полезную нагрузку от ремонтников?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации? mbdj2 Лира / Лира-САПР 10 27.04.2012 13:41
Как учесть нагрузку на колонны среднего ряда от двух кранов XOn Прочее. Архитектура и строительство 2 10.06.2011 11:54
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? Мамбеццу Расчетные программы 4 15.04.2010 00:15
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23