Тамбур можно не предусматривать при условии устройства тепловой воздушной завесы у входа:
СНиП 31-06-2009
Цитата:
7.19. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15оС и ниже (параметры Б);
у наружных дверей вестибюлей общественных зданий – в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха (параметры БЮ) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 15 до минус 25 оС – 400 чел. и более; от минус 26 до минус 40 оС – 250 чел. и более; ниже минус 40 оС – 100 чел. и более;
у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию на проектирование.
|
Возможно, это не касается климатических районов Iа, Iб и Iг - там тамбур на всех наружных входах необходим по п.3.23.
Пожарная безопасность к этому никакого отношения не имеет.