как быть с сэндвич-панелями стеновыми?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как быть с сэндвич-панелями стеновыми?

как быть с сэндвич-панелями стеновыми?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2012, 22:52 #1
как быть с сэндвич-панелями стеновыми?
kosta1989-2012
 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105

всем здравствуйте!
задача такая: нужно обшить сэндвичем данный фасад. между колоннами шаг 6м, расстоянение до стены (слева) от колонны 2,5м.
прогоны будут сниматься так как старые дряхлые. между колоннами нужно запроетировать рамы ворот, также нужно сделать окно где то посередине высоты здания. .
посоветуйте что нибудь по конструкции прогонов (по шагу прогонов...нужны ли фахверковые стойки...), по методике расчета прогонов и рамы ворот. здание в подмосковье на открытом простанстве.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ar10282.jpg
Просмотров: 224
Размер:	89.1 Кб
ID:	86751  

__________________
параноик

Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 10.09.2012 в 08:01.
Просмотров: 3033
 
Непрочитано 09.09.2012, 23:08
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Тупо посмотреть что за профиля, купить прифиля и тупо их заменить.
Фахверк сделан нормально.
Там есть стойка для ворот - сделать такую же вторую+перемычка.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:21
#3
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


т.е расчетом это обосновывать не надо?
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 05:54
1 | #4
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


По фото видно, профлист снимают, старые сечения какие? если без запаса строили только для профлиста, то тут не обойтись просто заменой - старые на новые.
Нужно будет решить узел примыкания к существующему зданию: 1 вариант стойку ставить, 2 вариант выполнить примыкание стеновых ригелей к сущ конструкциям соседнего здания. По "шагу прогонов (стеновых ригелей)" - панели горизонтально расположи, крепи к колоннам, на форуме есть много узлов крепления. Раму ворот можно применить по серии.
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 19:43
#5
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


пасиб. а не подскажите серию на ворота?
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 06:17
1 | #6
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Серия 1.435.9-17 Ворота распашные. Выпуски 0-4
http://dwg.ru/dnl/5278
Sanches-cc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как быть с сэндвич-панелями стеновыми?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53