Что считать при постановке стальной колонны-трубы в железобетонный стакан?
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4256
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Закладная деталь нужна в данном случае только для равномерной передачи нагрузки от колонны на фундамент. К ней даже не привариться будет.
Болты тоже неудобно будет закручивать там, в стакане. Кому вообще такое в голову пришло, из каких соображений такой узел принят? Если труба по прочности держит, то с чего бы вдруг она сомнется? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 22
|
В случае ж.б колонн глубину задели принимают в зависимости от момента/эксцентриситета приложения нагрузки. Глубина варьируется от 1.2 до 2 макс. размеров сечения колонны. В вашем случае заделка получается около 4 размеров сечения, следовательно жесткая заделка и болты не нужны.
Закладная - для возможности монтажа, неудобно буде монтировать колонну на торец трубы и замоноличивать стакан, также для обеспечения анкеровки - в случае больших моментов. Хорошо бы эту длину анкеровки посчитать. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Я б закладную посчитал как обычную опорную подушку из условий смятия бетона.
А по поводу расчета статически неопределимого давления со стороны стакана - это да, ломайте голову, может и сомнет ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Совсем проектирование не знают. Стальную колонну (труба, двутавр и пр.) заделывается в стакан на 4 диаметра (высоты профиля) или как соответствующее соотношение наибольшего сечения ж.б. колонны к глубине заделки. Постановка закладных изделий и/или фундаментных болтов - это если штаны с поясом из резинки носить с ремнём и с подтяжками одновременно. А как же столбы ВЛ, связи, фонарные столбы, стойки ограждений устанавливаются в пробуренные скважины с последующим заполнением бетоном? Надо - так приваривают анкерные стержни или перфорируют стенку...
Горе от ума. Это не я сказал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 12
|
Ворчун, правильно ли я понял Ваше мнение:
1. Глубину стакана сделать 219*4=876 мм, с округлением до 900 мм, а 800 мм - маловато? 2. Анкер и закладная деталь не нужны? Четырехкратная глубина стакана по сравнению с характерным размером сечения колонны - это из опыта проектирования или в каком-то документе об этом сказано? |
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Йес. За глаза. 4 диаметра - это с походом. (...как соответствующее соотношение наибольшего сечения ж.б. колонны к глубине заделки).
Йес. Йес. Узнал на производственной практике в проектном институте после 4 курса. P.S. Ещё немаловажное. Труба (круглая, коробчатого сечия) имет герметичность, в том числе и за счёт оголовка и пяты (пята нам не нужна). Т.е., имеем поплавок. А при бетонивании стакана происходит его всплытие и, ессно, деформации по вертикали. Что следует предпринять проектировщику? Обеспечить выход воздуха. А для этого следует предусмотреть отверстия в стержне на глубину бетонирования, в которые входит бетонная смесь, а у обреза фундамента в эти же отверстия выходит воздух. Этим решается ещё одна проблема - исключается разрезание бетона сплошными стенками, образуется монолит, который равен по прочности сборной ж.б. колонне. Инженер должен это понимать. Даже без обращения на форум. Вот мы старики помрём, на кого оставим форум? Последний раз редактировалось Ворчун, 22.09.2012 в 15:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Протаскивание кабеля связи в стальную трубу | metod | Электроснабжение | 33 | 19.06.2010 14:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Выдавить кольцо в трубу можно? | BM60 | AutoCAD | 7 | 23.01.2009 15:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |