ширина лестницы в административном здании
архитектор
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 665
|
||
Просмотров: 6206
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
165 человек - это уже далеко не одна лестница. и Вообще то дело не в этом. Они не мгновенно подходят к лестнице, сразу все 300 человек. Во вторых лестница обладает некоторой "человекоёмкостью". В третьих -часто считают эвакуацию с одного этажа... но все надо конкретно рассматривать... Может у Вас вообще СТУ должны быть))))))))))
|
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за ответ! Если конкретно: административное 7 этажное здание. Площадь каждого этажа 2400 м2. Учитывая полезную площадь, занимаемую офисами (исключая коридоры, холлы), получается 1920 м2, по 6 м2 на человека, итого 320 человек на этаже. Расположение эвакуационных выходов я определяю исходя из плотности потока людей в коридоре, в моём случае получается 20/40 м до ближайшего эвакуационного выхода (20 из тупиковой ветки коридора). С этажа должно быть не менее двух выходов. Получается я могу сделать две лестничных клетки с шириной марша 1.35 м. Но если на 7 и 6 этаже условие 165 чел. на 1 м. ширины выхода будет выполняться, ниже оно выполняться не будет. Как же быть? Делать лестницы шире? Если делать шире, такого я нигде не видел. Так по какому принципу размещяются эвакуационные лестницы в многоэтажных зданиях? Что почитать? И почему ствол лестничной клетки не расширяется книзу?
|
||||
![]() |
|
||||
Делаем ненаучный расчет - пока 165 человек спустится на этаж, этого же сделают и люди на всех ниже лежащих этажах, так что прогрессирующего накопления теоретически не предусматрывается. На практике многое будет зависеть от скорости передвижения людей, создадут пробку или получится пустой промежуток между потоками на несколько секунд.
Сколько у Вас площадь пожарного отсека? Подозреваю что минимум каждый этаж это отдельный отсек. Наверное схему эвакуации можно рассчитать и из этого. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63
|
Если лесница эвакуационная, то путь эвакуации только до лестници, так как в обьеме самой лестници в принципе отсутствуют негативние факторы пожара (самое главное - угарный дым), поэтому и считается количество эвакуируемых с одного этажа (то что люди скопятся в лестнице не страшно), поэтому и уширять лестницу по пкти книзу не требуется.
Проектируете здание на выходы - самое главное, чтобы люди успели избежать неблагоприятных факторов пожара - это приблизительно 6 минут с начала эвакуации, так как потом наступает удушие угарным газом, паника и т.д. (по статистике люди гибнут не от сгорания или падения на него отвалившихся предметов, а от удушия, а в эвакуацыонной лестнице предпологается отсутствие дыма на некоторое безопастное время более 6 минут ) Поэтому принимайте ширину от количества на один этаж - как написано в СНиП вашей страны. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании? | Wertgan | Архитектура | 7 | 30.01.2014 02:30 |
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? | damiruska | Инженерные сети | 11 | 02.01.2012 23:30 |
Что есть ширина лестницы? | mainevent100 | Архитектура | 9 | 04.10.2011 09:38 |
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 2 | 29.07.2011 10:59 |