| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Свайно-плитный фундамент с раздельными ростверками
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
||
Просмотров: 7250
|
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Дело не в гидроизоляции разорванной, дело в том, а что будет спустя скажем через 3-4 года с этой стяжкой, тем более гидроизоляцию все равно в месте опирания на ростверк может срезать, при возведении здания, нагрузки то под 150 тонн на пилон, и тогда смысл пропуска ее над ростверком теряется. Кстати бетон принят марки по водонепроницаемости W6.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 21.11.2012 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Я так понял под всеми стенами (несущими) проходит ростверк на сваях, а на нем потом выполняется плита, на которую опираются стены! Связи между стенами и ростверка я так понимаю нет!! С одной стороны вроде нормально, но с другой стороны:
1 - в расчете фундаментов участвует промежуток между ростверками? (т.е. плита весит на ростверках, или передает нагрузку на грунт (поидее должна весеть, раз сваи))? 2 - если здание просто шарнирно стоит на ростверках, то зачем делать жесткое защемление ростверка со сваями? 3 - Надеюсь в 9-ти этажке не возникает сильных опрокидывающих воздействий от ветра, а то будет как с китайским домом опрокинется(где-то в кунтскамере есть фото)! Я бы сделал наверно так: Сразу на роствер поставил стены (главное проверить на поворот и устойчивость), а полы (так называемую фундаментную плиту) залил бы в промежутке, а гидроизоляцию как в фундаментной плите на сплошном свайном поле выполняют. 4 - И еще какая арматура у вас (поперечная) в 200-той плите на продавливание от стены 9-ти этажного дома?? Последний раз редактировалось pelich1985, 21.11.2012 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Плита в расчете действительно висит на ростверках, и по сути служит чтобы несколько более равномерно перераспределить усилия между ростверками. Опрокидывающих нагрузок больших нет, так что в этом плане китайское чудо не повторится.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
У меня большие сомнения по поводу распределения нагрузок плитой 200 мм, на расстояние вероятно 5-6 м (на смещение да она поможет, но ее жесткость для 9-ти этажного дома кажется маловата), плюс продавливание стеной от нагрузки наверно около 35-45 т/м.п.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
по периметру примыкания плиты 200 к ростверку - петля из ковра в битумной шпонке.
Решение лучше как предлагает pelich1985 - промежутки меж ростверков - тефонд + щебень + армированная плита 200 не связанная со стенами но лежащая на ростверках - узел ростверк плита - можно сделать жестким. 1.убрать плиту от стены. 2.Добавить анкеровку стен в ростверки. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Свое решение есть конечно, это убрать стяжку между плитой и ростверком ,а пилоны и стены связать с монолитным ростверком, бетон W6 и так имеет достаточною водонепроницаемость чтобы еще изощрятся с гидроизоляцией, которую, во-первых, порвет при возведении здания, и также будет разрыв, во-вторых, сделать нормально не смогут сами строители, тем более пока еще не сделали нормально на других домах. Соеденив же плиту и ростверк как единое целое, удаться повысить общую устойчивость и долговечность конструкции, при существующем же варианте, через 2-3-5лет, когда просто растворится это стяжка, что будет со зданием думаю понятно.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Ладно, вот страница из "Рекомендаций по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. Конструктивные детали гидроизоляции" ЦНИИпромзданий, 2009г. Начальство предлагает Вам типовое решение, зря упираетесь. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Уважаемый vv_77, вы не правильно поняли вопрос, я здесь ни разу не говорил про то, что нужно решить вопрос с гидроизоляцией, я спрашивал про обоснованность наличия стяжки между ростверком и плитой фундамента. Вы прочтите тему то нормально. Здесь вопрос чисто конструктивный, вы вообще представляете, что происходит с элементами при сжатии и тем более, что может произойти с этой стяжкой, выполненной из раствора М100 всего лишь? Тем более учитывая переменность нагружения фундамента во время эксплуатации или вы реально думаете, что зажатая гидроизоляция между двумя разнороднами по модулям деформации элементам не срежется? Вопрос то в этом, если будет замачивание стяжки в данном месте, а оно скорее всего будет, что с ней будет, или вы не заметили, что она толщиной почти 5 см, вы представте какая разница осадок будет если спустя ну даже 10 лет она почти вся растворится?
Насчет W6, данная марка выдерживает давление воды 60 т/м2, другими словами столб воды высотой 60м, вы считаете это не достаточном обоснованием ![]() Просьба не разводить демагогию, а оценить с конструктивной точки зрения данный узел.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Райкина помните: к пуговицам претензии есть? Да-да. Если взять образец толщиной 150мм, то он выдержит указанное давление в течение целых 16часов. Дальше фильтрация воды сделает свое грязное дело в виде просачивания сквозь бетон. Реальное давление, конечно, будет меньше. Но какой срок службы Вашего здания? Сколько часов? Я уж не говорю про швы бетонирования и прочие гидрошпонки. Цитата:
![]() А узел, как я уже сказал выше, типовой. Я вот себя не считаю умнее профессоров из ЦНИИПромзданий. Если Вас смущает марка раствора стяжки - так задайте нужную. Для бетона В25 по прочности примерно М150 соответствует, если мне память не изменяет. Для обычного многоэтажного здания? Вы о чем? А вот это вообще не понял |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Логично напрашивается вывод: стяжку ц/п 40мм М100 заменить на М300-350 (это практически кл. В25). Или вовсе сделать вместо стяжки подготовку из бетона В20-25 толщ. 80-100 мм.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
![]() Цитата:
Подумайте сами о чем я, или вы думаете что нагрузки передаваемые зданием во время эксплуатации все время постоянны ![]() Вы просто видели бы, что происходит с такими материалами в фундаменте зданий при обследовании, от них просто ничего не остается со временем, по сути превращаются в обычный песок. Ну в принципе о чем я и говорю, убрать стяжку м100 и сделать нормальный бетон.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Как забетонировать плитный фундамент | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 15 | 30.08.2012 13:05 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |