Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом?
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10800
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Если армопояс правильно заармирован, и обладает достаточной жесткостью, то перемычка будет держать толко себя и газоблок до армопояса. В практике еще немного передасться от прогиба армопояса, но можно не учитывать. Вообще есть косяки в армировании пояса. Даже если бетон сам воспринимает поперечную нагрузку, то расстановка хомутов должна быть с шагом не более 0,75h0, где h0=(высота армопояса) - расстояние от низа до цента нижней арматуры)! Я просто не понял точно высоту пояса вашего!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 3
|
Цитата:
А какой наименьший шаг хомутов? (который смогут сделать строители) Из выше написанного сделал вывод, что шаг хомутов должен быть около 200 мм (высота армопояса h0=250 мм, т.е. 0,75x250=190 мм) или высота армопояса должна быть другой? Просто не очень понял фразу "h0=(высота армопояса) - расстояние от низа до цента нижней арматуры)" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Судя по картинке высота пояса 190 мм. Если бетон может воспринять поперечную нагрузку то шаг хомутов 0.75*(190-30)=120; а если не может то 0,5*(190-30)=80мм. Этот шаг только под проемами. А так можете поставить под проемами с шагом 80мм, а в остальных местах с шагом 200. Лучше армопояс сдельть немного выше. Например под кирпичь делаю высотой в 3 кирпича=225мм; Вы тоже примите высотой кратной вашим блокам, соответственно и хомуты можно будет над окнами и дверями увеличить!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Боюсь вы немного ошибаетесь!! Смотря на что пояс считать!! Если считать его как балку над проемами и соответственно армировать, то перемычка ничего не воспримет (!почти! кроме услий от деформации балки.) Поэтому если пояс нормальный, то в готовом здании без проблем можно убрать перемычки и увеличить окно до пояса и зданию ничего не будет!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Вообще нормально использовать армопояс вместо перемычек и балок?
Ситуация такая: Армопояс 250х300(h) планирую использовать как балку при пролете 4.5 м. Стены газоблок толщиной 300 мм. Прикинул по балочной схеме, вылезает 5 диаметров d12 в растянутой зоне. При ширине 250 мм, конечно не густо, но можно в 2 ряда расположить по высоте. Вопрос №1 указан выше. Вопрос №2. Опорную зону на смятие кого размера учесть? Есть укого подобный опыт применения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
да.
точно не знаю, но могу предположить что зону опирания можно принять не менее высоты балки (т.е. 250). Площадь смятия 0.25*0.3=0,55(м2). Если не пройдет, то тогда думать. P.S. не забудте посчитать на поперечную нагрузку, и лучше уменьшить ко-во ар-ры и увеличить ее диаметр. (При расположении ар-ры во 2-ой ряд вам надо учесть сдвиг зоны а-расстояние до ц.т. и арматура еще увеличится) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС? | Toxel | SCAD | 4 | 01.02.2014 12:01 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.10.2011 19:42 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |