Непрочитано 27.11.2012, 12:54 #1
Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом
Ruslanu4
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21

Уважаемые знатоки данного форума, прошу вашей помощи! Впервые пишу на этом форуме, если что не так, не судите строго! Есть здание с металлическим каркасом размером 57х15м! Высота здания 6м! Вдоль одной из стен (57м) идет обваловка грунтом по всей высоте, т.е горизонтальная нагрузка 70кПа/м2! Поперек здания с шагом 18м расположены кирпичные стены толщиной 380 мм! Каким образом эти стены можно задать в расчет и стоит ли их вообще задавать! Заранее спасибо!
Просмотров: 5495
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:07
1 | #2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Мне кажется , если грамотно все законструировать, то можно. Но кирпич не самое удачное решение. Хотя бы потому что оно не типовое. Я Вам не смогу сказать по практике, пройдет ли ваша стенка в принципе. Подпорная стенка длиной 57 метров, высотой 6 и с контрфорсами с шагом 18м - вот так называется ваша конструкция. Шаг контрфорсов явно маловат, в 3 раза больше высоты. Значит в середине пролета эффект от них будет маленький

Я бы сделал из ж.б. классическую подпорную стенку и опер бы на нее балки каркаса. стенка высотой 6 метров это серьезное сооружение, Вам может понадобятся грунтовые анкера. Либо она может уголкового типа. Может вообще из стального шпунта. Вариантов много, и все они довольно простые и многократно обкатанные. +Свободная планировка (со стороны подпорной стенки гладкая жб стена)

С точки зрения расчетчика, проще разделить конструкции. В кирпичной стене ведь проемы будут? Их надо учесть. Читать надо книжки про сейсмику, там есть похожий расчет. И опять же, фундаменты под эти стены надо делать. Хорошо бы на план взглянуть

Не увидел... 70 КПа на квадратный метр? это что за единицы такие? 7 тонн на квадратный метр??? это э ачуметь как много

Последний раз редактировалось Сазоныч, 27.11.2012 в 13:20.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 13:31
#3
Ruslanu4


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21


Спасибо большое за подробный ответ! Да 70кПа многовато! Надо уточнить, но по моему именно так! В стене будет один проем по середине размером 2,6х1,3м! Я вообще считаю сравнительно недавно, и в основном считаю только металл! Такое считаю впервые! Попробую поискать литературу что Вы посоветовали! К сожалению сейчас нет возможности выложить план! Попробую немного описать: шаг колонн 6м, пролеты здания 6-3-6м (в сумме 15м)! внизу и вверху колонны узлы сопряжения жесткие!
Ruslanu4 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:41
2 | #4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


высота стены 6
плотность грунта 1.8
к-ент 0.65
давление боковое 7.02 т/м2
7020 кг/м2
70200 Па
70.2 кПа

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
7 тонн на квадратный метр??? это э ачуметь как много
Вот поэтому у автора так много восклицательных знаков.
Ruslanu4, Вы загрузите Вашу поперечную раму боковой "трапециевидной" нагрузкой. Сверху поставьте 1 тонну на 1м2 (допнагрузка на грунт, положено в пособии по проектированию подпорных стен), а снизу 7,6т/м2. Умножьте её на шаг поперечных конструкций 18м (сверху получится 18 т/м, снизу 144т/м), прогоните Вашу раму в программе, получите моменты, прикиньте сечения и Вы очумеете сильнее Сазоныча. Без обид.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 14:44
1 | #5
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


В целом вам все описали. Для себя вижу два варианта:
1. Отдельно монолитная уголковая подпорная стенка без контрфорсов (весь расчет есть в пособии по проектированию подпорных стен), отдельно здание со своими фундаментами.
2. Объединить подпорную стенку с фундаментной плитой пола (подвал без 3-х стен)

P.s.: на каркас лучше не передавать усилия
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вы очумеете сильнее Сазоныча
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 15:23
#6
Ruslanu4


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21


Всем спасибо за дельные и нужные советы! Попробую изложить все начальству и там будем определяться!
Ruslanu4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Стена жесткости из кирпича osm1983 Каменные и армокаменные конструкции 13 22.07.2014 19:56
Восьмиугольное в плане здание с металлическим каркасом aysff Металлические конструкции 2 27.10.2011 05:21
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. tantan SCAD 11 05.08.2011 11:01
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32