Проектирование шпунта, стен в грунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование шпунта, стен в грунте

Проектирование шпунта, стен в грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2004, 11:12 #1
Проектирование шпунта, стен в грунте
Дмитрий
 
демагог
 
Самара
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 1,066

Господа, приходилось ли вам использовать шпунтовые стенки при строительстве вплотную к существующим зданиям? Интересуют конструктивные решения (сваи, стены в грунте) и способы расчета.
Просмотров: 51439
 
Непрочитано 10.03.2004, 11:34
#2
ilka_t


 
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154


Может быть стоит обратится к специалистам, для расчета, тем более у них есть опыт в подобном проектировании.
ilka_t вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2004, 12:49
#3
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Мы делалали котлован вплотную к зданию глубиной 6,0-6,5м.
Описание здания можно посмотреть http://konstr.narod.ru/km_22.htm
а также прилаю еще картинку.
Для шпунта использовались буронабивные сваи диаметром 600 мм.

Еще есть сайт "Инженерного бюро Юркевича" http://www.yurkevich.ru , занимающегося данными вопросами.
[ATTACH]1078912163.jpg[/ATTACH]
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 13:14
#4
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Prokurat->
А какой длины были сваи? Как Вы их расчитывали?

ilka_t->
Специалисты, это конечно, хорошо, но мы-то с Вами, тож чай, не лаптями-то щи хлебаем? Если серьезно, специалисты делятся на 2 группы:
1 - возьмут за шпунт, столько же, сколько я за "ноль"
2 - сделают то, что строить не будут...
Творение последних "специалистов" прикладываю (на всякий случай поясню - шпунт из сталежелезобетонных свай с подкосом в виде стальной фермы, закрепленной на анкерной плите с "зубом" и анкерными сваями)
[ATTACH]1078913685.jpg[/ATTACH]
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 13:23
#5
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Prokurat->
Про длину прочитал на Вашем сайте...
Про расчет вопрос остался, интересно также армирование.

Бред на картинке, между прочим, творение неких "спецов" с кафедры "основания и фундаменты" некоего строительного ВУЗа...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2004, 14:33
#6
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Дмитрий ->
Армирование шпунтовых свай в наиболее нагруженном участке 10ф32A-III

Вы еще не видели бреда наших спецов из строительного института

А сваи расчитаваем дедовскими методами в Excel, файлик отправляю на мыло
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 15:02
#7
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Prokurat->
Большое спасибо, файлик получил.
Армирование, как я и ожидал, большое.
Еще два вопроса (из картинки не очень понятно):
1. какой принят шаг свай?
2. использовалась ли обсадная труба, оставляемая в грунте.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2004, 16:07
#8
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Шаг свай 1600 мм.
Сваи без обсадных друб. В верхней зоне для крепления монолитной облицовки предусматривалась закладная деталь на всю высоту подвала.

А трубы на фотографии в верхей зоне свай - это прикол от подрядчика. Отметка 0.000 была вынесена на 700 мм ниже проектной отметки. Когда это было обнаружено при авторском надзоре большинсво свай по контуру котлована было отлито.
Пришлось эти 700 мм отливать в опалубке из труб. Это ноу-хау можно посмотреть на фотографии.
[ATTACH]1078924037.jpg[/ATTACH]
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 16:47
#9
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Prokurat->
Спасибо за разъяснения!
Кстати, не подскажете, как-то ограничивается максимальный шаг свай в шпунтовой стенке?
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2004, 11:41
#10
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Дмитрий->

Не подскажу :?
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2004, 15:37
#11
nikolaev

конструктор
 
Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Сообщений: 119


> Prokurat
Грунт между одиночными сваями частично обрушается.
Образуется призма обрушения по формуле А=2 * H * tgФ, где:
А - расстояние между сваями
H - высота призмы обрушения
Ф - угол внутреннего трения грунта.
nikolaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2004, 17:17
#12
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


nikolaev->
Цитата:
Грунт между одиночными сваями частично обрушается.
Вот и я о том же думаю...
Странно только, почему в формуле не присутствует С (уд. сцепление) - ведь грунт может быть и связным. Связный глинистый грунт значительно лучше держит вертикальный откос (извиняюсь за выражение).
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2004, 22:15
#13
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Делали тут пару лет назад здание, по периметру котлована стояло вплотную 4 дома. Вопрос решили так: сделали шпунт из обычной 219-й трубы, отрыли центральную часть котлована, выполнили в ней фундаментную плиту, установили наклонные распорки от шпунта к плите, докопали, долили плиту и т. д.
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2004, 22:17
#14
Slavik01


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дмитрий
Кстати, не подскажете, как-то ограничивается максимальный шаг свай в шпунтовой стенке?
Все определяется расчетами, в зависимости от расчетной схемы: консольная, с промежуточными опорами (анкера, расстрелы и др и количество их рядов). Грунт между сваями можно держать затяжкой по мере отрывки котлована. Еще необходимо проверить грунт на пассивное давление от сваи. Сцепление нужно учитывать, для определения активного давления грунта на подпорную стену, шпунт и др.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2004, 23:54
#15
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Slavik01->
Цитата:
Все определяется расчетами, в зависимости от расчетной схемы: консольная, с промежуточными опорами (анкера, расстрелы и др и количество их рядов). Грунт между сваями можно держать затяжкой по мере отрывки котлована. Еще необходимо проверить грунт на пассивное давление от сваи.
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду... Вид расчетной схемы влияет на усилия/прогибы шпунта (как балки). Хотелось бы услышать что-нибудь о идеологии расчета устойчивости грунта между сваями, раз уж о том пошла речь...
О пассивном давлении тоже не очень понятно: что надо проверять?
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2004, 10:45
#16
nikolaev

конструктор
 
Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Сообщений: 119


>Дмитрий
Сцепление грунта берется в расчет при определении давления на сваю (активного от грунта к свае в оголенной части сваи и пассивного от сваи к грунту в заглубленной части). Но на величину призмы обрушения грунта между сваями сцепление не влияет.
nikolaev вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2004, 12:38
#17
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Положил "Расчет подпорных стен" себе на сайт в Документы
http://konstr.narod.ru/Dok/podp_prk.rar
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2004, 12:47
#18
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Согласен, но формула все равно вызывает сомнения: возьмем, к примеру, котлован глубиной H=5 м, грунт с Ф=30 град и получим шаг свай ~6 м. Не многовато ли?
С другой стороны, возьмем такую расчетную схему (см. рис), где G=g*V (g-уд. вес, V-объем призмы) - вес грунта;
T=G*sin a - сдвигающая сила;
T'=G*cos a*tg Ф*A (А- площадь наклонной грани призмы) - сила трения;
С=с*A -сила сцепления;
и проверим устойчивость грунта между сваями.
Если Prokurat подскажет характеристики грунта на показанной на фотках стройке, то проверим на конкретном примере :wink:
[ATTACH]1079084827.jpg[/ATTACH]
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2004, 14:02
#19
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Характеристики грунта в природном состоянии:
угол внутреннего трения 27 град
удельное сцепление 16 кПа
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2004, 15:01
#20
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Тогда (приняв уд. вес грунта 17 кН/м3):
V=1/4*0,84*1*6,5=1,365 м3
А=0,5*6,555=3,28 м2
G=17*1,365=23,2 кН
Т=23 кН
T'=4,73 кН
С=52,5 кН
Итого: T=23 кН<(T'+C)=57.23 кН, так что жить (в смысле стоять :wink: ) будет.
Как видите, если бы там был чистый песочек, все бы осыпалось в котлован.
Расчетную схему прилагаю
[ATTACH]1079092877.jpg[/ATTACH]
Дмитрий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование шпунта, стен в грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Проектирование стены в грунте Умка Основания и фундаменты 7 18.10.2005 01:51