Повысится-ли класс конструктивной пожарной опасности здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Повысится-ли класс конструктивной пожарной опасности здания?

Повысится-ли класс конструктивной пожарной опасности здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2013, 23:14 #1
Повысится-ли класс конструктивной пожарной опасности здания?
Yakut
 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68

Здание построено. Задача - нарисовать "по факту" и получить разрешение на строительство.
Цех производства окон (см. файл "План"). Цех состоит из 4-х частей (из-за большой протяженности здания и большого перепада высот).
Из экономических соображений конструкция стен и кровли была принята согласно флажку на разрезе 1-1 (см. рис "План", узел 1, 2), а именно профлист стеновой по брусу 150х50; утеплитель в теле бруса из минваты; все это нашивается снаружи металлических колонн, которые стоят с шагом 3,0м; изнутри ВСЕ обшито листами ОСП. В кровле - то-же самое, т.е. нет прогонов из м/к (шаг ферм 3,0м). Т.о. получается здание с IV степенью огнестойкости класса С3, по функциональной ПО - Ф5.1.
Чтобы выполнить вставку в осях 8-12, и назвать ее офисом требуется (цитата из СП 4.13130):
п. 6.1.22 Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами
1-го типа.
Вставки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 про-
тивопожарными перегородками 1-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 — про-
тивопожарными стенами 2-го типа.

Т.е. надо иметь преграду и класс здания С1.
Вопрос: можно-ли обработать листы ОСП (они имеют группу горучести Г4) антипиренами как, например, стропильные кровли, и повысит-ли это предел огнестойкости конструкций стен и кровли и, соответственно, класс с С3 до С1?
Обшивка изнутри ГКЛ получается сильно дорогим решеним.
Спасибо за помощь

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План.dwg (655.5 Кб, 1160 просмотров)

Просмотров: 2000
 
Непрочитано 15.01.2013, 02:31
#2
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


СП 2.13130.2012

5.2.5. Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний по определению показателей пожарной опасности строительных материалов.
Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний по определению пределов огнестойкости строительных конструкций.
Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295. Пределы огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403.
Наталья Хбр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 08:41
#3
Yakut


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68


Спасибо, канешн. Но если-бы у каждого проектировщика была-бы своя лаборатория по определению всего и на все случаи жизни, то и форумов бы подобных и не было-бы. Меня интересует практический опыт проектирования, ну или где можно посмотреть об огнезащите или что-то наподобе. А так-то во всех снипах написано: "на основе натурных испытаний", но ведь никто не ставит опытов когда дают указания в проекте оштукатурить металлические косоуры по сетке - все и так знают из опыта, что это конструктивная огнезащита.

Последний раз редактировалось Yakut, 15.01.2013 в 09:08.
Yakut вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Повысится-ли класс конструктивной пожарной опасности здания?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Изменение огнестойкости перекрытия Березнев Конструкции зданий и сооружений 14 17.07.2012 16:48
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26