Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 22:22 #1
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом
alena-m
 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 1

Добрый вечер!
Появился вопрос при выполнении дипломного проекта. Проектирую гостиницу с металлическим каркасом разной этажности, одна часть здания - 15 этажей, другая - 16. Необходимо ли в данном случае делать деформационный шов из-за различной нагрузки на фундаменты? здание в плане имеет размеры 67.6 Х 23м. Если да, то подскажите какое расстояние должно быть между парными колоннами?
Просмотров: 4608
 
Непрочитано 13.02.2013, 22:25
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


не нужно
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 22:51
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


До двух этажей разница возможна
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 22:54
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
До двух этажей разница возможна
Да хоть сколько этажей, просто фундаменты надо запроектировать так, чтобы обеспечить все требования по осадке, крену и относительной разности осадок.

Вас послушать, так одноэтажную и трехэтажную секцию можно не резать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 06:18
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Забыл дописать - для сейсмики...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:47
#6
lanapetr


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 7


СП 14.13330.2011
СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Цитата:
6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и(или) массе.
Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается.
В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
lanapetr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом Ната14 Конструкции зданий и сооружений 33 07.08.2022 19:09
Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом Ruslanu4 Лира / Лира-САПР 5 27.11.2012 15:23
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
Деформационный шов в существующем здании beam21 Конструкции зданий и сооружений 6 02.04.2011 10:54
Расстояние между температурными швами в многоэтажном здании со стальным каркасом DonMof Металлические конструкции 5 29.03.2011 18:56