Здравствуйте, Уважаемые!
Решил докопаться до истины, в, с первого взгляда, простом вопросе: какой принимать размер температурного блока в стальном многоэтажном каркасе.

С п.13.5 СНиП II-23-81 все понятно, все формально: для одноэтажных каркасов приведена табличка! Определяй климатический район, внимательно читай примечания и все получиться. Но про двух и более этажные каркасы - ни слова.
Если есть рекомендации - пожалуйста укажите, если нет - прошу совета от чего отталкиваться. Есть мысли: размер температурных блоков - по аналогии с 1.020. Ваши мысли, замечания, предложения...

Переходим к конкретной задаче:
Алтайский край, Климат: II4;
Расчетная зимняя: -39 С;
Этажность: 4;
Здание отапливаемое: +18 С;
Без подвала, каркас связевой (вертикальные связевые блоки в двух направлениях), сопряжение колонн с фундаментом "жесткое", ригелей с колоннами - шарнирное. Перекрытия - сборно-монолитные (пустотки и монолитные участки), выполняют роль жестких дисков. Покрытие и наружные стены - клееные трехслойные сандвич панели.
Габариты - 56.7м х 27м. Эскиз первого этажа во вложениях

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 186
Размер:	47.7 Кб
ID:	56434  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 3918
 
Непрочитано 28.03.2011, 23:44
#2
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


У тебя здание 60х30 температурных швов не надо, надо расчитать каркас на действие температурных нагрузок вот и все
rpahan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 23:58
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Хорошо. Каким образом в SCAD это можно реализовать? Какой перепад? К каким элементам прикладывать?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 13:16
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Какой перепад?
Изменение средней температуры при определении темп. удлинений
дельта tw=tw-tOc,
Изменение средней температуры при определении темп. укорочений
дельта tс=tс-tOw,
В расчет наибольшее значение по модулю.
Для отапливаемых зданий температурные укорочения не целесообразны.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
К каким элементам прикладывать?
К элементам перекрытий.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Каким образом в SCAD это можно реализовать?
Пожалуй никаким (или искусственным снижением жесткостей элементов).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:35
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


если применен шарнирный узел примыкания балок к колоннам, по серии 2,440 с зазором 5-10 мм заполненым прокладкой нужен ли учет температурных воздействий?
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 18:56
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Народ! Ну разве никто не проектировал многоэтажные каркасы с пустотками в качестве перекрытий? Кто как размеры температурных блоков назначал?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние между температурными швами в многоэтажном здании со стальным каркасом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16