| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396
|
||
Просмотров: 5301
|
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ!!! (с) Нафига кирпич? или если кирпич, нафига тогда стальной каркас? Имхо нерациональная конструктивная схема. Имел дело конкретно с вашим случаем. Задолбался исполнять конструктивные требования. Делал гибкие связи из пояса по пособию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
вдоль стены идет метал. балка и плита по всему периметру опирается на метал. балку каркаса, но заходит на стену, поэтому здесь утверждать, что стена становится несущей наверное не совсем корректно.....
Цитата:
Цитата:
если не трудно, поделитесь своим опытом поподробнее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Исчерпывающая информация по вашему вопросу, в принципе, имеется в
"ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)" начиная с п. 5.19. Наша основная задача: "Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 5.24) и иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен." Типовой узел приведен на рис. 80 пособия. Сам применял узлы во вложении Не забывайте про: - Кирпич марки 100 (по новому сп) - R>120кПА -Горизонтальное армирование кладки (п. 5.31) -Возможно вертикальное армирование кладки (п. 5.25) -Антисейсмические пояса должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. -Армирование парапетов (п. 5.32) Помимо этого: Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: -при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; -при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Не совсем понял вопрос. Нужно брать из снипа по картам ОСР-97 ("Указанный комплект карт* предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности").
Лично не имел дело с изысканиями, где дается информация о повторяемости землетрясений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Мне кажется и не столкнетесь - изысканиями уточняется бальность конкретных геологических условий - микросейсморайонирование. Оно может или повысить или понизить на балл стройплощадку, а повторяемость землетрясений или количество соответственно в какое то количество лет - по картам СНиП II-7-81
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |