Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике

Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2013, 08:42 #1
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

Всем привет. Обращаюсь к спецам по сейсмике.
Каркас металл. Покрытие монолит по метал. балкам. Стена самонесущая кирпичная.
в СП написано, в уровне верха самонесущих стен нужен антисейсмический пояс, соединенный с каркасом (как соединенный не написано жестко или тоже гибкими связями, я предполагаю, что жестко).
Вопрос : могу ли я, если требуется жестко соединить верх стены с каркасом использовать монолитную плиту - залить ее на стену, при этом вдоль стены рядом с ней идет метал. балка, на которую эта плита опирается, из стены будет выпущена арматура в плиту, а сама плита связана жестко с балками и соответственно с каркасом. Т.е. не заливать самостоятельный пояс.
Если я не прав, то скажите как верно делать, и может кто поделится таким узлом. Всем спасибо.
Просмотров: 5301
 
Непрочитано 15.04.2013, 16:07
#2
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
использовать монолитную плиту - залить ее на стену
и получить несущие стены?
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ!!! (с)
Нафига кирпич? или если кирпич, нафига тогда стальной каркас? Имхо нерациональная конструктивная схема.

Имел дело конкретно с вашим случаем. Задолбался исполнять конструктивные требования. Делал гибкие связи из пояса по пособию.
10mactep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 17:44
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
и получить несущие стены?
вдоль стены идет метал. балка и плита по всему периметру опирается на метал. балку каркаса, но заходит на стену, поэтому здесь утверждать, что стена становится несущей наверное не совсем корректно.....

Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ!!! (с)
главное, чтобы личное мнение не противоречило требования нормативки

Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Нафига кирпич? или если кирпич, нафига тогда стальной каркас? Имхо нерациональная конструктивная схема.
это отдельная песня, и прошу не тратить время на обсуждение этого в данной теме
Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Имел дело конкретно с вашим случаем. Задолбался исполнять конструктивные требования. Делал гибкие связи из пояса по пособию.
если не трудно, поделитесь своим опытом поподробнее
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 05:45
#4
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Исчерпывающая информация по вашему вопросу, в принципе, имеется в
"ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)" начиная с п. 5.19.

Наша основная задача:
"Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 5.24) и иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен."
Типовой узел приведен на рис. 80 пособия. Сам применял узлы во вложении

Не забывайте про:
- Кирпич марки 100 (по новому сп)
- R>120кПА
-Горизонтальное армирование кладки (п. 5.31)
-Возможно вертикальное армирование кладки (п. 5.25)
-Антисейсмические пояса должны быть связаны с кладкой
вертикальными выпусками арматуры.
-Армирование парапетов (п. 5.32)

Помимо этого:
Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
-при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;
-при высоте стен зданий, возводимых на площадках
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более
18, 16 и 9 м.
Вложения
Тип файла: pdf ф1-90+.pdf (47.2 Кб, 449 просмотров)
10mactep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 10:43
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


спасибо за информацию, дополнительно подскажите где нужно брать повторяемость землятресений (1, 2 или 3) только в результатах изысканий или где-то еще можно взять ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:38
#6
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Не совсем понял вопрос. Нужно брать из снипа по картам ОСР-97 ("Указанный комплект карт* предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности").
Лично не имел дело с изысканиями, где дается информация о повторяемости землетрясений.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 17:51
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Лично не имел дело с изысканиями, где дается информация о повторяемости землетрясений.
Мне кажется и не столкнетесь - изысканиями уточняется бальность конкретных геологических условий - микросейсморайонирование. Оно может или повысить или понизить на балл стройплощадку, а повторяемость землетрясений или количество соответственно в какое то количество лет - по картам СНиП II-7-81
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 17:59
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


так коллеги, повторяемость 1, 2 или 3, как определить ? карта А - это повторяемость 3 ?
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34