Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны

Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 12:43 #1
Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны
Дежда
 
конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 9

здание ФОКа 2х этажное - 27х15, конструктивная схема - с продольными несущими стенами, внутри ряд колонн, плиты жб длиной 9,0 и 6,0м опираются на продольные стены и балки (по внутреннему ряду колонн), на 1м этаже почти полностью бассейны. бани, душевые. Стены с наружным утеплением. Какому материалу отдать предпочтение кирпичу и камнб бетонному( стеновому блоку)?
Просмотров: 2745
 
Непрочитано 16.05.2013, 12:55
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Прочитайте СНиП II-22-81 особенно в части применения пустотелых камней в мокрых помещениях и делайте выбор.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 13:56
#3
Дежда

конструктор
 
Регистрация: 15.12.2011
Екатеринбург
Сообщений: 9


Не могу найти в СНиПе про использование бетонных камней в мокрых помещениях

Последний раз редактировалось Дежда, 17.05.2013 в 10:28.
Дежда вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 14:00
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


СНиП II-22-81* п.п. 1.3*
Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
Если допускается использование обоих материалов предпочтение стоит отдать более технологичному и (или) дешевому (но это уже хотелки заказчика).
Sacha 63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания База 415 Архитектура 32 20.01.2015 08:25
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25