Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Серж38
 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14

Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Просмотров: 73701
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:56
#181
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Тут уже ваван с ильнуром мышку стерли, а некоторые все никак не поймут

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как? - за неимеением методы расчёта не будем использовать портальные связи?
#25
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:02
#182
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
#25
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:05
#183
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тут уже ваван с ильнуром мышку стерли, а некоторые все никак не поймут
Offtop: Самое смешное, что порталы из уголков не примеряются
Ильнур или Ваван, выложили бы серию с порталом из спаренных уголков, а?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:14
#184
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
для той связи можно смело выключать сжатую ветвь и считать "на растяжение".
Да ее вообще из канатов можно сделать, с преднатягом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:15
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
Нет, все элементы растянуты.
eilukha
Цитата:
за неимеением методы расчёта не будем использовать портальные связи?
Портал по обычной схеме (который мы обмусливаем) применяется серийно. Если нужно несерийно, то для расчета на устойчивость годится любая программа, даже СКАД.
bahil
Цитата:
Ильнур, выложил бы серию с порталом из спаренных уголков, а?
С удовольствием. Номер назови.
Насчет одиночных уголков - схему из п.25 как раз можно выполнить из них.
bahil, ты мешаешь мне думать над п.174. Мы тут делом занимаемся, в отличие от тебя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:18
#186
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Почему же не будем. Просто систему с "кочергой" можно легко переделать на систему из прямых стержней.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:19
#187
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(...)годится любая программа, даже СКАД.
- нормальная "реклама".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:23
#188
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы тут делом занимаемся, в отличие от тебя.
Offtop: Этот стон у них песней зовётся
Если бы я знал номер. Ильнур, у тебя же опыт, связи (надеюсь не портальные), так что кончай думать и начинай искать серию!
Из поста 25 в БСК! Две полупортальные связи в одном блоке. Блеск!
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:36
#189
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, все элементы растянуты.
т.е. как это "все элементы растянуты"? а если такую связь из трубы встык сварить?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:17
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
т.е. как это "все элементы растянуты"? а если такую связь из трубы встык сварить?
Не, эта схема специально для того, чтобы не делать из жестких элементов и на жестких узлах. Полпортала выключается, полпортала - все три растянуты. При этом не нужен верхний жесткий на изгиб работающий ригель - только распорка. В этой схеме распорка - единственный сжатый элемент. Вместо ригеля. Полная прозрачность в расчетах, гарантия надежности при двойной економии металла.
Offtop: Мне бы рекламщиком работать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
#191
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, эта схема специально для того, чтобы не делать из жестких элементов и на жестких узлах. Полпортала выключается, полпортала - все три растянуты.
В подтверждение этих слов (и приведенной мной в п.25 схемы).
Offtop: Но кое-кому это все равно не поможет Он все говорит о какой-то серии (которая все равно ему также не поможет )
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (65.7 Кб, 399 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:01
#192
bahil


 
Сообщений: n/a


Ваван, ты же хвастал, что в какой-то серии видел 1,4. Так помоги Ильнуру, а то он со своими пружинками совсем измучился. Offtop: Хотя подход весьма интересен

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ильнур, а ты посмотри насколько изменяться жесткости твоих пружинок при соединении вплотную и с зазором в 2 см. Только не забудь жёсткость пластинок.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:08
#193
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. кое-кому это все равно не поможет...
Ну этому кое-кому может это поможет - здесь портал, имевший при жестком узле в троелучии КЗУ=1,05 (устойчив), становится неустойчивым (КЗУ=0,38) лишь оттого, что третий луч сжатого троелучия освобождается от жесткого примыкания путем введения одной свободы (без допущения ГИ).
Продолжаю думать над п.174.
P.S. Пластина даже длиной 2 см - пластина. Она легко ГНЕТСЯ. Для нас, практикующих проектировщиков, это шарнир.
Изображения
Тип файла: jpg Влияние одной степени.JPG (91.0 Кб, 409 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 05:13
#194
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


хорошую тему я пнул))
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 06:16
#195
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
хорошую тему я пнул))
Хм, они тут уже несколько лет рубятся! Вы лучше скажите у вас одноплоскостная связь? А то ведь может к вам это все и не относиться?

Последний раз редактировалось Alex_26, 13.12.2013 в 06:32.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 06:59
#196
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Хм, они тут уже несколько лет рубятся! Вы лучше скажите у вас одноплоскостная связь? А то ведь может к вам это все и не относиться?
вопрос возник по двухплоскостной.
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 10:23
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
вопрос возник по двухплоскостной.
. В истории примерно так из-за одной недоговоренной фразы начинались войны.
Однако сам вопрос-то интересный. Главное, все как-то в курсе, что два луча надо жестко соединять, а о роли типа соединения третьего мало кто думает.
Например, у меня не стыкуются пружины с энергетическим расчетом. Хорошая разминка. Может еще в Еврокодах порыться...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 10:58
#198
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
вопрос возник по двухплоскостной.
Приехали.
Надеюсь эта дискуссия помогла вам разобраться с этим вопросом?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:53
#199
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Приехали.
Надеюсь эта дискуссия помогла вам разобраться с этим вопросом?
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили, что кочергу можно стыковать, а третья ось должна быть с отноской.
Но читать таки интересно))
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:17
#200
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили, что кочергу можно стыковать.
Можно или нужно?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18