Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 134
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ

Вопросы новичка по ЛИРЕ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
Вопросы новичка по ЛИРЕ
чучело-мяучело
 
студент
 
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301

Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 423 просмотров)

Просмотров: 760994
 
Непрочитано 25.11.2014, 09:45
#2661
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Там можно в каждой строке шкалы задать и фоновое армирование.
Благодарю.
перешел на меню "лента" и всё стало на свои места.
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:02 Монолитное перекрытия неправильной формы, как задать расчетную схему?
#2662
dnpr


 
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 2


Импортировал с автокада в лиру 9.6 схему монолитного перекрытия (схему прилогаю) как dxf, но она с полукруглой частью, я её сделал триангулированием, что б было более менее похоже, дальше после импорта запрещаю перемещение узлов всех по контуру по оси Z, так как перекрытие опертое по контуру, выделяю всю схему - задаю жесткость как пластину, но выдает ошибку, что для данного элемент такой тип жесткости невозможен, возможно что то не так сделал, в примерах только прямоугольные плиты, и я еще в лире не ас. объясните как или скиньте литературу пожалуйста
Вложения
Тип файла: lir схема.lir (20.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
схема.dwg (216.9 Кб, 1459 просмотров)
dnpr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:33
#2663
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а где у вас пластины? У вас только стержни, т.е. только "балки".
Либо в Лире триангулируйте по примерам, либо в акаде рисуйте свою разбивку на КЭ.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 13:29
#2664
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Добрый день ! Подскажите ПЛЗ. Знакомый советует, что при расчете ж/б конструкцию каждую конструкцию (Ж/Б-монолитная ж/б плита с ригеля ми вместе заливается) стоит рассматривать индивидуально. Где то тавр, где то прямоугольное сечение. Поэтому и вопрос возникает ! правильно ли он советует мне или можно это го не делать ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:23
#2665
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Подбор армирования ребер монолитных перекрытий следует осуществлять с учетом эффективной ширины полки таврового сечения балки, см. п. 8.1.11 СП 63.13330.2012, п. 6.2.12 СП 52-101-2003, п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:25
#2666
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Подбор армирования ребер монолитных перекрытий следует осуществлять с учетом эффективной ширины полки таврового сечения балки, см. п. 8.1.11 СП 63.13330.2012, п. 6.2.12 СП 52-101-2003, п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*.

обычно я рассчитываю так смотри влож. Пример, для балок - 400*400 мм , а плита 200 мм + жесткие вставки 300 мм , после расчета в Визоре отправляю в АРМ потом как обычно рассчитываю , а есл как и двутавр то надо все по отдельности рассчитывать ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:40
#2667
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
смотри влож.
где?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:50
#2668
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


всеем привет, Лиру только осваиваю, может кто знает ответ... Опора ВЛ из уголков разных сечений, при обрыве одного провода создаётся момент (кручение опоры), так как сортамент - уголок, то тип элемента только ферменный можно задать, а этот тип не считает моменты, как быть?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 22:31
#2669
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


сорри
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (29.7 Кб, 45 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 22:31
#2670
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
всеем привет, Лиру только осваиваю, может кто знает ответ... Опора ВЛ из уголков разных сечений, при обрыве одного провода создаётся момент (кручение опоры), так как сортамент - уголок, то тип элемента только ферменный можно задать, а этот тип не считает моменты, как быть?
Так и быть: кручение же опоры, а не уголка, в стержнях пространственной фермы по-прежнему будут возникать только осевые усилия.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 08:09
#2671
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так и быть: кручение же опоры, а не уголка, в стержнях пространственной фермы по-прежнему будут возникать только осевые усилия.
SetQ, спасибо за ответ. Я так понял моменты можно не учитывать, они прибавят усилия на сжатие или растяжение.
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 21:57
#2672
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Подскажите ! Можно ли заменить КЭ11 на КЭ 44 при расчете монолитной плиты ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:05
#2673
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Почему расчет монолитной плиты на грунте в ЛИРЕ и ручной не сходятся? Посчитал плиту по таблицам Рабиновича-Шейнкмана. Посчитал осадку от полученного напряжения по СП. Разделил напряжение на осадку - получил коэффициент постели. Засунул в лиру плиту и коэффициент постели - отрыв плиты в 2-2,5 раза больше чем по таблицам. Где ошибка? (вообще хотел прикинуть армирование плиты в ЛИРЕ, но смутила такая разница в "отрываемой" площади). Собственно даже увеличив коэффициент постели в 3-5 раз - на табличный "отрыв" выйти не удалось.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 12:29
#2674
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А армирования нет.
У Рабиновича "Рассмотрим жесткий прямоугольный фундамент..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:15
#2675
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Попробовал угадать что имел ввиду SergeyKonstr, и увеличил жесткость фундамента в 1000 раз. На первый взгляд отрыв не изменился, или изменился незначительно.
Плита 5,3*5,3*1,7 м
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:20
#2676
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы бы хоть описали, как коэф-т в ЛИРе числили и картиночку с ним показали бы.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Попробовал угадать что имел ввиду SergeyKonstr
А чё гадать? Жесткий ф-т не изгибается, вот и нет арматуры.
В грунте площадка гибкая.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:02
#2677
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я вроде описал. Напряжение из Рабиновича, осадку по СП - получаю коэф. постели.
Вопрос был не в арматуре фундамента. А в значительно отрыве фундамента от земли. По лире он явно выходит за все допустимые пределы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:10
#2678
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну что ж, не хотите показывать картинку со значениями коэ-та жесткости грунта по плану плиты, ну не нужно. Что делать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:56
#2679
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Коэффициент постели равномерный по всей плоскости плиты принят.
По идее он неравномерный в зависимости от давления, но как его таким красивым в зависимости от давления сделать - я не знаю.
Offtop: Попробовал с мономаха - но там не задать нагрузку момент в точку... сделать колонну и шарахнуть горизонтальную нагрузку в по всей длине. Шарахнул горизонтальную нагрузку на стержень в 1м длиной и большой жесткости. Коэффициент постели передался в ЛИРУ все равно как от вертикальной нагрузки - на уголках выше, в центре ниже.

Последний раз редактировалось Poreth, 09.12.2014 в 16:05.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:58
#2680
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Должен быть не равномерный.
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23