Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?

Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
VladiT
 
Архитектор, 3д-виз.
 
Москва
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 731

В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.

Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.

Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.

Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.

Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?

Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.

Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Просмотров: 874378
 
Старый 22.11.2019, 11:23
#1001
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379


Не успеют.
Мне через месяц менять по возрасту.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Старый 22.11.2019, 11:25
#1002
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот тему BIM и продвигают еще с 2014 года
В году так плюс-минус 2006 наш начальник УКС-а прибежал с вытаращенными глазами и диском Неметчека. Говорит, что был в Минатоме (тогда еще министерство было) и там сказали, что со следующего года на все сдающиеся здания необходимо будет разрабатывать электронный паспорт, включающий в себя 3д модель. Поэтому всех проектировщиков (наших в т.ч.) срочно садим на БИМ и чтоб начинали учить уже вчера.
Через несколько месяцев про это уже не вспоминали, а учебный диск Олплана у меня потом дома валялся - бесплатная полнофункциональная версия.
Pavel_V вне форума  
 
Старый 22.11.2019, 11:30
#1003
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Банковские карты же прижились
Банковские карты дали возможность снимать деньги без визита в банк.
Что же может дать государство без визита в госучреждение?
Загранпаспорт в банкомате выдаст?
juri18 вне форума  
 
Старый 22.11.2019, 11:30
#1004
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
...Олплан...
Дас Альпляан!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 09:22
#1005
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Я хочу понять, правительству нужен БИМ?
Нет.
А давайте подумаем вместе.
Вот как лично Вы, Магомед Магомедов, относитесь к предложению правительства о сокращении рабочей недели?
crossing вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 09:58
#1006
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
... как...относитесь к предложению правительства о сокращении рабочей недели?
1. А давайте вообще не работать! Это идея - от желания волынить еще больше на бюджетном содержании. Например не ходить в госдумы и министерства все время. А через раз. Вернее через два, через раз думаю они уже ходят.
2. При сжатии одной и той же работы во времени произойдет "повышение производительности". Вернее ее иллюзия.
3. Растет роботизация, механизация, цифровизация, безработица, надо постепенно подготовиться к тому, что работать надо все меньше и меньше.
4. Сначала сократим дни, потом деньги.
5. Откуда эта идея возникла? Что ли был общественный запрос? Актуальнейший запрос вроде - дайте больше заработать. Непонятно.
6. Это часть "еврейского" заговора, цели которой еще не установлены.
7. Другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 11:31
#1007
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
7. Другое.
Промышленность не развивается, малый бизнес тоже. Рабочие места не создаются. Работы в стране становится меньше. Как с этим еще бороться? Да и сидеть сложа руки некогда, страну поднимать, простите описался, разваливать нужно, "...понимаешь".

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Когда садишься за BIM, то на тебя чудесным образом снисходит озарение и как в той песне:
...
И запоют зимою птицы,
Решат проблемы ЖКХ
И грустный станет веселиться. Бриллианты, золото, меха
Подешевеют в одночасье
И водка превратится в виски,
И будет свет, и будет счастье...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.11.2019, 12:22
#1008
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Промышленность не развивается, малый бизнес тоже. Рабочие места не создаются. Работы в стране становится меньше. Как с этим еще бороться?
Для начала надо понять, с чем именно бороться. Креативность в промышленности увлекательна, но она уже давно упирается в удовлетворенный спрос.Уже в конце 20 века все столкнулись с тем, что особо некуда сбывать роскошество пром. технологий. Если у вас появился станок, каждую минуту выбрасывающий по сто ведер, то ведь где-то примерно с той же интенсивностью должны рождаться новые платежеспособные покупатели для этих ведер. Либо должно настать щастье с реально одноразовыми ведрами.

Дополнительно дело уперлось в встроенную в индустриальную модель автоматизацию и оптимизацию производств. Там, где раньше работали 300 человек, сегодня будут работать трое, и лучше - китайцев. Куда девать остальных, при условии что они как раз, должны оставаться покупателями? То есть, должны где-то работать и зарабатывать?

В нашей стране, имеющей генетическую память дефицита, традиционно уверены что надо-де, сделать нечто - а уж покупатель найдется. Но на самом деле, рынки перенасыщены, пром. фигни всякой разной настолько полно - что выход на рынок с каким-то новым продуктом сначала требует изъять с рынка ранее торговавших этим. Но именно это вызвало уже две мировые войны, а третья нереальна по причине наличия ядерного оружия, гарантирующего взаимное уничтожение.

В результате, мы давно миновали индустриальный период (когда промышленность удовлетворяла объективный спрос) и находимся в периоде постиндустриальном, где креативность переходит из делания вещей в сферу создания сугубо искусственных спросов и ликвидностей.
Об этом есть отличная лекция Хазина, которую я уже рекомендовал и порекомендую еще раз-
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=LyaWcOSn9yk
Если внимательно ее прослушать, то становятся ясными и мотивы и причины, порождающие такие во многом, искусственные вещи, как БИМ. В основе подобных замыслов не удовлетворение найденного где-то спроса, а создание новых, искусственных цепочек ликвидности - когда товар ценен только если он принуждает к покупке следующего "подтовара". Это старая маркетинговая модель "принтер-картриджи", где принтер можно и подарить, но его обладатель будет гарантированно покупать картриджи. Вот пример творческого решения не 19, а конца 20 века.

Таким образом, сегодня мы на этапе миграции креативности из материальной сферы, из "делания вещей" - в сферу искусственной гальванизации сбыта. И все творчество, изобретательство и хитроумие людей теперь направлены в новом, непривычном направлении - а нам, воспитанным в индустриальной креативности - все время непонятно, что происходит. Короче, не вещи теперь надо создавать, а цепочки принудительного сбыта. От вещей уже нет спасения, а на современном уровне делать их будет минимальная часть людей. Остальным требуется срочно наладить новые принципы взаимного спроса-предложения труда. Базирующиеся уже не на удовлетворении априорных потребностей, а на новых и весьма искусственных моделях товарных взаимодействий.

В этом плане, наше начальство, понимая что даже у очень развитых промышленно стран еще не сложились модели такого перехода, воспользовалось имеющимися объективно преимуществами - предпочитая до выяснения торговать товарами с априорной ликвидностью - энергоносителями. Тем более что мы корректно встроились в мировую систему спроса и сбыта, где каждый торгует в отведенном ему сегменте и душит других только в соответствии со своим весом, а не как захочет его левая нога. Нам кажется что мы тут что-то теряем, нам неприятно, что понятные нам индустриальные модели тут не реализуются в приятном нам масштабе.

Но тот, кто на практике попытается их реализовать - столкнется сразу же с тем, что любую вещь или механизм, который он выбросит на рынок - уже давно туда отгружает другой. И успешный выброс нового товара для него будет смертью. А если российский "промышленный протуберанец" выбросится так, как нам хочется - то это уже предмет новой мировой войны - опять за сбыт. А воевать нереально и ненужно.

Короче, сегодня на макроуроовне этап, который лучше переждать, создавая пока внутри самодеятельные и искусственные товарные схемы, на самом деле давно отлаженные в наилучшей форме ресурсного потребления - феодализме. Чем и занимаемся потихоньку.

С обывательской точки зрения это кажется злокозненным умыслом номенклатуры, но если по уму - то и любой из нас, обремененный подобной задачей наверное, не нашел бы ничего лучше.

Последний раз редактировалось VladiT, 23.11.2019 в 16:02.
VladiT вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 12:23
#1009
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
В некоторых развитых европейских странах рабочая неделя даже короче, чем 40 часов. Во Франции ее продолжительность составляет 35 часов, а в Нидерландах — 27 часов. В середине 2000-х голландское правительство первым в мире ввело продолжительность рабочей недели меньше 30 часов. Однако не во всех странах рабочее время сокращается: например, в Греции работают в среднем 43,7 часа в неделю (но это не способствует росту экономики), в Израиле — 44 часа, в Мексике — 48, а в северокорейских рабочих лагерях — и вовсе 112 часов в неделю.
Нидерланды или Северная Корея? Думаю выбор очевиден.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 12:27
1 | 1 #1010
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop: такое впечатление по некоторым постам - что здесь форум выпускников ВЭШ и т.п.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 12:37
#1011
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Для начала надо понять, с чем именно бороться.
Каждый со своими проблемами борется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 13:55
#1012
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Я борюсь с БИМ-коровой:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиаско коровы.png
Просмотров: 144
Размер:	73.8 Кб
ID:	220357  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 14:44
#1013
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


просто используй open source
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cow1.png
Просмотров: 125
Размер:	70.3 Кб
ID:	220359  
trir вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 17:16
#1014
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Опенсоурсы очень опены и очень соурсы. Корова какая-то священная, вертел за хвост полчаса, так на ноги и не поставил - на боку валяется и все. Хотел в коровник загнать...
Такими темпами я БИМ освою ориентировочно к 2030-у году. Да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Священная корова.png
Просмотров: 78
Размер:	61.5 Кб
ID:	220360  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 17:19
#1015
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Однако не во всех странах рабочее время сокращается: например, в Греции работают в среднем 43,7 часа в неделю (но это не способствует росту экономики), в Израиле — 44 часа, в Мексике — 48, а в северокорейских рабочих лагерях — и вовсе 112 часов в неделю.
Если считать 4 часовой оплачиваемый послеобеденный сон (фиеста) , то цифры может быть и такие

Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Креативность в промышленности увлекательна, но она уже давно упирается в удовлетворенный спрос.
Это Вы о какой стране говорите?
csp вне форума  
 
Старый 23.11.2019, 18:17
#1016
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Это Вы о какой стране говорите?
Я думаю, что он сам не понял.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 08:11
| 1 #1017
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как я корову смоделирую?
Для настоящих ковбоев предусмотрен режим малевича LOD100. Корова в этом режме имеет форму параллелепипеда. Достаточно создать подкатегорию "коровы" в категории "оборудование". В комментарии к семейству указать породу, в марке типоразмера - стадо приписки, а в маркировке - кличку. Можно также создать логические свойства "порода мясная" и "порода молочная", свзязав их формулой взаимоисключения.

Когда БИМ-модель передадут в эксплуатацию, в свойство "изображение экземпляра" будет помещена биометрическая фотография морды, по предъявлении которой корова будет допускаться к кормушке. После установке cоответствующего плагина Ревит будет автоматически в реальном времени вычислять степень наполнения коровы молоком, и по достижении 100% включать самонаводящийся аппарат доения, катающийся в стойле по принципу всем известного робота-пылесоса.

Не нужна сложная геометрия, достаточно только правильно указать положение вымени на модели по отношению к общим габаритам и вписать проектный расход в л.с. во избежание повреждений при доении.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому саботируются установки президента на всеобщую бимизацию.
Установка на всеобщую бимизацию в 2019г - это как установка на всеобщую авиацию в 15 веке после публикации в твиттере Леонардо да Винчи поста с летающей машиной. В принципе, можно и отчитаться. Но летать пока не получится.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 24.11.2019 в 08:19.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 24.11.2019, 11:05
#1018
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Установка на всеобщую бимизацию в 2019г - это как установка на всеобщую авиацию в 15 веке после публикации в твиттере Леонардо да Винчи поста с летающей машиной. В принципе, можно и отчитаться. Но летать пока не получится.
Вы явно хорошо ориентируетесь в теме БИМ. Предположим рассуждение в идеальном газе - вне личных предпочтений и привычек к прошлому.
Как надо было бы продвигать БИМ, каких ошибок следовало избежать? Какие причины и противоречия мешают этому, если предположить что БИМ в целом дело благое?
VladiT вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 11:48
#1019
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Как надо было бы продвигать БИМ, каких ошибок следовало избежать? Какие причины и противоречия мешают этому, если предположить что БИМ в целом дело благое?
Вот как раз "продвигать" БИМ не надо было, тем более административным путем "сейчас же и повсеместно". Это "по большевистски". В результате "в целом благое дело" превращается в дурь "чином от ума избавленных".

Всё должно идти естественным, эволюционным путем. Вот как с Автокадом было - по мере понимания его необходимости у руководителей проектных организация и появления у них финансовых возможностей.

И продвигать надо внутри организации, причем с умом. Лучше всего на примере того, что "освоившие БИ_корову" стали больше зарабатывать. Как и с Автокадом было.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 11:59
#1020
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


БИМ продавали как способ без "наставничества" (а советские если не все то большая часть выключила эту опцию, а у постсоветских со стажем (а такие уже народились и их большинство) нет ни мотивации, ни умения учить) включить массы одипломленной молодежи в проектирование.
Т.е. как метод понижения квалификационных требований и тем самым сохранения ситуации кадрового избытка и жесточайшей конкуренции (число выпускников одного года примерно соответствует количеству проектных мест).
Не повесьтись на такое обещание менеджменту в условиях физического ухода советских и изменения мотиваций еще оставшихся - было невозможно, "а вдруг?"

И если сработало бы - можно было бы продолжать игры в потогонку, с регулярной заменой отработавших деталей на свежие.

К слову, "старичков" критически важно было принудить к пользованию БИМ - с тем, чтобы они приспособили его к реальным потребностям, передали "молодежи" и свалили.
Типа "дембельский аккорд".
А они сделали финт ушами и свалили ан масс в "проверяющие" - тем самым подняв планку требований (и нанеся тем самым судар по рентабельности) для пользователей БИМ.

Последний раз редактировалось 0t0, 24.11.2019 в 12:39.
0t0 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 12:44
#1021
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такими темпами я БИМ освою ориентировочно к 2030-у году. Да.
оптимистично однако
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Старый 24.11.2019, 13:13
#1022
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот как раз "продвигать" БИМ не надо было, тем более административным путем "сейчас же и повсеместно"
А может быть, у нас сработал старый рефлекс на совковые административные конвульсии?
Смотрите:
В принципе, какую-то административную регламетацию этих процессов ввести было надо? Надо. Ну и ввели, что плохого? Если что не так - потом можно переделать по возникшим обстоятельствам. Но у "внедрителей" появились основания для их работы.

А сейчас уже видно, что большого какого-то нажима сверху нет. Явно предоставлено право на местах соображать - надо им это или не надо. "Комиссары" от БИМ вроде-бы, не разосланы по всем организациям. Если надо было верхам поступать иначе - то как? А дальше - все вопросы к организациям и заказчикам - смогут использовать БИМ по уму - так и хорошо, а не смогут - вроде, расстрелов за это не предполагается.

Последний раз редактировалось VladiT, 24.11.2019 в 13:38.
VladiT вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 13:53
#1023
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение

А сейчас уже видно, что большого какого-то нажима сверху нет. Явно предоставлено право на местах соображать - надо им это или не надо. "Комиссары" от БИМ вроде-бы, не разосланы по всем организациям. Если надо было верхам поступать иначе - то как? А дальше - все вопросы к организациям и заказчикам - смогут использовать БИМ по уму - так и хорошо, а не смогут - вроде, расстрелов за это не предполагается.
Нажима нет потому что не взлетело.
Если бы был хоть намек на то что может взлететь - начали бы жестко прописывать в условиях тендеров.
0t0 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 13:56
#1024
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
В принципе, какую-то административную регламетацию этих процессов ввести было надо? Надо. Ну и ввели, что плохого? Если что не так - потом можно переделать по возникшим обстоятельствам. Но у "внедрителей" появились основания для их работы.
"За чей счет банкет?!" (С)
Во сколько Вы оцениеваете выпуск дополнительно , к основномым, BIM проекта? И да, укажите, в каком сборнике цен предусмотрена разработка БИМ?
.....
Право, Вы какую страну представляете?
csp вне форума  
 
Автор темы   Старый 24.11.2019, 14:01
#1025
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Я думаю что основной мухлеж в том, что внедрение БИМ трактуется как нужда или проблема проектировщиков. Кстати, есть ли что-либо об этом в опубликованных регламентирующих документах? Ведь вполне возможно, что подставление под расходы именно проектировщиков - просто хитрость, но не оговоренная конкретно законодательно.

На самом деле, при любом внедрении чего-либо поначалу идут убытки, а не прибыли. И в случае БИМ также, следует точно понимать, что для проектировщика тут уж точно прибылей нет, а одни убытки - до какого-то неясного пока времени. И надо все время точно уточнять не абстрактные пока преимущества БИМ, а кто понесет убытки от первоначального этапа внедрения.

На Западе БИМ внедряется по государственным или корпоративным программам и там точно оговаривается компенсация первоначальных убытков. Разработана система кредитования или иных компенсаторных механизмов. В результате, проектировщик получается заинтересован в таком внедрении.

В идеале, у нас надо сделать так же. А пока мы не видим ничего подобного - не следует удивляться отторжению к БИМ. Это просто следствие разумного анализа ситуации, пока она столь странная и попахивает какой-то подставой.
VladiT вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 14:29
| 1 #1026
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


сейчас или кидалово исполнителей по черному, или хватаются за каждую протянутую соломинку для экономии. БИМ тоже позиционировался в рекламе, как чудесное средство снижения издержек. Но про то, что ещё для этого надо целую инфраструктуру организовать - было скромно оставлено за кадром)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 15:04
#1027
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
а кто понесет убытки от первоначального этапа внедрения.
Где-то недалеко прибегал адепт Ревита, и нахваливал как крут Ревит в компании ХХХ .
Только он не указал, что бюджет в размере Х 000 000 000 руб (был выделен из федерального бюджета) и как только бюджет окончательно неожиданно кончился ))), адепта выгнали.

По этому если заказчик хочет БИМ будем делать БИМ, по отдельному техзаданию . ( кто-нибудь видел хоть одно техзадание на БИМ? и вообще , может это IT?)
Как -то мне один заказчик , строитель кстати, заявил : "А мне проект не нужен вообще, мне здание нужно"... И построил без проекта ...))))
БИМ, БИМ - очень удобно пилить
___________________
Национальная программа есть : "Цифровая Россия"--

Последний раз редактировалось csp, 24.11.2019 в 15:10.
csp вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 15:22
3 | 4 #1028
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Вы явно хорошо ориентируетесь в теме БИМ
Несколько лет был виноватым во внедрении БИМ в отдельно взятой группе, по приницпу "не, ну а кто". Меня и еще десяток человек выпихивали на учебу и на отчеты перед руководством. Наслушался рекламы от представителей Автодеск с бим-евангелистами, и криков "мы вас целую неделю учили, где БИМ, всех уволим". Сбежал на другое место работы, где бима нет. От предложения вернуться бим-менеджером вместо инженера отказался. Наверное, потерял в деньгах и стабильности, ну, лох мне судья.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Какие причины и противоречия мешают этому, если предположить что БИМ в целом дело благое?
Прогресс вообще и компьютеризацию в частности считаю делом полезным. Конечной целью БИМ вижу отказ от традиционных чертежей в пользу полностью цифровой модели (то же заявлено в СП). Цель можно считать достигнутой, когда документацию "в бумажном виде" (или в виде имитации бумаги, типа PDF) не будут требовать нигде. Отсюда выводы:
  1. Требуется ПО. Оно должно: а) знать все виды конструкций и оборудования - от зданий в целом до сварных швов, кранов, розеток и отделки, включая художественную; б) понимать, что одну конструкцию можно представлять разными способами, и уметь контролировать их соответствие; в) сохранять и показывать историю изменений; г) позволять фильтровать, сортировать, вычислять и извлекать любые данные из модели - от геометрии до текстов ; д) автоматизироваться. На сегодняшний день такое ПО не существует. Если хоть что-то нужно объяснять текстом вместо прямого моделирования - программа не тянет настоящий БИМ. Например, Ревит не соответствует полностью пунктам а),б),в), г), потому затраты времени в нем - это на 90% изобретение костылей вместо работы.
  2. Требуются гаджеты. Чтобы строить без бумаги, нужно что-то, что переносит жару и мороз, не занимает руки, удобно управляется, не повреждается легко, дешевое и привычное для всех. Боюсь, это не смартфон.
  3. Требуются знания. Нужно знать ПО, нужно знать гаджеты. Нужно научить работать с ними всех - проектировщиков, экспертов, строителей, экстплуатационщиков, пожарных, бти-шников и т.д.
  4. Требуются стандарты. Каждый должен знать, где что в модели находится, как его посмотреть, измерить, определить свойства - так же, как сегодня нужно уметь читать чертежи. Где находится оглавление? Где примечания? Как и где записана марка кирпича? Сопротивление теплопередаче окна? Сетка армирования кладки - это отдельный объект, который надо включить на виде, или свойство кладки? И еще миллион таких же вопросов. Без этого нельзя разобраться в сложной чужой модели, нельзя получить автоматические проверки или спецификации.
  5. Тут еще что-то, чего я не знаю.
Пара вопросов:
  1. Какие из этих проблем может решить бим-менеджер отдельно взятой конторы?
  2. Какие из этих проблем хотя бы начинали решаться физически, а не на уровне деклараций?
Мой диагноз: эволюционным путем работы на ближайшие 100 лет.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
административную регламетацию этих процессов ввести было надо? Надо. Ну и ввели, что плохого?
Любая регламентация - это когда из бесконечного разнообразия вариантов принимается для работы один, указанный в регламенте. Напряжение в розетке - 220, а не "соответствующее"; размеры кирпича - 250x120x65, а не "удовлетворяющие пожеланиям всех заинтересованных сторон". А в принятых сводах правил нет абсолютно ничего конкретного. Болты для экспертизы моделировать или нет? А сварные швы? Кладку сплошной стеной делать, или все кирпичи разложить, чтобы их количество посчитать? В заводской перемычке арматуру моделировать? Покраску стен отдельным слоем задавать, инструментом краски, или записью в свойствах? Как с экспертизой обсуждать, полную модель им предоставили или нет, если к ней требования отстутствуют? С заказчиком к каждому договору приложение должно быть, в 100 томах с указанием степени детализации по каждому гвоздю в будущем проекте? Для бумажного проекта это в ЕСКД/СПДС/МДС и т.п. прописано, а для БИМ - где оно?

Я неоднократно о выполненной работе отчитывался: показываешь картинки, полученные из кривой модели, которую никому отдавать нельзя, чтобы по ней работать не вздумали; говоришь, это - БИМ! Начнут требовать - будет то же в масштабах страны. Кроме убытков, никаких прибылей с такой работы не будет.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 24.11.2019 в 15:30.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 16:04
#1029
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
И построил без проекта
и снёс без проекта
trir вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 16:56
#1030
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... LOD100.Корова в этом режме имеет форму параллелепипеда.
Такие параллелепипеды я могу создать сам. Надо максимально реальных. Я должен поразить Заказчика.
Цитата:
В комментарии к семейству указать породу, в марке типоразмера - стадо приписки, а в маркировке - кличку.
Просто комментарии - это слишком примитивно.
Цитата:
Можно также создать логические свойства "порода мясная" и "порода молочная", свзязав их формулой взаимоисключения.
Вот-вот, нам такие пропертиезы и надо.
Цитата:
Когда БИМ-модель передадут в эксплуатацию, в свойство "изображение экземпляра" будет помещена биометрическая фотография морды, по предъявлении которой корова будет допускаться к кормушке. После установке cоответствующего плагина Ревит будет автоматически в реальном времени вычислять степень наполнения коровы молоком, и по достижении 100% включать самонаводящийся аппарат доения, катающийся в стойле по принципу всем известного робота-пылесоса.
Да-да, именно так. Еще осеменение, беременность и т.д. Новорожденные телята автоматически чипуются/фотографируются для биометрии.
Цитата:
это как установка на всеобщую авиацию в 15 веке
Это и то что выше - и называется саботаж.
На деле нужно ревит изучить, для чего достаточно пары месяцев.
А автоматически доить коров, не повредив вымя, можно будет через лет 30. Это, к слову, к БИМ не имеет никакого отношения.
Цитата:
Цель можно считать достигнутой, когда документацию...в виде ....типа PDF не будут требовать нигде
Это заоблачная цель - нигде означает нигде.
На сегодня не это требуется.
Вот из-за этого незнания и все беды.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 17:04
#1031
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо максимально реальных. Я должен поразить Заказчика.
ну тогда ждите BIM с передачей запахов - поражать, так поражать)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 17:06
#1032
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


В конце книги белый бим черное ухо издох.
qwer18 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 17:29
2 | #1033
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Как там в притче про дохлую лошадь: "Мы объясняем что наша дохлая лошадь гораздо «лучше, быстрее и дешевле». ... Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой. Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях." и т.д.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 17:51
#1034
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Цель можно считать достигнутой, когда документацию "в бумажном виде" (или в виде имитации бумаги, типа PDF) не будут требовать нигде
Прокурор требует бумагу.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если хоть что-то нужно объяснять текстом вместо прямого моделирования - программа не тянет настоящий БИМ.
Подход некорректный. У Вас БИМ есть ради БИМа... или даже ради не пойми чего. Зачем мне прямое моделирование швеллера, если я могу текстом : швеллер 18 ГОСТ 8240-94 L=3600 - 5 шт???
Зачем мне БИМ проект, если я могу текстом.: координаты хх, дд северной широты; ооо, ттт восточной долготы отм. ллл,тооо смонтировать блок ФБС 24.6.6 длинной стороной ориетнировать по направлению север-юг по магнитному компасу?
зы
И да, марку стали Вы как собираетесь моделировать?, марку кирпича, раствора, бетона?
ззы
И вообще БИМ модель это текст из ноликов и единиц, а может быть из букав)))
зззы
И вообще все эти прожекты на бумаге или БИМ фуфло, если нет денег))),

Последний раз редактировалось csp, 24.11.2019 в 18:06.
csp вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:09
#1035
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Зачем мне прямое моделирование швеллера, если я могу текстом : швеллер 18 ГОСТ 8240-94 L=3600 - 5 шт???
и что, потом этот текст в 3D крутить перед заказчиком?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:10
#1036
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такие параллелепипеды я могу создать сам
Это вполне официальная методика работы - СП 333.1325800.2017, таблица 6.1. Параллелепипед обозначает габариты. Технологи подводят к нему доилки, электрики - свет, конструктора - пререгородки. Таких коров уже можно расставить и пересчитать в спецификации. Вычислить расходы воды-кормов, тепловыделение или что-то еще. Вместо того, чтобы записывать это на бумажке, все вносится в модель. Для работы в настройках диспетчера проектов резервируется категория "Контроль", и в нее собираются, например, спецификации с подсчетами. При работе на бумаге в процессе размышлений это надо постоянно на калькуляторе пересчитывать, а тут все сведения под рукой и в автомате. В этом вообще смысл БИМ для проектировщика. А подробная модель - не цель, на нее даже запрет в СП есть, когда она избыточная.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да-да, именно так. Еще осеменение, беременность и т.д.
Я не знаю, что будут делать с моделью потом, потому и прикалываюсь. Но во всех СП заявлена именно передача модели дальше, и именно вместо чертежей. Без этого требования нет смысла обсуждать бим в масштабах страны. Если модель - внутреннее дело конторы, то зачем его регулировать? А если все работают с моделью - то см. список проблем выше.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле нужно ревит изучить, для чего достаточно пары месяцев.
Мне не хватило нескольких лет. За пару месяцев это возможно только если рядом будет сидеть и учить работе профи с многолетним стажем (именно учить, а не работать, изредка отвлекаясь на чайника). И это ему надо будет повторить с каждым пользователем. А самотыком - все будет как с этой коровой.

Ревит сильно сложнее в освоении, чем Автокад. На мой взгляд, он вообще состоит не из возможностей, а из ограничений. Например, как можно было запретить отрицательные значения параметров длины в семействах? Почему в элементах соединений запрещено прорезать отверстия (это же фасонки в металле, как узлы делать?!) , при том, что в других типах объектов - разрешено? Почему запрещены самодельные семейства лестниц? Как инструмент "краска" умеет красить поручни перил, но не умеет красить стойки. Почему, чтобы покрасить балку, нужно в ней сначала прорезать отверстие? Не будет под рукой профи - 90% времени будет убиваться на выяснение таких вопросов и постоянные переделки. Я даже подозреваю, что Ревит - наглядная иллюстрация задачи о слепых старцах из теории вероятности. Те, кому при изучении повезло угадать правильные методики работы - стали бим-евангелистами; они действительно искренне удивляются, когда кто то говорит про какие-то сложности. А кто свернул сразу на неудачную дорожку - застряли и бросили программу. То есть, в других программах навык определяется стажем работы, а в Ревите - случайностью.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Зачем мне прямое моделирование швеллера, если я могу текстом : швеллер 18 ГОСТ 8240-94 L=3600
Как об этом должен догадаться тот, кто будет смотреть модель? Сделает он извлечение объемов, а швеллера там нет. Все, хана автоматической смете! Экспортирует расчетную модель - а там не все элементы. Захочет померить расстояние - как угадает, осевая это линия или грань? Условности допустимы, если на них есть стандарт (как на условные обозначение в ЕСКД/СПДС), либо автор модели всегда сидит рядом, весь расчетный срок службы здания.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:10
#1037
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Мой диагноз: эволюционным путем работы на ближайшие 100 лет.
Да больше, больше... За 100 лет припасенные дураки не кончатся...

А "революционным" путем указаний от правительства дилетантов - всего пару месяцев, необходимых на написание отчетов о распиловке бюджетных средств. Вот все отчеты пройдут по инстанциям, поручение "закроют", деньги спишут и эту темы "там, наверху" забудут. Придумают что-нибудь новое, наподобие робо-чертежников. Столько "пилить" можно будет.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
размеры кирпича - 250x120x65
Так ведь и эти размеры выработались в результате эволюции за сотни лет. И только потом были прописаны в стандартах. А когда "революционеры" попытались заставить только "полуторный" кирпич применять, взбунтовались каменщики. Его же трудно одной рукой брать, люди уставали, выработка в итоге снижалась, несмотря на уверения "ученых". И зарплата уменьшалась, т.к. расценка на куб кладки из полуторного уменьшалась на 10%.

Полуторный кирпич остался, но применяется там, где выгодно. Так же и с БИМ-бомами будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:44
#1038
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
... про дохлую лошадь....
Я временно перестал ориентироваться - лошадь - это БИМ? Или автокад 2D? Я в основном в коровах разбираюсь.
Нубий-IV
Цитата:
Параллелепипед обозначает габариты.Таких коров...В этом вообще смысл БИМ для проектировщика...
Вы не знаете возможностей коров. Коров разумно отделить от проектирования зданий.
В теме корова - лишь как физический пример элемента БИМ.
Цитата:
Мне не хватило нескольких лет. ..Ревит сильно сложнее в освоении, чем Автокад.
Обалдеть. Совсем плохой?
Цитата:
... марку стали...моделировать?, марку кирпича, раствора, бетона?
К сожалению, цифровая ИНФОРМАЦИОННАЯ модель именно это подразумевает. А не токмо поражать видами и пуками...
Я как раз пытаюсь разведать тут - а нельзя ли подменить (пока шум да гам) БИМ 3D-черчением? Вот ревит уже разведан - не годится. А что можно по-быстрому да легко освоить для эффектов?
"Не все в деревне дураки" (с).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2019 в 18:53.
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:51
#1039
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Зачем мне БИМ проект, если я могу текстом.: координаты хх, дд северной широты; ооо, ттт восточной долготы отм. ллл,тооо смонтировать блок ФБС 24.6.6 длинной стороной ориетнировать по направлению север-юг по магнитному компасу?
в ifc всё текстом и записано
trir вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:52
#1040
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
в ifc всё текстом и записано
Обалдеть. Чертежей нет совсем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 18:58
#1041
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лошадь - это БИМ? Или автокад 2D?
акад - это живая рабочая лошадка. Человек просто садится и делает, что ему нужно и как он умеет - т.е. сосредотачиваясь на самом процессе, а не на инструменте. Кому не хватает возможностей чистого акада - использует более подходящий инструмент либо надстройки. Подходит ему Ревит тот же - ну и пускай на нем делает, лишь бы в срок выдал результат для Заказчика. Но устроили искусственную истерию...
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 24.11.2019, 19:08
#1042
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это вполне официальная методика работы - СП 333.1325800.2017, таблица 6.1. Параллелепипед обозначает габариты.
Совершенно верно, и издавна в моделировании был принят метод "габаритного контейнера", когда для оптимизации модели предмет изображался условным контейнером, заданным в максимальном либо усредненном его габарите. И вообще, условность в подаче материала - полезный подход, позволяюзий отделять главное от второстепенного. Условность нарастает по мене спадения значимости объекта в модели или в данной стадии разработки, это нормальная практика.
VladiT вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 19:14
#1043
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Совершенно верно...условным контейнером...
Вот вы и нашли друг друга.
А мы пойдем модульное здание проектировать, с неусловными модулями. В 2D, к слову.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 19:28
#1044
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обалдеть. Совсем плохой?
Ни до, ни после Ревита не встречал программ, активно сопротивляющихся попыткам в них работать. Тут можно пару месяцев создавать сложную геометрию фасонок, чтобы узнать, что отверстия под болты в них не прорезаются. Потому что нечего тут соединять несущие конструкции семействами категории "соединения несущих конструкций". И переделать все на категорию "обобщенные модели". Можно утром, открыв файл, обнаружить, что балки за ночь сползли с верха колонн к их низу, потому что архитекторы подвигали стены, и балки решили, что там теперь привязка вкуснее. Можно сегодня двигать сползший вниз узел обратно вверх, а завтра возвращать его вниз - и так несколько дней подряд. У какой еще программы привязка к центру круга выключена, пока ее не включишь в свойствах самого круга?! Есть замечательное видео на ютубе про работу в Ревите. У него, правда, название другое - Super Mario Brothers - Frustration, но оно абсолютно точно передает все ощущения новичка от работы в первые несколько месяцев, пока схему прохождения наизусть не вызубришь.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 19:51
#1045
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Обалдеть. Чертежей нет совсем?
чертежи это тоже текст
trir вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 19:55
#1046
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ни до, ни после Ревита не встречал программ, активно сопротивляющихся попыткам в них работать. .
Таких средств пруд пруди.
Цитата:
Тут можно пару месяцев создавать сложную геометрию фасонок, чтобы узнать, что отверстия под болты в них не прорезаются.
Пару месяцев - такого не было, но канат с обледенением пытался решить добавлением к весу каната веса льда путем сложения результатов двух интегралов (методом Верещагина), решая кубическое уравнение. После многочисленных счетных ошибок в течение нескольких дней догадался пощитать на суммарную нагрузку, подбирая провес через сопоставление начальной длины троса. В экселе решил за пару минут.
Цитата:
Можно утром, открыв файл, обнаружить, что балки за ночь сползли с верха колонн...потому что архитекторы
Такое можно обнаружить даже в 2D автокаде и без посторонних - с утра такие косяки за собой обнаруживаешь
Дык что надо в плане 3D (БИМ уже не рассматриваем) осваивать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 19:58
1 | 1 #1047
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Ничего не надо.
Решение нынешних проблем проектирования лежит строго в организационной области.
А именно:
1. Корректная работа с клиентом на предпроектных стадиях;
2. Корректное формирование ТЗ;
3. Корректное формирование сводного графика проектных работ;
4. Корректное формирование проектной команды;
5. Корректное формирование договоров и процедур;
6. Корректные финансовые расчеты.
0t0 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 20:01
#1048
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Ничего не надо..
Прям бальзам на душу. Прекрасный человек...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 20:08
2 | 1 #1049
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


а я считаю, что основная причина провала бим (в основном имею ввиду ревит), в том, что фирмы, которые двигали его на наш рынок не сделали хоть малейшей адаптации.

просто продавали софт, который из коробки ни черта не может. и дальше, все пользователи изобретали свой велосипед, и с точки зрения приёмов работ и с точки зрения шаблонов.

если бы на старте был сразу предложен хоть какой то шаблон и расставлены некоторые рамки по методам работы (хоть какая то попытка структуризации), велика вероятность того, что в разных компаниях были бы схожие и приёмы работ и организация семейств.
спохватились конечно чуть позже, начали изобретать эти шаблоны, но уже поезд ушёл. кто в лес кто по дрова, и переносить свои наработки на эти шаблоны уже никому не интересно.

по сути, с автокадом так же было. все ваяли как хотели. кто в листах, кто в модели, кто в масштабе, кто 1 к 1. вон, до сих пор баталии происходят, кому что удобнее.
а в ревите этих вариаций ещё больше (как с точки зрения насыщения примитивов информацией, по её классификации, по объёму этой информации, так и с точки зрения получения схожих конечных результатов абсолютно разными методами)

вот по этому и не взлетело. слишком сложно это все устаканить в общие рамки. потому как сейчас создание этих рамок будет активно тормозиться участниками, у которых эти рамки немного другие.

Разделы ОВ, ТМ, ВК по насосным - трубы одним словом, в ревите делаются красиво и быстро. Но я не спешу перепрыгивать на ревит.
От части ещё и по тому, что нет защиты своих наработок (семейств) от копирования (что не так страшно) и от редактирования.
А вот защита от редактирования, вернее её отсутствие это на мой взгляд сильный косяк. Зачем я буду делиться своими наработками с кем то. нормальная же точка зрения. А в ревите при работе в команде дарение своих наработок происходит автоматом )))
ssn вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 20:16
#1050
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение

Разделы ОВ, ТМ, ВК по насосным - трубы одним словом, в ревите делаются красиво и быстро. Но я не спешу перепрыгивать на ревит.
Трубка 12×1,5 в теплоизоляции 9 мм - красиво и быстро?
А на печати в масштабе 1 к 100 что будет?

Вы снова свои представления из ТМ распространяете на другие разделы.

Последний раз редактировалось 0t0, 24.11.2019 в 20:50.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 24.11.2019, 20:19
| 1 #1051
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ни до, ни после Ревита не встречал программ, активно сопротивляющихся попыткам в них работать.
Да, есть в Ревите ряд моментов, бьющих буквально ниже пояса. О отсутствии интерсекции среди булевских операций я уже упоминал - ну казалось бы, почему не оставить людям полный, а не усеченный набор операций?

А давеча я выяснил тут на форуме, что важнейший прием - поворот ПСК с ориентацией курсора по тем или иным направляющим - в Ревите невозможен. Подробнее -см. на иллюстрации из Автокада. Вот этого Ревит оказывается, не может - а для ориентации орто-функций там надо поворачивать все изображение, а не курсор относительно него.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (78).png
Просмотров: 78
Размер:	52.4 Кб
ID:	220386  

Последний раз редактировалось VladiT, 24.11.2019 в 20:30.
VladiT вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 20:51
#1052
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
1. Корректная работа с клиентом на предпроектных стадиях;
2. Корректное формирование ТЗ;
3. Корректное формирование сводного графика проектных работ;
4. Корректное формирование проектной команды;
5. Корректное формирование договоров и процедур;
6. Корректные финансовые расчеты.
сначала хотелки и ТЗ с клиентом утрясти, команду собрать - а потом можно и договорами с расчетами заняться) Типичный менеджерский подход - на своих положи, под клиента прогнись по полной.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 21:05
#1053
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Трубка 12×1,5 в теплоизоляции 9 мм - красиво и быстро?
А на печати в масштабе 1 к 100 что будет?

Вы снова свои представления из ТМ распространяете на другие разделы.
а что не так. я так вроде и написал, разделы ТМ, ОВ и ВК. сейчас то чем не угодил? каждый говорит за раздел в котором работает. или тут только форум сторителей ар кж км? я чет не понимаю претензий.

Трубка 12×1,5. может у вас какой то особенный ТМ, ОВ и ВК... я таких трубок не использую в проекте. а, это типа холод что ли для сплитов? ну да, это конечно надо моделировать, по другому никак ))))


И, надо все же признать, что там есть настройка, при которой на малых масштабах трубы рисуются условно одной линией.
ssn вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 21:16
#1054
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
... или тут только форум сторителей ар кж км? ..
Да! Что за геноцид?
В принципе как раз все кроме и диктуют "жизненный цикл коровы БИМ".
Так-то сдались строителям бимы...кроме минстроя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 21:18
#1055
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да! Что за геноцид?
Offtop: да. а то ишь тут. вообще исповедую идеологию, что это АР натягивается сверху на решения ТМ )))))
ssn вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 21:25
#1056
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
.. исповедую идеологию..
Надо исповедывать самые различные идеологии (лишь бы они человечные были). Иначе каждый горазд навешать своих лапшей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 21:51
#1057
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
сначала хотелки и ТЗ с клиентом утрясти, команду собрать - а потом можно и договорами с расчетами заняться) Типичный менеджерский подход - на своих положи, под клиента прогнись по полной.
Неважны подробности текущих практик - важно отсутствие "историй успеха" - практически все проекты скандальны.
Потому проектным организациям нет доверия у клиентов.
А поскольку "нет историй успеха" - нет образцов для копирования успешных практик.
0t0 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:11
#1058
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
практически все проекты скандальны
При адекватном заказчике, работающему не по 44-ФЗ, который может сформулировать и согласовать со службами свои "хотелки" в ТЗ, разработка ПД выполняется в максимально сжатые сроки... Просто предварительный этап перед заключением договора может затянуться (здесь работа менеджмента, а не исполнителей). А составление ТЗ проектной организацией после подписания договора подряда - грубая ошибка.
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 24.11.2019 в 22:25.
Pete вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:24
#1059
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Неважны подробности текущих практик - важно отсутствие "историй успеха" - практически все проекты скандальны.
Потому проектным организациям нет доверия у клиентов.
нет доверия проектным организациям - потому что ими стали руководить зачастую чистые торгаши, хватающие все подряд без понимания реальных возможностей организации. А чтобы понимать реальные возможности - надо не со стороны смотреть на работу исполнителей, а изнутри.

Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А составление ТЗ проектной организацией после подписания договора подряда - грубая ошибка.
поэтому надо выдать предпроектные решения заказчику, а потом он решит - платить ли.. либо искать следующих дурачков, которые без аванса еще чего-нибудь выдадут.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:28
#1060
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
поэтому надо выдать предпроектные решения заказчику
Бесплатно?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:34
#1061
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Бесплатно?
естественно, ведь договор то подписывается без ТЗ по вашему - главное то схватить, а разбираться уже потом исполнители будут.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:49
#1062
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
главное то схватить, а разбираться уже потом исполнители будут
Эту работу не могут потянуть МСП с нулевым штатом постоянных сотрудников! Есть такое понятие как "промышленный" шпионаж!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 22:55
#1063
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Есть такое понятие как "промышленный" шпионаж!
что за бред, за кем шпионить в проектировании собираетесь?) Не считая какие то уникальных объектов, конечно - а обычные общественные, жилые, торговые и т.п. объекты.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 23:16
#1064
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а обычные общественные, жилые, торговые и т.п. объекты.
Кому - что! А я с этим сталкивался. Предпроектные наработки делали одни и бесплатно, а ПД - другие! Под шпионажем понимается кража идей...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Offtop: да. а то ишь тут. вообще исповедую идеологию, что это АР натягивается сверху на решения ТМ )))))
Бывает и такое! Например, котельные
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 23:21
#1065
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Бывает и такое! Например, котельные
да ладно вам, бывает... всегда технология диктует условия для АР.
просто АР отчего то считают, что раз раздел является подосновой для других разделов - то он сааааамый главный и основной и единственный. )
ssn вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 23:30
#1066
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Кому - что! А я с этим сталкивался. Предпроектные наработки делали одни и бесплатно, а ПД - другие! Под шпионажем понимается кража идей...
а чтобы быстро составить грамотное ТЗ (которое и хотелки Заказчика ограничивает, и руки проектировщикам не "выкручивает" при этом), надо иметь достаточно высококвалифицированных исполнителей под рукой. И чтобы они работали все-таки в одной команде. Кнопкодавы с BIM этого просто не сумеют сделать, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 23:42
#1067
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Кнопкодавы с BIM этого просто не сумеют сделать
Однозначно!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 24.11.2019, 23:50
#1068
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Предпроектные наработки делали одни и бесплатно, а ПД - другие!
и тоже бесплатно, заказчик искал лохов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 00:09
#1069
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Кстати, интересный вопрос - как при работе чисто с БИМ ТЗ к договору составлять. Так в акаде покрутил эскизные планы и сам объект, на бумажке выписал ключевые параметры, в том же экселе посчитал - уже примерные решения и объемы работ начинают вырисовываться.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 05:30
#1070
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Кстати, интересный вопрос - как при работе чисто с БИМ ТЗ к договору составлять. Так в акаде покрутил эскизные планы и сам объект, на бумажке выписал ключевые параметры, в том же экселе посчитал - уже примерные решения и объемы работ начинают вырисовываться.
А что мешает с БИМ то же выполнить?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 06:28
| 2 #1071
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таких средств пруд пруди.
У всех программ есть свои ограничения и возможности. Например, нельзя в блокноте первую букву абзаца выделить цветом, вообще никогда. А в ворде - можно, причем всегда. А вот чтобы в четном абзаце букву "А" нельзя было сделать красной, а в нечетном - синей; буква "б" не могла быть третьей в слове; вместо русской "о" надо было набирать английскую - вот так в программах не бывает. Ну, кроме Ревита, конечно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
После многочисленных счетных ошибок в течение нескольких дней
У всех бывают затыки. Но свои затыки всегда можно победить. Ошибка, которую невозможно найти сегодня, легко обнаружится завтра. А если затыки в программе - с ними ничего нельзя сделать.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
поворот ПСК с ориентацией курсора по тем или иным направляющим - в Ревите невозможен
Это - пример простого ограничения. Ну, не предусмотрен в Ревите режим "как в Автокаде". Было бы все как в Автокаде - это был бы не Ревит, а Автокад.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
почему не оставить людям полный, а не усеченный набор операций
А вот это - настоящая проблема Ревита. Из-за нее столько срачей про Ревит, а один популярный зарубежный ресурс называется "What Women Want" "WhatRevitWants".

Любую задачу можно решить, только если доступно все необходимое для решения. Это правило знают везде. В играх: "Чтобы собрать паззл, в коробке должны лежать все нужные части". В математике: "Система базисных функций должна быть полной". В КВН: "Поймите, Снежная Королева, нельзя из букв О,П,Ж,А сложить слово ВЕЧНОСТЬ". А в Ревите набор возможностей - принципиально неполный, причем бессистемно и непредсказуемо.

Нельзя скрыть отделочные слои в стенах - неполнота набора возможностей. Из-за этого архитектор может работать со стандартной стеной, а конструктор - нет. Конструктор вынужден создавать дубль, где несущая часть выполнена отдельно - с этого момента БИМ закончился, потому что больше нет единой модели. Нет гарантий, что модели совпадают. Нельзя извлечь объемы, не разбираясь вручную, какой материал из какой модели надо учитывать.

Для таких случаев есть инструмент мониторинга. Но он - сюрприз! - неполный. Поддерживаются не все виды объектов. Сдвинул архитектор прямоугольное окно - у конструктора подсказка: проверь то же у себя. Сдвинул архитектор круглое окно - нет подсказки. Нечего тут круглые окна делать, не для того вам бим даден!

Как покрасить фасад в разные цвета? Может быть, инструментом "краска"? Там же можно порезать стену линиями на участки, назначить участкам разный материал и учесть все в спецификации. Ха! Ха! Ха! - сказал Ревит нашим архитекторам через две недели работы, когда на фасаде остался участок с криволинейной стеной. На кривых стенах краска не работает, вы что, не догадались? Надо все переделать заново, инструментом "Детали".

По какой логике заблокировано создание семейств стен, перекрытий, арматуры, лестниц и воздуховодов? Кто этот список составлял и по какому принципу? Почему объем материалов пандуса не выводится в спецификации? Почему отметку низа балки получить можно, а опорной подушки - нет?

Я вообще по результатам нескольких лет экспериментов воспринимаю Ревит так: Прежде чем выпустить, например, МКЭ программу, сильная команда математиков придумывает и тестирует конечные элементы - на полноту и совместность, чтобы любая задача решалась правильно. Прежде чем выпустить Ревит - такая же сильная команда математиков тщательно тестирует набор семейств, инструментов и возможностей на неполноту и несовместность, чтобы ни одну задачу нельзя было довести до конца. Не может быть случайным совпадением, что ни один проект мне не удалось просто взять и сделать - я всегда натыкался на очередное ограничение и переделывал что-то заново.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык что надо в плане 3D (БИМ уже не рассматриваем) осваивать?
Поражение заказчика коровьей красотой - это дорогой 3dmax. Или бесплатный blender. И отдельная специальность. Сколько стоит корову перевести из LOD100 в LOD300 - можно посмотреть тут: 1), 2), 3), не конструкторская это работа

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 25.11.2019 в 07:30.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 08:01
2 | #1072
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Поражение заказчика коровьей красотой - это дорогой 3dmax
Кстати, о коровах. Это очень важно - поразить заказчика.

Вот был когда-то у нас Заказчик из Заказчиков - "командир всех совхозов". Он постоянно экспериментировал с технологиями содержания коров. В одном селе было 20 коровников и все с разными экспериментальными содержаниями. Только молока не было.

И на него выше дОцент из сельхозинститута с идеей - надо над боксами, в которых держат коров протянуть оголенный провод под напряжением, так, чтобы корова задевала его спиной. Её "дёрнет током" - она присядет. При этом задница у нее будет точно над скребковым транспортером, навоз будет точно туда падать.

А на хвост у коровы надевать специальный чехол с пластмассовым крючком, который цеплять за этот же провод. Хвост не будет пачкаться навозом.

Постепенно коровы привыкнут ходить в полу-присяде и с задранным хвостом. Да еще от стимулирования током будет возрастать лактация (выход молока). Так вещал дОцент от лица науки, которую он представлял.

И наших технологов заставили разрабатывать в чертежах эту систему. Под хохот окружающих.

Ох, как им тогда БИМа не хватало! А то бы всё получили - в выход молока, и траектории навоза! Но БИМов тогда не было. Да и компьютеров вообще не было.

А было бы, да если бы дОцента в дурдом не отправили - так может страна сейчас по другому жила, с дрессированными коровами.

Сейчас же пытаются принудительно заставить проектировщиков "ходить в полуприсяде", а "хвосты задраны от восторга", как у молодых телят, впервые вырвавшихся на пастбище у "внедренцев".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cow.jpg
Просмотров: 132
Размер:	29.2 Кб
ID:	220393  
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 09:37
#1073
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
акад - это живая рабочая лошадка.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Сейчас же пытаются принудительно заставить проектировщиков "ходить в полуприсяде", а "хвосты задраны от восторга"
аркадий оседлал корову
и сразу понял вот оно
то что искал он безнадежно
всю жизнь меняя лошадей
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 10:34
#1074
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение

Вот был когда-то у нас Заказчик из Заказчиков - "командир всех совхозов". Он постоянно экспериментировал с технологиями содержания коров. В одном селе было 20 коровников и все с разными экспериментальными содержаниями. Только молока не было.

".
самодурство всегда процветало на Руси, вот у нас лет 15 назад в то время главный босс в области (кому интересно можете посмотреть кто, он же в свое время совет федерации возглавлял) в одном сооружении сказал убрать центральную колонну видите ли чему то мешает и убрали потому что все его боялись, на которую опирались по кругу фермы(сооружение груглое в плане) до сих пор стоит в аварийном состоянии. А про то как он эскизным проектом(картинкой) перед подрядчиком тряс говоря"а это тебе не проект!" у нас легенды ходят
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 10:39
#1075
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что мешает с БИМ то же выполнить?
то, что уже не двухмерные эскизы - а модель должны выдать для дальнейшей работы других. Двухмерную предварительную планировку и то обычно с большим скрипом у смежников получаешь.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 11:08
#1076
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Двухмерную предварительную планировку и то обычно с большим скрипом у смежников получаешь.
Согласен.

Но всё-равно когда-нибудь придется сломать сложившуюся схему 2Д проектирования. Думаю это время настанет.

Не знаю как в других регионах, в НСК архи часто в Архикаде работают. А Ревит программа сложная. На неё со скрипом люди переходят и в ближайшем будущем ничего не поменяется. В компании ПИК, чтобы Ревит ввести, отряд программистов помогает. Семейства пишут, специально обученный человек приходит и дает разъяснения. А как быть фирмам у которых нет ни такого количества бабок, а главное руководства, понимающего суть проблемы? Энтузиазма для внедрения Ревита не достаточно.

Если компания потратилась на Ревит, то руководство хочет отдачи сию секунду, а такого не происходит.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 11:25
#1077
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И на него выше дОцент из сельхозинститута с идеей - надо над боксами, в которых держат коров протянуть оголенный провод под напряжением, так, чтобы корова задевала его спиной. Её "дёрнет током" - она присядет. При этом задница у нее будет точно над скребковым транспортером, навоз будет точно туда падать.
Я закончил ЛСХИ. Мы были в 2000 году в ССО. Задача стояла по замене привода скребкового транспортера, т.е. электродвигателя перед которым яма из которой выбросной короткий конвейер на улицу. Приходишь с утра, запускаешь компрессор, берешь отбойник и начинаешь крушить массив бетона. В какой-то момент жало соскаивает и начинает молотить по жидкому коровьему дерьму и всё летит на лицо и одежу и волосы. Сняли цепь и скребки, стали поддевать скользкие доски которые пропитаны насквозь, инструмент слетает и можно было покалечиться..... меня всегда бодрило когда едешь с работы не в развозке совхозной, а в городском автобусе - народ быстренько рассасывался вокруг тебя....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 11:26
1 | 1 #1078
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но всё-равно когда-нибудь придется сломать сложившуюся схему 2Д проектирования. Думаю это время настанет.
настанет. С бумажных кульманов тоже долго слезали - еще где-то в 2005 году видел людей, кто не умел вообще на компе работать. А нынешний БИМ, и что будет через 5-10 лет - думаю, будет очень большая разница. Сейчас идет наработка идей и их отработка на добровольных "тестерах", которые еще и платят за право участвовать в этом тест-драйве в виде лицензий)

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В компании ПИК, чтобы Ревит ввести, отряд программистов помогает.
В Питере только висит уже две недели вакансия)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 25.11.2019, 12:16
#1079
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не может быть случайным совпадением, что ни один проект мне не удалось просто взять и сделать - я всегда натыкался на очередное ограничение и переделывал что-то заново.
То что вы перечислили - достаточно чтобы вычеркнуть Ревит из сферы интереса. Спасибо, я не думал что все так плохо.


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но всё-равно когда-нибудь придется сломать сложившуюся схему 2Д проектирования. Думаю это время настанет.
Да не было никогда "схем 2-д проектирования".
Даже в бумажное время делали макеты и модели, это было привычно еще в древности. Автокад изначально трехмерный и там где им владеют хотя-бы на 30%, спокойно при необходимости делают 3-д модели.
Ключевое слово тут - "при необходимости". Где-то нужна 3-д подача, где-то - чертежи, где-то текстовая часть - таблицы и расчеты. Три формы информационной подачи в проектировании давно выявлены и урезать их до какой-то одной нет никакой необходимости.

Трехмерное мышление и подходы веками воспитывались со студенческой скамьи и там же прививались все нужные навыки. Любой вменяемый проектировщик или строитель в состоянии держать в голове свой объект именно в трехмерном виде. А если он этого не умеет - никакие ПО ему не помогут.

Баланс трех типов подачи информации можно и менять, если это требуется - поднимать роль например, 3-д. Или расчетов. Или чертежей - но опять же, исключительно по необходимости и по месту дела.
А сказания о всемогуществе "информационной модели" наборот, подозрительно напоминают Остапа Бендера, Нью-Васюки и железного коня, который идет на смену крестьянской лошадке. Я надеюсь что уже скоро люди разберутся и начнут реально диагностировать любой призыв создать священную корову из того или иного типа информационной подачи как неопровержимый признак проплаченной заказухи либо наивности.

Последний раз редактировалось VladiT, 25.11.2019 в 12:59.
VladiT вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:07
#1080
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В Питере только висит уже две недели вакансия)
Потенциальному работнику за помощь во внедрении БИМ 180т.р (до вычета налогов обещают). Значит не так просто этот БИМ внедрить. А что делать средним и мелким компаниям? Они не могут столько платить. Значит до массового БИМ еще очень далеко.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:45
| 2 #1081
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что делать средним и мелким компаниям? Они не могут столько платить. Значит до массового БИМ еще очень далеко.
средняя компания может и потянет. А так остается им писать в вакансиях типа: Знание ревита будет ваших преимуществом - вдруг придет сказочный олень с горящими глазами и на чистом энтузиазме все внедрит)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:46
1 | #1082
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
вдруг придет сказочный олень
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1692
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:48
#1083
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Кстати, по поводу вакансии ПИК.
Такие вакансии после стольких лет освоения компанией технологии как бы совсем о другом говорят.
А именно о том, что соответствующие компетенции не воспроизводятся внутри компании и их приходится покупать со стороны.
После стольких то лет.
0t0 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:53
#1084
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Такие вакансии после стольких лет освоения компанией технологии как бы совсем о другом говорят.
ну в самой вакансии чистый функционал программиста, ни слова о разработке самого стандарта БИМ. А что хотят локального программиста - это логично: когда от сотрудника пытаешься получить вразумительное задание на программирование, то он как "собака" - все понимает, а словами выразить не может)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 13:56
#1085
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
улыбнуло, мне один арх который освоил ревит все рассказывал какой он молодец, раньше работал в архикаде, но как появился ревит то сразу перешел на него, так как понял какое то преимущество и идет мол в ногу со временем, правда я не понял в чем это заключается для частного домостроения, может картинки красивей получаются , потому что он делает просто картинки для заказчика. Сила рекламы так сказать в действии Причем когда он переводил свои чертежи из ревита в автокад, то практически не было ни одного нормального размера, меряешь что надо, а там какой-нибудь размер вида 1923, а на самом деле должно быть 1920, т.е. получается еще и ревит лажает с точностью или проектировщик лажает не знаю.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.11.2019 в 14:03.
vedinzhener вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 14:09
#1086
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Вся эта эпопея с использованием Ревита, Архикада и даже 3d макса (видел требования для смежных разделов владеть от архбюро ) в целях маркетинга - работала, пока ситуация от маркетинга не начала переходить к использованию как рабочего инструмента.

Архикад, к слову, функционально ровно про то же, но менее позиционирован как БИМ.
Проблем от чертежей выполненных в архикаде для смежников - как бы даже не больше, чем от чертежей в Ревите.

В общем, разница между маркетинговым использованием и рабочей лошадкой описывается известной фразой:
"Не путайте туризм с эмиграцией"(с)

Последний раз редактировалось 0t0, 25.11.2019 в 14:15.
0t0 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 14:16
| 1 #1087
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не было ни одного нормального размера, меряешь что надо, а там какой-нибудь размер вида 1923, а на самом деле должно быть 1920, т.е. получается еще и ревит лажает с точностью или проектировщик лажает не знаю.
если бы я был архитектором из промки то на этом форуме я зарегился по ником 5999
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Старый 25.11.2019, 14:16
#1088
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
мне один арх который освоил ревит все рассказывал какой он молодец, раньше работал в архикаде, но как появился ревит то сразу перешел на него, так как понял какое то преимущество и идет мол в ногу со временем, правда я не понял в чем это заключается для частного домостроения, может картинки красивей
Архитекторов Ревит действительно прикалывает именно тем, что там довольно удачно для них реализован рендер. Он сделан в излюбленной в МАРХИ и иных арх. инкубаторах манере и позволяет делать вполне приличные картинки и без Макса. А главное - делает в режиме пресета, то есть не надо ничего особо настраивать - из Ревита на автомате получается "архитектурно".
VladiT вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 14:26
#1089
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


А рост издержек для всех остальных при этом перекладывается на всех остальных.
В частности, рост издержек при переходе от картинки к рабочке, оформленной по стандартам под печать на бумаге.

А если не получается - коллапс.

Последний раз редактировалось 0t0, 25.11.2019 в 14:31.
0t0 вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 14:45
2 | #1090
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Архитекторов Ревит действительно прикалывает именно тем, что там довольно удачно для них реализован рендер.
Про удачность можно поподробнее? Я, когда к нашим архитекторам заходил, у них вечно картинка 600x800 часами рендерилась, что в MentalRay старом, что в Iray новом. Всегда думал, что рендер в Ревите - замануха , настолько он там тормозной и ненастраиваемый; подозревал, что его там специально урезали, чтобы макса в комплект продать. Вечно прикалывал их, что в бесплатном блендере то же получается за 5-20 мин в полноэкранном разрешении; не говоря про новую версию, где вообще риалтайм. Неужели Ревит умеет-таки быстрый качественный рендер?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 25.11.2019, 16:02
#1091
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Про удачность можно поподробнее? Я, когда к нашим архитекторам заходил, у них вечно картинка 600x800 часами рендерилась
Я думаю, они там наковыряли с настройками и добились этих часов. Либо сдуру, рендерили дом со всей нутрянкой, не очистив модель так чтобы оставить только видимое в кадре. По дефаулту рендер в Ревите примерно такой-
https://www.olx.kz/obyavlenie/revit-...t-IDfTCiS.html
И он довольно быстрый. Это не выставочный вариант, конечно. Нормально - надо делать в Максе или подобных прогах. Но дефаултовый из Ревита может вполне удовлетворить в обычной работе, а главное - получается "сам собой" - просто нажми и будет. Нормальная такая дежурочка. А вот если начать там ковырять с настройками - то наверное, получается и медленно, и все равно хуже Макса. Я его особо не юзал, я рендерю в Максе -
https://vladit4.wixsite.com/vladit
Просто попробовал как есть и остался доволен дефаултами для проходных всяких вариантов.

Конечно, качественным его назвать нельзя. Но я говорил, что он нравится архитекторам потому, что просто по стилю соответствует архитектурным учебным покраскам, как их преподают традиционно.

Последний раз редактировалось VladiT, 25.11.2019 в 16:22.
VladiT вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 16:53
#1092
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
если бы я был архитектором из промки то на этом форуме я зарегился по ником 5999
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 25.11.2019, 21:30
1 | #1093
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


и в тему Ведущий инженер по направлению «Поддержка 2D-систем проектирования»
Цитата:
О компании: Выполнение работ и оказание услуг для предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей, нефтегазохимических, химических заводов и заводов минеральных удобрений.
БИМ, ты где там бродишь?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 06:51
#1094
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


1.Если человек , работающий в Ревит, внезапно уехал,.... навсегда... новый работник сможет продолжить тот же файл, или по новой ?
2. Насколько убыстряется выпуск документации против када?
csp вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 09:12
#1095
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
1.Если человек , работающий в Ревит, внезапно уехал,.... навсегда... новый работник сможет продолжить тот же файл, или по новой ?
Если сел в первые работать с шаблоном - это печаль. Если до этого был стандарт работы в организации и его соблюдали - то как в акаде
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
2. Насколько убыстряется выпуск документации против када?
По личному опыту - в акаде (настроенном под себя) сделаю быстрее документацию.
В ревите большой плюс координация междисциплинарная (если вся фирма работает)
unikum85 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 09:38
| 3 #1096
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


1. Через год-другой самому сложно вспомнить, что навелосипедил в собственном проекте. Как решены вопросы в чужом - вообще головоломка. Продолжить работу можно, но не так же легко, как в автокаде, где все нарисовано в модели в одном слое. Новый работник должен иметь уровень владения программой не хуже старого.

Что интересно, сложности связаны на 50% с необходимостью выдать чертежи типа "погост". Само-то по себе 3D в ревите неплохое, если не пытаться делать то, что он "из коробки" не умеет.

Например, не умеет Ревит делать сводные таблицы с вертикальными столбцами, как в ведомости расхода стали. Из-за этого приходится городить дополнительные параметры для фильтрации в семействах и длинные формулы в спецификациях. А сделать это можно разными способами, и арматура, сделанная одним автором, не работает потом в проекте другого автора, потому что названия параметров и формулы у них разные. На форумах видел шедевр - генератор формул для спецификации Ревит на основе Экселя, чтобы в формуле длиной 1024 символа ошибок не наделать; не стал качать - вдруг там ошибки! А разреши таблицу группировать вертикально - все можно сделать стандартной таблицей: выбрал шаблон - спецификация готова.

Можно посмотреть видео Зуева - сколько сил там потрачено на получение спецификации металлопроката для КМ; с нуля такое придумывать несколько лет надо. А разреши ее слегка другого вида делать, а типы сечений давать отдельной таблицей - и не нужен отдел БИМ, решающий проблему "как сделать, чтобы новые технологии выглядели так же, как старые".

А костыли, позволяющие на планах нанести отверстия (те, что выше плоскости сечения, и те, что ниже плоскости) - это ж просто песня! А совмещение в одной спецификации разнотипных объектов (швеллер, сетка, гайка)! А ведомость перемычек (назначим каждой перемычке материал с именем, совпадающим с номером по спецификации, иначе позиции не проставляются)! А объединение строк по схеме "первый раз пишем полностью, второй - ставим спецзакорючки, третий - оставляем пустое место"!

2. Через пару-тройку лет архитекторы говорили, что вышли на скорость автокада, и на Ревит не жаловались; но это, наверное, у многих так. У меня, как у конструктора, так и не случился проект, аналогичный ранее сделанному; все время были только дополнительные трудозатраты на изобретение новых способов работы "сваи; фбс; монолит; км; деревяшки"; воспользоваться наработками не удалось; в сумме - падение скорости. ОВ/ВК/ТХ/Э - сразу после учебы забили на новые технологии и вернулись в акад. Стандарта предприятия не было, все изгалялись кто как мог.

Самое главное - модель никому никогда не предоставлялась, т.е. все это никому не нужная возня была. Потому модели все кривые, смоделировано только то, что на чертеже видно, отдавать такое, собственно, и нельзя. В паре проектов ГИПы потерли ревитовские файлы из электронного архива - "лежит непонятная хренотень полгига весом - наверное, временный файл".

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 26.11.2019 в 15:40.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 26.11.2019, 13:08
1 | 1 #1097
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Самое главное - модель никому никогда не предоставлялась, т.е. все это никому не нужная возня была. Потому модели все кривые, смоделировано только то, что на чертеже видно, отдавать такое, собственно, и нельзя.
И получается встроенное в БИМ противоречие:
Модель - это рабочий материал проектировщика. То есть то, на чем происходят поиски решений. Но одновременно она же и "итог".

Но что определяет итоговость проектного продукта? Это его пригодность к использованию заказчиком и строителем. Но разве им нужна именно модель? Вот здесь обман - потому что строителю и заказчику нужна не модель, как таковая - а нужна исчерпывающая для их деятельности проектная информация. Каковой по неясной причине вдруг объявляется 3-д модель.

И вспомним рекламные сценарии применения модели: обычно описано как строитель чего-то не понял, не осознал - и тогда ему "прямо на стройке дают посмотреть на модель и тут он вдруг все понимает". Вот здесь ложь, потому что описан не строитель, а некий странный персонаж, который не в состоянии мысленно преобразовать никакую информацию, пока ему не покажут ее визуальный образ. Да это скорее поэт или художник, а не нормальный строитель...

Напомню, что модель хотя и трехмерное построение, но восприятие ее именно двухмерное - так же как любую трехмерность в кинематографе мы все равно воспринимаем только через плоскую ее проекцию на экран. Добавлена только интерактивность - возможность формирования сценария просмотра зрителем. А вот здесь уже сложно - потому что для формирования сценария интерактивности как раз необходимо отличное знание модели . Ну в самом деле - как вы найдете в модели нужное, если вы ее не знаете досконально? А если вы ее и так знаете досконально - то чего вам там искать? Вот один из мухлежей рекламы БИМ - подмена реально востребованной проектной информации условностью - некой волшебной информационной моделью.

Что на самом деле нужно строителю на стройке? У него возникают те или иные проблемы по ходу дела и он нуждается в их решении. Кто может заранее знать эти проблемы? Проектировщик? Строитель? Да, но только отчасти. Все проблемы заранее предсказать не может никто. И никакая проектная документация, будь она хоть 100-d априорно не может быть исчерпывающей абсолютно. И это еще один мухлеж БИМ - т.к. декларируется именно то, что переход к информационной модели и есть панацея, превращающая проектную информацию из неполной и неточной - в полную и точную.

Теперь, что же следует из признания факта того что проектная информация априорно не может быть точна? Из этого следует что такая информация тем более качественна, чем более в ней точны некие основные и главные аспекты, при заведомом проигрыше в точности мелочей. Все как на войне - следует сосредоточить главные силы на главном направлении, признавая что где-то на периферии главной операции кто-то помрет и зазря. Обращаю внимание на ошибочность подхода, когда просто требуют максимальной точности во всем в надежде что это поднимет общее качество. Такой подход как раз и вызывает досадные промахи в крупных и важных аспектах, маскируемые зримо видимым "радением и рвением". А у военных это называется "распыление сил" и является оперативной или тактической ошибкой.

То есть, мы снова и снова приходим к констатации непреложности главного проектного принципа - разработки объекта от главного - к второстепенному. И подача проектной информации также, должна быть структурирована от главного к второстепенному. А предложение считать главным все - это либо хитрость, либо наивность. Это именно и уводит от полезного структурирования информации к имитации активности по типу "мы хотели как лучше".

Когда -то давно Микеланждело отлично сформулировал структурирование информации, когда его спросили - как он создает скульптуры? Он ответил что берет глыбу мрамора и отсекает от нее все лишнее. Обратим внимание - именно в отсечении лишнего великий мастер видел не только структурирование информации, но и ее накопление (скульптура - тоже информационная модель).

Этот пример очень ценный, т.к. показывает что главное в информационной модели - именно видеть, что в ней лишнее. Это кажется странным, но просто подумаем внимательно и поймем что именно этим и занимается проектировщик. Из всех существующих конструкций он должен выявить и указать пригодные для данного объекта. Из всех возможных форм архитектор должен применить нужное по данному месту и времени. И т.д.

Как они это делают, как накапливают свою внутреннюю информационную модель? Да именно аналитическим отсевом, именно отсечением ненужной информации от полезной.
На основе чего они отсекают ненужное? На основе внятно сформулированной модели структурирования - от главного к второстепенному. Вспомните как вы создаете свою личную внутреннюю информационную модель при работе над проектом? Да именно так - вы заранее знаете больше, чем тут нужно - и отсекаете все что тут не понадобится. Ну не наоборот же?

А теперь представим себе что мы ничего не отсекаем - а только накапливаем. Что будет? Да дурь какая-то будет. Даже непонятно как сформулировать такой "метод" - ибо им ничего не достигается, кроме груд накопленных бесполезностей.

Но ничего вам тут не напомнило?
А БИМ-модель?
Не смейтесь - вспомним - "накопление+накопление+накопление+....." Накапливайте информацию и обретете...полную...информационную модель..."
Вот главный мухлеж - потому что накопление есть путь к полноте только в случае еды.
Накопление же информации есть одновременно и разрушение ее структурирования и формализации - если одновременно с накоплением не идет отсечения и фильтрации. Я уже приводил пример библиотеки, где скорее всего есть нужная информация, но человеку нужна не библиотека, а выдержка из книги, отвечающая на его конкретную задачу.

Что в итоге предлагает БИМ? Он и предлагает вместо проекта - создать такую "библиотеку", куда несчастный строитель и отсылается под лозунгом - "там все есть - ищите". А чтобы там "все было" - самое резонное и напихать туда все. Чем больше - тем лучше. Таким образом, с проектировщика снимается обязанность структурирования и формализации проектной информации. А на роль "Микеланджело" выдвигается строитель, который предоставляется счастливый шанс "отсечь от глыбы все лишнее" и поработать...художником?

Ничего себе! - Есть ли строители, мечтающие поработать художниками? А если точнее - поработать проектировщиками, ибо структурирования и формализация информационного массива всегда и везде были обязанностью именно проектировщика? Строители - потребители, а не создатели проектной информации.

Вот эти противоречия и заставляют сильно скептически относиться к БИМ. А на практике мы видим что и в деталях решения ПО тут получаются какие-то странные. Неужели программисты деградировали? Нет, скорее всего перед ними просто ставят уж совсем странные и причудливые задачи, я думаю.

Ну, а если написанное мною вам напомнило осмеянный в Сети "поток сознания" - то это и неплохо. Потому что поток сознания и есть информационная модель, поданная по накопительному принципу и не структурированная должным образом

Последний раз редактировалось VladiT, 26.11.2019 в 15:15.
VladiT вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:14
#1098
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
1.Если человек , работающий в Ревит, внезапно уехал,.... навсегда... новый работник сможет продолжить тот же файл, или по новой ?
если в фирме нет соблюдаемых регламентов/стандартов разработки документации (не только само черчение, но и наименование файлов, их хранение и т.п.) - и акадовский незавершенный проект начнется с того, что начнешь искать хоть какие то концы. Хорошо, если ты работал достаточно долго с этим человеком и знаешь его стиль работы - тогда вероятность доделки, а не полной переделки по сути, весьма высока. А если каждый год новые лица в отделе, и каждое лицо со своим виденьем и натасканными с предыдущих работ шаблонами..
Сергей812 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:14
#1099
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Все гораздо проще, нет нормального ПО. Когда появится, хз. В обозримом будущем не появится.
100k вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:20
#1100
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Неужели программисты деградировали? Нет, скорее всего перед ними просто ставят уж совсем странные и причудливые задачи, я думаю.
На самом деле, базовую ошибку менеджмента совершили Leonid Raiz, Irwin Jungreiz (изобретатели Revit), когда для создания первой версии Revit НАНЯЛИ АРХИТЕКТОРА в качестве источника знаний о проектировании. В результате скрестили ужа и ежа - 3dmax и Autocad (этот архитектор больше ничего, видимо, не знал).
И только потом, после покупки Revit'а у основателей, умные ребята из Autodesk привинтили к этому результату противоестественного союза макса и акада термин BIM и смогли неплохо на этом навариться.

С тех пор, Revit работает нормально только у архитекторов. Программисты тут не при чем. Если бы при разработке наняли ВКшника - все ВКшники рисовали бы в Ревите.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Старый 26.11.2019, 15:22
#1101
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


ПО - это элемент технологии. Но технологии как правило, отлично отвечают на вопрос "Как сделать" но плохо дают ответ на вопрос "Что сделать".
В случае РФ основные вопросы как раз лежат в сфере "что делать" и сосредоточены скорее в сфере менеджмента и вводных обстоятельств проектных процессов, нежели в проблематике технологических подходов.
VladiT вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:23
#1102
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
берет глыбу мрамора и отсекает от нее все лишнее
Ага, мы так проектную документацию делаем - берем рабочую и отсекаем все лишнее. Осталось только придумать, из чего высечь рабочую, чтобы долго не мучиться, а просто отбрасывать.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
с проектировщика снимается обязанность структурирования и формализации проектной информации
Структурирование и формализация - задача компьютера, он ее гораздо лучше человека делает. Из этого идея моделирования и получается. А бумага и макет из реального мира так не умеют. В том и принципиальная новизна технологии.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
нужна исчерпывающая для их деятельности проектная информация. Каковой по неясной причине вдруг объявляется 3-д модель.
Модель тоже делается до достижения минимально необходимой полноты информации, после чего проверяется и считается готовой. Так же чертят в 2D - пока не начертят нужное. Просто модель сразу заменяет и план, и разрез, и макет, и спецификации. И тот, кому модель передают, может из нее нужную информацию сам получить. Склеить макет по чертежам самому - долго, а посмотреть модель - быстро. Пересчитать кубы с листа долго - а с модели быстро. То есть почему заявления делаются - понятно. Проблема в том, что ... см пост 1028.
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Все гораздо проще, нет нормального ПО. Когда появится, хз.
Как тут поставить 100k плюсов?
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:48
#1103
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Структурирование и формализация - задача компьютера, он ее гораздо лучше человека делает.
Делает лучше, но без правильных алгоритмов сам сделать не в состоянии. Это же не ИИ. Поэтому лет через 15-20 будут пиарить тему БИМ-ИИ с претензией на красную кнопку. То есть проектировщику (или домохозяйке) нужно будет просто правильно сформировать наборы запросов к чудо БИМ-ИИ, чтобы получить готовый проект.
Тем самым труд проектировщика обесцениться еще больше, ведь лестницу, балку или колонну ему сможет сразу выдать БИМ-ИИ.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:55
#1104
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Все гораздо проще, нет нормального ПО.
Не согласен! Всё решается в организационной плоскости. При приеме на работу человека с улицы - первое дело - знакомство со стандартами и стилем работы, принятыми в организации, и обучение через привлечении к работе! Освоение внутренних норм может потребовать один-два месяца. За это время формируется и мнение о профпригодности соискателя...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 15:56
#1105
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пересчитать кубы с листа долго - а с модели быстро.
Если модель это умеет. И умеет правильно.
Даже немного по другому, чтобы запрашивающий и модель говорили на одном языке. А то запросишь объем всего здания, а получишь только подвала или нескольких этажей. Типа не поняла модель, что хотели запросить. И запрашивающий не понял, что информация не достоверная.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:01
#1106
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть проектировщику (или домохозяйке) нужно будет просто правильно сформировать наборы запросов к чудо БИМ-ИИ, чтобы получить готовый проект.
Тем самым труд проектировщика обесцениться еще больше, ведь лестницу, балку или колонну ему сможет сразу выдать БИМ-ИИ.
Offtop: вспоминается старый бородатый анекдот:
Цитата:
Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса: Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета, на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой фигней мы попытаемся взлететь!

какой производительности нужны будут компьютеры, если на нынешних не слабых машинах BIM ворочается, а не летает - судя по отзывам.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Освоение внутренних норм может потребовать один-два месяца.
за один-два месяца человек должен успеть что-то выпустить - пока не понял окончательно, куда он вляпался)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:06
#1107
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
какой производительности нужны будут компьютеры
Лет 10 назад кто-то представлял что даже часы будут иметь вычислительные способности большие, чем персональные ПК?
Умолчим про недорогие планшеты, которые лихо делают ноутбуки 10 летней давности.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Старый 26.11.2019, 16:09
#1108
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Структурирование и формализация - задача компьютера, он ее гораздо лучше человека делает. Из этого идея моделирования и получается. А бумага и макет из реального мира так не умеют. В том и принципиальная новизна технологии.
Ну, я-то имел в виду структурирование и формализацию всего материала проекта. То, что недостаточно просто выгрузить на заказчика все что понаделано, а надо зная его особенности и возможности, подготовить проект к эффективному использованию. Например, варьировать степень детализации, а не оголтело детализировать все на свете. В принципе, ГОСТ - одна из попыток такого структурирования, но он слишком общий, а местами и устаревший. Тоже стал "священной коровой", на самом деле.

А вы уверены, что Автокад при умелом менеджменте однозначно себя исчерпал? Я вот вижу, что в рекламных примерах поступают хитро:
Сравнивают более-менее приличный менеджмент в Ревите с полным отсутствием какого-либо менеджмента и какой-то жуткой самодеятельностью в Автокаде. И получают желаемое, естественно. Из этого делают вывод о полной непригодности Автокада и проч. в современности. Но так ли это, учитывая то что Автокад у нас более-менее освоен на уровне рабочего места, а вот КАД-менеджмент освоен и сегодня плохо?

Мне вот кажется, что и в КАД-менеджменте есть еще над чем поработать и много. А так - получается, от одного уходим, а к другому не придем - потому что БИМ-менеджмент без хорошо освоенного перед ним КАД-менеджмента на мой взгляд, невозможен.

Последний раз редактировалось VladiT, 26.11.2019 в 16:16.
VladiT вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:13
#1109
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Лет 10 назад кто-то представлял что даже часы будут иметь вычислительные способности большие, чем персональные ПК?
Да, так называемый закон Мура. Но сейчас он уже достиг предела и выигрыш идет за счет параллельности. А тот же Акад, например, не умеет (хотя, может в последних самых версиях что-то и поменялось) полноценно работать с несколькими ядрами - только частные задачи типа регенерации. А насколько параллелизм вычислений достижим в БИМ?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
что Автокад при умелом менеджменте однозначно себя исчерпал?
менеджмент + обучение персонала + автоматизация -> только за чей счет банкет, когда дошедших до самих исполнителей денег зачастую хватает едва-едва на сам проект? Рассчитывать на энтузиастов не стоит, так как нет никакой гарантии завершения начатого. Точнее, с нынешними управленческим подходом есть 99% гарантия, что будет брошено на полпути. 1% - это если особо упертый энтузиаст вопреки здравому смыслу... Но таких одержимых энтузиастов я сам боюсь)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:34
#1110
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
за один-два месяца человек должен успеть что-то выпустить - пока не понял окончательно, куда он вляпался)
Для этого и установлен испытательный срок.
Надо определиться кого нанимаете на работу - чертежника или проектировщика, способного принимать и защищать решения!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:36
#1111
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Надо определиться кого нанимаете на работу - чертежника или проектировщика, способного принимать и защищать решения!
это видно по первым дням работы уже - какие вопросы задает новый сотрудник по работе. Если есть кому задавать ещё)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 16:57
#1112
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Если есть кому задавать ещё
Реальность РФ!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 19:15
#1113
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть проектировщику (или домохозяйке) нужно будет просто правильно сформировать наборы запросов к чудо БИМ-ИИ, чтобы получить готовый проект.
Тем самым труд проектировщика обесцениться еще больше, ведь лестницу, балку или колонну ему сможет сразу выдать БИМ-ИИ.
Так и цена настоящего проектировщика будет определяться умением "правильно сформулировать наборы запросов", а не тем, как быстро он сможет нарисовать разрез лестницы "палочками".

Но до этого далеко. Пока ценятся "проектанты", берущиеся делать "ПД в объеме РД", да еще "вчера". Но и ценятся дёшево.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 21:57
#1114
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: Если собрать в кучу все посты ТС в этой ветке, то получится вполне связная брошюра о бим. Может она уже есть и автор, как раньше журналы, публикует постепенно по главе?
oleg_ua вне форума  
 
Старый 26.11.2019, 23:11
#1115
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Не согласен! Всё решается в организационной плоскости.
Это никак не противоречит тезису, что нет нормального ПО предназначенного для инженеров-строителей.
Ревит это обман. Текла устаревший неповоротливый монстр, за нереальные деньги.
100k вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 00:14
#1116
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


А кто-нибудь из людей опытных и много поработавших - испытал ли облегчение или иной серьезный позитив, начав работать в Ревите?

Я имею в виду не позитив от перспектив и теоретических возможностей, а именно прямое облегчение в конкретной работе, в приемах и подходах Ревита?

Мне например, не удается. С одной стороны, машинка Ревита местами вызывает симпатию, он явно сделан не хуже Автокада тех версий, которые Ревиту соответствуют по молодости. Но с другой, меня не покидает ощущение, что человеку с классическим образованием (я заканчивал МАРХИ в 1983) сколь легко было перейти в Автокад - столь сложно перейти в Ревит. Как-то все тут "не по-людски". Все как-то не на местах, неудобно. Например, привязки - инструмент, который постоянно должен быть под рукой - упрятан невесть куда. Идеология "создание-модификации" реализована очень путано и ненаглядно. Вообще, логические связи в интерфейсе совсем не интуитивные, все разбросано куда ни попадя.

Я ведь не только автокадчик - мне вполне удобно и в Инвенторе, и в Максе. Может быть, дело в том что Ревит - не автодековская разработка? Но я работаю и в Фотошопе, и в Иллюстраторе, в Премьере - совсем другая фирма, а тоже все удобно и интуитивно понятно. А в Ревите - ну как по колдобинам пробираюсь. Инетерсно, я один такой? Или есть коллеги по страданию?
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 07:16
#1117
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А кто-нибудь из людей опытных и много поработавших - испытал ли облегчение или иной серьезный позитив, начав работать в Ревите?
С чего вдруг? ИМЗ вовсе не для проектировщиков. И не для строителей. Спрос на БИМ со стороны эксплуатационщиков. Для большинства зданий БИМ не является жизненно необходимой. Примерно та же ситуация, что и с "нанотехнологиями".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 09:42
#1118
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Текла устаревший неповоротливый монстр
А чем устаревший?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:18
1 | #1119
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А кто-нибудь из людей опытных и много поработавших - испытал ли облегчение или иной серьезный позитив, начав работать в Ревите?
Я закончил в 2007 по специальности Инженер ПГС. У меня переход в AutoCAD, состоялся уже немного с уклоном в 3д. Для курсовика по металлическим конструкциям я чертил каркас здания в 3д, из него вытягивал виды через viewport. Я тогда уже понимал, что это проще, и понять как, и объяснить другим (студентам коллегам например).
И мне в Revit проще сделать набросок, чем на бумаге. На бумаге вообще без скурпулезного расчерчивания по аксонометрическим осям, у меня ничего не получится.
Я реально чувствую облегчение, что могу собирать почти любую информацию из чертежей Revit (особенно объемы работ). И что мне не надо целый день объяснять недоспециалистам проблему, а скинуть скриншот, и всем всё понятно.
Но я понимаю, что поколение не заставшее кульман, и знающее 3d Max или blender намного лучше, и имеющие возможность печатать на 3д принтере, а не собирать конструктор будут проектировать совсем иначе, чем проектировщики прошлого поколения.
iliorik вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:31
#1120
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Но я понимаю, что поколение не заставшее кульман, и знающее 3d Max или blender намного лучше, и имеющие возможность печатать на 3д принтере, а не собирать конструктор будут проектировать совсем иначе, чем проектировщики прошлого поколения.
Да.
Произойдет разделение - на уровне разных специализаций - на тех, кто:
1. Формирует концепт;
2. На его основании формализует требования к проекту в ТЗ;
3. Проверяет проект на соответствие ТЗ.

На тех, кто по сформированному концепту и ТЗ "собирает конструктор".
И на тех, кто сопровождает строительство на монтаже - т.е. адаптирует "конструктор" по месту.

Это если у экономики на такую схему денег хватит, конечно.

Покупать архитектурную концепцию на внешнем рынке уже привыкли, к слову.
Практика покупать концепты всех разделов пока как-то нескладывается. За исключением Технологии для промобъектов,
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:32
| 1 #1121
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Но я понимаю, что поколение не заставшее кульман, и знающее 3d Max или blender намного лучше, и имеющие возможность печатать на 3д принтере, а не собирать конструктор будут проектировать совсем иначе, чем проектировщики прошлого поколения.
судя по текущим процессам - они будут биться в истерике, как только закончатся готовые решения из библиотек, и судорожно писать на все форумы - хелп, хелп)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:32
#1122
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На самом деле, базовую ошибку менеджмента совершили Leonid Raiz, Irwin Jungreiz (изобретатели Revit), когда для создания первой версии Revit НАНЯЛИ АРХИТЕКТОРА в качестве источника знаний о проектировании.
а можете дать ссылку, где про это подробнее почитать можно?
Ranli вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:34
#1123
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Произойдет разделение - на уровне разных специализаций - на тех, кто:
1. Формирует концепт;
2. На его основании формализует требования к проекту в ТЗ;
3. Проверяет проект на соответствие ТЗ.
а проектировать непосредственно уже будет некому? Одни концепты и ТЗ, и проверка готового проекта)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:37
#1124
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а проектировать непосредственно уже будет некому? Одни концепты и ТЗ, и проверка готового проекта)
Проектировать - т.е. "собирать конструктор" - будет новое, продвинутое, поколение.

Т.е. речь идет от отказе от советской проектной модели с "главспецами".
Они будут вынесены в такую институцию как "консалтинг".
"И так тоже можно" (с) И даже вкусно.

Есть, правда, некоторая проблема в этом смысле - новая, продвинутая схема дороже, существенно.
А страна, в общем-то, не особо богатая.

Последний раз редактировалось 0t0, 27.11.2019 в 10:42.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:42
#1125
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
скинуть скриншот
можно скинуть модель в glb
trir вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:46
#1126
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
судя по текущим процессам - они будут биться в истерике, как только закончатся готовые решения из библиотек, и судорожно писать на все форумы - хелп, хелп)
Нужно отказывать, игнорировать.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:47
#1127
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Проектировать - т.е. "собирать конструктор" - будет новое, продвинутое, поколение.

.
прежде чем собирать конструктор новому поколению надо заиметь мозг, присылает мне как-то из ревита планы этажей(архитектор присылает), правда существующих, у него некоторые несущие кирпичные стены относительно нижних этажей сдвинуты на 30см в плане, ну при всем желании строители не смогли бы так сделать иначе плиты провались и это он в 3д модели не увидел, что уж про 2д говорить Скорее не"собирать конструктор" а будут тупо чертежниками там еще косяки были причем детские и вроде в 3д чертит а нет не помогает ничего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:49
#1128
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Чертежник звучит нестатусно.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:50
#1129
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Чертежник звучит нестатусно.
БИМ-моделлер 3 категории)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:52
#1130
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
БИМ-моделлер 3 категории)
как Вечеслав Зайцев прямо звучит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:52
#1131
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
БИМ-моделлер 3 категории)
А так же 2-й, 1-й и ведущий БИМ-моделлер.
А продукт они будут носить на проверку/утверждение к "лицу с правом подписи" - немецкая модель.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:56
#1132
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А продукт они будут носить
продукт жизнедеятельности БИМ-моделлеров? Проектной документацией это уже видимо язык не поворачивается назвать)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 10:57
#1133
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Проектом оно станет после подписи "лица с правом подписи".
Правда, не уверен что немецкая модель "в этой стране" имеет шанс взлететь.
По причинам логистическим и с тз "сложившихся производственных практик".

Есть подозрение, что из-за упомянутых выше практик, система все время будет норовить свалиться в советскую проектную модель.
Как более адекватную здешней реальности.

Последний раз редактировалось 0t0, 27.11.2019 в 11:05.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:09
#1134
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
у меня ничего не получится.
А должны бы уметь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
судя по текущим процессам - они будут биться в истерике, как только закончатся готовые решения из библиотек, и судорожно писать на все форумы - хелп, хелп)
А что делать таким спецам, когда нужно быстро эскизы выполнить, а ревита рядом нет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 11:27
#1135
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Хочу вернуться к связи БИМ со стадийностью проектирования. Ставлю на обсуждение тезис о том, что для каждой стадии должна создаваться с нуля своя БИМ-модель, и не надо одну и ту же тащить из стадии в стадию, в надежде на ее уточнение и улучшение.

Причины:
1 - Совершенно очевидно, что на ранних стадиях проекта он содержит больше ошибок и сам процесс проектирования призван постепенно эти ошибки исправлять.
А для этого правильнее не преемственность модели, могущая спровоцировать механический переход ошибок из стадии в стадию, а наоборот, создание новой модели с нуля (но на основе общих утвержденных ее черт) - что позволит дополнительно пройтись по материалу проекта уже не новом уровне и не перетащить старые ошибки в новую стадию.

2- У разных стадий проекта разные задачи. На ранних стадиях важно выявить одно и невозможно выявить другое. Но и модель тогда тоже имеет разные задачи и вполне может создаваться по разным алгоритмам и быть оптимизирована по разному.

3 - Чисто технически, единая сквозная модель будет перманентно разрастаться по объему и детализации и к концу проекта, где как раз особенно важен темп и эффективность работы - модель будет невпроворот и глючная.
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:30
#1136
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
а наоборот, создание новой модели с нуля
То же самое, что удалить автокадовские чертежи без возможности восстановления. А вдруг там ошибки?
Ерунду вы пишите. Зачем тогда бим?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:31
#1137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Дровосеки, бреющиеся топором, смеются над хоккеистами, бреющимися коньком. Все вместе смеются над станками "жилет".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:34
#1138
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
То же самое, что удалить автокадовские чертежи без возможности восстановления. А вдруг там ошибки?
Ерунду вы пишите. Зачем тогда бим?
Да даже без ошибок справятся:
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В паре проектов ГИПы потерли ревитовские файлы из электронного архива - "лежит непонятная хренотень полгига весом - наверное, временный файл".
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 11:34
#1139
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
То же самое, что удалить автокадовские чертежи без возможности восстановления. А вдруг там ошибки?
Здесь кто-нибудь любит хлебать горе с чужими или старыми автокадскими файлами? Или есть те, кто через это не проходил?

Последний раз редактировалось VladiT, 27.11.2019 в 11:53.
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:39
#1140
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Дровосеки, бреющиеся топором, смеются над хоккеистами, бреющимися коньком. Все вместе смеются над станками "жилет".
Станки "жилет" отработанная массовая модель. А Ревит на сейчас по сути на стадии "прототип", в лучшем случае "опытный образец".
Т.е. понятно, что когда-то допилят. Мы, к тому времени, с гарантией на пенсии уже будем.
Но сейчас то...

И пример, из реальной практики. Не моей.
Достаточно большой объект. Полгода проектирования. Еще полгода исправление "замечаний" - порциями по 20-30 штук, всего более 500.
В конечном счете, отказались от договора, списав расходы на убытки.
Проектировщик крайне продвинут именно с тз "владение программами". Не молодой, опыт более 20 лет.
Монтажная компания.
Для них проект всегда был входом на объект.
К слову, проектировали даже не взяв аванс. Что очень предусмотрительно - позволило выйти без штрафных санкций.
По итогам "невхода в объект", на который весьма рассчитывали, в течении года - компания на грани банкротства.

Т.е. никаких претензий к "технике исполнения" типа "конструирование".
Проблемы в области "формирование концепции", ТЗ, качества договора и качества управления процессами.

Это бизнес, а не меряние БИМами.
Он конкретен.

Последний раз редактировалось 0t0, 27.11.2019 в 11:46.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:44
#1141
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:08.
TK вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 11:58
#1142
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что делать таким спецам, когда нужно быстро эскизы выполнить, а ревита рядом нет?
акада тоже может не быть) Дело в подходе к работе - низкоуровневая электронная доска Акад, где основным базовым принципам можно научить буквально за пару часов, дать те же палитры настроенные (при их наличии) - и уже получить определенный результат к концу первого рабочего дня (что еще и психологически важно при обучении - получение первых результатов в ближайшем будущем). Ну или БИМ...

Последний раз редактировалось Сергей812, 27.11.2019 в 12:00. Причина: Орфография
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 12:00
#1143
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
По крайней мере с чужого автокадовского файла можно распечатать чертеж. И по нему сваять любую модель. В том числе и БИМ.
Правильно. Я и не предлагал уничтожать модель предыдущей стадии. Я предлагал взять ее за основу, но создавать новый файл с нуля. Вы разве не сталкивались с вполне понятным желанием людей, получивших предыдущий файл, сэкономить и продолжить чертить "поверх"? Это позволяет быстрее выдать нечто - но одновременно, устраняет всегда полезную поверку того, что там до того нагородили.

Такое было и будет всегда, и именно это и перетягивает ошибки из прошлого в будущее.

Ну и чисто практически - у вас было хоть раз так, чтобы хоть один чертеж из стадии концепции попал в комплект рабочки, пусть и с коррективами какими-то? Если так было - я не завидую вашим заказчикам.
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 12:02
#1144
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


У БИМ есть еще проблема множественности выбора.
Что дробит рынок на пользователей архикада, ревита, альплана, бентли и т.д.
Логистика буквально на пальцах говорит о том, что при таком раскладе высокоуровневые компетенции будут отцеплены от владения программными инструментами.
Когда бим-моделер и "автор концепции" становятся разными физическими лицами - логистической противоречие уходит.
На длинном расстоянии логистика всегда доминирует.
Т.е. условием взлета БИМа является монополия на нашем рынке одного программного продукта.

Последний раз редактировалось 0t0, 27.11.2019 в 12:07.
0t0 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 12:16
#1145
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Т.е. условием взлета БИМа является монополия на нашем рынке одного программного продукта.
условием взлета БИМ будет желание заказчика платить за его применение.. добровольное или добровольно-принудительное..
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 12:32
#1146
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Т.е. понятно, что когда-то допилят. Мы, к тому времени, с гарантией на пенсии уже будем.
Его к тому времени не будет. Столь длинная жизнь программы не вяжется с текущей экономической моделью.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Вы разве не сталкивались с вполне понятным желанием людей, получивших предыдущий файл, сэкономить и продолжить чертить "поверх"? Это позволяет быстрее выдать нечто - но одновременно, устраняет всегда полезную поверку того, что там до того нагородили.
Желание людей понятно. А желание менеджмента -- перебить букву в штампе и отдать, ибо там и так всё уже есть.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 12:39
#1147
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
БИМ-моделлер 3 категории)
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 13:19
#1148
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Вернусь к высказанному мною ранее подозрению в том, что за фасадом БИМ кроется заранее запланированная перспектива привязать проектировщика со временем к все большему потреблению семейств, изготовленных уже не им, а распространяемых крупными поставщиками.

Подробнее: Бизнес-модель такая вполне логична. Сегодня вообще востребован не товар как таковой, а товар, принуждающий к постоянной закупке его комплектующих. Это уже давно сформулировано в бизнес-тезисе "...Продавай не продукт, а услуги по его обслуживанию".
Оно и понятно - продукт продается один раз и служит паскудно долго. А вот услуги - они нужны постоянно, особенно если продукт сознательно создан как потребитель услуг.

Сегодня возможность использовать семейства представляется проектировщику выгодной. Пока что они бесплатны в большинстве. Но со временем, если подсесть на это плотно - будет все меньше людей, способных создать проектный элемент лично и все больше "спецов по подбору и подстановке" готовых компонентов. Не секрет и то, что в образовании сегодня доминирует прививание навыков скорее, пользования готовыми компонентами процессов - нежели умения создавать свои, по месту и времени.

В этом есть определенный смысл. Например, вполне разумно, когда производитель изделия одновременно выкладывает на сайте и 3-д модель его, в каком-то общеупотребительном формате. И мы просто загружаем его в проект. В идеале - такая модель может иметь массу полезностей в том что вместе с ней приходит и информация о параметрах, стоимости и проч. - по мере усердия создателей.

А проектировщику тоже вполне соблазнительно иметь тут автоматизацию - вставил модель, и одновременно (в идеале) ее параметры автоматически вставились в нужные сегменты проекта.

Но известно что всякое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. А также, у всего есть разумные границы применения и границы оголтелые, когда плюсы обращаются в минусы. Типичный пример - вполне понятное стремление утолить голод. Которое с некоторых пор приводит к ожирению, болезням и смерти.

Так и с семействами. Совершенно очевидно что переход к подбору и расстановке готовых компонентов не может быть всеобщим принципом проектирования. А также, очевидно что при распространении подобных подходов центровые гиганты ПО могут принудительно привязать всех к себе - дождавшись момента, когда проектировщики разучатся создавать компоненты проектов самостоятельно и подсядут на семейства как наркоманы на героин. И в этот момент реализуются вполне разумные для индустриальных гигантов мечты о монополизме, подкрепленные к тому же, мантрами о стандартизации и унификации.
А проще говоря - в один прекрасный момент, привычно нажав на кнопку загрузки семейства, мы увидим предложение сначала выслать чек о его оплате.

И проектировщик, и без того порой зажатый в те или иные тиски экономики и обстоятельств - получит вместо степени свободы новую степень закрепощения.

Как вы думаете - оправданы ли мои опасения о такой стороне стратегии БИМ?

Последний раз редактировалось VladiT, 27.11.2019 в 13:44.
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 13:31
1 | #1149
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Как выдумаете - оправданы мои опасения о такой стороне стратегии БИМ?
Не исключаю, что и такая бизнес-модель возможна. Но это, скорее, одно из возможных направлений, на реализацию которого выделены совсем уж не большие деньги, потому что объем и качество бесплатного "героина" оставляет желать лучшего. На данный момент услуга по сопровождению ПО приносит куда больше денег уже сейчас, при совсем уже скромных затратах.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 13:43
1 | 1 #1150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
....И проектировщик, и без того порой зажатый в те или иные тиски экономики и обстоятельств - получит вместо степени свободы новую степень закрепощения...
Это не то чтобы так "задумано евреями", а так получается самым естественным образом. Например то, что на сегодня 1 Вася может обладать 100 млрд долларов, в то время как Федя и 10 млрд таких не могут себе позволить купить колбасу покачественнее, чем сосиски за 80 руб, говорит о неизбежности несправедливости.
И по жизни - все придет к тому, что чел станет рабом. Зачипуют, учтут, выключат.
Благими намерениями (всеобчей цифровизацией) выстлана дорога в ад (рабство).
Ведь понятно, что каждая ступень цифровизации дает каждому челу много - например дистанционно можно заплатить квартплату, а не толкаться в живой очереди. В маге рассчитаться по карте. Автозаполнить заяву через ЛК. Торчать в ВК. И т.д.
Но итогом -то идет обезличивание. Ты - ячейка матрицы.Твое влияние на матрицу ровно 0.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 13:43
#1151
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


семейства первую очередь выгодны производителям оборудования
ну и всегда можно сделать примитивное семейство
trir вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 13:47
#1152
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Да, забыл сказать, чтобы сегодня влиять на что-то, нужно иметь мильярд. Кто не имеет, им посоветовано как быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 15:40
#1153
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ведь понятно, что каждая ступень цифровизации дает каждому челу много - например дистанционно можно заплатить квартплату, а не толкаться в живой очереди. В маге рассчитаться по карте. Автозаполнить заяву через ЛК. Торчать в ВК. И т.д.
Это же "бесплатная первая доза". Да, это удобно людям. Удобно государству потому что "торчать в ВК" и прочие плюшки оболванивают молодежь, а умные "рабы" государству не нужны.

Вот сейчас будут электронные паспорта и трудовые книжки. Это очень удобно государству - в любой момент всё "цифровое" может "сгореть". И никто ничего не докажет, и никого не накажут (а даже тайно наградят).

Даже если это не "задумано евреями". И тогда сотня миллионов останется "без ничего". Не, карточки останутся, но ими можно будет только "дорожки" для нюхания нагребать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
все придет к тому, что чел станет рабом. Зачипуют, учтут, выключат.
Благими намерениями (всеобчей цифровизацией) выстлана дорога в ад (рабство)
Вот так и будет!
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 15:45
#1154
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И по жизни - все придет к тому, что чел станет рабом. Зачипуют, учтут, выключат.
советую посмотреть фильм "дух времени" Жака Фреско там это подробно объяснено что и как и почему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 16:09
| 1 #1155
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


В общем, выходит что если БИМ пойдет всерьез, то старшему поколению одна дорога - в БИМ-менеджеры. Там будет востребован их опыт в сочетании с хорошими привычками (если они есть). Или другая - в отсев, потому что молодые более пригодны для ролей исполнителей в этой системе.

Но блин, не идет у меня Ревит. Третью попытку уже делаю - первая когда в 16-17гг. собирались внедрять его 4 Моспроекте, но в связи с разгоном оного дело заглохло. Вторую - когда ушел на вольные хлеба, но тут Ревит оказался не востребован (для визуализаций Макс понятное дело, лучше). Третью пытаюсь осуществить сейчас, но опять помаленьку зверею. Странный интерфейс и подходы. Куда ни нажми - все неудобно. Друзъя-архитекторы тоже после первых восторгов успокоились и вернулись к проверенной связке Автокад+Макс+Фотошоп.

Последний раз редактировалось VladiT, 27.11.2019 в 16:15.
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 16:39
#1156
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
В общем, выходит что если БИМ пойдет всерьез, то старшему поколению одна дорога - в БИМ-менеджеры.
В БИМ-менеджеры пойдут КМД-исты в основном, так как уже давно работают в 3Д.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 16:43
#1157
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В БИМ-менеджеры пойдут КМД-исты в основном, так как уже давно работают в 3Д.
а потянут еще несколько десятков тех же инженерных разделов как БИМ-менеджеры?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 17:00
#1158
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а потянут еще несколько десятков тех же инженерных разделов как БИМ-менеджеры?
Не смотрел так широко. Но точно так же специалисты инженерных разделов не потянут строительные конструкции. Поэтому либо разделение по разделам, либо появление универсального "БИМ-менеджера", который тянет все разделы. Последний на пустом месте не появится. Таких выращивать нужно.
А если опять все сами за себя, то должна быть одна "голова" и много "рук".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 17:09
| 1 #1159
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не смотрел так широко. Но точно так же специалисты инженерных разделов не потянут строительные конструкции. Поэтому либо разделение по разделам, либо появление универсального "БИМ-менеджера", который тянет все разделы. Последний на пустом месте не появится. Таких выращивать нужно.
А если опять все сами за себя, то должна быть одна "голова" и много "рук".
Поэтому скорее всего на первое время будут банда бюро БИМ-менеджеров, а в главе типа главного инженера по БИМ с правом вета. Но подобное количество вспомогательного персонала смогут себя только крупные компании позволить, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 17:43
#1160
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Да не переживайте - никаких "будут" не будет.

Относитесь ко всем "будет" как к уверениям Ленина

Цитата:
Мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах
...
Но как ни «справедливо», как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное употребление золота, а мы все же скажем: поработать еще надо десяток-другой лет
Вот как во все, что сказал Ленин веровали, так и сейчас веруют в то, что говорят новые "пророки". И готовы десяток-другой лет поработать, вот только
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Странный интерфейс и подходы. Куда ни нажми - все неудобно
Но, по стенограмме
Цитата:
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! За новые победы коммунизма капитализма! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)
Цели, которые "ясны" тогда было построение коммунизма к 1980 году.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 17:45
#1161
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение


Цели, которые "ясны" тогда было построение коммунизма к 1980 году.
даешь бим-проектирование к 2050 году!!!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 17:50
#1162
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
даешь бим-проектирование к 2050 году!!!
надо ставить реальные задачи)
даешь бим+ИИ-здравый смысл проектирование к 2050 году!!!
Сергей812 вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 18:17
#1163
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
семейства первую очередь выгодны производителям оборудования
ага и они их делают, получается такой отборный продукт жизнедеятельности, что близко подходить не хочется, а применение ЭТОГО в рабочей БИМ приводит к тому, что вместо БИМ получается большая куча говна.
ЗЫ.
Извините, накипело. Последние пару недель пишу под это и черпаю, что называется, полной ложкой.
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.11.2019, 20:02
#1164
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ага и они их делают, получается такой отборный продукт жизнедеятельности, что близко подходить не хочется, а применение ЭТОГО в рабочей БИМ приводит к тому, что вместо БИМ получается большая куча говна.
ЗЫ.
Извините, накипело. Последние пару недель пишу под это и черпаю, что называется, полной ложкой.
Если можно - опишите подробнее, в чем реальные проблемы. Идея-то теоретически интересная - а во что выливается на практике?
VladiT вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 20:39
#1165
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
ага и они их делают, получается такой отборный продукт жизнедеятельности
можно предложить им помочь
trir вне форума  
 
Старый 27.11.2019, 20:55
#1166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
.. помочь..
Безвозмездно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 02:21
#1167
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
даешь бим+ИИ-здравый смысл
Здравый смысл не существует, это просто голос в голове. Здравый смысл придется вычеркнуть.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 03:28
#1168
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Здравый смысл не существует, это просто голос в голове. Здравый смысл придется вычеркнуть.
Цитата:
Здравый смысл - трезвое, практическое понимание вещей, рассудительность.
Источник: с. 485 кн.: "Фразеологический словарь русского языка". Авторский коллектив: проф. Федосов И. В., Лапицкий А. Н. М., "ЮНВЕС", 2003.- 608 с.
Пусть продвижением БИМ и ИИ занимаются птенцы гнезда кукушки?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 06:59
#1169
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Безвозмездно?
Это как договоришься
trir вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 07:26
#1170
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
что человеку с классическим образованием (я заканчивал МАРХИ в 1983)
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Он сделан в излюбленной в МАРХИ и иных арх. инкубаторах манере и позволяет делать вполне приличные картинки
Мархи- ацстой, вот у нас у Жмеринки архитектор с Парижу.

Последний раз редактировалось csp, 28.11.2019 в 08:00.
csp вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 08:51
1 | #1171
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Если можно - опишите подробнее, в чем реальные проблемы.
Я опишу ситуацию с Ревит, но ИМХО, это касается и других программ для работ с БИМ.
Проблема в том, что нет единообразного подхода к созданию семейств и моделей, в итоге каждый лепит горбатого так, как ему удобнее и дешевле. "Студент" за 3 копейки склепал и вот, у нас есть семейства для БИМ. Гордимся! На сайт выкладываем. А что он там склепал?!?!? Пофигу всем. И этот студент сует свой набор свойств и параметров в каждое семейство, кладет с прибором на рабочие плоскости, точки вставки, нормали и матрицы трансформаций, на уровни детализации, кладет хрен на различный побочный мусор оставленный про запас. Да чего там, даже категории для одинаковых изделий от разных производителей могут быть разные (для примера коллектора могут быть засунуты в категории "аксессуары для труб" и в категории "механическое оборудование") и иметь одни и те же параметры по смыслу, но с РАЗНЫМИ названиями. Как итог, применение в проекте оборудования от разных производителей, а это неизбежно, превращает БИМ в кучу говна, разгребать которую.... Это как в автокаде редактировать штриховку выполненную отдельными линиями.
Boxa вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 08:55
#1172
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Это как в автокаде редактировать штриховку выполненную отдельными линиями.
наверно даже больше подходит другой пример - работать с файлом полученном конвертацией PDF из бумажного скана через Aide PDF to DXF - там иногда даже не линии получаются, а набор точек

Последний раз редактировалось Ranli, 28.11.2019 в 09:02.
Ranli вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:08
#1173
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Boxa, к примеру, если сдох жесткий, а копий семейств и всякой другой хлабуды не осталось, то это равно откату в "доисторический" век, как после атомной войны?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:10
#1174
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
к примеру, если сдох жесткий, а копий семейств и всякой другой хлабуды не осталось, то это равно откату в "доисторический" век,
ну если в фирме жаба руководства не дает возможность делать бекапы...)

----- добавлено через 56 сек. -----
надежность железа - это не проблема программы как бы)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:11
#1175
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну если в фирме жаба руководства не дает возможность делать бекапы...)
Ревит: не было проблем, но купила баба порося
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:14
#1176
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не было проблем, но купила баба порося
дисковое пространство - давно уже не проблема. Но если у фирмы есть деньги на ревит, но нет денег хотя бы на несколько внешних жестких дисков - если нормальную ИТ-инфраструктуру не могут поднять...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:16
#1177
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
если сдох жесткий, а копий семейств и всякой другой хлабуды не осталось, то это равно откату в "доисторический" век, как после атомной войны?
Я не понимаю вопроса, переформулируйте пожалуйста.
Boxa вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 09:20
#1178
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
...переформулируйте пожалуйста.
Не были созданы резервные копии накопленного/наработанного. Случился пожар/взрыв/чаем залили. Идиоты т.е.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 10:39
#1179
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Оставлю так для освежения истории.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117126
SashaS вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 11:17
#1180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
...так для освежения истории...
"Это ты на что намекаешь.." (с)
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=DHlNS_b5SBs
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 11:22
#1181
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Меня опять терзают смутные сомнения что подобное мы уже проходили)
SashaS вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 11:33
#1182
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
бюро БИМ-менеджеров, а в главе типа главного инженера по БИМ с правом вета.
Согласен. Сегодня такие задачи решаются диверсиями в виде пропажи файлов. Однажды я присутствовал при вырывании кабелей. Мы ещё тогда перекрестились, что двухсотвольтовые не попали под "нож".
Но я согласен и с ShaggyDoc - зачем тратить миллионы, когда секатор обходится рубль.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да не переживайте - никаких "будут" не будет.
Это есть уже сегодня. Выражается в новых версиях ПО. Абсолютно не понятно по какми причинам "обезьянам с гранатой" необходим акад 2020 вместо 2010. При этом скорость компа "лежит".

Последний раз редактировалось crossing, 28.11.2019 в 11:44.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 11:36
#1183
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Меня опять терзают смутные сомнения что подобное мы уже проходили)
Понятно.
Но это таки разные вещи.
Я говорю об эффекте от того и этого.
Там ого-го...
А тут - фи...
Например, стирка белья - когда был революционный скачок? И когда ожидается следующий?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 11:58
| 1 #1184
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Абсолютно не понятно по какми причинам "обезьянам с гранатой" необходим акад 2020 вместо 2010
Потому, что "удав Каа" хочет есть. Он шипит - Вы слышите меня, бандарлоги? - Слышим... - Так покупайте новые версии ежегодно, слышите меня?

И "обезьяны" идут в пасть к удаву. Хотя давно уже в новых версиях (примерно после 2008) нет ничего радикально нового. Так, игрушки для обезьянок. Риббоны и прочее.

С БИМами так же будет. Только совершенствование медленней, а вытягивание денег быстрее.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 12:06
#1185
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я опишу ситуацию с Ревит, но ИМХО, это касается и других программ для работ с БИМ.
Проблема в том, что нет единообразного подхода к созданию семейств и моделей, в итоге каждый лепит горбатого так, как ему удобнее и дешевле.
И получается, что если "по просьбам трудящихся" создание семейств будет монополизировано софтверными гигантами - то это наведет тут порядок или как минимум, проблемы уменьшатся. Ну а потом в один прекрасный момент семейства станут платными. Ничего личного - только бизнес. Хорошо придумано, надолго.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:10
| 1 #1186
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
то это наведет тут порядок или как минимум, проблемы уменьшатся
Сомневаюсь. Сделают как попало с кучей ошибок. А потом пилить будут долго исправляя ошибки от версии к версии и без совместимости, чтобы с иглы не спрыгнули. И основание для платы сразу есть.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:15
#1187
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Сама идея БИМ интересная. Наверняка, большинство пользуется электронными версиями той же нормативной документации вместо бумажной - так как затраты времени на поиск информации несоизмеримы. На мой взгляд, с БИМ произошло примерно то же, с чем в свое столкнулся Маск при производстве автомобилей - пытаются вместо многофункционального быстрого программного помощника профессионального проектировщика создать довлеющего над ним надсмоторщика со слишком большой автоматизацией.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:20
#1188
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Наверняка, большинство пользуется электронными версиями той же нормативной документации вместо бумажной - так как затраты времени на поиск информации несоизмеримы.
Да. Но не по собственной воле.
В электронном виде очень не удобно работать с документацией. Переключать с одного документа на другой - безусловно удобно, но в одном документе листать страницы просто ужас. А если обсуждаешь чтото и нужно показать?! А если перейти от стола к столу, а из кабинета в кабинет?! Как документы с собой переносить? Ноуты всем покупать с 2020-ыми автокадами?
Электронными версиями документов пользуются по причине их халявного доступа и только.
И если даже это сколько нибудь дешевле бумажного варианта - та же причина.

Параллельно вспомнимл тему Сергей Юрьевича, как экономить деньги. Почему то эта тема была адресована инженерам, а не управленцам компаниями, которые швыряют деньги налево и направо?!

Последний раз редактировалось crossing, 28.11.2019 в 12:27.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 12:22
#1189
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. Сделают как попало с кучей ошибок. А потом пилить будут долго исправляя ошибки от версии к версии и без совместимости, чтобы с иглы не спрыгнули. И основание для платы сразу есть.
Так гигантам это не страшно. У них и сейчас так, и говорить об этом можно сколько угодно - но их прибыли от этого не страдают. Это и есть черта монополизма - тут уже ничего ни от качества, ни от критики не зависит. А вот чтобы получить монопольное положение - можно и потратиться. Например создать убедительный трэнд типа БИМ, или спровоцировать иной гарантированный спрос на свои услуги.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:26
#1190
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да. Но не по собственной воле.
т.е. вы бы предпочли перелистывать бумажные версии норм, вдыхая запах архивной пыли?) Не говоря уже о том, что сколько места нужно под бумажные версии, а если кто-то с ним уже работает - надо ждать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
если обсуждаешь чтото и нужно показать?! А если перейти от стола к столу, а из кабинета в кабинет?! Как документы с собой переносить?
создание те же pdf или других форматов, для которых есть бесплатные просмоторщики, и электронную почту всем отключили, принтеры изъяли...?)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 12:29
#1191
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да. Но не по собственной воле.
И в меньшем числе.
Там где раньше работало (и худо-бедно зарабатывало) 10 человек, теперь работают трое, пребывая всю жизнь в ужасе что их в любой момент можно заменить на более дешевых или на новую технику и ПО.

Во времена давние и совковые, такое казалось прогрессом. Сегодня уже не кажется.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:29
#1192
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Не говоря уже о том, что сколько места нужно под бумажные версии, а если кто-то с ним уже работает - надо ждать.
Я тут параллельно свой пост редактирую. Часто не успеваю все варианты рассмотреть.
Безусловно хранение - проблема. Но у каждого по своим разделам будет не так и много норм. Я думаю если выгрести из ящиков стола всё барахло - места хватит ещё с остатком.

Что касается самой работы - в экспертизе лично мне не удобно работать в таких условиях.
Я просто уверен, что тем у кого по два монитора - можно один монитор не покупать, а купить НТД в бумажных экземплярах.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
создание те же pdf или других форматов, для которых есть бесплатные просмоторщики, и электронную почту всем отключили, принтеры изъяли...?)
Именно это и не удобно. Как перейти с страницы поперчное армирование на страницу по расчёту на кручение в ПДФ?

Последний раз редактировалось crossing, 28.11.2019 в 12:35.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:36
#1193
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
а купить НТД в бумажных экземплярах.
А как с изменениями быть? В электронном виде часто можно найти документы с уже включенными в них изменениями. В бумаге (официальной) таких не встречал.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:36
#1194
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я просто уверен, что тем у кого по два монитора - можно один монитор не покупать, а купить НТД в бумажных экземплярах.
сколько стоит комплект НТД официальных и монитор второй? А он (второй монитор) еще используется для поиска информации по тому же оборудованию - пока на основном большем мониторе сам проект, на нем открываются другие разделы, правиться текстовая часть и т.д.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Именно это и не удобно. Как перейти с страницы поперчное армирование на страницу по расчёту на кручение в ПДФ?
а в бумажном как - начать рыться в ворохе распечаток?) Идеального общего варианта работы все равно нет, а тут еще БИМ придумывают на нашу голову, чтобы еще нескучнее стало жить)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:39
#1195
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
...Как перейти с страницы поперчное армирование на страницу по расчёту на кручение в ПДФ?
В левом столбике есть ползунок и странички. Есть еще содержание и номер страницы. И т.д.
Вы даже не заикайтесь на эту тему - просто Вы не так организовали у себя библиотеку...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:40
#1196
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В левом столбике есть ползунок и странички. Есть еще содержание и номер страницы. И т.д.
И сколько это займёт время?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть еще
Да много чего есть. Только речь об эргономике.
То что "фетиш" к технике закончился - это пора признать.

Помните всё с приставкой Millenium? Ну и где это всё?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А как с изменениями быть?
Изменения в основном касались Гр.Стр.кодекса и, соответственно завязанного на него, ПП87. Всё остальные как идут с 2011 так и идут.
Что касается всяких ФЗ - я думаю это документация не для рядовых проектировщиков.

Последний раз редактировалось crossing, 28.11.2019 в 12:57.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 12:58
#1197
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Именно это и не удобно. Как перейти с страницы поперчное армирование на страницу по расчёту на кручение в ПДФ?
Нужно другое представление электронной книги. Не так как устроена традиционная бумажная книжка. По сути сейчас электронный документ -- это рулон бумаги.
Себе вижу это, как возможность "закрепления" (ручная пометка с комментарием или взятие комментария из заголовка/подзаголовка) страниц на экране с возможностью сворачивания таких страниц в некоторые ярлыки, что-то на подобии листков заметок, как вешают на мониторы. С возможностями пролистывания внутри каждой такой страницы, возможностью вернуться в начало "пометки", создавать "подпометки" с древовидной структурой (или автогенерация). Все ссылки на страницы, формулы, пункты, должны открывать новые "страницы" в виде упомянутых выше ярлыков или "поднятия" свёрнутых ярлыков, если искомое находится в пределах страницы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всё остальные как идут с 2011 так и идут.
Ну хз. У нас требуют работать по новым, включая изменения.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 13:04
#1198
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нужно другое представление электронной книги.
Я Вам скажу откровенно - мне плевать какое нужно представление. Моя работа должна не создавать мне обязанности, а приносить доход. Я не намерен обслуживать потребности маркетинга. С меня руководство спрашивает результат и я обязан его выдавать в срок и соответствующего качества.
Кто имеет возможность бороться с "старым режимом" - флаг в руки. Но только делайте это не на вовлекая в эти процессы окружающих.
Пока что все ваши новомодные программы тормозят всю работу.

Многие годам к 50-ти поймут о чём идёт речь.
Это в 20-30 лет ни кто не спрашивает за результат.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 13:15
#1199
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Себе вижу это, как возможность "закрепления" (ручная пометка с комментарием или взятие комментария из заголовка/подзаголовка) страниц на экране с возможностью сворачивания таких страниц в некоторые ярлыки, что-то на подобии листков заметок, как вешают на мониторы. С возможностями пролистывания внутри каждой такой страницы, возможностью вернуться в начало "пометки", создавать "подпометки" с древовидной структурой (или автогенерация). Все ссылки на страницы, формулы, пункты, должны открывать новые "страницы" в виде упомянутых выше ярлыков или "поднятия" свёрнутых ярлыков, если искомое находится в пределах страницы.
вы описали HTML
486 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 13:41
| 1 #1200
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А как с изменениями быть? В электронном виде часто можно найти документы с уже включенными в них изменениями. В бумаге (официальной) таких не встречал.
Внесение изменений каждую "неделю" - маразм! Электронный носитель все стерпит. А ведь усвоение материала со страниц бумажного экземпляра намного эффективнее (не только личный опыт). А работу с электронными "документами" оставьте "старикам" предпенсионного возраста...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 14:03
#1201
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А работу с электронными "документами" оставьте "старикам" предпенсионного возраста...
Абсолютно верно. В этом возрасте уже всё в башке. и нормами уже не пользуешься, а разговариваешь ими.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 14:10
#1202
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Внесение изменений каждую "неделю" - маразм!
С такими претензиями не по адресу. Обращайтесь выше.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А ведь усвоение материала со страниц бумажного экземпляра намного эффективнее (не только личный опыт)
Расскажите это современным школьникам, которые вместо десятка книг носят планшет с электронной версией учебника.
Когда книг не было, информация, вероятно, лучше всего воспринималась с рисунков, чем со слов. Всё зависит от информационной среды в которой взращивается индивид. А теперешнюю среду создаём мы с Вами. И книга в ней занимает далеко не первое место, как это было скажем 20 лет назад.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 14:21
| 1 #1203
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расскажите это современным школьникам, которые вместо десятка книг носят планшет с электронной версией учебника.
Чубайс это 10 лет назад обещал. Пока ни одного такого школьника живьем не видел.
Таскают по 5-6 кило книг в ранце. И сверху еще планшет, чтоб в игрушки резаться на переменах.
486 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 14:22
#1204
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С такими претензиями не по адресу. Обращайтесь выше.
Это не претензии, а констатация факта!

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. В этом возрасте уже всё в башке. и нормами уже не пользуешься, а разговариваешь ими.
Интересно, а нормы какого года? 85-го или 11-го?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расскажите это современным школьникам, которые вместо десятка книг носят планшет с электронной версией учебника.
В итоге - бинокулярное зрение...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 14:58
#1205
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
вы описали HTML
Это не HTML, это формат HTML Help (.chm). Вот там всё есть - и Содержание в виде дерева, и Указатель, и Поиск и Избранное (закладки). С картинками.

И это не в Интернете, а на своем компьютере, причем в виде одного файла.

Но кто же будет это делать? Минстрой публикует свои документы, но в виде сканированного PDF, которому грош цена. Различные "правовые" системы распознают эти "фотки" и публикуют или в виде читаемого PDF (как docs.cntd.ru) или с возможностью сохранения в Word. Но не все и обычно поздно.

Еще отдельные энтузиасты сканируют, распознают - книги в основном. Спасибо им огромное.

А вот CHM никто не делает. Разве что только Нанокад отдельные ГОСТ включает. Потому что это требует ручной работы и спецсофта. Вот я свои справки к программам делаю в Help & Manual - там из одного проекта можно 8 вариантов форматов вывести, включая для "ридеров".

Однако пусть каждый вспомнит, давно ли нажимал кнопку Help и читал, что там авторы какого-нибудь Ревита (или Автокда) накорябали? Нет, конечно, кто-то пока еще читает, не перевелись еще знающие азбуку.

Но скоро совсем читать разучатся - уже требуют, чтобы видео было - как кнопки нажимать. Или комикс. Только бюджет на такое видео должен быть побольше, чем у МихАлкова...
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:00
#1206
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Я постоянно пытаюсь уловить смысл Ваших слов.
Почему Вы считаете, что работу с электронными документами необходимо оставить "старикам" предпенсионного возраста?
Какой смысл Вы в это вкладываете?
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А работу с электронными "документами" оставьте "старикам" предпенсионного возраста...
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:17
#1207
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:07.
TK вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:23
#1208
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


TK
Этот автор пишет противоречивые посты.
Не совсем понятен посыл.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:27
#1209
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Почему Вы считаете, что работу с электронными документами необходимо оставить "старикам" предпенсионного возраста?
Какой смысл Вы в это вкладываете?
Работа с информацией на бумаге больше относится к молодым (до 35 лет) - тренировка памяти и бокового зрения. А "старикам" - для работы в режиме кратковременной памяти - ответы на текущие вопросы, т. к. в памяти остались старые нормы из конкретных изданий на бумажном носителе.
У меня электронная библиотека собрана и систематизирована исключительно из сканов печатных изданий (в. т. ч. и без текстового слоя). При поиске нужной информации пользуюсь поиском по OCR только оглавлений книг...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Грамотный "дедушка" помнит все изменения начиная с 60-х годов и, самое главное, умеет ими манипулировать
Приходилось! Заниматься крючкотворством...
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 28.11.2019 в 15:49. Причина: Орфография...
Pete вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:36
#1210
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
т. к. в памяти остались старые нормы из конкретных изданий на бумажном носителе.
Тогда к чему Ваше ученичество?
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Интересно, а нормы какого года? 85-го или 11-го?
Pete, внесука я Вас в игнор.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:40
#1211
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Pete, внесу-ка я Вас в игнор.
Имеете право!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:48
#1212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Работа с информацией на бумаге больше относится к молодым (до 35 лет) ...

На какой бумаге? Какая информация? Молодежь сидит среди кучи книг? Это может какой-нить клуб читателей на бумаге?
Обалдеть....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 15:51
#1213
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На какой бумаге? Какая информация? Молодежь сидит среди кучи книг? Это может какой-нить клуб читателей на бумаге?
Обалдеть...
Много профессиональной информации не переведено с бумаги на электронный носитель.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 16:03
#1214
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Насколько я понял, некоторым аналогом семейств в БИМ могут считаться динблоки в Автокаде. Но видимо, лишь отчасти.

Может ли кто-то сформулировать несколько пунктов, по которым будет очевидно, что никакое развитие динблоков в принципе не сможет приблизить Автокад к БИМ и серьезно конкурировать? Или сможет?
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 16:05
#1215
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Много профессиональной информации не переведено с бумаги на электронный носитель.
И как "много" такой макулатуры в % к общей массе? И главное - так проблема в том, что не переведено, или удобняк долбиться в бумагу?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 16:05
#1216
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Может ли кто-то сформулировать несколько пунктов, по которым будет очевидно, что никакое развитие динблоков в принципе не сможет приблизить Автокад к БИМ и серьезно конкурировать? Или сможет?
1. Акад не умеет работать с динблоками)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 16:08
#1217
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
1. Акад не умеет работать с динблоками)
Ему от этого ни холодно ни жарко. Он себя прекрасно чувствует на рынке. Если не прегнёт с "свистелками и перделками", как выразился ShaggyDoc.

От диверсантов ни кто не застрахован.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 16:17
#1218
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
1. Акад не умеет работать с динблоками)
Странно. А все обсуждают динблоки в автокадском разделе.
Пардон - я как автокадский тридешник, мало имел с ними дело и могу ошибаться - но как же Акад не работает с ними - когда они в нем же и создаются?

Может быть, вы имеете в виду какую-то заведомую ограниченность и самих динблоков и средств их использования в Автокаде? Но что мешает развить и углубить это, какие-то изначальные особенности Автокада?

Вообще, если бы появился БИМ на автокадской основе (интерфейс, максимальная преемственность приемов редактирования) - я бы сразу стал его ярым фанатом. И думаю, не я один.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 16:20
#1219
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


немного в другом смысле не умеет - что реализован в Акаде для удобства пользователей интерфейс динблоков, но внутри все равно все сводится к вставкам обычных блоков. А за счет анонимных определений скрыли от пользователей всю "реальную" экономию места в файле чертежа для лучшего маркетинга.

----- добавлено через ~2 мин. -----
хотя не сильно удивлюсь, если и в том же ревите схожий механизм.. )
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 16:49
#1220
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
некоторым аналогом семейств в БИМ могут считаться динблоки в Автокаде
Семейства в Ревите:
  1. Честное параметрическое 3D. 3D - принципиальное требование к модели. Три отдельных блока "слева,спереди,сверху" не гарантируют взаимного соответствия, и не являются "единой моделью".
  2. Вложенные семейства с передачей параметров. Сложные семейства можно собирать из простых. Вложенные будут менять форму и размеры вслед за родительским.
  3. У семейств есть встроенное автоматическое поведение. Например, балка обнаруживает стены, колонны и подстраивает концы под длину опирания. Окно меняет толщину по толщине стены. Узлы подстраиваются под соединяемые элементы. Балки раскладываются с заданным шагом внутри контура.
  4. Выбранные в спецификации, семейства подсвечиваются в 3D - это позволяет контролировать, что было подсчитано.
  5. Легко заменяются другими семействами того же типа.
Параметрический блок деревянной стропильной фермы - единственный, который ради интереса собрал в Автокаде. Столько глюков и тормозов во всем Ревите не наберется.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 16:58
#1221
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Спасибо, понятно. А что, в самом Автокаде все это усовершенствовать технически нереально? Скажем, в какой-то следующей версии? Этого не позволяют какие-то базовые его особенности?
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 17:21
| 1 #1222
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И как "много" такой макулатуры в % к общей массе? И главное - так проблема в том, что не переведено, или удобняк долбиться в бумагу?
А даже неважно - долбиться или читать. Это уж кто что умеет. Но одно дело старая хорошая книга, которую на бумаге просто не достать и другое дело современные нормативы, которые должны быть у всех.

Буквально пару часов назад мне претензия была - у меня в программе не обновлены данные из СП 230. Этот СП имеется и на бумаге (всего 100 экз. на страну) и в нескольких электронных видах. Но к нему внесли "скромненькое" изменение №1, увеличившее СП с 42 страниц до 179 страниц.

На официальном сайте Минстроя лежит этот СП, но без изменения. Причем назван "сучкой крашеной" СП 260. О том, что было изменение - не написано. Поиск "через задний проход" все-таки находит приказ о изменении. Но там только "изложить", "добавить раздел" и т.п.

Полного действующего текста нет вообще. Только на docs.cntd.ru нашелся, но там он автоматически генерируется (у них такая система) но в ужасном виде - данные "компьютерным" путем (как из DOC) извлечь невозможно.

А те организации, которые купили бумажный экземпляр за бешеные деньги - вообще в дураках остались.

Ну и какая тут "бимизация" всей страны, если собственные элементарные бюрократические действия не могут проделать?

Еще классики писали:

Цитата:
- До чего дожились,- иронически сказал Полесов, -вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 17:32
#1223
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В итоге - бинокулярное зрение...
Считаете, что лучше, когда бинокулярное зрение отсутствует?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 17:40
1 | 1 #1224
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А что, в самом Автокаде все это усовершенствовать технически нереально? Скажем, в какой-то следующей версии? Этого не позволяют какие-то базовые его особенности?
а зачем? Уже много лет Акад является продаваемым программным продуктом и в нынешнем виде. А если переделывать его "движок" и при этом перестанет работать то огромное количество надстроек, которые были созданы за это годы - это совсем не айс. Так что пускай будут раздельные продукты, имхо)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 17:43
#1225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
... на docs.cntd.ru нашелся, но ....в ужасном виде...
Это организационный вопрос - бардак обыкновенный.
К удобству "долбиться в редкую бумагу" - бумага быстро редчает:
Цитата:
А те организации, которые купили бумажный экземпляр за бешеные деньги - вообще в дураках остались.
Цитата:
старая хорошая книга
Согласен. Но не думаю, что молодежь прямо сидит и зачитывается ими. Ну кроме пары ботанов...Молодежь - это блогеры, геймеры, вейперы и прочие тыкатели в айфоны, с аппаратами в ушах, в ..опе и т.д... У них даже пиво безалкагольное...
Цитата:
А трамвай собираются пускать.
Это да. Собираются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 18:10
#1226
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У них даже пиво безалкагольное...
А вот это уже серьезное обвинение...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 18:26
#1227
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У них даже пиво безалкагольное...
И женщины резиновые.
иваниваныч вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 18:26
#1228
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А вот это уже серьезное обвинение...
Все взаимосвязано. Сегодня - пиво безалкагольное, а завтра родину продаст.
Если серьезно, то: ну невозможно обложиться 7-б книгами и работать, перелистывая их 10 раз в минуту. Да и инфа вся в инете - я даже иногда СП скачиваю за 0,1 сек и смотрю одну формулу и закрываю, чем переключаться в БД.
Т.е. электронная инфа в 100500 раз удобнее, чем на бумаге. Даже чертежи при работе проектировщика - у него экран 1х1 м условно...
Прорабу на стройке удобнее формат А1 или А0 на стене вагончика рассматривать, чем в 1 айфон долбиться всей бригадой покрасневшими глазами...
А проекторами для толпы...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 18:28
#1229
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Offtop: По поводу СП 230 - только что скачала из доступной на работе СНТД, с изменением 1, действует с 28.03.2019.
Если кому надо (в ворде): https://yadi.sk/i/fa8JSqFmVHBBOA

Последний раз редактировалось alisa, 28.11.2019 в 18:42.
alisa вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 18:53
#1230
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Offtop: По поводу СП 230 - только что скачала из доступной на работе СНТД, с изменением 1, действует с 28.03.2019.
Если кому надо (в ворде): https://yadi.sk/i/fa8JSqFmVHBBOA
Спасибо, alisa! Это то, что надо. Вношу Вас в список №32. Система ГАРАНТ всегда хорошие документы делает.

На работе-то у меня она есть, только добираться дотуда сейчас трудно - на инвалидской тележке выпуска 1947 года с шарикоподшипниками, да по снегу...
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 19:05
#1231
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
ну невозможно обложиться 7-б книгами и работать, перелистывая их 10 раз в минуту.
пфф
trir вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 19:14
#1232
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
пфф...
На БИМ смахивает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 20:09
#1233
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Вернусь к высказанному мною ранее мнению, что БИМ в основном востребован только в типовом проектировании. Поясню почему:

Один из основных козырей БИМ - работа с семействами. И если вы делаете типовуху, то это имеет прямой смысл - вы набираете семейств, с каждым повторным применением становится все удобнее.

Но что дают семейства в проектировании уникальном? Ведь применить их получится только один раз - а тогда почему надо делать именно семейства, ведь проще на один раз создавать просто разовые элементы, не заморачиваясь наделением их какими-то особо гибкими свойствами?

Могу ошибаться - но просто поясните, в чем смысл затевать из элемента семейство в случае если элемент будет применяться разово?
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:15
#1234
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Могу ошибаться - но просто поясните, в чем смысл затевать из элемента семейство в случае если элемент будет применяться разово?
каждый болтик уникальный, по 10 т $ как у американцев?
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 20:23
#1235
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
каждый болтик уникальный, по 10 т $ как у американцев?
Может, я чего-то не понимаю - но если болтик просто размножается и не меняется при этом - то почему он не может быть просто раскопируемым элементом? Зачем ему быть семейством? Просто COPY-PASTE разве недостаточно?
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:28
#1236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
... семейство...
Еклмн...если не пользоваться готовыми штукенциями, какой смысл для проектировщика в БИМ-моделировании? На будущее Человечества что ли работать? Не, ну конечно интересно сидеть и создавать семейства...если платно. Одно семейство - штука баксов. Не, десять...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:30
#1237
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
БИМ в основном востребован только в типовом проектировании.
Вы не понимаете цели "информации".
"Информация" должна предоставляться на стадии эксплуатации, а не проектирования. На стадии проектирования производится разработка средств информирования.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
БИМ - работа с семействами.
Вот как бы Вам не хотелось, но любая работа ориентирована на конечного потребителя её результата, а не на того кто эту работу выполняет.

И все эти "передачи данных на стройку" от непонимания целей и задач.

Последний раз редактировалось crossing, 28.11.2019 в 20:36.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 20:34
#1238
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если не пользоваться готовыми штукенциями
Так я и говорю - в типовом проектировании БИМ оправдан. Ведь только тут в массе применимы "готовые штукенции". А в уникальном - все "штукенции" уникальны.
Я конечно рассуждаю от архитектуры, возможно в других отраслях иначе и более стандартизировано.
В размножаемом при разном числе подъездов жилом доме - типового много. А в каком-нибудь уникальном стадионе или общественном здании сложной формы - там никаких готовых штукенция я не представляю.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:36
#1239
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
А в каком-нибудь уникальном стадионе или общественном здании сложной формы - там никаких готовых штукенция я не представляю.
а их там полно
trir вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:38
#1240
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
а их там полно
Примерчег можно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 20:43
#1241
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы не понимаете цели "информации".
"Информация" должна предоставляться на стадии эксплуатации, а не проектирования. На стадии проектирования производится разработка средств информирования.
Ну, я потому и спрашиваю - что не понимаю.
Ок - а почему эксплуатационная информация считается удобнее именно в форме модели? Я видел ревитовские модели - и не назвал бы их удобным источником информации для того, что их сам не сделал. Автор модели там легко ориентируется, но даже опытный в верчении 3-д на экране человек предпочтет получить более конкретную информацию по своей проблеме, чем предложение сесть и крутить ту модель пока не найдет нужного.

И чем плох существующий комплект эксплуатационных документов, почему его надо непременно преобразовывать в трехмерное представление и засовывать в монитор компа, глаза ломать? Много там увидишь, в громадной БИМ-модели, особенно если в цейтноте? Это действительно эксплуатационники востребовали, или тут маркетинг какой-то?

Я уже не говорю о том, что в эксплуатации важнейший фактор - время. За которое скорее всего устареют все элементы и комплектующие, использованные в модели и уже через несколько лет основной задачей будет подыскивание среди современных каких-то их аналогов. В чем тут может помочь трехмерная модель - я не могу понять. Тут важнее таблицы с данными приборов и компонентов, просто в текстовой справочной форме, мне кажется.

Возможно у меня неверное представление о задачах эксплуатации - но я вижу например, ситуацию, когда вышел из строя какой-то прибор или устройство. Диагностируется это на практике, вот дымит прибор, который надо заменить. Его наименование известно, надо закупить новый и установить. Где тут роль БИМ-модели? Или там, окна поменять - опять же, номенклатуру их проще узнать из текстовых документов, чем глазеть на них в модели. Ну, а если произошло обрушение и надо реставрировать здание - так это вроде уже не эксплуатационная задача. Да и тут - скорее потребуются чертежи и расчеты, а не модель. А к тому времени и ПО будет новых версий и не факт что стародавнюю модель откроет корректно и точно. Подходы к моделированию тоже будут уже другие и стандарты оформления модели тоже. Это будет та еще шарада для новых людей. Все равно придется ломать голову и затевать новый проектный процесс по реконструкции и восстановлению, начав с замеров усадок и деформаций. Чем тут будет полезна стародавняя БИМ_модель - непонятно.

Последний раз редактировалось VladiT, 28.11.2019 в 21:22.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 20:59
#1242
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На стадии проектирования производится разработка средств информирования.
Это особое пожелание или где-то в нормах отражено?

Вообще, что в нормах есть по требованиям к проектной документации касательно эксплуатации?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 21:03
#1243
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это особое пожелание или где-то в нормах отражено?
Это из полученного соответствующего образования.
crossing вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 21:08
#1244
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это из полученного соответствующего образования.
И как это отражено в проектной документации, которую Вы делаете? Сколько времени дополнительно тратите на это?
Руководство поддерживает добавление необязательной информации и дополнительно оплачивает?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 21:25
| 2 #1245
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Я видел ревитовские модели - и не назвал бы их удобным источником информации для того, что их сам не сделал. Автор модели там легко ориентируется, но даже опытный в верчении 3-д на экране человек предпочтет получить более конкретную информацию по своей проблеме, чем предложение сесть и крутить ту модель пока не найдет нужного.
Вы рассуждаете именно как "Архитектор, 3д-виз.", который "кручу-верчу, обмануть хочу". Для Вас "информация" это в основном форма, цвет, видимые размеры и прочее "вижуальное".

Но информационная модель - это совсем не просто 3D, которое еще в Автокад R10 было, только не твердотельное. Там должна быть не только пространственная информация, но и семантическая, т.е. описательная, индивидуальная для каждого вида объектов и их экземпляров.
Можно сравнить с автокадовскими атрибутами блоков, только гораздо сложнее.

"Семантика" хранится в базе данных и к ней можно делать самые разные запросы. Наподобие "выбери вентили стальные Ду 50" или "высчитай сумму площадей полов из керамгранита", или "выбери трубы, соединяющие ввод водопровода с аппаратом №238". И полученную выборку можно уже посмотреть визуально.

В Мире ГИС, даже самых простых это давно реализовано. В Дубль-Гис легко найти здание по адресу (даже не точному) и посмотреть его. И посмотреть организации, в нем расположенные. И найти маршруты транспорта до него. И это в открытой бесплатной части уже по сотням городов.

А когда-то мы в своей городской ГИС для налоговой полиции делали возможность розыска по адресам регистрации. Когда обнаруживалось, что в такой-то квартире зарегистрировано 50 юрлиц - это был повод туда наведаться. И обнаружить это можно было только визуально - когда значки на карте сбивались в одно место.

Вот так должно быть. Насколько понимаю, ничего этого пока нет. Т.е. всё это никакие не Building Information Model, а только 3D-конструкторы разной степени мерзости.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 21:35
#1246
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Примерчег можно?
стулья например и вообще спускаемые на Венеру аппараты делали из стандартных автомобильных запчастей

Я вот например на днях загрузил ifc в БД - теперь думаю, что с этим делать. Но боюсь геометрическое ядро самому придётся прикручивать, но я знаю где взять готовое...
trir вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 22:11
#1247
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Там должна быть не только пространственная информация, но и семантическая
Вот. Наконец то.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"Семантика" хранится в базе данных и к ней можно делать самые разные запросы. Наподобие "выбери вентили стальные Ду 50" или "высчитай сумму площадей полов из керамгранита", или "выбери трубы, соединяющие ввод водопровода с аппаратом №238". И полученную выборку можно уже посмотреть визуально.
Но я бы ещё добавил более важную, на мой взгляд, утилиту - обращение модели к оператору.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 22:25
#1248
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но информационная модель - это совсем не просто 3D, которое еще в Автокад R10 было, только не твердотельное. Там должна быть не только пространственная информация, но и семантическая, т.е. описательная, индивидуальная для каждого вида объектов и их экземпляров.
Это я понимаю. Но я уже говорил, что информационное моделирование состоит из трех частей - визуальное (3-д), проекционное (чертежи-схемы) и текстовое-табличное расчетное.

Это сложилось не просто так, а на многолетней практике. Совершенно понятно, что потребитель нуждается именно во всех трех формах информации и для разных задач предпочтительнее одна из них.

В БИМ же объявлено что единственной формой моделирования является первая - 3-д модель, и навязчиво декларируется что из нее якобы, легко получить остальные две. Но дело в том, что разделение по формам моделирования - процесс не механический и не автоматизируемый. Это разделение на практике происходит из слияния опыта проектировщика и заказчика. В разных сферах оно разное. А проект как я уже говорил - как любое изделие рук человеческих не может быть абсолютно точным. И он тем качественнее, чем в нем более выявлено основное и востребованное - в сознательном допущении ошибок и неточностей в мелочах.

Решения при сознательном допущении ошибочности всегда было и будет продуктом чисто человеческого мышления, потому что в основе этого недоступное никакой машине разумное (а не алгоритимизированное) абстрагирование.
И когда говорят что появилась машина, способная предусмотреть все на свете до последней мелочи - я сразу вспоминаю Нью-Васюки и Остапа Бендера. В реальности свойством любой информации было и будет сознательное допущение ее неточности. А качество информации определяется только качеством ее структурирования от главного к второстепенному - чтобы в максимуме важного все было точно, а неизбежные ошибки сосредотачивались бы в малозначительных частях.

Альтернатива - в буйстве машинерии и обмане - когда снова заявляется что сделана машинка, которая способна учесть все на свете. В данном случае - БИМ-модель.

Но такая модель будет столь сложна и громадна по объему информации - что ей будет неудобно или даже невозможно пользоваться. А создание ее при подходе, требующем проработки до последней мелочи - тоже будет провоцировать ошибки. Уже просто от стремящегося к бесконечности массива обрабатываемой информации. Примерно то же ожидают литератора, вознамерившегося написать книгу "О природе всего". Чем толще будет эта книга - тем она будет более лжива.

И вернемся к эксплуатационной БИМ-модели. Из чего следует что она удобнее, чем традиционный набор эксплуатационной информации - я не понимаю. Зачем в ней нужны сто тысяч трехмерных болтов с резьбой - если номенклатуру используемого крепежа проще и удобнее указать в табличной форме? Зачем модель, если вышедший из строя болт я заменю по месту? Или экономия в том, что кликнув на модели в тот болт - я типа, получу справку о нем? А зачем - не проще ли узнав про болт, просто взять из шкафа ведомость крепежа и не ломать глаза и голову за монитором с громадной моделью, ища там тот несчастный болт?

А кто сказал что эту БИМ-модель столь тщательно проверяли, что там все абсолютно точно - до того болта? В реальности - кликну на болт, а получу инфу про другой.
Или кто-то верит в идеальное безупречное моделирование? Но даже традиционное за сотни лет не стало идеальным - с чего это вдруг в БИМ наступит полное совершенство подходов и методов и безошибочность во всех мелочах?

Да наоборот - новые подходы породят и новые ошибки, а громадность и насыщенность БИМ-модели будет только скрывать это. И понадобится еще опыт диагностики и обнаружения уже БИМ-ошибок. О которых нам сейчас не говорят, и это подозрительно напоминает уже пудрение мозга. Типа - "раньше было плохо - а теперь будет хорошо!!!"

Короче говоря, повторю что и было и будет три, а не одна форма информационного моделирования. Ни из одной из них невозможно автоматически вывести две другие.. И не нужно это, здесь нужна не автоматизация, а просто опыт взаимодействия проектировщик-заказчик. Нет и не будет никогда машинки, которая это заменит.

Последний раз редактировалось VladiT, 28.11.2019 в 23:00.
VladiT вне форума  
 
Старый 28.11.2019, 23:24
#1249
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Всё это пустое словоблудие от незнания. Нужна одна модель а не куча разных файлов
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.11.2019, 23:26
#1250
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Я напомню, как было дело с визуализацией. В самом начале тоже декларировалось что следует создавать модели по принципам ГИС. То есть, создать район города, в нем дом, в доме - нутрянку. И чтобы можно было посмотреть издали, приблизиться, обойти - посмотреть с разных сторон, войти внутрь и погулять по комнатам. И все на основе единой универсальной модели "на все случаи".

Но очень быстро это накрылось медным тазом по целому ряду причин. От того что никакой комп ни 20 лет назад, ни сегодня такого не потянет. И до того что "забыли про овраги" например, что в реальности перспектив не одна а аж три (геометрическая-колористическая и деталировочная). Или про пикселизацию, автоматом переводящую любое компьютерное изображение в жанр мозаики, требующей отдельного образования и специфического навыка. Простой пример - уходящие вдаль рельсы и шпалы. Что там должен изобразить комп, когда размер шпал станет меньше пиксела? Большой вопрос. Это сейчас только стали реализовывать в играх, подставляя разные варианты персонажей на разные планы. А антиалиайзинг например, впрямую сказывается на искажении физических размеров деталей, причем по разному в зависимости от удаления и угла обзора.
Этому в художественных ВУЗах учат, а программисты про такое и не слыхали. И еще много аспектов, которые не позволили в реальности выдавать нормальный продукт на универсальной модели в принципах ГИС, в эстетическом плане просто неприемлемых для реализации достоверного восприятия.

В результате, очень быстро от этого пришли к нормальным подходам, когда создают не универсальную модель, а нужные по делу сцены. Требуется фасадный вид - разработай детально входную зону, передок, а нутрянку и задние фасады отключи, сформируй именно этот вид и рендери его.
Требуется другой вид - создай отдельную сцену для него. Требуется птичка - подай здание в коробочке, без лишних деталей. Нужен интерьер - выключи наружку, выставь детали и свет точно, а не случайно как попадет. И это будет более документально, чем бессмысленное моление на точность физической модели - по причине того, что алгоритм восприятия изображения зрительным аппаратом человека самое современное ПО понимает и отрабатывает максимум на 20-30%.

Обращаю внимание, что такой подход не следствия лености и нерадения, а наоборот - результат правильного подхода к подаче информации, когда ты не просто вываливаешь на клиента "все" - а формируешь связи между главным и второстепенным сознательно и устанавливаешь их профессионально, не отдавая на откуп случайностям.

Происходит это потому что бодрые реляции о возможности виртуализации реального мира оказались уж слишком бодры. Для подробного описания этой проблемы придется углубляться в дебри эстетики, но просто поверьте что это так. Прогнанная через любое ПО визуальная информация гораздо более лжива, чем картинка даже среднего художника. Который хотя-бы знает что никакой цилиндрический предмет человек не видит в его реальном размере. Или понимает разницу в реализации угловых величин самой распрекрасной камерой и глазами. Или помнит великолепную цитату из Бальзака:
"Кажется что скульптуру сделать просто - облей человека гипсом, дай затвердеть, залей форму и все. Но в результате вы получите макет трупа".


Смеха ради, желающие могут проделать эксперимент - засняв предмет в реальности, а потом выставив камеру точно на то же место в компьютерной сцене. И убедитесь что никогда ракурс точно не совпадет, а уж с реальным бинокулярным зрением - тем более. Ну и там еще много чего влияет - но это касается художественного и образного качества продукта и предлагаю просто принять это к сведению, если есть желание.

А первоначальная бодрость относительно визуализации - она как раз по времени совпадала с начальным периодом, так же как бодрость БИМ сегодня производна от такой же молодости уже этого жанра.

Последний раз редактировалось VladiT, 29.11.2019 в 01:14.
VladiT вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 04:34
#1251
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Вообще, если бы появился БИМ на автокадской основе (интерфейс, максимальная преемственность приемов редактирования) - я бы сразу стал его ярым фанатом. И думаю, не я один.
Model Studio CS
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 04:38
#1252
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
"Кажется что скульптуру сделать просто - облей человека гипсом, дай затвердеть, залей форму и все. Но в результате вы получите макет трупа".
хмм

Цитата:
Вообще, если бы появился БИМ на автокадской основе (интерфейс, максимальная преемственность приемов редактирования) - я бы сразу стал его ярым фанатом. И думаю, не я один.
https://www.autodesk.ru/products/aut...d-architecture
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 05:18
#1253
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
в чем смысл затевать из элемента семейство
В Ревите все объекты - экземпляры семейств, даже встроенные стены и маркировки, он так устроен. Для любителей сделать каждое окно уникальным есть контекстные семейства - создаются в проекте по месту, а не в редакторе. Какой-нибудь монолитный столбчатый фундамент тоже в каждом проекте другой, но создать его, вставив и задав три размера, удобнее, чем рисовать заново. Семейства имеют тип, и набор стандартных параметров - это как раз способ организации информации в проекте. В Автокаде нельзя пересчитать объекты, нарисованные палочками - в них нет информации о том, кто они, и кроме количества, полезных сведений о них не получить.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
автор модели там легко ориентируется, но даже опытный в верчении 3-д на экране человек предпочтет получить более конкретную информацию по своей проблеме
Поиск, например, узла пола в конкретном помещении в четырех комплектах по сотне чертежей каждый, когда он скромно примостился в углу какого-нибудь плана без упоминаний в названии чертежа - ничуть не легче.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
почему его надо непременно преобразовывать в трехмерное представление
Планы, разрезы, узлы и спецификации получаются из 3D в автомате. А разрез по плану в автомате не получается. И узел по спецификации не построишь. А задачу опознать в отдельных линиях объект компьютер решать не умеет - потому капча и работает. Так что 3D - универсальный формат, а остальные представления - частности. Конкретно в Ревите можно править модель на видах и в таблицах.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Требуется фасадный вид - разработай детально входную зону
С нуля заново? А когда выяснится, что нужен вид с другого направления - еще модель с нуля?
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
смеха ради, желающие могут проделать эксперимент - засняв предмет в реальности, а потом выставив камеру точно на то же место в компьютерной сцене.
Не знаю как на макс, а на блендер в ютубе полно учебников по трекингу камеры для добавления 3D в видео. Есть примеры нестандартного использования - когда его как бесплатное средство захвата движения используют в лицевой анимации; что значит фантазия у людей есть! А на официальные мультики и фильмы проекта еще и исходники выкладывают - можно посмотреть "Tears of steel" и оценить, удалось ли авторам камеру с картинкой совместить, в каждом кадре. А то, что с первой попытки этого не сделать - так на то она и "технология".
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
устареют все элементы и комплектующие, использованные в модели
Потому модель и передается, для редактирования при эксплуатации. Вместо почеркушек на старых чертежах и дяди Васи, который так все помнит.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
первоначальная бодрость относительно визуализации
Если зайти в галерею на render.ru - можно увидеть интересный эффект. На последних страницах галереи (начало 2000-х) рендеры однозначно проигрывают ручной работе в фотошопе. А в 2019 между машинной и ручной работой разницы нет. За 20 лет компьютер догнал человека. А, например, 3D-картинки какой-нибудь художник способен вручную нафотошопить?
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 06:02
#1254
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
..3D-картинки какой-нибудь художник способен вручную нафотошопить?
Легко. Даже не шопить, а ручками: хмм
Я уже вроде говорил, что 3D-картинок не существует. Скульптуры - да, существуют.
Речь не о 3D-картинках, а о 3D-моделях. В частности, об информационных, т.е. снабженных "описями/записями". Раз тема о БИМ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2019 в 06:47.
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 06:12
#1255
Somebody_Da


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
И вернемся к эксплуатационной БИМ-модели. Из чего следует что она удобнее, чем традиционный набор эксплуатационной информации - я не понимаю. Зачем в ней нужны сто тысяч трехмерных болтов с резьбой - если номенклатуру используемого крепежа проще и удобнее указать в табличной форме? Зачем модель, если вышедший из строя болт я заменю по месту? Или экономия в том, что кликнув на модели в тот болт - я типа, получу справку о нем? А зачем - не проще ли узнав про болт, просто взять из шкафа ведомость крепежа и не ломать глаза и голову за монитором с громадной моделью, ища там тот несчастный болт?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Планы, разрезы, узлы и спецификации получаются из 3D в автомате. А разрез по плану в автомате не получается. И узел по спецификации не построишь. А задачу опознать в отдельных линиях объект компьютер решать не умеет - потому капча и работает. Так что 3D - универсальный формат, а остальные представления - частности. Конкретно в Ревите можно править модель на видах и в таблицах.
Да далось вам это 3D. Нет никакого 3D. Есть база данных с записями об объектах. Есть запись о том что есть объект "колонна", с такими-то характеристиками и параметрами. У объекта столько-то экземпляров с такими-то параметрами (в т.ч. координатами и ориентацией). Запись об "оборудовании" со своими параметрами. Запись об объекте "болт" и экземплярах этого объекта, в т.ч. координаты и другие необходимые параметры( цена? поставщик? периодичность проверки?).


Хотите чертежей?! Запись об объекте "вид" с данными о расположении секущей плоскости и аннатационных объектах. Могу быть неточным в мелочах, но в целом дело обстоит так

Модель != макет со всеми подробностями. 3d лишь частный случай представления модели, удобный в некоторых случаях.

Надо вам ведомость крепежа - сформировали по запросу из БД. Надо чертеж - запросили, программа вам построила по существующим указаниям. Естественно, и данные крепежа и данные вида должны быть заранее внесены.

Так что, в какой-то степени, спецификации первичны

Пока не защищаю и не отрицаю бим, просто хотел уточнить основной принцип.
Somebody_Da вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 06:52
#1256
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Somebody_Da Посмотреть сообщение
Да далось вам это 3D.
Не нам, а Заказчику. Эффектно.
Цитата:
основной принцип.
Принцип прост - под видом 3D создается БД с данными о каждой светодиодной лампочке. Через 23 года электрику придет сигнал о необходимости замены. После замены возникнет необходимость ввода инфы о замене.
И так до скончания века...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 07:01
#1257
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Да далось вам это 3D. Нет никакого 3D. Есть база данных с записями об объектах. Есть запись о том что есть объект "колонна", с такими-то характеристиками и параметрами. У объекта столько-то экземпляров с такими-то параметрами (в т.ч. координатами и ориентацией). Запись об "оборудовании" со своими параметрами. Запись об объекте "болт" и экземплярах этого объекта, в т.ч. координаты и другие необходимые параметры( цена? поставщик? периодичность проверки?).

Хотите чертежей?! Запись об объекте "вид" с данными о расположении секущей плоскости и аннатационных объектах. Могу быть неточным в мелочах, но в целом дело обстоит так

Модель != макет со всеми подробностями. 3d лишь частный случай представления модели, удобный в некоторых случаях.

Надо вам ведомость крепежа - сформировали по запросу из БД. Надо чертеж - запросили, программа вам построила по существующим указаниям. Естественно, и данные крепежа и данные вида должны быть заранее внесены.

Так что, в какой-то степени, спецификации первичны
это и есть BIM-модель
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 07:08
#1258
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Я видел ревитовские модели - и не назвал бы их удобным источником информации для того, что их сам не сделал. Автор модели там легко ориентируется, но даже опытный в верчении 3-д на экране человек предпочтет получить более конкретную информацию по своей проблеме, чем предложение сесть и крутить ту модель пока не найдет нужного.
Я не знаю что вы видели и что вертели, но написали вещь, совершенно не соответствующую действительности.
Буквально этим летом прорабу, матерящему криввые сборочные схемы каркаса здания поставил смотрелку для модели Теклы и он спокойно разобрался, как узлы в 3д с разных сторон рассматривать и как их собирать. И да, он принтскрины рабочим выдавал, чтоб понятнее было при сборке.
Для эксплуатации большого завода то же самое. На бумаге найти и понят, где какой датчик стоит просто не реально. Если там кто еще со строительства остался в эксплуатации, то вспомнит. А новенький в чертежах не найдет и за несколько часов тот датчик, который поменять надо. Зато если поиском по модели нашел датчик, то сразу поймешь, на каком трубпороводе в каком тоннеле этот датчик висит. Датчиков на нефтеперерабатывающем заводе миллионы.
У вас видно отсутствие опыта работы на промке и понимание, чем промка от гражданки отличается. И представление об эксплуатации, где только стены красить надо, да окна менять. Небоскреб какой-нибудь по количеству сетей и датчиков не сильно от завода отличается, там только пожарных датчиков несколько десятков тысяч может быть. Некоторые в такую Ж затолканы, что не найдешь даже с 3д моделью.
Pavel_V вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 07:10
#1259
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Зачем в ней нужны сто тысяч трехмерных болтов с резьбой - если номенклатуру используемого крепежа проще и удобнее указать в табличной форме? Зачем модель, если вышедший из строя болт я заменю по месту?
Эх, архитекторы, как далеки вы от народа....

Вот когда мы делали ГИС телефонной сети, то самой востребованной оказалась информация не о "крупняке" типа АТС, а о маленьких коробочках, которыми заканчивается сеть. Их десятки тысяч в городе. И по ним велся целый шкаф с учетными журналами.

Когда у вас "замолчал" телефон, монтер должен найти эту коробочку на месте, и отследить цепи до нее и после нее. А на месте найти сложно - они же маленькие, да еще спрятаны бывают. Например под всякими планшетами с "архитектурными отмывками" (как у нас было).

Вот и начинались поиски в шкафах нужного журнала, в журнале перелистывание страниц. Но там есть только здание, где коробочка стоит. Словами точное расположение не напишешь. "Как зайдешь, так прямо наискосок" (С) не техническое понятие.

А ГИС делается просто - запрос к базе данных "Выбери все коробки в таком-то здании". Не "крутить модель", разыскивая этих "клопов", а автоматический отбор. Когда запрос выполнен, можно скомандовать "покажи на плане" - и отобранное будет показано УГО на плане. Потому что в БД сидят координаты всех объектов. И единая карта со "всем-всем-всем" не нужна, если интересует только одно здание. Но, если надо, то можно и весь город построить, с нужными слоями.

Вот теперь монтер видит, куда в здании идти, где искать. А потом можно послать запрос "Покажи кабель, соединяющий коробку со шкафом", и так вплоть до кросса АТС, если потребуется.

А в ГИС-Горэлектросеть на втором месте оказалась востребованной информация о соединительных муфтах на кабелях. Вроде мелочь, но это как раз источник аварий, каждую надо найти, узнать кто делал, когда и где она находится на местности.

Вот так должно быть и в BIM. Отличие от ГИС принципилаьно только в том, что в ГИС используются точечные, линейные и полигональные объекты с их координатами в городской системе. Причем визуально они могут выглядеть как угодно - это уже пользователь себе настраивает.

А в BIM должна храниться более сложная пространственная информация, потому что используются 3D-объекты. Но и ее можно хранить в виде упоминавшихся текстовых обменных форматах. Вот только "коробочки" или "каждый болт" совсем не надо так хранить.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В Автокаде нельзя пересчитать объекты, нарисованные палочками - в них нет информации о том, кто они, и кроме количества, полезных сведений о них не получить.
Это в "голом" Автокаде. Но он всего лишь "шасси", на которое можно поставить любые приложения, в том числе информационные. И к каждой "палочке" можно привязать расширенные данные, со ссылкой на запись в БД с семантической информацией. Более того, в БД можно хранить и координаты "палочек", а когда надо - заново их нарисовать, возможно в другом виде (цвет, слой и прочее).

Вот только сама фирма угробила это информационное направление. Для них формат DWG "священная корова", они считают, что только внутри него всё должно быть. Разумеется, для одновременной коллективной работы десятков или сотен пользователей с информацией это не пригодно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 07:23
#1260
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
что в ГИС используются точечные, линейные и полигональные объекты с их координатами
это прошлый век, теперь там есть BrepSolid и NurbsCurve, а в ifc появились описания геодезических систем координат
Сейчас можно перегнать геометрию из ifc в gml - 1 в 1
Вообще разница между ГИС и BIM иллюзорна и стремительно исчезает

Цитата:
Более того, в БД можно хранить и координаты "палочек", а когда надо - заново их нарисовать, возможно в другом виде (цвет, слой и прочее)
FDO в AutoCAD Map 3D позволяет работать с такой БД

Цитата:
И к каждой "палочке" можно привязать расширенные данные
и это создаёт чудовищные накладные расходы, дополнительные данные могут занимать больше памяти, чем сама геометрия и при этом к одному объекту могут принадлежать десятки и сотни геометрических объектов

Вообще AutoCAD загружает dwg сразу весь в память, а Revit'у это делать не обязательно и эта принципиально сказывается на размерах файлов с которыми может работать программа

Последний раз редактировалось trir, 29.11.2019 в 07:32.
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:03
#1261
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Вообще разница между ГИС и BIM иллюзорна и стремительно исчезает
Сколько лет будет исчезать?
10? 20?

И здесь же вопрос - сколько лет у Ревита займет переход от сырой, глючной и сложной в освоении программы до зрелости такой степени, когда его будет рентабельно использовать для выпуска проектной документации?
Меньше 5?
Больше?

И почему я должен выбрать Ревит, а не Алплан, Архикад или Бентли?

Последний раз редактировалось 0t0, 29.11.2019 в 08:10.
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:08
#1262
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Сколько лет будет исчезать?
фактически исчезла

Цитата:
И здесь же вопрос - сколько лет у Ревита займет переход от сырой, глючной и сложной в освоении программы до зрелости такой степени, когда его будет рентабельно использовать?
Забудь про Revit

ГИС стали прикольными, когда отказались от "программ" - для работы с ГИС-данными не нужна ГИС-программа, достаточно SQL'я
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:12
#1263
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
фактически исчезла


Забудь про Revit

ГИС стали прикольные, когда отказались от "программ"

Фактически исчезла не равно исчезла.
Так сколько лет займет не приближение а наступление события?
Учтите, с вами ведут диалог те, кто помнит еще приближение наступления всеобщего коммунизма к 80-му году.
Т.е. с богатым опытом ожидания исполнения обещаний сияющего счастья.

Ок. Забыл про Ревит.
А на чем тогда я должен проекты выпускать?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:13
#1264
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
А на чем тогда я должен проекты выпускать?
можешь в блокноте ;=)

А в чём выпускала Заха Хадид? Судя по формам - это процедурная генерация, то есть проект это результат работы кода. Она программист по образованию.
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:17
#1265
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Могу и мелом на стене построенного здания.

Так в чем смысл пользования Ревитом сейчас?
Ну или хотя бы в подготовке к переходу на него в течении скажем 3-5 лет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
[url="https://habr.com/ru/post/460719/"]
А в чём выпускала Заха Хадид? Судя по формам - это процедурная генерация, то есть проект это результат работы кода. Она программист по образованию.
Да как-то пофиг на Заху.
Вынося за скобки тот факт, что на нее работали профессиональные архитекторы/конструкторы, которые и оформляли документацию, в качестве архитектурных негров.

Я утилитарные вопросы задаю. Онлибизнес и все такое.
До идеи нанимать бим-моделлеров 3-1-й категорий в качестве исполнителей и без бим-евангелистов могу дотумкаться.
Требует готовности заказчика платить больше, к слову.
С чем проблемы.
Как и до идеи о использовании Ревита как маркетингового инструмента.

Последний раз редактировалось 0t0, 29.11.2019 в 08:31.
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:52
#1266
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
..ГИС стали прикольными, когда отказались от "программ" - для работы с ГИС-данными не нужна ГИС-программа, достаточно SQL'я..
Это про то, что кадастровые инженеры не умеют работать с XML. Причем тут "разница между ГИС и BIM иллюзорна и стремительно исчезает"?
BIMы тоже разными могут быть.
Есть подозрение, что Ваша миссия внушить народу нечто личное. Например Вы поневоле, например заблуждаясь, глубок вникли в какой-то конкретный BIM, но на Ваши знания не нашелся спрос. И Вам приходится создавать этот спрос, путем лихих ошарашиваний типа " они уже здесь","завтра все будет по-другому", "автокад - отстой", "нет бима - нет работы", "ГИС - давно в ...опе".
Практически 99% проектировщиков должны или повестиься сегодня вечером, или завтра утром начать работать в паинте "хоть в блокноте".
Реакция видимо будет такая: "Ну как хотите..".
На всякий случай освоил "линейку" с отображением профиля рельефа в Gооgle Earth Pro. Это поможет мне выжить завтра, когда бим с косой постучит в дверь?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2019 в 08:59.
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 08:59
#1267
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Это про то, что кадастровые инженеры не умеют работать с XML. Причем тут "разница между ГИС и BIM иллюзорна и стремительно исчезает"?
там всё делается в SQL Server Management Studio и Microsoft SQL Server, и только в самом конце данные открываются в ГИС QGIS

Цитата:
Есть подозрение, что Ваша миссия внушить народу нечто личное. Например Вы поневоле, например заблуждаясь, глубок вникли в какой-то конкретный BIM, но на Ваши знания не нашелся спрос. И Вам приходится создавать этот спрос, путем лихих ошарашиваний типа " они уже здесь","завтра все будет по-другому", "автокад - отстой", "нет бима - нет работы", "ГИС - давно в ...опе".
Практически 99% проектировщиков должны или повестиься сегодня вечером, или завтра утром начать работать в паинте "хоть в блокноте".
спрос создаю не я, а правительство
В Америке строители до сих пор работают в футах, а вот Армию и Медицину нагнули и перевили на метры

Цитата:
На всякий случай освоил "линейку" с отображением профиля рельефа в Gооgle Earth Pro.
зачем? ты хоть знаешь откуда там рельеф?
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:03
#1268
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение

спрос создаю не я, а правительство
Спрос бывает платежеспособный и не-оплачиваемый.
Второй еще именуют хотелками.

"Я снова хочу в Париж!
Ты там уже был?
Нет. Уже хотел!" (с)

Хайп по Ревиту типа "без Ревита нам не дадут работу" умер в конце июля.
Бабло не дали.

Когда дадут бабло на Ревит?
Как только дадут - сразу стану бим-евангелистом.

Последний раз редактировалось 0t0, 29.11.2019 в 09:22.
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:05
#1269
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
..спрос создаю не я, а правительство...
Прямо из Правительства предложили работу?
Цитата:
В Америке строители до сих пор работают в футах
Вот именно. Насрать они хотели на "метры уже здесь", "завтра все дюймы - безработные".
Цитата:
зачем?
Надо было трос 860 м перекинуть через ущелье.
Цитата:
ты хоть знаешь откуда там рельеф?
А то.
Со спутников.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:24
#1270
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Со спутников.
не совсем, там SRTM+ASTER GDEM
но сейчас есть более точные модели
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:41
#1271
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
не совсем, там SRTM+ASTER GDEM
Что значит "не совсем"? Все съемки - со спутников. Чем снимали, как обрабатывали, как выдали - вторично вообще. Намного даже важнее, чем эти данные вытащить и обработать для прикладных нужд - рельефы моделировать, профили чертить и т.д.
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
но сейчас есть более точные модели
Модели высот? Где они? У военных? Почему пользуемся грубыми? Что за геноцид рельефистов?
Нам, рельефистам, нужно бы до 1 см, чтобы с тахеометром не бегать по морозу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:49
#1272
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


А что кроме Ревита ничего в этом плане больше нет? Вот если в Текле сделать 3д каркас из металла тоже красивая картинка для заказчика получается и поворочать и посмотреть можно и прораб на стройке узлы может прямо в модели там смотреть и распечатать картинку если надо для трудяг
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:50
#1273
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Все съемки - со спутников.
нет

Цитата:
Модели высот? Где они? У военных? Почему пользуемся грубыми? Что за геноцид рельефистов?
бери

Цитата:
А что кроме Ревита ничего в этом плане больше нет?
Revit самый дешёвый
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:54
#1274
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Дешевизна это про:
1. Лицензию?
2. Расходы на переход?
3. Расходы на пользование?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 09:55
#1275
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
..нет
Да. Снимали с шаттлов.
Не с вертолетов, не с дронов, не с дирижоплей.
Цитата:
бери
Спасибо. Пороюсь.
Порылся - ничем не точнее.
Для военных возможно и поточнее матрица создана.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2019 в 10:16.
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 10:17
#1276
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Порылся - ничем не точнее.
точнее чем в Gооgle Earth
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 10:20
#1277
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
точнее чем в Gооgle Earth
Я не снимал конкретно, просто разрешение по горизонтали 30 м - так же, по вертикали 10 и 20 - так же. Но сказано, что возможность оборудования до 1 м. Возможно где-то и точнее выдали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 10:37
#1278
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Но сказано, что возможность оборудования до 1 м. Возможно где-то и точнее выдали.
https://www.sciencebase.gov/catalog/...b0fd76af69cf4c
https://www.halifax.ca/home/open-dat...ta-lidar-files
https://opentopography.org/
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 10:41
#1279
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ГИС стали прикольными, когда отказались от "программ" - для работы с ГИС-данными не нужна ГИС-программа, достаточно SQL'я
Это рассуждения программиста, который решал задачу

Цитата:
Кадастровым Инженерам почему то, подавай данные в таких древних форматах как .tab и .shp – ведь только с этими форматами они умеют работать в своих ГИС
Он понятия не имеет о количестве в стране кадастровых инженеров, о том, какие "свои ГИС" они используют и почему именно такие, о их связи с Росреестром и о прочих важнейших деталях - наподобие публикации в Интернете открытой кадастровой карты.

Наткнулся на
Цитата:
Но есть маленькая проблема – РосРеестр имеет привычку менять xml-схемы, молча и без предупреждения. В результате работа КИ парализуется, ведь они не способны работать с XML!
и делает выводы "космического масштаба" ("они не способны")на основании

Цитата:
Лично я предпочитаю работать с данными в СУБД, используя SQL. Я буду использовать Microsoft SQL Server и SQL Server Management Studio.
Да они, инженеры, и не должны быть "способны" работать с XML. Они должны уметь работать с предоставленными им программами.

Вот если бы этот "лично я" лично отвечал за кадастровую деятельность в масштабе страны иначе бы пел.

Там еще и некий trir комментировал
Цитата:
Я взял бесплатные Express версии и решил задачу — обработка данных. Эти древние форматы просто не нужны — вся работа прекрасно делается в СУБД на голом SQL'е
Так государственные органы это не "я", они не могут так действовать. Не имеют права "бесплатные" версии использовать.

Вот что в этой статье правда, так это

Цитата:
РосРеестр имеет привычку менять xml-схемы, молча и без предупреждения
Это правда, и не только о Росреестре. Вот Минэнерго тоже принимает данные энергообследований в XML (это правильно), но схемы на сайте не меняются годами. И мне приходилось разбираться - а почему же не меняются? Это же не трудно - заменить документ.

А просто есть фирмочка, которая разрабатывает и, фактически принудительно, распространяет среди энергоаудиторов свою программу по формированию энергопаспортов, которая и формирует XML для передачи в Минэнерго.

По ходу совершенствования программы они постоянно меняют схемы (это понятно), но не заменяя их на официальном сайте. А во всех СРО и самом Минэнерго разумеется "не способны" читать XML - их читает эта же (и только эта) программа.

Я как раз делал две своих таких же программы, но из-за постоянной изменения схемы пришлось бросить. А чтобы отследить изменения надо было также купить ту программу и анализировать ее результаты.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:00
#1280
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Да они, инженеры, и не должны быть "способны" работать с XML. Они должны уметь работать с предоставленными им программами.
нужно уметь работать с данными, а не программами

Цитата:
Так государственные органы это не "я", они не могут так действовать. Не имеют права "бесплатные" версии использовать.
речь была про инженеров

Цитата:
Не имеют права "бесплатные" версии использовать
но используют
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:08
#1281
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
нужно уметь работать с данными, а не программами
Причем с данными любого формата - например с мычанием заказчика, которым он сообщает о своем представлении о конечном результате.
Казалось бы, причем здесь БИМ?

Зачем мне, как проектировщикую для работы с данными нужен БИМ?
Будет ответ?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:17
#1282
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Зачем мне, как проектировщикую для работы с данными нужен БИМ?
Будет ответ?
Потому что его можно купить у trip? Не?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:19
#1283
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Зачем мне, как проектировщикую для работы с данными нужен БИМ?
для работы с данными нужно знать спецификацию и больше ничего
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:32
#1284
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
для работы с данными нужно знать спецификацию и больше ничего
Т.е. Ревит не нужен?
Я правильно понял?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:53
#1285
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Рельефы сша и зеландии?
А Кавказ? А Башкирия?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:55
#1286
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
нужно уметь работать с данными, а не программами
Да, да, каждый инженер должен уметь работать с DOC-файлом, а не с Word. Или даже с DOCX. Не говоря уж про DWG - зачем Автокад, когда есть "данные".
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 11:59
#1287
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
нужно уметь работать с данными, а не программами..
Тоже не понял. Совсем. Не надо уметь работать в программах?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:01
#1288
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Да, да, каждый инженер должен уметь работать с DOC-файлом, а не с Word. Или даже с DOCX
каждый инженер должен уметь TeX
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:03
#1289
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Зачем мне, как проектировщику для работы с данными нужен БИМ?
Будет ответ?
Нет не нужен!
Главная задача проектировщика - обеспечить безопасность (для людей) и сравнительно дешевую эксплуатацию объекта кап. строительства!
И проектировщиками легко манипулировать!
Информационная модель объекта должна создаваться при его эксплуатации с учетом изменения технологии во время проектирования и строительства и накопления первоначальных отказов тех или иных систем! Например, при пусконаладочных работах.
Но это нереально сделать в условиях действующего законодательства в РФ.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Старый 29.11.2019, 12:08
#1290
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Требуется фасадный вид - разработай детально входную зону
С нуля заново? А когда выяснится, что нужен вид с другого направления - еще модель с нуля?
Нет, просто из базовой модели вырезается в отдельный файл нужный фрагмент и дополняется нужными по месту деталями при необходимости.
Просто представьте себе модель экстерьера, где внутри живет весь интерьер с мебелью и декором? Зачем?
Или наоборот интерьер кухни, где за кадром зачем-то считается компом лес гектарами и окружающая застройка целого района?
VladiT вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:13
#1291
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Нет, просто из базовой модели вырезается в отдельный файл нужный фрагмент
а откуда базовая модель?
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:16
#1292
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
каждый инженер должен уметь TeX
TeX - вчерашний день! Технические задачи решаемые в TeX доступны в MS Word (.docx). Многое зависит от умения пользоваться ПО!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Старый 29.11.2019, 12:20
#1293
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Планы, разрезы, узлы и спецификации получаются из 3D в автомате.
Может в идеале это так. Но то что видел я из Ревита - было лишь очень условным изображением узла и требовало доводки в Автокаде до требуемой ГОСТ детализации.
А если делать все узлы трехмерно в требуемой степени проработки -то я не представляю себе, какое оборудование надо иметь, чтобы работать с такой громадной моделью. И даже в этом случае, Ревит ведь не оснастит выведенные с трехмера узлы и проекции всеми требуемыми элементами оформления, пояснениями и сносками например?

И все равно потребуется 2-д доводка этих листов. К тому же, у нас выведенное из Ревита часто было при просмотре в 2-д забраковано инженерами - узлы эти вызывали у них гомерический смех. И были это не узлы, а всего несколько линий, габаритка узла, как бы. Примерно как получилось бы с макета из пластика - просто примыкание условное перектырия к стене например. Такую габаритку вручную изобразить - полминуты, если чел. в состоянии преобразовать мысль в изображение.
Хотя конечно, у нас была начальная стадия освоения Ревита, может быть, в норме все иначе. Но все равно - ГОСТовская степень детализации всего и "на всякий случай" в полном 3д по-моему, просто нереальное дело по ресурсам обычных компов. Невпроворот модель будет.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
а откуда базовая модель?
Из Автокада через Макс, как правило.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Хайп по Ревиту типа "без Ревита нам не дадут работу" умер в конце июля.
Да, похоже на то.

Последний раз редактировалось VladiT, 29.11.2019 в 12:25.
VladiT вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:36
#1294
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Так наверное нужно работать в ревите/текле итд, чтобы объективно судить о технологии. Большинство не работает, но мнение имеет(как всегда). Стоимость продукта большинству вообще должна быть пофиг, ваше начальство спрашивать ваше мнение о стоимости не станет. Максимум как цена продукта может повлиять на вас- это то что вам зарплату урежут. Люди, которые работают сами на себя в основном пиратят.
С другой стороны чем больше из вас не будет учится новым технологиям, тем лучше для меня и остальных. Рисуйте на кульмане , идите против прогресса.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 12:40
#1295
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Если проектные конторые, которые повелись на ревит, из-за увеличения расходов на этот процесс, без компенсации этих расходов Заказчиком, станут компенсировать свои логистические ошибки за счет зарплаты - проектировать в них будет менеджмент.

Бабло дает/начисляет Прогресс?

Последний раз редактировалось 0t0, 29.11.2019 в 12:49.
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 13:24
#1296
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Хайп по Ревиту типа "без Ревита нам не дадут работу" умер в конце июля.
На глазах прошли несколько внедрений ревита в РБ за последние 7 лет. Полный провал.
100k вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 13:25
| 2 #1297
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Меня дико забавляет в вашем разговоре сравнение автокада с БИМ. При этом автокад представляется как электронный кульман с расширенным функционалом.
Т.е. в понимании некоторых, разработчики из Autodesk в один прекрасный день решили: "Ну всё, с автокадами набаловались, отодвигаем в сторону, придумываем БИМ" Так что ли?
Да ничего подобного, БИМ родился из вчерашних наработок в том самом автокаде. Но не в простом, в архитектурном (AutoCAD Architecture) который многие ошибочно считают сферой деятельности архитекторов. А именно в нём уже была реализована большая часть функционала информационной модели в трёхмерном виде, которой "у нас" научились пользоваться, задавая исходные данные объектам и получая автоматизированные спецификации расходов материалов, показатели площадей, отделки и прочая... В том числе отслеживая "коллизии" (как меня ... это слово) при наличии простого русского - ошибка, несоответствие.
Это всё в вопросу о владении многими рядовыми пользователями автокадом на уровне 15% возможностей.
__________________
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 13:56
#1298
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Я правильно понял, что:
1. Ревит не нужен - нужен архитектурный акад?
2. Проблемы выбора между архакадом и алпланом/архикадом/бентли и т.д. не стоит?

Т.е. если в тендерных условиях написано что-то про БИМ я могу ссылаться Ваше мнение, что архакада достаточно?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:02
#1299
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Т.е. если в тендерных условиях написано что-то про БИМ я могу ссылаться Ваше мнение, что архакада достаточно?
просто делаешь экспорт в ifc
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:04
#1300
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
просто делаешь экспорт в ifc
Так и писать при согласовании ТЗ?
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:05
#1301
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение

Т.е. если в тендерных условиях написано что-то про БИМ я могу ссылаться Ваше мнение, что архакада достаточно?
в тендерных условиях тогда программа должна стоять а не пресловутый бим-бом и как понять с одной фразы что требуется разработать в БИМ, что конкретно надо то. Если 3д картинка то это одно, если как тут говорят с последующем осблуживанием из модели после постройки сооружения то другое и другие трудозатраты на проектирование , впрочем в итоге все-равно получат тупо 3д картинку, а чертежи в том числе для экспертизы в 2д будут в автокаде переведенные в пдф, но на 2-м листе картинка в 3д обязательно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:06
#1302
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Так и писать при согласовании ТЗ?
да, там же нужно формат оговорить
trir вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:08
#1303
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...каждый инженер должен уметь TeX...
Накой? В связи с чем? С какого перепугу? Что за ссылки все время на хрен знает что?
Pesec
Цитата:
Меня дико забавляет
Да песец как забавляет вот это все - инженер должен уметь TeX. Сколько еще 100500 средств должен освоить инженер? Может сами проекты строительства как таковые уже и не нужны, а важна цифровизация?
Цитата:
о владении многими рядовыми пользователями автокадом на уровне 15% возможностей.
5% за глаза.
Ну просто народ очумел от цифрей...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:10
#1304
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что:
1. Ревит не нужен - нужен архитектурный акад?
2. Проблемы выбора между архакадом и алпланом/архикадом/бентли и т.д. не стоит?

Т.е. если в тендерных условиях написано что-то про БИМ я могу ссылаться Ваше мнение, что архакада достаточно?
1. Кому не нужен? Зачем не нужен?
2. У кого не стоит?
Ссылайтесь лучше на Библию, оно надёжнее. В ином случае внимательно читайте тех.задание про БИМ.
Не особо понимаю ваших ментальных извращений мною написанного.
__________________
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 14:13
#1305
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в тендерных условиях тогда программа должна стоять а не пресловутый бим-бом и как понять с одной фразы что требуется разработать в БИМ, что конкретно надо то. Если 3д картинка то это одно, если как тут говорят с последующем осблуживанием из модели после постройки сооружения то другое и другие трудозатраты на проектирование , впрочем в итоге все-равно получат тупо 3д картинку, а чертежи в том числе для экспертизы в 2д будут в автокаде переведенные в пдф, но на 2-м листе картинка в 3д обязательно
Ну, нас же, в реальности, интересуют только перечень условий, в соответствии с которым проект будет принят Заказчиком.
А не то, насколько оно на самом деле БИМ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
да, там же нужно формат оговорить
Вопрос не в том, что нужно ЕЩЕ и формат оговорить.
Вопрос в том - достаточно ЛИ формат чертежей при передаче Звказчику оговорить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
1. Кому не нужен? Зачем не нужен?
2. У кого не стоит?
Ссылайтесь лучше на Библию, оно надёжнее. В ином случае внимательно читайте тех.задание про БИМ.
Не особо понимаю ваших ментальных извращений мною написанного.
Можете прислать пример РЕАЛЬНОГО ТЗ, в той его части что про БИМ, с примером принятия проекта, выполненного в соответствии, по итогам, представителями Заказчика?
В идеале, конечно, с перепиской с Заказчиком в процессе приемки и примерами судебной практики, по итогам всего процесса.

ЗЫ:
А умничать нас, профессионалов, учить не надо.
Лучше помогите материально.

Последний раз редактировалось 0t0, 29.11.2019 в 14:29.
0t0 вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 17:33
1 | #1306
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
выведенное из Ревита часто было при просмотре в 2-д забраковано инженерами - узлы эти вызывали у них гомерический смех
До недавних пор Ревит не умел делать узлы металлоконструкций. И в СП есть разрешение "например, узлы не моделировать" - видимо, представители Автодеск слегка поучаствовали в его написании. А вот узлы в новых версиях уже не будут выглядеть смешно на видах - они автоматически достаточно подробные. С другими узлами (навесные фасады, окна, деревянные конструкции и т.п.) вопрос открыт.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Ревит ведь не оснастит выведенные с трехмера узлы и проекции всеми требуемыми элементами оформления
Нет. Зато я игрался с демкой AdvanceSteel - тот, например, умеет: осевые, промежуточные и привязки болтов ставит сам. И дырки под болты прорезает сам. И даже подбирает длину болта автоматически. Так должна работать программа - автоматизировать типовые действия. Может, и Ревит когда дорастет, а то сейчас узлы тоже сделаны по принципу "хорошего помаленьку" - достаточно посмотреть темы на форуме.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
ГОСТовская степень детализации всего и "на всякий случай" в полном 3д по-моему, просто нереальное дело по ресурсам обычных компов.
На эту тему в ГОСТ 21.504-2016 прикол есть - приложение А, рис. А.1, А.2. "Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь (с)"
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
а откуда базовая модель?
Из Автокада через Макс, как правило.
То есть архитектор передает визуализатору информационную модель, для ускорения процесса? Не плоские чертежи с таблицами?
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Может в идеале это так.
Тут с первой страницы - идеалистические рассуждения "может ли абстрактная программа выполнить абстрактное действие". В СП нет конкретики. Пока кто-то из участников цепочки не отпишется, в каком формате и с какой детализацией нужна модель после проектирования, тема так и останется пустой.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 29.11.2019, 17:40
#1307
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Пустой она останется, пока кто-то не пройдет полный цикл - предпроектные неоплачиваемые прелюдии, неоплачиваемое участи в формировании ТЗ с БИМ, ценообразование и договор, проектирование, сдача и работа над замечаниями, закрытие договора и судебные разборки.

И если в конце всего этого возникнет прибыль, % хотя бы 20 от договорной суммы - тогда о чем-то можно будет говорить предметно.
Т.е. тема должна замкнуться по баблу.
Пока обще-теоретики и бим-евангелисты.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 29.11.2019, 19:11
#1308
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть архитектор передает визуализатору информационную модель, для ускорения процесса? Не плоские чертежи с таблицами?
У нас (Моспроект-4) модель делалась в архитектурных подразделениях с самого начала, с концепции, архитекторами. Это было первое, с чего начинали предпроектные проработки.
Модель (а в старые времена - бумажный макет) всегда была раньше чертежей, на ней обсуждались и согласовывались основные решения, и только потом приступали к чертежам. Отдельных визуализаторов не практиковалось, модель создавалась и рендерилась прямо в бригаде проектирования. Характер моделирования - не аналитический инженерно, а просто презентационный.
Задача - проверка арх-решений и демо для заказчика или согласований по градостроительной ситуации, чтобы объект нормально вписывался в окр. застройку. Практиковалось также создание фрагментов или узлов в 3-д, если что-то было неясно или спорно. Это делалось просто в Автокаде, в шейдинге без развесистых визуализаций.
http://www.mniip.ru/projects/2/

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А вот узлы в новых версиях уже не будут выглядеть смешно на видах
2020 Ревит еще не подпадает под эти нововведения?

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
1. Ревит не нужен - нужен архитектурный акад?
Сложный вопрос.
В принципе, наилучшим образом воспринять БИМ по идее, должны автокадчики, хорошо знакомые с 3-д в Автокаде.

Но вот я например - именно такой. И мне при знакомстве с Ревитом дико мешают совсем другой интерфейс и вообще многие подходы к операциям там. На каждом шагу звереешь - то что давно привычно в Автокаде тут кажется сделанным "через одно место". Впечатление как попытка ходить, когда тебе приделали протезы при здоровых ногах.

Наиболее близок и интересен мне раздел концептуального моделирования в Ревите. Но уже одно то что оттуда убрана интерсекция в булевских операциях сразу отталкивает. Не говоря уже про "полое тело" - это вообще, шедевр. Полдня ломал голову - как тело может быть полым и зачем. Потом долго смеялся - оказалось, это вычитаемое тело субтракции.

А ведь все было давно отлажено и апробировано что в Автокаде, что в Максе или в Инвенторе. И приемы моделирования и терминология. Нет - надо было удумать такую причудливость. И кстати, весьма ограниченную по возможностям в сравнении скажем, с Инвентором. И при этом, уж слишком свободное формообразование - надо бы построже, для архитектуры-то. Они похоже, перепутали архитекторов с художниками-абстракционистами. Уж слишком от балды в Ревите концептуальное моделирование, провоцирует на бессмыслицу. Например, автоматическое нарезание перекрытий и стен из чего угодно - и что толку, если это лишь скрывает проблемы примыканий и сочленений за бодрой показушкой? А вдруг именно этот концепт согласуют сдуру - и будет бомба под проект.

Нет важнейшего достоинства, имеющегося с Автокаде - тот не пропускает ничего, сделанного от балды и сразу требует решения, жестко упираясь в непродуманное. А в Ревите похоже, постоянно провоцируется навык сбацать нечто по-быстрому и главное - тут же сбросить это кому-то другому и пусть тот разбирается до посинения.

А архдесктопы на базе Акада вроде-бы БИМ-ом не считаются и я их подробно не смотрел. Собственно для моих задач связки Автокад-Макс хватает с избытком, а знакомство с БИМ вызвано только угрозами его внедрения. Вот я и хочу познакомиться, а поскольку Ревит явно наиболее распространен - то его и смотрю.

Последний раз редактировалось VladiT, 30.11.2019 в 00:23.
VladiT вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 05:54
#1309
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
У нас (Моспроект-4) модель делалась в архитектурных подразделениях с самого начала
По ссылке - проекты со сложными конструкциями. Одних архитекторов маловато будет. Увязка первоначальных решений по таким объектам между несколькими отделами - как раз область применения Ревита. Можно спорить, годится ли он для рабочки, но эскизы в нем хороши. По факту, я его так и использовал - зайти к архитекторам в проект и как следует там нагадить. Обсуждать вопрос "зачем связи в VI ветровом районе при сейсмике в 9 баллов" приятнее, когда планировки еще не согласованы. А вот смежники у нас Ревит не любили. И сюрпризы "мы думали, там подвесной потолок будет, и под ним трубы с коробами развели" у нас перед сдачей объекта приключались.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
2020 Ревит еще не подпадает под эти нововведения?
Я с Ревита 2015 ушел, и 2017 только в демке крутил. Пару-тройку лет узлы уже есть. Но не "поГост" - они показывают все без принятых у нас условностей. Никаких "показать невидимые пунктиром, но только на глубину в один элемент", "тут сварка видна так, а тут - эдак", "болт не вижу, а осевую вижу". Лично я темы типа "Как в спецификации убрать в строке с пластиной отображение параметра L"="" считаю массовым помешательством, а попытки воспроизводить такие схемы оформления - болезнью после удара тяжелым нормоконтролем по голове:
Проекции с размерами и один-два изометрических вида читаются легче "чертежа по ГОСТ" и выполняются в программе быстрее - значит, так и надо делать. Понятно, что во времена ручного черчения и ручного копирования экономили каждый штрих, но сегодня сохранять совместимость с древними папирусами - это как приделывать копыта на колеса машине. Вот совет "переделать спецификацию" в теме по ссылке - это не Ревит виноват. Это именно нормоконтроль со своим "Всегда так делали. Всегда так делаем. Всегда так делать будем." От родного лая на душе светло; я жену узнаю через все село.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Например, автоматическое нарезание перекрытий и стен из чего угодно
Думаю, это замена рисунка на салфетке. С возможностью тут же посмотреть площади этажей, стен; свериться со смежниками; создать дерево из нескольких вариантов и распечатать их на один лист. Т.е. стадия самого первоначального эскиза. Туда бы Блендеровский 3D-карандаш добавить, с возможностью конвертировать его в объекты - была бы бомба.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
архдесктопы на базе Акада вроде-бы БИМ-ом не считаются
Как я понимаю, БИМ - рекламный слоган Автодеск, под который задним числом нашли объяснение "уже миллион лет назад мудрый Архимед начертал на скале, что все надо проектировать в 3D". У других то же самое названо по-другому. Не важна программа, важен результат. Дальше он вообще в другой программе жить будет - вряд ли кроме проектировщика еще кто-то будет Ревит покупать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка.png
Просмотров: 430
Размер:	150.5 Кб
ID:	220558  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.11.2019 в 07:19.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 09:23
#1310
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Somebody_Da Посмотреть сообщение
Так что, в какой-то степени, спецификации первичны
Что значит "в какойто степени"?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 30.11.2019, 12:11
#1311
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По ссылке - проекты со сложными конструкциями. Одних архитекторов маловато будет.
Контора была громадная - 9 мастерских человек по 20- 40 в каждой. Инженеры естественно были в каждой и много работали, но во главе фирмы был президент Союза Архитекторов РФ, так что архитектурные аспекты ставились во главу угла.
Да - в мастерской где занимались стадионами, действительно применяли Ревит. Но они сидели отдельным королевством, я туда был не вхож и подробностей не знаю.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Думаю, это замена рисунка на салфетке. С возможностью тут же посмотреть площади этажей, стен; свериться со смежниками; создать дерево из нескольких вариантов и распечатать их на один лист. Т.е. стадия самого первоначального эскиза.
Совершенно верно. Если по уму.
Но я видел как на основе такого эскиза, внешне очень эффектного, чуть не утвердили концепцию. В обстановке полной зависимости от заказчика и дефиците времени - сбацали, показали, тот обалдел и был готов утвердить. Еле исправили ситуацию умные люди, объяснив перспективы делать из той формы реальную постройку. Причем, получили ответный и резонный вопрос - если не уверены, то зачем показывали? На самом деле, показывали от голода, был срочно нужен заказ.

Палка о двух концах - чтобы продвинуть проект, это удобно. Но если такой бодрый эскизик вовремя не остановить - то потом сами не обрадуются. Я потому и упомянул свойство Автокада упираться в первую же бессмыслицу - что желательно, чтобы ПО все же не потворствовало излишним свободам творчеств.

У художников и скульпторов кстати, термин "сопротивление материалов" означает не науку сопромата. У них считается очень полезным, если материал заготовки хорошо сопротивляется обработке - например, камень особо твердый, а краски не самые эффектные. В классических подходах к творчеству борьба с материалом - один из залогов успеха.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Проекции с размерами и один-два изометрических вида читаются легче "чертежа по ГОСТ" и выполняются в программе быстрее - значит, так и надо делать. Понятно, что во времена ручного черчения и ручного копирования экономили каждый штрих, но сегодня сохранять совместимость с древними папирусами - это как приделывать копыта на колеса машине.
Согласен.

Но и в этом случае надо признать что декларируемый "автоматизм" получения любых данных с БИМ-модели лжив. По ГОСТу - не получается, а абы-как не нужно.

Что нужно, я думаю:
Нужно просто расширить формы подачи материала. На принципах удобства пользования, в учете пожеланий заказчика. Где-то нужны именно чертежи по ГОСТу. Где - то нужны чертежи в более свободной форме или анимированные схемы. Вполне востребованы интерактивные модели узлов и каких-то спорных и сложных мест. Хорошо развиваются интерактивные инструкции по эксплуатации, выполненные в средствах виртуальной реальности. Могут появится и иные разнообразные формы подачи проектной информации, а что-то можно оставить и на бумаге, если не молиться на одни технологии и исходить только из удобства пользования.

Но совершенно нереально считать, что якобы-само наличие некой громадной и супер-детальной модели все это автоматически обеспечит. Ведь известно что объем информации обратно пропорционален удобству ее использования.

Формы проектной подачи должны быть разумно выбраны, созданы и структурированы проектировщиком при консультации с заказчиком. И не обязательно на основе "священной модели". Например, для создания интерактивной инструкции по обслуживанию электрооборудования разве разумно городить всю модель со всем узлами и конструкциями?

Да разумнее для этого сделать отдельную, очень упрощенную 3-д схему здания, но подробно в ней показать только электрооборудование, а точнее -то что нужно по сценарию инструкции обслуживания. То есть, на самом-то деле, тут нужна информационная модель системы электроснабжения. А модели водоснабжения здесь не нужно, так же как не нужно тут модели фундаментов, кухни, канализации и сантехники. Все это будет только мешать аналитике проблем электроснабжения.
И так же - во всех других случаях - не "полная" модель дома нужна, а локальные информационные модели его систем, плюс обобщенная модель взаимодействия этих систем. Примерно как я рассказывал про визуализацию, где на практике сразу пришлось отказаться от единой модели и перейти к методам, давно апробированным в кинематографе и театре, где создаются только те декорации, которые участвуют в сценарии.
Ну не строили для фильма "Петр Первый" декораций всей России, хотя действие фильма происходило на ее территории.

Так и с БИМ-моделью. Она не может быть одна на все задачи, потому что именно из-за этого она будет невозможна к использованию в каждой такой задаче.. Но и при разделении ее на локальные целевые модели или иные формы, они уже не должны заимствовать детализацию друг из друга - а иметь каждая свою, адекватно задаче. Не совокупная модель гарантирует разнообразие и свободу выбора форм информации, а профессиональная работа проектировщика и заказчика по выбору адекватных каждой задаче форм моделирования.

Последний раз редактировалось VladiT, 30.11.2019 в 13:53.
VladiT вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 17:18
#1312
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
По ГОСТу - не получается, а абы-как не нужно.
Чтобы получалось по ГОСТу, разработчики Ревита должны были жить у нас. А сейчас выбор простой - или шашечки, или ехать.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
разумнее для этого сделать отдельную, очень упрощенную 3-д схему здания, но подробно в ней показать только электрооборудование,
Электрики не делают модель здания. Они линкуют готовую и отключают лишнее. Любая дополнительная схема - по определению лишняя работа.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Она не может быть одна на все задачи
Из-за ограничений ПО. Хотелось бы видеть иерархическое уточнение модели с возможностью выбора видимого уровня детализации и контроля соответствия уровней. Сейчас есть только уровни детализации семейств - этого недостаточно. Детали отдаленно напоминают такой стиль работы.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Формы проектной подачи ... И не обязательно на основе "священной модели"
Форма должна быть одна. Любители нескольких форм у нас в электронный архив чертежи сбрасывают в виде "вариант в красной рамочке; вариант в желтой рамочке; вариант, зачеркнутый крестиком; вариант, помеченный галочкой; и еще в ряд три одинаковых". К бумажным чертежам в СПДС точно такие же требования - минимальный объем; массу, указанную в чертеже прилагаемого, в спецификации не дублировать; размеры не повторять и т.п. Единая модель гарантирует отсутствие нестыковок, двадцать версий - нет.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 17:58
#1313
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
показать невидимые пунктиром, но только на глубину в один элемент
Не подскажите - откуда ноги у этого правила растут? Интуитивно вроде понятно, но в том же ГОСТ 2.410-68 на узлах больше глубина видимости.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 18:19
#1314
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Не подскажите - откуда ноги у этого правила растут?
Присоединяюсь к вопросу.
Показывать 3-4-х слойное наложение конструкций не очень удобно, особенно сварку, так как всё сливается и плохая читабельность чертежа.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 18:20
#1315
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Только что подслушал обалденную вещь: "Естественный отбор - выживают примитивнейшие".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.11.2019, 23:40
#1316
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только что подслушал обалденную вещь: "Естественный отбор - выживают примитивнейшие".
абсолютно в сапоги, ты бы был сам нищим

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только что подслушал обалденную вещь: "Естественный отбор - выживают примитивнейшие".
решение классное мое в соседней теме не надо искать ничего ищи в корне

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
абсолютно в сапоги, ты бы был сам нищим

----- добавлено через ~16 мин. -----


решение классное мое в соседней теме не надо искать ничего ищи в корне
и на кой мне бим?

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только что подслушал обалденную вещь: "Естественный отбор - выживают примитивнейшие".
дело не в них а в мозге, они научились только показуху делать а сути нет я уже столкнулся с этим
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Старый 01.12.2019, 00:14
#1317
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Единая модель гарантирует отсутствие нестыковок, двадцать версий - нет.
Я все же не понимаю, почему именно единая модель гарантирует точность. Разве мы не видели моделей, где допущены ошибки, которые несмотря ни на что там и остались?
Некая безупречная модель действительно все гарантирует. Но и двадцать безупречных моделей гарантируют ровно то же самое. Только при сверке этих моделей больше шансов выявить ошибки.

На самом деле, качество гарантируется только тщательностью проработки. То что все работают в едином файле - разве поднимает точность и тщательность? Да наоборот - больше нанесут мусора. И меньше будет возможностей разобраться из-за гигантского объема информации.

Простой пример - реально построенное здание и есть идеальная общая модель. Все сработали "в едином файле". На практике. В материале. И все равно в реальном доме всегда будут те или иные ошибки и проблемы. А разве мы не видели автокадских чертежей, над которыми работало несколько человек разного опыта и квалификации? Неужели такие чертежи точнее от этой совместной работы? Да нет - наоборот, они самые мусорные. Хрен кто там особо разбирается - ваяют поверх и радуются что густо получается. .

Одним из реальных инструментов повышения точности является сверка разных разделов или сегментов проекта. И скорее всего, именно из-за этого считается что единая модель лучше. Вроде-бы там сверка происходит сама собой. Но давайте скопипастим один чертеж Автокада и наложим его на другой. Много там "само выявится"?

Сами если и выявятся - то какие-то грубейшие, наивные ошибки. Но их-то и без наложения выявить легко. А вот поганые мелочи, основная проблема - при наложении только замаскируются под сгустившимся морем линий. И реально эффективную сверку чертежей удобнее проводить не их наложением, а простым сравнением, имея их одновременно перед собой.

Короче говоря - сверка действительно важнейший инструмент выявления ошибок. Но методы сверки - должны быть самыми разнообразными, и рассчитывать что работа в единой модели автоматически обеспечит сверку - на мой взгляд, наивно.

Последний раз редактировалось VladiT, 01.12.2019 в 01:11.
VladiT вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 00:28
#1318
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Я все же не понимаю, почему именно единая модель гарантирует точность. Разве мы не видели моделей, где допущены ошибки, которые несмотря ни на что там и остались?
Некая безупречная модель действительно все гарантирует. Но и двадцать безупречных моделей гарантируют ровно то же самое. Только при сверке этих моделей больше шансов выявить ошибки.

На самом деле, качество гарантируется только тщательностью проработки. То что все работают в едином файле - разве поднимает точность и тщательность? Да наоборот - больше нанесут мусора. И меньше будет возможностей разобраться из-за гигантского объема информации.

Простой пример - реально построенное здание и есть идеальная общая модель. Все сработали "в едином файле". На практике. В материале. И все равно в реальном доме всегда будут те или иные ошибки и проблемы. А разве мы не видели автокадских чертежей, над которыми работало несколько человек разного опыта и квалификации? Неужели такие чертежи точнее от этой совместной работы? Да нет - наоборот, они самые мусорные. Хрен кто там особо разбирается - ваяют поверх и радуются что густо получается. .

Одним из реальных инструментов повышения точности является сверка разных разделов или сегментов проекта. И скорее всего, именно из-за этого считается что единая модель лучше. Вроде-бы там сверка происходит сама собой. Но давайте скопипастим один чертеж Автокада и наложим его на другой. Много там "само выявится"?

Сами если и выявятся - то какие-то грубейшие, наивные ошибки. Но их-то и бех наложения выявить легко. А вот поганые мелочи, основная проблема - при наложении только замаскируюстя под сгустившимся морем линий.

Короче говоря - сверка действительно важнейший инструмент выявления ошибок. Но методы сверки - должны быть самыми разнообразными, и рассчитывать что работа в единой модели автоматически обеспечит сверку - на мой взгляд, наивно.
дело не в ошибках а професанилизме, мы пока к этому не готовы надо перестроиться+ работа с делетаньтами, я уже объяснял они просто чертят но не видят сути

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
дело не в ошибках а професанилизме, мы пока к этому не готовы надо перестроиться+ работа с делетаньтами, я уже объяснял они просто чертят но не видят сути
новое поколение должно превзойти нас иначе нет смысла, я своего учителя превзошел ну почти

----- добавлено через ~3 мин. -----
засунуть трубу-в трубу 550х9 предварительно нагрев трубу 550х9 чтобы увеличить несколько сечения с возможностью просунуть трубу меньшего диаметра, обварить трубы по контуру в местах контакта, а может и не надо в принципе они будут мертво сидеть. Труба 550х9 практически с внутренним диаметром равным наружному диаметру 530х6 люфт 2мм, а можно и 550х10, если просунуть сможете. Не думаю что сильно данное решение на эстетику повлияет.

вот такое решение кто сможет принять? и надо 3д просто то решай и сделай
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 01.12.2019 в 00:35. Причина: тебе что надо лишь бы Ревит? давай определись
vedinzhener вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 03:42
1 | #1319
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Не подскажите - откуда ноги у этого правила растут?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Показывать 3-4-х слойное наложение конструкций не очень удобно
Это не правило, нет такого в гостах. Это пример несовпадения старых и новых методов работы. Чертеж по госту содержит условности, которые сокращают работу чертежнику, но слишком сложны для машины. Выборочная невидимость, вырывы и т.п. позволяют на одном виде показать то, что без них потребовало бы два - три. Компьютер взамен позволяет легко делать изометрию и уточнять размеры на видах без лишних невидимых линий. Изображений будет больше, но читаться они будут легче. Гост же сегодня требует делать наоборот - экономим бумагу, тратим время. Меня отчитывал главный инженер, увидевший в чертежах общий вид опалубки в дополнение к разрезам: кто позволил? Кстати, это тот же человек, который отчеты о внедрении бим переправлял в головной офис. А эта небольшая картинка в углу позволяла с одного взгляда увидеть то, что по разрезам требует нескольких часов разглядывания.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
почему именно единая модель гарантирует точность
В управлении: https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоначалие
В теории баз данных: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальная_форма
В цитатах классиков и анекдотах: Человек, имеющий одни часы
В автокаде: Вставка и удаление чертежей в виде внешних ссылок
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
То что все работают в едином файле - разве поднимает точность и тщательность?
Никто не заставляет работать в едином файле - его не каждый компьютер потянет и не каждая программа. В Ревите есть совместная работа для нескольких человек одной специальности и внешние ссылки - для разных. Важен только принцип "не дублировать работу". Из-за ограничений ПО он не всегда выполним практически, тогда появляются дубли и ручная сверка.

Если изучение Ревита происходит в одиночку - можно запустить две копии, в настройках поставить разное имя пользователя - "архитектор" и "конструктор", и поработать самому с собой в режиме совместной работы.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
реально эффективную сверку чертежей удобнее проводить
При единой модели сверку чертежей удобнее всего не проводить. В этом смысл единой модели, без нее вообще не понятно зачем мучиться с новыми программами.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 06:52
#1320
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это пример несовпадения старых и новых методов работы. Чертеж по госту содержит условности, которые сокращают работу чертежнику, но слишком сложны для машины.
Да, это так. В черчении, а особенно в строительном очень много условностей. Они действительно непонятны "машине", хотя ручное черчение облегчали.

Значит нужны новые ГОСТ, узаконивающие новые возможности. В 2006 году было обновление ЕСКД, так появилось кое-что. Но мизер, в основном касающееся оформления текстов. В СПДС то же самое - только про "пояснительные", а вот про чертежи - ничего.

Особенно много требуется в связи с повсеместным использованием 3D-моделирования. Однако кто же их напишет? Те, кто "сочиняет" ГОСТы по заказу в этом деле ни бум-бум. Ведь даже с оформлением "текстов" немало вопросов и противоречий в ГОСТ.

Надежда на "новое поколение писателей" слабая. Надо еще вырастить поколение, знающее тему и умеющее писать, а пока что выращивают отученных читать. Но тех немногих, кто знает и умеет не допускают до "сочинения". Там свой круг.

Ну а с БИМ еще сложнее. Там нужны не только стандарты оформления, но и стандарты информационной модели - что должно быть одинаковым во всех проектах.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 10:15
#1321
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Значит нужны новые ГОСТ
Для чего?
Длля чего убирать условности если это усложнит чтение чертежей и увеличит объём информации?

Раньше только конфеты были в обёртках, а теперь каждый пельмень стали заворачивать и орут, что объёмы ТБО увеличились.
crossing вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 12:10
| 2 #1322
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для чего?
Длля чего убирать условности если это усложнит чтение чертежей и увеличит объём информации?
Вот так и рассуждают те, кто должен бы понимать и управлять разработкой стандартов. Но "страшно далеки они от народа" (С).

Не все условности одинаково полезны. А с 3D часто невыполнимы. Поэтому надо разделить виды чертежей.

Например планы этажей показываются в виде разреза условно проходящего по оконным проемам. Но выше проемов много чего бывает. И это "много чего" условно показывается на плане, т.е. как бы "условно" расположено ниже разреза. А иногда показывается условно то, что вообще на кровле расположено.

Или трубы, идущие одна над другой условно показываются на плане расположенными рядом, да еще на расстояниях, определяющихся шириной линий.

Или "аксонометрия под 45 градусов" - её невозможно получить никаким видом на модель. Это была искусственная выдумка, чтобы облегчить именно ручную работу. Но теперь это является тормозом.

При работе в 3D это совершенно неприемлемо. И, ради соблюдения ГОСТ часто приходится помимо модели дополнительно рисовать "условные" чертежи, т.е. вместо облегчения работы получается её замедление.

Таких примеров можно много приводить. Да попробуйте лично поработать руками и головой, а не путем философских рассуждений и будет понятно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 12:59
#1323
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Например планы этажей показываются в виде разреза условно проходящего по оконным проемам....
Это была искусственная выдумка, чтобы облегчить именно ручную работу. Но теперь это является тормозом.
Нет. Не является тормозом. Вот когда нужно совместить работу, например, грузоподъёмного оборудования НА РАЗНЫХ ОТМЕТКАХ с технологическим оборудованием - тогда и нужны эти условности. А так получается давайте плодить отдельные ГОСТ на все случаи жизни.
Я категорически не согласен.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А с 3D часто невыполнимы.
А что, Вы считаете 3D прогрессом? Моё мнение, что это сто шагов назад. Ближе к апликациям дошкольных учреждений.

Но мне в общем то всё равно. Мне хватит и 2D. "А там хоть трава не расти."(с)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот так и рассуждают те, кто должен бы понимать и управлять разработкой стандартов. Но "страшно далеки они от народа" (С).
Ну да. Ещё я слышал и такое - "Вот когда потребуется - тогда будем думать и решать".
Но всё происходит наоборот. 3D игрушки ни кому кроме "детей" не нужны, но ГОСТ давайте новые плодить.
Нужно сразу разработать ГОСТ о стоимости рабочего места. Прописать минимальную в миллион рублей.

У меня знакомый занимался обследованиями. Там же он пересекался с ремонтниками. Много я слышал "добрых" отзывов о 3D моделлингах. Со всем специфическим сленгом.
Чтобы отвернуть гайку - разбирают половину здания.

3D моделлинг - это причина отсутствия возможностей хоть как то людей заинтересовать к труду/работе.

Последний раз редактировалось crossing, 01.12.2019 в 13:19.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 01.12.2019, 13:25
#1324
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


На самом деле, появление ГОСТ было вызвано и еще одной причиной:
Обеспечить возможность прочтения чертежей всеми, прошедшими определенный цикл образования. Простые ГОСТ-чертежи могут читать выпускники средней школы, сложные - высшей. Ведь это именно язык передачи информации - унифицированный, что особо важно для языка. На практике - "Ты меня не понял? Значит, плохо учился, иди позанимайся и приходи снова".

Да, сегодня ГОСТ во многом устарел. Но не надо забывать что внедрении иных форм передачи информации в инженерии, одновременно повышается возможно, эффективность, наглядность - но и снижается универсальность языка общения. Появляются уже отраслевые ветви, которые требуют более точной адресации вариантов языка передачи информации. И именно поэтому какие-то общие изменения ГОСТ уже нереальны - а требуется все большая специализация стандартов по отраслям и направлениям.

О трехмерности тоже не надо забывать, что она далеко не всегда является синонимом наглядности и понятности изложения информации. Простой пример - если любому из нас предложить принять какое-то решение по трехмерной модели человеческих органов (посмотрите - их полно в Сети) - мы скорее всего озадачимся и попросим вместо такой модели какие-то более нам понятные и лучше двухмерные или текстовые описания болезней.

Ведь это только нам, воспитанным в приемах начерталки и графического мышления, трехмерность кажется более наглядной чем все иное. А те же медики - скорее озадачатся проектной трехмерностью, так же как мы - медицинской. Здесь можно возразить, что медиков на стройке встретить сложно. Но пардон, падение квалификации персонала порой делает работников на стройке не более ориентированными в проектных задачах чем те же медики. У тех хоть пока что всегда высшее образование.

То же касается и постановки задач. Например, если при организации графика движения рейсовых автобусов озадачить диспетчеров абсолютно полной трехмерной моделью их движения, диспетчеры вряд-ли обрадуются и скорее, истребуют нечто более наглядное для их задач. Обращаю внимание что в данном случае более простое двухмерное изображение или схемы будут именно более наглядными и исчерпывающими для такой задачи.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А что, Вы считаете 3D поогресмом? Моё мнение, что это сто шагов назад. Ближе к апликациям дошкольных учреждений.
Верно. Хорошо образованному специалисту, прошедшему нормальный курс начерталки далеко не всегда проще иметь дело с 3-д. Он и сам способен успешно трансформировать проекции в трехмерный образ. И обратим внимание что в рекламах БИМ в большинстве - описывается именно преимущество трехмерной презентации для каких-то сущих недоучек - прораба, не понимающего узла по чертежу или ремонтника, не способного найти место неисправности на плане и требующего непременно видео - как туда добраться.

Не следует забывать и того, что любой компьютерный материал имеет один серьезный недостаток - навигация по нему может осуществляться только одним человеком в конкретный момент времени. В отличие от материальных носителей информации.
Пример: любые групповые совещания удобнее проводить по крупноформатным бумажным материалам, а не в компьютерном показе.

Альтернатива: группа начсоства, пихаясь плечами у монитора пытается отнять друг у друга мышь, чтобы зуммировать нужный фрагмент на экране. Проекционный экран тут еще хуже - здесь приходится все время обращаться к оператору и просить: "Покажите пожалуйста вот то место... нет, правее... нет - выше... крупнее...шире пожалуйста...Да тьфу на вас!!!"

Это типичный пример управления навигацией, и очевидно что для цифровых материалов групповая навигация невозможна или как минимум, дико неудобна по определению. Разве что устроить схватку на лазерных указках, но это уже юмор.
А с физическими носителями она вполне реальна - каждый тычет куда надо и имеет еще массу способов привлечь внимание и заострить проблему наглядно.

Последний раз редактировалось VladiT, 01.12.2019 в 14:07.
VladiT вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 13:38
#1325
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Обеспечить возможность прочтения чертежей всеми, прошедшими определенный цикл образования.
Вовсе не является ни каким барьером. Наоборот огромная польза в упорядочивании действий. Вот Вы на машине по правилам ездиете? Давайте отменим правила!?

Что касается планов - нет ни чего другого что моглобы предоставить объёмно-пространственное представление. На планах ОДНОВРЕМЕННО считываешь и отметки и оси. Попробуйте на 3D моделе сориентироваться. Это вам не фланцевое соединение, которое и требует в общемто "прокрутки" при моделировании/конструировании.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
требуется все большая специализация стандартов по отраслям и направлениям.
Вот и оставляйте своё 3D моделирование в машиностроении.

Последний раз редактировалось crossing, 01.12.2019 в 13:53.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 01.12.2019, 13:58
#1326
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот и оставляйте своё 3D моделирование в машиностроении.
А я как раз и не сторонник повального 3-д или БИМа в его теперешнем, странноватом пока виде. Я все время призываю к взвешенным и критическим к нему подходам. И с вами я во многом согласен.
VladiT вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:12
#1327
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
БИМа в его теперешнем, странноватом пока виде.
Ну вот с чего Вы решили, что чегото нет, а что имеетеся - странновато?
Нет в том виде, котором это благополучно воспринималось бы Вами и мной - это совсем другой вопрос. Но только то что есть - вполне укладывается в чьито интересы. Вот на АЭС,ТЭС и т.д. был интерес, что остаётся только эксплуатация, а остальным там делать нечего.
crossing вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:19
#1328
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Есть изящный выход - если эксплуатации интересно - пусть в ТЗ прописывают требование к исполнительной документации.
Иначе говоря, пусть не из проектных бюджетов.

К слову, сколько проектов для существующих зданий делал - всегда проблема с исполнительной документацией, хоть в каком-то виде.
И, замечу, если поставить задачу перевести в БИМ формат весь существующий фонд - огромный рынок откроется.
Причем, не слишком требовательный к квалификации - т.е. можно трудоустроить одипломленную молодежь.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:19
#1329
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Обеспечить возможность прочтения чертежей всеми, прошедшими определенный цикл образования. Простые ГОСТ-чертежи могут читать выпускники средней школы, сложные - высшей. Ведь это именно язык передачи информации - унифицированный, что особо важно для языка.
для БИМ есть такой язык - это IFC

Цитата:
Пример: любые групповые совещания удобнее проводить по крупноформатным бумажным материалам, а не в компьютерном показе.
VR/AR удобней
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:21
#1330
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
для БИМ есть такой язык - это IFC
Это для людей или для компов?

Хочу напомнить, что ИИ пока еще только в проектах.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:22
#1331
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть изящный выход - если эксплуатации интересно - пусть в ТЗ прописывают требование к исполнительной документации.
Иначе говоря, пусть не из проектных бюджетов.
Вот не нужно ставить телегу впереди лошади.
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
К слову, сколько проектов для существующих зданий делал - всегда проблема с исполнительной документацией, хоть в каком-то виде.
Я причину уже называл. Не возможно применять практику действия ПРОЕКТОВ закона. Такой бардак только в строительстве.
crossing вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:24
#1332
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Нужно обязательно.
"Чтобы дурь каждого была видна..." (с)

ЗЫ:
Есть у людей желание - пусть развлекаются на 3-4 миллиардах м2 существующего фонда.
Ну и жд пусть оцифруют, лэпы всякие...
Т.о. до нас когда очередь дойдет - буду глубоким стариком.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:28
#1333
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Это для людей или для компов?
для всех
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:30
#1334
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
для всех
Бла-бла-бла.
Вот переведу свой проект в этот формат и пошлю вас монтировать.
А чо?
Язык то для понимания у вас есть - сами заявили, инициативно, никто за язык не тянул.
А начудите - не, не расстреляем, времена нынче вегетарианские - ущерб навесим и будете по 20% от каждой зарплаты выплачивать.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:33
#1335
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Бла-бла-бла.
Цитата:
"Ты меня не понял? Значит, плохо учился, иди позанимайся и приходи снова".
ifc это международный стандарт описания модели, а как его читать - решает каждый сам - софта полно

Цитата:
Вот переведу свой проект в этот формат и пошлю вас монтировать.
легко, только правильно переведи и желательно в 4 версии
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:34
#1336
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть у людей желание - пусть развлекаются на 3-4 миллиардах м2 существующего фонда.
Ну и жд пусть оцифруют, лэпы всякие...
Т.о. до нас когда очередь дойдет - буду глубоким стариком.
Оцифруют. Вот только эта оцифровка направлена не на блага СМР, а на сокращение стоимости за счёт практики повторного применения. Но как тогда привязывать каждый типовой без существовании рабочки де'юре? На монтаж под рабочку спецы не идут. Наоборот сбегают.
crossing вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:35
#1337
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ifc это международный стандарт описания модели, а как его читать - решает каждый сам - софта полно
Не-не-не.
Легко хочешь жить.
От ответственности за то, что "не так могут понять" желаешь спрыгнуть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение

легко, только правильно переведи и желательно в 4 версии
Я правильно догадываюсь, что под "правильно переди" скрывается нечто типа "потрать свои ресурсы, т.е. бесплатно, на то, чтобы представить материалы в понятном тебе виде"?

А кто платить то будет за "перевод"?
А кто обучать всех единому языку будет?
И из чьих денег?

На... для чего такой "общий язык", который еще дополнительного перевода для каждого пользователя требует?

Последний раз редактировалось 0t0, 01.12.2019 в 14:40.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:38
#1338
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
"не так могут понять"
в ifc не может быть различий в прочтении
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:42
#1339
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
в ifc не может быть различий в прочтении
Продемонстрируй.
На примере.
Т.е. приведи что-то в этом формате и покажи на практике что разные люди поймут одинаково, что в силу свойств формата невозможно понять неодинаково.

Евангелисты они в любой сфере одинаковы.

ЗЫ:
В общем, бабло.
Есть бабло - есть БИМ.
Нет бабла - нету.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:44
#1340
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Продемонстрируй.
На примере.
Т.е. приведи что-то в этом формате и покажи на практике чио разные люди поймут одинаково
https://github.com/triroakenshield/I...er/house_2.ifc
http://openifcmodel.cs.auckland.ac.nz/
http://openifcmodel.cs.auckland.ac.nz/Model/Details/305
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 14:48
#1341
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


.Процитирую себя же:
"Не нужно нас учить умничать, мы в этом профессионалы, в силу профессии" (с)
Лохов - извиняюсь, целевую аудиторию - среди "гуманитариев" и прочих "образованцев" ищи.

Причем, нужно понимать, что даже если состоится "продажа" "лоху" - в конечном счете он с купленными "идеями" придет к тем, кто выставит счет за их реализацию.
Т.е. уйти от вопроса "за чей счет банкет?" не выйдет.

Последний раз редактировалось 0t0, 01.12.2019 в 14:54.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 15:39
#1342
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Т.е. уйти от вопроса "за чей счет банкет?" не выйдет.
А за чей счёт ты в ВУЗ'е учился?

ГОСТ Р 10.0.02-2019
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 15:40
1 | 1 #1343
Семёныч


 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 164


Какие, все-таки, здесь странные люди. Постоянно талдычат и каком-то БИМ. Как многим известно, БИМ - это пёс, у которого черное ухо. Если же под БИМ подразумевается BIM - то надо помнить, что это в первую очередь технология. А здесь пытаются уравнять один из инструментов для реализации BIM (конкретно Revit) с самой BIM. Дилетантский подход.
Семёныч вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 15:47
#1344
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Если же под БИМ подразумевается BIM - то надо помнить, что это в первую очередь технология.
а в чём она заключается?
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 15:57
#1345
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
А за чей счёт ты в ВУЗ'е учился?
За счет СССР. Да, плюс СССР платил стипендию, около 30% от средней з/п.
Сегодня - умри стоя. Папа с деньгами - имеешь шанс. Нет - нет.
Ну все по Полонскому.
Выживает примитивнейший.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 15:58
#1346
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
А за чей счёт ты в ВУЗ'е учился?

ГОСТ Р 10.0.02-2019
Вопросом на вопрос - старо, как гавно мамонта.

Это версия, что государство даст бабло?
Или уверенность?
Если последнее - зуб дашь?
Уверуйте! Как понимаешь, не работает со "взрослыми" проектировщиками, в силу профессинального цинизма.
"Детям" можешь впаривать, конечно.

В оном ГОСТе не написано про выделение бюджетов.
Намек на обещание и реальное финансирование - это ну очень-очень о разном.
Мы все здесь еще МММ помним и много чего еще, начиная с "...стулья можно вечером, но деньги вперед".

Последний раз редактировалось 0t0, 01.12.2019 в 16:04.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:03
#1347
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Спрашивали про язык - я сказал, что он существует
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:05
#1348
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Спрашивали про язык - я сказал, что он существует
Латынь и санскрит тоже существуют.
И чо?
Да даже английский, люди говорят, есть. Выйти на улицу, поговори.

Вопрос стоит - кто будет оплачивать перевод?
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:14
#1349
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Вопрос стоит - кто будет оплачивать перевод?
не хочешь - не работай
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:18
#1350
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
не хочешь - не работай
Не хочу бесплатно работать - и не работаю бесплатно.
А тезис "без Ревита у вас не будет работы" вначале пусть ДАМ публично произнесет.
Для начала, а потом желаю увидеть соответствующие строки в бюджете и/или в налоговом кодексе.
Кто ты такой, чтобы тебе то в таких вопросах верить?
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:32
#1351
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Не хочу бесплатно работать - и не работаю бесплатно.
А тезис "без Ревита у вас не будет работы" вначале пусть ДАМ публично произнесет.
Для начала, а потом желаю увидеть соответствующие строки в бюджете и/или в налоговом кодексе.
Кто ты такой, чтобы тебе то в таких вопросах верить?
я об этом даже не говорил
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:36
#1352
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
я об этом даже не говорил
Вотъ!
Видишь, как хорошо, что есть старые циничные дяди, которым не влом проговорить явным образом все то, о чем ты умалчиваешь.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:52
#1353
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Видишь, как хорошо, что есть старые циничные дяди, которым не влом проговорить явным образом все то, о чем ты умалчиваешь.
есть старые циничные дяди у которых бред
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 16:57
#1354
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
есть старые циничные дяди у которых бред
"...сам плохой!" (песочница, пятилетки)
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 17:06
#1355
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
.... приведи что-то в этом формате и покажи на практике что разные люди поймут одинаково,..
Он щас тебя "зделает". Легко.
Вопросы надо ставить правильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 17:29
| 1 #1356
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Нет. Не является тормозом.
Классика жанра - высота строки спецификации. В Ревите нет такой настройки, высота подстраивается под шрифт автоматически. Как нормоконтроль может запретить использование "каких-то тупых технологий" при помощи деревянной линейки - наблюдал лично. В одном из филиалов для решения вопроса с нормоконтролем, "который подчиняется непосредственно директору, в отличие от идиотов-проектировщиков", отдел сапр разрабатывал генератор спецификаций. Который, конечно, не работает автоматически, не подсвечивает в модели учтенные позиции, не позволяет редактировать модель в табличном виде, не запускается в следующей версии программы, зато полностью соответствует ГОСТу, и обеспечивает совместимость таблиц с печатной машинкой. Соответствующие темы можно поискать на форуме и в блогах - этому маразму в масштабах отдельно взятой страны посвящен, наверное, десяток лет поисков решения. Очевидно, компенсировать затраты следует из бюджета, а то эта тупая технология что-то плохо работает. Кстати, за год до моего побега с предыдущего места работы меня в нагрузку к биму еще и нормоконтролером назначили - для развития шизофренических способностей; я себя называл "наркоман-тролль".
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
О трехмерности тоже не надо забывать, что она далеко не всегда является синонимом наглядности и понятности изложения информации.
Трехмерка - это естественный формат хранения данных. Только из 3D остальные виды информации в автомате генерируются. Нельзя по спецификации начертить план, а по плану - разрез. Поставив задачу создать модель здания - автоматически получаем ответ, как ее хранить. Потому нет смысла обсуждать "зачем 3D": нет трехмерки - нет модели. Все остальные плюшки, вроде "можно показать как выглядит кирпич, а то непонятно" - не причина, а следствие.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:28
#1357
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
"...сам плохой!" (песочница, пятилетки)
ну это ты дискутируешь с воображаемым собеседником, не я

Цитата:
покажи на практике что разные люди поймут одинаково,..
элементарно, стена:
Код:
[Выделить все]
#26= IFCWALLSTANDARDCASE('abcdefghijklmnopqrs107',$,'wall1',$,'',#13,#27,'');
#27= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#28));
#28= IFCSHAPEREPRESENTATION(#7,'Body','SweptSolid',(#29));
#29= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#30,#32,#22,1000.);
#30= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#23,100.,1000.);
#31= IFCCARTESIANPOINT((500.,0.,100.));
#32= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#31,$,$);

Последний раз редактировалось trir, 01.12.2019 в 18:34.
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:30
#1358
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Классика жанра - высота строки спецификации. В Ревите нет такой настройки, высота подстраивается под шрифт автоматически. Как нормоконтроль может запретить использование "каких-то тупых технологий" при помощи деревянной линейки - наблюдал лично.
Давно не смотрел ГОСТ, но было почти дословно :"Делайте как хотите."
csp вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:35
#1359
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
но было почти дословно :"Делайте как хотите."
это недавно появилось
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:35
#1360
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Трехмерка - это естественный формат хранения данных.
Один из форматов хранения данных, были и наскальные рисунки, и глиняные/восковые дощечки, папирус, береста и т.д. - это что, все 3D формат хранения? Другое дело, что если не в состоянии в голове из этих "плоских" источников сложить какую общую картину - тогда да, на 3D одна надежда. И комиксы)

----- добавлено через ~6 мин. -----
еще в ГОСТ 21.110-95 было написано русским языком - минимум 8 мм высота строка, точнее даже не написано - а на рисунке показано, чтобы совсем было всем понятно. Поэтому проблема
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В Ревите нет такой настройки, высота подстраивается под шрифт автоматически. Как нормоконтроль может запретить использование "каких-то тупых технологий" при помощи деревянной линейки - наблюдал лично. В одном из филиалов для решения вопроса с нормоконтролем, "который подчиняется непосредственно директору, в отличие от идиотов-проектировщиков",
это не проблема программы, это проблема синдрома шахтера, местного "царька" нормоконтроля.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:50
#1361
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Другое дело, что если не в состоянии в голове из этих "плоских" источников сложить какую общую картину - тогда да, на 3D одна надежда. И комиксы)
компьютер не может

Вообще САПР появился, тогда когда появились ЧПУ-станки и понадобилось добиться от них практической пользы
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:51
#1362
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ну это ты дискутируешь с воображаемым собеседником, не я


элементарно, стена:
Код:
[Выделить все]
#26= IFCWALLSTANDARDCASE('abcdefghijklmnopqrs107',$,'wall1',$,'',#13,#27,'');
#27= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#28));
#28= IFCSHAPEREPRESENTATION(#7,'Body','SweptSolid',(#29));
#29= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#30,#32,#22,1000.);
#30= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#23,100.,1000.);
#31= IFCCARTESIANPOINT((500.,0.,100.));
#32= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#31,$,$);

Мы же, вроде, про "одинаково поймут" - а не про одинаково НЕ поймут.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:53
#1363
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Мы же, вроде, про "одинаково поймут" - а не про одинаково НЕ поймут.
кому надо - поймут, это ГОСТ
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:55
#1364
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
кому надо - поймут
Вот кому надо - пусть и покупает Ревит.
И оплачивает переход на него проектных контор.
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 18:55
#1365
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
это недавно появилось
Ага, в 1986г..)
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
еще в ГОСТ 21.110-95 было написано русским языком - минимум 8 мм высота строка, точнее даже не написано - а на рисунке показано,
Читайте лучше от корки до корки)
csp вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 19:15
#1366
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


и в его предшественнике ГОСТ 21.109-80 тоже не было жестко указана высота строки.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 20:00
#1367
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...сейчас есть более точные модели
Я не смог рассмотреть Башкортостан более точно, чем в яндексе или гугле. Убил бы...
Если все твои закидоны таковы, им грош цена. Получается, ты мощно впариваешь?
Вот что можно посмотреть "точнее" - правильно?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: И все.png
Просмотров: 87
Размер:	1.31 Мб
ID:	220586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пипец.jpg
Просмотров: 59
Размер:	105.8 Кб
ID:	220587  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2019 в 20:18.
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 20:24
#1368
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и в его предшественнике ГОСТ 21.109-80 тоже не было жестко указана высота строки.
))) ГОСТ на текстовые документы, выполняемые машинописным способом , в том числе с помощью ЭВМ , допускает не выполнять разбивку на строки) ... Шрифт тот, который позволяет печатающее устройство. Видел строки выполненные в виде набора ххххххххххххххххххх
столбцы
х
х
х
х
csp вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 20:28
#1369
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
столбцы
Какие столбцы??? Тут вопрос жизни и смерти!!!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 20:46
#1370
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Я не смог рассмотреть Башкортостан более точно, чем в яндексе или гугле
потому что секретно - ты что, не знаешь в какой стране живёшь?

Цитата:
Вот что можно посмотреть "точнее"
TanDEM-X Digital Elevation Model точнее чем SRTM, а главное - новее
И нужно не забывать, что там отметка идёт по верху крон и крышам зданий, ну и вообще читать описание к данным, прежде чем их использовать.

Цитата:
Читайте лучше от корки до корки)
пора уже другие ГОСТ'ы читать от корки до корки

Последний раз редактировалось trir, 01.12.2019 в 20:56.
trir вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 21:10
#1371
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Если прочитаю - скидка будет сколько % в на латте в маке?
0t0 вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 21:13
#1372
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
))) ГОСТ на текстовые документы, выполняемые машинописным способом , в том числе с помощью ЭВМ , допускает не выполнять разбивку на строки)
Цитата:
4.4.5. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей./
но все это до того момента, пока снабженцы не то закажут или сметчики не то осметят) И в том же ГОСТе опять:
Цитата:
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
так что чего там нормоконтроль с линейкой ревитчиков строил - видимо, нужно было занять нормоконтроль хоть каким-нибудь делом, чтобы не выгонять)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 01.12.2019, 22:15
#1373
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Итак, можно ли уверенно утверждать что Ревит вплоть до 2019-20 версий:
1 - Не создает полноценно сложные узлы автоматически, а лишь представляет их сечением по указанному месту модели, выдавая только ту детализацию, в которой разработана сама модель?
2 - Полученные таким образом чертежи как узлов, так и проекций в большинстве случаев потребуют 2-д доводки в самом Ревите либо в Автокаде?
3 - Предлагаемые в комплекте Ревита стандарты листового оформления далеко не полностью соответствуют ГОСТам РФ, особенно в области оформления спецификаций?

И если это так, то принятая в ряде организаций тактика получать из Ревита плоские проекции и дорабатывать их в Автокаде на сегодня наиболее разумна?
Дополнительно, поставлю на обсуждение утверждение что средства 2-д черчения в Ревите весьма уступают таким средствам Автокада.

Есть ли опыт успешной подшивки доработанных листов обратно из Автокада в файл Ревита так, чтобы все было тип-топ по Ревиту? Если я правильно понял, то из таких листов Ревит уже никаких данных извлекать не может и любая обратная связь их с моделью в таком случае утрачивается - так ли это?
Уступает или превосходит подшивка листов Ревита подшивкам Автокада по удобству использования? Есть ли сегодня смысл компоновать итоговый проект с доработанными в Автокаде 2-д листами именно в Ревите или наоборот, лучше комплектовать подшивки листов в Автокаде, дополнив комплект лишь моделью из Ревита? И не будет ли такой файл Ревита, где в этом случае 2-д листаж отсутствует, считаться неполной БИМ-моделью?

Также интересно - насколько соответствуют стандартам РФ встроенные семейства Ревита из разряда "для России". Не стоит ли опасаться каких-то проблем в самых общепринятых элементах, таких как стены, окна, перекрытия, двери, ограждения? Или все это лучше каждый раз проверять на соответствие нашим стандартам?

Последний раз редактировалось VladiT, 01.12.2019 в 23:04.
VladiT вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 22:53
#1374
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
потому что секретно
TanDEM-X Digital Elevation Model точнее чем SRTM...
Мля, это еще хуже. Ты как Сусанин. В итоге все привело в дубль-ГИС. Пипец.
Так значит реально фуфло все это?
Как и все остальное?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2019 в 23:04.
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.12.2019, 23:56
#1375
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение

Не все условности одинаково полезны. А с 3D часто невыполнимы. Поэтому надо разделить виды чертежей.

Например планы этажей показываются в виде разреза условно проходящего по оконным проемам. Но выше проемов много чего бывает. И это "много чего" условно показывается на плане, т.е. как бы "условно" расположено ниже разреза. А иногда показывается условно то, что вообще на кровле расположено.

Или трубы, идущие одна над другой условно показываются на плане расположенными рядом, да еще на расстояниях, определяющихся шириной линий.

Или "аксонометрия под 45 градусов" - её невозможно получить никаким видом на модель. Это была искусственная выдумка, чтобы облегчить именно ручную работу. Но теперь это является тормозом.
1 вот как раз таки ревит умеет делать такие разрезы. он умеет показывать (причем выборочно. т.е. настраиваемо) объекты, которые находятся выше линии сечения по этажу (например воздуховоды под потолком, или светильники. в ревите есть несколько опорных плоскостей, и можно настраивать глубину сечения как вниз, так и вверх от линии сечения.
2. аксонометрия и 3Д. в текущих нормах все же решили отказаться аксонометрии в привычном виде, и добавили фразу о том, что она может быть заменена 3Д видом модели
3. изменение начертания элемента в зависимости от масштаба на виде. тоже настраивается, только все же не так гибко, как хотелось бы.
4. трубы одна под другой на плане двумя линиями, да ещё и с отступами от стен и между этими линиями... этого думаю я ни один 3Д продукт думаю не сможет сделать.
ssn вне форума  
 
Автор темы   Старый 02.12.2019, 00:07
#1376
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
1 вот как раз таки ревит умеет делать такие разрезы. он умеет показывать (причем выборочно. т.е. настраиваемо) объекты, которые находятся выше линии сечения по этажу (например воздуховоды под потолком, или светильники. в ревите есть несколько опорных плоскостей, и можно настраивать глубину сечения как вниз, так и вверх от линии сечения.
Да, действительно в Ревите можно указать параметры разреза по плану, уровни сечения и направления видимости.

Но вот что мне интересно:
Предположим, что в здании имеется множество типовых помещений, где те или иные элементы трубопроводов, арматуры или электрики и прочего постоянно повторяются.
Принято ли делать все это во всех таких помещениях и на всех этажах, или делают в одном, показывают подробно и оттуда делают лист с пояснением что это типовое?

И если это делается во всех одинаковых помещениях, то как это сказывается на размере модели, на ее управляемости на средних компах? Каковы должны быть мощности компов чтобы не оглядываясь ни на что - делать модель в максимальной деталировке и где гарантия что у принимаюшей стороны окажутся столь же мощные машины?

И еще:
Учитывая странноватую особенность Ревита не сохранять файлы в предыдущих версиях и принудительно обновлять их до имеющейся при открытии, как решается вопрос взаимодействия с контрагентами проектирования или заказчика при взаимном обмене файлами- принуждающий всех тут же переходить на новую версию Ревита в случае если на нее перешел даже кто-то один?
Говоря грубо, реалистично и просто - ведь достаточно откатить кому-то одному за установку следующей версии - и все остальные автоматом становятся в очередь за ее приобретением, даже если они этого не планировали?

Последний раз редактировалось VladiT, 02.12.2019 в 00:19.
VladiT вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 01:10
#1377
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Учитывая странноватую особенность Ревита не сохранять файлы в предыдущих версиях и принудительно обновлять их до имеющейся при открытии
видимо, в "движке" уже настолько накручено - что проще при его модификации переходить на новый внутренний формат файлов, чем добиваться обратной совместимости, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 01:20
#1378
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Да, действительно в Ревите можно указать параметры разреза по плану, уровни сечения и направления видимости.

Но вот что мне интересно:
Предположим, что в здании имеется множество типовых помещений, где те или иные элементы трубопроводов, арматуры или электрики и прочего постоянно повторяются.
Принято ли делать все это во всех таких помещениях и на всех этажах, или делают в одном, показывают подробно и оттуда делают лист с пояснением что это типовое?

И если это делается во всех одинаковых помещениях, то как это сказывается на размере модели, на ее управляемости на средних компах? Каковы должны быть мощности компов чтобы не оглядываясь ни на что - делать модель в максимальной деталировке и где гарантия что у принимаюшей стороны окажутся столь же мощные машины?
там есть такой инструмент как сборка. что то на подобие блока в автокаде.
так же есть инструмент - набор, что то вроде динамического блока в автокаде.
если полностью тивовой этаж, то он просто выполняется сборкой и тиражируется по этажам.
если это типовой этаж но с некоторыми вариациями, то набор.
ну и соответственно, сборка и набор это не тоже самое что копирование с точки зрения нагрузки на модель.

но ))) это теория, это из мануала по ревиту. я в нём не работаю, только присматриваюсь к возможностям.
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 04:39
#1379
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Мля, это еще хуже.
дыши глубже, сходи к врачу
trir вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 06:27
#1380
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Все словоблудие на 69 страниц не отвечает на один вопрос :"А какие документы Вы предъявите прокурору?"
csp вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 06:27
#1381
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
2. аксонометрия и 3Д. в текущих нормах все же решили отказаться аксонометрии в привычном виде, и добавили фразу о том, что она может быть заменена 3Д видом модели
Не надо фантазировать, фрилансер. В коллективе научили бы читать ГОСТ:
Цитата:
- чертежи (планы и разрезы) и схемы установок систем.

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать:

- прямоугольные изометрические проекции систем, полученные визуализацией электронной модели здания (сооружения);
Схемы "под 45" остаются. Но допустили не заменять, а дополнительно включать проекции. Так это и без милостивого разрешения делали уже много лет, чтобы показать какие-то узлы, на в которых в ограниченном пространстве сосредоточено много трубопроводов. Например тот же ИТП.

И попробуй заменить схему отопления или водопровода хотя бы обычного жилого дома "проекцией".

Но вот сами схемы разрешили и "под 120 градусов" делать.
Цитата:
6.2.1 Схемы систем и узлы схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изо*метрической проекции в масштабах по таблице 3.

Допускается выполнять схемы в прямоугольной изо*метрической проекции по ГОСТ 2.317.
Такую схему можно получить саму в 3D, по осям трубопроводов. Но и её придется дополнять УГО, соответствующими масштабу на бумаге. Но эти схемы не приживаются потому, что для больших задний они "расшопериваются" наискосок и требуются большие листы бумаги.

Тому, кто "клюет зернышки" на площади 6х6 м это не понять.

Вот примеры из ТМ (см. рисунки)
1. Схема обвязки котла. Она "под 45 градусов", можно было бы "проекцией" заменить. Или даже несколькими. Но это только один вид котла, причем самый простой -водогрейный.

2. Плоская схема трубопроводов одного блока котельной - примерно 20% от всех схем. Такую никакими проекциями не заменишь, здесь важна топология - "что куда врезается". По "модели" это можно не понять.

А вот всю котельную можно и нужно делать в 3D - для того, чтобы быстро, почти автоматически получить множество планов, разрезов, узлов, 3D-видов.

Для такого объекта пригодилась бы и BIM, в том числе для эксплуатации. Такую котельную 26 человек обслуживают, там есть штат и для ведения актуальной модели. С возможностью корректировать информацию.

Но это если бы BIM была реализована реально, а не в фантазиях и если бы за создание первичной проектной модели платили бы столько, сколько она стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D_KVGM.png
Просмотров: 147
Размер:	156.8 Кб
ID:	220591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: flat_shem.png
Просмотров: 142
Размер:	263.8 Кб
ID:	220592  

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 02.12.2019 в 06:49. Причина: Добавил картинки
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 10:19
#1382
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение

Тому, кто "клюет зернышки" на площади 6х6 м это не понять.

.
опять какие то упрёки. вот взрослый человек вроде, а какой то фигнёй занимаетесь. я то вон, а вы то ага ))) какая разница, как масштабировать проект.
или вы наивно полагаете, что если я могу развести трубы в помещении 6х6, то развести трубы в помещении 100х100 у меня вызовет какие то сложности? ну что за ерунда.

в разделе ТМ вообще не обязательно делать аксонометрические виды, нет их в составе чертежей в ГОСТ на оформление раздела ТМ.

схема ваша приведённая... наверно надо напугаться. но вы посмотрите, даже арматура не пронумерована, а только основное оборудование. а как же сквозная нумерация арматуры на схеме, в спецификации на листе и в заказной спецификации? или так только фрилансеры делать умеют?

и по изометрии. вы цитируете один пункт, но в том же ГОСТе есть ещё пункт про неё:
6.2 Схемы систем
6.2.1 Схемы систем и узлы схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изо*метрической проекции в масштабах по таблице 3. Допускается выполнять схемы в прямоугольной изо*метрической проекции по ГОСТ 2.317.

И уже в ГОСТ 2.317 сказано, что допускается выполнять прямоугольную изометрическую проекцию без искажения по осям.

по этому, не вижу противоречий с тем, что я писал выше.

ну и аксонометрия. ну объективно, ведь не красивый вид. масштаб мелкий, точки, к которым идут выноски не читаемые. рекомендованные масштабы наверно, или жалко листов?

Последний раз редактировалось ssn, 02.12.2019 в 10:26.
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 11:32
#1383
azmt


 
Регистрация: 02.04.2011
Уфа
Сообщений: 88


Дак и в ГОСТ 21.606-2016 п.7.6 (ТМ) сказано, что допускается в аксонометрии делать схемы. Определяется целесообразностью в конкретном случае, имхо
azmt вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 11:36
#1384
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от azmt Посмотреть сообщение
Дак и в ГОСТ 21.606-2016 п.7.6 (ТМ) сказано, что допускается в аксонометрии делать схемы. Определяется целесообразностью в конкретном случае, имхо
там речь идёт о принципиальной схеме, что её допускается делать не плоской, а аксонометрической. но, допускается, это не тоже самое, что делается... там в ГОСТе даже примера нет аксонометрической схемы.

а в ОВ не допускается, а необходимо выполнять аксонометрическую схему.
ssn вне форума  
 
Автор темы   Старый 02.12.2019, 12:24
#1385
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Может я чего-то не понял, но по-крайней мере в 2020 Ревите возможен выбор между перспективной и ортогональной проекциями-
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (79).png
Просмотров: 104
Размер:	102.8 Кб
ID:	220608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (80).png
Просмотров: 74
Размер:	97.8 Кб
ID:	220609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (81).png
Просмотров: 80
Размер:	98.4 Кб
ID:	220611  

Последний раз редактировалось VladiT, 02.12.2019 в 12:40.
VladiT вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 12:33
1 | 1 #1386
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Может я чего-то не понял, но в 2020 Ревите есть выбор между перспективной и ортогональной проекциями-
это не совсем то. в энергетике есть свой изюм - аксонометрическая диметрическая проекция. там есть искажение по оси. думаю особых сложностей сделать такое представление программно нет. кроме одной самой главной сложности ))) кроме наших гостов это ни где не требуется. да и наши госты видимо решили отойти от этого древнего требования, нацеленного на облегчение ручного рисования.
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 14:42
1 | #1387
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
так что чего там нормоконтроль с линейкой ревитчиков строил
Зоркий нормоконтроль разглядел волшебное слово "min" - именно с ним у Ревита были проблемы. При шрифте 2.5мм он делал отступы по 1.5мм и получал 5.5 вместо 8.0 - на глаз было видно, что таблица поджата; при шрифте 3.5 таблицу разносило в ширину. Тема повторена на стольких формумах и в стольких блогах активистов, что дело явно не в синдроме вахтера отдельно взятого человека. После появления в очередном обновлении возможности создать дополнительный столбец, назначить ему шрифт побольше, и сделать белые границы - проблема отпала, осталось только научить новичков пользоваться костылем. Но есть другие проблемы, ничуть не лучше старых. Не зря одно из выступлений Зуева на Autodesk University начиналось со слов "есть мнение, что в Ревит нельзя оформить КЖ по ГОСТ", а заканчивалось словами "вот и мне не удалось" "есть еще нерешенные проблемы". Если кто из не работающих в Ревите не верит - может скачать триалку и попробовать за 30 дней самостоятельно найти способ, например, создавать ведомость перемычек, или ведомость отделки помещений, или ведомость расхода стали.

При этом средствами программы в большинстве случаев можно автоматически (т.е. быстро и правильно) создавать чертежи и спецификации, содержащие необходимую информацию, но не в соответствии с ГОСТ. Судя по обсуждениям какой-нибудь Теклы - в других программах ровно те же проблемы.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Итак, можно ли уверенно утверждать что Ревит...
1 - Не создает ... узлы автоматически ...выдавая ... детализацию, в которой разработана сама модель...
2 - чертежи ... узлов, ... и проекций ... потребуют 2-д доводки...
3 - Предлагаемые в комплекте ... стандарты .. не полностью соответствуют ГОСТам РФ...
Три раза да.
1 - так и задумано. При горячем желании можно в состав узла включить его 2D-изображение, которое будет видно вместо 3D на узлах (называется "линии детализации"). Например, так делают крестики в торцах ФБС-ов, их не видно в 3D, но видно на развертках, когда ФБС повернут торцом. То есть еще раз: Автокад не чертит за инженера; Ревит не моделирует за инженера.
2 - Либо узел деталирован в 3D, либо детали дорисовываются на видах узла. Если дорисовывать в Ревите, можно специфицировать 2D-семейства на листе - это то, чего нет в Автокаде, хотя давно бы пора.
3 - Они включены в комплект "для галочки". Для новичка лучше всего скачать шаблон, разработанный активистами, в нем оформление приведено под наши стандарты.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Есть ли опыт успешной подшивки доработанных листов обратно из Автокада в файл Ревита
Ревит умеет загружать чертежи автокада. В Ревите есть специальный вид - чертежный, для обычного 2D черчения. Никто не запрещает дорисовать в нем что угодно. Но практически удобнее дорисовывать на виде линиями детализации. Например, геологию Ревит не моделирует, и для разрезов по фундаментам лучше создать разрез по модели, наложив геологию импортом - при изменениях в фундаментах не придется переделывать листы. Принцип тот же - не делать лишнюю работу, и не создавать дублей.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Т.е. уйти от вопроса "за чей счет банкет?" не выйдет.
Под этот вопрос надо создавать отдельную тему. Бим-менеджер - рядовой исполнитель, которому сказали "Сядь на БИМ и ехай! Не сядешь сам - насадим силой!". Он решает технические вопросы при работе конкретной программы, а не проблемы проведения банкетов у Медведева.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так значит реально фуфло все это?
Как и все остальное?
Ну почему же? Скачал я когда-то SRTM для Хабаровска, прикрутил к флайт-симулятору, и полетал вокруг города на кукурузнике. Прямо скажу: высокие берега Амура возле моста - того, который с пятитысячки - получились как живые! А какая-то беготня с теодолитом - это так, баловство.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот Вы на машине по правилам ездиете? Давайте отменим правила!?
Вот, кстати, да! Мы, зауральцы третьего эшелона, постоянное нарушаем правила - мы тут массово праворульные. На кульмане ездили; на автокаде ездили; на биме кверху ногами задом наперед ездили. Что нам какие-то госты!
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 15:55
#1388
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При шрифте 2.5мм он делал отступы по 1.5мм и получал 5.5 вместо 8.0 - на глаз было видно, что таблица поджата; при шрифте 3.5 таблицу разносило в ширину. Тема повторена на стольких формумах и в стольких блогах активистов, что дело явно не в синдроме вахтера отдельно взятого человека.
поэтому проще выводить в подготовленный вордовский шаблон - где сам ворд берет на себя большую часть работы по оформлению.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 15:58
#1389
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...Ну почему же? Скачал я когда-то SRTM для Хабаровска..
Вот поэтому - я не СКАЧАЛ. Не нашел кнопку "скачать Башкирию". Нашел только вон ту карту, где обозначены безплатно-доступные места. На этом освоение БИМ завершилось.
Если Башкирия в высоком разрешении доступна любому свободному гражданину РФ, то как скачать? Можно выложить инструкцию пошаговую?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 16:37
#1390
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
поэтому проще выводить в подготовленный вордовский шаблон - где сам ворд берет на себя большую часть работы по оформлению.
любая операция с разрывом модели и чертежей уже плохо.
весь смысл ревита как раз в том, что бы сделать проект начиная от модели и заканчивая спецификациями в одном флаконе.

как только возникает разрыв модели и чертежей - возникает желание вносить исправления не в модель, а в чертежи. и через пару итераций модель становится совсем не актуальной.
я работаю один, и то приходится бить себе же по рукам. потому как правда проще зайти в файл автокада и поправить там пару линий. но даже если я так поступаю, то следом я залезаю в модель и там вношу изменения так же. потому что через неделю, при каких то массивных изменениях, когда на первые роли выходит именно модель... тогда чертежи не исправляются, а просто обновляются с модели.
и в этот момент, если с моделью работает много человек ))) видимо можно хорошо так набедокурить.
в общем. нужна культура работы с моделью. (ну или правила. и бить по рукам не переставая)
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 17:14
#1391
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
любая операция с разрывом модели и чертежей уже плохо.
весь смысл ревита как раз в том, что бы сделать проект начиная от модели и заканчивая спецификациями в одном флаконе.
так и работать в одном "флаконе", а отчеты выводить в тот же word. И в том же зашифрованном виде записывать в свойства вордовского документа дату вывода отчета, и если дата сохранения файла отличается - генерировать отчет повторно. Жаль тех людей, кого заставляют делать большие текстовые документы в графическом редакторе - лишняя работа, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 17:21
#1392
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


ну почему же сразу жаль. в ревите это не набор текстовых строк. это такая же таблица.

я сейчас формирую спецификацию как ссылочную вставку таблиц экселя в автокад. т.е надо обновить спецификацию - делаем это в экселе, и потом обновляем в актокаде связанные таблички.
и имеем спецификацию в автокаде, в рамках, с единым шрифтом через весь проект (и главное, для ценителей из нормоконтроля высота строк 8 мм).
ворд и таблицы в нём, это на такого любителя... чуть подвинул строку и разлетелось все к чертям.
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 17:23
#1393
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как скачать?
Не помню точно, про SRTM узнал с симмерского сайта https://www.avsim.su/. Там есть формум для создателей сценариев, с перечнем программ для просмотра и редактирования, с FAQами. Вот пример ссылки оттуда, похоже, рабочая: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/. Насколько помню, там практически вся земля накрыта была, кроме приполярных областей. Но точность там явно не под теодолит. Как понимаю, все по верхам деревьев и домов снято, в лучшем случае по средней отметке. Для симулятора такое годится, а для практической работы - не факт.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 17:30
#1394
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в ревите это не набор текстовых строк. это такая же таблица.
которые и в акаде не являются образцом производительности при большем количестве/размерах)


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
ворд и таблицы в нём, это на такого любителя... чуть подвинул строку и разлетелось все к чертям.
вроде не летает ничего в ворде, хотя сделано с некоторыми отступлениями от НТД - небольшие зазоры между колонтитулами и таблицей самой спецификации. Пока за столько лет на это никто "стойку" не делал, зато не пытается форматирование разбежаться) А если вплотную там прижать все - то там грустно становится, согласен.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 17:58
#1395
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в общем. нужна культура работы с моделью. (ну или правила. и бить по рукам не переставая)
В 21 в. надо возрождать специальность чертежника - 3-D - чертежника! У них исполнительская культура выше, чем у инженеров...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 18:11
#1396
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В 21 в. надо возрождать специальность чертежника - 3-D - чертежника! У них исполнительская культура выше, чем у инженеров...
и зачем культура черчения при разваленной культуре проектирования?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 02.12.2019, 19:41
#1397
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для новичка лучше всего скачать шаблон, разработанный активистами, в нем оформление приведено под наши стандарты.
Цитата:
Спасибо. Но там опять и снова - отметка +0.000. То есть ноль с плюсом. Понятно что это легко поправить - но вот такие вещи напрягают. Если даже с этим лажа - то что ожидать там от чего-то более глубокого и важного?
Шаблон Высоцкого мне пока больше всех нравится - вроде там все ок. для начального уровня.

Последний раз редактировалось VladiT, 02.12.2019 в 19:49.
VladiT вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 21:18
#1398
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Спасибо. Но там опять и снова - отметка +0.000. То есть ноль с плюсом. Понятно что это легко поправить - но вот такие вещи напрягают. Если даже с этим лажа - то что ожидать там от чего-то более глубокого и важного?
Шаблон Высоцкого мне пока больше всех нравится - вроде там все ок. для начального уровня.
а ноль он и должен быть с плюсом..
ssn вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 21:29
#1399
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот что получается: 1м - только для белых амеров (SRTM вообще военный заказ), 3м - есть евразия, и вроде по координатам раша там есть, каждый архив по 25 Мб, расширение *.hgt
Цитата:
Каждый файл данных охватывает блок земной поверхности в 1 градус по широте и 1 градус по долготе . Первые 7 символов показывают юго-западный угол блока, с N, S, E и W, обозначающими север, юг, восток и запад. Таким образом, "N34W119.hgt" файл охватывает с 34 до 35 градусов северной широты и с 118 по 119 градусов западной долготы (этот файл включает центр Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Расширение файла ". hgt" просто означает слово "height" -- "высота". Это НЕ формат
Так вот - чем теперь эту "базу" с высотами использовать для получения профилей рельефа? в 2D.
Цитата:
по верхам деревьев и домов снято, в лучшем случае по средней отметке.
По отражающей поверхности. Т.е. практически по верхушкам, через 20-30 м. Слон не будет расшифрован. Для описания ущелья шириной 800 м и глубиной 150м вполне.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... для практической работы - не факт.
Смотря какой работы.
Цитата:
точность там явно не под теодолит
Оуф-ф. Конечно нет. Особенно с растительностью/застроенностью. Но вот голые рельефы интересно было бы поглазеть.
Вопрос - чем читать *.hgt...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точности и возможности.png
Просмотров: 66
Размер:	98.3 Кб
ID:	220639  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 21:44
#1400
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Вопрос - чем читать *.hgt...
gdal
это всегда gdal
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 02.12.2019, 21:59
#1401
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а ноль он и должен быть с плюсом..
Раньше ноль должен был быть с "плюс-минусом" а сейчас допускается просто ноль без всего. Но уж никак не с плюсом.

По ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
«Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком «+»; ниже нулевой - со знаком «-».
http://docs.cntd.ru/document/1200000429

Последний раз редактировалось VladiT, 02.12.2019 в 22:12.
VladiT вне форума  
 
Старый 02.12.2019, 22:26
#1402
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
По ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
«Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком «+»; ниже нулевой - со знаком «-».
http://docs.cntd.ru/document/1200000429
действительно. но странно... ясно помню, что когда писал свою скромную прожку для расстановки высотных отметок, как раз с этим +0,000 пришлось вводить отдельное условие, что бы писалось именно так. дела )) надо поправить.
интересно даже, где это могло быть написано. ведь на что то я опирался ))))
ssn вне форума  
 
Автор темы   Старый 02.12.2019, 22:56
#1403
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
ведь на что то я опирался
Смутно помню что в случае каких-то топографических привязок здания, есть правила о простановке ноля на местности, и тогда нулевая отметка пола здания должна быть с плюсом если выше его и минусом если ниже. Но могу ошибаться.
VladiT вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 01:30
#1404
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,941


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
По ГОСТ 21.101-97
Два раза уже гост заменили.
engngr вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 06:19
#1405
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...gdal....это всегда gdal...
Пипец пафоса скока...
По твоим судорожным ссылкам можно только в болота забрести.
Полчаса качал установщик ГИС, установил туеву хучу каких-то программ, но никто не открыл *hgt обыкновенный.
Да даже если бы разобрался бы (быстренько за неделю), то максимум получил бы изополя.
В гуглпро просто указываешь две точки и за 1 сек получаешь профиль без всяких верчений.
А тут...
Вот так же и с БИМ случится. Пара ботанов что-то будут понимать/разбираться (на 10% ), а все остальные проектировщики будут находится вечно в ..опе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безобразие.png
Просмотров: 71
Размер:	7.3 Кб
ID:	220647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профиль за 6 сек.png
Просмотров: 85
Размер:	701.8 Кб
ID:	220648  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 06:43
#1406
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
В гуглпро просто указываешь две точки и за 1 сек получаешь профиль без всяких верчений.
а дальше?

Цитата:
Можно выложить инструкцию пошаговую?
2013 год
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87915
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 06:46
#1407
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
а дальше?
Дальше принтскрин-паинт в автокад. Обводшь, вставляешь в док, дорисовав вагонетку, и сдаешь Заказчику, получаешь расчет 100500 и едешь на мальорку.
А с этими якобы точными (еще никто не пользовался, как я понял) высотами торчишь в ....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 07:06
#1408
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Пара ботанов что-то будут понимать/разбираться (на 10% ), а все остальные проектировщики будут находится вечно в ..опе.
так это же хорошо, чем меньше дураков будет демпинговать и гнать халтуру, тем спокойней будет жить остальным

Цитата:
Дальше принтскрин-паинт в автокад. Обводшь
facepalm

elevation_data = srtm.get_data()
pathprof.srtm_height_profile(lon_t, lat_t, lon_r, lat_r, hprof_step)

Цитата:
еще никто не пользовался, как я понял
ты ими пользовался

Последний раз редактировалось trir, 03.12.2019 в 08:25.
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 07:39
#1409
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Итак, можно ли уверенно утверждать что Ревит вплоть до 2019-20 версий:
1 - Не создает полноценно сложные узлы автоматически, а лишь представляет их сечением по указанному месту модели, выдавая только ту детализацию, в которой разработана сама модель?
2 - Полученные таким образом чертежи как узлов, так и проекций в большинстве случаев потребуют 2-д доводки в самом Ревите либо в Автокаде?
3 - Предлагаемые в комплекте Ревита стандарты листового оформления далеко не полностью соответствуют ГОСТам РФ, особенно в области оформления спецификаций?
4. А еще можно , за ненадобностью, уволить архитекторов... с Парижу тоже.
csp вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 09:52
#1410
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
так это же хорошо, чем меньше дураков будет
Да, пары дураков достаточно для поддержания темы на плаву.
Цитата:
facepalm
Не надо изобразить рукажопа. Ты же не англоязычный. Я тем более.
Цитата:
ты ими пользовался
Я не ИМИ пользовался. Я пользовался гуглEarthпро с человеческим face - нажал на одну кнопку и поимел результат.
А не вынес мозги по идиотским ссылкам, ведущим в расширяющийся тупик (спетсиально).
Вот это неполезные ссылки, по ним вопрос не решается в принципе:
elevation_data = srtm.get_data()
pathprof.srtm_height_profile(lon_t, lat_t, lon_r, lat_r, hprof_step)
Принцип должен быть как у гуглEarthпро: 1 раз нажимаешь установить, второй раз - выдать профиль вот тут (двумя кликами). И едешь на канары. А не сидишь на нарах, обложенный геометрически размножающимися ссылками.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 10:19
#1411
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Принцип должен быть как у гуглEarthпро: 1 раз нажимаешь установить, второй раз - выдать профиль вот тут (двумя кликами). И едешь на канары.
очередной искатель БКК, а ведь эту задачу можно решить парой строчек на python'е и сразу получить готовый профиль в dxf
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 10:26
#1412
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
очередной искатель БКК, а ведь эту задачу можно решить парой строчек на python'е и сразу получить готовый профиль в dxf
Что такое python'е? Каких строчек?
Из всего мне известно (на 50%), что такое dxf.
Нужна БКК. А не вечный гемор. В чем дело?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 10:41
#1413
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Нужна БКК. А не вечный гемор. В чем дело?
ну для начала - никто не будет платить за нажатие БКК, сами будут нажимать
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 11:21
#1414
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ну для начала - никто не будет платить за нажатие
Хорошее начало. Значит предполагается платить за Великие Мученические Труды. Согласен.
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
сами будут нажимать
Тем более согласен - я не программист, не геймер-симулятор, не ботан-хакер. Я - конструктор. Я - электрик. Я - технолог-кондитер. Я-прораб. Я - мастер ЖЭУ.
Пусть зделают БКК и вперед за всех.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мучения.png
Просмотров: 89
Размер:	82.4 Кб
ID:	220665  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 11:27
#1415
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Значит предполагается платить за Великие Мученические Труды.
или можешь сесть и сам во всём разобраться

Цитата:
Пусть зделают БКК и вперед за всех.
вон брокерам сделали БКК - а в итоге их всех выгнали на мороз
бойся своих желаний
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 11:46
#1416
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
или можешь сесть и сам во всём разобраться
Да, вот пусть садятся и разбираются. Безплатно.
Цитата:
вон брокерам сделали БКК - а в итоге их всех выгнали на мороз
Брокеры - паразиты. Там им место.
Кстати - кто такие брокеры? Работники птицефабрик?
А мы, электрики-прорабы, как-нить с роботами на стройке еще повоюем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 03.12.2019, 13:18
#1417
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Скажите, а подземную часть площадки здания типа как на приложенной иллюстрации - тоже делают в Ревите в 3-д? Я имею в виду все коммуникации эти - надо объемно делать? В этой части проекта трехмерность кем-то востребована вообще?
И как это ведет себя, выдерживают компы, особенно если в том же файле и детальная модель здания? А если делают внешними ссылками - то это хорошо оптимизирует, все бодро вертится?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sample.jpg
Просмотров: 69
Размер:	780.1 Кб
ID:	220674  
VladiT вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 13:42
#1418
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Скажите, а подземную часть площадки здания типа как на приложенной иллюстрации - тоже делают в Ревите в 3-д? Я имею в виду все коммуникации эти - надо объемно делать? В этой части проекта трехмерность кем-то востребована вообще?
И как это ведет себя, выдерживают компы, особенно если в том же файле и детальная модель здания? А если делают внешними ссылками - то это хорошо оптимизирует, все бодро вертится?
в разработке, но сейчас есть LandXML
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 03.12.2019, 14:05
#1419
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Спасибо, понятно. А насчет востребованности подземных коммуникаций в 3-д - это реально кому-то нужно?

И тут еще проблемка - дело в том что развитые подземные коммуникации важны в мегаполисах, например в Москве. Но тут они наполовину секретные - мы не раз сталкивались с проблемами даже получить инфу - что там под проектируемым зданием на самом деле.

И как будут решаться проблемы доступа к секретной подземной информации в БИМ? Будут проблемы, имхо. Ведь как минимум, эти коммуникации сначала должны быть реализованы в БИМ у владельцев подземных секретов - а там вообще, этим заморачиваются?
VladiT вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 14:28
#1420
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
А насчет востребованности подземных коммуникаций в 3-д - это реально кому-то нужно?
конечно нужно - сразу видно, пройдёшь между существующими или нет.
Я добивался от геодезистов существующих коммуникаций в 3d, как раз в LandXML

Цитата:
И как будут решаться проблемы доступа к секретной подземной информации в БИМ?
А как сейчас это реализуются?
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 14:32
#1421
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Я добивался от геодезистов существующих коммуникаций в 3d, как раз в LandXML
Платил, что ли?
0t0 вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 14:41
#1422
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Платил, что ли?
я их ещё Civil'у учил
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 14:48
#1423
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
конечно нужно - сразу видно, пройдёшь между существующими или нет.
Я добивался от геодезистов существующих коммуникаций в 3d, как раз в LandXML
Если и добиться, то 90% будет враньё.

Точное расположение коммуникаций по вертикали неизвестно. В лучшем случае на съемках есть отметки "верх трубы" у колодца или "лоток" у канализации. При этом "верх трубы" - это то, на что поставили когда-то рейку и не характеризует положение между колодцами.

А кабели всякого назначения вообще.. Они только примерно на 0.7 от земли и идут, но петляют как угодно.

Попробуйте по съемке из поста #1417 построить 3D-модель... Да еще в каком-то Ревите... А ведь это ничтожный кусок городской территории.

Что касается секретности, то есть настоящая и мнимая. С секретностью в ГИС десятки лет борются, и даже Государство лет 10 назад объявило "секретность снята"! А на самом деле усугубили - даже то, что было всего лишь ДСП вдруг засекретили. Потому что нельзя ее отменять, слишком много народу получают надбавки "за секретность". Я и сам получал...

Но самый большой "секрет" в том, что никаких секретов нет. А секрет поменьше - "мы и сами не знаем"
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
что там под проектируемым зданием на самом деле.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 15:12
#1424
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Точное расположение коммуникаций по вертикали неизвестно. В лучшем случае на съемках есть отметки "верх трубы" у колодца или "лоток" у канализации. При этом "верх трубы" - это то, на что поставили когда-то рейку и не характеризует положение между колодцами.
ну так эти отметки все согласованны и подписаны, если он не там - то сам виноват
Вот по этому нужно сдавать точные исполнительные съёмки
trir вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 15:58
#1425
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:06.
TK вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 16:04
#1426
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...Вот по этому нужно сдавать точные исполнительные съёмки...
Да пустить шаттл с антенной - пусть за раз всю планету снимет, на глубину 5-6 метров. Нет, 50-100 метров. Заодно геологию можно будет получить.
"В то время как космические корабли бороздят..."(с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 16:09
#1427
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Но тут они наполовину секретные - мы не раз сталкивались с проблемами даже получить инфу - что там под проектируемым зданием на самом деле.
Даже в НСКе секретные коммуникации есть. Как-то на объекте перебили сваей провод, которого на схемах не было. Оказалось кабель связи. Через пол часа ФСБэшники приехали) Потом долго тряслись от страха, когда сваи колотили)


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А насчет востребованности подземных коммуникаций в 3-д - это реально кому-то нужно?
Продаванам БИМа.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 16:20
#1428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
...Продаванам БИМа.
А дорого что ли стоит БИМ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 17:07
#1429
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как-то на объекте перебили сваей провод, которого на схемах не было. Оказалось кабель связи. Через пол часа ФСБэшники приехали
При чем тут бим? Тут автокад виноват. Вот при Иване Грозном, когда гусиным пером на бересте проектировали, кабелей связи у опричников не рвали. Береста и перо - вот решение проблемы, а не какой-то бим с третьей координатой. Третью координату вообще надо запретить. Сколько раз замечал - если не знаешь, какая у кабеля отметка - так никто ничего и не порвет. А стоит глубину указать - как на тебе, все тут же порвано. Плосче мыслишь - крепче спишь.

У нас, кстати еще страшнее история была. Как-то забор из сетки-рабицы передвигали, и столбами неизвестный кабель порвали, прямо в центре города. Так он настолько секретный оказался, что до сих пор никто не приехал.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 03.12.2019, 19:03
#1430
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Попробуйте по съемке из поста #1417 построить 3D-модель... Да еще в каком-то Ревите... А ведь это ничтожный кусок городской территории.
И это окраина Москвы. В центре все намного гуще.
VladiT вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 23:08
#1431
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,941


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Спасибо, понятно. А насчет востребованности подземных коммуникаций в 3-д - это реально кому-то нужно?
Да: мне нужно, как наружнику. Пока в 3d (ни в каком виде) геотрест не выдает, афаик, - оцифровываем сами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: exmpl.png
Просмотров: 114
Размер:	55.2 Кб
ID:	220699  

Последний раз редактировалось engngr, 03.12.2019 в 23:39.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Старый 03.12.2019, 23:14
#1432
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


А как по-вашему, Ревит такие вещи потянет? И удобно ли там все организовано для этих задач?
Сам рельеф Ревит делает довольно бодро, мне понравилось. Но у меня была задача только очень общо обозначить землю для концепции. Как я понял, такой рельеф не особо подходит для детальной разработки подземных всяких дел. Или подходит?
VladiT вне форума  
 
Старый 03.12.2019, 23:43
#1433
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,941


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А как по-вашему, Ревит такие вещи потянет?
Не работаем в revit.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
удобно ли там все организовано для этих задач?
Каких задач?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Старый 03.12.2019, 23:58
#1434
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Моделирования подземных коммуникаций в 3-д.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 01:38
1 | #1435
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Сам рельеф Ревит делает довольно бодро
Только поверхность. Послойную геологию, например, не делает. Отверстий не понимает; какую-нибудь трубу под дорогой сделать уже проблема. Объем под зданием делает вырезанием объекта "основание", с вертикальными стенками; подземный резервуар сделать - проблема. Профилей не строит, собирать профиль набором разрезов - сомнительное развлечение. Представители Автодеск на учебах советовали сети в Civil делать.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 04:36
#1436
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Сам рельеф Ревит делает довольно бодро, мне понравилось.
фигню он делает

Цитата:
Моделирования подземных коммуникаций в 3-д.
делается в Civil'е
trir вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 07:02
#1437
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


По поводу "ускорения":http://rfsistema.ru/?p=5616
По поводу цены:
Архитектурно-строительная САПР Allplan
- в Allplan архитектор и конструктор, расчетчик и геодезист, специалисты по генплану и вертикальной планировке, градостроительству и дизайну интерьеров работают над одним проектом в сети одновременно;
- в России установлено в 40 городах около 350 официальных лицензий программы;
- учебными классами Allplan оснащено 14 различных учебных заведений России;
- с помощью Allplan спроектированы здания Центробанка РФ, Транснефти, аквапарк в Москве, Ледовый дворец в С.-Петербурге, ЦБ Удмуртии и др.
Цена Allplan - 6-8 тыс. долл. за рабочее место.
Практически даром - 0,5 млн руб можно отбить на первом же объекте.
Так проблем-то нет - купил альплаан и ты уже впереди Удмуртии всей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 07:14
#1438
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
И тут еще проблемка - дело в том что развитые подземные коммуникации важны в мегаполисах, например в Москве. Но тут они наполовину секретные - мы не раз сталкивались с проблемами даже получить инфу - что там под проектируемым зданием на самом деле.
На промке важнее. Построишь посреди завода цех, не зная, что там наверчено под землей?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Даже в НСКе секретные коммуникации есть. Как-то на объекте перебили сваей провод, которого на схемах не было. Оказалось кабель связи. Через пол часа ФСБэшники приехали) Потом долго тряслись от страха, когда сваи колотили)
Ха, посреди леса, в 30 км до ближайшего города/поселения перебили кабель спецсвязи. 15 до приезда бобика с людьми в штатском. Все обошлось. Но было неприятно. Особенно подрядчику, который траншею рыл.
Pavel_V вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 07:28
#1439
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Цена Allplan - 6-8 тыс. долл. за рабочее место.
ошибаешься

Последний раз редактировалось trir, 04.12.2019 в 07:41.
trir вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 08:16
| 2 #1440
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
На промке важнее. Построишь посреди завода цех, не зная, что там наверчено под землей?
Да. Там иногда такое встречается.... Причем не только коммуникации - на одном заводе было "ну очень удобное место" для строительства насосных погружным методом. Вот только никто, кроме совсем стариков не знал, что там когда-то было болото и его "забутили" на всю глубину всякими металлическими отходами - утопить было проще, чем сдать в Чермет.

Напроектировали, начали строить - "нё лёзе, батько".

Но и то, что над землей и вроде как на виду бывает неизвестно. На том же заводе была надземная трасса - на ней десяток труб. Какая для чего - знали тоже только пенсионеры. А по магистралям отопления диаметром 400 и они не знали "хто куда текёть", т.к. было три источника тепла на одну сеть и всё определялось сочетанием открытых-закрытых задвижек.

Из-за незнания несколько лет строили участками продолжение трассы, хотя достаточно было правильно закрыть-открыть задвижки.

Это служба эксплуатации такая тупая. Им хоть "BIM", хоть ГИС дай - ничего делать не будут.

Только на единственном заводе из наших 33-х был полный и актуальный учет - на бумаге. И полный машинный учет технологии. Вот там бы и BIM и ГИС несомненно использовали, но тогда этого не было. А к моменту появления новых IT-технологий "эффективные менеджеры" и новые "ответственные собственники" этот оборонный завод благополучно угробили.

Нахрен им это, когда можно оборудование сдать в Чермет, а в корпусах открыть ТРЦ.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 11:55
#1441
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ошибаешься
Это Всеволод дезинформирует значит: https://www.itweek.ru/industrial/art...l.php?ID=59227
А по поводу "ускорения" возражений значит нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 12:07
#1442
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это Всеволод дезинформирует значит
а если дату заметки посмотреть?
Boxa вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 12:07
#1443
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Это Всеволод дезинформирует значит
Цитата:
25.09.2001
Allplan как и AutoCAD имеет базу и "вертикальные решения", со свой ценной, так что цена там в разы больше. Для BIM - нужны "вертикальные решения"

Цитата:
А по поводу "ускорения" возражений значит нет.
это надо разбираться в деталях - где то лучше, где то нет, тебе точно не подойдёт - БКК нет

Главный недостаток по Allplan'у - спросить негде, мало кто пользуется. Вся документация закрытая и обычно на немецком

Цитата:
около 350 официальных лицензий программы
сейчас наверно столько же
trir вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 14:04
#1444
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
... цена там в разы больше...
1,5 млн. рублей?
Цитата:
... тебе точно не подойдёт - БКК нет
Значит большинству не подойдет. Что делать будете? Подхватите и понесете?
Цитата:
сейчас наверно столько же
А это разве мало? В каждом крупном городе по 3 конторы - перекроют (особенно с учетом "ускорения")любой спрос РФ, в т.ч. оборонки. В оборонке все построено, до 2030 года.
Пора выходить на китайский рынок, с избытком БИМ в РФ. Ни хао, не ждали?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2019 в 14:14.
Ильнур вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 14:10
#1445
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Что делать будете?
мучатся и вспоминать C++

Цитата:
1,5 млн. рублей?
типа того
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 16:45
#1446
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Таким образом выходит, что какой-то единой программы, способной охватить всю БИМ-технологию пока нет.
Где-то справляется Ревит, где-то выгоднее Теста или Цивил или еще что-то.

Это сильно меняет дело и в общем, ставил крест на каком-то немедленном внедрении этой технологии. В самом деле:
БИМ с одной стороны, претендует на всеохватность и валовую коррекцию базовых подходов к проектированию. Декларируется некая революция в проектировании.

На пардон, представим себе революцию, которую на практике осуществляет не одна какая-то сила, а сразу несколько. Какая же это революция? Это пардон, уже гражданская война, а не революция. Группа хищников рвет некое тело (или дело) - каждая вырывая себе лакомый кусок по вкусу и размеру челюстей.

Революции в принципе, могут улучшить жизнь, и это может радовать. Но гражданской войне радуются только сумасшедшие. Нормальные же люди в приближении гражданской войны залегают, тихарят и стремятся с минимальными потерями пережить смутное время.

Собственно - это мы и видим в развитии БИМ. Кто поумнее и понезависимее - либо пережидает до выяснения, либо бросается урвать кусочек от смуты, которая возникает везде, где начинается тот или иной бой гражданской войны. Кому надо срочно работать - работает в привычных средствах и опасается только каких-то нововведений.

Короче, никакой революцией такая диспозиция и не пахнет.
И по причине отсутствия революционной ситуации (вспомним что что для революций должны быть объективные, а не субъективные причины) - и поскольку не существует единого скоординированного инструмента такой революции.
В политике это должна быть какая-то хорошо организованная партия, способная ответить на актуальные вопросы времени. А в технологиях - столь же скоординированное и отлаженное ПО. Единое, либо разумно скомпонованное из нескольких - аналог партийной коалиции.
И пока не появится ПО, реализующее реальную всеохватность проектной проблематики - разговоры о БИМ-революции следует понимать просто как призыв к гражданской войне в проектировании, затеянной в тех или иных разрозненных и противоречивых интересах.

Последний раз редактировалось VladiT, 04.12.2019 в 17:00.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 17:20
#1447
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Где-то справляется Ревит, где-то выгоднее Теста или Цивил или еще что-то.
И обмен между ними возможен через формат IFC. Или вам прям принципиально все разделы, включая ГП и ПОС, в одной программе разрабатывать?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 17:34
#1448
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Таким образом выходит, что какой-то единой программы, способной охватить всю БИМ-технологию пока нет.
так изначально и задумано

Цитата:
История IFC начинается в 1995 (на самом деле — летом 1993 [1]), когда корпорация Autodesk с группой «товарищей» организовала Картельный сговор с целью разработки обменного формата для различных САПР для проектирования зданий. Через год, товарищи пришли к пониманию, что этот формат должен быть открытым и разрабатываться организацией с открытым членством, так в 1996 появилась International Alliance for Interoperability.
https://habr.com/ru/post/460719/
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 19:24
#1449
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Хорошо, если есть утвержденный и апробированный комплект ПО для БИМ - то ок. А насчет обменного формата, разрабатываемого открытым сообществом - а где гарантия что они его не будут разрабатывать до бесконечности? В результате в каждый конкретный момент времени будут глюки в обмене. Впрочем, это уже проблема БИМ-менеджмента. А вот его как мы выяснили в этой теме, пока зримо не проявилось. Будем надеяться что рано или поздно проявится.

А вообще - как я уже упоминал, любой революции должны быть объективные, а не субъективные причины. Которые состоят не просто из противоречий, а из противоречий неразрешимых. Честно говоря, не вижу я в проектировании пока никаких неразрешимых существующими средствами противоречий. Проблемы есть, всегда и во всем что-то не так - но с чего именно сейчас объявлена "революция" - непонятно. А если революция ничем не вызвана, но намечается - так это просто переворот в чьих-то целях, а не революция.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 19:36
#1450
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Проблемы есть, всегда и во всем что-то не так - но с чего именно сейчас объявлена "революция" - непонятно. А если революция ничем не вызвана, но намечается - так это просто переворот в чьих-то целях, а не революция.
Дык, кушать очень хочется.
Продают как БКК, пользуясь моментом.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 19:49
#1451
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Задам вероятно, наивный вопрос:
А Автокад средствами ЛИСП-утилит никак нельзя превратить в нечто БИМ-подобное? Там есть какие-то непреодолимые границы его развития и модификаций?

И еще: вертикалки на базе Автокада, например арх. или мех. десктопы - это дополнено к Акаду на ЛИСПе или это какая-то более глубокая модернизация?
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 19:51
#1452
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А Автокад средствами и ЛИСП-утилит никак нельзя превратить в нечто БИМ-подобное? Там есть какие-то непреодолимые границы его развития и модификаций?
границей будет являться сам лисп, а так же скорость его работы)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 20:01
#1453
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Спасибо, понятно.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 20:07
#1454
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Автокад средствами ЛИСП-утилит никак нельзя превратить в нечто БИМ-подобное?
нельзя

Цитата:
Там есть какие-то непреодолимые границы его развития и модификаций?
да

Цитата:
это какая-то более глубокая модернизация?
да

проблема даже не в Lisp'е (который не меняется с прошлого века), а в dwg
trir вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 20:11
#1455
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А какая СУБД в Ревите? Кто-нибудь в курсе?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 20:55
#1456
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А Автокад средствами ЛИСП-утилит никак нельзя превратить в нечто БИМ-подобное?
В "БИМ-подобное" - можно. Но это смотря что понимать под "БИМ". Если это 3D-моделирование - можно. У меня давно реализован ruCAD-3D и даже ruCAD-5D.

Если это еще и связь объектов Автокада с данными - можно. Тоже давно реализовано - щелкнул по объекту и получил о нем информацию. Причем здесь обходится
Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
проблема даже не в Lisp'е (который не меняется с прошлого века), а в dwg
потому что информация хранится не в DWG, а в внешней БД. Но это всего лишь внешне подобное.

А вот сделать не "нечто БИМ-подобное", а настоящую систему BIM - на Visual Lisp действительно нельзя. Настоящая - это если используются не примитивы Автокада, даже трехмерные, а специальные объекты, наподобие "Стена", "Окно", "Труба". Если объект Стена пересекает Труба, то в Стена должно появиться отверстие. Ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями.

Вот этим занимаются "вертикальные" расширения Автокада и они не на Лиспе пишутся. Но развиваются они долго, с опоздание лет на 20 после появления потребности. А куда спешить - "пипл хавает". Да и по-прежнему всё в "священном" DWG. Потому что если перейти на открытый формат, то фирма Autodesk быстро вылетит с рынка - другие сделают лучше.

Потому фирма и отказалась от использования разработанного ею же DesignXML - только в одной версии был.

Но и продукты, которые сейчас позиционируются как "BIM" всего лишь действующие прототипы первоначального уровня. Но их спешат продавать, да не просто, а облапошив руковдство страны на принудительное внедрение по приказу.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 21:00
#1457
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
А какая СУБД в Ревите?
с чего ты взял, что она там есть?
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 22:10
#1458
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


А в плане фантазий: можно ли создавать и закладывать например, в Ревит некие алгоритмы, препятствующие ошибкам проекта? Не обнаруживающие их потом, а именно препятствующие их появлению?

Вот к примеру, существуют градостроительные ограничения в проекте. Архитектор их обычно знает, они ему сообщаются. Он может изложить их менеджеру проекта. Можно ли на их основе запрограммировать Ревит так, чтобы забыть об этих ограничениях и препоручить контроль за ними программе?

Помимо градостроительных, могут быть и иные, заранее известные авторам критерии проекта. Их обычно можно сформулировать текстуально. Можно ли заложить это в Ревит так, чтобы он категорически сопротивлялся нарушениям таких критериев?

Понятно что на первый взгляд, это глуповато - ведь нормальные авторы и так могут держать в уме критерии и ограничения проекта. Но на перспективу, такую методику ведь можно детализировать и конкретизировать, спуская с высокого уровня проекта на уровень мелочей, где как раз часто происходят мелкие, но досадные ошибки просто по недосмотру. То же касается и всевозможных норм и правил - например, по доступу инвалидов, по инсоляции противопожарке, по снегозадержанию, да полно. И часто это вылетает из памяти, а потом судорожно исправляется.

Также, может быть востребован автоматический контроль над площадями и объемами помещений - чтобы ПО контролировало соответствие проектному заданию. Есть технологические правила всякие - например, в медицине диктуется целый ряд вполне конкретных параметров расположения и иных параметров, например наличия вентиляции и проч. в помещениях и их связей - это ведь тоже можно передоверить ПО? Плюсом тут является довольно большая конкретизация этих параметров в регламентирующих документах. Грубо говоря - перед началом проекта выбираешь нормы и правила медучреждений того или иного типа - и далее программа уже не дает сделать нелепицу. Типа механизма лифтовой шахты прямо за стеной операционной (реальный случай).

В идеале ведь можно прошить в ПО вообще все своды правил для данного региона - раз они конкретно сформулированы. И не искать потом ошибки, а наоборот - машинно воспрепятствовать их появлению. Реально это вообще - с точки зрения программирования? Или игра не стоит свеч?

Последний раз редактировалось VladiT, 04.12.2019 в 22:21.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 22:44
#1459
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


проще сразу делать процедурную генерацию проекта
trir вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 22:46
#1460
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Задам вероятно, наивный вопрос:
А Автокад средствами ЛИСП-утилит никак нельзя превратить в нечто БИМ-подобное? Там есть какие-то непреодолимые границы его развития и модификаций?

И еще: вертикалки на базе Автокада, например арх. или мех. десктопы - это дополнено к Акаду на ЛИСПе или это какая-то более глубокая модернизация?
А с чего это вы пришли к такому выводу???
Просто Автокад, многими уже изучен и для него есть множество плагинов...
Для Ревита пока нету такого количества плагинов, да и систематизированности нету.
Нужно концептуально менять подход к работе, и не только это.
Вот сейчас мы уже подготовили в своей кампании, полный переход отдела КР к работе в Ревите.
Перед этим был промежуточный этап, когда поддерживалась в актуальном состоянии модель, а чертежи делались в автокаде. ДА трудоемко, да двойная работы была, но народ в большинстве своем научился.
Теперь вот подготовили семейства для нашей серии КЖ.
И спецификации по стенам и перекрытиям будут автоматически собираться.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 22:55
#1461
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Вот к примеру, существуют градостроительные ограничения в проекте. Архитектор их обычно знает, они ему сообщаются. Он может изложить их менеджеру проекта. Можно ли на их основе запрограммировать Ревит так, чтобы забыть об этих ограничениях и препоручить контроль за ними программе?
Поздравляю, вы открыли параметрический метод проектирования. Считается, что сейчас мы проектируем по распорядительному методу.
Фишка параметрического метода в том что он лучше формализирован для компьютерных алгоритмов.
Offtop: Недавно в Украине приняли закон о пареходе на этот метод. Будут постепенно воплощать его в нормах
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Старый 04.12.2019, 22:55
#1462
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
проще сразу делать процедурную генерацию проекта
Да, вероятно, вы правы.
VladiT вне форума  
 
Старый 04.12.2019, 23:04
#1463
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Да, вероятно, вы правы.
С гарантией буду не то что на пенсии к моменту реализации.
С тз бизнес-логики все что дальше 3-5 лет в проектировании - не существует.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 06:27
1 | 1 #1464
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Также, может быть востребован автоматический контроль над площадями и объемами помещений - чтобы ПО контролировало соответствие проектному заданию. Есть технологические правила всякие - например, в медицине диктуется целый ряд вполне конкретных параметров расположения и иных параметров, например наличия вентиляции и проч. в помещениях и их связей - это ведь тоже можно передоверить ПО? Плюсом тут является довольно большая конкретизация этих параметров в регламентирующих документах. Грубо говоря - перед началом проекта выбираешь нормы и правила медучреждений того или иного типа - и далее программа уже не дает сделать нелепицу. Типа механизма лифтовой шахты прямо за стеной операционной (реальный случай).
"Нет, сынок, это фантастика" (С)
Существует пара сотен сводов правил с сотнями требований в каждом. Они еще пересекаются между собой. И требований гораздо больше, чем "например наличия вентиляции". Потому что не просто "наличие" должно быть, а вентиляции соответствующей куче требований. В том числе и требованиям, которые задал архитектор проекта. Да еще и десяткам противопожарных требований, которые всегда не соответствуют архитектурным хотелкам.

Сочетание разных требований обычно не совместимо. Например, архитектор требует, чтобы "вентиляцию не видно было", а это в конкретно случае невозможно.

И проконтролировать это всё никакой "искусственный интеллект" не способен. Даже если бы он был. Это могут делать только люди. Да и то решение часто появляется или в результате "поединка Пересвета с Челобеем" или "стенка на стенку". Кто побитым остается все знают.

Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Грубо говоря - перед началом проекта выбираешь нормы и правила медучреждений того или иного типа - и далее программа уже не дает сделать нелепицу.
Такая программа не даст вообще сделать ни один проект. Если какую-то простую вешь, наподобие соответствия площадей требованиям еще можно сделать. То сочетание уже сложнее. Например архитектор не подумал о венткамерах, ИТП и прочих гадюшниках. И "ИИ" потом начнет их вписывать. Но тогда площади "медучреждения" не будут соответствовать. И вообще в такое здание всё не впишется - надо увеличивать размеры. А там и до градостроительного плана дойдет, а то и до изменения границ города.

В наивные времена мы сделали программу, которая контролировала соблюдение требований всего лишь одного раздела. Типа опросного листа - поставить галочки "Да/Нет" по каждому требованию. Причем количество "галочек" изменялось в зависимости от предыдущих ответов. И оказалось, что с такой программой вообще невозможно работать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 08:11
1 | 1 #1465
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да и по-прежнему всё в "священном" DWG. Потому что если перейти на открытый формат, то фирма Autodesk быстро вылетит с рынка - другие сделают лучше.
Я искренни считаю, что автокад с его консолью - лучшее из средств для специалистов. А то, что "другие сделают лучше" - нужно понимать "что" и для "кого" лучше.
Я часто привожу аналогию с частным авто-мототранспортом в СССР и в РФ. Посмотрите на разницу между владельцами и их компетенциями по отношению к своему транспортному средству. Обслуживание "ушло" из гаражей в сервисы и у собственника осталась только эксплуатация. Тоже самое произойдёт и с пользователями ИНСТРУМЕНТА для строительного проектирования.
Нынешний Автокад пока ещё позволяет проектировать, а значит мыслить.
Скорость и комфорт превратят проектировщика в оператора.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Настоящая - это если используются не примитивы Автокада, даже трехмерные, а специальные объекты, наподобие "Стена", "Окно", "Труба". Если объект Стена пересекает Труба, то в Стена должно появиться отверстие. Ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями.
Это отвлекающие факторы от проектирования, когда оператор возлагает итоговый результат на машину, а сам ГОРДИТСЯ тем, что он постановщик задачи. Это точно такой же комфорт, как и комфортабельный салон транспорта.
Я понимаю, что к этому всё придёт рано или поздно. Но Вы то - Вы то?! Конформизм просто какойто.
crossing вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 08:35
1 | #1466
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Скорость и комфорт превратят проектировщика в оператора.
работай с ifc напрямую - будешь головой думать
вот пример проблемы - если бы вместо dwg он работал с ifc, у него даже вопросов не возникло, потому что там все эти объекты уже определенны. И такая проблема существует в каждой вертикалке, потому что проектируем объекты а не линии и штриховки

Цитата:
а там вообще, этим заморачиваются?
надо просто спросить
http://mggt.ru/uslugi/trehmernyj-inz...sshtaba-1-500/

Последний раз редактировалось trir, 05.12.2019 в 09:54.
trir вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 09:55
#1467
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я понимаю, что к этому всё придёт рано или поздно. Но Вы то - Вы то?! Конформизм просто какойто.
Вопрос в том, кто оплатит:
1. Создание новых адекватных программных комплексов вообще;
2. Переходный период.
Искусственно создаваемый хайп типа "вокзал отходит" - имеет целью переложить расходы на нас, проектировщиков.

Правильная реакция в сложившейся ситуации - рационализм на грани цинизма.
Уклонятся от неоплачиваемых телодвижений по теме, всегда когда возможно и уместно выставлять счет за участие в bim-телодвижениях.

Последний раз редактировалось 0t0, 05.12.2019 в 10:10.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 10:17
#1468
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Правильная реакция в сложившейся ситуации - рационализм на грани цинизма.
"Пациент скорее мёртв чем жив". Обоснование - качественная разница между "сложившейся ситуацией" и "тенденцией".
Я считаю, Автокад на отрицании как раз рационализма, ещё порадует нас своим присутствием на рынке.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 05.12.2019, 11:05
#1469
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я искренни считаю, что автокад с его консолью - лучшее из средств для специалистов.
Согласен с вами. У меня любые отклонения от Автокада приводили только к возврату к нему и связанной с этим возвратом радости.
VladiT вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 11:48
#1470
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
...Искусственно создаваемый хайп типа "вокзал отходит" - имеет целью...
Причем здесь на форуме его созидает лишь один товарищ - trir. Он только меня уже два раза уволил, и заодно всех брокеров на мороз выгнал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 14:12
#1471
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"Нет, сынок, это фантастика" (С)
Полный спектр проверок пока действительно невозможен - но первые шаги уже делаются - по ссылке пример проверки модели в IFC формате на соответствие нормам https://youtu.be/cKCjEtzAamw
Ну и мелочевки всякие - вроде размещения болтов, арматуры и прочего - тоже успешно вносятся в программы. Жаль только нормы не очень удобно написаны - сложно всё формализовать.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 14:20
#1472
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Жаль только нормы не очень удобно написаны - сложно всё формализовать.
"Эти грёбаные пешеходы. На машине не проехать" (с).
crossing вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 14:29
#1473
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Полный спектр проверок пока действительно невозможен - но первые шаги уже делаются - по ссылке пример проверки модели в IFC формате на соответствие нормам https://youtu.be/cKCjEtzAamw
Ну и мелочевки всякие - вроде размещения болтов, арматуры и прочего - тоже успешно вносятся в программы. Жаль только нормы не очень удобно написаны - сложно всё формализовать.
"Немножко беременна" (с)

Огорчу. Помимо нормативных "писанных" требований есть еще множество того, что нормами не описано - но существует и применяется в реальной проектной практике.

До появления самобучающегося ИИ и не будет никак формализовано.
Не тот случай, когда "много стараться" может привести к качественным изменениям.

Последний раз редактировалось 0t0, 05.12.2019 в 14:36.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:03
#1474
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
До появления самобучающегося ИИ и не будет никак формализовано.
Не тот случай, когда "много стараться" может привести к качественным изменениям.
Конечно, программы проектирования никогда не смогут вылавливать все ошибки. Но это не значит, что стоит отказываться от того, что уже есть.

Вообще хз откуда шумиха. Раньше следили чтоб всё по слоям было разложено, и атрибуты у блоков поименованы правильно, для выгрузки. Теперь добавилось немного возни с подгрузкой моделей IFC и правильностью задания свойств элементов. Ну хз, появилось и появилось. Жизнь немного упросило и славно - теперь хоть в одной модели работаем.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:18
#1475
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Жизнь немного упросило и славно - теперь хоть в одной модели работаем
и одновременно? Чего тут на форуме писали, что одновременно как то не очень выходит.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
В идеале ведь можно прошить в ПО вообще все своды правил для данного региона - раз они конкретно сформулированы.
кто будет эти правила закладывать? Программисты? Менеджеры? Или проектировщики-"самоубийцы", которым мозгов не хватает понять - что после подобной формализации проектирования (даже если это было бы возможно при текущем состоянии НТД) их места займут более дешевые сотрудники?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:28
#1476
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
любой революции должны быть объективные, а не субъективные причины. Которые состоят не просто из противоречий, а из противоречий неразрешимых.
Неудачная метафора подобна котенку с дверцей (с). Какая связь между революцией в обществе и революцией в технике, кроме названия "по аналогии"? Разве машины вытеснили лошадей из-за неразрешимых противоречий между лошадями? И кому противоречил кульман?
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
можно ли создавать и закладывать например, в Ревит некие алгоритмы, препятствующие ошибкам проекта?
Можно использовать формулы с логикой в семействах. В последних версиях, где добавили параметры проекта - наверное, можно поиграть и с проектом. Можно ставить блокировки на размеры. Но это очень отдаленно напоминает автоматический контроль. Есть еще встроенные проверки - например, нельзя повторять номера листов, но такое поведение программы только мешает работать. А лишние замочки запросто могут парализовать работу.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
В идеале ведь можно прошить в ПО вообще все своды правил для данного региона
Идея совершенно очевидная, и ее точно будут пробовать реализовать. Контроль в Solibri - первые попытки, не для проектирования, а для готовой модели. Видимо, на первых порах так и будет - только контроль. А автоматический поиск решения по заданным ограничениям, со своим языком данных и методиками решений уравнений - наверное, опять придется чуть-чуть подождать, лет этак двести-триста. А прямо сейчас, да еще в Ревите - даже близко ничего похожего нет.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
У меня любые отклонения от Автокада приводили только к возврату к нему и связанной с этим возвратом радости.
Я сменил работу "с бим" на работу "без бим". Никакой радости от необходимости пересчитывать палочки, считать массы на калькуляторе, и по сто раз строить вручную разрезы у меня не наблюдается. Даже несмотря на то, что конкретно Ревит считаю неудачной программой. Чтобы не продолжать абстрактных споров, добавлю конкретики:
  • Тема, где непрофессионал запросто использует бим: Помогите, пожалуйста, правильно подойти к проектированию дачного навеса. Подозреваю, завод даже справится с заказом.
  • Захотел я как-то кое-что из мебели на заказ сделать, не нашел подходящей магазинной. Свою версию сваял в блендере. Так для конторы оказалось достаточно скриншота с "цветовым решением" и модели в формате FBX. Не нашлось там умных людей. Никто не задал очевидных вопросов: А по какому госту скриншот сделан? А кто нам заплатит за импорт из формата FBX? А кто нам компенсирует покупку компьютера? А были бы там профессионалы - сказали бы "Иди ты к Медведеву, и без 20% не возвращайся".
  • В детстве я развлекался склейкой летающих моделей самолетиков. Автокад-стайл, по чертежам из журналов. Прекрасно помню, сколько сил стоило построить развертку фюзеляжа, а зализы вообще делал "по месту" с нескольких попыток. А недавно по просьбе сделал в подарок еще один самолетик - по информационным технологиям. 3D-модель скачал с интернета. Сетка была неудачная, обвел все заново под бумажную развертку. Добавил силовые элементы. Плагин по созданию разверток, принтер, 37 листов А4 и несколько вечеров работы:
    Все собралось с первой попытки. Ощущения: Автокад-отстой, 3D рулит.
Но все меняется, когда я прихожу на работу.
  • На предыдущем месте я запросто наблюдал шаблоны пояснительных по стандарту предприятия, заботливо распечатанные и вывешенные в коридоре (электронные версии не распространялись во избежание использования устаревших версий).
  • Участвовал составлении ведомостей объемов работ по готовым сметам путем перенабора их с томов распечатанных смет, предварительно выслушав рассказы о невозможности их экспорта из сметной программы.
  • Участвовал в учебах, школах и поездках через всю страну для отчета о внедрении бим одновременно с рассказами о нехватке денег, если речь заходила о выделении времени на обучение новичков или приведение в порядок библиотеки элементов.
На новой работе нет клинической идиотии, тщательно созданной собственными руками.
  • Но передача чертежей "по ГОСТ потому что так НАДО" продолжается.
  • Одновременно идет неофициальный обмен информационными моделями в формате dwg (да, да, знаю, но нет тут ревита) для удобства подсчетов; скриншотами с 3D видами через WhatsApp. Это если работа происходит внутри организации.
  • А если документация приходит со стороны, то это конечно же бумажные либо сканированные чертежи - только так можно работать по-настоящему эффективно, и не разориться на новых технологиях.
Кто знает, что за черная дыра у нас такая? Откуда в отрасли, производящей объекты со сроком службы под сотню лет и стоимостью с многими нулями, берутся рассказы по "горизонт планирования 3 года" и "нет денег на технологии"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: A380.jpg
Просмотров: 423
Размер:	28.0 Кб
ID:	220776  
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:43
#1477
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и одновременно? Чего тут на форуме писали, что одновременно как то не очень выходит.
Так то ревитчики) В архикаде - нормально, работаем. АР+КМ+КЖ+ОВ.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
кто будет эти правила закладывать? Программисты? Менеджеры? Или проектировщики-"самоубийцы", которым мозгов не хватает понять - что после подобной формализации проектирования (даже если это было бы возможно при текущем состоянии НТД) их места займут более дешевые сотрудники?
Те же люди, что сейчас пишут для себя лиспы, сооружают динамические блоки, делятся самодельными расчётными программами. Тоже ведь работу упрощают, негодяи)
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:45
#1478
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто знает, что за черная дыра у нас такая? Откуда в отрасли, производящей объекты со сроком службы под сотню лет и стоимостью с многими нулями, берутся рассказы по "горизонт планирования 3 года" и "нет денег на технологии"?
Есть реальность.
Есть знание о ней. Знание не тождественно реальности - это всегда модель. Можно обсуждать большее/меньшее приближение к реальности - но всегда есть упрощение и утрата "подробностей".
Есть понимание - знания, ессно.
Т.е. модель кто-то внешний от ее создателя может понять.
С каким-то приближением к уровню заложенного в ней.
И, наконец, есть принятие.
Это про фильтрацию, блокирование и модификацию даже внутри собственного понимания кем-то сформулированного упрощенного знания о реальности из-за личного отношения тех или иных моментов.

Так вот изложить знание, которое вы запросили - можно.
Но смысл?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение

Те же люди, что сейчас пишут для себя лиспы, сооружают динамические блоки, делятся самодельными расчётными программами. Тоже ведь работу упрощают, негодяи)
Упрощая себе - что делаете для смежников (в широком смысле)?
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 15:55
#1479
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
АР+КМ+КЖ+ОВ.
из инженерных систем только ОВ в одной модели?

Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Те же люди, что сейчас пишут для себя лиспы, сооружают динамические блоки, делятся самодельными расчётными программами. Тоже ведь работу упрощают, негодяи)
имхо, их становится все меньше и меньше с каждым годом - хотя каждый год по прежнему выпускаются "инженеры" в немалом количестве) Да и одно дело реализовать как "продолжение пальцев" на отдельных операциях, а другое - делать подобное в глобальном масштабе. У нас тут на форуме, например, пытались какие то программы совместно писать - хоть одна попытка увенчалась успехом за последние лет 10? Одиночки тянут свои направления, пока еще есть силы и желание.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:19
#1480
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
из инженерных систем только ОВ в одной модели?
В одной - пока только ОВ. Иногда лотки и шкафы управления АТХ и ЭМ раскладывают. Скоро ТХ перетянем (он пока в Ревите делается, подгружается в общую модель ссылкой). Основной профиль - очистные, ВК тут особо не нужны.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Одиночки тянут свои направления, пока еще есть силы и желание.
Шаблоны для ревита, которыми все пользуются, разработали именно одиночки. Так что глобального ничего и не требуется.

Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Упрощая себе - что делаете для смежников (в широком смысле)?
Не понял вопроса. Выдачу заданий от ОВ для ЭМ и АТХ упростили - в оборудовании ОВ есть данные о подключении, мощности и прочем. Помещения АР идут в таблицу воздухообмена - и пересчитываются при изменении. И прочие мелочи автоматизации. А какой нужен широкий смысл? Автоматически раскидать розетки и системы ни одна программа не сможет. Да и не нужно это - если оформление да прочую рутину автоматизировать, то можно спокойно проектировать.
__________________
Archicad, Smath, VBA

Последний раз редактировалось Brandashmыg, 05.12.2019 в 16:28.
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:30
#1481
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Шаблоны для ревита, которыми все пользуются, разработали именно одиночки.
прямо все? Насколько идеальные шаблоны получились, что подходят всем без исключения? Или как с акадом, офисом - у большинства чужие шаблоны, кто где сумел надыбать более менее подходящее?

Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Да и не нужно это - если оформление да прочую рутину автоматизировать, то можно спокойно проектировать.
рутина и в акаде с офисом автоматизируется - только как тогда бим продавать)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:43
#1482
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение

Не понял вопроса. Выдачу заданий от ОВ для ЭМ и АТХ упростили - в оборудовании ОВ есть данные о подключении, мощности и прочем. Помещения АР идут в таблицу воздухообмена - и пересчитываются при изменении. И прочие мелочи автоматизации. А какой нужен широкий смысл? Автоматически раскидать розетки и системы ни одна программа не сможет. Да и не нужно это - если оформление да прочую рутину автоматизировать, то можно спокойно проектировать.
Вот-вот.

Примитивный пример. Скажем я работаю не в Архикад и я смежник.
В каком виде АР передает мне свое задание?
И кто должен тратить время на приведение архитектуры к стандартному для используемой мной программы время?
И кто должен платить за это время?

Примитивно в рамках вашего примера.
Как влияет оформление ОВ в архикаде на оформление проекта для стадии П, для экспертизы?

И здесь же.
Поставщики оборудования принимают материалы ОВ в том виде, который имеетс в архикаде?
К слову, поставщики оборудования это как раз пример "смежников в широком смысле".
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:45
#1483
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
прямо все? Насколько идеальные шаблоны получились, что подходят всем без исключения? Или как с акадом, офисом - у большинства чужие шаблоны, кто где сумел надыбать более менее подходящее?
Они и не должны подходить всем без исключения - от сарая до завода, от септика до плотины. Главное - что разработки ведутся без лудитских идей в духе "роботы отбирают нашу работу, крушить роботов". И разработки открытые, можно что-то подсмотреть и переработать. При здравом размышлении - без нарушения совместимости.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:48
#1484
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Они и не должны подходить всем без исключения - от сарая до завода, от септика до плотины. Главное - что разработки ведутся без лудитских идей в духе "роботы отбирают нашу работу, крушить роботов". И разработки открытые, можно что-то подсмотреть и переработать. При здравом размышлении - без нарушения совместимости.
Вот только реальная ситуация описывается не "роботы отнимают нашу работу" - но "применение роботов увеличивает для нас объем работы, без финансовой компенсации".

Они обязаны быть унифицироваными - что все участники процесса понимали символьную систему одинаковым образом, без дополнительных расходов на достижение единообразного понимания.

В реальности, никому не нужен ваш рекорд скорости на отдельном участке эстафете, если затраты на передачу палочки увеличиваются на срок больший сэкономленного.

Последний раз редактировалось 0t0, 05.12.2019 в 16:53.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:54
#1485
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
В каком виде АР передает мне свое задание?
И кто должен тратить время на приведение архитектуры к стандартному для используемой мной программы время?
И кто должен платить за это время?
Сначала уточните - что за программа? Для ревита выгружали IFC, для автокада - выводим dwg с планами. Никакого приведения не требовалось - единожды на видовых экранах в листе слои внешних ссылок с подложкой отключили и всё.

Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Поставщики оборудования принимают материалы ОВ в том виде, который имеетс в архикаде?
Я подозреваю, что в архикаде вы не работали. Какие материалы от ОВ должны получать поставщики и при чём тут архикад(и вообще как это зависит от программы)?

Не важно ведь в какой программе работаем - на выходе всё равно стандартная ГОСТовская спецификация. Просто в процессе работы часть проблем автоматизация снимает.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 16:57
#1486
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


А должен (работать в архикаде)?
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:00
#1487
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Инет скоро "прикрутят" окончательно и возрастут продажи легального софта. Диыма без огня не бывает.
Посмотрим на предпочтения заказчиков - какой софт они готовы будут оплачивать.

П.с. Фрилансеры какоето время пожируют на низких расценках.
С какой там переодичностью 10-ка обновляется?
crossing вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:12
#1488
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
для автокада - выводим dwg с планами.
и вся работа в одной модели накрывается медным тазом?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:38
#1489
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Инет скоро "прикрутят" окончательно и возрастут продажи легального софта. Диыма без огня не бывает.
Посмотрим на предпочтения заказчиков - какой софт они готовы будут оплачивать.

П.с. Фрилансеры какоето время пожируют на низких расценках.
С какой там переодичностью 10-ка обновляется?
какая интересная мысль.... а что, надо сразу обновлять весь софт как только выходит что то новое? какой в этом смысл?
заказчик как оплачивал результат в виде бумажных проектов + dwg, так и будет продолжать это делать.
ssn вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:39
#1490
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и вся работа в одной модели накрывается медным тазом?
Мне (АР+КР) пока важно ОВ и ТХ видеть - у них диаметры большие. И им, соответственно, тоже нужно конструкции не в "линию" видеть. Остальных тоже позже подтянем, как библиотеки доработаем под наши нормы. Но и сейчас они в общей модели присутствуют - в виде подгруженных в общий файл подложек с заданиями. Да, в 3д я ВК и ЭМ не вижу - но работе это не сильно мешает. А у них просмотрщики IFC есть - в любой момент могут сложные места посмотреть. То же освещение недавно считали по модели - удобно)

Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А должен (работать в архикаде)?
Ни в коем разе, но вопросы странные - любая программа (архикад, ревит, текла и т.д.) может выводить информацию в таблицах. Так что формулировка "в том виде, который имеетс в архикаде" смысла не имеет. В какой надо - в такой и выведем.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:42
#1491
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а что, надо сразу обновлять весь софт как только выходит что то новое?
Речь не про обновления.
Рекомендую посмотреть часть сегодняшнего интервью Медведева на вопрос Ивлеевой.
crossing вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 17:49
#1492
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и вся работа в одной модели накрывается медным тазом?
Архикадовские чертежи после экспорта в автокад - чистить то еше удовольствие.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение

Ни в коем разе, но вопросы странные - любая программа (архикад, ревит, текла и т.д.) может выводить информацию в таблицах. Так что формулировка "в том виде, который имеетс в архикаде" смысла не имеет. В какой надо - в такой и выведем.
Вы как не слышите. Проблема не в конвертации в тот или иной формат.
Проблема в приведении полученного чертежа к нормальному виду.
У этого процесса есть трудоемкость.

В конечном счете все взрываешь нафиг - много раз - удаляешь накладывающиеся линии средствами автокада и доводишь до ума вручную.
В том числе шрифты, слои, линии и т.п.

А теперь два вопроса:
1. Сколько раз в течении проекта архитектор, работающий в модели, может перевыдать архоснову?
2. Кто должен оплатить время на приведение чертежей к нормальному виду?


Вопрос про "экономию" при оформлении П, под экспертизу, вижу предпочли проигнорировать.
Как и готовность поставщиков оборудования получать задание в архикадовской модели.

Последний раз редактировалось 0t0, 05.12.2019 в 18:01.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 18:06
#1493
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Речь не про обновления.
Рекомендую посмотреть часть сегодняшнего интервью Медведева на вопрос Ивлеевой.
ну этот руководитель любит всякие непонятные вещи говорить....
а можете в дух словах, хотя бы намекнуть, что он там опять вывез?
ssn вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 18:08
#1494
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Архикадовские чертежи после экспорта в автокад - чистить то еше удовольствие.
Слои отключите ненужные - и вся очистка. Либо давайте подробнее (можно в ЛС) на примере
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Как и готовность поставщиков оборудования получать задание в архикадовской модели.
Какое задание поставщики получают в модели? И при чём тут вообще модель? Сбрасывают таблицу с производительностью, в ответ КП присылают.
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
1. Сколько раз в течении проекта архитектор, работающий в модели, может перевыдать архоснову?
По разному бывает. Вначале проекта и в ходе экспертизы - часто, пару раз в неделю.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 18:14
#1495
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Я ж говорю, как токующий тетерев.
Слышите только себя.

1. Архикад у меня может не стоять. Это, вообще-то, лицензионная программа, она денег стоит.
2. Если мне заказчик пересылает файлы от архитектора в формате двг - кто будет слои отключать, размеры шрифтов править и т.п.?

И мы услышим, наконец, ответ на вопрос - кто должен оплачивать многократную чистку чертежей при многократной перевыдаче архосновы?

Вот-вот - в ходе! экспертизы - работая с вами придется несколько раз менять архоснову.
В то время как в норме - один раз нормально отработал ДО экспертизы и даже к экперту не ходишь, в отсутствии замечаний.

Про таблицу с раходами для поставщиков - глубокий такой наив.

Последний раз редактировалось 0t0, 05.12.2019 в 18:28.
0t0 вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 18:41
#1496
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Инет скоро "прикрутят" окончательно и возрастут продажи легального софта.
Если прикрутят с той стороны (что возможно), то продажи легального "ихнего" софта упадут до нуля. Потому что будет считаться "делом доблести и геройства" использовать нелегальный софт. Об этом даже на уровне Госдумы обсуждают - не препятствовать пиратству в такой ситуации.

Так уже было в начале "писизации", когда целая "Центрпрограммсистема" (2000 рыл и все в белых халатах!) по заданию государства "локализировала" краденый софт и даже переименовывала. А потом в книгах описывала, например системы Ребус и Карат, мельком в конце упоминая "за рубежом есть аналогичные системы dBase3+ и FoxBase".

Ну и начнут оплачивать разработку отечественного софта. Да он и есть уже, хоть и похуже.

Если прикрутят с нашей стороны, результат будет такой же. Потому что прикроют не для всех, а только для "диванных воинов". А ТеКтоНадо будут ходить, качать и продавать здесь. И так уже тоже было во времена, когда "ходили по сиди" в магазинчики. В том числе те, кто должен был бороться с пиратством.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 18:49
#1497
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Если прикрутят с нашей стороны
Я думаю этот сценарий наиболее вероятным. Не зря эта новость единственная из интервью.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Потому что прикроют не для всех, а только для "диванных воинов".
И это тоже наиболее вероятно.
Но "Вся контрабанда делается в Одессе" как известно.
crossing вне форума  
 
Старый 05.12.2019, 19:35
#1498
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
не препятствовать пиратству в такой ситуации.
Мерикосы на препятствуют , а поощряют... в Сирии с нефтью... так что...

----- добавлено через ~12 ч. -----
ps А вот деньги, это БИМ или не БИМ?
csp вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 07:43
#1499
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


У меня одного ощущение, что, как выражается уважаемый ShaggyDoc кое-кто "готовится отчитаться о внедрении"?
Цитата:
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил формирования и ведения информационной модели, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель и представляемых в форме электронных документов, требований к форматам указанных электронных документов»

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: правила1.JPG
Просмотров: 294
Размер:	163.2 Кб
ID:	220786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: правила2.JPG
Просмотров: 273
Размер:	148.3 Кб
ID:	220787  
Вложения
Тип файла: pdf 1194 МРИ по списку рассылки.pdf (1.48 Мб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось Ranli, 06.12.2019 в 08:58.
Ranli вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 08:38
#1500
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


В случае "обязаловки БИМ" средство БИМ за счет Правительства. Так надо понимать п.7 в свете последнего абзаца этого пункта? Или это - обизоном покупать тот БИМ, на который покажет Правительство (в лице замминистра, она же учитель английского)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 10:23
#1501
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В случае "обязаловки БИМ" средство БИМ за счет Правительства. Так надо понимать п.7 в свете последнего абзаца этого пункта?
Купи губозакаточную машинку, Ильнур. Наше Правительство за чет народа обеспечивает только безбедное существование правящего класса.
Читай внимательно п.7 и "следи за руками". Кручу-верчу, обмануть хочу:

Цитата:
7. В случае, если Правительством Российской Федерации установлена обязательность формирования и ведения информационной модели на этапах архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

1) формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства федерального значения осуществляются с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации;

2) формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства регионального, местного или иного значения осуществляются с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации на территории которого осуществляются строительство, реконструкция такого объекта.

В иных случаях и на иных этапах формирование и ведение информационной модели осуществляются с использованием информационных ресурсов, технических и программных средств по выбору лица, обеспечивающего формирование и ведение такой модели.
А вот теперь кто-нибудь ответит где они, эти ИСОГД, кроме как в планах, постановлениях? Кто-нибудь их видел, щупал, получал данные?

Кое-где есть, например в Москве https://isogd.mos.ru/isogd-portal/home. Но Москва от денег лопается, они многое могут позволить.
Может быть и в Уфе есть, там и деньги и очень хорошие наработки были. А в большинстве "субъектов" ничего нет.

Но и это ведь через 20 лет, как начали треп про надо ИСОГД.

Но даже если и есть, то как это "с использованием ИСОГД" вести информационные модели зданий? И чисто технически, и за чей счет? А за счет нищих субъектов. Ага, щас, 60 губернаторов "бросят все" и начнут финансировать BIM.

Это же обычная практика правительства - придумать что-нибудь "хорошее", но свалить финансирование своих фантазий на регионалов или муниципалов.

А кто такие "лица, обеспечивающие формирование и ведение такой модели"? Вот они, негодяи:

Цитата:
2. Формирование и ведение информационной модели обеспечиваются:

1) лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) создания объекта капитального строительства;

2) застройщиком, техническим заказчиком на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, сноса объекта капитального строительства и до ввода в эксплуатацию или сноса объекта капитального строительства;

3) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, на этапах капитального ремонта, эксплуатации, сноса объекта капитального строительства и до вывода из эксплуатации или сноса объекта капитального
строительства.
Кто-то видит среди этих "лиц" идиотов, готовых отдать свои деньги на формирование мифических моделей? В нашей области я таких не знаю. Может в Уфе есть...

А про всяких "проектантов" вообще речи нет. К ним относится только

Цитата:
Допускается разработка и предоставление проекта в форме информационной модели, в соответствии с правилами и требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Т.е. если кому "уж замуж невтерпеж", то допускается. Но "за свои харчи". Потому как даже в СССР на "пути к коммунизму" кормить никто не обещал.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 10:54
#1502
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


ого, у них модный рендер с векторными тайлами от mapbox
trir вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 11:07
#1503
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это же обычная практика правительства - придумать что-нибудь "хорошее", но свалить финансирование своих фантазий на регионалов или муниципалов.
На счёт практики я не могу ни чего сказать. А вот на счёт "идеологической модели управления" мнение имею. Тоже неоднократно высказывался. Желание наладить управление переферией с помощью "сети" - вполне очевидна. Но здесь проблема - "танцуют не от печки", а от собственных желаний. По прирципу "Моей ласточки во дворе места нет для манёвров. Грёбаная инфраструктура."
Чтобы "раскрутить" на "сетевое управление" регионы нужно:
1. Просвещение об этой инфраструктуре
2. Принятие/желание регионами этой инфраструктуры
3. Кадры. Это то чего не будет в силу отсутствия спроса.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Кто-то видит среди этих "лиц" идиотов, готовых отдать свои деньги на формирование мифических моделей?
Вот именно.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.12.2019, 11:07
#1504
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Интересно - а кроме БИМ, какое-либо иное "поползновение" (говоря советским языком) на проектирование еще есть?

Ведь что странно - обычно инновации везде лезут в громадных количествах и пихаются плечами. А тут - только одна. Или есть еще?
VladiT вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 11:13
#1505
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Интересно - а кроме БИМ, какое-либо иное "поползновение" (говоря советским языком) на проектирование еще есть?

Ведь что странно - обычно инновации везде лезут в громадных количествах и пихаются плечами. А тут - только одна. Или есть еще?
СПДС
crossing вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 11:38
#1506
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
какое-либо иное "поползновение" (говоря советским языком) на проектирование еще есть?
попытки навязать линейно-поступательную модель перекупщиков услуг на сам процесс проектирования.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.12.2019, 12:02
#1507
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
попытки навязать линейно-поступательную модель перекупщиков услуг на сам процесс проектирования.
Не совсем понял - что это за модель, можно подробности?
VladiT вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 12:26
#1508
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
что это за модель, можно подробности?
ну в их представлении проектирование идет поступательно без всяких значительных переделок, доделок, и нет никаких влияющих на процесс выполнения работы внешних факторов. И бюджет планируют с учетом этого, а потом еще исполнители и виноваты типа - что в те деньги, что осталось от распихивания по карманам "управленцев" проектирования, даже приличный говнопроект не выпустить)

А БИМ/не БИМ - ну пошумят еще некоторое. Разработчики ПО соберут информацию для будущих продуктов, кто на этом поприще подвизается в качестве продажи услуг по внедрению - тоже что-нибудь заработают. Хотя последние напоминают сейчас тех же продавцов курсов вэб-дизайна, пытающихся судорожно еще хоть кого то окучить - пока все не поняли "перспективы", имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.12.2019, 12:36
#1509
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Спасибо, понятно.
VladiT вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 13:12
#1510
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну в их представлении проектирование идет поступательно без всяких значительных переделок, доделок, и нет никаких влияющих на процесс выполнения работы внешних факторов.
Исправления - это замазкой замазать и написать новое значение. а то что показатели везде "улетают" - не принимается во внимание.
crossing вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 14:39
#1511
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Фух, наконец-то дочитал. Пока что-нибудь сказать соберёшься, ещё три странички накидывают. Про Ревит сказать хотел, про Автокад, но не успел. Кароч, нужна БКК!!! Буду делать потихонечку...
Константин Д вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 16:11
#1512
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
И мы услышим, наконец, ответ на вопрос - кто должен оплачивать многократную чистку чертежей при многократной перевыдаче архосновы?
Если речь идёт об ARCHICAD, то настройте вместе с вашими партнёрами-архитекторами транслятор DXF-DWG. Это займёт совсем немного времени и позволит потом вообще не тратить время на доводку их чертежей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-12-06_160814.png
Просмотров: 63
Размер:	69.0 Кб
ID:	220809  
sivlad вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 16:17
#1513
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
то настройте вместе с вашими партнёрами-архитекторами транслятор DXF-DWG.
Съездить к архитекторам в фирму настроить?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 16:18
#1514
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Совершенно не слышат других, только себя.
К слову, имею намерение прописывать прямо в договорах описание того, в каком виде Заказчик должен предоставлять архоснову.
И размер оплаты за повторную выдачу.
И размер штрафов, в случае диких случаев "изменение архосновы в процессе прохождения экспертизы по два раза в неделю".

Последний раз редактировалось 0t0, 06.12.2019 в 16:34.
0t0 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 16:28
#1515
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Совершенно не слышат других, только себя.
Вы не заметили, что все подобные технологии програмного обеспечения в самом принципе так устроены, что позволяют игнорировать окружающих? Сам принцип проектирования по сети исключает общение.
Нормы стали мешать проектировать индивидуально. Во до чего докатились.
Ведь именно моделирование направлено на исключение разделов в пользу монопрезентации.
crossing вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 17:31
#1516
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Хуже всего, что они даже не понимают суть претензий.
0t0 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 17:35
#1517
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Съездить к архитекторам в фирму настроить?)
Можно и в кафе во время обеда с ними быстренько смастерить такой транслятор :-)
А чисто технически проблем не должно быть здесь.
Главная проблема, как я вижу - это налаживание нормальных человеческий отношений.
sivlad вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 17:46
#1518
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
это налаживание нормальных человеческий отношений.
если с них это не требуется в явном виде по договору - кто будет делать?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 17:52
#1519
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Можно и в кафе во время обеда с ними быстренько смастерить такой транслятор :-)
А чисто технически проблем не должно быть здесь.
Главная проблема, как я вижу - это налаживание нормальных человеческий отношений.
Для чего мне "нормальные человеческие отношения", которые предполагают непредъявление претензий в случае "изменение архосновы два раза в неделю при прохождении экспертизы"?

Можете объяснить в чем будет мой профит?

Архоснову мне передает - как задание - Заказчик.
И когда архитектор уже после захода в экспертизу начинает заниматься согласованиями - т.е. тем чем он должен был заниматься в процессе проектирования, но не хочет и не умеет - в связи с чем "по два раза в неделю перевыдает архоснову" - мне выгодно не иметь с ним личных отношений.
Выгодно через бумажку и через человека, у которого с ним финансовые отношения.
Я возьму с Заказчика, за допработу - а уж он пусть с со смежником разбирается.

Последний раз редактировалось 0t0, 06.12.2019 в 18:00.
0t0 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 19:17
| 1 #1520
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Я возьму с Заказчика, за допработу - а уж он пусть с со смежником разбирается
"Съесть то он съесть, да хто ж ему дасть" (С)

Кто это "я" во взаимосвязанной цепочке проектирования, и кто это "Заказчик", который этому "я" выдает "архподоснову"?
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 19:54
| 1 #1521
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
если с них это не требуется в явном виде по договору - кто будет делать?
Вот под нормальными отношениями и подразумевал, что люди понимают, что они делают одно общее дело. А умение искать точки соприкосновения и договороспособность — ключ к хорошему проекту. Вообще, удивляюсь, сколько времени некоторые тратят на непродуктивное жонглирование словами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Для чего мне "нормальные человеческие отношения", которые предполагают непредъявление претензий в случае "изменение архосновы два раза в неделю при прохождении экспертизы"?
Повторюсь, описанная вами проблема с экспортом в DWG решается очень быстро. Нужно просто пообщаться с архитекторами без вашего высокомерия :-)
sivlad вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 20:12
#1522
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Вот под нормальными отношениями и подразумевал, что люди понимают, что они делают одно общее дело.
когда слышишь про то - что делаете одно общее дело... Надо удвоить бдительность, имхо) Нет общих дел у наемных работников сейчас в большинстве фирм, есть зона твоей личной ответственности, за что ты получаешь з/п и за что тебе могут пытаться любить мозги. И если единственная проблема чертежей от архитекторов - что они не почищены: быстрее будет их самому для себя почистить и начинать работать, имхо)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 20:22
#1523
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
проблема чертежей от архитекторов - что они не почищены: быстрее будет их самому для себя почистить и начинать работать
Если бы это было возможно - вопросов бы не было.
Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Повторюсь, описанная вами проблема с экспортом в DWG решается очень быстро.
Ну обещать - это ещё не значит жениться.
crossing вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 20:37
#1524
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну обещать - это ещё не значит жениться.
т.е. с той же степенью вероятности можно получить "почетную" допобязанность - регулярно ходить и объяснять архитекторам, как им правильно выдавать архитектурную подоснову. Сейчас народ очень быстро соображает, что на энтузиастах можно ехать. Зачем что-то запоминать, когда можно в любой момент "дернуть" энтузиаста?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 21:08
#1525
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
когда слышишь про то - что делаете одно общее дело... Надо удвоить бдительность, имхо)
А лучше превентивно зашить карманы.
0t0 вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 21:10
#1526
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
т.е. с той же степенью вероятности можно получить "почетную" допобязанность - регулярно ходить и объяснять архитекторам, как им правильно выдавать архитектурную подоснову. Сейчас народ очень быстро соображает, что на энтузиастах можно ехать. Зачем что-то запоминать, когда можно в любой момент "дернуть" энтузиаста?)
Да. Именно так происходит во всём. Каждый уверен, что за ним "подотрут". Это проявляется везде. В непосредственном процессе проектирования каждый делает минимум под максимум замечаний. И наполнение происходит как раз за счёт устранения. Это очень опасная тенденция. Очень.
Смежникам пофиг друг на друга лишь бы было удобно мне.
Но это обязательно придёт в норму. Когда вся техника остановит рабочие процессы. Со слезами, скандалами, истериками, но дойдёт. Что называется "через боль".

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А лучше превентивно зашить карманы.
Да. И тогда семечек не будет вовремя работы.
crossing вне форума  
 
Старый 06.12.2019, 21:30
#1527
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да. Именно так происходит во всём. Каждый уверен, что за ним "подотрут". Это проявляется везде. В непосредственном процессе проектирования каждый делает минимум под максимум замечаний. И наполнение происходит как раз за счёт устранения. Это очень опасная тенденция. Очень.
Смежникам пофиг друг на друга лишь бы было удобно мне.
Но это обязательно придёт в норму. Когда вся техника остановит рабочие процессы. Со слезами, скандалами, истериками, но дойдёт. Что называется "через боль".
Именно так.
Причем, словами, как показывает и реальная проектная практика и сетевые бла-бла-бла, не объяснить - понимают только через "боль".
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 03:20
#1528
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Есть замечательный способ сделать проектировщика очень ответственным и внимательным - назначаешь его контактным лицом для общения с экспертизой, заказчиком и строителями. Через год будет просто не узнать. Правда все почему-то через месяц увольняются...
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 08:44
| 3 #1529
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
назначаешь его контактным лицом для общения с экспертизой, заказчиком и строителями. Через год будет просто не узнать. Правда все почему-то через месяц увольняются...
И правильно делают. Работник нанимался проектировщиком и за З/П проектировщика, а навешали как на ГИПа.
Проектировщик, должен проектировать и желательно в спокойной, тихой обстановке, что бы его не дергали и не отвлекали. Тогда и ошибок будет меньше и качество проекта будет лучше.

Получается у Вас:
Сроки урезаны до невозможного минимума, да еще и дергают все кому не лень, с тем поговорил, этому рассказал, с тем пообщался, тому объяснил, день в мусорку, а сроки идут... и оп,
в проекте ошибка! Вот проектант негодяй!! Не доглядел!!! Должен был предвидить, что тут что-то не так! Догадаться! А он, на оте....сь сделал!!! Ух мы его!!!

Я правильно описал ситуацию, в которую Вы ставите подчиненных?
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 08:55
#1530
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
И правильно делают. Работник нанимался проектировщиком и за З/П проектировщика, а навешали как на ГИПа.
Проектировщик, должен проектировать и желательно в спокойной, тихой обстановке, что бы его не дергали и не отвлекали. Тогда и ошибок будет меньше и качество проекта будет лучше.

Получается у Вас:
Сроки урезаны до невозможного минимума, да еще и дергают все кому не лень, с тем поговорил, этому рассказал, с тем пообщался, тому объяснил, день в мусорку, а сроки идут... и оп,
в проекте ошибка! Вот проектант негодяй!! Не доглядел!!! Должен был предвидить, что тут что-то не так! Догадаться! А он, на оте....сь сделал!!! Ух мы его!!!
Один из типичных сценариев развала фирмы, когда из руководства и топ-менеджмента фирмы вытесняются последние - кто хоть что-то понимал в процессе проектирования)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 09:55
#1531
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Один из типичных сценариев развала фирмы, когда из руководства и топ-менеджмента фирмы вытесняются последние - кто хоть что-то понимал в процессе проектирования)
А также когда

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Нет общих дел у наемных работников сейчас в большинстве фирм, есть зона твоей личной ответственности, за что ты получаешь з/п
Не может не быть "общих дел" в процессе проектирования, который является коллективным, с параллельным выполнением различных разделов, с необходимостью взаимных обменами заданий, увязок, переделок, поиска компромиссов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:04
#1532
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не может не быть "общих дел" в процессе проектирования, который является коллективным, с параллельным выполнением различных разделов, с необходимостью взаимных обменами заданий, увязок, переделок, поиска компромиссов.
Уточнение: Нет общего дела, а не общих дел. Потому что под общим делом сейчас зачастую подразумевается - один-два человека работают, а остальные с клинически важным видом обсуждают - как просто и легко все это делается. Так же как и игры в "семью" внутри фирмы.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:24
#1533
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
И правильно делают. Работник нанимался проектировщиком и за З/П проектировщика, а навешали как на ГИПа.
Проектировщик, должен проектировать и желательно в спокойной, тихой обстановке, что бы его не дергали и не отвлекали. Тогда и ошибок будет меньше и качество проекта будет лучше.

Получается у Вас:
Сроки урезаны до невозможного минимума, да еще и дергают все кому не лень, с тем поговорил, этому рассказал, с тем пообщался, тому объяснил, день в мусорку, а сроки идут... и оп, в проекте ошибка! Вот проектант негодяй!! Не доглядел!!! Должен был предвидить, что тут что-то не так! Догадаться! А он, на оте....сь сделал!!! Ух мы его!!! Я правильно описал ситуацию, в которую Вы ставите подчиненных?
Нет. Я своих подчиненных в эту ситуацию не ставлю. Но Ваша логика ошибочна. Проектировщик, который "проектирует в спокойной, тихой обстановке" ВСЕГДА будет решать только вопросы своего раздела. И самое главное - он не будет получать ОБРАТНОЙ СВЯЗИ по тем опусам, что он выдает. А вот когда он сходит к эксперту, поговорит с прорабом Васей который носом его потыкает например в отверстия размером 200х200 под воздуховоды размером 200х200 и спросит его КАК их туда впихнуть, поверьте, толку будет гораздо больше.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:33
#1534
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Но Ваша логика ошибочна. Проектировщик, который "проектирует в спокойной, тихой обстановке" ВСЕГДА будет решать только вопросы своего раздела. И самое главное - он не будет получать ОБРАТНОЙ СВЯЗИ по тем опусам, что он выдает. А вот когда он сходит к эксперту, поговорит с прорабом Васей который носом его потыкает например в отверстия размером 200х200 под воздуховоды размером 200х200 и спросит его КАК их туда впихнуть, поверьте, толку будет гораздо больше.
т.е. согласно Вашей логике руководство фирмы вообще не способно организовать обратную связь к проектировщикам) Ну и экономит на них, наверно - в результате приходят непонятно кто. А кто из них все таки соображает, что нельзя отверстия под воздуховод закладывать размером с воздуховод - сваливают в первую очередь, понимая - что с таким количеством некомпетентных дармоедов в руководстве фирмы они ничего не заработают, кроме язвы и геморроя.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:41
#1535
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
т.е. согласно Вашей логике руководство фирмы вообще не способно организовать обратную связь к проектировщикам) Ну и экономит на них, наверно - в результате приходят непонятно кто. А кто из них все таки соображает, что нельзя отверстия под воздуховод закладывать размером с воздуховод - сваливают в первую очередь, понимая - что с таким количеством некомпетентных дармоедов в руководстве фирмы они ничего не заработают.
Я смотрю Вы прям все про всех знаете? У Вас на любой вопрос ответ есть? Такое ощущение, что какая-то застарелая обида ко всем руководителям всех фирм в стране. Может Вам свою фирму открыть, глядишь по миру пустите всех некомпетентных дармоедов в стране Попробуйте "организовать обратную связь" через себя для коллектива хотя бы человек в 10, потом поделитесь впечатлениями. И не забывайте что остальных обязанностей с "некомпетентных дармоедов" по организации работы предприятия, работе с бухгалтерами, налоговыми, договорами, управлением коллективом, закупкой туалетной бумаги и решением конфликтов между тетей Клавой уборщицей и главным инженером Петей никто не снимал.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:44
#1536
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
т.е. согласно Вашей логике
Согласно логике рынка - чем ниже запрос по зарплате - тем ниже проходные барьеры при трудоустройстве.
Можно конечно сбалансировать увеличение з/п за счёт сокращения до минимума штат методом "привлечения на фриланс" недостающих.
Но если ктото работает на фрилансе - то "что делаешь ты на постоянке"? Вот и бегают штатные везде куда необходимо и затыкают различные дыры. А проектировать между дел нужно успевать. Не успеваешь - работой по выходным и по ночам.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:44
#1537
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
И не забывайте что остальных обязанностей с "некомпетентных дармоедов" по организации работы предприятия, работе с бухгалтерами, налоговыми, договорами, управлением коллективом, закупкой туалетной бумаги и решением конфликтов между тетей Клавой уборщицей и главным инженером Петей никто не снимал.
ну если бы и это пытались переложить на проектировщиков - какой тогда смысл проектировщику работать как наемному сотруднику в штате фирмы?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:53
#1538
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну если бы и это пытались переложить на проектировщиков - какой тогда смысл проектировщику работать как наемному сотруднику в штате фирмы?)
Слава Богу, мы нашли консенсус хоть в этом вопросе. А про обратную связь - это факт. Может кто забыл, но при Союзе чтобы стать мастером - надо было рабочим поработать. Чтобы прорабом - побыть мастером. И так далее. В проектировании чуток по другому было. Начинали с техников, многие получали вышку работая на производстве. Да еще старшие натаскивали, носом тыкали. А теперь нет старших. И на производстве никто не работал. И обратная связь от строителей, заказчиков и экспертизы - это единственный способ повысить качество своих творений. Ну БИМ говорят всех спасет. Я поэтому и говорю - нужна Большая Красная Кнопка. Ее то можно научить тщательно проекты разрабатывать. А вот с людьми сложнее - все норовят с себя работу скинуть, да еще зарплату требуют!!! Ужас!
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 10:57
#1539
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
мы нашли консенсус хоть в этом вопросе.
не льстите себе - это положение вещей (для наемных сотрудников) сложилось за много лет до нас)

Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
И на производстве никто не работал. И обратная связь от строителей, заказчиков и экспертизы - это единственный способ повысить качество своих творений. Ну БИМ говорят всех спасет. Я поэтому и говорю - нужна Большая Красная Кнопка. Ее то можно научить тщательно проекты разрабатывать. А вот с людьми сложнее - все норовят с себя работу скинуть, да еще зарплату требуют!!! Ужас!
А что - должны работать за себя, и еще за троих-четверых - а зарплата: когда сможете и сколько захотите с барского плеча?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:03
#1540
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну если бы и это пытались переложить на проектировщиков - какой тогда смысл проектировщику работать как наемному сотруднику в штате фирмы?)
Так в ИП и уходят. Как только штатному начинают вешать лапшу сколько за него платится налогов - само собой у человека рефлекторно даётся однозначный ответ самому себе "я и сам могу за себя платить налоги в таком случае".
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:15
#1541
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
А что - должны работать за себя, и еще за троих-четверых - а зарплата: когда сможете и сколько захотите с барского плеча?)
Не совсем так. Даже наоборот. Сколько сможете и когда захотите, если сможете.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так в ИП и уходят. Как только штатному начинают вешать лапшу сколько за него платится налогов - само собой у человека рефлекторно даётся однозначный ответ самому себе "я и сам могу за себя платить налоги в таком случае".
Милости просим. И вот тут мы возвращаемся к вопросу об ответственности и обратной связи. Это в фирме Вы можете нахрен посылать и вещать что в Ваши обязанности не входит общение с Заказчиком. Что Вам нас**ть на сроки. Что Ваш рабочий день заканчивается в 6 часов. Что больше 20% из зарплаты за ущерб вычесть нельзя. А с ИП все просто. Накосячил - плати. Сорвал сроки - плати. Не оговорил четко объем работ, сделал меньше чем в ГОСТе - плати. Ну или ищи таких же Заказчиков, действуя по принципу "за что заплатили - то и получили". Однако, мы что-то от БИМа отвлеклись...
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:18
#1542
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так в ИП и уходят.
ну это уже каждый сам решает - либо

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
должен проектировать и желательно в спокойной, тихой обстановке, что бы его не дергали и не отвлекали. Тогда и ошибок будет меньше и качество проекта будет лучше.
и становиться профессиональным наемным исполнителем либо пуститься в самостоятельное плавание с сопутствующими рисками.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
решением конфликтов между тетей Клавой уборщицей и главным инженером Петей никто не снимал.
Интересно, как должны быть построены связи в фирме, чтобы главный инженер конфликтовал с уборщицей) Или ГИ на больше просто не способен, чем ходить и докапываться до уборщицы)


----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Не совсем так. Даже наоборот. Сколько сможете и когда захотите, если сможете.
а это не одно и тоже в итоге?)

Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
И вот тут мы возвращаемся к вопросу об ответственности и обратной связи. Это в фирме Вы можете нахрен посылать и вещать что в Ваши обязанности не входит общение с Заказчиком. Что Вам нас**ть на сроки. Что Ваш рабочий день заканчивается в 6 часов. Что больше 20% из зарплаты за ущерб вычесть нельзя. А с ИП все просто. Накосячил - плати. Сорвал сроки - плати. Не оговорил четко объем работ, сделал меньше чем в ГОСТе - плати. Ну или ищи таких же Заказчиков, действуя по принципу "за что заплатили - то и получили".
а вы бы хотели, что сотрудник работал в штате, отдавая большую часть заработанного вам - а отвечал как ИП?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:26
#1543
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Offtop:
Интересно, как должны быть построены связи в фирме, чтобы главный инженер конфликтовал с уборщицей) Или ГИ на больше просто не способен, чем ходить и докапываться до уборщицы)
Offtop:
Вы что, правда никогда не встречались с уборщицей, которая "всех заставляет вытирать/поднимать ноги". Или которая вваливается в кабинет посреди рабочего дня "натоптали тута". А ГИ он же важный!!! Как посмели!!! И началось. А уборщицу тож еще найти надо, если уволится.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:26
#1544
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Сергей812
А ещё я обратил внимание, что темп работы фрилансера ниже, порядок предоставления исходных данных не на один порядок выше, отношение трепетное. А об штатного "ноги вытерают". Штатный выполняет 10 проектов одновременно, но если скажет, что не может так - то это называется "отказывается работать". А когда говорит, что за фрилансера ни чего распечатывать не будет - то это называется "отказываться от своих обязаностей".
Лично я считаю, что всё должно развиваться естественным способом. Если фирма разваливается - это не всегда плохо. Процесс деления свойственен природе так же как и образование организаций.

Последний раз редактировалось crossing, 07.12.2019 в 11:35.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:26
#1545
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


и, естественно, во всех косяках виноват исключительно непосредственно исполнитель)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:27
#1546
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
либо "должен проектировать и желательно в спокойной, тихой обстановке, что бы его не дергали и не отвлекали. Тогда и ошибок будет меньше и качество проекта будет лучше."
Это самообман. Кстати который лично я оправдыааю. Потому, что человека доводят до реального помешательства. Лучше фриланс чем "дурка" - ПНД.
Но это должна быть временная мера. Работать дома - это собрать букет других болезней. Проектирование оно вообще само по себе неподвижный образ жизни.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:28
#1547
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Вы что, правда никогда не встречались с уборщицей, которая "всех заставляет вытирать/поднимать ноги". Или которая вваливается в кабинет посреди рабочего дня "натоптали тута". А ГИ он же важный!!! Как посмели!!! И началось. А уборщицу тож еще найти надо, если уволится.
ну если уровень и стабильность з/п уборщицы такой - что нанять можете только такую, то кто в этом виноват) Что она не боится потерять подобную работу, и ей не хватит первого объяснения - что так делать нельзя.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:35
#1548
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А вот когда он сходит к эксперту, поговорит с прорабом Васей который носом его потыкает например в отверстия размером 200х200 под воздуховоды размером 200х200 и спросит его КАК их туда впихнуть, поверьте, толку будет гораздо больше.
Т.е. это ошибка проектировщика? Не инженера ОВ и ВК, а именно проектировщика у которого в стене/плите, по заданию от ОВ задано такое отверстие? Я Вас правильно понял? Если да, то вопросов больше не имею.
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:36
#1549
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
а это не одно и тоже в итоге?)
Нет. С чего Вы взяли, что будучи ИП Вы заработаете столько, что СМОЖЕТЕ заплатить себе зарплату, да еще и больше, чем на наемной работе? Вариант заработать 0 и остаться должным не рассматриваете?

Цитата:
а вы бы хотели, что сотрудник работал в штате, отдавая большую часть заработанного вам - а отвечал как ИП?)
Это было бы конечно неплохо, но я такого желания не озвучивал. Я бы хотел, чтобы проектировщик делая проект отвечал за его качество, даже не финансово, а хотябы мог внятно обосновать проектные решения. И не надо мне говорить "набирайте профессионалов за большую зарплату". Я это все понимаю. Но это не я цены и налоги устанавливаю, а рынок. Не важно, что мы под ним подразумеваем - происки конкурентов, нехороших взяточников или нерадивых Заказчиков. Есть цены. С ними и работаем. Сколько могу, столько и плачу. И "за что заплатил, то и получил" понимаю. У меня претензий нет. Сам решение принял этому человеку работу дать, сам и отвечаю. Но хотеть то мне можно. Помечтать хотя бы?
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:38
#1550
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Но это не я цены и налоги устанавливаю, а рынок.
ну так рынок и установил качество результата, что не так то? А то Вы хотите Зп как по рынку, а качество как по совести. Так не бывает.
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:39
#1551
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Т.е. это ошибка проектировщика? Не инженера ОВ и ВК, а именно проектировщика у которого в стене/плите, по заданию от ОВ задано такое отверстие? Я Вас правильно понял? Если да, то вопросов больше не имею.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Каждый уверен, что за ним "подотрут"
Классика.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:42
#1552
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
что будучи ИП Вы заработаете столько, что СМОЖЕТЕ заплатить себе зарплату,
А что, ИП платит сам себе з/п?)

Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Это было бы конечно неплохо, но я такого желания не озвучивал. Я бы хотел, чтобы проектировщик делая проект отвечал за его качество, даже не финансово, а хотябы мог внятно обосновать проектные решения. И не надо мне говорить "набирайте профессионалов за большую зарплату". Я это все понимаю. Но это не я цены и налоги устанавливаю, а рынок.
ну так довольствуйтесь теми, кого вы можете набрать за эти деньги. В чем тогда вопрос то? И рынок устанавливает цену услуг, а уровень з/п зависит от того - сколько нахлебников, как организован рабочий процесс и т.д.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:46
| 2 #1553
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Т.е. это ошибка проектировщика? Не инженера ОВ и ВК, а именно проектировщика у которого в стене/плите, по заданию от ОВ задано такое отверстие? Я Вас правильно понял? Если да, то вопросов больше не имею.
А конструктор?! Все ясно. У Вас всегда кто-то виноват. Вообще-то Заказчику по барабану кто там виноват. Он с фирмы (или с ИП) деньги стрясет. А то, что бедняга конструктор не виноват его не колышет. Это вопрос передачи заданий между разделами. А ОВшник может давал контуры воздуховодов, а не контуры отверстий. Поди-разбери, кто виноват. Главспец должен был отловить, или ГИП, или еще кто. Заказчику пофигу. А зарплату вообще-то все из общего котла получают. Вы еще не видели какое ТЗ хотят автоматчики от ОВшников получать - там вообще сочинение на 5 листах. И вроде каждый по своему прав. Только фирма в результате сдохнет. Мое мнение - каждый должен ДЕЛАТЬ свой раздел, но каждый должен ПОНИМАТЬ весь проект целиком. Тогда может у конструктора и хватит ума поинтересоваться - "а что это конкретно за размеры". Но, как говорил Жванецкий: "Но можно этого и не делать. Если Вас не интересует результат".
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 11:47
#1554
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну так довольствуйтесь теми, кого вы можете набрать за эти деньги. В чем тогда вопрос то?
Очень много фирм разваливается или находится в предбанкротстве. Отсюда и такие настроения. Призывы к созидательности, человечности.
Я в такие моменты вспоминаю советы 10-15-ти летней давности "бросайте свой регион и переезжайте к нам", "нужно быть циничнее и прагматичнее".
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:02
#1555
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Очень много фирм разваливается или находится в предбанкротстве. Отсюда и такие настроения. Призывы к созидательности, человечности. Я в такие моменты вспоминаю советы 10-15-ти летней давности "бросайте свой регион и переезжайте к нам", "нужно быть циничнее и прагматичнее".
Ну, лично я никого ни к чему не призываю. Просто констатирую факт. От того, что Вы не верите в силу тяготения, летать Вы не научитесь. Просто качество проектировщиков падает. Цены падают. А требования к качеству проекта растут. Законодатели наши не спят, думают, как бы нам еще помочь. То энергоэффективность добавляют, то расчеты выбросов летучих веществ. Архитектурные макеты за бесплатно нонче модно хотеть. Теперь вот БИМ хотят чтоб был, весь такой информационный и трехмерный. И ведь будет. Не так скоро конечно, как кормильцы наши хотят, но рано или поздно будет. Собственно мы об этом тут поговорить хотели
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:03
#1556
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Очень много фирм разваливается или находится в предбанкротстве.
а кто в этом виноват? Проектировщик, наверно - ведь начальство всё адекватное и в первую очередь думает об делах фирме, а не о своем кармане. И все бизнес-процессы в фирмы налажены - единственный диссонанс вносит уборщица, врывающаяся посреди важных совещаний с криком "всем поднять ноги")
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:07
#1557
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а кто в этом виноват? Проектировщик, наверно - ведь начальство всё адекватное и в первую очередь думает об делах фирме, а не о своем кармане. И все бизнес-процессы в фирмы налажены - единственный диссонанс вносит уборщица, врывающаяся посреди важных совещаний с криком "всем поднять ноги")
А действительно? Ну без иронии - по Вашему - кто же все-таки виноват? Очень любопытно.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:07
#1558
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Просто качество проектировщиков падает. Цены падают. А требования к качеству проекта растут.
не надо плакаться - это лишь последствия ваших действий как руководителей) А что требования к качеству растут - это можно только приветствовать со стороны профессиональных проектировщиков - что простым копипастом уже не всегда получается сделать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Ну без иронии - по Вашему - кто же все-таки виноват? Очень любопытно.
понимаете, если отдельный рядовой проектировщик может развалить успешную фирму... и даже группа проектировщиков...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:14
#1559
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
не надо плакаться - это лишь последствия ваших действий как руководителей) А что требования к качеству растут - это можно только приветствовать со стороны профессиональных проектировщиков - что простым копипастом уже не всегда получается сделать.
----- добавлено через ~1 мин. -----
понимаете, если отдельный рядовой проектировщик может развалить успешную фирму... и даже группа проектировщиков...
Так и не услышал ответа. Я так понимаю виноваты руководители проектных фирм?
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:18
#1560
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Мое мнение - каждый должен ДЕЛАТЬ свой раздел, но каждый должен ПОНИМАТЬ весь проект целиком.
Ага, у Александра Сергеевича как раз есть произведение на эту тему... так один персонаж так же работника искал.
Если специалист начнет тратить рабочее время на то, что бы разбираться в сущности других разделов, то проекты он будет выпускать еще "гаже", чем до этого. Да и специалистом в своем разделе не станет, так, всего по верхам... прям как ГИП.
Так что могу согласиться, только с первой частью Вашего мнения. Лично мне ближе функциональный подход из ИТ: каждый программный продукт, это черный ящик с заданной функцией. Подали данные на вход, получили результат на выходе. Подали на вход кривое задание, получили на выходе кривой результат. Каждый должен заниматься своим делом, а ГИП контролировать и собирать все вместе.

ЗЫ.
При этом не надо до абсурда доводить, понятно, что если видишь висящую в воздухе лестницу или взаимопересекающиеся канализацию и электрику, то задашь вопрос "Что это?", Но разбираться с размерами и количеством отверстий в заданиях от смежников или инженер ОВ проверяющий огнестойкость ЖБ плиты, ну такое... Думаю у всех своих дел навалом.
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:25
#1561
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Я так понимаю виноваты руководители проектных фирм?
или их подчиненные из числа топ-менеджмента, которые так "оптимизировали" штат и организацию работы фирмы - что реально один-два исполнителя могут "раскачать лодку". Хотя есть мудрая поговорка "Не надо класть все яйца в одну корзину", но желание "сэкономить" застилает глаза и здравый смысл
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:35
#1562
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
но желание "сэкономить" застилает глаза и здравый смысл
Не только экономить. Я бы даже назвал эеномию следствием. Ведь самое главное в любой работе - это именно работа. Т.е. деятельность.
Ну как Вы себе представляете деятельность управленца, который провёл утренний селектор и все разошлись по своим рабочим местам?
А теперь представьте, когда всё запутано, есть 10 фрилансеров и всё кверху дном. Виноваты все кто ниже тебя в штате. Просто коллективно. Это же какая выгода, когда все кругом виноваты.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:38
| 1 #1563
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да и специалистом в своем разделе не станет, так, всего по верхам... прям как ГИП.
Гм. Я думал ГИП - это специалист с большим опытом работы, который разбирается во всех разделах на хорошем уровне. Согласен, что за 3 года во всем не разберешься. Но ГИП теоретически должен иметь стаж лет 10-20. Уж поверьте, за двадцать лет можно во всех разделах разобраться не хуже исполнителей.

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Но разбираться с размерами и количеством отверстий в заданиях от смежников или инженер ОВ проверяющий огнестойкость ЖБ плиты, ну такое... Думаю у всех своих дел навалом.
Дел действительно у всех навалом. Но например ОВшник для определения необходимости использования огнезащиты воздуховодов или установки противопожарного клапана должен знать огнестойкость ограждающих конструкций. И если он видит, что стена между разными пожарными отсеками, или стена лестничной клетки или стена между пищеблоком и групповой ячейкой детского сада имеет огнестойкость EI15 - то он конечно может прикинутся ветошью и промолчать. Но поскольку объект сдает не конструктор, не архитектор, не ОВшник, а юридическое лицо - придется ВСЕМ на экспертизе переделывать все СВОИ разделы. И дел будет навалом у всех. Так что позиция "моя хата с краю" в проектировании... Ну, можно и так. Мазохизм дело такое...

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Лично мне ближе функциональный подход из ИТ: каждый программный продукт, это черный ящик с заданной функцией. Подали данные на вход, получили результат на выходе
Черный ящик подразумевает отсутствие ошибок в работе такой функции. А вот то, что программисты разбираются в проектировании лучше, чем проектировщики я сомневаюсь. Ну а то, что сами проектировщики будучи "черным ящиком" могут выдать хрень - мы обсуждали не единожды. А насчет того, что "хороший проектировщик делает хороший проект" - я может и не спорю, да только как его опознать то "хорошего". На лбу ни у кого не написано. А проекты делать надо. Так что функциональный подход - это замечательно, но гарантии результата он не дает.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:41
#1564
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
И если он видит, что стена между разными пожарными отсеками, или стена лестничной клетки или стена между пищеблоком и групповой ячейкой детского сада имеет огнестойкость EI15 - то он конечно может прикинутся ветошью и промолчать.
Вы PS в моем сообщении читали? Вижу что читали, но зачем то опять передергиваете...
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:48
#1565
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Я думал ГИП - это специалист с большим опытом работы, который разбирается во всех разделах на хорошем уровне. Согласен, что за 3 года во всем не разберешься. Но ГИП теоретически должен иметь стаж лет 10-20. Уж поверьте, за двадцать лет можно во всех разделах разобраться не хуже исполнителей.
ГИП не сам же разбирается во всем, а путем общения с главными специалистами, начальниками отделов, групп и рядовыми специалистами - получая от них "сконцентрированные" сведения. Иначе он физически не сможет успеть это сделать даже за 10 лет. А если сейчас разрушена структура проектирования и цепочка профессионального образования "на местах" - то откуда ГИП сможет набраться мудрости то?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:50
#1566
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вы PS в моем сообщении читали? Вижу что читали, но зачем то опять передергиваете...
Читал. Не передергиваю. Для того, чтобы увидеть лестницу висящую в воздухе или кабеля идущие через нее не надо знать смежный раздел. Это ребенок из детада поймет. Для того, чтобы задать вопрос по огнестойкости конструкций надо знать архитектурные и пожарные нормы, которые ОВшник может и не знать, если не интересуется. Разница принципиальная. Во втором случае - "он не виноват, это не его раздел". В первом - надо быть просто раздолбаем.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:53
#1567
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ГИП не сам же разбирается во всем
Он обязан сам разбираться во всём. Для этого и существовала всегда квалификационная вертикаль. Точно так же как и у министров. Любой министр выросший "от сохи" понимал чаяния народа, которому служил.
Сегодня же наоборот, требуются не личный набор компетенций, а набор для себя людей с компетенциями. Да ещё так, чтобы подчинялся во всём.
Запрос на рабов с компетенциями.
Современный ГИП не в проектах пытается разбираться, а какраулить как бы не подставили те, кого он нанял. Недоверие к персоналу тотальное. Отсюда и обвинения в адрес проектировщиков.

Последний раз редактировалось crossing, 07.12.2019 в 12:58.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 12:59
#1568
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Он обязан сам разбираться во всём.
это уникумы, даже если они выросли от "сохи". Обычно разбирается в некоторых разделах очень хорошо (если имели непосредственное отношение к их проектированию), а в других разделах - набираются опыта у других, пока бегают в "подгипышах". И знают, куда надо делегировать вопрос - что получить нормальный ответ. А не как сейчас - подходит какое-то недоразумение и говорит сквозь зубы, что надо тут разобраться и побыстрее. И сваливает на форсаже - пока чего нибудь ненароком не спросили по делу)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:03
#1569
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Так же как и игры в "семью" внутри фирмы.
Это вообще жесть,
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:04
#1570
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Обычно разбирается в некоторых разделах очень хорошо (если имели непосредственное отношение к их проектированию), а в других разделах - набираются опыта у других
Ну так да. На требованиях в заданиях смежникам. В процессе совещаний, обсуждений. Пусть в деталях может не разбираться, но в основвных моментах раздела за 30 лет практики вполне. Но не стаж в 10 лет из которого 3 года в проектировании, а остальное в продажах строительногй техники и всякой вентиляции потому, что "нужны были деньги на жильё, а в проектировании не платили".
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:08
#1571
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Т.е. это ошибка проектировщика? Не инженера ОВ и ВК, а именно проектировщика у которого в стене/плите, по заданию от ОВ задано такое отверстие? Я Вас правильно понял? Если да, то вопросов больше не имею.
Так нет задания от ОВ и ВК в модели - есть воздуховод и стояк.
Потому вместо заданий и согласований - у них исправление замечаний от экспертизы и представителей заказчика.
Потому и "в процессе экспертизы два раза смена архосноаы" как норма, которой гордятся.
Они даже не понимают сути претензии.

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 13:25.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:11
| 1 #1572
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ГИП не сам же разбирается во всем, а путем общения с главными специалистами, начальниками отделов, групп и рядовыми специалистами - получая от них "сконцентрированные" сведения. Иначе он физически не сможет успеть это сделать даже за 10 лет. А если сейчас разрушена структура проектирования и цепочка профессионального образования "на местах" - то откуда ГИП сможет набраться мудрости то?
Все зависит от того, что подразумевать под понятием "сам не разбирается". Пример - ГИП видит ветровой ригель из квадратной трубы 80х80 на пролете 6 м. Из опыта он видит, что что-то маловато. Может он сделать великое усилие и посчитать "куэльквадратнавосемь", открыть сортамент и посмотреть момент сопротивления трубы? Может. Во всяком случае должен. Он так же может поручить это сделать конструктору или главспецу. Значит ли это что он "сам не разбирается"? И тут ключевой нюанс в том, что в первом случае он точно будет уверен, что это ошибка, а во втором он будет зависеть того, что скажут ему исполнители. И я предпочитаю чтобы он знал лично, а не принимал слова на веру. Это к слову о "черном ящике". Мне не хочется чтобы стена отвалилась из-за того, что у конструктора жена рожает, или он на обед пошел. ГИП должен видеть и быть способным проверить все сам. Понятно, расчет каркаса здания в сейсмике он может делать не уметь. Но как правило такие ошибки или отлавливает экспертиза или вообще никто не отловит, пока 9 баллов не жахнет. А всякая мелочевка. Ту же нагрузку на калорифер - если ГИП видит что на 2000 кубов 2 киловата заложили может он 2000х1.2х42х0.28 умножить? Может. Сам. Разбирается он в ОВ или нет? Может он увидеть, что на кабеля по 2,5 мм2 автоматы на 25А заложены и вызвать электрика для разборок? Может. Разбирается он в ЭС? Не знаю. По моему вопрос больше филосовский. Сейчас как-то отношение поменялось к ГИПам. Раньше ГИП отвечал за объект. И не важно был ли косяк в электрике или в конструктиве, он его должен был отловить. А насчет откуда набраться мудрости - дык уже сказали - "через боль". Через обратную связь с монтажниками, с заказчиками, с экспертизой, через участие в судебных разборках. Работа такая. Кому не нравиться - сидит свой раздел делает, "моя хата с краю".
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:15
#1573
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
ГИП должен видеть и быть способным проверить все сам.
Нескромный вопрос: Денег то хватит такого уровня ГИПа оплатить?) Или очередная фантазия, как супермен-ГИП за денежку малую заменит все разваленную проверочную структуру проектного отдела?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:21
#1574
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Гм. Я думал ГИП - это специалист с большим опытом работы, который разбирается во всех разделах на хорошем уровне.
...
Уж поверьте, за двадцать лет можно во всех разделах разобраться не хуже исполнителей.
Сложно поверить, когда точно знаешь что это не так.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:22
#1575
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Так нет задагия от ОВ и ВК в моделе - есть воздуховод и стояк
Возвращаясь к БИМ. Это смотря как работу построить, к примеру, я достаточно любопытен, но я бы никогда не полез бы в СНиП 3.05.01-85 для получения/уточнения размеров отверстий для прокладки трубопроводов/воздуховодов и вот тут в свои права вступает БИМ-менеджер, который ставит задачу отделу САПР, на разработку модуля, который найдет пересечения инженерии и несущих конструкций и нарисует отверстия с учетом требований СНиП и ГОСТ.
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:23
#1576
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ГИП не сам же разбирается во всем, а путем общения с главными специалистами, начальниками отделов, групп и рядовыми специалистами - получая от них "сконцентрированные" сведения. Иначе он физически не сможет успеть это сделать даже за 10 лет. А если сейчас разрушена структура проектирования и цепочка профессионального образования "на местах" - то откуда ГИП сможет набраться мудрости то?
Неаккуратно изложили - молодой человек может понять, что ГИП при наличии главспецов может выучиться и прийти к состоянию "знаю все".
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:24
#1577
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Нескромный вопрос: Денег то хватит такого уровня ГИПа оплатить?) Или очередная фантазия, как супермен-ГИП за денежку малую заменит все разваленную проверочную структуру проектного отдела?)
В структуре расходов на проектирование зарплата одного человека, будь она хоть в три раза больше, чем у других, особой роли не играет. Ну если конечно в конторе работает хотя бы человек пять. А если в конторе два человека - тогда самому владельцу ГИПом и надо становиться. Ну и скромнее надо быть. Не сорокаэтажки брать, а домики двухэтажные. Тогда и требования поменьше.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:26
#1578
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Нескромный вопрос: Денег то хватит такого уровня ГИПа оплатить?) Или очередная фантазия, как супермен-ГИП за денежку малую заменит все разваленную проверочную структуру проектного отдела?)
Да фантазия, типа ГИП как БКК.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:27
#1579
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Возвращаясь к БИМ. Это смотря как работу построить, к примеру, я достаточно любопытен, но я бы никогда не полез бы в СНиП 3.05.01-85 для получения/уточнения размеров отверстий для прокладки трубопроводов/воздуховодов и вот тут в свои права вступает БИМ-менеджер, который ставит задачу отделу САПР, на разработку модуля, который найдет пересечения инженерии и несущих конструкций и нарисует отверстия с учетом требований СНиП и ГОСТ.
Ну собственно к этому все и идет. И ведь сделают. И отверстия нарисует. Правда если будут какие нестандартные моменты человеков все-таки подключать придется.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:30
#1580
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Ну собственно к этому все и идет. И ведь сделают. И отверстия нарисует. Правда если будут какие нестандартные моменты человеков все-таки подключать придется.
Идти - это процесс.
Может лет через 20 и придет.
А бизнес - он здесь и сейчас.
И я буду требовать от смежников передачи заданий в корректной форме и доплаты за изменения в заданиях.
И не буду "входить в положение".
Потому что это моя трудоемкость и, следовательно, моя себестоимость.
От которой зависит моя рентабельность.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:31
#1581
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Неаккуратно изложили - молодой человек может понять, что ГИП приналичии главспецов может выучиться и прийти к состоянию "знаю все".
скорее он крутиться как юла, пока форумчане подтрунивают над его стенаниями и фантазиями)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:33
#1582
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Идти - это процесс.
Может лет через 20 и придет.
А бизнес - он здесь и сейчас.
Да кто ж спорит. Поэтому сейчас говорим про ГИПов. А через 20 лет будут про то, какая версия БКК лучше.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:34
#1583
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Ну собственно к этому все и идет. И ведь сделают. И отверстия нарисует. Правда если будут какие нестандартные моменты человеков все-таки подключать придется.
Не сделают, а сделали. И каждое автоматически созданное отверстие по умолчанию имеет статус несогласованного и только после проверки человеками, получает статус согласованного и идет в проект.
Boxa вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:35
#1584
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Offtop:
скорее он крутиться как юла, пока форумчане подтрунивают над его стенаниями и фантазиями)
Offtop: А чисто теоретически не рассматривали вариант что за 20 лет человек может несколько раз поменять специальность и лично поработать проектировщиком разных разделов? Или касты уже ввели?
Константин Д вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.12.2019, 13:35
| 1 #1585
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Последние пара страниц хорошо иллюстрируют проблематику отечественного проектирования. Которая, в корне отличается от западной, откуда к нам лезет БИМ.
Отличается тем, что как я говорил в начале, бардак у нас не в головах, а в ситуациях, в которые загнано проектирование. Побиваемое последние десятилетия политическими, экономическими и административными перестроениями.

Посмотрим внимательно и увидим что в большинстве описанных проблемных ситуаций налицо поведение людей, работающих при постоянных изменениях правил игры, условий их деятельности.

Грубо говоря, человек в горящем танке выглядит довольно странно с точки зрения вождения танка. Он какой-то беспокойный и непоследовательный. Его продуктивность низка а движения судорожны и непредсказуемы. И КПД его как профессионала низкий - бо некогда ему профессией заниматься - он выживает, а не совершенствует полезные для вождения танка навыки.

Далее - мнения разделятся. Одни, кто поглупее - говорят что это такой тип личности (совок, ватник или там что еще). Которому не судьба нормально ездить.

Другие же видят обычное дело - поведение людей производно от обстоятельств, в которых они находятся. А коррекции такого поведения должны быть направлены на причины проблем, а не на их следствия. В случае проектирования нашего повторю, что основное тут то, что уровень профессионализма менеждмента (в основном и принимающего на себя проблематику вводных обстоятельств) у нас ниже, чем уровень исполнителей. Которые в своих сегментах деятельности менее зависимы от этих обстоятельств и имеют больше техсредств для компенсации проблематики.

При этом естественно и их развитие идет скорее в направлении нарабатывания большей изворотливости и уникально-русского навыка "ушлость". Поэтому, и исполнитель у нас хотя и более свободен от обстоятельств, чем руководитель - но и его развитие идет не совсем в индустриальном направлении (оттачивания до совершенства неких локальных функций).

На выходе - слишком много "локального" приходится решать нашим начальникам и слишком много "глобального" приходится на долю наших исполнителей. И картина строго противоположна среде, где был заказан и реализуется БИМ. То есть - постиндустриальной среде Запада.

И давайте мы снова вспомним примеры, перечисленные на последних страницах и прикинем - а чем нам тут может помочь БИМ?

Да, на выходе упомянутого бардака в производственных отношениях - действительно те или иные ошибки и проблемы проектирования. Но причины их совершенно иные чем те, для устранения которых задуман БИМ. И в результате, при его использовании на бим-менежмент и инструментарий ложится нагрузка, на которую ни то ни другое не рассчитано.

Собственно говоря. БИМ есть инструмент решения технологических проблем проектирования. А основные проблемы проектирования у нас сосредоточены в области вводных обстоятельств проектного процесса. Вот и получается что предложен инструмент, не заточенный на реальность, в которой его предложено применить.

Ситуация не новая, и мы прекрасно знаем, что будет с такими инструментами. Они будут применяться, но совсем не так, как задумано их конструкторами. Скажем, при умелом применении БИМ-инструменты могут чем-то быть полезны локально, облегчив труд тех или иных исполнителей. Труд же управленцев это не затронет никак и тем более, никак не скажется на качестве проектного продукта.

А с точки зрения авторов и разработчиков БИМ применение его будет более чем странным и как и раньше, вызовет наивное их убеждение что "русские опять ни в чем не разобрались". На самом же деле, разберутся получше тех разработчиков - но применят инструмент не в условной схеме, а по делу и по месту. Но вот итоги будут совсем другие, чем предполагали начальники, БИМ этот затеявшие.

Последний раз редактировалось VladiT, 07.12.2019 в 14:00.
VladiT вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:37
#1586
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Да кто ж спорит. Поэтому сейчас говорим про ГИПов. А через 20 лет будут про то, какая версия БКК лучше.
9 лет назад, в разговоре с клиентом в машине, едучи на объект в 150 км от Москвы, я сделал прогноз - что, мол, лет через 25 сделают программный комплекс, такой, что один проектировщик (разумеется архитектор) сможет делать проект один, смежники будут не нужны. И.д.
Осталось 16 лет до реализации.
Очевидно, что не будет реализовано.
Это я к тому, что иллюзии - в реальности развитие этой темы идет в разы медленнее, чем может казаться.
Лет через 40, может быть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Не сделают, а сделали. И каждое автоматически созданное отверстие по умолчанию имеет статус несогласованного и только после проверки человеками, получает статус согласованного и идет в проект.
Постсоветское поколение не понимает ни технологии, не смысла согласований.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Offtop: А чисто теоретически не рассматривали вариант что за 20 лет человек может несколько раз поменять специальность и лично поработать проектировщиком разных разделов? Или касты уже ввели?
Ну, будет недоучка.
К "поработать проектировщиком такого то раздела" вообще-то образование еще прикладывается.
Каста определяется соответствующим дипломом.

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 13:45.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:45
#1587
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
вариант что за 20 лет человек может несколько раз поменять специальность и лично поработать проектировщиком разных разделов? Или касты уже ввели?
смотря какого уровня - если считает частные квартиры/коттеджи - то там и побыстрее может даже. А если на хорошем профессиональном уровне освоил несколько смежных разделов - почему вы считаете, что запросы у него будут "стандартные" по рынку? У вас то лейтмотивом проходит о несоответствии ваших ожиданий к уровню проектировщиков и их (проектировщиков) ожиданий по обязанностям и уровню дохода...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:52
#1588
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
9 лет назад, в разговоре с клиентом в машине, едучи на объект в 150 км от Москвы, я сделал прогноз - что, мол, лет через 25 сделают программный комплекс, такой, что один проектировщик (разумеется архитектор) сможет делать проект один, смежники будут не нужны. И.д.
Осталось 16 лет до реализации.
Очевидно, что не будет реализовано.
Это я к тому, что иллюзии - в реальности развитие этой темы идет в разы медленнее, чем может казаться.
Лет через 40, может быть.
А вот здесь я предлагаю окинуть взглядом, то что мы обсуждали пару последних страниц - по поводу того, бывают или не бывают "мастера на все руки" и подумать вот о чем. На сегодняшний день в интернет уже кишит софтом, как платным, так и бесплатным, направленным на решение практически ЛЮБЫХ задач, по любым разделам. Хоть архитектуру делает, хоть каркас рассчитывает, хоть акустику в воздуховодах, хоть электрические сети. Но все они делают какую-то локальную задачу. Для осуществления проекта от начала до конца требуется десяток, а может и несколько десятков программ. И как правило каждый раз приходится в них забивать те данные, которые уже заносились в другую программу до этого. Мне кажется прорыв будет тогда, когда выстроится технологическая цепочка проектирования от начала до конца либо в рамках одной программы, либо путем создания единых интерфейсов, способных передавать по цепочке данные из одной программы в другую. А этого нет. Так что проблема скорее не в том, что программы не могут что-то сделать, а в том, что нет того, кто поставит перед программистами задачу сделать программу, правильно осуществляющую технологию проектирования.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:57
#1589
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Ну собственно к этому все и идет. И ведь сделают. И отверстия нарисует. Правда если будут какие нестандартные моменты человеков все-таки подключать придется.
а почему "сделают"? этот модуль в ревите уже есть. и вполне себе формирует отверстия
ssn вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:59
#1590
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
И размер штрафов, в случае диких случаев "изменение архосновы в процессе прохождения экспертизы по два раза в неделю".
Это не поможет, это недостаточно больно. Начинать строить надо в день первого штриха на салфетке в эскизном проекте. И штрафовать, начиная с каждого изменения в эскизе - это позволит отбить стоимость проекта еще до начала стадии П. А к концу стадии Р проектировщики еще два проекта бесплатно должны будут.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Есть замечательный способ сделать проектировщика очень ответственным и внимательным - назначаешь его контактным лицом для общения с экспертизой, заказчиком и строителями. Через год будет просто не узнать. Правда все почему-то через месяц увольняются
У нас так было. Когда руководители "старой закалки" сменились на "эффективных". Вся вертикаль власти от директора до руководителей групп прекратила интересоваться технической стороной дела, а занимались исключительно "сокращением ФОТ до 10%", "ежегодным увеличением производительности на 30%", "передачей ряда функций планового отдела и бухгалтерии рядовым инженерам", "уменьшением нагрузки на бюро ГИПов путем передачи права согласования исполнителям", "заменой геологических изысканий в полном объеме прогрессивными методами интерполяции" и прочей экономией. Я выдержал пару лет. До меня трусливо бежали предпенсионные ГИПы, начальники отделов и главные специалисты. Сволочи - не захотели быть ответственными и внимательными!
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А с ИП все просто. Накосячил - плати. Сорвал сроки - плати.
Тут где-то были темы про работу в заграницах - по рассказам, там так и есть. С одной оговоркой - там "плати" не означает повесить многомиллионные убытки на голозадого исполнителя, и отойти в сторонку. Тот, кто отвечает на миллион, должен получать десять, потому что смысл оплатить ошибки, а не найти стрелочника, с которого все равно взять нечего. А та шумиха, которую вижу в новостях, вся устроена наоборот: сохраняем старую зарплату, и пусть ИП с нее платит налоги, покупает железо и софт, оплачивает оборудование, безнин, расходники и т.п.

Кстати, такие темы регулярно висят в топе новостей в поисковиках. Прочитаешь, что летчики зажрались и надо принять меры - через несколько лет начинаются обсуждения, что летчики кончились и надо заграничных завозить. Прочитаешь об оптимизации работы врачей и персональной ответственности за лечение - через несколько лет в топе появляются обсуждения "ой, куда врачи подевались". А раз про ИП в области проектирования темы массово пошли - можно попробовать угадать, какие будут новости года через три.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
все норовят с себя работу скинуть, да еще зарплату требуют
Это же закон рынка! Только вид снизу. Как сказал старый мудрый Баш ибн Орг, "саботаж - единственный вид сопротивления, доступный рабу".
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Я думал ГИП - это специалист с большим опытом работы
А у нас - старичков выдавили, а ГИПами студентов после института ставили. Несколько лет в помощниках, а потом и сам ГИП. Молодой ГИП стоит меньше. Закон рынка.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А теперь нет старших. И на производстве никто не работал.
Старший учит - время теряет. Никого не учишь - экономия. Закон рынка.
Проверять проект - время терять. Не проверяешь - экономия. Закон рынка.
По крайней мере, у нас так было.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А насчет откуда набраться мудрости - дык уже сказали - "через боль". Через обратную связь с монтажниками, с заказчиками, с экспертизой, через участие в судебных разборках.
На стройку ходить - время терять. Если исполнитель 100% времени чертит - экономия. Закон рынка.
Если косяк вылез - нельзя признавать вину, у нас про это даже инструктажи проводили. Не признаешь вину - экономия. Закон рынка.
По крайней мере, у нас так было.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
по Вашему - кто же все-таки виноват?
Очевидно, не рынок; как он может быть виноват, он же рынок. И не руководитель, его рынок заставил. Остается исполнитель.
По крайней мере, у нас так было.

P.S.
И да, про БИМ. Одновременно со всем этим мы внедряли БИМ. Очевидно, в этом тоже виноваты исполнители.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 13:59
#1591
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
если на хорошем профессиональном уровне освоил несколько смежных разделов
А смежные это какие - слаботочка+ телефония или водопровод+электрика? Есть примеры контор со спецами которые понимают водопровод+электрика на профессиональном уровне, а не " я художник и я так вижу"
tigra-18 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:00
#1592
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
смотря какого уровня - если считает частные квартиры/коттеджи - то там и побыстрее может даже. А если на хорошем профессиональном уровне освоил несколько смежных разделов - почему вы считаете, что запросы у него будут "стандартные" по рынку? У вас то лейтмотивом проходит о несоответствии ваших ожиданий к уровню проектировщиков и их (проектировщиков) ожиданий по обязанностям и уровню дохода...
Я действительно утверждаю, что уровень проектировщиков, в большинстве своем, не соответствует их ожиданиям по оплате и обязанностям. Но я же не требую со специалистов по разделам чего-то большего, чем выполнение разработки своего раздела. И с теми, кто свое дело знает я работаю. Доволен ими, претензий особых нет, косяки устраняют в рабочем порядке. Я просто говорю, что количество адекватных проектировщиков в сравнении с общей цифрой занятых в этой отрасли очень невелико. И да, у человека освоившего несколько смежных разделов запросы повыше. К сожалению, те "мастера на все руки", кого я знаю, вообще уходят из проектирования, т.к. для них не составляет проблемы перейти в другую отрасль. К буржуям, например, податься и в нефтянку уйти на зарплату в три-пять раз выше.
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:02
#1593
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
бывают или не бывают "мастера на все руки"
были мастера на все руки, пока их деятельность не стала регламентироваться многочисленными нормами, законными актами и т.п.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
На сегодняшний день в интернет уже кишит софтом, как платным, так и бесплатным, направленным на решение практически ЛЮБЫХ задач, по любым разделам.
ну если практически любых - то чего тут достаточно регулярно появляются желающие как-то автоматизировать свою деятельность?
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Мне кажется прорыв будет тогда, когда выстроится технологическая цепочка проектирования от начала до конца либо в рамках одной программы, либо путем создания единых интерфейсов, способных передавать по цепочке данные из одной программы в другую. А этого нет.
Как нет, а как же BIM и открытый формат IFC? Вопрос в востребованности...
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Так что проблема скорее не в том, что программы не могут что-то сделать, а в том, что нет того, кто поставит перед программистами задачу сделать программу, правильно осуществляющую технологию проектирования.
Вопрос в том - что никому, кроме конечных потребителей, не интересно создание "идеальной" программы.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:06
#1594
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
человек в горящем танке выглядит довольно странно с точки зрения вождения танка.
Вот это выражение я беру в свои аргумерты. Просто идеально подобрано.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:06
#1595
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прочитаешь об оптимизации работы врачей и персональной ответственности за лечение - через несколько лет в топе появляются обсуждения "ой, куда врачи подевались"
Это точно, я пока еще молод и персонально мне врачи не нужны, но при наличии детей вижу, что большинство детских врачей ушли, как им и рекомендовали, в бизнес, и лечить теперь не хотят, в лучшем случае оказывают "медицинские услуги"
tigra-18 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:10
#1596
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А смежные это какие - слаботочка+ телефония или водопровод+электрика?
как то вы телефонию из слаботочки лихо исключили)

Смежные, имхо - это слаботочка, электрика, автоматика. Или ОВ и ВК. Таких людей я видел и работал с ними в свое время, фирмы не буду называть, естественно. Но таких ребят с желанием учиться новому немного, нет смысла на них рассчитывать в целом.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 14:14
#1597
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
И давайте мы снова вспомним примеры, перечисленные на последних страницах и прикинем - а чем нам тут может помочь БИМ?
Ни чем. Не стоит полагать (выдавать сложившиеся сегодня условия, как враг BIM технологии), что BIM технология без предъявления к ней финансовой отдачи на этапе эксплуатации объекта кап.строительства увенчается успехом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Да, на выходе упомянутого бардака в производственных отношениях - действительно те или иные ошибки и проблемы проектирования. Но причины их совершенно иные чем те, для устранения которых задуман БИМ.
Ну хотя бы так.
Однако возврат финансовых затрат при проектировании с применением BIM должен будет осуществляться при эксплуатации. Это Вы должны выделить красным цветом.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
БИМ есть инструмент решения технологических проблем проектирования.
В корне не согласен даже если это концепт самих разработчиков. Вопрос - за чей счёт? Кто это оплатит?

Последний раз редактировалось crossing, 07.12.2019 в 14:29.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 15:18
1 | 1 #1598
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Собсно, очевидно, по обсуждению, что предъявление требований "рентабельности" к bim - что, вообще-то, просто нормально с позиции бизнеса - сразу рушит хайп по bim, на корню режет.

Если не получается переложить издержки на исполнителей и/или на Заказчика и/или госбюджет - то не взлетает, как ни заклинай.

Аналогичная история с попытками переложить издержки с разделов, которым удобна та или иная программа, на смежников.
Как только начинаешь предъявлять претензии в финансовой форме - истерика.
Или смешные апелляции к "общему делу".

ЗЫ:
Имеет смысл, обозначить требование "нейтральность, как минимум, по издержкам при применении для смежников" в качестве одного из базовых требований к bim, и не только, к любым применяемым программам.

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 15:33.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 15:35
#1599
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
БИМ есть инструмент решения технологических проблем проектирования
Бим есть новый способ хранения документации, позволяющий автоматизировать традиционную ручную работу, ускорив ее и и избавив от ряда ошибок.

Даже сейчас, например, строители просят у нас дублировать бумагу чертежами в формате DWG - это уже информационная модель в действии, хотя и "не по СП", потому что не объемная. Наш дизайнер для рекламных проспектов жилья использует архитектурную модель, экспортированную из архикада, вместо ручного моделирования в максе. Думаю, жильцы были бы рады получить модель своей квартиры для заказа дизайн-проекта; но это "не по ГОСТУ", потому обойдутся бумажным листком с планом. Перед выездом на обследование, или в командировку в чужой город я смотрю местность с гуглкарты, так намного легче найти дорогу, и мне безразлично, что на эти фотки нет ГОСТа. А для разработки КМД передать КМ-модель - это не упростит жизнь? Хотя, если общение КМД и КМ будет происходить в стиле, изложенном на несколько страниц раньше - "всех засужу", КМ будет прав, сказав "фигвам, считайте пальцем".

Но все эти примеры - "незаконные". А "по закону" мы передаем в экспертизу чертежи в формате, где ничего толком нельзя измерить, и получаем замечание "обосновать расчетом площадь участка, указанную в ведомости объемов работ". С этим вопросом гуманитарно настроенные архитекторы пришли к нам, технически настроенным конструкторам. Они площадь всегда смотрели в автокаде, и никто не додумался бы участок в сотню точек обсчитывать вручную. И на формулу из геодезии они сильно обиделись, сказали "надо, чтобы длина на ширину умножалась" - как в анекдоте про площадь Ленина. И эта бэ-на-аш ушла в в смету и экспертизу, и никаких вопросов ни у кого не вызвала. То есть все понимают, что это лажа, и все делают вид, что не заметили.
Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
а чем нам тут может помочь БИМ?
Чем может помочь бим людям, старательно делающим вид, что они работают не на компьютере, а вручную?
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 15:43
#1600
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


И снова "евангелисты" vs "циничные практики".
Если кому-то из экзистанциальных мотивов нравится/хочется работать в bim - почему издержки должны нести не они, а кто-то другой?
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 16:21
#1601
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


А почему сразу "направиться". Мне вот Ревит не нравится, мне Автокад нравится. Но я всё равно работаю в Ревите, ибо подколонники в дверях, связи и воздуховоды в окнах это прям классика жанра. И тоннаж металла ("я не в тот сортамент посмотрел") и кубатура бетона ("недоглядел"). И "покажите мне где у этот клапан установлен". Все было. И Ревит здорово помогал. Но вот сказать, что работа в нем "нравится". Нет. Просто альтернативы особо не вижу. Из софта конечно. Так-то - несколько проверяльщиков, или "сдал объект и в розыск".
Константин Д вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 16:23
#1602
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
И снова "евангелисты" vs "циничные практики".
Если кому-то из экзистанциальных мотивов нравится/хочется работать в bim - почему издержки должны нести не они, а кто-то другой?
Тема - БИМ-менеджмент. БИМ-менеджер - рядовой наемный сотрудник. Он не решает вопросов финансирования. Ему БИМ приказывают использовать руководители, а не наоборот.

Например, БИМ-менеджер не может договориться, чтобы модель, которую сделал КМщик, ушла КМДшнику, сэкономив тому пару недель работы, и чтобы сэкономленное поделить между проектной конторой и заводом. Это уже сейчас - дармовая прибыль, без рассказов про далекое будущее, но договариваться про это должны руководители, а не рядовые сотрудники. Но руководители в этой теме исключительно задают вопросы вида: "а откуда берутся файлы?", "а сколько стоит нажать кнопку экспорт?", "а можно ли прочитать компьютерную модель без компьютера?", "а в какое место рабочему вставить флешку, чтобы он сразу все понял?".

Еще БИМ-менеджер не может решить вопрос передачи проектной документации разработчикам стадии Р хотя бы в формате DWG вместо бумаги. И когда наша контора занимается перечерчиванием с листа нескольких комплектов чертежей под сотню листов каждый (Это олдскул. Никакого БИМа. Сплошная прибыль. Сколько это в рублях?) - это точно поработали "циничные практики"? Может, правильнее сказать, "старые маразматики?".

БИМ-менеджер не решит вопрос о формате данных, предоставляемых в экспертизу. И не обсудит с заказчиком, в каком виде ему нужна документация. И не достучится до местных властей, будь у него хоть сто раз полезные идеи.

Больше того, рядовой сотрудник с фиксированной зарплатой - это вообще с экономической точки зрения раб. Его новые технологии волновать не должны в принципе, его оплата не вырастет ни на рубль, хоть в сто раз он повысь свою производительность, что с БИМом, что без. И когда рабы (которым плевать) на протяжении 80 страниц доказывают хозяевам (которых это и должно волновать), что в некоторых случаях таки можно подзаработать - у меня возникает ощущение, что я какую-то новую книгу Пелевина читаю.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 16:39
#1603
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


В извечной дилемме типа "кто победит, новое поколение или предыдущее", к которой вы пытаетесь свести,
применительно к проектированию правильный ответ - победят "профессионалы".

Уверяю, мне лично глубоко пофиг - бим или бом.
Я в любом случае сделаю более оптимальное решение.
Оптимальность решений не зависит от бима или бома.

Если клиент поставит условие делать в бим - и оплатит это ! - сделаю в бим, причем не стану много месяцев осваивать и т.д. - банально найму "бим-моделлера 3-й категории".
Владеть программой - это чертежник.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 16:42
#1604
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
банально найму "бим-моделлера 3-й категории".
И считай, что внедрил эту технологию.
Ведь через дешёвые предложения всё и делается.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 16:51
#1605
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И считай, что внедрил эту технологию.
Если государство даст налоговые льготы за "внедрение"- разумеется "отчитаюсь".
Бо: десять старушек - рубль!

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 16:59.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 17:48
#1606
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
десять старушек - рубль!
Если налоговая нагрузка от каждого сотрудника - то нафига привлекать непойми кого? Ведь сначала нанял на проект, а через год уже требования будут прописываться в "Задание на проектирование" и будь любезен принимай в штат. А авторы разделов идите на фриланс и регистрируйте ИП, а то от вас болошие проценты налогов.
crossing вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 18:11
#1607
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Как только научатся нормально договариваться с фрилансом.
Последние годы все переговоры в режима фриланса - глубоко за гранью здравого смысла, разве что доплачивать не предлагают, за честь участия в их проекте.
Уж лучше я проверяющим посижу, на окладе, потроллю проектировщиков, пока хайп не уляжется и рынок не перебесится.

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 18:22.
0t0 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 18:45
#1608
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Собственно говоря. БИМ есть инструмент решения технологических проблем проектирования.
Кто Вам это сказал?... что проектирования))) в смысле проектировщиков)))
БИМ -- информационная модель , по какому-то недоразумению называющаяся строительной.
Может быть как на бумажных носителях (существует тысячи лет), так и на электронных
Почитайте ИСО (ГОСТ) на БИМ - БИМ начинается со стадии ( например)- а не замутить ли нам скоростную железную дорогу. и носит этот документ название "РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА". ... и так далее... прочитать можете сами.
В БИМе до проектировщиков ))) может дело и не дойти.... по причине отсутствия на это финансирования... кончилось))) Причину, по которой могут кончиться деньги, можете угадать
csp вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 18:48
#1609
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


csp, Было бы не плохо, если бы модель создавалась без участия проектировщиков.
100k вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 18:52
#1610
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А на кого всех собак повесить?)))
csp вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 18:55
#1611
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Было бы не плохо, если бы модель создавалась без участия проектировщиков.
Вот. Так и должно быть. Это должна быть самостоятельная работа. И эта работа должна продолжаться и после ввода в эксплуатацию.
По сути своей должно бы это выглядеть таким образом: созданный концепт модели дальше претерпевает изменения с учётом требований проектировщиков, исполнителей СМР, эксплуатации, ремонта и обслуживания объекта кап.строительства.
Окончательная реальная модель появится только к первому кап.ремонту. Лет через 50.
Вот это и есть информационная технология. А не 3D игрушки "детей" мечтающих всех ааторов разделов отправить на фриланс и устанавливающие без спроса каждый сезон новые версии ПО с криком "учите мат.часть".

Последний раз редактировалось crossing, 07.12.2019 в 19:05.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.12.2019, 20:08
#1612
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот. Так и должно быть. Это должна быть самостоятельная работа.
Наталкивает на такую мысль:
А что если БИМ-модель трактовать только и исключительно как проверку уже созданного проектного решения? Предположим, берем готовый проект, выполненный традиционным способом и отдаем его толковому БИМ-моделлеру. И получаем почти идеал - не дом строим, а его модель и на ней выявляем все глюки проекта.

Ведь что меня напрягает - "двойственная природа" БИМ-модели в традиционной трактовке. Она одновременно и материал проекта, где его создают - и она же итог проекта, то есть проверка сама себя. А часто ли удается вытащить себя за волосы - то есть, одновременно делать вещь и ею самою себя же и проверять?

И вспомним одну из бим-мантр, о том что ошибки ранее проверялись на практике, при постройке здания, а теперь-мол, они будут заранее выявлены моделью?
В этом есть смысл - но не вернее ли и использовать модель без дуализма - а именно как проверочную работу?

Это резко оптимизирует дело. Я уверен что мантра про одновременное создание проекта и тут же работу над его ошибками малореальна. На практике, обязательное моделировние может и выявит какие-то грубейшие ошибки (на самом деле, видимые опытному человеку и без всякой модели) - но всеобщее моделирование непременно дополнит материал уже своими ошибками.

Я снова вернусь к стартовой мысли темы - о том что БИМ-процесс подозрительно бодро представляется в рекламах неким средоточием исключительно правильных решений. Не будет так, особенно на начальных стадиях. БИМ-ошибок и просто ошибок моделирования будет не меньше, чем ошибок иных.

А вот если распараллелить процессы и использовать БИМ-моделирование только как проверку и воссоздание проекта в модели, то это действительно может заместить болезненный процесс выявления ошибок на реальном строительстве. Мы ведь осматриваем себя в зеркало, а не елоpим руками по телу - ища где ошибки в наряде на праздник? А вот зеркалом проекта БИМ-модель быть может, только надо и признать ее зеркалом, а не самим проектом.

А сам проект можно делать и по старому и как угодно. Но дополнить его проверочной стадией воссоздания объекта в разумно полной модели. Важно - именно после проектирования - чтобы не напластовывать бим-ошибки на ошибки проекта. И на проверочной этой модели можно также глубже проработать какие-то эксплуатационные характеристики.
Мне кажется, это может быть интересным подходом.

Последний раз редактировалось VladiT, 07.12.2019 в 20:32.
VladiT вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 20:11
#1613
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Предположим, берем готовый проект, выполненный традиционным способом и отдаем его толковому БИМ-моделлеру. И получаем почти идеал - не дом строим, а его модель и на ней выявляем все глюки проекта.
и что с этими "глюками" потом делать? У нас что, проекты перестали выполняться впритык к дню сдачи?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 07.12.2019, 20:13
#1614
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Сразу вопрос - вот сделали модель и она выявила косяки.
Кто виноват?
Что делать?
Кто оплатит косяки и исправления их?

В общем, нормальный технологический процесс - т.е. правильную последовательность действий в процессе проектирования и согласования - предлагаемая метода не заменит.

Проблемы проектирования лежат строго в организационной области.
Причем, все это знают и понимают.

ЗЫ:
А теперь внимательно.
Сделали модель - она выявила какие-то "коллизии", их скажем исправили и объявили достижение идеальности.
А потом проект проверили "профессионалы" - не на предмет "коллизий" - а на предмет неоптимальности принятых "схемных решений".
Кого вешать за шею?
Автора ТЗ?

Последний раз редактировалось 0t0, 07.12.2019 в 20:41.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.12.2019, 20:40
| 1 #1615
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Да, верно. Предложение мое не вяжет с практикой и реальностью.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Хочу вернуться к проблеме степени детализации модели. Как я понял, она предполагается хотя и разной, но единой для всей модели, и это на мой взгляд, неправильно.

Пример:
Я делал архитектурные заготовки для программ виртуальной реальности, где таким образом создавались интерактивные инструкции для персонала по обслуживанию оборудования. Но я не делал все здание, а мы оговорили нужные для инструкций фрагменты его, согласовали что надо подать подробно, а что упростить. Упростить между прочим, для лучшего понимания - чтобы в сценарий виртуальной экскурсии не попадало лишнего.

Работали с американцами и они никогда не требовали, чтобы здание было сделано "целиком на всякий случай". Они прекрасно знали заранее, что им понадобится, а что нет. И не предполагали что впоследствии им взбредет в голову сделать что-то другое в том здании - это считалось бы ошибкой административной разметки проекта.

Я думаю, так должно быть везде. Модель, сделанная в одной и как правило, максимальной степени детализации из предположения "а вдруг что-то понадобится" меня, как практикующего тридешника откровенно, пугает. Мало того что она будет невпроворот и даже если у тебя суперкомпы - то нет гарантии что у принимающей стороны компы тоже супер. Но помимо этого, количество чисто модельных ошибок тоже нарастает при росте детализации. А то что модельных ошибок может не быть - я извините, не верю. Будут, и они только приплюсуются ко всем остальным.

Не является процесс моделирования безошибочным и далеко не всегда он именно выявляет что-то в проекте. Чаще, а особенно при большой детализации наоборот, маскирует - все нарядно и громадно, только меньше заметны баги.

Я все же думаю, что степень детализации не просто должна быть управляемой, но она должна быть разной в разных частях проекта.

Более того - и сама модель может быть разбита на фрагменты нужного характера и детализации. Может быть одна общая - в некой уредненной деталировке. И несколько профильных, вырезанных возможно просто фрагментами из общей - но адаптированных под стоящие перед ними задачи. Ведь и перед частями проекта и перед его стадиями стоят разные задачи - так от чего же на все про все должна быть одна модель в одной какой-то деталировке?

Я бы сравнил детализацию с прожектором, который направляется на те или иные части проекта при необходимости высветить там нужную проблематику. А если направить такие прожекторы буквально на все - то будет просто засветка, только мешающая делу.

Последний раз редактировалось VladiT, 08.12.2019 в 00:00.
VladiT вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 00:03
#1616
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Не является процесс моделирования безошибочным и далеко не всегда он именно выявляет что-то в проекте.
Готовых решений нет , но есть кто разрабатывает
miko2009 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 06:25
#1617
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


При анализе ГОСТ (ИСО) пришел к выводу, что bim на инженерный язык надо переводить как информационное моделирование бизнеса.
То, о чем говорится в сообщении № 1615, надо называть как-то по другому, что и расставит все по местам.
csp вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 09:54
1 | 1 #1618
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Ведь что меня напрягает - "двойственная природа" БИМ-модели в традиционной трактовке. Она одновременно и материал проекта, где его создают - и она же итог проекта, то есть проверка сама себя. А часто ли удается вытащить себя за волосы - то есть, одновременно делать вещь и ею самою себя же и проверять?
Что проект, что BIM-модель - это всего лишь наши мысли переложенные в визуализацию для других людей, что бы они могли по ним считать стоимость, строить, проверять и писать записки с докладами директорам о том какие хорошие/нехорошие проекты у нас есть. Так исторически сложилось, что проекты зданий чертятся на бумаге, в виде плоских разрезов воображаемой модели здания (только воображать мы можем ее все по разному к сожалению).
BIM-модель - это всего лишь усовершенствованная визуализация воображаемой модели здания, которая в том числе содержит эти самые плоские чертежи. И как человек который сдал несколько зданий в эксплуатацию, скажу что такая модель здания куда информативней, и позволит решать более широки спектр задач, чем плоские чертежи. Я уже не говорю про базу данных информационной модели, которая содержит в себе большой объем разнообразной информации, которую в том или ином виде можно легко формировать, фильтровать и сортировать для разных задач.
Но главное остается главным: BIM-модель и чертежи - это лишь выражение наших мыслей о воображаемом здании, которое в скором времени будет построено.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 09:58
#1619
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
И как человек который сдал несколько зданий в эксплуатацию, скажу что такая модель здания куда информативней, и позволит решать более широки спектр задач, чем плоские чертежи. Я уже не говорю про базу данных информационной модели, которая содержит в себе большой объем разнообразной информации, которую в том или ином виде можно легко формировать, фильтровать и сортировать для разных задач.
Но главное остается главным: BIM-модель и чертежи - это лишь выражение наших мыслей о воображаемом здании, которое в скором времени будет построено.
вы уж определитесь: BIM - это воображаемое здание или средство эксплуатации готовых зданий? От этого зависит - за чей счет праздник будет...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 10:14
#1620
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
BIM-модель - это всего лишь усовершенствованная визуализация воображаемой модели здания, которая в том числе содержит эти самые плоские чертежи. И как человек который сдал несколько зданий в эксплуатацию, скажу что такая модель здания куда информативней, и позволит решать более широки спектр задач, чем плоские чертежи. Я уже не говорю про базу данных информационной модели, которая содержит в себе большой объем разнообразной информации, которую в том или ином виде можно легко формировать, фильтровать и сортировать для разных задач.
Сергей КАПИЦА: Избыток информации ведет к оскудению души.
Когда проектируется истребитель - действительно нужно обеспечить 100% соответствие проекта (информационной модели) и готового изделия, так как стоимость разработки концепции и проекта этого истребителя ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРА ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА. Как только Вы начинаете пытаться приводить точность модели здания в соответствие с построенным зданием - ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПРИВОДИТЬ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ К СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Точность модели здания в идеале должна быть необходимой и достаточной для осуществления строительства при минимизации затрат (а значит и сроков проектирования).

Если БИМ ведет к затягиванию сроков - это не БИМ, а развод заказчика на деньги.

Последний раз редактировалось nickname2019, 08.12.2019 в 10:19.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 10:50
#1621
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Как только Вы начинаете пытаться приводить точность модели здания в соответствие с построенным зданием - ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПРИВОДИТЬ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ К СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
ну это надо очень постараться, чтобы стоимость работы с информацией приблизилась к стоимости самого возведения здания.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 10:57
#1622
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сергей КАПИЦА: Избыток информации ведет к оскудению души.
Когда проектируется истребитель - действительно нужно обеспечить 100% соответствие проекта (информационной модели) и готового изделия, так как стоимость разработки концепции и проекта этого истребителя ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРА ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА. Как только Вы начинаете пытаться приводить точность модели здания в соответствие с построенным зданием - ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПРИВОДИТЬ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ К СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Точность модели здания в идеале должна быть необходимой и достаточной для осуществления строительства при минимизации затрат (а значит и сроков проектирования).

Если БИМ ведет к затягиванию сроков - это не БИМ, а развод заказчика на деньги.
вот и подошли в вопросу... а зачем отступать от проекта на стройке? ну, если не брать в расчет явные ошибки. почему нельзя взять и сделать по проекту. почему прораб на стройке считает себя самым умным пупом земли?
кто первый на объект зашёл, тот и прокладывает как ему думается, пусть остальные потом решают.
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:03
#1623
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
вот и подошли в вопросу... а зачем отступать от проекта на стройке?
Потому, что уровень квалификации (и информированности) проектировщиков не позволяется разработать экономически оптимальный проект с учетом всей совокупности факторов (наличия техники у подрядчика, наличия уже закупленных материалов на складах, изменения стоимости закупаемых позиций, результатов торгов по поиску подрядчика и т.д.).

P.S. У разработчиков ПО понятия об изложенных выше факторах - еще меньше.

Последний раз редактировалось nickname2019, 08.12.2019 в 11:15.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:34
#1624
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...с учетом всей совокупности факторов (наличия техники у подрядчика, наличия уже закупленных материалов на складах, изменения стоимости закупаемых позиций, результатов торгов по поиску подрядчика и т.д.).
Вот эта проблема, это именно проблема подрядчика. Когда подрядчик не глядя в проект заявляется на конкурс, когда готов строить что то свое по планам и фасадами, и вообще привык вести свою игру...
Рынок теперь немного другой, либо строишь то что нужно тому, кто платит деньги, либо распродаешь свое предприятие. А это желание купить дешевле - продать дороже... Вот BIM модель с характеристиками материала, и сделай как заказчику надо, а не то что проще и быстрее купить. Либо аналог подходящий по характеристикам.
Я когда работал в УКСе понял, что все эти ошибки в проекте, доп. работы, они просто выгодны подрядчику. Весь этот бардак он только на руку что бы орать на совещаниях и диктовать свои требования. У меня был один ровный проект, ошибок по минимуму, в основном оформление и по мелочам, типа выторфовку не так учли. Так и то потом меня просили что нибудь придумать, что бы можно было утвердить законно замену оборудования. А у меня причин нет. Характеристики аналогов ниже, что то вообще из Китая привезли, как это утвердить и прокурору потом объяснить...
Много слов. Но я вижу главное. BIM модель как бы не мешала кому то, или не нужна была, будет скоро основой проектирования. Мы не тот вопрос обсуждаем. Нужно понимать какие мы все можем извлечь из нее выгоды, и какие требования к ней должны предъявляться.
P.S. Все тоже самое слышал когда внедряли autoCAD, а кто строил и спроектировал были против. Типа я логарифмической линейкой и карандашом быстрее и лучше сделаю. Где они сейчас? Пересели на автокад. И с BIM так же будет.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:35
#1625
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
почему прораб на стройке считает себя самым умным пупом земли?
может потому что его тоже все время подгоняют, да и рабочие не всегда хорошо владеют русским языком? Ну и вопрос квалификации прорабов тоже имеет место - а что ожидать за те гроши, что хотят зачастую платить за эту нервную тяжелую работу...

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Потому, что уровень квалификации (и информированности) проектировщиков не позволяется разработать экономически оптимальный проект с учетом всей совокупности факторов (наличия техники у подрядчика, наличия уже закупленных материалов на складах, изменения стоимости закупаемых позиций, результатов торгов по поиску подрядчика и т.д.).
и это все проектировщики должны делать - и сам проект, и проект производства работ, и учет движения ТМЦ и изменения стоимости, отслеживание торгов и т.п.?))
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:39
#1626
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
BIM модель как бы не мешала кому то, или не нужна была, будет скоро основой проектирования.
Термин BIM придумали в 2002 году. Вам не кажется, что за 18 лет технология, будь она перспективной, уже завоевала бы весь рынок? За это время даже грудной ребенок успевает поумнеть.
Может это технология немного "не того", а не окружающая реальность?
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:42
#1627
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вот эта проблема
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Потому, что
существует экспертиза.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а зачем отступать от проекта на стройке?
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
почему прораб на стройке считает себя самым умным пупом земли?
Потому, что экспертиза пройдена
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:51
#1628
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Термин BIM придумали в 2002 году.
Вики утверждает, что вообще в 1970-х годах) Только одно дело придумать концепцию, а другое - реализовать технологию. Вот сейчас только идет процесс реализации технологии, набирается информация по параметрам, по взаимодействиям и т.п. А поскольку большей части фирм лишь бы выжить, им не до экспериментов - то весь этот процесс реализации будет отражать внутренние бизнес-процессы отдельных фирм, кто пытается (и может себе позволить) внедрять полный цикл проектирования в БИМ. Кто там проектирует отдельные разделы в БИМ - они в БИМ (как концепции единого пространства) собственно и не работают по факту.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 11:58
#1629
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
P.S. Все тоже самое слышал когда внедряли autoCAD, а кто строил и спроектировал были против. Типа я логарифмической линейкой и карандашом быстрее и лучше сделаю. Где они сейчас? Пересели на автокад. И с BIM так же будет.
Вы всё в одну кучу. Изменение решений не является прерогативой ПО, но Вы хотите чтобы это было именно так. Можно говорить много о неудобстве при замене, за изменения не платят. Но цели они едины - являться единственным поставщиком услуг.
BIM технология вполне может быть использован в целях монополии на проект.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:03
#1630
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Мы не тот вопрос обсуждаем. Нужно понимать какие мы все можем извлечь из нее выгоды, и какие требования к ней должны предъявляться.
P.S. Все тоже самое слышал когда внедряли autoCAD, а кто строил и спроектировал были против. Типа я логарифмической линейкой и карандашом быстрее и лучше сделаю. Где они сейчас? Пересели на автокад. И с BIM так же будет.
Тот.
За чей счет банкет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение

и это все проектировщики должны делать - и сам проект, и проект производства работ, и учет движения ТМЦ и изменения стоимости, отслеживание торгов и т.п.?))
С тз подрядчика - да.
И главное, чтобы за все это не платить.
К слову, нет никакой сложности привлекать проектировщика для замены материалов и прочего подлаживания проекта к реальной стройке.
Но это ж денег стоит.
И кроме того, с тз подрядчика, пускать проектировщика на стройку опасно - лишнего увидит, шум поднимет. У проектировщиков свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Все дело в советской привычке к бесплатности проекта.
Если проект бесплатен или условно бесплатен - скажем дешев и цена его фиксирована - с тз логики бизнеса сам бог велел втаскивать в его объем все что можно - и тем самым экономить на пто, прорабах, рабочих и т.д.

Полагаю, что позиция по поводу нужности мгновенно изменится, если вдруг окажется, что "лучшая информативность" за счет подрядчика.
Если за счет проектировщика - обеими руками за.

Последний раз редактировалось 0t0, 08.12.2019 в 13:15.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:07
#1631
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Тот.
За чей счет?
Эскпертизу в электронном виде сделали за чей счет? А Росреестр? Кто вообще думал что такое будет лет 5 назад?
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:11
#1632
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Эскпертизу в электронном виде сделали за чей счет?
За счёт заказчика.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:13
#1633
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Тот.
За чей счет?
но это же странный вопрос. общество развивается. за чей счет это происходит? да фиг его знает.
сейчас государство учит бесплатно. хочешь быть чуть лучше среднего, придётся либо самому доучиваться либо покупать репититоров.

можно продолжать проектировать на кульмане. рано или поздно, придёт проектировщик со знанием автокада и вытеснит этого на кульмане (предполагаем, что как спецалисты равные, просто по разному умеют пользоваться инструментарием).
и ровно так же, через какое то время этого со знанием автокада двинет проектировщик со знанием и применением бим подхода в проектировании. потому как это быстрее и меньше ошибок (опять же, при равном опыте).

за чей счет этот автокадчик будет дотягиваться до бима? с одной стороны, фирма будет пытаться выращивать свои кадры... но, мы же понимаем, это фантастика. фирме проще нанять со стороны уже грамотного.
а откуда грамотные то возьмутся? а сами будут учиться. или платить за курсы - кто на что способен.

а за чей счет все это в итоге получится?
сейчас как то быстро все вокруг меняется. что бы не выпасть из поезда надо следить за тенденциями.
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:17
#1634
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну это надо очень постараться, чтобы стоимость работы с информацией приблизилась к стоимости самого возведения здания.
Логика бим-модели это натягивание на строительное проектирование практик машиностроительного проектирования.
А у машиностроителей проектно-конструкторские разработки на много порядков дороже единицы изделия.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 08.12.2019, 13:17
#1635
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Весь этот бардак он только на руку что бы орать на совещаниях и диктовать свои требования.
Верно. Когда я обзорно познакомил с Ревитом одного очень опытного в проектировании человека, он выразился гениально:
"Короче, при изучении интерфейса Автодек Ревит кнопок "откат" и "распил" не обнаружено".
А если серьезно - то за фасадом проектирования и строительства (да и любого материального трэнда) всегда кроются еще масса самодеятельных бизнесов самого разного толка. Само материальное производство направлено на решение проблем, но эти суб-бизнесы наоборот, основаны на создании проблем с последующим их разрешением за отдельную плату, вытрясаемую себе из общего потока.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что за 18 лет технология, будь она перспективной, уже завоевала бы весь рынок? За это время даже грудной ребенок успевает поумнеть.
Она завоевала некоторую часть рынка, но только в нескольких специфических странах. Характерных полным вовлечением в финансовые прохиндиады "золотого миллиарда", основанные на откреплении валют от материального обеспечения и отвязыванием стоимостей от реальных ценностей. То есть, в глобальном финансовом казино. Соответственно, можно подозревать, что БИМ хорошо подходит для этого и не подходит для чего-либо иного.

Последний раз редактировалось VladiT, 08.12.2019 в 13:38.
VladiT вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:18
#1636
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Эскпертизу в электронном виде сделали за чей счет? А Росреестр? Кто вообще думал что такое будет лет 5 назад?
Ну, продемонстрируйте, как вы Заказчиков будете на бим-моделирование нагибать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
но это же странный вопрос. общество развивается. за чей счет это происходит? да фиг его знает.
сейчас государство учит бесплатно. хочешь быть чуть лучше среднего, придётся либо самому доучиваться либо покупать репититоров.

можно продолжать проектировать на кульмане. рано или поздно, придёт проектировщик со знанием автокада и вытеснит этого на кульмане (предполагаем, что как спецалисты равные, просто по разному умеют пользоваться инструментарием).
и ровно так же, через какое то время этого со знанием автокада двинет проектировщик со знанием и применением бим подхода в проектировании. потому как это быстрее и меньше ошибок (опять же, при равном опыте).

за чей счет этот автокадчик будет дотягиваться до бима? с одной стороны, фирма будет пытаться выращивать свои кадры... но, мы же понимаем, это фантастика. фирме проще нанять со стороны уже грамотного.
а откуда грамотные то возьмутся? а сами будут учиться. или платить за курсы - кто на что способен.

а за чей счет все это в итоге получится?
сейчас как то быстро все вокруг меняется. что бы не выпасть из поезда надо следить за тенденциями.
Демагогия.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:25
| 1 #1637
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение

Демагогия.
конечно демагогия. как и вся тема.

но что не правильно в этой логике? у вас в офисе остались люди на кульманах?

уже не одно поколение сменилось проектировщиков, которые кульманы не видели.... естественный ход прогресса.

а как смотрели при переходе на автокад? а когда 3Д моделирование появилось? на пионеров... ))) да зачем это надо
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:27
#1638
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
конечно демагогия. как и вся тема.

но что не правильно в этой логике? у вас в офисе остались люди на кульманах?
Переход на автокад вел к снидению издержек, был чудовищно рентабелен.
В отличии от.
К слову, и акад начали переходить массово с появлением версий акада от от 12-й.
До этого, преимущество акада не было настолько уж очевидным,

Вы не различаете демогагогию и спекулятивность.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:30
#1639
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


но ведь автокад так же требовал обучения персонала? почему это он был рентабелен, надо было тратиться на курсы.. ведь можно было по старинке на кульмане фигачить без доп. затрат.
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:32
#1640
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение

уже не одно поколение сменилось проектировщиков, которые кульманы не видели.... естественный ход прогресса.

а как смотрели при переходе на автокад? а когда 3Д моделирование появилось? на пионеров... ))) да зачем это надо
Снова демагогия.
Акад существовал параллельно с кульманом лет 10.
По той причине, что версии акада до 12-й, где-то, были неудобны.
Вот когда bim допилят до удобства акала версии 12, тогда и будет массовый переход.
Никакого нарушения законов экономики - пользоваться будут тем, что удобнее и выгоднее.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
но ведь автокад так же требовал обучения персонала? почему это он был рентабелен, надо было тратиться на курсы.. ведь можно было по старинке на кульмане фигачить без доп. затрат.
Потому что обучение акаду занимало 40 минут.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:34
#1641
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Ну, продемонстрируйте, как вы Заказчиков будете на бим-моделирование нагибать.
Так же как нагнали всю россию на проектную документацию в pdf соответствующую требованиям Минстроя, ЭЦП и прочие изощрения с листами заверения электронного документа , а так же на всеросийскую систему координат - МСК, данные в xml для Росреестра и прочих новшеств. Я вот жду когда документацию для РС и ЗОС в электронке сделают, вот где интересное начнется.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:37
#1642
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Переход на пдф не требует таких затрат.
Напротив - огромная экономия на печати.
В общем, как я понял вашу позицию, вы за бим, при условии, что не вы будете оплачивать переход.

А если ваши деньги затронут - то как относитесь?
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:37
| 2 #1643
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Потому что обучение акаду занимало 40 минут,
Я потом уставал от чертежей этих "40минутников". Ни слоев, ни толщин линий, все в белом цвете с размерами 1.09674 между линиями. А самое страшное когда чертили в масштабе как на кульмане (в одной модели в разных масштабах)
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:38
#1644
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
а так же на всеросийскую систему координат - МСК
чего?
trir вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:38
#1645
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


думаю, весь скептицизм противников акада заканчивался на том моменте - когда они смогли начать копировать куски старых проектов в новые за минуты) Лень - двигатель прогресса...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:41
#1646
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я потом уставал от чертежей этих "40минутников". Ни слоев, ни толщин линий, все в белом цвете с размерами 1.09674 между линиями. А самое страшное когда чертили в масштабе как на кульмане (в одной модели в разных масштабах)
И что?
Это отменяет факт обучения за 40 минут?
На слои, масштабы и прочее - требовалось еще 40 минут.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:44
#1647
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я потом уставал от чертежей этих "40минутников". Ни слоев, ни толщин линий, все в белом цвете с размерами 1.09674 между линиями. А самое страшное когда чертили в масштабе как на кульмане (в одной модели в разных масштабах)
мало того. они видимо потом себе учеников наплодили, и до сих пор так и делают проекты.
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:45
#1648
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Переход на пдф не требует таких затрат.
Это у вас. А ко мне люди обращались что бы я все в pdf свёл, в котором осуществляется поиск по тексту, содержание имеет гиперссылки на указанные страницы и было интерактивное содержание в pdf, иначе экспертиза не принимает. Весело было таблицы из excel которые геологи делают, в pdf a4 с рамкой вставлять.


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
В общем, как я понял вашу позицию, вы за бим, при условии, что не вы будете оплачивать переход.
Я работаю в BIM на стройках г.Москвы и делаю определённые BIM модели для заказчика как проектные так и исполнительные. И я вам говорю, BIM уже не завтра придётся к нам, а приходит сегодня. Нам нужно готовиться, потому что людям в управлении (особенно тем кто инвестирует деньги) нравится как это работает. А больше всего им нравится наглядно на красивой картинке видеть за что они платят эти деньги (всякие 4d модели).
Просто будьте готовы
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
В общем, как я понял вашу позицию, вы за бим, при условии, что не вы будете оплачивать переход.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:47
#1649
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Вот все и прояснилось.
Бим-евангелист, очередной.

Что нравится это прекрасно.
Будет Заказчик платить за bim - будем делать ему в bim.

Не будет готов платить - не будем.

Мы, "циничные практики", просты как три копейки - за денюжку работаем, не за идею.
И еще раз замечу, никакой сложности в переходе на bim у нас не будет - потому что нынешний хайп подготовит массу "бим-моделлеров 3-й категории", для нашего удобства.

Последний раз редактировалось 0t0, 08.12.2019 в 13:53.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:48
#1650
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Кадастровые МСК - это СК63, который ещё при союзе отменили

Цитата:
Вот все и прояснилось.
Бим-евангелист.
просто кто то работает, а кто то на печи лежит
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 08.12.2019, 13:51
#1651
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
но ведь автокад так же требовал обучения персонала?
Тут очень интресный вопрос. Да, Автокад потребовал обучения - но его идеология позволяла людям с традиционным чертежным навыком довольно быстро перейти в него и начать реализовывать свой опыт и навык на новом инструменте. Собственно, один месяц как правило, требовался на такой переход.

Но переход с Автокада на Ревит например, совершенно не удобен. В Ревит уже мало что можно перенести из Автокада. Здесь сам подход уж слишком параметрический, он отталкивает людей, привыкших мыслить от формы и геометрии.
А жестко навязываемое 3-д моделирования всего и вся - мешает людям, привычно и успешно преобразовывавшим раньше проекции в трехмер, а трехмер в проекции.
Пример - если вы отлично считаете в уме, то вам понравится приказ с завтрашнего дня считать только на счетах?
Короче, Автокад был преемственным от предыдущей бумажной технологии, а Ревит с предыдущей автокадской серьезно конкурирует и в общем, воюет.

Считаю что в Ревит легче прийти с нуля совсем молодому и не имеющему автокадского опыта. Но вот что он туда привнесет - это большой вопрос.

Я уже говорил ранее, что Ревит явно инструмент конвейерный - то есть основанный на крепком менеджменте в сочетании с дешевыми "хомячками" на рабочих местах.
Конвейер всегда вымывает середину. Но автокадчики и есть опытная и прожженная в проектных работах золотая середина нашего проектирования.

Последний раз редактировалось VladiT, 08.12.2019 в 14:12.
VladiT вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:56
#1652
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Вот все и прояснилось.
Бим-евангелист, очередной.

Что нравится это прекрасно.
Будет Заказчик платить за bim - будем делать ему в bim.

Не будет готов платить - не будем.
Никому ничего доказывать не собираюсь. Чем меньше у меня конкурентов - тем мне только лучше.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 13:57
#1653
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
просто кто то работает, а кто то на печи лежит
"Дураков работа любит" (с)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Никому ничего доказывать не собираюсь. Чем меньше у меня конкурентов - тем мне только лучше.
Конкурентов у вас тьма - из молодежи, разумеется.
Потому что конкурировать с вами им проще, чем с нами.
Чтобы конкурировать с нами - им нужно пройти стандартную профессиональную карьеру, а это долго и трудно.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:00
#1654
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
"Дураков работа любит" (с)
В данном случае я просто деньги люблю.
И совсем не люблю вручную считать объёмы работ по всему проекту.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Чтобы конкурировать с нами - им нужно пройти стандартную профессиональную карьеру, а это долго и трудно.
Я тут случайно увидел что у Вас дата регистрации 2019. Сколько стаж работы и в какой отрасли?
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:05
#1655
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Таких умников, выдергивающих один элемент "удобства", и старательно игнорирующих все не-удобства - и без вас тьма.

К несчастью, о неудобствах, по мере получения строительной и проектной системой опыта о bim, все участники все более и более становятся наслышаны.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:09
#1656
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Никому ничего доказывать не собираюсь. Чем меньше у меня конкурентов - тем мне только лучше.
да нет у вас конкурентов. Вы, кто поставил в свое время на БИМ и пролетел с ними - напоминаете продавцов пылесосов и прочей фигни по заоблачным ценам - носитесь с этим БИМ с выпученными глазами, изменяя периодически траекторию по мере получения отрезвляющих пендалей) За пределами мегаполисов даже акад зачастую не могут купить, заменяя более дешевыми аналогами - а вы тут со своими дорогостоящими игрушками... Максимум, что там себе смогут позволить - это нанять одного БИМ-модельера, и то, возможно - по совместительству/фрилансу.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:09
#1657
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


[quote=0t0;1840500]Таких умников, выдергивающих один элемент "удобства", и старательно игнорирующих все не-удобства - и без вас тьма./QUOTE]

разделов проектных достаточно много. где то проще использовать бим (и ревит в частности) где то сложнее.. это тоже надо брать в расчет.
ssn вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:13
#1658
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
К несчастью, о неудобствах...
Вставать и идти на работу с утра пораньше, а потом с кучей человек работать тоже как то неудобно. Но однако большинство людей именно так зарабатывают деньги.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:14
#1659
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вставать и идти на работу с утра пораньше, а потом с кучей человек работать тоже как то неудобно. Но однако большинство людей именно так зарабатывают деньги.
Какая связь с великим и могучим БИМ?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:18
#1660
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я работаю в BIM на стройках г.Москвы и делаю определённые BIM модели для заказчика как проектные так и исполнительные. И я вам говорю, BIM уже не завтра придётся к нам, а приходит сегодня. Нам нужно готовиться, потому что людям в управлении (особенно тем кто инвестирует деньги) нравится как это работает. А больше всего им нравится наглядно на красивой картинке видеть за что они платят эти деньги (всякие 4d модели).
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Никому ничего доказывать не собираюсь. Чем меньше у меня конкурентов - тем мне только лучше.
Я уважаю откровенных людей. Пусть даже и не совпадающих с моим мнением.
BIM - это инструмент достижения монополии.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:20
#1661
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
да нет у вас конкурентов. Вы, кто поставил в свое время на БИМ и пролетел с ними - напоминаете продавцов пылесосов и прочей фигни по заоблачным ценам - носитесь с этим БИМ с выпученными глазами, изменяя периодически траекторию по мере получения отрезвляющих пендалей) За пределами мегаполисов даже акад зачастую не могут купить, заменяя более дешевыми аналогами - а вы тут со своими дорогостоящими игрушками... Максимум, что там себе смогут позволить - это нанять одного БИМ-модельера, и то, возможно - по совместительству/фрилансу.
Это верно сказано. Но правительство сидит в Москве, и они с этой высоты смотрят и законы пишут. Да и проектные организации уже в глубинах не сидят, и строительные фирмы перебираются поближе к мегаполисам. Так что перспектива ясна
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:22
#1662
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Так что перспектива ясна
Да перспектива давно ясна - проектируем как можем, а презентацию для заказчиков/инвесторов теперь делаем в БИме
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:24
#1663
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


В 3-d, собсно, бимом и не пахнет.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:25
#1664
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
BIM - это инструмент достижения монополии.
каким образом?
trir вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:35
#1665
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
В 3-d, собсно, бимом и не пахнет.
А кто сказал что это именно 3д?
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:38
#1666
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
А кто сказал что это именно 3д?
А что там от bim?
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:47
#1667
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А что там от bim?
Не знаю. BIM это как я понял информационная строительная модель. Главное слово тут "информация". И как я это вижу, это огромная база данных строительной модели. Очень похоже на геоинформационные системы используемые в ArcGIS. Там вообще вся карта - это база данных.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 14:51
#1668
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Так вы еще и не точно уверены в том, что из себя представляет bim...
Ну-ну...
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:17
#1669
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735



Все участники рынка должны понимать под BIM одно и то же. Я как человек разбирающийся в программировании говорю что это база данных. Но вот инженеру, менеджеру, инвестору как это объяснить?
Опять же почитайте своды правил по информационного моделирования. Там ни слова про то что это именно 3d. Но вот мне удобней в 3d. И мой заказчик просит модели именно в Revit. А что такое BIM, это как раз сейчас определяется всеми участниками рынка.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:20
#1670
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Кому должны?
Каким образом возник долг?

Вы со своим Заказчиком вольны что угодно называть bim-ом, что никаким образом ни к чему не обязывает других участников рынка.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:22
#1671
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
А что такое BIM, это как раз сейчас определяется всеми участниками рынка.
далеко не всеми.. а небольшой группой относительно общего количества проектных организаций
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:25
#1672
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Просто очень шумных.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:29
#1673
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я как человек разбирающийся в программировании говорю что это база данных. Но вот инженеру, менеджеру, инвестору как это объяснить?
А на сколько процентов Вы уверены в том, что станете ведущим проекта? Ни как квалификация, а по сути.
И на какую долю в проекте рассчитываете? Я имею ввиду полный цикл.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:35
#1674
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Просто очень шумных.
ну так рынок услуг БИМа оказался не такой уж большой, как рассчитывали)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:47
#1675
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну так рынок услуг БИМа оказался не такой уж большой, как рассчитывали)
Попутали туризм с эмиграцией - в смысле использование bim как маркетингового инструмента с тусклыми буднями "рабочки".

По сути, ни одна из компаний, использовавших bim в качестве маркетингового инструмента, не смогла без финансовых, юридических, организационных проблем перейти от этапа маркетинга к этапу рабочего инструмента.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:52
#1676
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735



Я только одного пока не понимаю. Что люди, которые не работают с BIM, которым он не интересен, и никто ничего не должен, хотят узнать в теме про этот самый BIM?
Почему Вас так волнует эта тема?
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:56
#1677
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Почему я должен хотеть что-то узнавать бесплатно?
Это у вас есть интерес в популяризации и расширении рынка "bim" - вы и должны оплачивать наши усилия по узнаванию чего-то.
И, главное, нашу лояльность.

Волнует только и исключительно ущерб от тех неудобств, которые бим-евангелизм нам создает.
Причем, бог бы с ними, с неудобствами - это сугубо технический момент - всерьез волнует только вопрос финансовой компенсации этих неудобств.
Кто и почему будет оплачивать в разы растующую трудоемкость?

Последний раз редактировалось 0t0, 08.12.2019 в 16:02.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:57
#1678
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почему Вас так волнует эта тема?
Потому, что программисты наступают на пятки. Конкуренция понимаешь ли.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 15:59
| 1 #1679
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
которым он не интересен,
почему не интересен, это одна из технологий проектирования. Просто пока не было приведено не одного довода в пользу повсеместного реального внедрения БИМ. Мешанина из рекламных лозунгов и локальных успехов отдельных фирм, при этом скромно умалчивается основная информация - сколько было потрачено средств и человекочасов на внедрение, и есть ли реальный профит для сотрудников фирмы от этого кроме морального удовлетворения кучки БИМ-адептов.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 16:20
1 | 1 #1680
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Наверное нету ничего, кроме того, что почему то этой темой заинтересовалось правительство и бизнес.
iliorik вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 16:24
| 1 #1681
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Наверное нету ничего, кроме того, что почему то этой темой заинтересовалось правительство и бизнес.
Да пофиг, в самом то деле.
От правительства и бизнеса требуется готовность оплачивать.
Будет готовность - будем работать в bim, чтобы под этим не понимал Заказчик.
Причем, еще и прописывать в ТЗ будем тщательным образом, что именно понимает под bim Заказчик.
Не будет готовности оплачивать - не будем.

Не интересен сам по себе bim ну ваабще - только и исключительно в сопряжении с баблом.

Т.е. схема проста, до примитивности.
Заказчик излагает хотелку - мы обсчитываем себестоимость, накидываем % прибыли и выставляем сумму - Заказчик впадает в экстаз и урезает хотелки.
"Всегда так делали" (с)

Сейчас, ведь, проблема не в выигрыше тендера и не в том, чтобы сделать проект.
И даже не в том, чтобы пройти экспертизу.
Сейчас проблема пройти через замечания проверяющих со стороны Заказчика и закрыть договор.

Последний раз редактировалось 0t0, 08.12.2019 в 16:33.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 16:52
#1682
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Заказчик излагает хотелку - мы обсчитываем себестоимость, накидываем % прибыли и выставляем сумму - Заказчик впадает в экстаз и урезает хотелки.
Не так, приходят другие ребята подписываются за половину от ваших хотелок
Нанимают вас за половину от половины и все довольны.
Примерно так же как требование заказчика лет 20 назад проект в редактируемом формате, а не только на бумаге...
Тогда то же мастера кульмана кричали за чей счет банкет, где они сейчас?
Правильно стали мастерами ревита и автокада, будут требования заказчика, при этом уровне конкуренции и дикого левого ПО, никуда не денемся, оптимизируемся в очередной раз и сделаем..
И митинги бесполезны, всегда найдется кто сделает дешевле, а в нынешних реалиях пооект не более чем бумага порой ничего общего с реальностью не имеющая.
Скажете нафиха заказчику в таком случае бим, отвечу а нафиха ему dwg если он че с ними делать не знает, но все так он то же
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:21
#1683
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Сейчас проблема пройти через замечания проверяющих со стороны Заказчика и закрыть договор.
Это явное противоречие 44-ФЗ. Вы должны предъявлять проект заказчику после прохождения экспертизы. А так, всё равно, что пустить козла в огород. Проходили это уже!
Согласование - это тот максимум, который можно себе позволить, но не проверку!

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Не так, приходят другие ребята подписываются за половину от ваших хотелок
Нанимают вас за половину от половины и все довольны.
Каждому - свое!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
а в нынешних реалиях пооект не более чем бумага порой ничего общего с реальностью не имеющая.
Пора Тебе переквалифицироваться!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:26
#1684
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Не так, приходят другие ребята подписываются за половину от ваших хотелок
Нанимают вас за половину от половины и все довольны.
Примерно так же как требование заказчика лет 20 назад проект в редактируемом формате, а не только на бумаге...
Тогда то же мастера кульмана кричали за чей счет банкет, где они сейчас?
Правильно стали мастерами ревита и автокада, будут требования заказчика, при этом уровне конкуренции и дикого левого ПО, никуда не денемся, оптимизируемся в очередной раз и сделаем..
И митинги бесполезны, всегда найдется кто сделает дешевле, а в нынешних реалиях
Флаг в руки.
Процитирую себя: "сейчас важно не выиграть тендер, но пройти замечания проверяющих со стороны Заказчика и закрыть договор".
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:32
#1685
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Процитирую себя: "сейчас важно не выиграть тендер, но пройти замечания проверяющих со стороны Заказчика и закрыть договор"
а что? проиграть тендер, не пройти замечания заказчика не закрыть договор?
это все деньги, выживание, выполнение любого условия и конторка сдохнет, потом действительно не важно, что потом


----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Пора Тебе переквалифицироваться!
уже почти, и так треть работ узаконивание сделанного джамшутами, потому как производство стоять не будет(((
а надо было еще вчера, проект долго а таджики работают быстро))
героизм одних следствие рас3,14здяйтсва других
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:39
#1686
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Не так, приходят другие ребята подписываются за половину от ваших хотелок
Нанимают вас за половину от половины и все довольны.
потом судорожно ищут исполнителя за четверть цены от первоначальной, еще и крича при этом в экстазе - "кто работает с авансом, может сразу проходить мимо")

----- добавлено через ~3 мин. -----
А вообще будет интересно посмотреть на говнопроект в БИМе за три копейки и соответствующий срок исполнения)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:48
#1687
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
А вообще будет интересно посмотреть на говнопроект в БИМе за три копейки и соответствующий срок исполнения)
Было уже..
Интересно было посмотреть на проект не на бумаге с нуля
С тех пор и детализация выросла, глубина проработки, скорость (руками никто не считает) а цена не выросла
Тэк што просто новый виток
Ну и не шаражки в PDMS уже давненько проектируют, а от него до бима ближе чем от ревита и прочих
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:49
#1688
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
уже почти, и так треть работ узаконивание сделанного джамшутами, потому как производство стоять не будет(((
Offtop: Узаконить сделанное не всегда получается! Приходится искать обходные пути! А "свой" подрядчик рискует нарваться на 6-7-значные штрафы...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 17:57
#1689
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Ну и не шаражки в PDMS уже давненько проектируют, а от него до бима ближе чем от ревита и прочих
не шаражки - это несколько фирм на всю страну со своей поляной?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:03
#1690
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
С тех пор и детализация выросла, глубина проработки, скорость (руками никто не считает) а цена не выросла
А причина в чём, что цена не выросла?
Предложение не породило спрос?
Так ведь и BIM по такой же траектории двигается. Покупателя нет.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:22
#1691
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Предложение не породило спрос?
Так ведь и BIM по такой же траектории двигается. Покупателя нет.
либо не читаешь, либо не понимаешь прочитанное
в итоге кадами все закупились, проектировать стали быстрее качественнее дешевле
вангую с бимом будет так же.
тот же PDMS на реально больших проектах себя оправдывает...
на мелочевке, типа подключить пару насосов и десять лприводов. даже нанаэлектрик по времени и деньгам не отобьется, потому как многие работы можно быстрее сделать внатуре чем оформить в проекте.. а если это будет бим, а подоснов нет а их никогда нет
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 08.12.2019 в 18:28.
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:26
#1692
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
либо не читаешь, либо не понимаешь написанное
в итоге кадами все закупились, проектировать стали быстрее качественнее дешевле
вангую с бимом будет так же.
тот же PDMS на реально больших проектах себя оправдывает...
на мелочевке, типа подключить пару насосов и десять лприводов. даже нанаэлектрик по времени и деньгам не отобьется, потому как многие работы можно быстрее сделать внатуре чем оформить в проекте.. а если это будет бим, а подоснов нет а их никогда нет
Будет.
Когда программы по удобству станут похожи на акад 12, сравнительно с предыдущими версиями.
Т.е. лет через дцать.

Никто ж не отрицает, что будет.
Но не сейчас.

Последний раз редактировалось 0t0, 08.12.2019 в 18:32.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:33
#1693
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Но не сейчас.
уже есть, выше писал, у авевы практически бим, именно информационная модель по каждому элементу-кубику
просто теперь остальных решили подтянуть к уровню,
и вариантов два выплывать или тонуть, согласия тут не спрашивают и оно не требуется
но обходиться своими ресурсами , ибо денег нет и хорошего всем настроения (С)
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:36
#1694
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
в итоге кадами все закупились, проектировать стали быстрее качественнее дешевле
вангую с бимом будет так же.
Вы когда приводите сравнение када с кульманом - считаете, что это достойный аргумент. Ну приведите сравнение кульмана с солидворксом. Так же можно сравнивать карету и автомобиль.

Что касаемо BIM - нет у этой технологии потенциала для всеобщего применения. На мелком проекте, как Вы сами и говорите, он не выгоден по деньгам, а крупных единицы. Но и то - я считаю, что объективного понимания что же всё таки есть BIM на сегодняшний день нет. Во всяком случае принятой теми, кто задумал её воплотить в реальность.

По объёму выпускаемой документации. Извините, но 1500 листов - это для кого? Я понимаю, что можно довести и до 3000.
Но каковы цели?
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
у авевы практически бим
Так АЭС я думаю тоже строится по такой технологии.
Какой смысл сравнивать АЭС и обычное строительство?
Или нужно тупо применять то что работать не будет?

Последний раз редактировалось crossing, 08.12.2019 в 18:41.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:38
#1695
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
уже есть, выше писал, у авевы практически бим, именно информационная модель по каждому элементу-кубику
просто теперь остальных решили подтянуть к уровню,
и вариантов два выплывать или тонуть, согласия тут не спрашивают и оно не требуется
но обходиться своими ресурсами , ибо денег нет и хорошего всем настроения (С)
Да мне пофиг.
Я в любом случае буду выставлять цену, покрывающую себестоимость.
И прописывать условия в договоре, нацеленные на контроль трудоемкости.
Не нравится, "вас много за забором".
А я могу и как "проверяющий" на окладе посидеть.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:53
1 | #1696
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Вики утверждает, что вообще в 1970-х годах) Только одно дело придумать концепцию, а другое - реализовать технологию. Вот сейчас только идет процесс реализации технологии, набирается информация по параметрам, по взаимодействиям и т.п. А поскольку большей части фирм лишь бы выжить, им не до экспериментов - то весь этот процесс реализации будет отражать внутренние бизнес-процессы отдельных фирм, кто пытается (и может себе позволить) внедрять полный цикл проектирования в БИМ. Кто там проектирует отдельные разделы в БИМ - они в БИМ (как концепции единого пространства) собственно и не работают по факту.
На самом деле - нет. BIM - это торговый термин автодеск и он был введен после 2002 года (раньше было "виртуальное здание" и т.д.). Этот термин не несет глубокой смысловой нагрузки. Любой чертеж можно отнести к информационной модели здания, а любую таблицу (спецификацию) можно назвать базой данных.

У народных масс BIM обычно ассоциируется с красивыми 3д картинками.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Будет.
Когда программы по удобству станут похожи на акад 12, сравнительно с предыдущими версиями.
Т.е. лет через дцать.
Никто ж не отрицает, что будет.
БИМ в том виде как есть выгоден производителям ПО, так как увеличивает трудоемкость и увеличивает количество потенциальных пользователей-клиентов.
Мой прогноз - в том виде как есть БИМ уйдет в прошлое в ближайшие 10 лет. Будет другая технология.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 18:58
#1697
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так же можно сравнивать карету и автомобиль.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так АЭС я думаю тоже строится по такой технологии.
Да, только и кад в гражданку не сразу пришел, через аэс и промку.
Промка крупная уже фактически на биме.. тока эксплуатация то же пока недоумевает, что с этим богатством делать
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:00
#1698
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Сколько стоит м2 проекта АЭС?
И сравнительно с "гражданским строительством"?

АЭС близок к машиностроению, по соотношению цены проекта к цене изделия.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:02
#1699
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,299
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
в том виде как есть БИМ уйдет в прошлое в ближайшие 10 лет
И кадов под дос не видно, ушли в прошлое
10 лет огромный срок, телефоны по производительности обогнали топовые компы того времени, на порядок
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:02
#1700
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мой прогноз - в том виде как есть БИМ уйдет в прошлое в ближайшие 10 лет. Будет другая технология.
ну об этом тут не раз говорили - что в нынешнем виде БИМ является сбором информации. Ну а чтобы подопытные не сильно возмущались - насаждается мифы об том, как это все круто, что они в кругу избранных и т.п.) А где нужно - на тех же объектах со сложной технологией - уже давно в чистом акаде не проектируют. Только сколько таких объектов делается в стране? Это отдельная поляна со своим "мёдом"...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:09
#1701
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
И кадов под дос не видно, ушли в прошлое
Да, и БИМ однажды уйдет.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:11
#1702
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Промка крупная уже фактически на биме.. тока эксплуатация то же пока недоумевает, что с этим богатством делать
Так АЭС потому и приняла данную технологию, что в ней нуждается эксплуатация и утилизация. И не нужно сравнивать такие объекты как АЭС с промкой в общем смысле. Везде будет производится оценка применения той или иной технологии.
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
только и кад в гражданку не сразу пришел
Да понятно, что гражданка не уникальна ни по стоимости ни по эксплуатации.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:13
#1703
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Ну а чтобы подопытные не сильно возмущались - насаждается мифы об том, как это все круто, что они в кругу избранных и т.п.)
Я думаю, что Автодеск сейчас перестает быть технологическим лидером, но остается лидером информационным.
Новичкам сложно разобраться в проблемах, если из каждого утюга им говорят о том, как БИМ все скоро завоюет.
ИМХО, технологии уйдут вперед независимо от позиции топ-менеджмента Автодеск.
Проблема в том, что количество требуемых инженеров-проектировщиков снизится из-за роста производительности труда (не факт, что зарплата вырастет), скорее наоборот.
Но прогресс вряд ли Автодеск (и прочие монстры) остановят.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:15
| 1 #1704
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что количество требуемых инженеров-проектировщиков снизится из-за роста производительности труда (не факт, что зарплата).
Пока наблюдается падение производительности, причем очень существенное.
Возможно это временный эффект, будем посмотреть.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:17
#1705
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Пока наблюдается падение производительности, причем очень существенное.
Возможно это временный эффект, будем посмотреть.
Истинно говорю вам: технологии проектирования изменятся, про БИМ все забудут. Это будет дивный новый мир, где всех нафик уволят, на город будет пять инженеров.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:17
| 1 #1706
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Пока наблюдается падение производительности, причем очень существенное.
Я считаю, что спад производительности необходим.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:18
#1707
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я считаю, что спад производительности необходим.
Вы, батенька, луддит. Они плохо кончили.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:20
#1708
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Истинно говорю вам: технологии проектирования изменятся, про БИМ все забудут. Это будет дивный новый мир, где всех нафик уволят, на город будет пять инженеров.
Размер города?
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:24
#1709
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
на город будет пять инженеров.
Чтобы трубу обслуживать?
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:24
#1710
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Так вы еще и не точно уверены в том, что из себя представляет bim...
Ну-ну...
А что - есть такие живые проектировщики, которые точно представляют?
Насколько я представляю, точно представляют пара замминистров и пара ботанов-программистов. Причем каждый по-своему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:24
#1711
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
что количество требуемых инженеров-проектировщиков снизится из-за роста производительности труда
где было много механических операций - например: осмечивание, бухгалтерия, расчеты конструкций - там да, очень существенно уменьшилось количество занятых людей. И это произошло за счет занятых полумеханической работой с сильно формализованными правилами. О такой степени формализации всего проектного направления деятельности пока только мечтают, чтобы можно было посадить фактического любого проектировать "нажатием кнопочек".
Сергей812 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:26
#1712
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Размер города?
Слишком сложный вопрос. Не готов ответить. Все-таки это был апокалиптический прогноз, он не обязан быть точным.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:27
#1713
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Т.е. может быть и 50 инженеров на город?
Уже легче.
0t0 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:42
#1714
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Т.е. может быть и 50 инженеров на город?
Уже легче.
Есть еще одна хорошая новость: если успеть одному из первых перескочить на новую платформу - можно успеть немного заработать до момента, пока остальные не успели и рынок не съежился.
P.S. Рассуждения сугубо теоретические.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:46
#1715
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


nickname2019



Наш человек.
crossing вне форума  
 
Старый 08.12.2019, 19:47
#1716
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Есть мнение, что рынок "консультирования" (в широком смысле) находится в состоянии "на старт".
Т.е. вообще неюзанный никем, муха не садилась.
0t0 вне форума  
 
Автор темы   Старый 09.12.2019, 12:07
#1717
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть мнение, что рынок "консультирования" (в широком смысле) находится в состоянии "на старт".
Т.е. вообще неюзанный никем, муха не садилась.
А можно подробнее об этом?
VladiT вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 12:25
| 1 #1718
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть мнение, что рынок "консультирования" (в широком смысле) находится в состоянии "на старт".
Ага это точно. Все хотят консультировать, проводить коучинги по тому, как надо работать. И никто не хочет собственно работать.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 12:26
#1719
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А можно подробнее об этом?
Можно: взбодрился чел немножко, и представился ему тут новейший рынок труда...
Идея проста - массово (как показала эта тема) никто ничего не понимает, требуются массовые консультации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 12:37
#1720
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Идея проста - массово (как показала эта тема) никто ничего не понимает, требуются массовые консультации.
Неплохая версия.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 13:02
#1721
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так что такое "БИМ"? Кучу СНиПов уже выпустили - как минимум 3. У меня подозрения, что проектировщики, строители и эксплуатационщики вкладывают в это понятие разные вещи.
Из чего состоит БИМ?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 13:06
#1722
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Про БКК неловко снипы выпускать - БИМ как бы эрзац.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 13:21
2 | 2 #1723
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что такое "БИМ"? Кучу СНиПов уже выпустили - как минимум 3. У меня подозрения, что проектировщики, строители и эксплуатационщики вкладывают в это понятие разные вещи.
Из чего состоит БИМ?
Как и любая религия, БИМ состоит из:
1. Устойчивого мифа.
2. Священные тексты (на сайте автодеск).
3. Тексты камланий-молитв ("бим всё завоюет", "за БИМом будущее" и т.д.)
4. Жрецов
5. Паствы
6. Безбожников, не верящих в БИМ чудотворный и животворящий
nickname2019 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 13:23
#1724
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Где Антихрист? Лжепророки?
То бишь - против кого дружим?
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:30
#1725
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что такое "БИМ"?
То, что можно напечатать на 3D принтере и экспортировать в отчеты.
Все остальное здесь - полемика людей околокульмановской тематики.

Мои вот думают 3D очки для монтажников использовать, чтобы не тратить время на монтажные чертежи.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:44
#1726
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Есть примеры печатания здания на 3d принтере?
Т.е. хоть один образец не-околокульмановской тематики?
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:48
#1727
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть примеры печатания здания на 3d принтере?
Модели печатают на 3D для наглядности/демонстрации/представления. Пока так. Вряд ли с кульмана 3D запилить можно или в отчет экспортировать ?

P.S. Хотя видел 3D принтеры по бетону.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Т.е. хоть один образец не-околокульмановской тематики?
У меня все проекты так. Но на чертежи время тратить приходится.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:49
#1728
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Ну чего тогда фантазии о будущем за примеры "прогресса" выдавать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение

У меня все проекты так. Но на чертежи время тратить приходится.
Потому что не в одно лицо здание строите.
И другие участники не обязаны тратить свои усилия на то, чтобы быть вам удобными.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:54
#1729
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:24.
TK вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:56
#1730
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
С кульмана - низя. А вот с автокада - запросто. Значит все-таки БИМ?
А в отчет запилить паралельно ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:57
#1731
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


В отчет чего? кому?
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:58
#1732
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:24.
TK вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:58
#1733
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Потому что не в одно лицо здание строите.
И другие участники не обязаны тратить свои усилия на то, чтобы быть вам удобными.
Другие тоже в 3D работают. Смежники лестницы и те в 3D моделят. Хотя лифтовики походу в каком-то 2D работают Offtop: и гемороя от них больше всего....
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:58
#1734
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В умелых руках Лисп и VBA творят чудеса. Будет вам отчет.
И много на форуме умельцев с умелыми руками ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 14:59
#1735
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Другие тоже в 3D работают. Смежники лестницы и те в 3D моделят. Хотя лифтовики походу в каком-то 2D работают Offtop: и гемороя от них больше всего....
Кто? Мотажники? ПТО-шники? Сметчики? Бухгалтера? Эксплуатация?
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:02
#1736
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:24.
TK вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:09
#1737
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Так мы же не количество умельцев пересчитываем, а выясняем принципиальный вопрос : БИМ или не БИМ.
Конечно не БИМ. Был бы БИМ давно бы конкурентов выдавил. Двухмерка - это уже отживший элемент.
Все остальное демагогия.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:15
#1738
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Конечно не БИМ. Был бы БИМ давно бы конкурентов выдавил. Двухмерка - это уже отживший элемент.
Все остальное демагогия.
Ну вы то, при таком то апломбе, наверное точно знаете что такое bim?
И можете нам поведать, наверное?

Из контекста, предполагаю, что это что-то лучше нежели 3d.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:17
#1739
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:24.
TK вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:18
#1740
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что такое "БИМ"? Кучу СНиПов уже выпустили
Определение из СП
Объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов.
Пример цифровой модели:
Файл можно открыть в программе Paint, и убедиться, что там находися Цифровая Информационная Модель Здания с уровнем детализации LOD100:
  • Модель объектно-ориентированная. Единственный вид модели ориентирован на объект здания.
  • Модель параметрическая. Можно заменить высоту здания, переименовав файл. Можно изменить размеры здания в плане через кнопку "изменить размер" в программе Paint.
  • Модель трехмерная. Paint показывает план кровли. Высота здания однозначно определена в названии файла. Поперечное сечение и высота выдавливания полностью определяют геометрию здания.
  • Модель представляет характеристики в цифровом виде. А в каком же еще, это же файл. Кто не верит - открывает файл шестнадцатеричным редактором и смотрит на цифры.
  • Модель содержит физические (длина, ширина, высота) характеристики здания.
  • Модель представляет собой совокупность пикселов, информационно насыщенных сведениями о цвете кровли.
Кто еще не умеет в БИМ - открывайте Paint и творите. Первый БИМ-проект за 60 секунд!

Учитывая, что остальные определения в СП такие же четкие, и снабжены огромным количеством практических примеров, легко понять, почему в теме ни один человек не может ответить на вопрос "а что от нас вообще надо?".
Изображения
 
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:27
#1741
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Так услышим реальные доводы про целесообразность применения БИМ во всех разделах, а не в избранных?)
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И много на форуме умельцев с умелыми руками ?
Насколько понимаю, в БИМ без программистов тоже придется заниматься чудесами костылестроения при малейшем отходе от типовых задач.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:43
#1742
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Так услышим реальные доводы про целесообразность применения БИМ во всех разделах, а не в избранных?)
в одной программе что бы все разделы сразу работали с применением БИМ? думаю нет.
но для многих основных разделов (если их разрабатывать в близком к этим разделам софтинам) так или иначе используется информационная модель для выполнения проектов.

возможно, в далёком будущем разработают таки единую программу с модулями по каждому направлению. но это не точно )
ssn вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:46
#1743
Oleg T


 
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 1,456


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Это автокад с разных сторон выдавить пытаются. Но пока держится. Значит все-таки БИМ!
Конечно БИМ.
И Брикскад тоже БИМ ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-12-9_15-42-28.956.jpg
Просмотров: 128
Размер:	154.4 Кб
ID:	220860  
Oleg T вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:49
#1744
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Насколько понимаю, в БИМ без программистов тоже придется заниматься чудесами костылестроения при малейшем отходе от типовых задач.
Если каждый занимается своим разделом - нет. По крайней мере у меня такого не происходит.
Если меня попросят запилить ВК - придется танцевать с бубнами. Но меня не попросят.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:50
#1745
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Ну, к чему здесь самореклама?
Лучше бы рассказали нам, дремучим, что такое bim.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:53
#1746
Oleg T


 
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 1,456


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Ну, к чему здесь самореклама?
Лучше бы рассказали нам, дремучим, что такое bim.
Уже скоро лет 10 как понять не могу.
ИМХО - одно из средств расширения бизнеса разработчиков ПО.
Oleg T вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 15:54
#1747
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в одной программе что бы все разделы сразу работали с применением БИМ? думаю нет.
а почему одна программа? Должен быть стандарт хранения и обмена данными, чтобы можно было получать информацию из других разделов без плясок с бубном и в более-менее реальном времени. Только, судя по форуму, когда в одной модели пытаются работать сразу много людей - уже не очень тянет. Ну уж кто вляпался в это дело - "наслаждайтесь")

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если каждый занимается своим разделом - нет. По крайней мере у меня такого не происходит.
Если меня попросят запилить ВК - придется танцевать с бубнами. Но меня не попросят.
Т.е. в том ПО, в котором вы работаете - ВК проектировать не возможно без бубна? Или в отделе ВК сидят особые просветленные люди, которым доступные скрытые резервы ПО?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:20
#1748
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я работаю в BIM на стройках г.Москвы и делаю определённые BIM модели для заказчика как проектные так и исполнительные.
А в каком ПО работают заказчики и строители? Какая программа позволяет, например, задать кривые стены, чтобы обосновать объем штукатурки?
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я как человек разбирающийся в программировании говорю что это база данных. Но вот инженеру, менеджеру, инвестору как это объяснить?
На учебе представитель Автодеск рассказывал, что файл Ревита - на самом деле база данных. Но я, как инженер, не понимаю, что это значит. База данных - это когда нужные данные не вручную чертятся или считаются (как на кульмане), а извлекаются из модели. То есть принципиальное требование - запросить нужную информацию можно намного быстрее, чем получить из "не базы данных" вручную. И это именно то, чего я не нашел в Ревите. Например, есть объект "дверь", у нее есть два свойства - помещение, из которого и помещение, в которое ведет дверь. Если бы была база данных, можно было бы для помещения получить список дверей, и, например, вычесть их площадь из отделки. Вместо этого пользователю предлагается извлекать все эти данные вручную, сводить их в сторонней программе и импортировать обратно, после чего Ревит их "автоматически правильно покажет". Да еще плагины для импорта-экспорта распространились, если правильно помню, по подписке, т.е. Ревит - за деньги, а БИМ к нему - за отдельные деньги. И вообще, по ощущениям, большая часть времени, убитого в борьбе с Ревитом, была потрачена именно в попытках извлечь из его модели нужную мне информацию, которая там есть, но достать ее нельзя.

Или у вас используются какие-то другие программы, где таких проблем нет?
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:23
#1749
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
База данных - это когда нужные данные не вручную чертятся или считаются (как на кульмане), а извлекаются из модели.
а в модель они как попадают?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:24
#1750
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
На учебе представитель Автодеск рассказывал, что файл Ревита - на самом деле база данных.
Любой двг-файл - база данных.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:27
#1751
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Любой двг-файл - база данных.
если бы он действительно был полноценной БД - то не было бы подобного: вчера работал в нем, закрыл, сегодня не могу открыть, хелп, хелп...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:29
#1752
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Т.е. в том ПО, в котором вы работаете - ВК проектировать не возможно без бубна? Или в отделе ВК сидят особые просветленные люди, которым доступные скрытые резервы ПО?
Ну во-первых, я - не ВК. В том ПО в котором работаю я можно моделить все что угодно и выдавать любые разделы без навыков программирования, просто у ВК есть свое ПО, которое заточено под их задачи. Это очевидно.
Мне от смежников нужна только модель для проверки на коллизии и установки опор.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:32
#1753
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Разовьем мысль:
Любой файл - база данных. Например word-документ. Это данные о порядке расположения букв из базы. Из базы букв можно выстроить любую чушь.
База к слову прекрасная, ни разу не отказывала.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:34
#1754
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В том ПО в котором работаю я можно моделить все что угодно и выдавать любые разделы без навыков программирования, просто у ВК есть свое ПО, которое заточено под их задачи. Это очевидно.
не очевидно. Если можно моделировать что угодно, но проектировщики ВК положили на этот суперпродукт. Неужели в привычной связке акад+магикад работают "отщепенцы", вместо того, чтобы проникнуться величием БИМ и сопутствующего антуража?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:36
#1755
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а в модель они как попадают?
Силами исполнителя. А смысл модели - в том, что нужных представлений намного больше, чем "просто данных" в модели. То есть, например, на одни и те же объемы можно наклепать десятки спецификаций в разных видах, с фильтрами и сортировками. И это может сделать пользователь модели, а не автор проекта - заранее, вручную, все 100500 листов. По крайней мере, в этом смысл всей затеи. Для этого же всякие каталогизации, базы данных и оцифровки придумываются.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Любой двг-файл - база данных.
Это с точки зрения программиста. А для пользователя нужна именно возможность получать данные из базы, быстро и удобно. А когда есть отверстие, а отметку низа получить невозможно - это уже не информационная модель: информация есть, а достать ее нельзя.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.12.2019 в 17:01.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:42
#1756
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любой файл - база данных.
одно из основных требований к БД - обеспечение целостности данных при операциях изменения отдельных записей в БД. А тот же акад ведет транзакции (защищенное внесение изменений в БД по принципу - или все, или ничего) в памяти скорее всего - любой сбой проводит к потери текущей информации. Последствия использования проприетарного формата dwg)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Силами исполнителя. А смысл модели - в том, что нужных представлений намного больше, чем "просто данных" в модели.
т.е. экономится время на получении данных, но теряется время на формирование самой модели. И получается, что существенный выигрыш - когда потом эту модель будут использовать как можно больше людей, а не несколько разделов в ней - а остальное в чем получиться...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 16:49
#1757
SeRioOuS

проектирование автомобильных дорог
 
Регистрация: 15.11.2019
Москва
Сообщений: 55


За два выходных 10 новых страниц в теме, а по существу - пара сообщений. Есть тут инженеры-дорожники, как-то связанные с БИМ? Civil, Robur - можно считать программами для проектирования BIM моделей? Или нашей отрасли до этого совсем далеко еще?
SeRioOuS вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:01
| 1 #1758
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Кстати, чисто совковая привычка претендовать на то, что тебе обязаны все разжевать бесплатно.
И еще повозмущаться, что в недостаточно удобном формате разжевали.
0t0 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:10
#1759
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Неужели в привычной связке акад+магикад работают "отщепенцы", вместо того, чтобы проникнуться величием БИМ и сопутствующего антуража?)
Не знаю, кто сказал, что это привычно.
С моделями из PDMS AVEVA пересекался на большим проектах, с ревитовскими MEP пересекался, но вот с автокад+магикад - ни разу не пересекался. Это может быть экспортированно как опорная модель для других программ ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:30
#1760
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Есть тут инженеры-дорожники, как-то связанные с БИМ? Civil, Robur - можно считать программами для проектирования BIM моделей? Или нашей отрасли до этого совсем далеко еще?
давно уже сделали

БИМ это IFC
trir вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:37
#1761
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Кстати, чисто совковая привычка претендовать на то, что тебе обязаны все разжевать бесплатно.
Наоборот, это чисто капиталистическая привычка требовать оплачивать каждый чих.
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
И еще повозмущаться, что в недостаточно удобном формате разжевали.
Капиталисты не просто возмущаются - в суды подают. Например курил-курил табак, заболел, и подал на 100500 млн. За то что не разжевали, что будет бо-бо.
В обчем, давайте разжевывайте поподробнее, да непременно в удобном формате.
Цитата:
Сообщение от Сергей812
одно из основных требований к БД - обеспечение целостности данных при операциях изменения отдельных записей в БД
Так это априори невозможно. Если в БД что-то изменил, все сыплется как песок времени. Нельзя ходить в прошлое. Так вот в чем загвоздка-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:46
#1762
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
давно уже сделали
Почему последняя запись датирована 21 ноября 2017г? Сделали и забыли?
По графике сразу вспомнилась контра 1.6.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:52
#1763
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Почему последняя запись датирована 21 ноября 2017г? Сделали и забыли?
сделали и используют
trir вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:53
#1764
SeRioOuS

проектирование автомобильных дорог
 
Регистрация: 15.11.2019
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
так это ведь просто просмотрщик. Мне интересно, существует ли программа для полноценного информационного моделирования дороги со всеми вытекающими... в т.ч. автоматический подсчет ведомостей.
SeRioOuS вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:54
#1765
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
сделали и используют
Или сайт сдох вместе с программой?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SeRioOuS Посмотреть сообщение
Мне интересно, существует ли программа для полноценного информационного моделирования дороги со всеми вытекающими...
В строительстве такого не существует, а вы про дороги. Одна блевотина вместе с тупым менеджерьем её рекламирующим.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 17:59
#1766
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
так это ведь просто просмотрщик
это формат который использует все программы, в том числе и вся техника

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=lgOt8Hn_-po
Цитата:
BIM in field
In Novapoint 20 you can complete all your road models to be constructable models. To send these models straight to Trimble Earth works you can use Trimble File Flipper.

Export one Road model at the time, as LandXML. Open the file in the Trimble File Flipper, and convert to a format that will load on the machine control system, Trimble Earthworks. This allows the machine operator to directly execute cut and fill tasks on site.

This is the fastest way to get your road design to field. The LandXML file you export can of course also be imported in to other field systems from other vendors.
trir вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:00
#1767
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
это формат который использует все программы, в том числе и вся техника
Вы на вопрос ответите или сказать нечего?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:00
1 | #1768
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
БИМ это IFC
IFC - это обмен данными, а не вся инфраструктура БИМ)

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
но вот с автокад+магикад - ни разу не пересекался. Это может быть экспортированно как опорная модель для других программ ?
Ну сейчас они себя как БИМ позиционируют, а еще за много лет до этого в виде надстройки к акаду существовала - и в отличие от других "серьезных" надстроек получила достаточно широкое распространение и в обычном строительстве. Потом прокси-объекты из под нее чистились утилитой от Ривилиса и чертеж в dwg шел как подоснова для других связанных разделов.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SeRioOuS Посмотреть сообщение
в т.ч. автоматический подсчет ведомостей.
а будут ли рады строители дорог точному автоматическому подсчету?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:04
#1769
SeRioOuS

проектирование автомобильных дорог
 
Регистрация: 15.11.2019
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
это формат который использует все программы, в том числе и вся техника
хорошо, а реальные примеры использования есть?
телепортация, в таком случае, тоже уже изобретена и "активно используется".
Робур и Цивил умеют считать большУю часть объемов. Однако, до полноценной модели еще далеко... Не так давно в робур ввели возможность добавления 3д твердых объектов, например бортовые камни, плиты перекрылия колодцев, крышки колодцев и т.д... Только вот пока что этим пользоваться можно только "для красоты", а не для практической пользы.
SeRioOuS вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:06
#1770
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если в БД что-то изменил, все сыплется как песок времени. Нельзя ходить в прошлое
изменились какие то записи, но сама БД то осталась. Но как тогда конкурентов "прищемлять", если данные будут храниться в одной из отлаженных и проверенных БД в явном виде, а не в виде черного ящика-файла?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:06
#1771
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
IFC - это обмен данными
Это и есть ответ что такое БИМ.
Если ты можешь данными объяснить другому проект - это успех, это и есть тот самый БИМ. По опыту скажу: BIM equals IFC ( оставлю язык оригинала с Вашего позволения ).
Чертежи отходят на второй план, а может и на третий ( ну или кому полиграфии хочется понюхать ).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Потом прокси-объекты из под нее чистились утилитой от Ривилиса и чертеж в dwg шел как подоснова для других связанных разделов
Я от автокада давно отошел. У меня стоит бесплатный DraftSight просто чтобы чем-то dwg открывать.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:09
#1772
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если ты можешь данными объяснить другому проект - это успех,
А если я смогу это сделать с использованием "ручкада", то это тоже будет БИМ?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:10
#1773
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Вы на вопрос ответите
Какой вопрос?
trir вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:11
#1774
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Какой вопрос?
Почему последняя запись датирована 21 ноября 2017г?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:14
#1775
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Почему последняя запись датирована 21 ноября 2017г?
потому что всё, что хотели - реализовали, и кстати обычно используют 1.2, а даже не 2.0
дальнейшее развитие будет в ifc
trir вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:16
#1776
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если я смогу это сделать с использованием "ручкада", то это тоже будет БИМ?
Это будет просто комплект чертежей.
Раньше были архитекторы-макетчики, как дополнение к комплекту чертежей.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:17
#1777
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Если ты можешь данными объяснить другому проект - это успех...
Я способен данными в dwg объяснить другому проект - он открывает данные в автокаде (2D) и на 100% понимает мой проект. Если по каким-то причинам автокад не работает, можно открыть бумажные листы и понять даже лучше, чем на мониторе.
Значит ifc освоен, а т.к. ifc=bim, то и бим освоен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:17
#1778
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это и есть ответ что такое БИМ.
Но вся шумиха вокруг БИМ - что он позволяет совместно работать над проектом, потом уже и эксплуатацию прикрутили (или наоборот, не суть важно). Только какая разница - будут тебе задерживать выдачу исходных данных для проекта в *.dwg или IFC? В БИМ фантазиях все работает как часы и только отсутствие БИМ не позволяет выйти на качественно новый уровень и прибавить еще один нолик к доходам.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:21
#1779
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
потому что всё, что хотели - реализовали, и кстати обычно используют 1.2, а даже не 2.0
Просто фантастика! С Ревитом бы так!

А я то думал, что сайт сдох вместе с программой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это будет просто комплект чертежей.
А БИМ модельку можно будет крутить по всякому))))))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:25
#1780
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


и электронные очки дополненной реальности каждому монтажнику выдать, ведь третьей руки для планшета с бим-моделью у них не вырастет.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:26
#1781
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В БИМ фантазиях все работает как часы и только отсутствие БИМ не позволяет выйти на качественно новый уровень и прибавить еще один нолик к доходам.
Мой друг работает в одной известной конторе. Сейчас там ревит вводят не без помощи программистов и проф. внедряльщиков. По его словам всё "держится" на костылях. И за это время они бы успели много чего выпусить, работая в автокаде. Но о чём это я? Через несколько месяцев у них будет БИМ модель и они одним нажатием кнопки закидают стройку чертежами высокоточными и безошибочными.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:27
#1782
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Но вся шумиха вокруг БИМ - что он позволяет совместно работать над проектом, потом уже и эксплуатацию прикрутили (или наоборот, не суть важно).
Есть один сервер, куда сбрасывают исходные модели, оттуда каждый черпает то, что ему нужно.
Не вижу в этом проблем. Очередность обновления данных - раз в неделю.
IFC позволяет сделать сравнение моделей и увидеть, что было изменено. Этим пользуется заказчик, смежники, монтажники.
В пределах своего софта мы используем облако - технически вся модель на облаке.
В этом плане для меня чертежи, это только лишняя трата времени.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и электронные очки дополненной реальности каждому монтажнику выдать, ведь третьей руки для планшета с бим-моделью у них не вырастет.
Я уже писал, что собираются "испытать на монтажниках" 3D очки.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:38
#1783
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Мой друг работает в одной известной конторе. Сейчас там ревит вводят не без помощи программистов и проф. внедряльщиков. По его словам всё "держится" на костылях. И за это время они бы успели много чего выпусить, работая в автокаде. Но о чём это я? Через несколько месяцев у них будет БИМ модель и они одним нажатием кнопки закидают стройку чертежами высокоточными и безошибочными.
Если долго мучиться - что-нибудь получиться. Здесь уже писали, что внедрили БИМ, посмотрели и руководство негласно сказало - а ну его в ж.)

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В этом плане для меня чертежи, это только лишняя трата времени.
Только бумажную распечатку потерял, порвал, запачкал - и фиг с нею. И не всем монтажникам нужна 3D картинка для работы, для них это избыточная информация, мешающая основной работе. Листок формата А3, а еще лучше А4 с основными сведениями) Но это же несовременно, сидя на стуле крутить не 3D картинку - это лузерство)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:39
#1784
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я способен данными в dwg объяснить другому проект - он открывает данные в автокаде (2D) и на 100% понимает мой проект.
И вдруг мне стало интересно сколько весят вон те 2 балки на втором этаже. И как покрашена колона по оси 2. Поможете с этим ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:39
#1785
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я уже писал, что собираются "испытать на монтажниках" 3D очки.
Как-то строили в одном городе нашей необъятной родины аэропорт. Строили турки. Самые крутые спецы, круче только сваренные яйца. Вот мы им разбивали чертежи так, чтобы каждый лист в отдельном dwg файле был, специальная шифрация файлов была и еще много всякой хрени. Им всем планшеты дадут, бумаги на стройки не будет, бил себя пяткой в грудь подрядчик. А что на самом деле? Да не до планшетов им было, хваленым спецам, с бумагой еле справились. Но фарсу, но фарсу!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:39
#1786
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я уже писал, что собираются "испытать на монтажниках" 3D очки.
надеюсь, обойдется без несчастных случаев...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:40
#1787
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И вдруг мне стало интересно сколько весят вон те 2 балки на втором этаже.
А мне интересно, есть ли жизнь на Марсе? Поможете?)))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:41
#1788
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Только бумажную распечатку потерял, порвал, запачкал - и фиг с нею. И не всем монтажникам нужна 3D картинка для работы, для них это избыточная информация, мешающая основной работе. Листок формата А3, а еще лучше А4 с основными сведениями) Но это же несовременно, сидя на стуле крутить не 3D картинку - это лузерство)
Ну что я могу сказать человеку, который далек от этого ? Наверное то, что монтажники есть разные и к хорошему быстро привыкаешь.
Я на мобильник скидывал 3D модели по халтурам - еще ни один не пожаловался, что ему это мешало.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:42
#1789
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И вдруг мне стало интересно сколько весят вон те 2 балки на втором этаже. И как покрашена колона по оси 2. Поможете с этим ?
а зачем знать, сколько весят 2 балки на втором этаже? Если они уже стоят - то это должен был учесть конструктор в расчетах, если еще просто лежат - в проекте организации строительства, что нужно для их монтажа. А окраска - ну ведомость отделки с развертками (в сложных случаях) никто не отменял.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:42
#1790
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что на самом деле? Да не до планшетов им было, хваленым спецам, с бумагой еле справились. Но фарсу, но фарсу!
Offtop: Объявили тендер на строительство крутого гипермаркета.
Первым к генеральному директору с заявкой на участие приходит
представитель турецкой строительной фирмы.
- За сколько вы беретесь построить?
- За миллион долларов.
- Хорошо, мы рассмотрим ваше предложение Вторым подает заявку немецкая
компания.
- Вы за сколько построите?
- Два миллиона долларов.
- А что так дорого?
- Ну, срок исполнения плюс качество...
- Хорошо, подумаем.
Третьим заходит русский:
- Ну а вы за сколько?
- За три милиона долларов!
- Слушай, это слишком дорого... Почему так?
- Ну как... Миллион тебе, миллион мне, а за миллион турки построят...
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:45
#1791
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ну что я могу сказать человеку, который далек от этого ? Наверное то, что монтажники есть разные и к хорошему быстро привыкаешь.
Я на мобильник скидывал 3D модели по халтурам - еще ни один не пожаловался, что ему это мешало.
Вот именно, когда от потрясания электронными "бусами" перейдут к реальному состоянию дел на стройках - тогда весь этот БИМ эпатаж может и спадет.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:46
#1792
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Вот именно, когда от потрясания электронными "бусами" перейдут к реальному состоянию дел на стройках - тогда весь этот БИМ эпатаж может и спадет.
Я с этим каждый день работаю. О каких спадах речь идет ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а зачем знать, сколько весят 2 балки на втором этаже? Если они уже стоят - то это должен был учесть конструктор в расчетах, если еще просто лежат - в проекте организации строительства, что нужно для их монтажа. А окраска - ну ведомость отделки с развертками (в сложных случаях) никто не отменял.
БИМ дает эту возможность. Сметчики/поставщики/заказчики очень это ценят.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:50
#1793
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я на мобильник скидывал 3D модели по халтурам - еще ни один не пожаловался, что ему это мешало.
Реальный прогресс - когда смонтировал в проге пару колонн... Выглядываешь в окно - вон они стоят и балка к ним летит, которую мышкой на мониторе тянешь)))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 18:50
#1794
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я с этим каждый день работаю. О каких спадах речь идет ?
спада истерии о крутизне БИМа, и что его нужно пихать на каждый объект)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Реальный прогресс - когда смонтировал в проге пару колонн... Выглядываешь в окно - вон они стоят и балка к ним летит, которую мышкой на мониторе тянешь)))
не успел подвести балку, а дизайнер колонну передвинул на несколько метров или вообще снес)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:01
#1795
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
спада истерии о крутизне БИМа, и что его нужно пихать на каждый объект)
Спокойно: береста/наскальные рисунки/клинопись - все уже в далеком прошлом.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:09
1 | #1796
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Спокойно: береста/наскальные рисунки/клинопись - все уже в далеком прошлом.
вы сразу с них в БИМ перешли?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:22
#1797
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:25.
TK вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:37
#1798
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
не успел подвести балку, а дизайнер колонну передвинул на несколько метров или вообще снес)
Уходил вечером. Модель отладил. Всё хорошо. Пришел утром... На строй. площадке пусто.... ГИП файл по ошибке удалил.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:41
#1799
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да, точно , у нас примерно такая же система. Некоторые называют это общей папкой, но чаще используется термин "файловая помойка", и порядочные проектировщики туда стараются не лазать.
Получается, что это тоже БИМ?
Я не знаю, какая у вас помойка.
У нас все по шифрам и кодам - как в библиотеке. Система не примет файлы с левыми именами и порядком.
Yuzer вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:47
#1800
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Yuzer, продемонстрируйте пожалуйста какие-либо чертежи несущих конструкций, полученные с БИМ модели. Хочется КЖ увидеть, но не самый простой вариант.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 19:50
#1801
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Yuzer, продемонстрируйте пожалуйста какие-либо чертежи несущих конструкций, полученные с БИМ модели. Хочется КЖ увидеть, но не самый простой вариант.
Это не честно. КЖ в существующих БИМ делать долго, геморройно и дорого.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 20:01
#1802
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Некоторые называют это общей папкой, но чаще используется термин "файловая помойка", и порядочные проектировщики туда стараются не лазать.
если более менее организована структура папок, и бэкапятся регулярно автоматически измененные файлы - то это не самый плохой вариант для работы)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 20:05
#1803
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это не честно. КЖ в существующих БИМ делать долго, геморройно и дорого.
Челок то нам рассказывает, что у него всё "на мази".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 20:19
#1804
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И вдруг мне стало интересно сколько весят вон те 2 балки на втором этаже. И как покрашена колона по оси 2. Поможете с этим ?
Наилегчайшим образом.
1. У любой балки есть марка, в спецификации есть строка с этой маркой, где есть вес (нужно только знать или хотя бы догадываться, что смотреть это лучше в комплекте КМД, если речь по стальные балки).
2. Насчет антикоррозионной и/или огнезащитной окраски можно прочитать в п.ХХ на л.1.
3. Пока бим-любители снабжали каждую детальку НЕНУЖНОЙ В 99,9% СЛУЧАЯХ информацией, обычные строители давно получили проект на букмажках, построили и сдали объект.
4. "Вдруг" ничего не бывает. Стандарты РД достаточно информативны, дальнейшее разширение информативности - это как корове седло. В основном.
5. BIM уместен там, где уместен (где шибко взаимонагромождено). Это примерно 5% от всей строительной индустрии. Штоп садик или больницу построить, не нужно выпрыгивать из штанов.
6. Мне кажется, на данном отрезке времени Человечеству делать нефиг просто. Показывали пустой город в китае - новостройки возводят безостановочно, шикарные жилища, законченные кварталы. Никто не хочет жить. Строят потому, что нечем занять народ...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 09.12.2019, 20:30
#1805
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Ну что - год подходит к концу и как я понял, особого всплеска БИМ-активности не произошло. А я начал эту тему, заметив всплеск административной активности в середине года. Показалось что следует ожидать какого-то повального внедрения БИМ. К счастью, этого не происходит и как обычно у нас, административные конвульсии начальства компенсируются здравым смыслом на местах.

Наверное, в случае БИМ можно поставить плюс и начальству. Ну, создали ряд регламентирующих документов, отчитались. Это надо было делать? Наверное, надо. Желающие использовать БИМ теперь имеют стартовую административную основу. А не желающих судя по всему, никто не неволит.

Ошибок БИМ-менеджмента выявить тоже не удалось - видимо, по причине отсутствия пока что такого менеджмента как оформленного рода деятельности.

Короче, все в целом неплохо и главное - повального силового внедрения БИМ не происходит. А учитывая что таких всплесков помнится, было уже несколько (предыдущий помнится, был в 2016-17гг) можно предположить, что и не произойдет. Это хорошо.

Теперь осталось предположить не глобальные, а локальные применения. То есть - как обычно у нас, те или иные инструменты и ПО внедряются на местах по потребности. Отношение начальства к разнобою ПО разумно-либеральное. И в результате БИМ-бума на практике, на рабочих местах или в пользовании специалистов просто стали доступны новые инструменты. Осталось понять - как их лучше использовать по делу, а не как компонент какой-то дурацкой кампании повального внедрения.

В моем случае - это Ревит. Сам я его пока просто смотрю из любопытства. Коллеги мои, поскольку появились требования представлять БИМ-модель в Экспертизе, поступают здраво - делают теперь презентационную модель не в Акаде-Максе, а в Ревите. Ее и подают в Экспертизу как "информационную модель". Там пока не возражают против такого подхода.
А основную часть проекта делают как раньше - в Автокаде. Получать какие-то вменяемые узлы или разрезы из Ревита не выходит - это в лучшем случае, просто примитивные габаритки, которые проще начать и окончить в Автокаде. Что-либо двухмерное из Ревита если и выходит - то не по ГОСТу, и опять же, проще все это сделать в Автокаде.
Сметчики и экономисты вообще не приняли никаких БИМ-инноваций и на автоматизацию эту не подсели.

Наибольшими "бенефециарами" Ревита на практике оказались архитекторы, занятые концептуальным проектированием. Их особо привлек стиль рендера ревитовской модели, в ряде случаев позволяющий сделать архитектурно-покрашенную презентацию начального уровня даже и без Макса. Инженеры отнеслись к Ревиту много более скептически и мало кто из них его вообще заюзал.

И вообще - кто продуктивно чертил в Автокаде - тем чертить в Ревите естественно, неудобно. А кто хорошо моделировал в Автокаде - также, чертыхается от приемов моделирования в Ревите. А любители автоматических стен и крыш сидели и сидят в Архикаде или автокадском архдесктопе.

Вот и все, что сегодня в моих угодьях применяют из Ревита. Наверное, можно брать из него и больше.

И поскольку уже ясно что глобальное внедрение БИМ нас пока миновало - я предлагаю обменяться мнениями о том, какие локальные применения могут быть в ближайшее время в тех или иных областях проектирования. При условии что БИМ-ПО используется снизу. а не сверху. Какая локальная польза от тех или иных БИМ-приложений может быть сегодня в ваших угодьях, при условии синтеза опыта работы и уже известных вам черт этого ПО?

Последний раз редактировалось VladiT, 09.12.2019 в 21:07.
VladiT вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 20:37
#1806
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Какая локальная польза от тех или иных БИМ-приложений может быть сегодня в ваших угодьях, при условии синтеза опыта работы и уже известных вам черт этого ПО?
Сначала желательно бы определиться, что общество будет понимать под "BIM", ибо каждый понимает что-то свое.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Старый 09.12.2019, 20:43
#1807
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


В данном случае я предлагаю все упростить и отойти от глобальных проблем и дефиниций. Наличие тех или иных БИМ-приложений в доступе есть факт. Отсутствие особого нажима и административной централизации тоже факт.

Так что мы можем извлечь из этого лично для своих задач, что и как из этих приложений или иных средств прямо сейчас использовать в текущей работе?

Про себя могу сказать что Ревит я бы использовал - но только в случае если бы мне запретили связку Автокад+Макс. С некоторым усилием, Ревитом можно делать приличные концептуальные модели на стадии арх.предложения.

Последний раз редактировалось VladiT, 09.12.2019 в 21:03.
VladiT вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 21:12
1 | 1 #1808
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Так что мы можем извлечь из этого лично для своих задач, что и как из этих приложений или иных средств пусть частично - но использовать в текущей работе?
Про себя могу сказать что Ревит я бы использовал - но только в случае если бы мне запретили связку Автокад+Макс. С некоторым усилием, Ревитом можно делать приличные концептуальные модели на стадии арх.предложения.
Отвечу как конструктор: если арх. предложение делается как обычно (весьма примерно), то на этапе проектной документации нужно выбросить изначальную модель и создать новую с учетом реальных размеров сечений колонн, расстановки диафрагм и уточнения контуров перекрытий + посчитать и запроектировать фундамент.
Т.е. мне никакого упрощения однозначно не будет. И мне намного проще и быстрее навалять решения в актокад эскизно для стадии П. Я вообще не представляю, зачем мне проектировать в 3д (BIM), кроме отдельных сложных узлов.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 09.12.2019, 21:56
#1809
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Я вообще не представляю, зачем мне проектировать в 3д (BIM)
результат нужен для робота
trir вне форума  
 
Автор темы   Старый 09.12.2019, 22:45
#1810
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
то на этапе проектной документации нужно выбросить изначальную модель и создать новую
Бесспорно. Я вообще считаю что на каждую стадию лучше делать и модель и чертежи с нуля, беря предыдущие только за основу, лучше визуально, а не копипастить.
А кажущаяся "экономия" на заимствовании материала из стадии в стадию выйдет боком - потому что скорее всего будут перелезать из стадии в стадию ошибки.
Много правильнее тут не экономить, а лишний раз все проверить и обдумать на новом витке. И это кстати, будет быстрее для честного проектирования, потому что материал накапливается лавинообразно и чем ближе к концу, тем труднее и дольше исправлять не замеченные вовремя ошибки предыдущих стадий.

А вообще, интересно:
Ревит считается инструментом создания итоговой модели, а мне он наоборот, представляется неплохим инструментом для начального эскиза, не более.
Почему так:
Мне кажется, интерфейс и подходы Ревита сильно провоцируют как-бы, упрощенные подходы. Такое впечатление что авторы его ставили задачи привлекательности и простоты освоения выше задач чисто проектных.

Вот мы уже рассматривали пример создания рельефа в Ревите. Мне для примитивной концепции - даже понравилось. Просто и бодро создал нужный участок и обрадовался. Но здесь более опытные люди сказали что сей рельеф вообще не пригоден для углубленной работы над коммуникациями под зданием и прочими подземными проблемами. То есть, "обозначил" рельеф Ревит отлично - но на самом деле, это совсем не настоящая проектная подземка.

И так там везде. Например, автоматические импосты в ограждениях. Кажется что это удобно, но нормальный архитектор знает что в импостах главное - это примыкания по краям. Именно над тем как стойки ограждения взаимодействуют с границами проема и надо парить мозг, с точки зрения архитектуры это основное там поле решений. А что он автоматический или не-автоматический, неважно на этом фоне. Любой стык или границы конструкций или форм - это место где архитектору не нужна никакая автоматизация, ведь все границы и примыкания - это поле осмысления и создания арх. решений.

Вообще, в традиционном подходе к архитектуре принят принцип: "решение появится только там, где имеется проблема". И именно поэтому всякие автоматизации в ПО часто не нравятся архитекторам традиционного воспитания. Молодежь писает кипятком от автоматического примыкания кровли к стенам, а человек опытный удивляется, что люди доверили столь интересное место машине. И я подозреваю что и с инженерной точки зрения, Ревит эти примыкания делает более чем условно.

Короче, чтобы не перечислять много - мне видится что философия и подходы Ревита более чем "эскизные". И он может быть удобен именно для концептуального моделирования "по-быстрому". Но официально позиционируется как инструмент создания именно итоговой, точной и пунктуальной модели. Я вижу тут неустранимое противоречие между замыслом Ревита и его реализацией.

А по многим файлам примеров от производителя его, хорошо видно что и задуман Ревит был скорее для делания "домика американца" - крохотных полутиповых коттеджей, а не для крупных, сложных и интересных объектов.

Последний раз редактировалось VladiT, 09.12.2019 в 23:59.
VladiT вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 05:31
#1811
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...результат нужен для робота...
Кому нужен? Для какого робота? Для Autodesk Robot Structural Analysis? Это если продавливается БИМ с этим компонентом.
Так-то МКЭ-программ для механических расчетов море и еще небольшой океан. И Робот - не лучший из них: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154704 +100500 проблем.
Многие напрямую хавают и dwg, и dxf, необязательно ASCII. Даже простейший SCAD вот что может импортировать - сам. скан.
Точечная реклама какая-то...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Импорт.png
Просмотров: 82
Размер:	8.1 Кб
ID:	220880  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 05:36.
Ильнур вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 05:55
#1812
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Кому нужен? Для какого робота?
вот такого:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5nCIWp4uw
trir вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 06:23
| 1 #1813
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
вот такого:...
Я уж думал что серьезное.
Тьфу ты блин...
Это просто станочег, многоэлектродная сварочная линия.
Када я работал при ЗМК, то плазменный станок хавал dwg.
Теперь я убедился окончательно, что trir тут ведет целенаправленную кампанию.
Вредную очень я бы сказал.
Вот робот: https://www.youtube.com/watch?v=Lhtorj76pzA
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 07:37.
Ильнур вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 09:19
#1814
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Yuzer, продемонстрируйте пожалуйста какие-либо чертежи несущих конструкций, полученные с БИМ модели. Хочется КЖ увидеть, но не самый простой вариант.
В разделе про 3D софт их куча.

Между прочим МКЭ это тоже своего рода БИМ. К МКЭ претензий нет ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 09:23
1 | 1 #1815
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В разделе про 3D софт их куча.
Это слабый аргумент. Всем известно, что разработка "в BIM" конструктивных чертежей КЖ является извращенной формой самоистязания. Вам лучше было бы еще раз произнести молитву: "да, сейчас, у BIM есть небольшие сложности с производительностью, но скоро разработчики поработают, доделаю мелки неточности, и тогда БИМ наконец придет окончательно".
Тем самым Вы покажете, что относитесь к секте интеллектуалов-свидетелей будущего пришествия БИМ, в отличии от секты новообращенных, которые считают, что в BIM вообще проблем никаких нет.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 09:25
#1816
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наилегчайшим образом.
1. У любой балки есть марка, в спецификации есть строка с этой маркой, где есть вес (нужно только знать или хотя бы догадываться, что смотреть это лучше в комплекте КМД, если речь по стальные балки).
2. Насчет антикоррозионной и/или огнезащитной окраски можно прочитать в п.ХХ на л.1.
3. Пока бим-любители снабжали каждую детальку НЕНУЖНОЙ В 99,9% СЛУЧАЯХ информацией, обычные строители давно получили проект на букмажках, построили и сдали объект.
4. "Вдруг" ничего не бывает. Стандарты РД достаточно информативны, дальнейшее разширение информативности - это как корове седло. В основном.
5. BIM уместен там, где уместен (где шибко взаимонагромождено). Это примерно 5% от всей строительной индустрии. Штоп садик или больницу построить, не нужно выпрыгивать из штанов.
6. Мне кажется, на данном отрезке времени Человечеству делать нефиг просто. Показывали пустой город в китае - новостройки возводят безостановочно, шикарные жилища, законченные кварталы. Никто не хочет жить. Строят потому, что нечем занять народ...
Если все так просто почему слезли с кульмана на банальный автокад ?
Ведь для промки достаточно из серии листочки посканить и перебить размеры.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это слабый аргумент. Всем известно, что разработка "в BIM" консруктивных чертежей КЖ является извращенной формой самоистязания.
Я не знаю о чем вы. Там есть куча чертежей, их по сто раз показывали и т.д.
С этим проблем давно нет у людей, которые этим занимаются. У людей, которые этим не занимаются - проблемы с этим есть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Тем самым Вы покажете, что относитесь к секте интеллектуалов-свидетелей будущего пришествия БИМ
О да - я такой. Я в этом полностью варюсь и воочию наблюдаю этот процесс и развитие.
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 09:41
#1817
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов.
Во! Что такое "объект"? Каждый представляет в меру своей испорченности.
По крайней мере объект должен обладать как минимум тремя свойствами: наследованием, полиморфизмом и инкапсюляцией.
Пример.
Собачья будка. Поля: стены, крыша, вход. Является предком для всех зданий.
Добавил окна - получил дом. Поставил стеллажи - торговый центр. Разбил внутренность на ярусы - получил многоэтажку.
Вставил колонны с мостовиком - промка.
Это пример наследования.
Полиморфиз. Например эвакуация при пожаре. Из будки просто выпрыгиваешь там где вход. Если есть коридор, добавляешь правило движение по коридору, этажам и т.д. Далее вход и см. правило из предка. Можно полностью переделать. Ну и когда сносить - destrurtor.
Инкапсюляция. Кроме полей: стен, крыши и входа должны содержаться правила: как проектировать, как строить, как эксплуатировать.
Для программистов всё понятно: constructor, property, procedure, destrurtor. Минимальный набор БИМ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 10.12.2019 в 10:10.
Бахил вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 10:15
#1818
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для программистов всё понятно: constructor, property, procedure, destrurtor. Минимальный набор БИМ.
"Все понятно...
Но что конкретно?"(с)

У здания есть жизненный цикл.
Пока bim хоть какой-то претензии на манипуляции с этим понятием не продемонстрирует - нифига не будет.

Последний раз редактировалось 0t0, 10.12.2019 в 10:25.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 10:48
#1819
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если все так просто почему слезли с кульмана на банальный автокад ?
Резоннейший вопрос. Ответ на него вскрывает суть невосприятия сумашедшей всуе-"оцифровизации".
Ответ прост : электронное черчение В РАЗЫ/НА ПОРЯДКИ ускорило создание чертежей и точность построений. Далее еще оставался небольшой потенциал в 3D. Это все исчерпано. Попытки что-то улучшить дальше приводят ЛИШЬ К ОСЛОЖНЕНИЯМ.
Т.е. продвижение есть, но осложнений на порядок гуще.
Offtop: Я вчера пытался наконец включиь вай-фай с паролем на роутере - дети выросли. Все забыл, инструкцию потерял, диск не нашел, пошел в инет и начал изучать WPS-ЫЩЩ-и т.д., чем больше изучал, тем больше запутывался. Потом нашел в ютубе ролик в 1 минуту - надо нажать три раза на то на это и все. Пока юзер не научен пользоваться, товар ему бесполезен.
Цитата:
Ведь для промки достаточно из серии листочки посканить и перебить размеры.
Неправильное представление о "промке". Раньше были серии, причем подготовленные к "привязке". Нынче каждый горшок желает свой шесток.
Это в гражданке все унитазы равны.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 10:56.
Ильнур вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:05
| 1 #1820
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


К слову, не только "ускорило" и т.п. - но и привело к сокращению численности "проектирующих" примерно на порядок.
Адепты bim пытаются продавать "менеджменту", что можно будет повторить фокус и, тем самым, отложить проблему нарастающего кадрового дефицита еще на одно поколение.

По факту же, реальная производительность, отнесенная к м2 на проектирующую тушку, упала в разы.
Причем, дополнительно создано множество "рабочих мест" в качестве разного рода "проверяющих", пто и т.п.
Оно, может и неплохо - рабочие места, все такое - но поскольку делает все как положено по давним местным традициям - т.е. через жопу - то происходит разрушение техпроцессов, с соответствующим падением качества, которые никак пока не получается компенсировать.

Что, в частности, привело к такому явлению как найм проектировщиков в штат Заказчика, на время проекта.
Именно как компенсация организационной дури.

Последний раз редактировалось 0t0, 10.12.2019 в 11:16.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:08
#1821
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:26.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:13
#1822
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Хорошо структурированная помойка все равно остается помойкой.
Я не шифрах и именах.
Порочен сам подход к взаимной передаче заданий между смежниками по схеме "а изменения все скидываем в одну папку, кому интересно, пусть сам смотрит".
Кмк, отказ от стандартной технологии согласования носит "экзистенциальный" характер.
Т.е. имеет иррациональную мотивацию.
По факту, имеем какое-то табу на согласования.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:26
#1823
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Порочен сам подход к взаимной передаче заданий между смежниками по схеме "а изменения все скидываем в одну папку, кому интересно, пусть сам смотрит".
Упрашивать нужно внести изменения ? Или договором это не прописано ?
Загрузил изменение, пришла автоматическая рассылка. Не внес изменения при последующей загрузке - это выплывет у смежников и всем придет письмо счастья. А дальше чисто деловой подход - сейчас бабло побеждает зло..
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:44
#1824
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Упрашивать нужно внести изменения ? Или договором это не прописано ?
Загрузил изменение, пришла автоматическая рассылка. Не внес изменения при последующей загрузке - это выплывет у смежников и всем придет письмо счастья. А дальше чисто деловой подход - сейчас бабло побеждает зло..
как ни крути, должен быть ведущий, который управляет проектом. который в курсе всех возникающих проблем и возможных путей их решения.
не получится собрать всех исполнителей в одной комнате и приказать им договариваться. это не работает. тем более с фрилансом.

вести проект, выслушивать и принимать пожелания в процессе, контролировать изменения - это дело ГИПа. без этого человека связующего ничего не получится.

сейчас часто, когда мне поручают даже такой "независимый" раздел ТМ как фрилансеру, мне дают телефоны и прямого заказчика и смежников, что бы я отвечал на вопросы и принимал какие то стратегические решения. но это ведь не верно, в корне не верно, когда ГИП, ведущий проект, не в курсах договорённостей между исполнителями, и между исполнителями и заказчиком.
но, видимо такие ГИПы..

по этому, я считаю, что руководство проектом нельзя автоматизировать. можно ввести некую автоматизацию в помощь ГИПу, но полностью заменить его не выйдет.

ну и выдача заданий от раздела к разделу должна происходить не в устной форме, не в модели (на, разбирайся), а через ГИПа. а если это не в рамках одной конторы, то ещё и с фиксацией (подпись или официальная почта)
ssn вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 11:46
#1825
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:27.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 12:12
#1826
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,784
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В последнее время уже считаю за счастье, когда задание хотя бы в "устной форме" приходит, ну типа звонят : ой , а мы там трубу на пару метров сдвинули, гляньте пжалуста.
А большинстве случаев происходит именно по схеме "на, разбирайся", и подозреваю, что бим-подход ничего другого и не предполагает.
я пару раз полностью переделывал проект по этим причинам. наука быстро зашла ))) по этому, до начала проектирования заполненный опросный лист и план с точками соприкосновения со смежниками.
если его нет - делаю его сам и отправляю на согласование. и после сигнала ОК можно уже лопатить. в принципе, проект смежников так же является исходными данными (если он готов уже), по этому, возможно модель тоже была бы исходником с точки зрения стыковки со смежниками. но модель, полученная от ГИПа, а не от исполнителя раздела.
ssn вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 12:33
#1827
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
...но модель, полученная от ГИПа, а не от исполнителя раздела.
От того, кто платит деньги.
Со смежника ничего не возьмешь.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 13:02
1 | 1 #1828
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:27.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 13:14
#1829
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
лет 15 назад был по поголовному внедрению стандарта качества iso9001
А что стандарт гарантирует наличие мяса в колбасе? Даже исо 22000 не гарантирует этого. Эти стандарты, как и многие другие -- чистейший развод на деньги и возможность создания всякого рода организаций, потребляющих немалые ресурсы, но не производящих ничего, кроме бумажек.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Для работы не поможет, зато будет аргументом в последующих разборках на тему бабла и зла.
Когда вопрос касается оплачиваемой "дурной работы", то подход помойки весьма уместен. В данной системе нет крайнего, стрелки переводить не на кого и даже не нужно. Если работа многократно переделывается, значит за неё платят деньги. Если перестанут платить, то все изменения под подпись будут раздавать и крайние появятся. Опять таки, подозреваю, что при заграничной стоимости проектирования, количество переделок мало имеет значение, особенно, если всё в срок выполняется.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.12.2019 в 13:27.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:01
#1830
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Опять таки, подозреваю, что при заграничной стоимости проектирования, количество переделок мало имеет значение, особенно, если всё в срок выполняется.
На переделки тратится время/перезаказывается материал/переделываются конструкции.
За это как раз требуют деньги.
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:17
#1831
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
За это как раз требуют деньги.
Поэтому изменения бесконтрольно идут?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:19
#1832
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:27.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:25
#1833
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
если модель в процессе работы непосредственно в очки монтажнику транслировать
А ведь из этого можно сделать прекрасный аргумент в пользу БИМ при следующей попытке окучивать рынок отечественного проектирования.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:31
#1834
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


И психиатора приставить к каждому монтажнику.
Чтобы преодолевать последствия информационного шока.
Решим, заодно, проблему трудоустройства выпускников ряда гуманитарных вузов.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:37
| 1 #1835
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
И психиатора приставить к каждому монтажнику.
Достаточно абонемента в рюмочную.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:40
#1836
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Дом, который построил робот
trir вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:48
2 | 1 #1837
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Поэтому изменения бесконтрольно идут?
После определенно момента идет строгое письмо, о том что изменения больше не принимаются. Об этом уведомляют всех.
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:51
1 | #1838
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:28.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:52
#1839
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Дом, который построил робот
Если такой домик будет стоить до 200 долларов за кв. м, то вполне оправданная технология.
---------
Кстати, а что там делали кожаные мешки?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:52
#1840
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
...Дом, который построил робот...
Полная ассоциация с триллером "Дом, который построил Джек".
Все бы ничего, но фраза типа "Постройка площадью 220 кв.м. потребовала на 60% меньше цемента" убивает наповал. По сравнению с чем меньше? Если там "цемента" 100 кило всего, а остальное нержавейка хромированная, в чем посыл?
Вот этот дом и будет последним домом, на котором видна вся дурь задумки: роботы заменят мужей, а в 4D-шлем можно тра... и т.д.
Робот - это механизированная строительная бригада. Построит не за 4 года, а за 4 недели. Без всяких цифровых моделей за 100 500 1000 $.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 14:53
#1841
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
После определенно момента идет строгое письмо, о том что изменения больше не принимаются. Об этом уведомляют всех.
А вас, в ответ, уведомят, что такие-то разделы проекта не согласны, потому-то и потому-то.
А может и без "потому-то", просто уведомят.

Последний раз редактировалось 0t0, 10.12.2019 в 15:02.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:08
#1842
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А вас, в ответ, уведомят, что такие-то разделы проекта не согласны, потому-то и потому-то.
А может и без "потому-то", просто уведомят.
Это уже не наши проблемы. Последующие изменения будут за еще большие деньги.
Там такой колхозинг, всем нам привычный, не проходит. Накосячил - твои проблемы или плати деньги за исправления.

Кстати, я таки подозреваю, что все дикие и не понятные решения на фотках с иностранных объектов - это как раз то, что накосячили и за переделки просили денег.
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:10
#1843
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


В суде разберемся.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:21
#1844
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
накосячили и за переделки просили денег
А денег не дали? И это месть?
Или дали, но доделывали индусы?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:25
#1845
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:28.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:31
#1846
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Инженеры, комон. Мне не интересно отвечать на какой-то нелолугий холивар.
Не пытайте сравнить проектирование там и проектирование здесь. Успокойтесь и попейте чаю.
Есть отработанная практика и передачей информации, 3D моделями, электронным документооборотом, изменениями и т.к. Я это называю БИМ. Какой там БИМ у вас - я не в курсе.
Кстати, почему нет претензий к МКЭ программам - это же тоже информационная модель здания.
Yuzer вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:32
1 | 1 #1847
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


БИМ там - обсуждайте там.
Здесь обсуждают БИМ здесь.
0t0 вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:45
| 1 #1848
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:29.
TK вне форума  
 
Старый 10.12.2019, 15:53
#1849
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это уже не наши проблемы. Последующие изменения будут за еще большие деньги.
полетел фантазий табун вскачь)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Старый 10.12.2019, 19:26
#1850
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
Дом, который построил робот
И жить в котором сможет только робот. Это не дом, а корзина для жилья.

Последний раз редактировалось VladiT, 10.12.2019 в 21:28.
VladiT вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 11:12
1 | 3 #1851
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Хоть пять лет назад, хоть сейчас, тема сводится к одному. Это несколько непонятно откуда взявшихся человек утверждающих, что БИМ плотно вошел в их жизнь. И без каких- либо проблем они делают в нем любые КЖ. Но вот на просьбу продемонстрировать даже не их труд, а результат их труда - полный ноль. Они игнорируют эти вопросы, не отвечают на них, прикрываются корпоративной тайной и выдумывают массу отмаз. Они напоминают сектантов- саентологов, которые за кучу бабла впаривают доверчивым людям сладкие обещания.
Да может быть в КМД БИМ позволяет добиться ускорения работы, позволяет быстрее сделать сложный КМ, изобилующий нетривиальными пространственными формами. Я видел примеры таких работ. Но для КЖ - полный ноль. С кем не говорил, всегда приходится многое пилить "вручную" и выдумывать "костыли". И не важно, богатая ли эта компания с штатом программистов, или же это - середнячки - энтузиасты.

Если говорить об уровне сегодняшнего Ревита, то для ускорения работы с КЖ, предпринятых Автодеском мер, явно недостаточно. Всё-равно нужно вазюкать мышкой по столу.

Хорош тот инструмент, для освоения которого не нужно прилагать колоссальных усилий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.12.2019 в 11:21.
Boris_1 вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 12:04
#1852
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
..может быть в КМД БИМ позволяет добиться ускорения работы, позволяет быстрее сделать сложный КМ,
Для ускорения/уточнения КМД/КМ БИМ (как тут ея преподносят - это вам дуракам не 3D, а нечто божественно-текстовое-цифровое, вам дуракам недоступное по природе вашей) не нужен, достаточно Адвансстил, ну иногда Текла лучше. И то нащот ускорения в среднем я сомневаюсь, и не безпочвенно
Цитата:
Хорош тот инструмент, для освоения которого не нужно прилагать колоссальных усилий.
Даешь БКК!
К слову, я вообще не представляю, как армирование в КЖ можно оцифровать на 100% и при этом получить еще ускорение... А хомуты в ЖБ тоже часть БИМ? А вязальная проволока?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 14:03
#1853
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
достаточно Адвансстил, ну иногда Текла лучше.
Я имел ввиду Теклу)
Был на конференции на одной, там выступали заводчане. Говорили, что с Теклой у них КМД быстрее выходит.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А хомуты в ЖБ тоже часть БИМ? А вязальная проволока?
А реконструкцию в БИМе???
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 15:41
#1854
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
достаточно Адвансстил, ну иногда Текла лучше
это БИМ
trir вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 15:41
#1855
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Был на конференции на одной, там выступали заводчане. Говорили, что с Теклой у них КМД быстрее выходит.
Быстрее с голым автокадом? На самом деле, вопрос сложный.

Во-первых, над акадом есть куча надстроек, которые не факт, что будут медленнее теклы.
Во-вторых, ускорение/торможение зависит от специфики задачи и наличия наработанных материалов.
Навалять на плане колонны и балки, чертежи на которые уже раньше были выполнены, - это и в акаде можно быстрее сделать, чем в текле.

А при проектирование нетиповой конструкции основное время занимает расчет и оценка вариантов, а не механическое рисование.

Как ни крути, чтобы нарисовать 3д - усилий нужно приложить намного больше.

Последний раз редактировалось nickname2019, 13.12.2019 в 15:53.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 16:56
#1856
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Говорили, что с Теклой у них КМД быстрее выходит.
Даже не сомневаюсь. Пусть КМ сделают или КЖ
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 20:06
#1857
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да может быть в КМД БИМ позволяет добиться ускорения работы, позволяет быстрее сделать сложный КМ, изобилующий нетривиальными пространственными формами. Я видел примеры таких работ. Но для КЖ - полный ноль. С кем не говорил, всегда приходится многое пилить "вручную" и выдумывать "костыли". И не важно, богатая ли эта компания с штатом программистов, или же это - середнячки - энтузиасты.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Даже не сомневаюсь. Пусть КМ сделают или КЖ
А вот тут человек утверждает, причём уже довольно давно, что вполне возможно за приемлемое время и с небольшим количеством людей создавать проектную документацию по КЖ (монолит) на основе информационной модели здания для довольно большого объекта - https://youtu.be/kPdrJEGRJVc
Интересно, правда это или нет? :-)
sivlad вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 20:40
#1858
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


По ссылке цифры приведены
Цитата:
- Общая площадь здания – 56 340 кв. м²
- Суммарный объём монолитного бетона – 27 786 м³
- Суммарный расход арматуры – 3042 т
- Проектированием занималась группа из 4 конструкторов
в течении 7 мес.
т.е. примерно 7мес*22,5дня*8часов*4чел = 5040 чел-часов
реально такой объем работ провернуть одному человеку за 2,5 года?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 20:57
#1859
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:29.
TK вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 20:58
#1860
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
... примерно 7мес....
Что там целых 4 чела долгих 7 месяцев ковыряли?
Там практически 10-15 одинаковых этажей, изменения в жб ритмично-однооборазные. Должны были за 2 месяца. В 2D причем.
В итоге не робот же строил по модели? Бумажный альбум сброшюровали небось...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 13.12.2019, 21:12
#1861
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
посчитать площади, объем бетона, и по укрупненным показателям прикинуть расход арматуры?
ну здесь, наверно, каждая арматуринка посчитана)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 06:36
#1862
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну здесь, наверно, каждая арматуринка посчитана)
И каждый кусок вязальной проволоки, с учетом витков и хвостиков. Наверно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 10:22
#1863
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Какой объем?
Нарисовать примитивную три-д презентацию, посчитать площади, объем бетона, и по укрупненным показателям прикинуть расход арматуры?
Ну, если не напрягаться, за 1-2 недели можно справиться. Нахрена 2.5 года?
Вы внимательнее смотрите, там же указано, более 400 чертежей... что там за чертежи, не показывают... но все таки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там практически 10-15 одинаковых этажей, изменения в жб ритмично-однооборазные. Должны были за 2 месяца. В 2D причем.
Ага, проходили уже эту одинаковость... в календарном плане эти этажи одинаковые/типовые, а по факту 2-3 раза меняются отверстия по высоте: вент. каналов становиться больше, канализации меньше и прочее., как итог опалубка и армирование плит меняются. Еще пару раз толщина стен может поменяться и диаметры/шаги арматуры в стенах т.е. чем выше, тем тоньше стены, тоньше арматура и больше шаг (заказчику же нужно сэкономить...).
А так да, типовой этаж. Плавали. Знаем.

Последний раз редактировалось Boxa, 14.12.2019 в 10:30.
Boxa вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 10:45
#1864
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
а по факту 2-3 раза меняются отверстия по высоте: вент. каналов становиться больше, канализации меньше и прочее., как итог опалубка
Вы описали то, что оказывает влияние на ТЭПы. Изменение показателей - это не "меняются", а "выполнются 2-3 варианта проекта".
crossing вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 11:29
#1865
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы описали то, что оказывает влияние на ТЭПы. Изменение показателей - это не "меняются", а "выполнются 2-3 варианта проекта".
Это я описал, что например для вытяжки из 10 студий достаточно одной вент шахты, а если домик этажей на 18, и студий, одна под другой, уже 18, то с 10 этажа нужна еще одна вент. шахта. Монолитные стены при этом никуда не двигаются, контур плит, так же не меняется. А вот армирование плывет. Но в графике, это не учитывается и это все еще "Типовой этаж".
Про какие 2-3 варианта проекта Вы пишите?
Boxa вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 12:37
| 1 #1866
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Какой объем?
Нарисовать примитивную три-д презентацию, посчитать площади, объем бетона, и по укрупненным показателям прикинуть расход арматуры?
Ну, если не напрягаться, за 1-2 недели можно справиться. Нахрена 2.5 года?
Там же вроде бы указано:
<...>
- Разработаны стадии «П» и «Р»
- Общее количество чертежей – 410 шт. Все чертежи получены и созданы в Tekla Structures
Кроме того, как я полагаю, сюда включено время выполнения всех необходимых расчётов и согласование решений со смежными разделами.
А то, что вы описали, обычно занимает 2-3 дня.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну здесь, наверно, каждая арматуринка посчитана)
Да, похоже на то

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И каждый кусок вязальной проволоки, с учетом витков и хвостиков. Наверно.
Это маловероятно.
Зато есть возможность, например, работы с захватками бетонирования:
- назначение рабочих швов бетонирования любой конфигурации и в любом нужном месте;
- задание последовательности и даты бетонирования захваток;
- получение точного объёма бетона и всего содержимого каждой захватки (арматурных стержней, арматурных сеток и каркасов, закладных деталей, а также всех элементов опалубки для производства работ)
sivlad вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 13:39
#1867
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
...в Tekla Structures...
Так вот этот Текла и есть БИМ? Тада в чом дело? Изучил за пару вечеров Теклу и ты уже во всемирной теме. Да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 14:22
#1868
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот этот Текла и есть БИМ? Тада в чом дело? Изучил за пару вечеров Теклу и ты уже во всемирной теме. Да?
Такая логика вообще неприменима. Потому что если следовать Вашей логике, можно поставить C++ builder, за пару вечеров изучить, и ты во всемирной теме?
Речь никогда не идет о людях которые не в теме, и которые за пару вечеров что то потыкают и все.
Речь всегда о том, что некоторым специалистам проще достигать результата используя другие инструменты. И самое главное - результат будет один - информация необходимая для строительства здания.
iliorik вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 14:53
#1869
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Такая логика вообще неприменима. Потому что если следовать Вашей логике, можно поставить C++ builder, за пару вечеров изучить, и ты во всемирной теме?.
Э...э...э...а что такое C++ builder?
Цитата:
Речь никогда не идет о людях которые не в теме, и которые за пару вечеров что то потыкают и все.
Т.е. "те кто не имеет мильярда, могут идти в ..опу"? В принципе согласен.
Цитата:
Речь всегда о том, что некоторым специалистам проще достигать результата используя другие инструменты.
Они с марса? Как так случилось, что о их исключительности не позаботились?
Цитата:
результат будет один
Т.е. есть БИМ/нет БИМ - пофег?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 15:02
2 | 2 #1870
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Такая логика вообще неприменима.
ну уже скоро до сотой страницы дойдет - и так не увидели "железных" доводов, как без БИМ вообще кранты всем наступит в строительной отрасли. Ну стала модная тема БИМа, можно на ней было срубить деньжат - вот и пропиарили по полной.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 15:35
| 1 #1871
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну уже скоро до сотой страницы дойдет - и так не увидели "железных" доводов, как без БИМ вообще кранты всем наступит в строительной отрасли.
"...армяне лучше чем грузины.
Чем?!
Чем грузины." (С)
0t0 вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 21:24
#1872
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот этот Текла и есть БИМ? Тада в чом дело? Изучил за пару вечеров Теклу и ты уже во всемирной теме. Да?
За пару вечеров точно не получится изучит этот мощный программный комплекс.
sivlad вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 21:24
#1873
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Интересно, правда это или нет? :-)
Offtop: Этот человек знатный тролль

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Это маловероятно.
Зато есть возможность, например, работы с захватками бетонирования:
- назначение рабочих швов бетонирования любой конфигурации и в любом нужном месте;
- задание последовательности и даты бетонирования захваток;
- получение точного объёма бетона и всего содержимого каждой захватки (арматурных стержней, арматурных сеток и каркасов, закладных деталей, а также всех элементов опалубки для производства работ)
Передача данных на гибочные станки;
Точная нумерация всех закладных изделий;

Спецификации - это вообще отдельный разговор ( просто не тратишь на это время от слова вообще ).
Yuzer вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 22:43
#1874
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну уже скоро до сотой страницы дойдет - и так не увидели "железных" доводов, как без БИМ вообще кранты всем наступит в строительной отрасли.
Таких доводов просто нет, и речь не идет про кранты. Речь только о том, что кому то удобнее BIM, чем классический метод проектирования.
iliorik вне форума  
 
Автор темы   Старый 14.12.2019, 22:58
#1875
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Давайте конкретизируем, о чем шла речь на последней странице. Как я понял, высказано скептическое мнение о том, что для ряда задач, связанных с разработкой сложных конструкций и их полной деталировкой инструменты БИМ не особо пригодны либо не оптимальны?

И если так, то нельзя ли очертить границы - где БИМ с точки зрения практикующих инженеров жизненно необходим, где он желателен и где неприменим? И если можно - причины. И я думаю, все согласятся с тем что заклинания о некой всеобщей нужде в БИМ следует отнести к рекламным паузам. Не бывает таких технологий или инноваций, которые бы нужны абсолютно всем и всем выгодны. А когда начинаются такие заклинания - трезвомыслящий человек должен насторожиться.

Что касается более знакомой мне сферы архитектуры, то я считаю что БИМ здесь вполне применим, но не необходим. Полно проблем, которые еще надо решить и без этого. Архитектор не является особо заинтересованной тут стороной, инструментов для него и так полно. Заинтересован в БИМ может быть производитель ПО, заказчик и эксплуатант - но тогда надо внести ясность что платит за БИМ (внедрение-применение-издержки) именно заинтересованная сторона.

Последний раз редактировалось VladiT, 14.12.2019 в 23:21.
VladiT вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 23:35
#1876
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
За пару вечеров точно не получится изучит этот мощный программный комплекс.
Зер гут, ол райт. А скока?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 14.12.2019, 23:40
#1877
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
И если так, то нельзя ли очертить границы - где БИМ с точки зрения практикующих инженеров жизненно необходим, где он желателен и где неприменим?
Жизненно необходим - в данном случае пока нигде
Желателен - на промышленных зданиях с кучей коммуникаций, в том числе для ведения исполнительной и эксплуатационной BIM модели (мое мнение).
Неприменим - нету таких объектов где его нельзя было бы применить. Хоть сарай, хоть Лахта-центр.

Цитата:
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
И я думаю, все согласятся с тем что заклинания о некой всеобщей нужде в БИМ следует отнести к рекламным паузам.
Никто не говорит о необходимости BIM. Разговор пока идет о том каким он должен быть, и его узаконивании наравне с проектной документацией.
iliorik вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.12.2019, 00:01
#1878
VladiT

Архитектор, 3д-виз.
 
Регистрация: 26.07.2019
Москва
Сообщений: 731


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
и его узаконивании наравне с проектной документацией.
Узаконивании в качестве права или обязанности?
Обнародованные документы о внедрении БИМ скорее напоминают второе. Хотя на практике, как видно по итогам года - особого рвения в этом внедрении не наблюдается. Думаю, это естественная реакция на местах, где надеюсь, есть возможности отстоять свое "право на право", а не на обязанность.
VladiT вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 00:10
#1879
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
и его узаконивании наравне с проектной документацией.
т.е. БИМ и обычная проектная документация, по которой до этого все вполне успешно строилось - это две параллельные сущности?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 00:16
#1880
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
..- это две параллельные сущности?)
В сущности, нас имеют как хотят.
А строится все как обычно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 01:23
#1881
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Никто не говорит о необходимости BIM. Разговор пока идет о том каким он должен быть, и его узаконивании наравне с проектной документацией.
Т. е. бессмысленно???
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 09:28
#1882
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Разговор пока идет о том каким он должен быть
Он должен быть вменяемым. И лучше если это будет обучаемый искусственный интеллект. Весь БИМ сейчас напоминает электровеник, где веник - это автокад. Махать веником всё равно нужно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 12:28
| 1 #1883
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
- назначение рабочих швов бетонирования любой конфигурации и в любом нужном месте;
- задание последовательности и даты бетонирования захваток;
- получение точного объёма бетона и всего содержимого каждой захватки (арматурных стержней, арматурных сеток и каркасов, закладных деталей, а также всех элементов опалубки для производства работ)
-Передача данных на гибочные станки;
-Точная нумерация всех закладных изделий;
-Спецификации - это вообще отдельный разговор ( просто не тратишь на это время от слова вообще ).
Перечисленные задачи можно спокойно решить в 2д автокаде, будь на то желание, как с использованием существующих надстроек, либо путем допиливания этих надстроек под конкретные нужды (под конкретный гибочный станок типа "таджик").
К БИМ это вообще не имеет отношения.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 14:12
#1884
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
К БИМ это вообще не имеет отношения.
Мало того, некоторое из перечисленного не всегда имеет отношение к разделу КР.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 15:51
#1885
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зер гут, ол райт. А скока?
От пары недель до пары месяцев. Зависит от многих факторов
sivlad вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 16:49
#1886
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Перечисленные задачи можно спокойно решить в 2д автокаде, будь на то желание, как с использованием существующих надстроек, либо путем допиливания этих надстроек под конкретные нужды (под конкретный гибочный станок типа "таджик").
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Мало того, некоторое из перечисленного не всегда имеет отношение к разделу КР.
Там был контекст ППР (определение расхода вязальной проволоки). Вот я и привёл возможности правильной модели для определения самой необходимой информации на этапе непосредственно строительства объекта.
Вы не могли бы привести примеры аналогичных надстроек для 2д автокада?
https://youtu.be/PzZQ5ZldZ8U
https://youtu.be/2WRP_BdqTO4

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
К БИМ это вообще не имеет отношения.
Позвольте поинтересоваться, а почему же это не имеет отношения к BIM?
https://youtu.be/6pJER_YpglQ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опалубка стен.jpg
Просмотров: 86
Размер:	299.8 Кб
ID:	221110  
sivlad вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 17:21
#1887
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Позвольте поинтересоваться, а почему же это не имеет отношения к BIM?
Это самая натуральная BIM технология.
Вопрос цены - раз и технологическая готовность наполнения модели на всех этапах - два.
crossing вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 18:32
#1888
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:30.
TK вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 18:35
#1889
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Особенно в наших реалиях, когда нормой является ситуация, в которой строители параллельно бьют сваи и выбивают из проектировщиков чертежи плиты ростверка.
Да там всего хватет, чтобы нахлебвться.
Понятно одно и это следует признать - услуга на рынке есть.
crossing вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 19:05
#1890
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:30.
TK вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 20:03
#1891
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Вы не могли бы привести примеры аналогичных надстроек для 2д автокада?
А нахрена мне опалубка, если это не мой раздел?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 20:15
#1892
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А нахрена мне опалубка, если это не мой раздел?
Это необходимо технологии строительства и предъявление обоснования заказчику.
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Факт что есть реклама услуги, а вот наличие самой услуги вызывает большие сомнения.
Да, есть определённое недоверие в силу того, что не встречается на практике. Больше того - я считаю, что проектирование/СМР и BIM не совместимы в одном процессе. Т.е. BIM технология должна идти в условиях потребления информации у всех сопутствующих процессов. Т.е. это должен быть абсолютно самостоятельный процесс.
Может я не прав конечно.
crossing вне форума  
 
Старый 15.12.2019, 20:56
#1893
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А нахрена мне опалубка, если это не мой раздел?
Не вам мой вопрос был адресован
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 04:04
#1894
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Не вам мой вопрос был адресован
Здесь все на одну тему общаются.


----- добавлено через ~1 мин. -----
[quote=crossing;1842351]Это необходимо технологии строительства и предъявление обоснования заказчику.

Кому необходимо?
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 05:23
#1895
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
... до пары месяцев. Зависит от многих факторов
Считайте, факторы наиблагоприятнейшие.
Где значит можно Теклу free скачать прямо сейчас?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А нахрена мне опалубка, если это не мой раздел?
В модели все разделы быть обязаны - это же как бы суть же BIM. Вы имеете возможность "хренить" только свой раздел. Ну я так думаю - наверняка есть БКК, отключающая все "нахрена".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 06:08
#1896
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В модели все разделы быть обязаны - это же как бы суть же BIM.
Плохо представляю себе ППРщика, работающего в БИМ
Тут выдачу простого задания не могут наладить, из-за вечного разгильдяйства. А вот с БИМ завтра все как сядут, да сработают слаженно без косяков, как оркестр под руководством Гергиева.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 06:12
#1897
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Плохо представляю себе ППРщика, работающего в БИМ
Я даже себя плохо представляю работающего...
Но "всех вылечат. И ППР-щика тоже" (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 06:48
#1898
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Плохо представляю себе ППРщика, работающего в БИМ
А нафига тогда ППРщик, если есть БИМ? Там же всё есть. Пусть тот, кто конструирует, сразу и думает "как это делать" Ну что ему стоит сразу подрисовать и остальное из библиотеки
kruz вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 07:46
#1899
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
... из библиотеки...
А готовы уже библиотеки, где взе езь?
"А сколько будет продолжаться вот это бодяга с средой?" (с).https://ryzh-ela.livejournal.com/76710.html
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 07:54
#1900
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
готовы уже библиотеки, где взе езь?
А идиотов найти много где можно. Пусть рисуют. Один из дешевых способов - студенты. В институтах это рисование поощряется всякими конкурсами и темами...
Заодно и распространение БИМ, а то уже надоели этим сетевым маркетингом "У Вас нет еще БиМ? тогда Мы идем к Вам!"
kruz вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 08:15
#1901
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Там был контекст ППР (определение расхода вязальной проволоки). Вот я и привёл возможности правильной модели для определения самой необходимой информации на этапе непосредственно строительства объекта.
Вы не могли бы привести примеры аналогичных надстроек для 2д автокада?
https://youtu.be/PzZQ5ZldZ8U
https://youtu.be/2WRP_BdqTO4
Вы привели рекламные ролики. Если в эти же из этих рекламных роликов убрать "Tekla" и добавить "Autocad+3dMax" - это будет реклама указанных продуктов от Autodesk.
Примеры "надстроек для 2д автокада" приводить не буду, так как истинно верующих это никак не переубедит (цена в 10-20 раз ниже, чем у Теклы при большей производительности - это ведь не аргумент для Вас).
nickname2019 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 08:34
#1902
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а то уже надоели этим сетевым маркетингом "У Вас нет еще БиМ? тогда Мы идем к Вам!"
Это "если не потратите 700 000 000 000 до конца года на электронную Россию- будут посадки"
А БИМ? БИМ нужен - Если бы от был, то одел очки - и космодром "Восточный" построен. Вон на Луну полетели, а ЭТО летит на Марс.)))
csp вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 08:46
#1903
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну что ему стоит сразу подрисовать и остальное из библиотеки
А можно еще подрисовать несколько палочек, нажать несколько кнопочек и АР получится. Что ему стоит? За то человека разгрузит
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 08:59
#1904
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
обычная проектная документация, по которой до этого все вполне успешно строилось
Когда это по проектной документации что строилось? Все строится по рабочей документации.
Для людей из правительства проектная документация - это декларация объекта. И вот они думают как именно её поинтереснее сделать. Про замену рабочей документации BIM, никто пока вообще не говорит, по крайней мере на законодательном уровне. А вот проверка BIM модели в экспертизе, вместо 10 и более разных документов у разных экспертов не связанных между собой, это другой вопрос. Тем более что мы шагаем в будущее, где такое очень неплохо можно будет автоматизировать, например так -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=cKCjEtzAamw.


----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Больше того - я считаю, что проектирование/СМР и BIM не совместимы в одном процессе
Пока уровень BIM низкий - да, несовместимы. Когда в BIM будет выполняться проект, разбивка строительных работ и исполнительная документация - это будет очень хорошо выглядеть в одном процессе.

Последний раз редактировалось iliorik, 16.12.2019 в 09:10.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 09:05
1 | #1905
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Когда в BIM будет выполняться
Мы построим социализм в отдельно взятой стране, а потом во всем мире!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 09:06
1 | 1 #1906
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Когда это по проектной документации что строилось. Все строится по рабочей документации.
Во, дождался наконец) Поскольку в пользу БИМа никаких реальных доводов нет, но прицепились к наименованию документации. Сняли сливки уже с БИМа кому нужно было, имхо. А кто влез в эту тему попозже - сейчас пытаются искусственно подогревать и педалировать спрос в надежде, что и им чего то перепадет. Прикрываясь, как всегда, словами об общем благе.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 09:25
#1907
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Тем более что мы шагаем в будущее, где такое очень неплохо можно будет автоматизировать, например так -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=cKCjEtzAamw
На данном этапе невозможно организовать автоматическую проверку объекта на соответствие нормам, так как НОРМЫ ТРАКТУЕТ ЧЕЛОВЕК - сначала, проектировщик, потом - эксперт, потом (иногда) - прокурор и судья.
Формализация законодательства до уровня возможности автоматической проверки - задача не решаемая сейчас.
P.S.
Можно в программу загрузить количество людей в помещении, потом количество принятых эвакуационных выходов, потом загрузить правило, по которому при количестве людей >50 чел, количество выходов должно быть - 2 двери. Но это идиотизмом не попахивает? Подобные правила проще проверить "мозгами", а не программой.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.12.2019 в 09:59.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 09:59
#1908
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


ПИК вывесил вакансию конструктора, способного оформлять элементы в аутодеск инвертор.
В Ревите разочаровались, похоже.

И действительно, у машиностроителей весь инструментарий давно есть.
И типовые проекты вполне можно ваять в машиностроительных программах, если хочется машиностроительной детальности.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:09
| 1 #1909
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


БИМ всего лишь рабочий инструмент, а его как панацею пытаются пропихнуть во все щели. Многим руководителям с людьми научиться бы еще сначала работать, уметь собирать из них Команды - а не просто группки людей, объединенных общим признаком в виде одного места работы.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:16
#1910
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На данном этапе невозможно организовать автоматическую проверку объекта на соответствие нормам, так как НОРМЫ ТРАКТУЕТ ЧЕЛОВЕК - сначала, проектировщик, потом - эксперт, потом (иногда) - прокурор и судья.
Формализация законодательства до уровня возможности автоматической проверки - задача не решаемая сейчас.
P.S.
Можно в программу загрузить количество людей в помещении, потом количество принятых эвакуационных выходов, потом загрузить правило, по которому при количестве людей >50 чел, количество выходов должно быть - 2 двери. Но это идиотизмом не попахивает? Подобные правила проще проверить "мозгами", а не программой.
Вот в этом и проблема. Что мы сначала норму трактовали так, прошли экспертизу, построили объект. Потом заходим в экспертизу с подобным решением. И все - та же самая норма теперь стала другой. А всё почему? Потому что текст на бумаге носит слегка абстрактный характер. Каждый читает как хочет. И в итоге никогда нельзя угадать, что там предполагается. Хорошо что с математическим формулами так не получается. А то бы не доказал свои расчёты никогда эксперту.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
ПИК вывесил вакансию конструктора, способного оформлять элементы в аутодеск инвертор.
В Ревите разочаровались, похоже.
И это тоже будет BIM. Ревит лично мне никогда не нравился. Есть там интересные вещи, но не больше. Работаю с ним потому что заказы есть.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:26
#1911
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вот в этом и проблема. Что мы сначала норму трактовали так, прошли экспертизу, построили объект. Потом заходим в экспертизу с подобным решением. И все - та же самая норма теперь стала другой. А всё почему? Потому что текст на бумаге носит слегка абстрактный характер. Каждый читает как хочет. И в итоге никогда нельзя угадать, что там предполагается. Хорошо что с математическим формулами так не получается. А то бы не доказал свои расчёты никогда эксперту.
я смотрю - некоторые совсем проектировщиками не хотят работать.. или работать за копейку - что в принципе одно и тоже. Нафига вам в настоящее время 100% формализация норм - чтобы на ваше место могли посадить любого?) Размытость норм - это ненормальное явление, но с другой стороны - это позволяет хоть как то сдерживать алчность тех заказчиков/руководителей, кто сейчас пролез в проектное направление в виде прокладок.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:28
#1912
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Во, дождался наконец) Поскольку в пользу БИМа никаких реальных доводов нет, но прицепились к наименованию документации. Сняли сливки уже с БИМа кому нужно было, имхо. А кто влез в эту тему попозже - сейчас пытаются искусственно подогревать и педалировать спрос в надежде, что и им чего то перепадет. Прикрываясь, как всегда, словами об общем благе.
Никакого общего блага никто не обещает. Почему надо все переворачивать. Никто никого не заставляет работать в BIM, хоть на бумаге чертите карандашом, если Вам так удобно.
Почему все темы про BIM превращаются в какое то доказывание чего то? Реальные доводы, нереальные... Если бы не было реальных доводов, наверное давно бы уже забыли все. Но почему то в России развивают, в Европе развивают, в Сингапуре развивают, а мы все доводы какие то ищем.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:30
| 1 #1913
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Потому что никто из адептов бима еще не смог даже объяснить внятно, что такое бим.

А аргументы типа - все делают и ты делай, а то работы не будет - не более чем нейролингвистическое программирование.
Если б не агрессивное навязывание, в том числе административными методами - никого бы тема и парила.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:32
#1914
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Но почему то в России развивают,
где у нас развивают? Что отдельные фирмы подсели на него - это не общее развитие БИМ в стране, не надо пытаться подменять смысл.
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:40
#1915
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы привели рекламные ролики. Если в эти же из этих рекламных роликов убрать "Tekla" и добавить "Autocad+3dMax" - это будет реклама указанных продуктов от Autodesk.
Это демонстрационные ролики реально работающих удобных инструментов, а не каких-то прототипов. А скриншот в том посте - из одного нашего объекта.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Примеры "надстроек для 2д автокада" приводить не буду, так как истинно верующих это никак не переубедит (цена в 10-20 раз ниже, чем у Теклы при большей производительности - это ведь не аргумент для Вас).
Истинно верующих во что?
Примеры не даёте, а какую-то странную разницу по ценам приводите. Удивительно!
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:42
#1916
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
я смотрю - некоторые совсем проектировщиками не хотят работать.. или работать за копейку - что в принципе одно и тоже. Нафига вам в настоящее время 100% формализация норм - чтобы на ваше место могли посадить любого?) Размытость норм - это ненормальное явление, но с другой стороны - это позволяет хоть как то сдерживать алчность тех заказчиков/руководителей, кто сейчас пролез в проектное направление в виде прокладок.
В строительной отрасли много других специальностей, и если проектная деятельность закончится, всегда можно уйти в какую то другую.
Формализация норм.
Я очень много раз сталкивался с разно чтением в законодательстве, чтением одного и того же пункта СП на разных уровнях (проектировщики, строители, эксплуатация, заказчик, надзорные органы, правительство) с разным пониманием смысла. И каждый старается доказать свою точку зрения. Самое интересное когда прокурор начинает это читать, с точки зрения преобладающих над СП федеральных законов, постановлений правительства и прочих законов. Это лишний способ решать за допы вопросы возникаемые из воздуха. Это так же как с ТЗ, заказчик напишет непонятно что, и начинает вертеть крутить слова, а ты только эскизники исправляешь и исправляешь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
где у нас развивают? Что отдельные фирмы подсели на него - это не общее развитие БИМ в стране, не надо пытаться подменять смысл.
А то что своды правил выпустили, ввели в градкодекс информационную модель и целый комитет создали, это как? Отдельная фирма что ли?
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:46
#1917
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Примеры не даёте, а какую-то странную разницу по ценам приводите. Удивительно!
Ничего удивительного. Реклама на форуме запрещена.
nickname2019 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:52
#1918
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Потому что никто из адептов бима еще не смог даже объяснить внятно, что такое бим.

А аргументы типа - все делают и ты делай, а то работы не будет - не более чем нейролингвистическое программирование.
Если б не агрессивное навязывание, в том числе административными методами - никого бы тема и парила.
Почитайте СП 301. Там в терминах и определения все расписано.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:53
#1919
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение

А то что своды правил выпустили, ввели в градкодекс информационную модель и целый комитет создали, это как? Отдельная фирма что ли?
В строительстве тысячи различных норм.
Чем конкретно эти отличаются, чтобы иметь приоритет перед другими?
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:54
#1920
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
В строительной отрасли много других специальностей, и если проектная деятельность закончится, всегда можно уйти в какую то другую.
Т.е. вы не профессиональный проектировщик - если вам наплевать, останется ли проектное направление, в освоение которого было вложено прилично усилий) Зато самозабвенно рассуждаете об применении БИМ в проектировании и в целом)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:54
#1921
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почитайте СП 301. Там в терминах и определения все расписано.
Дык у меня все хорошо и с русским языком и с пониманием текстов.
Потому когда такие как вы начинают какую-нить теклу или ревит называть бимом - смеюсь.

Очевидно, что реализовать требования СП можно в стандартном наборе инструментов.
Если, конечно, денег на это дадут.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:55
#1922
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почитайте СП 301. Там в терминах и определения все расписано.
товарищ менеджер, термины и определения проект не сделают)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 10:58
| 1 #1923
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
В строительстве тысячи различных норм.
Чем конкретно эти отличаются, чтобы иметь приоритет перед другими?
Там вопрос был о том, что несколько фирм только занимаются. Я лишь указал что дело не только в фирмах. И в России сейчас это направление развивают.
Если хотите знать чем отличаются, то вводят понятие информационной модели в правовое поле.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:02
#1924
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Если хотите знать чем отличаются, то вводят понятие информационной модели в правовое поле.
только вводят?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:04
#1925
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Никто ничего пока не развивает.
Пока хайп устроили, на пустом месте.
Мотивом, которым зацепили правящую группу в этом хайпе, было некое обещание, что посредством "информационной модели" можно будет взять под контроль бюджетные расходы на строительство.
Потому что когда на этапе ТЭО объект стоит ярд, а при окончании строительства выясняется что потратили 11 и построили фигню какую-то, да еще и множество строительных компаний разорилось - власти не нравится.
Тем более, что как сказано известным персонажем "денег нет".

В конечном итоге, денег на тему действительно выделили.
Не очень большие, кстати.
И сейчас их осваивают. Причем, госпрограмма не быстрая - расчитана года до 28-го, если память не изменяет, года.
Но не на программы типа Ревит или аналоги - а на программные комплексы управления строительным процессом и его бюджетированием.

И да, делают еще заход на оцифровку "компетенций".
Т.е. будут пытаться формализовать компетенции для отдельных специализаций и функциональных ролей в строительстве.
Для чего создается так называемый "центр компетенций" при главгосэкспертизе.
Чем там дело закончится - мутно. Потому как предыдущий подход - еще времен Грефа на министерском посту - к некой ревизии советской нормативной базы -
кончился, по сути, пшиком.

К слову, проблема контроля издержек/бюджетирования вполне решалась повышением качества проектной документации - но некем уже ее делать.
Чудным образом совпало - случившаяся вдруг потребность в качественной проектной документации и окончательная смерть советской проектной системы.

Последний раз редактировалось 0t0, 16.12.2019 в 11:15.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:09
#1926
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Т.е. вы не профессиональный проектировщик - если вам наплевать, останется ли проектное направление, в освоение которого было вложено прилично усилий) Зато самозабвенно рассуждаете об применении БИМ в проектировании и в целом)
Я прошел стадию проектировщика. И в свое время был очень даже неплох. Но с таким уровнем проектов который я видел, особенно в бюджете в регионах, если проектная деятельность умрёт - я не расстроюсь сильно. Жалко только профессионалов будет, как мне было жалко их когда AutoCAD им билет на пенсию в свое время выписал.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:14
#1927
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я прошел стадию проектировщика. И в свое время был очень даже неплох. Но с таким уровнем проектов который я видел, особенно в бюджете в регионах, если проектная деятельность умрёт - я не расстроюсь сильно.
причем, похоже, не задерживаясь прошли - иначе бы не пытались еще и БИМ фанатично пиарить для окончательного добития еще как-то работающей отрасли)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:17
#1928
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Ничего удивительного. Реклама на форуме запрещена.
Если у вас есть такие опасения, вы не могли бы прислать информацию через личное сообщение форума?
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:19
#1929
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почему все темы про BIM превращаются в какое то доказывание чего то?
Потому что никто не представляет для обозрения результат своего труда, полученный с помощью БИМ. Я не говорю уже о демонстрации своей работы. Только говорят, что мы это давно умеем и у нас чертежи отлетают нажатием одной кнопки. В большинстве своём инженеры не дураки и не привыкли верить на слово.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:21
#1930
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ошибки БИМ менеджмента обсуждают люди, которые в БИМ не вхожие.
Интересно, что в их понимании "менеджмент"?
Yuzer вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:23
#1931
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ошибки БИМ менеджмента обсуждают люди, которые в БИМ не вхожие.
Интересно, что в их понимании "менеджмент"?
Мнеджмент - это когда приняли решение внедрять, внедрили, посчитали издержки на внедрение, посчитали издержки на пользование и продемонстрировали наличие экономического эффекта.

Или не продемонстрировали.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:24
#1932
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop: Yuzer, вы проблему с цветом болтов решили то?) Что остальное у вас идеально работает, мы уже все поняли)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:26
#1933
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
причем, похоже, не задерживаясь прошли - иначе бы не пытались еще и БИМ фанатично пиарить для окончательного добития еще как-то работающей отрасли)
Как же там задержишься когда кидалово, никто ничего делать не хочет. Работаешь как конструктор, но вся инженерка, обоснование архитектурных решений на тебе... пару объектов закончил и пошёл в службу заказчика.
А потом пообщался с другими проектировщиками - и понял что спасать там нечего.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Потому что никто не представляет для обозрения результат своего труда, полученный с помощью БИМ. Я не говорю уже о демонстрации своей работы. Только говорят, что мы это давно умеем и у нас чертежи отлетают нажатием одной кнопки. В большинстве своём инженеры не дураки и не привыкли верить на слово.
Дай бог введём объекты, потом что нибудь попробую напишу. А пока не буду вперед паровоза бежать.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:32
#1934
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Как же там задержишься когда кидалово, никто ничего делать не хочет. Работаешь как конструктор, но вся инженерка, обоснование архитектурных решений на тебе... пару объектов закончил и пошёл в службу заказчика.
А потом пообщался с другими проектировщиками - и понял что спасать там нечего.
Вы всю инженерку (несколько десятков разделов) вместе с архитектурой вели, работая при этом конструктором в качестве основного вида деятельности?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:35
#1935
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Мнеджмент - это когда приняли решение внедрять, внедрили, посчитали издержки на внедрение, посчитали издержки на пользование и продемонстрировали наличие экономического эффекта.
К примеру у меня ГИПа нет от слова вообще. Его никогда не было. Есть менеджеры, которые без инженерного образования, а есть с образованием.
Компания в топе. Как говориться: кто виноват и что делать ?
Yuzer вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:37
#1936
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Это слова.
Экономический эффект это когда про цифры.
Дебет/кредит и все такое.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:38
#1937
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Вы всю инженерку (несколько десятков разделов) вместе с архитектурой вели, работая при этом конструктором в качестве основного вида деятельности?)
Не то что бы вел. Сводил между собой. Определяли места вводов, установки оборудования, разводки магистралей и прочее, что б пересечений не было, что б все по нормам, нагрузки соответствовали, ну и решение сопутствующих вопросов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ошибки БИМ менеджмента обсуждают люди, которые в БИМ не вхожие.
Интересно, что в их понимании "менеджмент"?
Вот я тоже вижу что тема давно в другую превратилась:"Преимущества и недлстатки BIM".
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:43
#1938
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение

Вот я тоже вижу что тема давно в другую превратилась:"Преимущества и недлстатки BIM".
Намного-намного хуже - в "оплатит ли Заказчик издержки проектировщиков на bim".
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:46
#1939
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Не то что бы вел. Сводил между собой. Определяли места вводов, установки оборудования, разводки магистралей и прочее, что б пересечений не было, что б все по нормам, нагрузки соответствовали, ну и решение сопутствующих вопросов.
т.е. вносили корректировки в свой раздел по заданиям, получаемым от смежников. И сделав кое как пару проектов, сбежали из проектирования - сделав при этом глубокий вывод о состоянии проектирования в целом)

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вот я тоже вижу что тема давно в другую превратилась:"Преимущества и недлстатки BIM".
ну пока про преимущества тут не густо...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 11:56
#1940
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
т.е. вносили корректировки в свой раздел по заданиям, получаемым от смежников. И сделав кое как пару проектов, сбежали из проектирования - сделав при этом глубокий вывод о состоянии проектирования в целом)
Чаще было наоборот. Я был главнее смежников и говорил им куда свои коммуникации тянуть. Объекты все доводил до ввода в эксплуатацию, на все вопросы в экспертизе или у инспектора ГАСН мог ответить со ссылкой на нормы. И строителям всегда мог показать где они чертежи не посмотрели.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:02
#1941
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Чаще было наоборот. Я был главнее смежников и говорил им куда свои коммуникации тянуть.
и пофиг на нормы смежников - конструктор сказал куда, туда и ведем)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:02
#1942
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Чаще было наоборот. Я был главнее смежников и говорил им куда свои коммуникации тянуть.
А если они не были согласны?

Вы не представляете, как себя характеризуете в качестве проектировщика этой фразой.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:07
#1943
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Ну такое может быть, когда в топы вылез конструктор с непониманием общей работы проектного отдела - естественно, он будет подтягивать "одеяло" в ту сторону, где ему привычно и понятно. И никакое БИМ уже не спасет в этом случае)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:10
#1944
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ошибки БИМ менеджмента обсуждают люди, которые в БИМ не вхожие.
Обычное явление. Нам велят войти, не знамо куда. Как бы не так.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Интересно, что в их понимании "менеджмент"?
В нашем понимании менеджмент - это эффективно выжать соки из рабов. Невзирая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:18
#1945
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А если они не были согласны?

Вы не представляете, как себя характеризуете в качестве проектировщика этой фразой.
Куда веселей когда слаботочники, вода и электрики шахты перепутали. Сидишь потом со всеми и принимаешь решение, кто куда.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:20
#1946
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нашем понимании менеджмент - это эффективно выжать соки из рабов. Невзирая.
Я такого не наблюдаю: все спланированно, все по графику, головные боли решаются вовремя ( я на это время не трачу ), согласования - все по графику.
В принципе мне понятен такой стиль работы.
Yuzer вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:23
#1947
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


О
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я такого не наблюдаю: все спланированно, все по графику, головные боли решаются вовремя ( я на это время не трачу ), согласования - все по графику.
В принципе мне понятен такой стиль работы.
"... моему соседу 80, а он говорит...
Так и вы говорите." (С)

Самореклама детекдет.
Новую работу присматриваете?
Из ридной неньки в Москву собрались, что ли?
Так напомню:
Москва бьет с носка.
Здесь всяких видали и умельцев продавать себя в том числе.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:25
#1948
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Куда веселей когда слаботочники, вода и электрики шахты перепутали. Сидишь потом со всеми и принимаешь решение, кто куда.
именно вы принимаете решение, как главный молодой специалист с парой проектов в активе? Или всетаки совместное обсуждение - как очередной раз исполнителям разгрести неспособность руководства хоть как то организовать работу?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Новую работу присматриваете?
это антиреклама тогда - зачем нужен сотрудник, который не способен разруливать головные боли, а только тупо "оптичивать" по графику)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:29
#1949
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Ну такое может быть, когда в топы вылез конструктор с непониманием общей работы проектного отдела - естественно, он будет подтягивать "одеяло" в ту сторону, где ему привычно и понятно. И никакое БИМ уже не спасет в этом случае)
Да какое отношение это имеет все к BIM. С какого я вообще должен кому то что то доказывать. Да я становился главным, потому что архитектор красивые картинки рисовал, а остальным все равно было. Я объекты довел до конца.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:30
#1950
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Куда веселей когда слаботочники, вода и электрики шахты перепутали.
Или когда отверстия для ввода коммуникаций, которые должны проходить в земле, оказывались над её поверхностью (архитекторы и сетевики не учли красные отметки рельефа). В сводной модели это легко обнаруживается.
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:31
#1951
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Или когда отверстия для ввода коммуникаций, которые должны проходить в земле, оказывались над её поверхностью (архитекторы и сетевики не учли красные отметки рельефа). В сводной модели это легко обнаруживается.
Это еще легче обнаруживается если профессионалов нанимать и соблюдать технологический процесс - т.е. делать должные телодвижения в должном порядке.

Собсно, даже и не обнаруживается - до такого просто не доходит.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Да какое отношение это имеет все к BIM. С какого я вообще должен кому то что то доказывать. Да я становился главным, потому что архитектор красивые картинки рисовал, а остальным все равно было. Я объекты довел до конца.
От вас не доказательства нужны - но иллюстративность.
Вы достаточно иллюстративны.

Последний раз редактировалось 0t0, 16.12.2019 в 12:37.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:36
#1952
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почитайте СП 301. Там в терминах и определения все расписано.
Вы сами читали СП?
Дальше
Цитата:
"Свод правил разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (канд. техн. наук, проф. А.П.Пустовгар, канд. техн. наук П.Д.Челышков, С.А.Волков, Д.А.Лысенко)."
читать не стал
csp вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:39
#1953
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Если у вас есть такие опасения, вы не могли бы прислать информацию через личное сообщение форума?
nickname2019, сообщение получил, благодарю!
Немного позднее там вам отвечу.
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:41
#1954
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
"... моему соседу 80, а он говорит...
Так и вы говорите." (С)

Самореклама детекдет.
Новую работу присматриваете?
Из ридной неньки в Москву собрались, что ли?
Так напомню:
Москва бьет с носка.
Здесь всяких видали и умельцев продавать себя в том числе.
Я работаю в офисе сателите-иностранной компании. Зарплата в вечнозеленых. В айти точно не пойду с такой з/п .
Когда я говорю про БИМ и менджмент, я экспроприирую это из своего нынешнего опыта.
Yuzer вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:42
#1955
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Собсно, даже и не обнаруживается - до такого просто не доходит.
человеческий фактор всегда присутствует, поэтому и нужна многоступенчатая проверка - и не в том виде, как сейчас: возьми там проверь проект соседа по быстрому. По быстрому нормально проект не проверить, его можно только просмотреть с вероятностью заметить ошибки 50/50. И наивно думать, что с внедрением автоматических систем проектирования человеческий фактор перестанет оказывать заметное влияние - информацию исходную все равно люди пока закладывают.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
С какого я вообще должен кому то что то доказывать. Да я становился главным, потому что архитектор красивые картинки рисовал, а остальным все равно было. Я объекты довел до конца.
до счастливого, надеюсь?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:43
#1956
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Это еще легче обнаруживается если профессионалов нанимать и соблюдать технологический процесс.
Есть города в России, где профессионалов по пальцам пересчитать можно. В то время вообще тяжело было с такими профессионалами, отдавали делать в другой город тем, на кого денег хватало. В Москве вообще другая жизнь как вижу. В регионах все намного хуже. А теперь когда в бюджет лезут ребята с печатью и красивыми словами (которые студентам на фриланс походу отдают проекты), готовые сделать все очень "бюджетно", вообще профессионалов вижу все реже и реже. У меня историй вагон о том как не хватает профессионалов, и людям почему что они делают, даже не стыдно порой такой мрак сдавать заказчику...
И много слов об этом можно написать. Но хочется сказать что эту проблему теперь за 5 лет даже не решить.
А вот BIM он вот он. И он может решить многие наши проблемы, которые я видел у проектировщиков, у заказчика и у строителей.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:44
#1957
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я работаю в офисе сателите-иностранной компании.
вот с этого и надо было начинать - что внедрили их готовый бизнес процесс управления и обучали мартышек нажимать на кнопки)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:45
#1958
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я работаю в офисе сателите-иностранной компании. Зарплата в вечнозеленых. В афти точно не пойду с такой з/п .
Когда я говорю про БИМ и менджмент, я экспроприирую это из своего нынешнего опыта.
Вопрос ведь не в валюте платежа, вопрос в количестве.
У вас нет пока никакого bim-опыта.
То что вы называете bim это проектирование в специализированных программах, с опциями 3d и автоматического формирования разрезов, каких-то узлов и спецификаций.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Есть города в России, где профессионалов по пальцам пересчитать можно. В то время вообще тяжело было с такими профессионалами, отдавали делать в другой город тем, на кого денег хватало. В Москве вообще другая жизнь как вижу. В регионах все намного хуже. А теперь когда в бюджет лезут ребята с печатью и красивыми словами (которые студентам на фриланс походу отдают проекты), готовые сделать все очень "бюджетно", вообще профессионалов вижу все реже и реже. У меня историй вагон о том как не хватает профессионалов, и людям почему что они делают, даже не стыдно порой такой мрак сдавать заказчику...
И много слов об этом можно написать. Но хочется сказать что эту проблему теперь за 5 лет даже не решить.
А вот BIM он вот он. И он может решить многие наши проблемы, которые я видел у проектировщиков, у заказчика и у строителей.
Это ваша проблема.
Никакого запрета нанимать профессионалов за пределами региона строительства и не было и нет.

Декларация, что решит. Ничем, кроме призывов верить, не подкрепленная,
К слову, и готовности Заказчика оплачивать рост трудоемкости тоже нет.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:50
#1959
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Почему все темы про BIM превращаются в какое то доказывание чего то?
Потому, что нет готового продукта.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:54
#1960
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение

----- добавлено через ~2 мин. -----

Это ваша проблема.
Никакого запрета нанимать профессионалов за пределами региона строительства и не было и нет.

Декларация, что решит. Ничем, кроме призывов верить, не подкрепленная,
К слову, и готовности Заказчика оплачивать рост трудоемкости тоже нет.
Вот я и решал свои проблемы.
То что по-вашему декларация ничто не решит - Ваша личная проблема. Есть много людей которые считают иначе. И есть много людей которые считают, что доплачивать не за что. Нет того результата который хочет заказчик. И эту проблему может решить тоже этот самый BIM.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 12:56
#1961
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
У вас нет пока никакого bim-опыта.
То что вы называете bim это проектирование в специализированных программах, с опциями 3d и автоматического формирования разрезов, каких-то узлов и спецификаций.
Я начинал с апликаций на чертежах, потом длительный поиск лиспов и надстроек для работы в автокаде, потом переход на 3D.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
вот с этого и надо было начинать - что внедрили их готовый бизнес процесс управления и обучали мартышек нажимать на кнопки)
В 3D все намного проще по наитию. Организация работы меня конечно впечатляет - тут не поспорить.

Последний раз редактировалось Yuzer, 16.12.2019 в 13:03.
Yuzer вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:00
#1962
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В 3D все намного проще по наитию. Организация работы меня конечно впечатляет - тут не поспорить.
Полностью поддерживаю. Мне в свое время 3d очень сильно в autoCAD не хватало, для подсчёта объёмов работ, или поиска разных пересечений.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:00
#1963
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Вопрос ведь не в валюте платежа, вопрос в количестве.
Далеко не всегда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1440x900-5495977-zimbabwean-dollar-wallpapers.jpg
Просмотров: 58
Размер:	126.8 Кб
ID:	221129  
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:00
#1964
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вот я и решал свои проблемы.
То что по-вашему декларация ничто не решит - Ваша личная проблема. Есть много людей которые считают иначе. И есть много людей которые считают, что доплачивать не за что. Нет того результата который хочет заказчик. И эту проблему может решить тоже этот самый BIM.
Да пофиг, как-то.
Еше раз повторю свою позицию:
1. Будут платить за bim - будем проектировать в bim (чтобы под этим не понималось Заказчиком);
2. Не будут - не будем.

"Утром деньги - вечером стулья.
А можно наоборот?
Можно.
Но деньги вперед" (с)
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:08
#1965
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Это еще легче обнаруживается если профессионалов нанимать и соблюдать технологический процесс - т.е. делать должные телодвижения в должном порядке.
Каждый по отдельности -- профессионал, но когда все разделы вместе сводятся, вот там бывают очень забавные ситуации.

Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Собсно, даже и не обнаруживается - до такого просто не доходит.
В ваших объектах всё идеально, никаких недопониманий и ошибок у их авторов не бывает?
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:10
#1966
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Каждый по отдельности -- профессионал, но когда все разделы вместе сводятся, вот там бывают очень забавные ситуации.

В ваших объектах всё идеально, никаких недопониманий и ошибок у их авторов не бывает?
Есть такое слово - согласования.

Если избегать процедур согласования и нарушать технологическую последовательность - разумеется будет дурь.
Но проблема это - сугубо организационная.

БИМ проблемы низкого качества организации не решит.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:15
| 1 #1967
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Когда я говорю про БИМ и менджмент, я экспроприирую это из своего нынешнего опыта.
Не экспроприирую, а экстраполирую, эуропieц ты наш вечнозеленый.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:17
#1968
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
1. Будут платить за bim - будем проектировать в bim (чтобы под этим не понималось Заказчиком);
А компетенции хватит в этом вопросе?
Или поступите как тот американец?
https://xakep.ru/2013/01/16/59951/
:-)
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:18
#1969
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
. В регионах все намного хуже.
Нормально в регионах. Проблема в другом - "повар сварщиком работает"
"Управление" решило, что если одного "сварщика" заменить "поваром" - то "сварщикам" можно будет не платить демонстрируя возможность их замены в любой момент.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:23
#1970
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
А компетенции хватит в этом вопросе?
Или поступите как тот американец?
Как раз в вопросе "дистанционной организации китайцев" не хватит компетенции. Амер-то программист. А не тупой проектировщик с навыками в паинте.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2019 в 13:31.
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:27
#1971
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Сварщик и повар на собеседовании:
-Вы варить можете?
-Можем!!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Да пофиг, как-то.
Еше раз повторю свою позицию:
1. Будут платить за bim - будем проектировать в bim (чтобы под этим не понималось Заказчиком);
2. Не будут - не будем.
А риски кто нести будет перед заказчиком?
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:32
| 1 #1972
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
..А риски...?
Какие риски - BIM исключает ошибки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:36
#1973
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А риски кто нести будет перед заказчиком?
С нашим то опытом...
Для начала в рамках ТЗ пропишем, что Заказчик понимает под bim.
Уже в этом моменте могут начаться чудеса.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:38
#1974
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Есть такое слово - согласования.

Если избегать процедур согласования и нарушать технологическую последовательность - разумеется будет дурь.
Но проблема это - сугубо организационная.
Вот как раз на этапе согласования модель и помогает обнаруживать нестыковки и конфликты между разделами, и находить компромиссные решения. Всё очень наглядно.

Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
БИМ проблемы низкого качества организации не решит.
Конечно не решит
sivlad вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:43
#1975
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Вот как раз на этапе согласования модель и помогает обнаруживать нестыковки и конфликты между разделами, и находить компромиссные решения. Всё очень наглядно.


Конечно не решит
Вы просто не понимаете.
Никакой наглядностью нельзя исправить концептуальные ошибки, допущенные на предыдущих технологических этапах.
Например, структуру шахт, потолков, разного рода технологических помещений - по уму, нужно обсуждать на этапе формирования архитектуры.
А ваша логика исходит из "вписываться в то, что дали".
У вас отсутствует момент оптимизации решений за счет согласования на уровне "схемных решений".
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:43
#1976
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Для начала в рамках ТЗ пропишем, что Заказчик понимает под bim.
Уже в этом моменте могут начаться чудеса.
Сроки и чудеса - вещи несовместимые.
Вообще практика планирования както подводит. События "начало" и "окончание" должны выдерживаться.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А ваша логика исходит из "вписываться в то, что дали".
Абсолютно верно. Это самостоятельный процесс потребления информации от сопутствующих процессов. Вписываться.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 13:59
#1977
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


где то тут на просторах форума писали, может даже и в этой ветке - что сам БИМ в нынешнем виде обеспечивает лишь дополнительные инструменты для контроля коллизий, а не сам контроль коллизий
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:01
#1978
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
дополнительные инструменты для контроля коллизий, а не сам контроль коллизий
Коллизи бывают и логические.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:09
#1979
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
где то тут на просторах форума писали, может даже и в этой ветке - что сам БИМ в нынешнем виде обеспечивает лишь дополнительные инструменты для контроля коллизий, а не сам контроль коллизий
Не соглашусь. Очень наглядно видно. В том же NavisWork очень чётко можно понять сколько коллизий, где допущены, что с чем пересекается (с указанием кода элемнта, материала, раздела проекта). С приложением скриншотов и формированием таблиц, где пересечений больше 1000.
Очень хорошо потом обсуждать такое даже в присутствии высшего руководства. Фразы "у нас все правильно, вы не так смотрите", в таком случае не работают. А директора проектных ООО с интересом разглядывают картинки где трубопровод проходит сквозь шахту вентиляции и понимают что не отмазаться, и мяч теперь на их стороне.
Потом отчёты составлять сколько устранено, сколько осталось. Такие вещи лишний раз дисциплинируют всех участников процесса.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:12
#1980
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Очень хорошо потом обсуждать такое даже в присутствии высшего руководства. Фразы "у нас все правильно, вы не так смотрите", в таком случае не работают. А директора проектных ООО с интересом разглядывают картинки где трубопровод проходит сквозь шахту вентиляции и понимают что не отмазаться, и мяч теперь на их стороне.
Потом отчёты составлять сколько устранено, сколько осталось. Такие вещи лишний раз дисциплинируют всех участников процесса.
и сколько людей фигней заняты вместо самого проектирования...
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:15
#1981
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Вы просто не понимаете.
Никакой наглядностью нельзя исправить концептуальные ошибки, допущенные на предыдущих технологических этапах.
Например, структуру шахт, потолков, разного рода технологических помещений - по уму, нужно обсуждать на этапе формирования архитектуры.
А ваша логика исходит из "вписываться в то, что дали".
У вас отсутствует момент оптимизации решений за счет согласования на уровне "схемных решений".
Чаще всего, все эти этапы схем и структур проходят мимо заказчика как "внутренние дела" проектировщиков, и на самом деле никому не интересны, и не факт существуют ли когда у ООО Проектировщик просто на аутсорсе или фрилансинге студенты разные чертежи одного раздела рисуют. Когда приходит окончательный проект (чаще всего это уже в срок когда экспертиза должна быть получена), тогда все видят че там кто наваял, и ты смотришь в красные глаза управляющего проектом, который судя совсему это сеголня ночью свёл, и понимаешь что схемами там и не пахнет. Это вот действительность строительной отрасли.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и сколько людей фигней заняты вместо самого проектирования...
А эти люди чаще всего вообще далеки от проектирования. Но деньги дают и строят не проектировщики. У них другие проблемы и желания. И к сожалению проектировщиков, именно проблемы проектировщиков мало кого волнуют, на совещаниях по строительству подороже проблемы обсуждаются.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:19
#1982
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Это вот действительность строительной отрасли.
как вы уверено развернулись от успешного процесса внедрения БИМ по стране к реальному состоянию отрасли)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:28
#1983
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
как вы уверено развернулись от успешного процесса внедрения БИМ по стране к реальному состоянию отрасли)
Я и там и тут в курсе дел. В чем проблема то? Одно другому не мешает.
BIM делает возможным некоторые проблемы, на которые требуются иногда недели, решать в течении одного дня. И таких проблем, про которые не ведают проектировщики, вагон и маленькая тележка.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:34
#1984
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
И таких проблем, про которые не ведают проектировщики, вагон и маленькая тележка.
У Вас не получится встать вместе с BIM впереди проектировщиков и строителей. Вот сам факто того, что Вы это отрицаете и вызывает сомнения в реализации технологии.
Были бы цели немного поскромнее - всё, наверное, могло быть уже реализовано.
Типизация процесов с одной стороны хорошо, а с другой плохо.
Цели определяют задачи, а не наоборот.

П.с. Юбилейная 100-я страница.

Последний раз редактировалось crossing, 16.12.2019 в 14:39.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 14:40
#1985
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
BIM делает возможным некоторые проблемы, на которые требуются иногда недели, решать в течении одного дня. И таких проблем, про которые не ведают проектировщики, вагон и маленькая тележка.
Какие именно проблемы БИМ позволяет решать в 7+ раз быстрее? Вы не на совещании среди
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
А эти люди чаще всего вообще далеки от проектирования.
вы на инженерном форуме как бы)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:19
#1986
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Какие именно проблемы БИМ позволяет решать в 7+ раз быстрее? Вы не на совещании среди

вы на инженерном форуме как бы)
Например. Пришли строители и говорят, что кирпича на кладку ушло на 500 куб.м. больше чем в смете, тебе дают задачу, сравнить и сказать где правда. Здание общежития на 4 этажа площадью 3200 кв.м. каждый. На последнем этаже кладка выполняется высотой под скатную кровлю (местами до плит под вент. оборудование). Сколько нужно времени что бы посчитать? Как оформить расчёты что бы на совещании показывать где сколько и чего упущено или наоборот перебор? А строители всегда думают, как бы доп.объемов побольше забрать.
В BIM модели считается за минуту, за несколько минут делаешь красивую картинку этажей, на каждом этаже стоит цифра на выписке на каждой перегородке, в таблице сумма. Делаешь файл xls, скидываешь с картинкой строителям для проверки. Дополнительно можно несколько красивых перспективных видов, что б понимать где какая высота. Впечатление производит не всех и сразу находятся ошибки в исполнительных и прочие детали всплывают.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:24
#1987
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
В BIM модели считается за минуту, за несколько минут делаешь красивую картинку этажей, на каждом этаже стоит цифра на выписке на каждой перегородке, в таблице сумма. Делаешь файл xls, скидываешь с картинкой строителям для проверки. Дополнительно можно несколько красивых перспективных видов, что б понимать где какая высота. Впечатление производит не всех и сразу находятся ошибки в исполнительных и прочие детали всплывают.
По вопросу визуализации ни кто с Вами не вступает в противоречия.

Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Например. Пришли строители и говорят, что кирпича на кладку ушло на 500 куб.м. больше чем в смете, тебе дают задачу, сравнить и сказать где правда. Здание общежития на 4 этажа площадью 3200 кв.м. каждый. На последнем этаже кладка выполняется высотой под скатную кровлю (местами до плит под вент. оборудование). Сколько нужно времени что бы посчитать? Как оформить расчёты что бы на совещании показывать где сколько и чего упущено или наоборот перебор? А строители всегда думают, как бы доп.объемов побольше забрать.
Данную задачу не решает BIM технология. Эту задачу решают аргументы противоположных сторон подрядчик/заказчик.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:29
#1988
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
По вопросу визуализации ни кто с Вами не вступает в противоречия.


Данную задачу не решает BIM технология. Эту задачу решают аргументы противоположных сторон подрядчик/заказчик.
Как раз BIM очень неплохо решает, если в ней есть информация о длине высоте и толщине каждой стены. А это уже проверяется на стадии проектировщик/заказчик. И очень легко.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:31
#1989
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Как раз BIM очень неплохо решает, если в ней есть информация о длине высоте и толщине каждой стены. А это уже проверяется на стадии проектировщик/заказчик. И очень легко.
Заказчик готов платить за это больше проектировщикам?
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:33
#1990
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Например. Пришли строители и говорят, что кирпича на кладку ушло на 500 куб.м. больше чем в смете, тебе дают задачу, сравнить и сказать где правда. Здание общежития на 4 этажа площадью 3200 кв.м. каждый. На последнем этаже кладка выполняется высотой под скатную кровлю (местами до плит под вент. оборудование). Сколько нужно времени что бы посчитать? Как оформить расчёты что бы на совещании показывать где сколько и чего упущено или наоборот перебор? А строители всегда думают, как бы доп.объемов побольше забрать.
В BIM модели считается за минуту, за несколько минут делаешь красивую картинку этажей, на каждом этаже стоит цифра на выписке на каждой перегородке, в таблице сумма. Делаешь файл xls, скидываешь с картинкой строителям для проверки. Дополнительно можно несколько красивых перспективных видов, что б понимать где какая высота. Впечатление производит не всех и сразу находятся ошибки в исполнительных и прочие детали всплывают.
а откуда строители 500 кубов кирпича взяли - из широких штанин? Почему узнается об этом постфактум, когда они уже работу сделали? И почему в БИМ модели в 3D не могли изначально посчитать точнее, а только после живительного стимулирующего пендаля начальства вдруг выплывает в виде красивых таблиц и картинок?
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:34
#1991
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Как раз BIM очень неплохо решает, если в ней есть информация о длине высоте и толщине каждой стены. А это уже проверяется на стадии проектировщик/заказчик. И очень легко.
Аргументы. Понимаете?
BIM - это средство визуализации информации, а не аргументации.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а откуда строители 500 кубов кирпича взяли - из широких штанин?
Перепланировка в процессе СМР. Согласованная по телефону.

Последний раз редактировалось crossing, 16.12.2019 в 15:40.
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:43
#1992
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Перепланировка в процессе СМР.
Но при этом в модель БИМ никто и не почесался вносить, похоже. Так и идет БИМ и стройка в параллельных вселенных, иногда к совещаниям подрисовывая для выдачи красивых картинок - а понтов то со стороны отдельных личностей сколько: будто у них реально БИМ работает)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:44
#1993
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Аргументы. Понимаете?
BIM - это средство визуализации информации, а не аргументации.
Вот сегодня на моих объектах- это средство аргументации. Что в BIM то и в смете, то и оплатят.
А когда были чертежи в autoCAD. Вообще ничего подобного. Пришли подрядчики, денег нет, давайте платите или стройку осиановим, объект социально значимый, останавливать нельзя, исполнители разберитесь. И просто бумаги с цифрой в этом случае недостаточно. Твой расчет, расчет сметчика, записка с указанием что откуда, и куча документов... Бюрократия одним словом, где на бумажку другая бумажка потдверждающая третью (в бюджете с доп.работами очень туго, потому что аудиторка и прокуратура очень внимательно смотрит эти документы). И это реально проблема.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:46
#1994
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Но при этом в модель БИМ никто и не почесался вносить, похоже.
Так это... Некода ж. К совещанию ПТО подготовит аргумерты. А в модель вносить должен оператор по итогу совещания - протоколу.

Ха-ха-ха. Захотел BIM заменить "советскую" модель строительства. Щаз
crossing вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:47
#1995
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вот сегодня на моих объектах- это средство аргументации. Что в BIM то и в смете, то и оплатят.
Bim лишний.
Что в смете - то и оплатят.
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 15:51
| 2 #1996
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Bim лишний.
Что в смете - то и оплатят.
если вычеркнуть БИМ - то кодла прихлебателей, рассказывающих, как круто у них внедрен БИМ на их объектах, останется не у дел)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 16:10
#1997
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Bim лишний.
Что в смете - то и оплатят.
В регионах не так. Там очень сильно поддерживают местных строителей, потому как если они обанкротятся, строить некому будет. Из Москвы за эти деньги никто строить не поедет, а местные на грани уже. Только за счет доп.работ и выживают. Так что люди это уважаемые и всем известные, и по смете ровно им никто платить не будет. Иначе будет просто куча недостатков в регионе, и ни одного строителя, готового этот недострой достроить.
iliorik вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 16:13
#1998
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
В регионах не так. Там очень сильно поддерживают местных строителей, потому как если они обанкротятся, строить некому будет. Из Москвы за эти деньги никто строить не поедет, а местные на грани уже. Только за счет доп.работ и выживают. Так что люди это уважаемые и всем известные, и по смете ровно им никто платить не будет. Иначе будет просто куча недостатков в регионе, и ни одного строителя, готового этот недострой достроить.
а откуда (на какие шиши) у них БИМ в регионах, или под недостатками он и имеется в виду?)
Сергей812 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 16:13
#1999
0t0


 
Регистрация: 28.10.2019
Сообщений: 379


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
В регионах не так. Там очень сильно поддерживают местных строителей, потому как если они обанкротятся, строить некому будет. Из Москвы за эти деньги никто строить не поедет, а местные на грани уже. Только за счет доп.работ и выживают. Так что люди это уважаемые и всем известные, и по смете ровно им никто платить не будет. Иначе будет просто куча недостатков в регионе, и ни одного строителя, готового этот недострой достроить.
Это организационные проблемы.
Никакого отношения к bim не имеющие.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а откуда (на какие шиши) у них БИМ в регионах, или под недостатками он и имеется в виду?)
По умолчанию, кяп, bim бесплатен для Заказчика.
Проектировщики, инициативно, никого не спросясь и не претендуя на допденьги...
0t0 вне форума  
 
Старый 16.12.2019, 16:15
#2000
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так это... Некода ж. К совещанию ПТО подготовит аргумерты. А в модель вносить должен оператор по итогу совещания - протоколу.

Ха-ха-ха. Захотел BIM заменить "советскую" модель строительства. Щаз
Вот в этом иногда вся и проблема. А когда начинаешь призывать к порядку и честности, пальцем у виска крутят: "зачем тебе это все надо". Зато потом когда прокуратура заходит на объект финансы проверять, все бумаги начинают какие то придумывать, доказывать. Кто может - сразу исчезают. Хоровод одним словом.
iliorik вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07