Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Повторюсь, в постпроцессоре для расчета КМ мю для какой проверки вводится? Гибкость или устойчивость?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Так по Эйлеру каждый может. А ты в скаде посчитай. Цельный и разбитый на участки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А я про "метод Ильнура" вообще, без привязки к какому-то конкретному ПО.
Цитата:
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах, а не сам факт получения завышенной расчетной длины при вольном толковании нормы. Цитата:
Цитата:
А правильность "фи" что гарантирует? Норма, по-твоему, не гарантирует, т.к. в ней то неравномерность нагрузки не учтена, то несимметричность схемы. Наверно гарантирует единственно правильный СКАД и завышение этого "фи" в 10 раз по "методу Ильнура". Ну так чем можно проверить, что эта задача решена правильно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Выскажу мнение по анализу высших форм.
Формы должны быть не высшими, а правильными. Расчетная длина - расстояние между точками перегиба синусоиды. Если устойчивость теряет отдельный элемент (подкос из поста 87), то по результатам анализа на устойчивость в линейной постановке колонны остаются прямолинейными. Где там синусоида??? Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна. Т.е. когда вся рама теряет устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Скадовскими мю вполне можно решать реальные задачи, если не "автоматом", а несколько включив башку. Иные пути - просто нереальны. Начиная с разбивки на 100500 элементов. Заканчивая 100500-й формой. Цитата:
Методом Эйлера естественно. Цитата:
Бахил: Цитата:
гувиев: Цитата:
Вот самый интересный вопрос - а которая млин форма для чего когда годится-то? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.06.2017 в 16:29. |
|||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я так и не вижу простого и практичного алгоритма. Научно обоснованного. А время идет. Вот в такой ситуации первая форма и используется, и "гарантирует". По крайней мере.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
из 1й формы
Если не согласны, то давайте вернемся к раме с шарнирной фермой, где по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос, а для колонны получаем коэффициент расчетной длины 10! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Это что за зверь такой "местных форм"?
Это откуда такой вывод? Устойчивость теряет ВСЯ система, а не отдельный элемент. Вот в ДР можно выявить "потерю устойчивости", а вернее разрушения отдельного элемента. Ещё раз нет никакой "локальной". Присутствует исключительно "общая".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Так. Но применять коэффициент расчетной длины можно только для стержней непосредственно потерявших устойчивость: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=197 |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Это всего лишь значит, что вы неправильно схему выбрали. Бред вообще делать выводы работы всей схемы основываясь на устойчивости раскоса, который имеет второстепенную, поддерживающую роль.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
гувиев, повесь её обратно на гвоздик.
Убери стержень, "потерявший устойчивость" из схемы и посмотри что будет. Если у какого-то стержня
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Бахил, могли бы Вы дать конкретные рекомендации по определению расчетных длин элементов нетиповых рам?
Не просто принимаем между какими-то цифрами, а затем выполняем полный расчет схемы на устойчивость и если больше 1.3, то спим спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
В этой ветке все споры как раз о схемах, где есть все элементы!!! |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Хоть по первой, хоть по десятой форме.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1007 Я сейчас не говорю, что чего-то не понимаю. Я говорю о том, что брать коэффициент расчетной длины для колонны из схемы по форме, где теряет устойчивость раскос не стоит!!! Если я его выкину, то это уже совсем другая схема. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Не стоит. Я тоже об этом вам сказал. Поэтому и не надо говорить, что мю у колонны равно 10 получилось. Мало ли какое оно получилось. Не будем же мы этот бред за аксиому принимать и согласно ему принимать технические решения.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не знаю. Это ты что-то про чего-то высказывался:
Цитата:
Цитата:
Где его нет? О чем речь? Что из этого следовает? Непонятно... гувиев Цитата:
А так - включать флагшток в анализ общей устойчивости не есть сильно мудро. СКАД собственно учтет "влияние" совсем несвязанных друг с другом стержней, если их вместе "смоделировать в одной схеме. Т.е. стоит например консоль тут, и рядом еще один. Мю=2 строго для каждого. Однако СКАД посчитает, что наиболее нагруженный имеет например 1,5...1,9, менее - 2,2...2,7 (при N1>N2).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.06.2017 в 21:02. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Offtop: Чуствую так мы докатимся до ЛСТК ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
А я проверил, не все "чики-дрики". Ну-ну. Интересно посмотреть на такую проверку, где подобное лечится подобным. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
h5r32 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Так что такая НАУКА нужна всем и каждый день.
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ошибаешься. Или троллишь?
----- добавлено через ~2 мин. ----- В принципе, расчётные длины можно находить как угодно. Главное, чтобы не противоречило СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ты наверно не вник в схему - см. приложение в предыдущем посте. Схема состоит из двух одинаковых консольных стержней, никак не взаимосвязанных меж собой. Одна из них нагружена больше. Вот и вся схема. Так вот, СКАД для наиболее нагруженной даст мю=2 - см. файл на п. 1032.
Таким образом, я не троллю, и тем более не ошибаюсь. СКАД дает строго правильный мю для наиболее нагруженного элемента, и для остальных априори в запас. На чем и зиждется моя философия простоты и надежности. Это же древняя классика. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Странная "классика" - определять расчетную длину одной консоли по КЗУ соседней. Это так Эйлер в древности делал и завещал так поступать своим потомкам?
![]() Поэлементная проверка через фи полностью основана на ДР, поэтому заявка о том, что "ДР совсем другое" преувеличение. "Небольшое" преувеличение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почитайте хотя бы какие-нить книги по классике устойчивости. Например Справочник Уманского 73 г (год важен), Книга 2, начиная стр.186, "Устойчивость стержневых систем", там же где-то и про разницу между подходами.
Тут просто идет путаница в терминах - что такое ДР, что такое устойчивость, что такое прочность, что такое устойчивая прочность, что такое разветвление (бифуркация), что такое большие перемещения, и прочая-прочая. Все смешали Обломовы. Эйлер не оперировал R, он нам завещал свою "Эластику". Системами же он совсем не занимался. Анализ систем потомками ведется не вопреки Эйлеру, а благодаря. "Метод Ильнура" - это не мой метод, это древняя классика. Разработчики СКАД, в отличие форумчан, читали таки книжки по теории устойчивости стержневых систем. Поэтому дали наипростейший путь нахождения мю. Ибо остальные пути - не для практикующих инженеров. Они легко заводят в тупик своей безсистемностью. И только после прочтения классики можно вернуться сюда для серьезных бесед.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.06.2017 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Два разных подхода, которые в конечном счете дают одинаковые результаты.
В критическом состоянии стержневой системы наиболее нагруженный элемент по "фи" и по "ДР" имеет один и тот же коэффициент использования = 1. Именно в этом состоянии можно оценить "правдивость поведения" остальных малонагруженных элементов. Можете сколь угодно рассказывать про разность подходов и понятий критических состояний. В конечном счете всех интересует одно лишь верное первое предельное состояние системы и всех её элементов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так вот, наиболее доступный путь - это мю из СКАДа. Остальное - на гвоздик. Для потомков.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
А кого интересует просто линейный Эйлер? Я вам про сходимость результатов в системах в критическом состоянии по методу "фи+расчетная длина" и ДР толкую.
А я о путях проверки правильности определения этих мю. Я не ставлю ДР как панацею для практических расчетов. Согласен, но как можно заметить, очень и очень спорный путь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Всех. Все ищут мю. Мю - это приведение к Эйлеру.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спорный в чем? Там не о чем вообще спорить - один мю-строго по Эйлеру, остальные - в запас гарантированно. Попытки выставить тут разные примеры с ЗАНИЖЕННЫМИ мю - просто обман и фикция. Не дает СКАД (согласно науке) занижения. Есть лишь некоторые издержки, при очень сильно недогруженных элементах. Это плата за "дешевизну". Это легко преодолевается. Я лично потребляю СКАД для своих практических дел, и не ведаю горя. Чего и всем желаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Вы специально вырывайте слова из контекста или просто не дочитываете до конца?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Предположим что та самая подкосная схема встретилась нам в виде реального сооружения где нибудь на реконструкции, а еще лучше на обследовании. Любой маневр для определения расчетной длины в таком случае будет расцениваться шаманством и никак иначе. При этом, имея первую "локальную форму", можете говорить что угодно, но Кисп недогруженного элемента "физически" не будет соответствовать действительности. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Мю это не приведение к Эйлеру. Мю это приведение идеального стержня с произвольно опертыми концами к шарнирно опертому не идеальному и не Эйлерову стержню. И всего-то. Это просто для удобства ведения дальнейшего счета. А дальнейшим счетом является применение готового решения для такого стержня, где учтены геометрическая и физическая нелинейности ну и не идеальности стержня. Эйлер померк - Ясинский во всей своей красе. Это и есть нормативный путь анализа устойчивости реальной системы.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Нет. "метод Ильнура", насколько мне стало понятно из путаного его описания, это обычный подгон к равноустойчивому состоянию элементов системы путем подмены жесткостей ради получения "удобоваримых" значений свободной длины исключительно по первой ФПУ, полученной из решения задачи на собственные значения. Даже сильно упрощенным ДР такой "метод" нельзя назвать. Последний раз редактировалось румата, 30.06.2017 в 01:17. |
||||
![]() |
|
||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Ильнур: Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Эйлер получил критическую силу из решения точного дифуравнения ИЗОГНУТОЙ оси стержня. Т.е. это не ДР. Если же говорить о ДР в упругой постановке, то ДР дает совокупность равновесных состояний с учетом геометрических несовершенств. Но по своей сути не дает возможности судить о неустойчивости этих состояний. Короче говоря, при ДР легко возможны ошибки в оценке устойчивости. Я уж не говорю об других разновидностях ДР, в частности с отслеживанием состояний по R. Давайте повнимательнее.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.07.2017 в 07:42. |
|||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Почему только аналитическим? Численно значит не научно? За эталон чего? В основе нормативной проверки не эйлеровых стержней, действительно, лежит изначальное решение Эйлера для упругого стержня. Только при чем здесь какой-то "эталон"? "Эластика" и ФПУ из СКАДа понятия вообще-то не идентичные. Потому как это разные результаты разных решений одной и той же задачи. Глупо думать, что спектр форм из скада это "эластики" Эйлера. Глупости говоришь. Масло масляное было бы при проверке через ДР стерженя с фактической длиной равной приведенной через мю. Проверка же системы целиком на фактических длина без их приведения есть проверка точности/правильности аппроксимации такой системы стержнями приведенной длины. Почему только для науки? Для практики то же. Только считать нужно чем угодно, а не в СКАДом. Последний раз редактировалось румата, 01.07.2017 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Насчет определения ДР и анализа устойчивости через ДР - рекомендую почитать Пановко-Губанова "Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции, парадоксы и ошибки." По поводу ошибаний сильно не переживай - даже Эйлер частенько ошибался. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Первый - на основе не линейного уравнения изогнутой оси(кривизна учитывается полностью, перемещения под нагрузкой могут быть любыми). Второй - на основе линейного(умышленно линеаризованного ради простоты решения на основании предположения о малости перемещений под нагрузкой). Так вот под ДР всегда подразумевается отыскание упругой линии прогиба и всего остального, что с ней связано по первому случаю. Это же называется учетом эффектов второго порядка. Дело не в названиях, а в сути. Цитата:
----- добавлено через ~56 мин. ----- Так вот ты и забиваешь компьютером гвозди решая задачи устойчивости через сам знаешь что и что-то там зачем-то безопасно запасаешь, в то время как с помощью того же компьютеров можно решать такие задачи точно, безопасно и напрямую и даже без всяких ансисов. Маткад или его бесплатный аналог вполне сгодится. Компьютер как раз для этого и предназначен, а не для забивания гвоздей СКАДом. А высказывания типа лишь попытка оправдать свое нежелание признавать что-то еще, кроме привычного архаизма ----- добавлено через ~1 ч. ----- В чем сложность для тебя привести здесь определение статического ДР из той книжки чтобы все стало на свои места? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Книги, которые я тут предлагал, в общем доступе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Я прочитал 9-й параграф той книги. И теперь мне стало понятно, что ты заставлял меня разбираться с понятием "деформационный расчет" только потому, что сам не слишком "в курсе". ![]() Что до определения расчетных длин всех элементов системы на основе одного единственного КЗУ всей системы, то оно может и правильно чисто математически, но не правильно чисто физически. Кроме случая равноустойчивости всех элементов. Вычислять мю для стержня с Р<Ркр по меньшей мере не слишком разумно. Если уж что-то и приводить к Эйлерову стержню, то всю систему целиком (эдакий эквивалентный упругий стержень) и для такого стержня вычислять одно единственное мю, которое будет правильным и с физической и с математической точки зрения. И полученное таким образом мю брать за основу нормативных проверок. Не спроста умные люди всякие там эквивалентные ячейки выдумывали. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Молодец. Хотя бы один-два высокообразованных чела должно быть в среде.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Зачем так глупить-то. Нас интересуют поэлементные мю. Приводим к Эйлеру каждый элемент.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
![]() Да не, истинно неустойчивое состояние все же глубже, в области пластических деформаций. "Глубина" эта зависит от Ry в первую очередь, чем выше Ry тем ближе решение к действительности. В этом плане решение задачи устойчивости при помощи одной лишь геометрической нелинейности и несовершенств не дает абсолютно точного решения (по крайней мере пока я не встречал погрешность более 10%). На это верно акцентирует Ильнур, но ирония в том что Кисп по фи+расчетная длина ненагруженных элементов в системе с "локальной первой формой потери устойчивости" дает гораздо большую погрешность по сравнению с их действительным состоянием. А за действительное вполне можно принять критическое состояние системы в геометрически и физически нелинейной постановке с учетом начальных несовершенств. Последний раз редактировалось B0RGiR, 05.07.2017 в 08:34. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Гарантия и правильное значение расчетной длины не одно и то же.
Это если не "включать башку". А так, да, в таком случае приближаемся к истине отталкиваясь от минимального значения мю. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да нет, он совсем на другое делает акцент ![]() Это не ирония, а строго логичное следствие определения расчетной длины элемента по не собственному КЗУ. Последний раз редактировалось румата, 05.07.2017 в 10:23. |
||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мне ехать, а не шашечки. В принципе конечный итог - гарантия надежности. Никого не интересуют танцы с бубном в процессе.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Нюансы - это например задание начальной кривизны стержней в системе. Здесь масса вариантов только по формам и направлениям.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.07.2017 в 16:53. |
||||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
В данном контексте - обязательно. Речь только лишь о недоучете упруго-пластической работы.
Вы видимо просто не вникли в суть. Мю собственно и не сравнивается, это невозможно, по понятным причинам. При помощи двух разных подходов (фи+расчетная длина и ДР) сравнивается напряженно деформированное состояние "недогруженных" элементов системы в которой "наиболее неустойчивый элемент/система" находится в критическом состоянии (N=Ncr). В итоге зная Кисп можно судить о правильности определенных мю. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В котором "данном", не знаю, но эталон килограмма например не проверяют на весах с ближайшего рынка. Эластику Эйлера тоже проверяли кстати, на натуральных прутках
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пока есть лишь один твердый вывод: СКАД с ходу дает мю с гарантией. ![]() Vavan Metallist Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Vavan Metallist, решил дровишек подбросить?
Ты уж определись, либо: либо
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Степень "неправильности" никогда не мешает практическому проектированию. А гарантии имеем ВСЕГДА.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Доброго дня, Коллеги.
Решил возобновить тему в какой то степени. Есть простая плоская рама, П-образная, нагружена в узлах ровно. Стойки оперты шарнирно, ригель (оба) примыкают жестко. Для определение расчетных длин посчитал сие в Кристале, проверил по СП и сравнил с результатами расчета по устойчивости (Лира). Нижний ярус: 3,62 (Лира), 5,08 (по СП). Верхний ярус: 4,78 (Лира), 4,94 (по СП). Вопрос почему в такой простой сниповской раме не сходятся результат? Вы справедливо можете сказать что дело во мне)) Тогда скажите, пожалуйста, что я делаю не так в расчете по устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мы бы приняли по СП. В запас.
Понятно что Лира поточнее дает. Но нужно пользоваться случаем (в СП есть указание принимать по СП), и принять грубых 5 вместо точных 3,6. И легетимно, и надежно. Не экономь на пределе - за экономию пряник не дадут, а за хилость кнутом высекут.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Дело осложнено еще тем, что я взял эту простую раму дабы разобраться с определением мю по расчету на устойчивость. Чтобы потом считать усложненные варианты. На самом деле это поперечная рама технологической эстакады (одна из многих). И в этой раме нижний ригель на самом деле шарнирно примыкает к стойкам (сам не знаю зачем - неделю как работу поменял ![]() Вот я и хочу выработать алгоритм некий чтобы вытаскивать из участков эстакад плоские рамы, считать их по устойчивости и определять мю. Делаю так: 1. Собрал плоскую раму, приложил верт нагрузки реальные, расставил шарниры. 2. Описал РСН, включил расчет на устойчивость (классический по Эйлеру выставил в меню). 3. Сделал расчет, оценил КЗУ. 4. Далее исключаю из расчета все участки схемы за исключением искомого и вычисляю мю. И так далее по участкам. Я НЕ уверен в последнем этапе почему-то. Но если не исключать фрагменты схемы - то оценить можно лишь тот участок, где мин значения мю, верно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- сомнительный результат, обычно по СП всегда меньшая свободная длина получается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не понял - связи в плоскости рам? Тогда все мю=1.
Цитата:
А вообще непонятно, откуда такие сложности - эстакады классически проектируются на раз, безо всяких премудростей. Есть Пособие к СНиП СССР по ним, может стоит поизучать. Думаю, Вы как-то черезчур все усложняете. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это для менее нагруженных. Для наиболее нагруженного - Лира даст ТОЧНЫЙ результат. СП не даст меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Трициклы нынче в бренде. Хотя как боком поедешь?
М-дя, Человечество заходит в глубокую..тупик.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Ниже во вложении реальная рама с посчитанными коэффициентами. Кому будет интересно ![]() P.S. Нагружение стоек рамы равномерное |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Нормы дают достаточно приближённое значение расчётной длины, не учитывающее разные высоты этажей, разные пролёты этажерок, разные нагрузки на перекрытия. Тем не менее, это нормы, и для стандартных типовых случаев они, наверное, предпочтительнее. Кстати, расчёт по формулам СНиП/СП/ДБН с помощью подсказки к Лире-десятке совпадает с Кристаллом. Для более сложных случаев, пожалуй, предпочтительнее будет индивидуальный подход.
Да вот, ещё такая штука. Лира (как, думаю, и SCAD) предусматривает одновременную потерю устойчивости всех сжатых элементов в схеме. Поэтому соотношение между расчётными длинами двух любых сжатых элементов будет напоминать формулу (И.5) СП : Lef1/Lef2=((I1*N2)/(I2*N1))^0.5. Изменить это можно, исключив из расчёта на устойчивость выбранные элементы. Поэтому здесь, наряду с математикой, всегда присутствует некоторое шаманство. К каждой схеме нужен индивидуальный подход. Нагрузки, пожалуйста, в студию. Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.02.2019 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
![]() Все в кН ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
А дальше исключаю этот участок из расчета на устойчивость и смотрим дальше кто "вылетает". И т.п. дальше по схеме ползем.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
СКАД без ползаний дает (с учетом собственного веса): 1- 1,16; 2-3,8; 3- 5 и 4 - 5,7.
1-й этаж естественно совпал. Проверка с остальными дает Кисп около 6%-1% (снизу вверх), не учитывая предельную гибкость. Сечения видимо от изгиба. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Какой воз где там? Дурак что ли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Липа! Включая первый этаж.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчётные длины: 5,4 4,7 4,8 5,1
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот где ты фигню всякую берешь? И почему не анализируешь (в т.ч. свое поведение
![]() Какие 5,4????????????????????????? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, береги здоровье. Вот ежели бы ты с Бахилычом в одном кабинете сидел, или хотя бы окно его напротив было, чтоб стрельнуть можно было из рогатки - тогда есть смысл гневаться на его пургу (а у него 90% постов пурга, интересно только сколько процентов преднамеренная). А так - он же питается твоей энергетикой, а ты ему еще и помогаешь
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Предлагаю все таки по делу
![]() Цитата:
Выходит что исключение фрагментов схемы в поисках мю конкретно для рассматриваемого участка - не верный подход? Ниже моя картинка с мю при первом расчете на устойчивость, без "шаманства" с исключением участков) Один в один как у Вас, Yu Mo и очень близко к цифрам Ильнура.... Цитата:
В одной из 54 страниц этой ветки видел сообщения что СНиП ограничивает мю=3. Честно признаюсь, что не нашел. Так все таки, Коллеги, эти расчетные длины в том числе при определении сечения по гибкости пользуем? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
В метрах! мю=5,4/5,55 <1. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, все мю<3. Грамотно схемы надо составлять, а не считать общую устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Чтобы получить более-менее правдоподобные мю, усилия во всех колоннах должны быть расчётными:
Ni = Ai*Ry при расчёте на общую устойчивость. В данной схеме надо приложить две силы по верху.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Для основных колонн к-т расчетной длины вполне может быть и большим 3
----- добавлено через ~3 мин. ----- Верный и самый доступный, но не совсем точный. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пиши как все - сам виноват - пишешь все время мимо или поперек. Все дали мю, а ты и тут умудрился запудриться.
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Ты немой что ли или заика? Трудно поширше пояснить - зачем добавлять две силы? Как вычислил 5,4 4,7 4,8 5,1? (соответственно 0,98; 2,13; 2,0; 1,7). Вот смотри, как грамотный чел будет пояснять свою мысль: Цитата:
![]() Прим. СП требует определять гибкость при расчетной длине - но объяснений этому нет. Пример: обычная рама, одна колонна нагружена, другая - нет. Мю1=0,7 (образно), мю=6 (образно, но умышленно >3, ибо..). Так что теперь - вторая колонна подлежит усилению??????
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Была у меня вот такая схема (см. рисунок).
Поскольку крайняя колонна была намного выше средней, стояла ц существующего здания (даже ветра на нее не было) для экономии решил шарнирно опереь ее на фундамент а верх чтоб держала толстая короткая колонна. Расчет провел по двум вариантам: 1) Просчитал мю толстой колонны в Лире. И тонкой тоже, конечно оно вышло больше 1 ![]() 2) Принял мю толстой колонны 2, но к верху ее приложил горизонтальную силу равную Qfic вісокой тонкой колонны. Сразу скажу, что второй вариант считаю более правильным. В результате сечение толстой колонны получилось одно и то же по расчету. Но для 1 варианта потому, что мю было равно около 3, а во втором - потому, что был дополнительный момент. Второй варинат считаю более правильным потому, что кроме увеличения сечения тела толстой колонны из-за дополнительного момента была увеличена также ее база и фундаментные болты, что очень логично. Тут "образно" не проканает. Если это обычная рама с нагруженным ригелем - все равно вторая колонна тоже нагруженна. И считать чисто лироскадовскими мюшками - это только если на экспертизу к IBZ несете проект. А так надо считать способом который реально отображает работу конструкции. Например, в твоем случае использовать ненагруженную вертикальной силой колонну для поддержания нагруженной, приложив к первой нагрузку как я описал в способе 2. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Насчёт тройки - есть такое ограничение, но оно оговорено только для верхней части ступенчатых колонн и распространять его на все случаи жизни как-то стрёмно. Тем более, что даже для средней части двухступенчатых колонн этого ограничения уже нет. Само ограничение - это п. И.2, И.4 и формулы (И.5), (И.8) СП, оно же п. С.2, С.4 и формулы (С.2), (С.6) ДБН, оно же формулы (167), (172) родного железного СНиПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Посмотрел, действительно.... выходит что при многоэтажной раме только для верхней ступени можно ориентироваться на 3, а по остальным вопрос открыт как выясняется ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Предлагается не обращать внимание на гибкость в программных расчетах, принимать по прочности/устойчивости, и уже назначенные сечения просто вручную проверять по требуемому i?? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но это все неважно. Так можно дойти до натуральных деформирующхся схем расчетов с учетом начальных несовершенств, и т.д. - только тогда получим точную информацию об степени устойчивости ненагруженной колонны. Важно, что даже по СП разнонагруженность колонн учитывается чисто научно. Но почему-то только для наиболее нагруженной колонны. А как найти мю для наименее - не указано. Еще короче: ты допускаешь, что можно таки получить мю=0,7 и мю=6? Иначе будем топтаться на месте.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2019 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Правильно ли я понял Вашу иронию в том, что вопроса с предельной гибкостью для менее нагруженных колонн не стоит вовсе? Скажем, в раме из п. 1081 по нижним (теряющим устойчивость) колоннам определяемся с сечением - и вопрос с гибкостью для всех остальных закрыт?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
И снова из пустого в порожнее
Цитата:
![]() Действительно, откуда может возникнуть боковая сила при центральном сжатии? Тем не менее эта сила всегда возникает и при центральном сжатии, иначе не было бы понятия продольного изгиба. Фиктивной эту силу назвали не из-за того, что ее не не существует реально, а из-за невозможности ее определения при расчетах по недеформированной схеме. А так она вполне себе реальна и находится из статического расчета по деформированной схеме. Сейчас любой может в этом убедиться самостоятельно. Последний раз редактировалось румата, 01.03.2019 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Вполне. Фиктивная сила в расчётной схеме - это БСК.
Ну так и считай "по деформированной схеме". Нечего её пихать в линейный расчёт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ты вообще читал пост? Почитай № 1097 внимательно, а потом комментируй.
Offtop: Пятница что-ли?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Мой комментарий был на высказывание IBZ о якобы не существующей фиктивной силе. Что, Vavan Metallist вычислил фиктивную силу из линейного расчета? По-моему он ее просто добавил в виде дополнительных напряжений в опорном сечении при проверке устойчивости стойки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Практический смысл исключения элементов из расчетной схемы при расчете на устойчивость заключается в том, чтобы элементы с заведомо малой жесткостью "не портили" формы потери устойчивости. Если элементы попадают в список для исключения из расчета, то им назначается жесткость как для жестких вставок. То есть их учет в формах потери устойчивости практически исключен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Здесь все все понимают, просто дурака валяют Бахил с IBZтом.
Фиктивная сила может быть вычеслена по формуле из стальных норм. Вычислять ее можно приняв продольную силу в стержне из расчетной схемы, либо в запас максимальную которую способен удерживать стержень. Остается открытым вопрос от скольких стержней эту самую силу брать. У Катюшина есть мысли. В нормах есть только для крановых зданий: от двух соседних колонн. Можно и так. Только на практике это неприменимо. Больно много неопределенностей с исходниками. Вовсе даже есть чего. Ты когда тяжелый мешок на горбу несешь и тебя шатает, а сбоку кто-нть да поддержит, чтоб не свалился набок - все тебе легче! Так и колонна! Вобщем как хотите. Кстати, эуропейцы именно так и поступают, пихат боковую силу в линейный расчет. Всех нюансов не знаю, но по моему 10кН. Тоесть чисто вертикально нагруженных схем не рассматривают вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Похоже, не все ... Qfic не то чтобы не существует, но возникает в момент потери устойчивости (Стрелецкий 1961 стр.228) и вычисляется вдобавок с учётом начальных дефектов (пособие к СНиП II-23-81* (пункт 5.17) Поэтому утверждение
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Одним словом, учёт Qfic в упругом расчете - это Кю-ю-ю-ю ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Фиктивно?
Тема как называется? "Расчетная длина металлических колонн". Причём тут фиктивная сила? чёт ты не в ту степь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
По поводу влияния моментов на устойчивость стержней при их сжатии- естественно они влияют! Моменты же превносят свою дополнительную кривизну. Однако в СП об этом очень скрытно сказано - п.10.3.8 СП. Ну конечно можно самому додумать/выдумать...но при учете М мю снижаются - при проверке стержней с учетом М это как бы"зачтется". Поэтому отвлекаемся от моментов и прочих фиктивностей. Есть только продольные силы. Иначе разговоры о мю будут еще более бессмысленны, чем до этого. Ну и традиционно: Рама из двух одинаковых колонн. Сверху они связаны через шарниры ригелем большой жесткости. Вариант нагружения 1 - N на колонны равны. Мю1=2, мю2=2 (согласно ф.142 при n=0 по п.10.3.4 СП16 ![]() Вариант 2 - N1=100 тонн, N2=1 тн. Согласно п.10.3.6 и ф.146 СП16 Мю1=1,42. А чему равен мю2? Румата домысливает, что мю2=2. Я уверен, что (по теории, по Лейтесу и при логичном применении ф.146) мю2=2,82. Природа любит баланс. ![]() Обоснование: допустим левая колонна подобрана на пределе упругой устойчивости (фи<0,3). Малейшее превышение N1 приведет к общей потере устойчивости через потерю устойчивости левой колонны. Если же превысить немного N2 - будет то же - левую некому уже поддерживать сполна. Поэтому оценка правой через мю=2 создаст ложное представление, что N2 можно превышать много-много - фи будет примерно 0,15, т.е. N2 может достигать 50 тн. Хотя только что все увидели, что уже при небольшом превышении N2 всем давно кердык. А вот при мю=2,82 превышать N2 много-много уже не можно. И да - для предельной гибкости КОНЕЧНО же для обоих мю=2 для любых вариантов загружения (это моя частная теория ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Во-первых у Стрелецкого на 328-й странице сказано: "Эта поперечная сила получается в результате того, что стержни при потере устойчивости выпучиваются, а также могут изгибаться при наличии случайных эксцентриситетов". До слов "а также" речь идет о стержнях с гибкостями более 200, т.е. фактически об эйлеровых стержнях, коих в реальных несущих конструкциях практически нет, поэтому такие стержни можно не рассматривать. После слов "а также" речь идет о стержнях с гибкостями ок 120, т.е. о стержнях Ясинского и о тех которые повсеместно присутствуют в несущих конструкциях, которые при продольном изгибе расчитываются с учетом начальных эксцентриситетов. Во-вторых при наличии начального эксцентриситета/погиби боковая сила будет появляться сразу после приложения хоть какой-то значимой продольной нагрузки, значительно меньшей критической. СНиПовская методика расчета на устойчивость именно на этом и построена. Поэтому Ваше заявление об отсутствии боковой силы в стержне вплоть до момента исчерпания несущей способности является Вашим же заблуждением. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Это с какого перепугу? От продольной силы поперечная не появится. Ну если только стержень не в виде бублика.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А вы еще не поняли, что IBZ от реальности давно спрятался за буквями норм и в этой буквяной реальности ему очень комфортно?
А это еще один. Такие лет 200 назад на устойчивость вообще не считали, пока не навернулось несколько сооружений и те, недостойные, буквоедам это показали. Причем буквоеды -то разные бывают. Тот же Катюшин очень неплохо описывает моменты со связями как по колоннах, так и по покрытию, связями, удерживающими элементы от закручивания. Любой здравомыслящий человек проведет параллель между попереченой силой, на которую считается решетка, или планки составных колонн, и той, на которую надо расчитывать например распорки между колоннами. В украинском стальном ДБН есть пункт о колоннах крановых зданий. Где то в книжке какой-то, или рекомендациях видел, что верхний пояс фермы надо расчитывать на возмущающую силу от стойи, которая к нему примыкает! Еврокод (здесь неточно помню) требует для зданий, где только вертикальная сила прикладывать специально горизонтальную. А тут IBZ с Бахилом собрались - и все у них путем! Ну что говорить-то если человек пишет и считает, что он все на свете видел и все на свете знает. При этом игнорирует пункты так им обожаемых норм (см. рисунок). Конено, ответ "эксперта будет: "Там же написанно черным по белому: "при наличии крановых нагрузок"!" А без кранов - нихера этого не надо! Но ведь коню понятно, что это недоработка норм. При наличии кранов максимально нагруженными всегда будут 2 колонны, без кранов - все! Как поступать в таком случае постсоветские нормы скромно умалчивают. И "эксперт" тоже. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2019 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Если кое-кто, кое-где у нас порой ... Цитата:
![]() Боже, как надоели дилетанты ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ага. Еще и кичащиеся мнимым авторитетом и званиями "эксперта".
В этом элементе есть РЕАЛЬНЫЕ усилия, которые можно реально померять. Они возникают при наличии продольных сил в колоннах и зависят от случайных погибей колонн, наклонов колонн от боковых нагрузок ну и, конечно от внешних усилий, передающихся через распорку. Эти усилия вполне себе реальны, их можно вполне померять. Другое дело, что первые два фактора имеют очень случайную природу, они постсоветскими нормами никак не определены. Поэтомому при расчете можно принять их максимально допустимое значение, что и предполагает условная поперечная сила. Можно считать эти усилия используя расчет по деформированной схеме задав максимальныо возможные начальные несовершенства. Пример: задаем колонну с начальной погибью и считаем схему в геомнелине приложив вертикальную силу на нее и ветер. Все с учетом коэффициентов сочетания, как нормы требуют. И мы получим продольные силы в распорках больше, чем только от ветра. Усилия в этих распорках есть всегда. И они могут быть достаточно значительными, чтобы простой подбор распорки "по гибкости" привел к недостаточности ее несущей способности. Тоесть вы не можете закреплять колонну усилие в которой 5000тонн распоркой по гибкости, несущая способность которой 3т. Не, вы то как-раз можете. Но если человек, называющий себя экспертом этого не понимает, то это вызывает очень большые вопросы к его профессиональному уровню. По крайней мере у адекватного специалиста должны бы возникнуть дополнительные вопросы: "а ведь действительно нет ничего просто так!" Но у вас их не возикает вы УЖЕ ВСЕ знаете! Вы уже сели в свое кресло, создали свой мирок и купаетесь в ореоле своей славы в нем. Ну что ж, могу только за вас порадоваться! ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Больше всего неопределенностей вызывает даже не сама сила, на которую считать, а как поступать при наличии большого числа колонн (сжатых элементов). Кто-то считает, что от двух соседних, кто то - что от корня от количества, Катюшин - Qfic*n при n<=4, Qfic*n^0.5 при n>4. Но в нормах это нигде не фигурирует и "массовых" учебниках тоже. Но никто такого бреда об отсутсвии реальных усилий в удерживающих элементах еще не писал. Так, что вы можете гордится первенством. Хоть глупости - но все же! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- у него всё математически вероятностно обосновано, есть выкладки (во 2-м издании точно есть). У него же приведён целый анализ разных норм и подходов по этой теме.
- в Кузнецове есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Так это же чудесно!
Почему же тогда у "иксперта" нет? Кстати, а где в Кузнецове есть эта вещь? Я не находил. Хоть особо и не искал ![]() Несмотря на то, что у Катюшина все обосновано, ни книга Кузнецова, ни Катюшина нормами не являются. Но это вовсе не опровергает наличие той злосчастной силы, кторую хошь не хошь а учитывать как-то надо. |
|||
![]() |
|
||||
Можете сколько угодна ставить кавычки, применять разные определения (кстати, а почему не "фиктивным"
![]() Всё просто. Я предпочитаю остаться "в компании" Стрелецкого, Гениева, Балдина, Беленя,, Муханова, Горева, Лихтарникова, Троицкого и ещё многих и многих уважаемых мной специалистов ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну и что? Просветите пожалуйста. Изогнутая ось при потере устойчивости это всего лишь форма изгиба без значения выгиба, принимаемая для более "удобного" вывода формул. Пусть будет принято(в нормах именно так и принято), что начальная погибь будет иметь форму синусоиды, а не, к примеру, квадратной параболы. Что же, по-Вашему, от этого в стержне средней гибкости боковая сила ни с того ни с сего "выскочит" только в момент исчерпания несущей способности при сжатии?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
[quote=Ильнур;1787380]Рама из двух одинаковых колонн...
....Вариант 2 - N1=100 тонн, N2=1 тн. Согласно п.10.3.6 и ф.146 СП16 Мю1=1,42. А чему равен мю2? ..., по Лейтесу и при логичном применении ф.146) мю2=2,82. Природа любит баланс. Обоснование: допустим левая колонна подобрана на пределе упругой устойчивости (фи<0,3).... Цитата:
Цитата:
в остальных случаях мю более нагруженной колонны будет в промежутке между 1,41 и 2. А в общем случае для одинаковых колонн мю1= Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ого, сколько разных фамилий знаете!
![]() ![]() Ладно, не хочу дальше продолжать на личности, ибо без "с глазу-на-глаз" это не имеет смысла. Хотя смотрите, осторожнее, в плевках своих не захлебнитесь сами. Хочу только добавить еще, что ноги пресловутого примечания "Все элементы усилия закрепления которых не указанны в "Ведомости элементов" крепить на 50кН" растут именно из этой "несуществующей" силы. В свое время проводил расчеты по деформированной схеме, "наклонял" колонны, "искривлял" пояса ферм - максимум 70кН получал (что тоже немало), но "искривления" при этом были намного больше регламентируемых нормами L/750+i/20. Так, что вся "ваша" компания об этом факторе прекрасно ведала и во внимание ее принимала, просто в учебники это не очень входило в силу сложности "нормирования", недоступности массовых машинных расчетов, а этих 50кН практически во всех случаях рядовых каркасов хватало с лихвой. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну да принять м=5 по предельной гибкости и вместо 30К1 получить 40К1 надо только лишь из-за того что из-за разнонагруженности так получилось
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Не поэтому
![]() Нет, некая часть, связанная с первоначальными дефектами будет. Но, во-первых, количественно оцените эту часть, а во-вторых всё это косвенно учитывается в коэффициентах продольного изгиба, а отнюдь не на стадии упругого статического расчёта. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Иначе, следуя Вашей логике, например, верхний конец 10 метровой колонны c N=100тс достаточно раскрепить растяжками из проволоки d5 мм. Раз колонна проходит по расчету, то значит и Qfic не возикнет - достаточно рассчитать на отклонение от вертикали по допускам ~ 20 мм? Так что фиктивная сила вполне реальная, хотя ее истинная величина и непонятна. Мне подход Vavan Metallistа представляется вполне разумным и, более того, я сам им пользуюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Есть только небольшая составляющая от первочачальных дефектов. Но это косвенно учтено в Фи и Фие. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
Разумею так: колонны на Qfic считать излишне ввиду введения коэф. продольного изгиба, а вот распорки надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.03.2019 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А где и кто говорил о каких-то расчетах именно колонн на Qfic? Кончено распорки! А распорки передают усилия от группы колонн на связевый блок. И вот здесь и возникает куча вопросов: от скольких колонн учитывать? Каким образом учитывать податливость распорок, а также податливость в болтовых соединениях (если обычные, В). Принимать, что колонны искривлены в разных направлениях и в одну сторону не падают, или все таки, то, при продольной силе и боковой внешней эти искривления таки суммируются. Вот здесь поле для трудов экспертов современных.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Для стержней с начальными эксцетриситетами и небольшой гибкостью, т.е. с повсеместно применяемыми в качестве несущих колонн и элементов ферм, боковая слила не "скачет" в точке бифуркации, а растет постепенно до значения Qfic, соответствующего предельной продольной силе. Это Ваше "бла-бла" или есть ссылка на то, где о такой глупости написано? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 02.03.2019 в 20:51. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я не совсем понял о какой колонне речь, решил, что о той, которую поддерживаем.
Я же написал: при расчете с мю =3 и мю=2 с фиктивной силой от поддерживаемой колонны было подобрано одно и то же сечение, при этом очень логично, что при увеличении сечения увеличивается и база. Или нет? Кроме того, есть логика в том, чтобы считать распорку на усилие, но не думать куда она его передает? Если на связевый блок ряда колонн - то этот связевый блок не надо считать на это усилие, так по вашему? Я понимаю, что в нормах этого нет, но головой-то думать полезно иногда. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Т.е. несущая способность двутавра на устойчивость (Nд) на 25% выше чем у уголка (Nд), Nд=1,25Nу . Таким образом полагаю, что в двутавре при ~80% загрузке начиная с Nд=Nу уже действует 0,8Qfic - вполне реально достижимое усилие. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.03.2019 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Разве элемент с Qfic не обеспечивает определённую форму потери устойчивости для поддерживаемого элемента? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
ОФТОП. Насчет базы. Объясните дилетанту почему при расчете базы мы никоим образом не учитываем коэффициенты для расчета на устойчивость? Ведь суть расчета на устойчивость заключается в том, что мы косвенно учитываем дополнительный момент, возникающий при ее потере. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
![]() Ну я в ауте. Цитата:
Говорили мы много. Но суть в том, что вы уперто игнорируете здравый смысл в пользу формальных расчетов. Ваше право. Мы имеем стойку. Гибкую, длинную. Шарнирно опертую по концам. Она по усточивости не проходит. Имеет некое начальное несовершенство - изгиб оси по параболе. Самая большая стрела прогиба посередине. Вот мы посчитали, она не проходит и посередине подкрепили распоркой. Пошло сжатие колонны, эта распорка не позволяет уже существующему "пузу" выпячиваться еще больше, тоесть не позволяяет стержню терять устойчивость. Теперь этот стержень потеряет устойчивость только в пределах между закреплениями если распорка удержит, но потеряет по одной волне если эта распорка потеряет устойчивость раньше, чем стойка в пределах между закреплениями. В этой распорке возникает РЕАЛЬНАЯ сила! Реальная, которую вполне можно померять, которая зависит от величины начального "пуза", от продольной силы в колонне, она меняется вместе с продольной силой пропорционально ей - неужели это так сложно понять!? И если она появилась - то спокойно попивайте себе Боржоми если вы ее передали на что-то, что способно ее воспринять. А если таких стоек много, то эта подкрепляющая распорка должна их всех удержать, если принять, что "пузо" в них в одну сторону выпирает. Но здесь расчет вероятносный, "пуза" могут быть разными по величинах и направлениях, взаимоисключать, уравновешивать друг дружку. В этом сложность. Также вопрос в том точно ли Qfic из норм отображает реальное состояние вещей. Но то, что сила вполне осязаема и реальна - єто факт. IBZ, вы че, реально не врубаетесь, что ли? Это пипец какой-то! И вы еще тут кого-то дилетантом называете? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2019 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ссылка на яндекс.диск Последний раз редактировалось Геннадий1147, 02.03.2019 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ок, нет прямой я и не спорю. Количественно определить ее как правильно я не знаю. Поэтому или пользую условную поперечную, или задаю деформированную схему. Суть спора в реальности, осязаемости, так сказать, этой силы. И в необходимости ее учета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
Т.е., какой я делаю вывод: до момента исчерпания несущей способности шарнирно-опертой (в моем случае) стойки поперечная сила отсутствует. Возникает она в момент потери устойчивости. И, следовательно, если мы используем распорки для уменьшения расчетной длины, то должны эту силу учитывать для расчета этой распорки. Получается, это не так. поперечная сила не пропорциональна продольной (в стержнях средней гибкости, по крайней мере. В очень гибких - может быть), а возникает при достижении продольной силой некоторого критического значения. В моем случае, это была бы критическая сила для шарнирно-опертой стойки полной длины. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Впрочем, спорить больше не собираюсь - учитывайте что хотите. Тем более, что в надежности конструкции не проиграют, а с возможным перерасходом пусть разбирается заказчик. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О, какая прогнозированная концовка дискуссии!
![]() Это да. Все те, кто считает, что пока колонна справа не исчерпала несущей способности в распорке силы не возникает дайте ответ на вопрос: две схемы, изображенные на рисунке действительно идентичны? Если нет - то на какое усилие следует считать распорку? "По гибкости" не предлагать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Я думаю
эти две схемы идентичны. Если просто представить, что ты, Вован, стоишь, держишь какой-то груз и ты устойчив при этом. кто-то подошел и приставил руку к твоему плечу - что изменилось? ничего. Ты (колонна) как стоял, так и стоишь. Руку (распорку) можно убрать и ты не упадешь. А вот как только несущая способность консольной стойки исчерпывается - эта распорка в корне меняет дело. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все очень смысленно. А где разумный ответ на прямо поставленный вопрос? Только игра в слова? Я спросил - чему равен мю второй ненагруженной колонны? Вы видимо недопоняли постановку вопроса. Не осилили смысл, так сказать. Снова не поняли СОВСЕМ - речь о предельной гибкости. Независимо от схемы рабочего нагружения, колонны приобретут одинаковые погиби от одинаковых помех, если концы закреплены одинаково, и длины одинаковы, и сечения одинаковы. А про мю для ПРОВЕРОК НА УСТОЙЧИВОСТЬ сказано в другом месте и в другое время. Вы должны понимать, отчего ограничивают гибкость сжатого элемента - оттого что в фи учтены одинаковые стандартные погиби, не УЧИТЫВАЮЩИЕ жесткость при поперечном изгибе. В стандарт входит 1/750 длины - это из допусков на кривизну проката при изготовлении, и i/20, имитирующий случайный эксцентреситет. Радиус инерции содержит в себе конечно J, но это плохой, вернее никакой учет ВОЗМОЖНЫХ погибей от например собственного веса. Вы же будете считать распорку как центрально-сжатый, через фи. А распорка же под весом гнется - и нехило, если гибкая, и приобретает нестандартную ОПАСНУЮ погибь. От изгиба, ептима центавра! А Вы ее как центрально-сжатую...Вот в чем смысл и дух ограничения по предельной гибкости. И да - следующая более развитая ревизия моей частной теории предельных гибкостей гласит, что для проверки по ПГ все мю=1. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В первом случае мю стойки равно 0.7, во втором - 1. В первом случае несущая способность стойки выше. Значит распорка каким-то образом все таки помогла ей эту несущую способность увеличить. Тоесть на колонну с наличием распорки мы все таки нагрузить можем больше. Вопрос: каким образом помогла, если в ней усилия нет никакого? Эта роспорка может быть выполнена из стальной трубы и из камышины и эффект будет одинаков, так? Вероятно она должна обладать некой жесткостью, и , оперируя этой жесткостью мы можем посчитать расчетную длину нашей колонны как упруго опертой сверху по формуле из норм. Здесь все хорошо. Но поясните мне какое усилие будет воспринимать распорка? Незначительное? Насколько? Это такой нормативный термин? Если на колонну действует 5000 тонн, сколько на распорку будет? Хватает ли всегла просто подбораб "по гибкости"? Для привычных каркасов уверен, что да, а если "вправо-влево"? Кроме того, если продолить "логику", то получится, что и при шарнирно опертой колонее эти схемы идентичны! Конечно, это бред. Тогда как посчитать усилие в распорке в таком случае, если на колонну огромное N? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
я бы сказал, что во втором случае будет 2.
Вован, еще раз: Насколько я понимаю твою позицию, ты полагаешь, что усилие в распорке появится с самого начала и пропорциональна "пузу". я же считаю, что усилие в распорке появится только в момент прохождения колонны через точку бифуркации. Т.е., когда консольная защемленная в основании колонна (я говорю сейчас о рисунке в #1157) перестает нести нагрузку. В этот момент включится распорка, и естественно, после этого в распорке что-то будет. и, принимая в расчет мю=0.7 мы снижаем этот порог и задействуем распорку раньше. я не спорю с наличием продольной силы в распорке, я не согласен с тем, что она появляется с самого начала. вот и все. Вот этого вообще не понял. "при шарнирно опертой колонне" - это как? Последний раз редактировалось Геннадий1147, 03.03.2019 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да, конечно, спасибо, опечатался.
На рисунке слева деформированная схема. Колонны из труб 800х9 высотой по 10м с шагом 6м. В основании защемлены жестко и верх каждой сдвинут на 6см (это приблизительно 1/150). Справа видно, что некие силы возникают уже от самого малого загружения. А максимальное их значение будет при максимальных продольных усилиях в колоннах. Тоесть они появляются отнють не тогда, когда колонны начинают терять устойчивость. Мы просто считаем распорки на условное максимальное Q поскольку есть сложности с постоянным испоьзованием деформированных схем. Представляем, что у нас многоэтажный каркас. Есть некая погрешность монтажа, еще его ветер наклонил "несуществующие" усилия в связях стают настолько значительными, что ни о каком подборе "По гибкости " и речи идти не может. Я привел специально схему "кунскую". Понятно, что 5000кН на колонну - это не часто бывает. И чаще все таки "по гибкости" проходит. Но суть то в том, что усилие есть в распорках, оно реально, оно реально передается на связевые блоки и даже на фундаменты! Да, и собственно говоря, когда она появится не столь и важно. Важно определить ее значение. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.03.2019 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Ну, если рассмотреть нижнюю схему с первой картинки, то мы имеем 53кг на распорку с четырех колонн. еще и при таком неслабом смещении. (например, по СП 70 (п. 4 табл 4.9) допускается 12мм. т.е. в 5 раз меньше). Что это даст в напряжениях (если эту силу приложить как внешнюю и посчитать напряжения от возникающего момента в заделке) - да ничего. доли процента.
Кроме того, коэффициент фи для центрально-сжатых стержней (пп. 5.7 и 5.8 Пособия к СНиП II-23-81*) - выводился как для сжато-изогнутого стержня с заданной стрелой прогиба в физически и геометрически нелинейной постановке. Значит, учитывался и момент в сечении и поперечная сила (т.к. это производная от момента). Т.е. по факту - да, она есть, но воспринимается самим рассматриваемым элементом без передачи на другие элементы. (вот сейчас, может быть, скажу глупость - поправьте) получается, что фиктивная сила, которую мы можем вычислить по формулам это некая максимальная величина, соответствующая максимальной нагрузке, при которой произойдет потеря устойчивости стержня. Добавлено: п. 5.17 пособия: "Условная поперечная сила Qfic определяется как проекция продольной сжимающей силы N на ось, перпендикулярную изогнутой оси шарнирно опертого внецентренно-сжатого с эксцентриситетом е b стержня сквозного сечения, имеющего начальное искривление vb , в его предельном состоянии" А какие жесткости горизонтальных элементов в схеме? может быть, в связях еще обжатие от вертикальных нагрузок нехилое. Последний раз редактировалось Геннадий1147, 03.03.2019 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Допускается -это погрешность монтажа. А если боковые нагрузки добавят. Ну и, конечно, я заедомо принял завышенное смещение. Коэфициент фи - это коэффициент между точками закрепления. Закрепим стйки шарнирно к фундаменту. Тогда их от падения набок держат только распорки и связевый блок. мю у них равно 1. Так более понятно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
в какой "такой"? Я потому и спросил про сечение.
не понимаю эту фразу. вернее, я догадываюсь, что имелось в виду, но формулировку - не понимаю ![]() А для этого нам нормы ограничивают горизонтальные перемещения. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это к тому как определить усилия в таком случае в связевом блоке. Вы не спорили. IBZ считает, что никак. Я считаю, что приложить сверху к стойке условную поперечную силу вічисленную по СНиП.
Цитата:
Пусть мы в них вписываемся в ограничения эти - все равно это перемещения, реальные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Мое мнение, отчасти как и Ваше, что система работает совместно, стойки надо рассматривать совместно, производить расчет на устойчивость и принимать предельную гибкость только для более нагруженной колонны. Мю соответственно принимать с учетом степени загрузки обеих колонн. Рассуждения о влиянии дополнительного загружения незагруженной колонны считаю излишними, т. к. оно учитывается при определении мю. В чем я абсолютно уверен, что при N2=0 мю1 = 1,41, а о мю2 вообще не имеет смысла, т. к. стойка не сжата, а при N1=N2 мю1=мю2 Рассуждения о том, что если у одной стойки мю<2, то у другой мю>2 считаю справедливыми и очевидными. Мне непонятно почему пункт СП касается только наиболее нагруженной колонны, по идее он должен распространяться на все колонны. К тому же в СП не оговаривается, что значит наиболее нагруженная колонна. Которая воспринимает наибольшую нагрузку? У которой наибольший коэффициент использования несущей способности? или что-нибудь еще? Кстати, при определенном соотношении моментов инерции, при учете загружения соседних колонн мю может и увеличиться. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
При N1=N2 верхний конец у обеих стоек нераскреплен - стойки загнутся параллельно. А при N2=0 вторая стойка поддерживает первую. Сжатию сопротивляется одна стойка (А см2), а изгибу - две (2I см4) тогда аналогия i= А начальные несовершенства к предельной гибкости не имеют никакого отношения. Предельные гибкости сродни коэффициентам надежности по назначанию и, кстати, тоже учитывают степень загружения и привязаны к расчетной длине. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Возможно. А я вот не знаю какая колонна более нагруженная: у которой от N=100 тс возникают напряжения 0,1тс/см2 или у которой от N = 5 тс возникают напряжения 3тс/см2? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.03.2019 в 22:20. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Т.е. надо привязываться к EJ.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
При расчете на устойчивость системы вцелом, кроме мю и КЗУ есть еще понятие активных(толкающих или наиболее нагруженных) и пассивных(удерживающих или недогруженных) элементов. Идея норм - определение расчетных длин из принципа равноустойчивости, т.е. из такого состояния системы, когда все сжатые элементы являются активными. Какой бы величины мю не был определен для удерживающего(пассивного) элемента, он будет бесполезен для вычисления реальной несущей способности при сжатии такого элемента точно так же, как бесполезно определение мю для изогнутого элемента в случае, когда на активной стойке "висит" 100тс а на пассивной 0тс. Да, недогруженный элемент будет догружен боковой силой от активного элемента, поэтому эту поддержку можно выразить через уменьшение расчетной длины активного или наиболее нагруженного элемента. В этом есть смысл. Но не наоборот, т.к. величина смысла в этих действиях стремится к нулю. И баланс обязательно будет соблюден. Но не баланс "равноустойчивых" расчетных длин, а баланс потенциальной энергии и усилий/напряжений. Резерва НС недогруженного элемента всегда будет достаточно для восприятия Qfic наиболее нагруженного элемента. И никакое увеличение расчетной длины пассивного(недогруженного) элемента не сделает его толкающим. Последний раз редактировалось румата, 03.03.2019 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Очередной раз советую почитать ЦНИИПСКовское руководство по устойчивости. В частности, как "склеивают" и "расклеивают" стойки одноэтажных рам при разных загружениях и разных жесткостях.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Не поможет. Тут всё так запущено, что начинать надо с сопромата. Раздел "продольный изгиб"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Если память не изменяет, раньше было записано в нормах, что при относительном эксцентриситете m>20 расчет сжатоизогнутых элементов на устойчивость не производится. А при N2=1тс наверняка m>20 Цитата:
Пусть в раме 100 одинаковых стоек, одна из которых загружена N1=100тс, остальные по 1 тс, так что, никакую стойку нельзя загрузить ни на йоту? Система сложится - потеряет устойчивость? Стойка с N1=100тс независимо от других потеряет свою устойчивость и мю = ~0.7 Цитата:
Я скажу так, еще раз повторюсь. 1. Если колонны одинаковы и у них близкие по величине моменты M2~=M1, то вторую колонну рассчитывать и не надо. Я исхожу из того, что в системе, состоящей их одинаковых колонн, первой теряет устойчивость наиболее нагруженная. 2. Если M2>>M1? то Мю1=1.73, Мю2=2,45 и предельную гибкость проверять для соответствующих мю, или пойти по стопам Вавана приняв Мю2=2 и учесть Qfic в качестве нагрузки а если предельную гибкость просто принять по Мю=2, то надо и устойчивость проверять при Мю1=Мю2=2 Цитата:
Ссылку можно? |
||||
![]() |
|
||||
Выкладывалась в тутошнем download(е). Название "Расчёт стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры"1954 года. Про объединение/разъединение написано на страницах 34-39. Там же есть ещё и первая часть 1951 года, но там в основном теория.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Насколько я понял это первоисточник СНиПовских таблиц и формул, в т. ч., учитывающей загруженность соседних колонн. Кстати здесь для румата и других показано, что этот подход распространяется на все колонны рамы независимо от степени их загруженности. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.03.2019 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но колонна-то не рассчитана из Мю>0,7, и принципиально сложится. Так ведь? Другое дело, что "причиной" всеобчей катастрофы явится неустойчивость одной колонны. Но это уже неважно - система приобрела другую форму целиком. Главное - мы должны по мю2 иметь возможность судить О ПРЕДЕЛЕ N2. В нашем примере - это пару кило. А что может такое показать? Правильно, мю=100500. А мю=2, как тут хотят принять, показывает, что N2 можно спокойно добавлять до 30 тонн (образно). И вообще откуда придумали, что мю2=2 всю дорогу, в то время как мю1 меняется от 2 до 0,7? Мю1 меняется, а мю2 нет - заморожено что ли? Какой-то электронно-тоннельный переход... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Но если принять для всех колонн мю=2, то плевать на загрузку соседних колонн. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.03.2019 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А в этом случае пересчитываешь заново и мю и колонну. А ты как хотел? Для каждого варианта загружения просто обязан заново всё пересчитать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Бахил: Цитата:
Я отвечал на вопрос Старого Дилетанта: Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Если элемент является поддерживающим(пассивным), а уменьшение расчетной длины для толкающего элемента было определено правильно, то нет никакого смысла проверять удерживающий элемент на устойчивость даже при "километровой" свободной длине, т.к. его НС будет обеспечена и при "равноустойчивом" мю=2 и при любом возможном "километровом" мю, полученном на основании этой методы. Неужели не очевидно, что удерживающий элемент никогда не станет толкающим для наиболее нагруженного элемента? Иначе будет нарушен баланс. Еще и поэтому проверять удерживающий элемент на устойчивость на "километровой" свободной длине, боясь перегруза от наличия такой огромной длины , нет никакого смысла. Что поделать, если кому-то очень нужно, пусть себе на здоровье определяет "километровые" свободные длины для слабо нагруженных стоек и чешет затылок по поводу определения предельной гибкости, обвиняя при этом нормотворцев в безответственности. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Все элементы работают совместно. "Удерживающие" и "толкающие" элементы - чистая условность. Как я понимаю по Эйлеру Критическая сила для совместной формы потери устойчивости состоит из всех приложенных к стойкам сил и величина постоянная независимо от того к каким стойкам она приложена. Для двух стоек, если Nкр=100, то в зависимости от соотношения Nкр=N1+N2=100+0=50+50=90+10..... и любая дополнительная нагрузка, к какой бы стойке не прикладывалась приведет к потере устойчивости. Если удерживающий элемент удерживает, уменьшая расчетную длину толкающего, то толкающий элемент толкает, увеличивая расчетную длину толкающего. В реальных схемах не все очевидно с "удерживающими" и "толкающими", У одного элемента немного меньше N, но на порядок больше M, жесткий элемент загружен на 99%, а гибкий на 10%. Короче, если где-то в системе мю убыло, то значит где-то прибыло. А Вы значит хотите "по еврейки" обмануть строительную механику, безнаказанно уменьшив свободную длину нагруженной стойки? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.03.2019 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Если углубить размышления румата вида "поэтому проверять удерживающий элемент на устойчивость на "километровой" свободной длине, боясь перегруза от наличия такой огромной длины , нет никакого смысла", то приблизимся к новой версии - мю=1. Ведь КАКОЙ СМЫСЛ проверять вторую колонну при мю=2 - "его НС будет обеспечена и при "равноустойчивом" мю=2" - а при мю1=1,42=мю2 не будет обеспечена? особенно по ПГ. румата Цитата:
И теперь возникает вопрос - а как оценить запас по устойчивости через поэлементную проверку, на случай превышения N2? Ведь проверка поддерживаемого при N1 ничего не покажет. И проверка поддерживающего при мю=2 даст некорректный результат (большущий запас) - потому что само мю2=2 - некорректно. Выявит запас проверка при "километровой" расчетной длине. ![]() А для ПГ - мю=2 или мю=1. Цитата:
И да - а где в СП сказано, что мю2=2 в случае неравных N? Покажите пункт. Не говорите, что это "само собой, смысла нет, неужели не очевидно" и т.д. Так и я могу сказать - очевидно же, что при мю1=1,42=мю2 "НС будет обеспечена". Особенно ПГ, особенно как для поддерживающего. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Нет, это не условность - это факт. А факт, как известно, самая упрямая вещь в мире. Если что и можно назвать условностью, так это те самые свободные длины, принимаемые для расчетов на устойчивость.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Зачем ты за всех отвечаешь? Многие чешут и будут чесать, мне виднее. ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Пункт, где сказано, что можно уменьшить расчетную длину только для наиболее нагруженных колонн. Формально, если больше ничего не сказано по поводу менее нагруженных, значит для менее нагруженных оставляем те мю, которые были вычислены без учета разнонагруженности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Строительная механика итак сплошной обман и "подгонялово"
![]() А, кстати, на практие многие из вас имея в двуколонной раме с одной стороны нагрузку скажем 400кН, с другой 500кН и одинаковые сечения колонн принимают разные мюшки для оных? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Призыв к прямому нарушению норм.
СП16. П.10.3.1. Lef = мю*L , П.10.4.1 Гибкости элементов Так что, с каким мю рассчитывал стойку - с таким и принимай ПГ. Тем более ПГ определяется с учетом коэффициента использования несущей способности - |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я же объяснил, что можно, и как можно.
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
Цитата:
![]() Если бы мы изначально условились бы быть ТУПЫМИ следователями букве СП, то вся тема не имела бы смысла. В СП нет схемы автора. Делай по теории - вот как правильно интерпретируется "не сказано". Например по Лейтесу. Например у него в раме при N1 неравном N2 А него мю для ОБОИХ стоек вычисляется по одной и той же формуле. К слову, по формуле СП. Думается, все осознают, что в СП эта формула пришла из теории. А не наоборот. "ксд" в скане - коэффициент свободной длины, бета означает мю по СП.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2019 в 12:28. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Молодец, тебе уже пора самому писать нормы
![]() Нет, нет. Вы со Старым дилетантом говорили именно о рассмотрении новой комбинации с увеличением суммарной нагрузки на систему путем догружения менее нагруженной стойки. Ну да, осталось только купить пистолет и застрелиться при проверке ПГ, но любой ценой сохранить какой-то "дух свободных длин" |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Цитата:
Вот с шарнирами другая формула, но мю1=1,42 так же. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нормы писать есть кому. Только кривовато пишут. Приходится обратно вникать в корни.
Цитата:
Цитата:
tankist Цитата:
Мю2 стремится к безконечности. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2019 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Это лишь на твой субъективный взгляд. Нравятся тебе тебе мю длиной как спагетти- на здоровье.
А на мой субъективный взгляд нормы составлены вполне рационально и безопасно по принципу и волки сыты (нет проблем с проверкой по ПГ) и овцы целы(исключен перегруз менее нагруженных стоек) при произвольной комбинации нагрузок/жесткостей. Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Цитата:
Примерно так же я поступал и для колонн верхнего этажа в разных пром. этажерках, благо, таблица 74 СНиПа работала до гибкости 14. Единственным оправданием могли бы быть слова «как правило» в п. 10.4.1 СП, или 13.4.1 ДБН, но оправдываться мне ни разу не пришлось. Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.03.2019 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Уже несколько кандидатских написали и книгу "Несущая способность сжатых элементов стержневых конструкций" И.Д. Грудев,
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Весь форум жужжит по поводу кривизны норм всякий раз. Субъективно наверно жужжит, да.
Цитата:
Цитата:
![]() Ну да. У экспертов со временем копится комплекс "Я всяко прав, даже если неправ". Цитата:
при N1/N2=1/2 мю2=2,45 при N1/N2=1/4 мю2=3,16 при N1/N2=1/10 мю2=4,68 при N1/N2=1/100 мю2=14,2. Никаких спагетти - толстые макарошки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дух расчётной длины - очень хорошее определение, без всяких шуток. Вот только понимают его единицы, а большинство пользуются геометрическими аналогиями. Например, шарнирный стержень - Мю=1 и точка. Прочие результаты прописанные в справочниках и нормах, объявляются при этом ересью
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Повторюсь, что НМВ предельная гибкость, это завуалированная форма коэффициента надежности по назначению. Для более ответственных и нагруженных элементов ПГ Меньше, для менее ответственных и менее нагруженных - Больше. И нормировать ПГ надо никак не величиной мю. Так что, если считать основной колонной ПГ не больше 150, второстепенной - 180 Цитата:
Цитата:
Просто все элементы работают совместно - горизонтальные перемещения верха колонн одинаковы и мю для каждого элемента рассчитывается, как еще раз показал Ильнур вместе с Лейтесом по однойи той же формуле с подставлением своих N и I, независимо, толкающий он или удерживающий. Кстати обратите внимание, что у Лейтеса в его выкладках нет "толкающих" и "удерживающих" элементов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.03.2019 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() А может он имеет ввиду, что некоторые единицы путают конструктивную устойчивость с Эйлеровой? Ну например стержень с шарнирами, но ОПИРАЕТСЯ шарниром на пружину - так мю=1, несмотря на то, что и при меньшем Ncr может произойти отклонение стержня из-за податливости пружины, при сохранении ПРЯМОТЫ самого стержня. Как бы получается, у единиц развился комплекс какой-то, да... Согласен, при мю=1 не выявится Кисп системы, но шарнирно изолированного стержня - вполне. Систему с пружиной надо проверять иначе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() vanAvera Цитата:
![]() Offtop: А Бахила сжечь, как еретика ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Меня интересует твоя секретная методика мю (Bahils method), по корой ты тут выставил мю для этажерки. Прямо жуть как хочется увидеть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Так я уже отвечал. Просто надо не общую устойчивость проверять, а конкретно искать мю. Offtop: Которого, как мы выяснили, в природе не сущетвует.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Правильно, не зависит. Но зачем Вы предложили догрузить одну из стоек так, чтобы суммарная нагрузка стала большей критической? Ясно же, что в таком случае нужно увеличивать жесткость всей системы. И если увеличить сечения элементов всех стоек пропорционально, то пересчитывать их мю не нужно. Если увеличить жесткость какой-то одной стойки, то пересчитывать нужно будет всю сисему заново. Тут нужно еще подумать, у кого каша... |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Кроме Лейтеса, брат Гораций, на свете много книг.
![]() Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- М-дя. В амплуа....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ладно, посмотрю на твое поведение, может и продемонстрирую.
Цитата:
А это к чему? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- мне все можно, что не противоречит нормам и правилам, а ты можешь как хочешь проектировать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
конечно чушь ,но это ты сказал, приняв мю одинаково нагруженной для всех стоек, а тем более по ПГ считать как? это не совершенство норм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Че вы здесь опять ни о чем, без привязке к схеме.
Вот схема. Колонны все одинакового сечения. Ее можно считать следующим способами: 1) Мю=2 для всех колонн 2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней. 3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3. Кому какой способо больше нравится? Ответ мой наверно понятен. Какой нравится я сразу не скажу (выбирал бы между первым и вторым в зависимости от конкретной ситуации), но точно скажу, что 3-йи мне нравится меньше всего. Хотя с точки зрения теории он вроде как должен быть самый правильный. По корайней мере иксперт был бы доволен ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- правильно_1.
Цитата:
Цитата:
Из обоих «правильно» совсем правильное будет дающее меньшую металлоёмкость. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
1-й приводит к неоправданному перерасходу. Комплексы, полагаю, для подобных схем расч. длины определяют корректно и во 2-м смысла не вижу. Предпочитаю стойки из ГСП. Получится где-то 250*6. Можно попробовать средние 200*6, а крайние из двутавра 25Ш1-30Ш1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Абсолютно справедливое замечание.
Где была написана раза, что система становится подкрепленной, если ее перемещения уменьшились после подкрепления в 6 раз и более? Третий способ вроже как ниче. Но есть ли смысл в нем? Мы увеличиваем сечения крайних стоек бе увеличения усилий в их основании - где ум, где логика?! Мы увеличиваем сечение средней колонны абсолютно безосновательно. Для средней колонны ведь лучше тогда для расчета принять шарнирное опирание (мю=1), по факту опереть жестко (для удобства монтажа) получим запас. Считаю третий способ хоть и выглядит самым правильным наименее правдиво отображает реальное состояние вещей в данной схеме. Цитата:
Кстати, есть еще один вариант: а если я хочу средней мощной стойкой поддержать крайние - как поступить предлагаете? Привыкай ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А нафига их делать одного сечения? Принимай крайние в 1,5 раза меньше и мю=2.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А вот это: БСК!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Критическая сила для Вашей рамы 1050тс. Если стойку дополнительно к 100тс загрузить силой 900тс, то общая нагрузка 1000+900=1900тс превысит критическую силу и система потеряет устойчивость - просто сложится - стойки уйдут параллельно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это мой первый вариант.
А вот это: и есть БСК. Ну, тебе можно ![]() Такое впечатление народ, что вы эти мюшки на иконах рисуете и каждый вечер к ним поклоны бьете. ![]() Ладно. Вопрос. Есть 10 колонн шарнирно закрепленных к фундаменту которые удерживаются одной жестко закрепленной. Как будете поступать? Знаю! Уменьшить сечение этих десяти в 10 раз! ![]() ----- добавлено через 30 сек. ----- Обоснуй Только не говори, что в жеско защемленной внизу будет момент - это я и сам знаю ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.03.2019 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Абсолютно нелогично высокой стойкой подкреплять низкие. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Это неважно, логично, или нет. Я не спрашиваю совета как мне поступить для проекта, я спрашиваю как в принципе кто поступать будет. Вот пример на рисунках. Все колоннны загружены одинаково. Мю крайней правой стойки при наличиий примыкающих к ней шарнирно опертых увеличилось больше, чем в 3 раза, но усилие осталось таким же. Как поступать будем, о адепты Великого Мю?! Оставлять базу такой же и увеличивать сечение в соответствии с мю? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.03.2019 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
При таком соотношении сил мю<0.7 при количестве стоек более 8. Так что Ильнур не прав если одна из 10 стоек загружена силой 100тс, то можно смело нагрузить на другие стойки 25тс И речь идет не о том, что произойдет в реальности, а об определении мю. При определении критической силы прочность (несущая способность) никак не участвует. Понятно, что реальная стойка, если неправильно посчитана, может разрушиться и от перенапряжения и раньше. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 00:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В огороде бузина, а в Киеве дядька. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Во-первых я не верю результатам к таким схемам.
При небольшом количестве стоек считаю разумным подход Катюшина. При большом количестве. Сам запроектировал несколько зданий без связей где устойчивость вдоль здания обеспечивалась колоннами несущего фахверка или примыкающего пролета. Условную поперечную силу никак не учитывал. Мю фахверковых колонн принимал 2. Как показывает опыт, отклонения конструкций (любых: ж.б., стальных, каменных обычно компенсируются и уравновешиваются). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну, не очень здесь подходит термин «верю» не «не верю». Есть расчет. Во вторых я вас понял. В таком подходе (восприятие колоннами фахверка ветровых нагрузок и удержание колонн каркаса в продольном направлении ими же). Единственно тут возникает вопрос с теми же температурными нагрузками. Катюшин, кстати, прикладывал бы фиктивную силу я думаю. По принципу корень с числа колонн на куфиктивное. Но вы значит не принадлежите к секте свидетелей мю
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
С Лейтесом все отлично
![]() Очень просто. 1. Посчитаю ее по таблицам либо по формулам СП. 2. Попытаюсь навести порядок в жесткостях, рациональнее их перераспределив. 3. Еще раз пересчитаю по СП, а может и не раз, пока не добьюсь приемлемого для меня результата. Vavan Metallist, а откуда для консоли взялось мю = 4? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Мю 4 потому, что стержень на 2 части разбит, все в порядке. В схемах с многими колоннами они одним стержнем смоделиваны
Ваши 2 пункта ответа ни о чем. Как политик говорите. Здесь больше 60 страниц уже таких ответов. Дилетант, правда, ответил конкретно. Я могу с ним не соглашаться (в частности по поводу неучета условной силы), но хотя бы есть предмет для дискуссии. Те расчетные длины, что я привел из программы абсолютно совпадут с теми, что вы получите по нормам, или справочникам. Будете их применять? Секта протянула к вам свои щупальца? ![]() Если так все просто - то вам не стоит труда просчитать и выдаиь свой вариант, не так ли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
А то. Нужно что-то делать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да вот вам исходные данные на рисунке. Одна колонна жестко защемлена в основании, остальные к ней верхом распорками прикреплены, в основании у них шарниры. Нагрузка только вертикальная на все колонны одинаковая.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вы стоите, к вам 10 алкашей прислонилось. Уравновесили друг друга, спят. Тут один хрюкнул, ж... спину почесать захотел, все в одну сторону накренились - вам их стало нааамного тяжелее удержать. Вот такой-вот опыт. Кстати, про алкашей я идею у Ибезета подхватил, честно признаюсь так, что авторские права не нарушил ![]() И не только ваше мю увеличилось - момент реальный появился, если бы ногу не подвинули шире не стали - упали бы! Базу увеличили значит! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
![]() 3.1. Всю схему по устойчивости считаем. КЗУ 6,65; мю для крайних 2,42, мю для центральной 1,14. 3.2. Исключаю из расчета устойчивости крайние колонны. КЗУ 13,43; мю для центральной 0,8. Картинки во вложении. Что делать, Товарищи конструкторы??? ![]() Последний раз редактировалось andreev.dm, 06.03.2019 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну тогда все еще проще чем с жесткими узлами. Мю консольной колонны принимаем = 2. Мю шарнирных колонн-алкашей принимаем = 1. Принимаем некоторое значение монтажного перекоса шарнирных стоек. Кисп консольной колонны можно будет выразить через сумму напряжений при проверке устойчивости этой колонны и напряжений от горизонтальной составляющей нагрузки на шарнирные колонны, возникающей от монтажного перекоса. Естественно, перекосы всех шарнирных колонн принимаем направленными в одну сторону. Шарнирные колонны проверяются без учета работы всей системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Румата, с перекосом шарнирных стоек все верно. Только такой расчет надо проводить по деформированной схеме. Мое предложение было использовать Qfic как горизонтальную нагрузку от шарнирных колонн на верх жестко защемленной. Причем не от всех десяти или сколько их там, а по правилу кореньквадратныйотколичестванакуфиктивное если их больше 4 и количествонакуфиктивное если меньше. Єто по Катюшину, учитывает случайную природу отклонений колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Offtop: Я всегда завидую по доброму участникам таких тем потому что они умные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не обязательно. Деформированная схема здесь будет полезна только тем, что позволит вычислить правильный момент в заделке консольной стойки. Хотя и без нелинейного расчета можно вычислить этот момент. Но консольная стойка должна быть достаточной жесткости, дабы всякие там эффекты 2-го порядка не сильно влияли на результат.
Цитата:
Я не сторонник этой теории вероятностей. Буду учитывать всех "алкашей". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
А что крайние стойки в этой схеме оперты шарнирно? И распорки примыкают шарнирно?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А по подробнее? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
По поврду учета «всех алкашей» если их 50 и на каждого по 100 тонн веса - получите огромную горизонталку на поддерживающую колонну. Ну это дело такое, с вами мы вроде как консенсуса достигли |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ответил в ЛС.
Не то, что бы не верю, просто жесткость удерживающей колонны будет играть решающее значение в принятии решения как считать - в нелинейной постановке или можно обойтись расчетом "на пальцах". И да, расчет в духе свободных длин вполне может привести к разносу при попытках уложится в требования норм по ПГ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Мы с Вами смотрели эту книгу. Там же толкающий эффект шарнирных стоек выражен через увеличение свободной длины удерживающей конструкции. Вы считаете, что это единственно верный подход к решению такой задачи?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Учет геометрической нелинейности и начальных несовершенств также положен в основу норм по расчету устойчивости и строго обоснован теорией.
Поддерживаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Скорее от этого ума (или "ума") горе. Просто как только стыкаешся со схемой, не укладывающейся в привычные нормы начинают возникать вопросы. Начинаешь копать, искать. Некому, как, например IBZ достаточно выкладок из книг, ему плевать даже на обычный здравый смысл. Лейтес написал - я прочитал и внял, а вы все дураки. Амосов, например всю жизнь писал, что аэробика и бег по утрам это хорошо - а в конце жизни написал, что это херня. Где он был прав? А он был прав в том, что умел мыслить.
Цитата:
Рассмотрим пример из приведенной Вами книги. Представте себе, что у нас как в примере не одна, а 50 стоек прицеплено к раме. Да не к раме, пусть к одной колонне, как в моих схемах для еще более простого понимания. Критическая сила соответственно сильно уменьшится - чем больше шарнирных стоек прицеплено - тем она будет меньше. Прямая зависимость, или нет сейчас неважно. Мы увеличиваем сечение колонн доводя значение критической силы до нужного нам параметра (тоесть не меньше внешней нагрузки). Логично предположить, что достаточно увеличивать сечение лишь удерживающей колонны, подобрав шарнирные по устойчивости с мю=1 (с чем Вы, вероятно, тоже не согласитесь, ибо ТЕОРИЯ!). Довели. Увеличили сечение удерживающей стойки до нужной величины - но как же с ее креплением к фундаменту? А сам фундамент как? Ведь 50 "алкашей" его тоже выкручивают! Неужели это непонятно?! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчет "на пальцах" это и будет с применением условного кью. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Кто ж тебе такое позволил? Ничего нельзя исключать.
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- Да. Я уже писал:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2019 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Так а что делать когда в многоэтажной раме выходит для наиболее неустойчивой колонны адекватные значения мю, а чем выше поднимаемся по раме... там и 4 и 6. По прил. И СП мы можем только верхнюю колонну ограничить мю=3. А со средними по высоте что делать? Считать на мю=4-6?? И по гибкости тоже?
Я только пришел на новую работу, тут эстакады под трубопровод (так себе нагрузки) - все сечения по гибкости фактически берут. 3-5 этажей рама, по 4 метра каждый, полная высота всего 12-18 метров. И получаются 40К5. Все в порядке? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что так по мелочи? То Мю нет, то бимомента ... "Весь мир есть плод моего воображения" вне которого ничего не существует! Цитата:
![]() Длина экватора земли ~40000 км. Берем веревку на 1 метр длиннее и равномерно натягиваем её вокруг земного шара, условно считая последний шаром. Вопрос: проползёт ли в образовавшийся зазор муравей? Здравый смысл подсказывал 100% опрошенных (и мне тоже), что нет, и близко не пролезет. Однако математика говорит совершенно о другом. Напишем уравнение данной задачи L2-L1=1 или 2*Пи*R2-2*Пи*R1=1; 2Пи*(R2-R1)=1. Зазор составляет f=R2-R1=1/2*Пи=0,159 (м)! Но и это еще не всё: зазор вообще не зависит от длины и будет одинаковым для точки и шаpа радиуса 1000000000000000 любых единиц (!) Мой здравый смысл просто таки вопиет от такого результата. Вот вам и выбор: чем пользоваться то будем? P.S. Многие рассуждения в этой теме мне почему-то очень напоминают эту ситуацию. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Чтобы получить более-менее "правильные" мю, надо, чтобы во всех колоннах продольная сила была предельной
N = Ry*A Практически этого можно добиться, загружая только один ярус рамы загрузил первый ярус - получил мю для 1-го, загрузил только второй - получил мю для 2-го и т.д. Только не забудь убрать нагрузки с первого, когда будешь загружать второй. Сколько этажей - столько расчётов. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Эх, как бы этого хотелось, но не получается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это в другую тему eilukha меня туда уже послал https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26753, но как я понял, там ни к чему не пришли.
В общем случае если мы рассчитываем на устойчивость, принимая сечение стойки с коэффициентом Фи, то из условия равнопрочности должны учитывать фи при расчете базы. Почему не учитывается - для меня остается загадкой. Вы пытаетесь прицепить Qfic для учета момента в каких-то частных случаях, а по логике учитывать М надо изначально через мю и фи. Почему Вы не добавляете момент в конслоьной стойке с мю=2 ?? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Потомучто момент появится только при потере стойкой устойчивости. В этом случае "поздно пить боржоми"(с).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Вобщем по вашему если к колонее прицепить все таки эти шарнирные стойки, хоть стопиццот штук они на нее НИКАК физически не воздействуют. По математике да, и это иксперт проверяет, а по жизни нет, можно забить болт. Ну что ж... Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Почему вы мне задаете дурные вопросы, если я всю тему толкую, что этот момент НАДО ДОБАВЛЯТЬ! Вопрос только в том как вычислите его величину. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Потому, что так IBZ сказал. А на самом деле учитывали бы, если бы базы проектировались по другому. А так у них большие запасы. Подливка "на 1 пункт прочнее". Наверно потому на это забили. Ведь и на фундаменты тогда надо было бы.... Устоявшаяся практика проектирования, однако ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вроде все пылится на полках. Еще раз спасибо повод лишний раз взять книгу! Хоть немного приблизиться к осмыслению понятия устойчивости.
Офтоп. Где-то Городецкий оборонил, что расчет - это способ размышления (или воображения?) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Vavan Metallist, положа руку на сердце, сколько ты, в процентном отношении, запроектировал центрально-сжатых колонн?
Как правило, на колонну приходит приличная горизонтальная сила со своим моментом и ловить блох от продольного изгиба не имеет смысла. Не, ну если ты, в основном, проектируешь курятники из одиночных уголков, тогда да - учёт всяких куфик просто необходим. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Абсолютно с ним согласен. Вот ту многие поддержали мой способ 1 (все мю=2) и способ 3 (мю=2.4 и 1.3). И сами того не заметили уже получили два правильных (или нет) ответа но с мюшками! Значит уже и тут с мюшками не все однозначно. Но почему-то многие ополчилсиь на способ 2. Хотя как раз он дает возможность обеспечить максимальную надежность реальной конструкции и даже управлять этой надежностью (путем опредления сколько "падающих" стоек считать толкающими удерживающую). Расчетом мы не формируем реальность, им мы только стараемся максимально смоделировать и предсказать то, что с ней может случится. Реальность (в данном случае строения) мы конструируем на основании расчетов и размышлений. А вот формальный подход (определил мю и ты в дамках) это как раз примитивизм, поиск "красной кнопки". Даже нормы так не поступают. Вспомните постулат наших братьев-железобетонщиков: как конструкцию заармируешь, так она и будет работать. Так, что, иксперты, вы еще тоже далеко нирваны не достигли. Ну, я понимаю, для курсов авторитет должен быть непоколебим. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я спетсиальна веду себя идеально, начиная с этого поста (п. 1220).
Схема тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1077
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Я говорил о конкретных людях, ответы которых вы знать не можете в принципе. Так что не надо "ля-ля". Впрочем, попробуйте позадавать этот вопрос сами ...
Именно так - при обычном расчёте без использования деформируемой схемы до достижения точки бифуркации НИКАК НЕ ДЕЙСТВУЮТ. И по математике и по "здравому смыслу". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Понимаете в чем суть вашего заблуждения: вы считаете, что расчет - это то, что 100% верно отображает реальность. Тем более "обычный". При этом вы такой позиции придерживаетесь не только касаемо этой темы Вам в своем таком "математическом" мирке комфортно. Вы даже не ставите перед собой задачу, которую сложно решить, а именно: как учесть то, что колонны ИМЕЮТ НАЧАЛЬНЫЕ НАКЛОНЫ? Даже простой "необычный" расчет по деформированной схеме с учетом даже самых малых погрешностей показывает, что вы заблуждаетесь. Не губите души молодые: вам мыслить стало лень видно - не разленивайте других!
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обязательно и даже без болтов! Чтобы сделать шарнир при такой нагрузке, нужно выполнить центрирующую планку или другие спецмероприятия. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Абсолютно согласен. Это мю может менятся для защемленной средней стойки от 0.7 до 2. Не, ну может и дальше расти, тогда она держит крайние. Но мы при проектировании так никогда ни к чему не придем. Даже нормы и те делают некие послабления для проектирования. Вспомните 4 типа опирания верха колонн для определения коэффициентов мю ступенчатых колонн. Допускается принимать, что соседние пролеты держат нагруженные краном не упруго, а абсолютно жестко. То же уменьшение перемещения в 5 раз уже нам позволяет считать закрепоение жестким. Если все этими мюшками оперировать - вы даже саря не запректируете нормально, так и умрете общитывая.
Все наши строительные расчеты - это сполшные допущения. И не надо к ним относится, как к Моисевеым скрижалям с 10 заповедями. Такое отношение может нужно только эксперту, который бабло с этого рубит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
И да, к слову, идеально правильные мю в схеме Vavan Metallist получаются только из правильного метода (к слову - почему рассматриваются и неправильные методы?). Это мю=1,14 и 2,43 (без учета веса стержней).
![]() Если кому интересно - центральные колонны из-за невозможности раскрепления нужно делать из труб (круглых или по крайней мере квадратных), а крайние - из двутавров типа Б - если напрашивается раскрепление ровно 0,5 высоты,или Ш. При этом подразумевается, что ветер всяко есть, и колонны таки работают на изгиб тоже, и до К не дойдет. Ну и по мере принятия сечений - пошагово пересчитывать мю. На конечном шаге проверить по ПГ, с последними мю. Если по ПГ не проходит (вдруг) с правильнейшими мю, то проверить с мю=2.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это признак старости
![]() В обычной практике вы допускаете те вещи которые этой обычной практикой проверены и записаны и в нормах и в учебниках. Но даже эти вещи меняются, усовершенствуются методики, вплоть до довольно значительного изменеия подхода к расчетам (например железобетон). Так чего же вы к мюшкам этим прилипли? Ведь демонстрирую же вам неоднозначнсть вашего подхода, кроме того, предлагаемый мной еще и запас надежности больший имеет. Но нет, вы уперто держитесь! Могу только похвалить за стойкость. Изометрические упражнения, говорят очень развивают силу ![]() ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Кроме того, нет никакого логичного смысла принимать 1.14. С точки зрения оптимизации конструктор лучше примет стойку шарнирно опертой и мю ее соответсвенно 1. Экономия на колонне и на фундаменте. При этом увеличится мю крайних стоек, но тут надо посмотреть. При этом вопрос реального воздействия поддерживаемой колонны на поддерживающие остается открытым. Вот все точно уверены, что при 0.9 ветра и 1 максимального снега, или 1 максимального ветра и 0.9 снега моменты в крайних колоннах от ветра и от "падения" центральной колонны (тоесть с учетом Qfic, или полученного усилия с помощью расчета по деформированной схеме с учетом заданного некого начального наклона) не превысят несущей способности крайних колонн, просчитанных только на ветер, как предлагает IBZ? Еще раз: это все способ мышления, а не точное отображение реальности. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Не без того
![]() ![]() ![]() А не мне и форумчанам эти подходы надо демонстрировать. Общайтесь с нормотворцами, добивайтесь включения ваших теорий и методов в нормы, вот тогда ... Ведь обязанность эксперта входит проверка соответствия именно нормам, а не неким "здравым смыслам". |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1,14 однозначно не завышено и не занижено. Это точное значение из упругих расчетов на устойчивость, что и подразумевает Мю - это приведение к математическому Эйлерову стержню.
Все твое "видение" далее этого мю - а именно в "фи". Мю - это математическая константа для данного стержня данной схемы. Вот ты же не корректируешь Пи при расчете площади дна практической бочки - типа "да бочка же старая, да помятая...". Нельзя к мю относиться как к эмпирическим коэффициентам. И корректировать его по мере домысливания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Тут согласен. Но если чего-то в нормах нет - значит и соответствовать ему невозможно ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мю в лироскадах правильно определяется только для одного стержня. Или ты тоже будешь принимать мю шарнирного больше 1 потому, что так скад сказал? В данной схеме для двух крайних колонн. В средней - завышенно. Почему - уже птички поют об этом и не надо опять на те же рельсы заворачивать. "Удаление" элементов для определения правильного мю - один из вариантов решения. Не уверен верен ли он на все сто, но все лучше, чем мю =100 ![]() Приняв мю 1.14 ты имеешь небольшой запас. Ничего плохого. Только тогда скажы как ты будешь поступать, увеличив сечение крайней стойки согласно мю, но не увеличив нагрузку на ее базу? Да, ты увеличил сечение - мю ее уменьшилось. Стало не 2.42, а 2.28. Что дальше? Можно увеличением сечения довести мю крайних стоек до практически 2. Но усилия в ней останутся те же! Где здесь логика?! Почему же к моей схеме нельзя применить допущения (нормативного) 4 типов опирания верха ступенчатых колонн? Я считаю, что можно. И это будет еще и согласно нормам. Крайние колонны должны ограничить перемещения верха средней не менее чем в 5 раз (если средняя жестко защемлена) - и все, у нас считается согласно норм несмещаемая опора, мю средней стойки 0.7. Какие проблемы? Или вы все учесть хотите? Ну так тогда давайте и фундаменты принимать не как абсолютно жесткую опору, а как упругую, конечной жесткости! Ато двойные стандарты, понимаш! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Затем уже обсудим твои доводы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Это имеется ввиду "считание/несчитание несводобной рамы при наличии горизонтальных связей поверху и торцевых связей". Это совсем из другой оперы - понимая, что ГС не могут за километр жестко держать раму поперечника, ввели такой контроль. К слову, в 3D податливость связевой системы учтется точно. Ваван все в оду кучу валит. В т.ч. ступенчатые колонны...спетсиально что ли? К мю это все никакого отношения не имеет. Мю в себе - это УПРУГИЕ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ. Для установления АНАЛОГИИ с Эйлером. И на этом все. Далее (после матекаматического мю) вступают в силу уже и "фи", и прочие УЧЕТЫ практических нюансов. Но изначально нельзя мю корректировать "с учетом того-сего". Все в расчетной схеме - жесткости, длины, нагрузки, шарниры, защемления. И все стержни - идеальные. Потом делай что хошь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Наиболее нагруженная в данном случае это та, которую программа при анализе чувствительности маркирует 1. Это крайние колонны.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Коэффициент расчетной длины не является чем то исключительным и какой то константой для принятия конструктивного решения. Такой же, как и другие способ мышления, абстракции, описания явления. Для этого надо сначала разобраться как его правильно вычилять, а не скадовскими картинками тешиться, как дите малое ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я говорю, что средняя колонна - наиболее загруженная. В ней 2 раза больше N, при этом у нее длина в 1,5 раза больше. Против этого лишь двойная поддержка вместо одной (и более) по сравнению с крайним. Плюс поддерживающие крайние еще что-то несут - это уменьшает их помощь. Итого - с фига ли крайняя колонна вдруг более загруженная, чем средняя? Что-то там в Лире не то...в т.ч. с "выключателями" стержней при анализе устойчивости. Чем Лировскими маркировками тешаться, разобрался бы, что такое "чувствительность" и которое мю верное. И да - правильно вычислять мю - вычислять по теории упругой устойчивости стержневых систем.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да там что Лира, что Скад одно и то же. Если я неправ - поправте, но насколько я понял в этих прогах именно элемент, у которого параметр чувтвительности 1 и имеет правильное мю.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Ну даже мамые упоротые сектанты не расчитывают мю для каждой комбинации загружений, а следуют правилу "допускается принимать мю для комбинаций с самой большой продольной силой". Так, что нечего тут щеки надувать |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Чего нет? Метода расчёта на устойчивость или определения расчётных длин??
![]() Обратитесь в ЦНИИСК. Правда они метОды с Qfic с огромной долей вероятности не утвердят, но деньги (и, поверьте, не малые) за рассмотрение возьмут ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если в Лире схему вавана немного изменить - например снизит конек до 6 м, т.е. получить СНиПовскую схему - который элемент будет наиболее загруженннным? Наверно где 30 тонн, да? А что скажет Лира? Что наиболее чувствительны крайние, где 15? Или таки укажет на среднюю?
В СКАД указывается на элемент, локальная устойчивость которого минимальна. В Лире скорее указывается элемент, перегруз которого больше всех снижает общую устойчивость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Есть но не для всех случаев.
Цитата:
![]() У меня УПСК им. В.М. Шимановского. Не буду никуда обращаться. Пока ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я может дальтоник, но коричневы вроде все 3 колонны. Не?
Если же смотреть 1 и 0,988263 - то это тоже не радует - все три одинаково уязвимы? А если совсем СП-схему из двух колонн проверить? При 100 тн и 1 тонна? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Смотрите. Я применяю формулы для одноэтажной двухпролетной рамы. Жесткость ригеля принимаю 0.
Получаю вот такой результат (см. рисунок). Крайние колонны 2, средняя 1.33. Но я еще до полного счастья к крайним прикладываю дополнительную "возмущалку". А теперь смотрим: средняя колонна выше, ее жесткость меньше даже если она того же сечения. И в результате ее расчетная длина уменьшается еще больше, а крайних увеличивается. Можно на начальном этапе специально принять сечение средней колонны еще меньшим, чем крайних - и тогда еще больше приблизим ее мю к 0.7. Все логично, все согласно норм. Просто нормы не содержат прямых указаний для рам с разными жесткостями стоек, а также для стоек разной высоты. Поэтом унадо выкручиваться. Вот и выкручиваемся. Нормативный подход? Нормативный! Что не так? ЗЫ: Лира почему то все мюшки завысила на 0.3.... ХЗ. Ильнур, кинь, пожалуйста в Скаде что получилось Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
По первой схеме:
Я не за то чтобы, а за правду. Правда в том, что Мю - это геометрическое сопоставление кривизны на момент потери устойчивости данного стержня с Эйлеровым стержнем. Это ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 23:21. |
|||
![]() |
|
||||
Все попытки объяснения, что в общем случае это не так, что первопричинно сравнения критических сил, ни к чему не привели. Надоело, стройте на здоровье кривые оси дальше.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все это интересно конечно, спасибо за напоминание о Вашем альтернативном варианте видения. Но нам гораздо интереснее сейчас вот это: которая колонна у Vavan Metallist НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕНА в терминах п.10.3.6 СП 16? Мне кажется, это та, где N больше, с небольшой подкорректировкой на длину. Но принципиально - средняя кривее при одинаковых EJ, потому и наиболее нагруженная. Далее, если все так, как я изложил, получается, что для средней мю=1,14 есть самый "правильный" мю в мире. Далее, если мю=1,14 "правильный", то можно обсудить последствия применения мю для крайних колонн, полученных тем же расчетом. Можно на примере - трубы круглые 244,5х3,8, R=2,4 т/кв.см., вес не учитывать. По ПГ пока не проверять - это на десерт.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2019 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Меня как проектировщика, прежде всего интересует не абсолютная истина, а практическое применение, т. е. то, что нормы оставляют на откуп конструктору и расчетчику. Как рассчитывать - определять мю для менее загруженных стоек? Мой здравый смысл подсказывает что для двух консольных стоек соединенных поверху ригелем мю1=1,6 мю2=2,4 - величины вполне реальные, или мю1=1,41 при второй незагруженной стойке. А что делать с километровыми расчетными длинами? Как поступать со стойками разной высоты? Например две стойки разной длины с одинаковой жесткостью, загруженные одинаковой нагрузкой объединенные ригелем. Моя Лира 9.6R8 показывает, что расчетные длины обеих равны между собой и равны сумме длин стоек, думаю теория покажет то же. Например высота низкой стойки 1м, высокой 9м, расчетная длина для обеих - 10м. Вот Ваван и выдумывает для короткой стойки мю1=2 + Qfic и я для данного конкретного примера пока ничего более разумного не вижу Моя любимая неправильная с точки зрения физики формула Ясинского N / (фи*А) + M/W дает 95% сходимость c правильной формулой СП при меньшем количестве телодвижений. Так вот хотелось бы и на этот случай иметь свою "формулу Ясинского" или определить граничные условия, при которых поддерживающие стойки следует считать по особому. В данном случае я вынужден частично согласиться с Руматой что в определенных случаях есть принципиальная разница между толкающими и поддерживающими стойками. Хотелось бы услышать Ваше квалифицированное мнение и получить практический совет. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Наплевать и забыть. Это не я, это Перельмутер, но я с ним солидарен. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Для апологетов мю, слишком сложно. Та у которой мю меньше.
Рассматривай погонную жёсткость. Для расчёта длина сама по-себе не нужна - только в связке с жёсткостью.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
1. Стержень конечной жесткости имеет свою критическую нагрузку. 2. Если нижняя опора - жесткая, а верхняя - имеет закрепление в виде пружины (что равносильно связи с оголовком другой, поддерживающей ее, колонны) то при F=Fкр, нагружаемая стойка начнет чувствовать эту пружину, соответственно Fкр увеличится на величину dF. dF будет зависеть от жесткости поддерживающей пружины: Если С=0 (жесткость), то имеем случай с консольной стойкой где Fкр= Если С=бесконечность, то имеем случай с консолью подкрепленной шарнирно-подвижной опорой где Fкр= Если привести к явному виду то критическая нагрузка будет находится в диапазоне от Fкр(С=0)= До сих пор всё ясно и заметьте нигде нет "мю" )) Но когда начинают загружать поддерживающую стойку, критическая нагрузка уменьшается, есесно, но увы данную задачу, лично я, еще не решил. Просто Вы тут за это бедное "мю" воюете, а мне кажется истина немного в другом, хотя при определении гибкости без "мю" не обойтись... Offtop: Ох уж это мю... ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 07.03.2019 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Вообще-то, истина в вине. Это ещё древние греки доказали. Короче, без пол-банки не разобраться.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Так сектанты-фанатики они знаешь какие упоротые!
![]() Кстати. Че-то не то даже с расчетом мю простой схемы. Почему не сходится по Лире и по СНиП???!!! Че за хрень?! Раньше сходилось! ![]() Рама уже простая, высота шесть, пролеты по 18, ригель и колонны одного сечения, ригель к колоннам жестко прикреплен. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Все у меня также, как и в таблице. Глаза раззуй.
Не, ну суть вопроса в том, что где тогда ошибка при неравномерном загружении? При равномерном результат одинаков Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Все, нашел где ошибка у меня. Всем спасибо!
![]() Но суть в том, что по ЛИРЕ когда падет мю средней колонны пропорционально возрастает мю крайних. А вот по формулам СНиПа мю крайних остается прежним. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Еще кто-нибудь сомневается что мю в нормах все равно притягивают за уши? Может фанатики начнут прозревать? ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Везде наплевать? А с какого момента расчетные длины считать километровыми с мю=2 как Румата, 2,5, 3, 4 или 10 ? Цитата:
У Вас какой-то СНиП особенный. В моем СНиПе (СП 16) таких формул нет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Чьи уши? Твоя ошибка в том, что ты пытаешься выудить мю из расчёта общей устойчивости. В нормах тупо посчитаны мю без привязки к общей устойчивости. Единственное послабление сделано для разнонагруженных колонн одноэтажных зданий.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31.
И жесткости всех колонн в таблице одинаковы Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Вообще я где-то в темах концентрированно формулировал свое видение сей проблемы. Прямо по пунктам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
У меня тоже
Ну че, дите малое, в тарелку постоянно надо тыкать? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Где-то, когда-то... По моему эта тема довольно-таки важна, чтоб помнить если не где и когда, то хотя бы что Вы о ней говорили. Даже я помню (видите, за вами следят! ![]() Где-то когда-то вы написали, что раньше думали, что только КРЕПЛЕНИЯ таких элементов надо считать на эту силу. Я даже не могу себе представить ход размышлений, приведших к ТАКОМУ выводу: крепление считать, а вот сам элемент не считать ! ![]() Нет, надо считать и элементы, и крепления и даже в отдельных случаях фундаменты. Вам, как не конструктору этого все равно не понять, так что так пусть быша ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Там все просто - до определенной жесткости пружины стержень теряет устойчивость как стержень Эйлера. Ничего он не чувствует - шарнир изолирует стержень от пружины. При уменьшении пружинности менее этого определенного порога стержень отклонится от первоначального положения, СОХРАНИВ прямую форму. Т.е. аналогия с Эйлером исчезает, проверка через мю-фи теряет смысл. Vavan Metallist Цитата:
СНиП - подшаманивает, ибо нужно как-то упростить круг.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. IBZ сам апологет мю, просто он снова поумничал не к месту - его спросили, покажи пальцем тут, а он: "зюйд-зюйд-вест".
2. "у которой мю меньше" - только при прочих равных. У Ваван средняя стойка длиннее. Ты давай не расслабляйся. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ваши цитаты еще не настолько крылаты, чтоб я их где-то специально сохранял.
Скажите, крепление шарнирно опертой стойки к жестко закрепленной - это не то? Реально прав Бахил: слишком сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Вот поэтому данная тема ни когда не закончится. Я не понимаю откуда в Вас столько терпения?! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Читаю
если в системе имеются сильно и слабо нагруженные стержни одинакового сечения и одинаково закрепленные по концам (например, колонны многоэтажного здания, где на верхних этажах сжатие меньше, чем на нижних), то слабо нагруженные стержни имеют значительно большие свободные длины. Этот факт давно и хорошо известен и не раз служил предметом оживленных дискуссий. В этих спорах было выявлено, что проверки прочности и устойчивости таких «слишком длинных» стержней выполняются вполне корректно, но проверка предельных гибкостей не должна выполняться с такими длинами. В нормативную документацию последний вывод, к сожалению, не попал. и по аналогии полагаю, что надо проверять устойчивость незагруженных стоек с километровыми расчетными длинами, но не проверять ПГ. Сожаление Перельмутера разделяю. Но что делать с мю=4,6 менее загруженной стойки не знаю Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
забить и принять по ПГ равному 2
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ключевая фраза "реальных нагрузок не испытывает". Это ваше главное заблуждение. Реальные нагрузки как-раз есть, просто они не поддаются расчету привычными методами механики. А у вас что не поддается расчету знакомыми методами того нет?! Красота! Конструктивненько и прогрессивненько!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Инженеру же достаточно просто нужно правильно пользоваться программой. Программа правильно определяет наиболее уязвимый элемент, нет нужды всякий раз рыться в "документации от ЦНИИПСК". Итак, через 50 постов (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1294) можно вернуться к задаче Vavan Metallist - для средней мю=1,14 есть самый "правильный" мю в мире. Далее, раз мю=1,14 "правильный", то можно обсудить последствия применения мю для крайних колонн, полученных тем же расчетом. Можно на примере - трубы круглые 244,5х3,8, R=2,4 т/кв.см., вес не учитывать. По ПГ пока не проверяем. Вот Кисп по устойчивости в плоскости рамы (мю крайних 2,42 естественно ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2019 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() ![]() Но все равно гложет червь, что эту гребаную среднюю стойку крайние таки ПО НАСТОЯЩЕМУ ПОДДЕРЖИВАЮТ и она на них ПО НАСТОЯЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВУЕТ! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Введение шарнира в базу средней произведет "революцию" - средняя колонна перестанет своей жесткостью влиять на что-то, у него точное проверочное мю=1. Поэтому средняя нагрузка может быть повышена до 50 тонн. Мю крайних будет 2, т.к. средней считай просто нет. Но чтобы Лира/СКАД тут показали "наиболее нагруженную", т.е. шарнирно-изолированную среднюю, нужно стойки разбить на участки одинаковой длины, иначе формула IBZ в программе не сработает. ----- добавлено через 19 сек. ----- 6 и 9 м.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки крайние по предельной гибкости при мю=2,42 не проходят 170 получается при требуемых 123, а по средним на пределе при 120,4. Здесь выбор или забить на требование СП по ПГ и принять для ПГ мю=2 или увеличить сечение колонн, думается всех. Хотя и при мю=2 тоже не проходит получается 141
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Мю крайних либо будет больше 2, либо 2 но с приложенной возмущающей силой от средней (мой любимый вариант). Средняя есть и при шарнирном ее опирании на фундамент крайние ее держат от падения. Значит она на них ВОЗДЕЙСТВУЕТ и это надо учитывать! Поставь между крайними 100 средних - и этим крайним придется еще туже (не даром крайнему всегда тяжело!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
давайте не "мудрствовать")
есть критическая эйлеровая сила, и есть снип мне как-то "архитектор" предложил для не раскрепленной стойки на 15-ти м использовать сеч. 200х200 ))) (честно?, устал от таких) из пл-ти - понятно (могу раскрепить), а что в пл-ти?! ps: а по большому, у одноэтажной, однопролетной, незакрепленной стойки , хоть по снипу, хоть по эйлеру - в пл-ти - не менее 2х Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Жесткости у средней стойки нет, но нагрузка на нее осталась. Если считать что шарнирно опертая стойка эквивалентна стойке с нулевой жесткостью, то мю1= Моя Лира 9.6R8 показывает после введения шарнира мю1=2,48, мю2=1.17. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ВАВАН,
я старался!))) или у тебя есть другие предложения?) думаю, что вряд ли ----- добавлено через ~29 мин. ----- VAVAN, если честно, мне нравится решение проблем с вашим подходом, то же и с ФАХВЕРКОМ, тот всегда лаконичен и всегда рад с вами поспорить говорим на одном языке (это радует) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Однако есть нюанс. Согласно формуле v=L*sqrt (N/EI) наиболее нагруженной средняя становится, если N>6,667 тн (там где 30). До введения шарнира - это соблюдается. Однако после введения шарнира средняя становится наиболее нагруженной при N>15 тн. Шарнирно изолированная средняя колонна имеет мю=1 по Эйлеру, при условии неучета смещения верха. Смещение верха приводит к ухудшению для крайних. Смещение же верха к ухудшению для средней не приводит в силу шарнирности. К слову, от степени шарнирности зависит, насколько влияет (это на случай пружинного шарнира поворота) смещение опоры. Поэтому крайние колонны следует проверять при мю=2,48, а среднюю - при мю=1. А не при 1,17, и особенно не при мю<1, которую например получаем при N>48 тн. Таким образом, есть Эйлерова устойчивость и есть устойчивость положения, и программы не различают их, т.к. анализируется устойчивость всей системы, а мю "раздаются" согласно расписанию, а не по заслугам. Мю для поэлементной проверки имеет смысл только при Эйлеровой устойчивости. На то она и поэлементная. Пример: для средней шарнирной получили например мю=1,5. Сечение не проходит, хотя при мю=1 проходило. Приведет ли умощнение колонны к повышению устойчивости системы? Нет конечно, ведь система крякается не из-за нехватки сечения средней - а из-за недостаточности изгибной мощности крайних. Вот их усиление даст повышение устойчивости. Что и учтено в их мю. А средняя как несла свои 30 тонн, так и несет при Эйлеровом мю=1, НЕЗАВИСИМО от всего остального. К слову - ровно мю=1 для средней получим при N=48 тн, и при этом мю крайних 2,67.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2019 в 08:33. |
|||
![]() |
|
|||||
Посчитать на устойчивость и наплевать на гибкость.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Только, пожалуйста, не говорите, что уже сто раз это обьясняли и сто первый не хотите. И еще раз с каким мю расчитывать эту злощасную среднюю стойку если она шарнирно оперта. ![]() Вы уже и туда успели наследить! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop:
Цитата:
Не стоит забывать, что не смотря на свою шарнирность, эта стойка снижает устойчивость остальных двух стоек (увеличивает их Мю) и является «толкающим» элементом. Причём толкаемость её зависит только силы сверху и длины, но никак от её жёсткости. Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2019 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Думаю мю=2,82 величина теоретически правильная в смысле Эйлерова. А значениями, полученные Лирой сомнительны, это видно когда меняешь длину средней стойки. |
|||
![]() |
|
||||
Вопросом на вопрос - ню-ню ... "Сам дурак" - последний жалкий аргумент проигравшей стороны
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опять ??? ![]() P.S. В плане "переплёвывания" Бахила работаю сейчас над стандартными формулировками. Поскольку "повесьте на гвоздик" уже "запатентовано", пока остановился на двух: "Ну ни фига себе" и "Почём дипломы нынче" ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 08.03.2019 в 12:41. |
||||
![]() |
|
||||
Offtop: Блин, третью фразу украл ...
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
"Толкаемость" шарнирно опертых стоек при расчете устойчивости системы ни от чего не зависит, кроме доли общей нагрузки (критической силы), которая на них приходится |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
А всякие неустойчивости системы - это неустойчивость системы. Да, к сожалению, принцип проверки через мю в нормах имеет издержки. Но я бы не сказал, что прямо не различает - в СП294 (номер точно не помню) Лейтесовы разделения нашли таки отражение. Цитата:
Давайте так - ничего игнорировать не будем, а будем анализировать вкупе. Так что ваше мю=2,83 снимаем с повестки. А полный анализ - я пределы от 6,7 т до 50 тонн примерно выложил - дают максиму мю=2,67. Но это при доведении 30 тонн до такого, что мю средней станет ровно 1. А так - в сухом остатке не более 2,48. К IBZ: 1. Формула v=L*sqrt (N/EI) при введение шарнира перестает работать. Вы кое-что не учли. 2. Допустим в схеме Vavan Metallist (какая полезная схема оказалась ![]() Совет Старому Дилетанту - при наличии изолированных стержней разбейте стойки, иначе возможно исключение из форм искривление изолированной. В СКАД это актуально.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2019 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не знаю кого ты спросил, но свое видение выскажу.
"Умощать" или "не умощать" это уже решение конструктора, который проектирует обьект. Если все таки "умощать" среднюю жестко опертую - ее мю будет расти вместе с ее "умощением". Также она будет забирать на себя все большую часть момента от боковых нагрузок (ветра, кранов) и подбирать ее сечение надо будет с бОльшим мю, да еще и как сжато-изгибаемую с той же продольной силой. Но при этом она меньше неблагоприятно станет влиять на крайние удерживающие ее стойки, пока не сравняетя с ними в "удержании" (все мю=2) и дальшее ее мю будет больше 2, а крайних - меньше, что начнет означать, что теперь она для них поддерживающая. Логичным видится опирание крайней стойки шарнирно и подбор ее с мю=1. Экономия кроме того на фундаменте под нее. Но при этом увеличиваются расчетные длины крайних стоек (если оперировать ими), или толкающая сила на них от средней (если идти моим методом с приложением Qfic). Вобщем получается туть есть много правильных ответов. Вероятно самым правильным будет самый экономичный вариант. Как по мне самым экономичным будет при высокой средней стойке делать ее шарнирно опертой, если она такая же, как крайние по высоте - проектировать все с мю=2 и не заморачиваться кто кого поддерживает. Послушайте, уважаемый, вы во всей этой теме ни на один вопрос так и не ответили. Все ваши ответы были вроде "какиевытутвсетупыекнижекнечитаетеаяумныйсторазужеобъяснял". А судьи кто? Я, в отличииот вас, не ленюсь стопиццотый раз изложить свою мысль. Повторение - мать учения. Тем более я не настолько велик, чтоб форумчане помнили мои посты написанные год, или даже день назад. Но Ваше, о Величайший, Слово сказанное (верне написанное тут на форуме) один раз конечно светит нам, сырмяжным, как луч Солнца, освещая нам путь в потемках неведения! На самом деле, IBZ, я вовсе не считаю вас неграмотным специалистом. Очень даже наоборот и я даже за многое могу сказать вам спасибо. Говорю: Спасибо! ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2019 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Вот еще раз выкладываю выдержку из "Справочных данных..." ПСК 1954. Разве не так? Рассуждаю как дилетант. Система из одинаковых стоек по Эйлеру сопротивляется потере устойчивости только за счет изгибной жесткости, т. е. горизонтальному смещению верха все стойки препятствуют одинаково. Спасибо за конкретный ответ именно это я от Вас и хотел услышать. Но что делть если мю=10 или 100? Или у стойки высотой 1м приведенная длина - 10м Цитата:
По моим наблюдениям Лира показывает приемлемые результаты в отдельных простых случаях при одинаковом характере закрепления концов и сопоставимой жесткости, Например для одинаковых стоек при неравномерном загружении или одинаково загруженных стоек одного сечения разной высоты. Завел задачу с нуля - высота всех стоек 1м N 1тс 2тс 1тс - получилось то же самое мю 2,69-1,9-1,92,69 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.03.2019 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||||||
Цитата:
, Цитата:
Да. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наличие EI в формуле не является само по себе определяющем. Последний раз редактировалось IBZ, 08.03.2019 в 16:07. |
||||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
"толкает" всегда одинаково независимо от длины и жесткости. Начальные несовершенства при определении мю не учитываются. Короче, мю крайней защемленной стойки зависит только от доли общей нагрузки, которую она воспринимает и для этой стойки нет никакой разницы, как распределена остальная нагрузка между двумя другими стойками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.03.2019 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Эх, зря я указал конкретную страницу в ПСКовсом руководстве - его надо читать "от и до" и решить пару не самых простых примеров. Вот тогда вопросов по устойчивости практически не останется. ----- добавлено через ~8 мин. ----- ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну почему же - этот пункт вполне согласуется с оным
Вот не угомониться никак. Вот еще схема. Крайняя левая колонна жестко прикреплена к фундаменту, остальные шарнирно. Высота стоек 6м. Мю получилось 5.19. Для всех. Ок, подобрали мы сечение по этому мю для крайней левой колонны как для центрально сжатой. Проводим деформационный расчет. Получаем момент в основании 93.77кНм. (при линейном расчете с таким же отклонением получаем 24кНм). Подбираем стойку как центрально сжатую с расчетной длиной 6м*5.19=35.4м, получаем 35Ш3. Подбираем ту же стойку мю=2 и моментом - получаем сечение 30Ш1. Объясните мне как должна работать мысль конструктора при принятии решения. Что толку с бОльшого сечения если вывернет фундамент или порвет анкера?! 1 см наклон на 6м - это 1/600. Подует ветер например, еще больше нагнет - что тогда? Я понимаю, что наклоны этих стоек могут быть в разные стороны, уравновешивать друг друга, данный фактор имеет случайную, непредсказуемую природу. Но все равно хоть какой-то момент будет полюбому! Видите - я не ленюсь в стопиццотый раз проилюстрировать и повторить свои мысли. Может и вы снизойдете? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2019 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Что бы мне помешало ее пройти кроме самодурства "эксперта"?
Ну, теперь судьи могут судить. По моему я сделал все, что я мог. Пациент и дальше мертв. ![]() Если принять например по Катюшину, что "возмущают" только 4 колонны, то Qfic от одной равно 3.9кН, от четырех 15.6кН, момент 93.6кН. В данном случае совпадение случайно, но... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2019 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Проверять устойчивость первой стойки при L0 ~ 50м? Цитата:
Но в случае системы из консольных стоек согласно приведенной мной выкладки из "Справочных данных.." Получается именно так. Да и логически рассуждая: система одинаковых консольных стоек объединенных поверху потеряет устойчивость в форме горизонтального смещения верха. Сопротивляются стойки смещению одинаково и только за счет изгибной жесткости EI и очевидно, что не имеет значения как приложена критическая сила - приложена только к одной стойке, равномерно распределена или как-то еще - горизонтальны смещения и соответственно моменты в стойках будут одинаковы. Как я увидел, алгоритм решения таких простых систем одинаков: все приводится к одному стержню с жесткостью равной сумме жесткостей, определяют критическую силу (вернее она уже определена Эйлером или кем-то еще) и распределяют ее по стержням пропорционально нагрузкам и обратно пропорционально жесткостям. В СП-шной формуле для учета неравномерного загружения участвуют N и I рассчитываемой колонны и суммарные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
IBZ, Старый Дилетант
охренеть! классное "мудьё"!, заявление "хрен с ней с гибкостью, главное - устойчивость" - меня повергло) особенно подрастающему поколению все-таки есть снип! ох уж, бля, эта креативность) не надо искать того чего нет Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это недоработка норм не более иначе из-за ПГ придется принимать большие сечения даже при нулевых нагрузках на одну из колонн, но при этом по устойчивости будет коэф использования 0,1%. Кстати я что-то подзабыл в буржуйских нормах есть аналог нашей ПГ? по моему нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
это недоработка норм не более иначе из-за ПГ придется принимать большие сечения даже при нулевых нагрузках
конечно, с вами согласен, но: а что делать? приходится так и принимать в определенный ущерб (ведь мы с вами "не знаем" как поведет этот элемент, или вы - волшебник?) критерий - один - гибкость да, и потом чой-то я не замечал в каркасе неработающих стоек Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Где Днепр, а где имение?
В Вашей "мягкой бумажке" нагрузка на раму меняет угол в зависимости от длины стерженьков. Для оценки "толкания" замените шарнирно опертую стойку на стойку с нулевой или очень маленькой жесткостью и увидите, что мю крайних стоек практически не изменится ----- добавлено через ~2 мин. ----- что-то я не заметил этой ссылки на страницу Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.03.2019 в 20:13. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Так кто же скажет, что делать с Мю большим единицы для шарнирного стержня? Ведь даже нормы это предусматривают. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А где граница?
Цитата:
Цитата:
Возможно бывает в каких-то экзотических случаях. Я не встречал. Но зарекаться не буду. |
|||
![]() |
|
||||
Если проверили колонну с большими N и М, то прочие колонны такого же сечения можно не проверять.
Чтобы опровергнуть теорему, достаточно найти один факт, не укладывающийся в неё. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Там четко написано кому.
Цитата:
Цитата:
На деле с изолированным стержнем так: если не делить Эйлерову устойчивость и устойчивость положения, то можно строго по норме получить мю=10 или мю=100, все зависит от податливости опоры и длины стержня. Поэтому ответ однозначен - поэлементную проверку через мю, т.е. на Эйлерову устойчивость, нужно производить при мю=1. При податливой опоре стержень остается прямым, устойчивость же теряет система из стержня и пружины, и проверка через "фи" становится БЕССМЫСЛЕННОЙ. Старый Дилетант: Цитата:
nick.klochkov Цитата:
И такого рода моментов в "снип" - море. Да и рассмотрены в "снип" некие простые схемы. В жизни схемы бывают самыми причудливыми. IBZ: Цитата:
Цитата:
Если в "снип" глупости, зачем за "снип" прятаться? В скане мю=1 - Эйлерва, мю=пи/корень(n) - положения. И оно уже не мю, т.к. в "снип" коэффициенты "фи" не предназначены для проверки стержней (систем), теряющих устойчивость положения при сохранении прямолинейной формы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2019 в 09:21. |
||||||
![]() |
|
||||
Не-а - наплевать и забыть
![]() ![]() P.S. Что-то в последнее время появилось слишком много "толкователей" норм: этот пункт-глупость, этим надо пользоваться так-то, а этот раздел вообще надо убрать, идет активный поиск "черных кошек в темных комнатах". Вообще-то при наличии сомнений пишется запрос авторам норм, может они всё-таки имели в виду, именно то что написали. И вот что странно - при таком подходе все противоречия куда-то исчезают ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2019 в 09:29. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот задача - можно и без "авторов" вполне увидеть неадекватность проверки стойки через мю, не равном 1:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Просто если брать единицу, возникает логический вопрос - зачем "огород нагородили"? А вот если считать, что стержень надо проверять (пусть и условно) по общим канонам - всё моментально становится на свои места ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В принципе да.
Но в последнее время появилось слишком много пишущих запрос разработчикам норм по поводу любого чиха. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К слову, программы совсем не разделяют, и выдают даже мю<1.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Вот у меня получилось для шарнирного элемента в составе рамы Мю=1,05. Что это означает. Я могу оставить это значение или должен ужесточать опоры, а может нужн делать что-то ещё? Покажите численно что на что умножить, с чем сравнить - одним словом расчёт для такого случая.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Первый говорит о форме потери устойчивости, по которой определяются мю. Второй говорит о том, что одна из стоек может потерять устойчивость раньше, как "изолированный" стержень по другой ("собственной") форме мю=0,7 или, о чеи говорит Ильнур, в случае шарнирно опертого стержня мю=1 Цитата:
А проблема давно известная - как получить, используя результаты Лиры 9.6R8 "правильные" мю. Вот попытка анализа схемы аналогичной со схемой Вавана Система из трех консольных стоек одинакового сечения защемленных снизу с объединенным перемещением верха N1=1 N2=2 N3=1. Меняем высоту средней стойки L2 L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,3 мю2=1,63 - верю L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,41 мю2=1,13 - вроде похоже на правду L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,39 мю2=0,84 - мю2 возможно похоже на правду, мю1 мне кажется должно возрасти Та же схема с добавлением шарнира в нижнюю опору средней стойки L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,69 мю2=1,9 L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,48 мю2=1,17 L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,37 мю2=0,84 Как я говорил в случае шарнирно опертой средней стойки считаю верным мю1=2,83 Шарнирно опертую стойку буду считать с мю=1 И что мне прикажете делать с этими мю? Как мне от них перейти к мю для расчета по СП16 ? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Тогда подскажите как совместить результаты программы с СП и справочниками, то же мю>1 для стержня с шарнирными опорами? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Допустим прошло - допустим при Кисп=0,8. Можно уменьшить сечение - стержень недоиспользован, можно довести до Кисп=1, при этом мю=1 всегда. Затем пересчитать мю с новым сечением, при этом мю=1,05 станет мю=1,03, или мю=1, или даже мю=0,9. Мю>1 означает, что стержень прямолинеен, мю<1 - криволинеен. При мю=1 изучать "окресности точки" не станем, скажем лишь, что амплитуды выгиба и отклонения опоры из уравнений форм сопоставимы. Но т.к. мю=1, нам это неинтересно, берем мю=1 и проверяем. И при Мю>1 и при мю<1 влияние "потери положения" на другие элементы системы учтется изменением их мю. Вопрос же ужесточать/смягчать пружинные связи (при их наличии) нужно рассматривать конкретно по схеме конструкции. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
Все мю c L2=1, верны. Все мю c L2=1,5, верны. Все мю c L2=2, незначительно занижены - должно быть 2,42 и 0,86. Вторая схема с шарниром: Все мю c L2=1, верны. Все мю c L2=1,5, незначительно завышены - должно быть 2,42 и 1,17. Все мю c L2=2, значительно занижены - должно быть 2,82 и 1,0. Это скорее оттого, что например Вы забыли ввести шарнир между ригелями. Или еще что - проверьте тщательнее исходные, в т.ч. и соотношение жесткостей, в т.ч. ригелей. Я вычислял при очень жестких по отношению к стойкам ригелях. Стойки разбил на куски по 1 м. Все мю, кроме мю шарнирно-изолированного, можно напрямую использовать в проверках по формулам СП, кроме ПГ. Для шарнирно-изолированного мю=1 для всех проверок. Для остальных при проверке ПГ использовать мю=1...2, в зависимости от настроения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если теперь приравнять критическую силу потери устойчивости положения и Эйлеровскую классическую формулу vL=Пи^2EI/(Мю*L)^2 и решив это уравнение относительно Мю, получаем значение приведения длины для эквивалентного Эйлеровского стержня. Именно об "первородстве" равенства критических сил я неоднократно говорил и раньше и сейчас. А то что там одна волна, две волны ... или вообще нет волн - это вторичный фактор. Теперь проанализируем нормы. В применении к случаю шарнирного стержня с линейно податливыми концами речь идет именно о Мю - его позволяют получить приведенные формулы. Скажите пожалуйста, если с этим Mю нужно было бы поступать как-то по особому, об этом следовало бы сказать? В нормах же ни слова. Если оставить в стороне заклинания о несовершенстве последних, следует сделать вывод, что Мю и в этом случае (пусть и условно) необходимо использовать самым обычным способом. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Применение мю из расчетов устойчивости положения для проверки по Эйлеровой - действительно бред. Вот например стержневая конструкция - проверка по полученным мю покажет, что стержни не проходят, в т.ч. по ПГ. На деле система устойчива как в целом, так и поэлементно. Тут НЕЛЬЗЯ пользоваться мю обычным образом. И вообще никак нельзя (случайные "прохождения" при сильной недогруженности по Эйлеровой устойчивости не в счет). Можно использовать мю=1 для обеих стоек, и КЗУ системы для оценки общей. Если в той же конструкции ослабить "пружинный" стержень (EJ2), то потеряется устойчивость положения системы. И выявить это СП опять же НИКАК не поможет. В СП много чего недосказано...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
А если коэф. устойчивости больше 10, нужна ли поэлементная проверка?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А кому сейчас однобоко? Это не стандарты двойные, а два вида явлений. Каждому свой стандарт. Проверить-то в первом шаге можно на всякое полученное мю. Но при непрохождении нужно начинать различать, отчего это такое мю.
Что за "коэф. устойчивости"? Запаса что ли? Чей "коэф. устойчивости"? Системы? Или элемента?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ты вопрос не умеешь задавать.
На п. 1408 сказано: Цитата:
Можешь при больших КЗУ вешать на гвоздь поэлементную проверку. Тебе не привыкать. Заодно и внецентренности туда же повесь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Исходные данные: L=4м (стойка) L=2м (стока подпирающая связь) EI=26.68тм2 (Дв№20 при изгибе относительно оси меньшей жесткости)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 02:44. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Задам совсем простой:
Как отличить "потерю формы" от "потери положения" в пространственной раме?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Нужно признать, что, строго говоря, нормы помогли определить расчетную длину стоек только первого яруса. Тем не менее, используя известное трансцендентное уравнение для стержня с тремя упругими опорами довольно просто находится расчетная длина стоек остальных ярусов. Полученные расчетные длины вычислены на основе критической силы отдельного стержня, а не системы в целом, т.е. и дух норм(поэлементная проверка) и дух мю соблюден. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну то есть надо как то различать при расчетах, смысле потерю формы и потерю положения? И подходы (формулы) что ли разные будут или нет?
Давайте расшифруйте свой месседж)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
В моем понимании влияние податливости опор именно на Эйлерову силу может иметь место только для неразрезных элементов, а в случае однопролетного стержня с хлипкой опорой речь идет об устойчивости положения
Последний раз редактировалось slava_lex, 12.03.2019 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну суть то одна - жесткость примыкающих опор. Будут они представлены в виде пружин или стержней или еще чего.
Решая дифференциальное уравнение формы потери устойчивости (ФПУ) мы находим критическую силу которая выводит стержень из состояния равновесия. А еще есть какая? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Стоп, еще до меня дошло один момент - там если дельта меньше какого то значения то вообще система ГИС получается, поэтому стержень и опрокидывается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Какая разница. Устойчивость положения также выражается через Fкр по Эйлеру. Разница только в том, что при опрокидывании отсутствует продольный изгиб стержня. Соответственно, нормативные проверки стержня на продольный изгиб и ПГ через фи теряют всякий смысл при опрокидывании стержня.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
"согласен"
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вы взяли произвольные исходные. Жесткость "пружинного" стержня (короткая справа) влияет на вид потери устойчивости. Вы нашли стандартные 0,7 при жесткой пружине. Соль же как раз в обратном - при мягкой пружине стержень не искривляется, мю получается >1. Вникайте в суть - я же далее выложил формы. Уменьшайте гибкость опорного стержня до тех пор, пока мю не станет >1.
Цитата:
Румата: Цитата:
Vovas_91 Цитата:
При прямолинейной форме стержня, потерявшего устойчивость положения, применение "фи" не имеет смысла, соответственно и мю. Шарнирно изолированный стержень проверяется через "фи" при мю=1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Причем здесь Эйлер если изгиба стержня нет. Задача определение устойчивости положения сводится к определению силы при которой перемещение упругой опоры еще может стабилизироваться, т.е предельную силу определяет опора, а не сжатый стержень Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Предельная сила устойчивости положения Дельта это перемещение опорного узла от единичной нагрузки, если дельта меньше предельной то решается как обычная задача эйлера при несмещаемых опорах. Если больше то считается предельная сила устойчивости положения, к эйлеру и сниповским фи не имеющая отношение. Вторая задача затрагивает способность опоры к затуханию собственных дополнительных горизонтальных перемещений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- А есть ли при этом продольный изгиб или нет - вопрос второстепенный(частный), т.к. вычисляется предельная сила устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Абсурдность попытки получить мю и проверить отдельный стержень через общий анализ устойчивости отчетливо обнаруживается при бесконечном EJ - стержень не подлежит проверке ни по устойчивости, ни по предельной гибкости при любом большом N. В таком случае "приведение" к эйлеру (нахождение мю) отдельных стержней становится абсолютно абсурдным занятием. Поэтому первостепенным вопросом является форма потери устойчивости. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Конечно пора. Offtop: Но .... тс-с-с. Сектанты-мюрмоны бдят и этого "еретического произвола" тут не допустят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для отдельного стержня из каркаса или для всего каркаса в целом?
Если для всего каркаса, то как будем задавать начальные несовершенства с учётом их хаотичности и случайности (и с нужной верояность неотказа)? Все варианты перебирать, с их количеством порядка n!, где n - количество элементов? ![]() Если для отдельного элемента, то как учесть взаимное влияние элементов? Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2019 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это есть что?
![]() Цитата:
А абсолютно жесткий абсолютно прямой стержень очень напоминает Эйлеров стержень, да ![]() ![]() По деформационному - на сегодня это не так и смешно, пакеты есть такие, что... Да, муторно и фсе такое. Зато результат! ![]() А наши все копьеломания с расчетными длинами - как раз издержки идеи упростить инженерный расчет. Конечно идеальности при такой "мясорубке" и не приходится ожидать... В-общем нужно к мю относиться не как к строгой однозначной величине, и смотреть на него с нескольких точек, и не стесняться запасов там, где неопределенно, и не тупить, когда определенно. Вот у Бахил вообще нет никаких мю - и неплохо живет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
1) Локальные погиби. Эти несовершенства нормированы даже в отечественных нормах и должны быть заданы для каждого сжатого конструктивного элемента в пределах его геометрической длины. Одно плохо, СКАД/Лира для этого совсем не предназначена. 2) Глобальная погибь всей рамы. Можно принять по перфой форме потери устойчивости. А абсолютную величину начального отклонения можно взять из еврокодов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Одной из разновидностью является Direct Analisys Method, представленный в AISC 360-05. Краткая информация по нему на английском применительно к ARSA: https://damassets.autodesk.net/conte...whitepaper.pdf Конечно, стоит согласиться с IBZ, что нормы для этого должны быть переписаны. Либо дописаны, предлагая данный метод как альтернативный, давая инженеру выбор - либо расчет с помощью инструмента расчетных длин, либо расчет по деформированной схеме. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вы же понимаете, что т.н. расчет по деформированной схеме - это учёт эффектов второго порядка? Вы же не учитывает отклонения, которые "вшиты" в коэффициенты фи? Или Вы их к прогибам прибавляете, что ли? Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное, что бы прогибы и перемещения были конечными и не влекли за собой появления новых форм равновесия. Нормируются же деформации из предположения линейных расчетов, почему эти же нормы не использовать при нелинейных расчетах? Вообще, деформационные расчеты значительно объективнее отражают реальность, чем линейные упругие. Да, возможно, предельные значения таких деформаций придется уточнять в нормах. Т.е. дорабатывать нормы. Но на мой взгляд это не обязательно
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Пояснение: под "расчетом по деф. схеме" имею ввиду т.н. "P-Дельта" расчет |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну почему же? Если учесть работу стали за пределом упругости, то мало кому не станут любопытными сведения, например, о максимальном расчетном перекосе или крене каркаса? Либо об абсолютном прогибе элемента в момент потери устойчивости?
Не суть важно, можно под этим понятием понимать и полноценный геометрически нелинейный расчет с учетом больших перемещений и неупругой работы стали. Главное, что бы применялся тот или иной вид нелинейных расчетов по назначению, т.е. правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Вот на данный момент расчёт по диформ. схеме предусмотрен для АМС с принятием Ncr уменьшеной на 30%. Как такой метод применять в рамах где и жильё с своими предельными ускорениями и промка с технологическим обородуванием где учёт порой влияет на микроны - будут решать проектировщики и не без того ограниченные по срокам проектирования. А что касаемо норм - то это нужно не только СП 16.13330 переписывать, но и все остальные. Ну так пособия - это вспомогательные материалы. Вы предлагаете проектировщикам наукой заняться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну если есть технологическое задание, ограничивающее деформации конструкции, то да. По-другому не понятно из каких сооброжений это должен делать проектировщик.
Цитата:
Не переписывать, а дописывать. Это разное. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хотя применительно к данной теме, интереснее всего была бы альтернатива расчету с использованием свободных длин, определение которых весьма дискуссионный вопрос, что наглядно иллюстрирует эта тема. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это часть ответа участнику форума на его аргументы о "невозможности" применения расчета по деф. схеме. Перечитайте цепочку сообщений. Последний раз редактировалось tutanhamon, 12.03.2019 в 18:21. |
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Деформационку использую уже давно, хоть каркас, хоть зубачистка. Несовершенства в двух вариантах: по первой форме из линейки и для каждого отдельного элемента. Масштаб по Еврокоду, ну если зубачистка то по СП. В практике использую 2-й порядок, 3-й редко, только для отдельных элементов со сложной геометрией, ну для этих задачи и комплексы соответствующие.
По норме, не по норме, как-то фиолетово... механика она одна на всех... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
В приложении схемка с вариантами развития событий. Ильнур, посмотри плз! Можно сделать такой вывод, касаемо этой задачи - если "мю">1 для шарнирно-опертого стержня, то получается, что в системе он не самый слабый, и помогает удерживать систему от потери общей устойчивости. ![]() Offtop: Сейчас хожу на лекции по устойчивости сооружений и пока нам рассказывают про определение критической нагрузки в целом для схемы, с учетом конкретных граничных условий. Как перейти в определенных задачах к определению "фи" и поэлементной проверки в соответствии с СП - пока этот момент не рассматривали, может чуть позже просветят.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.03.2019 в 03:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Жесткость же стержня влияет ТОЛЬКО на его локальную устойчивость. В зависимости от соотношения вышеназванных характеристик имеем два вида потери устойчивости. В переходной "точке" (окрестностях) оба явления присутствуют равноправно, амплитуды перемещений сопоставимы. Но эта точка для нас однозначно является явно определенной, с мю=1. В случае же, когда нас не устраивает КЗУ, да - надо думать о "мягкости" опоры. В строительных конструкциях такого рода "механизмы" сложно создать. Разве что фахверковую стойку нагрузить вертикальной от стропильной и забыть раскрепить эту точку по горизонтали...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2019 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Новые (ранее неизвестные) источники по сниповским расчётным длинам (собранные Теплых А. В.).
В статье Геммерлинга есть готовый рецепт для определения свободной длины для любой рамы (4-й с конца статьи абзац). Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2019 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- А у мюрмонов только СКАД и Лейтес - другого ничего не существует. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Мною - впервые.
Я только 2 знаю - МНП и МКЭ. А какие ещё?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Скачиваешь первое вложение из #1448, находишь там статью Иващенко, и внимательно читаешь. Вопросов остаться не должно.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
1) необходимо создавать дополнительные нагружения 2) необходимо итерационно подбирать возмущающую силу для каждого из стержней рамы таким образом, чтобы КЗУ всей системы был ~1 Тем не менее он имеет право быть. Нужно будет оценить трудозатратность такого "рецепта" и его эффективность. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
В первом речь лишь о некотором моменте матричного способа решении системы уравнений. По теме - идеальная автоматизация извлечения корректных мю в пределе означает прямое решение задачи реальной устойчивости - зачем огород городить после этого с мю?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Вот в статье один алгоритм в Mathcad приведен. Сам не работал в этой программе, чтоб понять сложность решения в Mathcad.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() румата Цитата:
1. Всякие мю-фи - это способ упрощения инженерных расчетов, сводится к использованию заранее просчитанных схем с привязкой результата к реальной схеме. При этом имеем то, что имеем - имеются БОЛЬШИЕ затруднения с "привязкой". Это примерно как типовую больницу в сейсмике привязать к району немного с другими климатическими данными и естественно с другой геологией - нужен полный пересчет и полное перепроектирование. А все пытаются просто что-нить подправить, фундаментики малость изменить и срочно начать героически осваивать бюджет. Да легче заново рассчитать/спроектировать... 2. Аналогично и тут - всякие попытки получить точные/корректные мю вызывают необходимость глубокого анализа поведения конструкции, например расчетов по деформирующийся (по мере нагружения) схеме. А еще точнее вообще моделировать в ансисе со всеми нелинейностями и с узлами (для учета их податливостей), да совместно с основанием, и желательно все это в динамике (сейсмика, взрыв, пульсация, поперечный резонанс, вибрации, удары и даже импульсы на всякий случай, да? ![]() ![]() 3. А пока мы только думаем, что надежно обеспечиваем устойчивость. Наши конструкции устойчивы не благодаря системе мю-фи, а вопреки. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Что это?
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Не допёр? Это тонкий троллинг.
Ну я других и не высказываю. Это как в том анекдоте: Цитата:
Нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Доведём до 2000! Offtop: Ну если Админ не прихлопнет...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так он же светоч. В смысле светило. Короче, лампочка проектирующих практиков. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Хорошо. Но всякая автоматизация нахождения "правильных" расчетных длин вдвойне хорошо. Последний раз редактировалось румата, 14.03.2019 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Есть симптомы?
![]() Не дождетесь (с). ![]() румата Цитата:
Например изгиб уголка в СКад/Лире по прочности тоже не автоматизируется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уважаемые коллеги! Нужен совет! Анализирую раму на устойчивость, определяю свободные длины. Прилагаю один из вариантов загружения снега (справа снеговой мешок). Прилагаю распределение энергии из энергетического постпроцессора. Вывожу отчет по свободным длинам. Так вот, у самой низкой колонны свободная длина LY = 26 (стержень№628, высота колонны 6,5), у центральной стойки LY=12.6 (стержень 650, h колонны 7,625). У самой высокой справа LY=11.7 (стежень 634, при высоте колонны 8,75). Вопрос, что принимать за результат в качестве мю?
У всех мю=2? Или так и принимать, как получилось по анализу? Смущает левая стойка, у которой свободная длина = 26. Следует мю = 4. Так и должно быть? Или здесь применим пункт И2 из приложения к СП16: ...для верхнего участка одноступенчатой колонны во всех случаях следует определять по формуле..... но <=3. ПОСОВЕТУЙТЕ, пожалуйста! |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Те величины, которые выдала программа. Но эти Мю не годятся для проверки по ПГ. Для ПГ - 2 или 1.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
В целом ход мыслей ясен! Спасибо.
Распределение энергии выложил для наглядности и понимания, ведь наименьшему значению в шкале распределения энергии, соответствует наибольшая свободная длина. Насчет узлов сопряжения. Тут ведь вот какое дело... Это ЛСТК... Поэтому, база жесткая (так принято думать), остальное на шарнирах. Насчет мании... ![]() ![]() ![]() Ступеней нет, есть только мания преуменьшения... Заказчика не устраивает предварительный вес каркаса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Offtop: Ух, коллега, будьте аккуратны...
К ЛСТК не всегда можно применять обычные методы расчета, особенно анализируя стержневую модель...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Да уж... Знаем про редуцированное сечение... Кстати, в протоколе расчета сообщалось: "Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 7 ) превышает коэффициент запаса местной потери устойчивости".
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Это необходимо, но недостаточно.
Следует обращать внимание на тип профиля сжатых элементов (открытый/закрытый, симметричный/не симметричный). В некоторых случаях, например с С-профилем, критическая сила по изгибно-крутильной форме, ниже чем эйлерова(плоский изгиб). Ну и соответственно там "фи" или "кси" (смотря по чему считаете) снижается, а напряжения повышаются. Также лучше лишний раз раскрепить сечение от поворота/перемещения, что бы пожесче было. ЛСТК не любит свободу. (ну или любит и валится)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
На досуге перечитывал эту ветку форума и меня заинтересовала дискуссия о расчетных длинах для простой рамы усиленной раскосами (схему см. на 6 стр) Было это очень давно, но тема не потеряла актуальность - особенно для вновь прибывших конструкторов из наших ВУЗов. В той дискуссии было два лагеря: одни говори о том что необходимо просто брать по 1-й форме из расчета на устойчивость плоской рамы коэффициенты мю для колонн и не париться. Другие говорят - нет нужно анализировать формы и коэффициенты мю брать только по той, по которой колонна теряет устойчивость. Я решил взять эту схему и посчитать в несколько стадий - все подробно расписал в приложенном документе. Забавные результаты, Товарищи..... Конструктивная критика приветствуется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Для меня остался без объяснения вот какой момент: проектирует Конструктор №1 П-образную раму такую. Подбирает сечения. Ее начинают строить. Тут приходит Конструктор №2 - переживает что "на тоненького все, гуляет рама что то" и добавляет раскосы. Делает перерасчет - и выходит что колонны не проходят....так как мю увеличился в 1,6 раз... Не находите абсурд?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. То, что колонны не проходят - это надо вникать (у вас материал неудобный для анализа), может и не проходят. А может по ПГ не проходят. И т.д. 2. Если действительно не проходят по устойчивости (видимо при сжатии с изгибом), абсурда нет по большому - мы получили БОЛЕЕ жесткую раму, с меньшими перемесчениями, так наверно за счет еще чего-то, а не только чисто за счет раскосов - они же не одни работают.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Я хотел акцентировать внимание Коллег на том, что мы вкладываем в понятие потеря общей устойчивости системы. Без теоретический выкладок и т.п. А просто, на практике так сказать - что произойдет с конкретной нашей рамой если я проигнорирую допустим КЗУ <1 при догрузке и такую раму построят, загрузят (хоть в лаборатории, только 1:1). Судя по моему расчету - ничего....
По моей логике - КЗУ системы важно рассматривать в контексте того, какой элемент теряет устойчивость и тянет всех в пропасть. А если он сам по себе вылетел....а без него система как стояла так и стоит. В чем тогда смысл? (хороший вопрос в пятницу вечером ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
Что значит "вылетел"? До "вылетел" может быть очень далеко (коэффициент запаса). А что потеряет устойчивость первым при пропорциональном увеличении нагрузки - без разницы, вполне может быть и колонна.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Так то и теоретически "ничего" - ведь потеря устойчивости в таких постановках - не обрушение, а просто новая форма системы.
Вот именно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Не-а, не нахожу. Пункт первый - чудес не бывает. Пункт второй - если чудо свершилось смотреть пункт первый.
![]() Ну, а если серъёзно, то я в реальных схемах не очень люблю понятие "коэффициент мю", он идёт множителем к длине элемента, а длины на схеме у элементов, составляющих ту же колонну, все разные. Можно нечаянно и накосячить. Ну, это так, к слову. В схеме с подкосами колонна имеет два участка, причём на верхнем участке от подкоса до балки сжимающая сила намного меньше, чем на нижнем, соответственно расчётная длина будет существенно выше. Опять же можно нечаянно накосячить, приняв для всей колонны расчётную длину верхнего участка. Я просчитал похожую схему, состоящую из двух независимых рам высотой 12 м и пролётом 12 м. Сечения для справки 45Ш2 для колонны и 55Б1 для балки. Одна из схем с подкосами, другая без них. Результат прикладываю, он не выходит за пределы здравого смысла. P. S. А всё-таки подкосы могут ухудшить работу схемы. Например, на балке между подкосами появляется сжатый участок, если она не раскреплена, может потерять устойчивость по СФz. Колонна без подкосов работала на центральное сжатие, подкосы добавили изгибающий момент. Всяко может быть, но это, скорей, исключение из правил. Eщё P. S. Забыл сказать. Коэффициент устойчивости системы в целом в схеме с подкосами аккурат в 5 раз выше, чем без подкосов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
![]() Простой же вроде пример, а мы тут бьёмся. Кто то приводил тут пример из справки к Лире, где сказано что смотреть нужно только на минимальный мю для каждой из форм. Для подкоса нашего - она первая, мю подкоса минимален. Все остальное .... А для колонны в такой логике только пятая. Разработчики не понимают как их программа работает? |
|||
![]() |
|
||||
К сожалению, тут я помочь не смогу. В двух словах не получится, а многословные пояснения я уже здесь неоднократно давал.
Вообще-то устойчивость это та часть строительной механики, которую невозможно понять, рассматривая только некий узкий вопрос. Да именно так: или всё или ничего. Форум в таком системном изучении не помощник, в чём я за много лет дискуссий здесь имел возможность убедиться. Так что берите литературу и вперёд. И обязательно решите пару задач вручную точным методом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
А подскажите, в итоге какую принимаете расч длину для схемы с подкосами? Делите на участки или принимаете 10,7 м для всей колонны и вперед расчеты по устойчивости и предельной гибкости?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Пардон, был вне связи некоторое время. Я бы принял для нижней части колонны Lef=10.8 м (чуть запасику дал), для верхней части 18,7 м, для сжатого участка ригеля 20 метров без ограничения гибкости (Лира-десятка позволяет). Насчёт ограничения гибкости верхней части колонны тоже возможны варианты в зависимости от результата.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
С нижней частью колонны и сжатым ригелям понял. Спасибо. А насколько верхняя часть Lef=18,7 м отвечает реальной работе колонны? Если отойти от формул - на объекте это единый жесткий стержень 45 Ш2, к которому примыкает подкос (хоть из трубы 150х150х7) через фасонки... т.е. мю для верхнего участка 18,7/3=6,23. Если n=1/мю, где n - число полуволн синусоиды, то в нашем случае у нас n=0.16 (меньше четверти полуволны).... при том что для консольного отдельно-стоящего стержня это значение n=0.5 (половина полуволны). Все это очень странно на мой взгляд. Мне думается что нужно для колонны брать единое мю 10,7 м и все. Потому как если брать 18,7 м и рассуждать что "даже при такой расч длине с учетом малых напряжений сечение в верхней части не будет определяющим для колонны" остается вопрос с предельной гибкостью. Можно долго о чем то тут спорить, но в документе четко написано lef/i. Да, в пособии к СниП (и новый СП 294 вышел, п. 8.2.7) сказано зачем это все, но там же кроме возможности искривлений при монтаже и транспортировке говорится об экономической целесообразности, ограничений вибрации и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Тут такое дело. Я уже писал, что не очень люблю анализировать коэффициент мю в лировских расчётах и одобряю отказ Лиры-десятки от такого подхода. Представьте, что свободно стоящую сжатую колонну высотой 12 метров (расчётная длина 24 м) разделили на 4 равных отрезка по 3 метра каждый. Получили для каждого мю=8, n=1/мю=0,125 и начинаем ломать голову, как в этот отрезок вписать 0,125 полуволн формы потери устойчивости. Мне кажется, что в ваших рассуждениях примерно тот же случай. Колонна теряет устойчивость вся. Далее, вся теория, которую мы учили (нас учили) в строймеханике предполагает одновременную потерю устойчивости рассматриваемых элементов. В этом случае, при различных продольных силах на разных рассматриваемых участках мы придём к различным расчётным длинам этих участков. То есть, в итоге придём к формулам (И.5), (И.7), (И,8) СП, которые приводятся для ступенчатых колонн. В ступенчатых колоннах, правда, есть грубое ограничение мю2 ≤ 3, намекающее, что при определённых соотношениях жёсткостей и сил они не будут терять устойчивость вместе. Но, в нашей схеме я бы не стал притягивать за уши эту колонну к ступенчатой и применять это правило (разве что, при проверке по гибкости). Всё-таки под ступенчатой колонной подразумевается колонна каркаса промздания с подкрановой и надкрановой ступенями.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
С точки зрения механики под ступенчатой колонной подразумевается колонна, имеющая одну иле несколько промежуточных продольных сил и/или одно или несколько перемен сечений и/или промежуточных раскреплений. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Спасибо Вам за ответы, Коллеги.
Буду дальше разбираться в этих вопросах....нужно восполнять знания. P.S. Читал сейчас обзор исследований в одной из книг по устойчивости сжатых стержней (Пиковский А.А). Поневоле задумываешься растет ли инженер (человек) или деградирует...Все существенные исследования относятся к концу 19, началу 20 века....не увидел не одной фундаментальной книги (по этому вопросу), изданной после 50-х... |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419
|
Цитата:
Это я про нашу схему. А в ней, кстати, максимальный изгибающий момент как раз в месте примыкания подкоса. Если бы это был реальный расчёт (что вряд ли) и, если бы я убедился, что комбинация N=-15.80 тс – Му=61.13 тс·м – Lef = 18.7 м для верхней части даст больший коэффициент использования, чем комбинация N=-48.00 тс – Му=61.13 тс·м – Lef = 10.8 м для нижней части (что вряд ли), я бы без колебаний принял бы слабым звеном именно верхнюю часть, проигнорировав с чистой совестью мю2 ≤ 3. Так оно спокойней. /Усилия, кстати, взял из расчёта./ А вот если бы считал колонну постоянного сечения промцеха при наличии мостовых кранов, учёл бы эту тройку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Хотя давайте представим пример , толщину плиты возьмем для начала 100мм , каким тогда будет узел ? (Простите , если это уже обсуждалось, возможно это так и есть , вначале не обратил внимание на то , что тема уже состоит из 76 страниц , просто прочел первую страницу ) . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.04.2019 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не книги и курсы/бурсы надо, а программы хорошие.
Чел не способен обработать 100500 тыщ информации, хоть семи пядей. Устойчивость требует автоматизации даже на уровне простейших. От проектировщика не диссертаций требуется, а устойчивая конструкция.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Самая лучшая программа - деревянные счёты. Только где их найти?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А у меня есть! Считаю любые конструкции на деревянных счётах! Долго. Дорого. Добротно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Данное сообщение является флудом .
А данное - огромной глупостью . (" бухаете ? ") ----- добавлено через ~22 мин. ----- А данное можно отнести к 282 УК РФ , я на него кинул жалобу . |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Вы о чем? ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Приветствую всех.
Большая просьба моих более опытных Коллег, и всех неравнодушных к расчетным длинам, посмотреть и оценить результаты вычисления последних ![]() Рама двухярусная, по нижнему V-образные связи с распоркой, узлы опирания на фундамент шарнир, ригели примыкают жестко. Справа от рамы стоит стойка, с жестким нижним узлом, и распоркой по верху, которая уперта в раму (еще не ясно кто кого держит). Геометрия, жесткости, нагрузки и результаты см во вложении. Вопрос в следующем, правильно ли я понимаю процесс так сказать: 1. Создал раму, распределение нагрузок соответствует реальной схеме. 2. Провожу расчет, получаю мю. 3. Проверяю сечения по устойчивости N/фи*A*гамма_с, при этом фи нахожу (и проверяю по ним сечение) в том числе по казалось бы неадекватных мю (см. картинку 5) - все равно сигма будет более в том стержне где мю минимальный. 4. Сечения по прочности/устойчивости подобраны. Далее принимаю мю=1 (геом длина) и проверяю назначенные сечения по предельной гибкости. С последним пунктом у меня внутренняя борьба еще ![]() Всех ответивших заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А что говорить? Это стойка по-сути нулевая, поэтому её можно смело выкинуть. Что там проверять?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
![]() Но СП диктует нам L_ef/i <= лямда_ult. Если делать так - то требуемый радиус инерции нашей стойки должен быть порядка 17 см. А это уже 45Ш1. Назначаем??? ![]() Так что вопрос актуальный. Когда экспертизы не предполагается, можно еще принимать логичные инженерные решения. А когда сидит человек и требует соблюдать п. 10.4 дословно, как Вы поступаете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Приложил мозаики по первым 3-м формам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Offtop: Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки ©
Цитата:
Пока Вы рассчитываете на устойчивость систему целиком понятие "наименее устойчивого элемента" не имеет смысла, т.к. КЗУ определяется для всей системы, а не для ее отдельного элемента. И из этого общего КЗУ определяются т.н. свободные длины для каждого из элементов, которые для формальной поэлементной проверки по нормам практически не применимы. Поэтому, для исключения проблем с проверкой ПГ, расчетные длины элементов также должны быть определены поэлементно, т.е. на основе КЗУ рассчитываемого стержня в составе рамы. Offtop: Теперь ждем "страшилок" об антинаучности и катастрофическом влиянии разнонагруженности стержней на устойчивость этих стержней и системы целиком. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Если так, то выходит, что расчет на общую устойчивость системы (рамы) мы проводим только чтобы убедиться в выполнении условия КЗУ>1.3. И все. Возникает вопрос для чего тогда в программах вообще эти мю выводятся? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
По-разному можно сделать. Самое простое - привести сколь угодно сложную систему, уровень или этаж этой системы к отдельному стержню с упругим закреплением и определить Эйлерову критическую силу для такого стержня. Или посчитать раму по Куликову или Гремлингу, статьи есть #1448 этой темы.
Мало ли. В программах много чего еще выводится. Например распределение энергии в элементах системы. В принципе на этих мю можно делать проверки устойчивости по нормам без проверки по ПГ. Но осторожно, бывали случаи абсурда при подборе/проверке сечений на этих мю даже без учета проверки по ПГ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Но никто не мешает Вам включить ВСЮ схему кроме интересующей вас колонны в этот список. Таким образом элемент с К.влияния=1 всегда будет в этом стержне, потеря устойчивости будет рассматриваться именно этим стержнем и Красчтеных длин будут для этого стержня. Таким методом можно вполне корректно получить расчетные длины с учетом частичного раскрепления прочими элементами, учесть податливость заделки и прочее. Только очень затратно по временному ресурсу, так как для каждой колонны по сути надо создавать копию схемы. Поэтому, как пишет Бахил - инженер должен думать головой и принимать инженерные решения. Программа иногда может помочь сделать иллюстрации для того чтобы обосновать ваше инженерное решение)))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Спасибо за участие, Коллеги.
Что то начинает проясняться... В статье Геммерлинга предлагается взять нашу раму как есть, с нагрузками, и добавить к концам рассматриваемого стержня вдоль оси силы (как я понимаю в противоположных направлениях) и увеличивать только их до тех пора пока определитель матрицы не будет равен 0 - т.е. КЗУ = 1. Второй вариант - исключение не интересных нам стержней. Оба варианта я продемонстрировал - см вложения. Просьба прокомментировать...... пожурить даже можно за дело ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Имеется ввиду приложить к узлам интересующего нас стержня в составе рамы единичную горизонтальную, вертикальную силу, и момент, далее отследить перемещения (углы поворота) этих узлов, и по отношению вычислить жесткость? Далее в другой задаче задать только стержень с упругими опорами на концах в соответствии с вычисленными жесткостями? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
ага))) именно в таком состоянии и находится мировая прикладная наука в этой отрасли))))
Вот на примере схемки хотелось показать 2 опасных момента: 1. если элемент находится между двумя опорами (или между элементами намнооого превосходящей жесткости) и состоит из 1КЭ - то в нем не будет нормальных форм потери устойчивости. Хотя в схеме видно что К расчетных длин показаны верно - как и в собратьях разделенных узлами))))) 2. длины в различных плоскостях лира зачастую показывает неверно. Это можно отследить только ВРУЧНУЮ. танцебубновый метод: смотрим в какой плоскости ФОРМА потери устойчивости - значит в этой плоскости К_длины определен в этой форме потери устойчивости. Так надо пробегаться по многим формам. В примере видно что всегда Lх и Lу равны (равны, поверьте). Но подпорка из бруска дерева 100х100 в плоскости рамы шарнирна, а из плоскости жестко закреплена к массивной раме из железобетона сечением 1000х1000. В ФПУ из плоскости рамы наибольний К_Длины=0,5 (заделка-заделка), а в плоскости рамы наибольший К-длины=1 (шарнир-шарнир). Вывод: без квалификации позволяющей более менее точно понять величину К_длины элементов схемы сразу, "из опыта", "инженерной чуйкой", расчетами общей устойчивости в любой программе пользоваться опасно - можно хню наваять. Но при большой аккуратности, усидчивости и опыте - это хороший метод. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
К вопросу об ограничении лямда_ult.
Есть пункт СП 294 (переписанное Пособие) 8.2.7 Ограничения гибкостей сжатых стержней (10.4 СП 16.13330.2017) вводятся для повышения экономичности и надежности стальных конструкций. Это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Появилась такая мысль у меня: Авторы норм заставляют нас, конструкторов, принимать такие расчетные схемы, чтобы разница между напряжениями N/A и условными напряжениями N/фи*А не выходила за разумные пределы и подбор сечения все таки проводился по N/A с некоторыми уточнениями из условия устойчивости. Другими словами, если у нас сечение по прочности впритык проходит (например 25Ш1), но по устойчивости нужно принимать скажем 50Ш1, т.к. расчетная длина велика - тогда будь добр, Товарищ конструктор, включать мозг - ставь промежуточные распорки, разворачивай сечение или еще что, но чтобы окончательно сечение получилось скажем 30Ш1, но не более... Как Вам такое толкование? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нормальное толкование. Но можно и проще: у сталей R меняется, а E не меняется. Т.е. изгибная жесткость не достигается путем повышения прочности стали. А устойчивость в первую очередь зависит от изгибной жесткости. Но не из-за этого придуманы ПГ. Особенно растянутых.
Суть ограничения гибкостей сжатых таки из-за того, что фи вычислены для определенных несовершенств. Которые не соблюдаются при превышении неких границ. Вот они и ограничивается выход за эти границы. Несоврешенства - это начальная погибь, случайный эксцентриситет -погрешности изготовления/монтажа, и провис от собственного веса плюс нерасчетные колебания и т.д. Так же можно наверно найти простые объяснения ограничения для растянутых.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Насколько я знаю у наших иностранных коллег (в Еврокоде) нет такого ограничения как у нас. Якобы в 70-80-х годах проводились масштабные исследования для различных сечений, в т.ч. составных, для различных длин и условий изготовления, монтажа, перевозки и т.п. По итогам составлены кривые потери устойчивости для разных сечений, выведен обобщающий коэффициент, который всю эту кухню учитывает. И на этом все.. Поправьте, если я что то напутал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Коэффициентов там хватает. Из-за отсутствия ограничений по предельной гибкости, подбор сечения начинается с минимальной площади из прочностного расчёта. Затем сечение уточняется через определение критической силы по Эйлеру. А после уже проверяется устойчивость. Здесь уже задействован алгоритм с выбором кривых устойчивости и расчёте понижающего коэффициента. КМК количество ручных расчётов значительно больше, чем при использовании нашего подхода, когда часть сортамента можно откинуть и практически сразу определить границы оптимального сечения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Если исключить из расчета все элементы кроме интересующего, в результате получим расчет отдельно стоящего элемента (без учета жесткости каркаса здания) Последний раз редактировалось Antonio_v, 13.07.2019 в 10:05. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Очень жесткий элемент реальной длины с реальной нагрузкой неизбежно исказит результат расчета на устойчивость.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Применительно к ЛИРЕ и возможности исключения элементов, результат будет не 0,7, а в промежутке от 0,7 до 2. Где-то ближе к среднему между 0,7 и 2.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.07.2019 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
IBZ, это справедливо применительно к версии 2013 г. К другим версиям доступа не имею.
Кто-то знает другие расчётные программы, где можно достоверно определить расчётную длину, желательно из расчётной схемы, а не окольными путями? Я про такие не слышал. Как и про универсальные аналитические методы расчёта любой системы, чтобы программу (точнее себя в программе) можно было проверить. Так, что тщательно жуём, что дают... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
"Ну а то, что в стаде их режут - так ведь это ж не всех, так ведь это всё реже ... " (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
IBZ, в том-то и дело, что методы оценочные... 1500 постов в теме, тем десятки, а копья до сих пор ломаются на шаманских оценочных методиках.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Скорее всего учитывается только жесткость исключенных элементов, но не учитывается влияние дополнительных усилий от продольной силы в этих элементах. Пример. Три защемленных в фундаменте одинаковых одинаково стойки объединенные шарнирными ригелями, и одинаково загруженные (N1=N2=N3). Лира 9.6R8 определила мю=1,99 Если не учитывать одну стойку - Лира дает мю= 1,63, что эквивалентно 2*(2/3)^0.5=1.63 что эквивалентно случаю, когда одна стойка не загружена (N1=N2, N3=0) Цитата:
Метод расчетных длин для реальных расчетов имеет определенную ущербность. На мой непросвещенный взгляд во многих случаях достоверно определить расчетные длины в принципе невозможно. Приходится полагаться на интуицию Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.07.2019 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Верно.
Цитата:
Цитата:
Итого: мю сойдут приблизительные. Но не "0,7...2" конечно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Это мю от 0,7 до 2-х в при изменения жесткости поддерживающего стержня от ~ бесконечной до ~ нулевой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Есть вроде как логика в таблице 24 СП 294..Коэффициенты расчетной длины элементов постоянного сечения с упругими закреплениями концов Например первая схема. При безусловном защемлении в опорном узле и жесткости верхней опоры от нуля до бесконечности, коэффициенты мю находятся в пределах от 0,5 до 2,0. Вроде все понятно... Или у нас вверху шарнир, или свободный край.. И так по всем схемам этой таблицы можно пройтись. В тоже время, никого думаю тут не удивишь коэффициентом мю в свободной раме =2,33 и т.п., короче больше 2. Вас ничего не смущает, Коллеги?) По поводу исключения из схемы стержней в Лире - проверял на нескольких схемах - результат аналогичен тому, если вы в нижний и верхних узел стержня приложите нагрузку (друг к другу) - как мне однажды советовал Бахил ![]() Лира найдет критический параметр v для Вашего стержня, а не для первого потерявшего устойчивость - соответственно Pкр для него и мю будут правдивы на мой взгляд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15
|
Здравствуйте . Прошу помощи участников форума в определении расчетных длин колонн. Опирание фермы на колонны шарнирное. Колонны жестко заделаны в фундамент. Напрашивается m=2. Но тогда принятое сечение 40К1 не проходит. Может можно более точно посчитать коэффициент расчетной длины.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
В Вашем случае в плоскости рамы при одинаковом сечении и одинаковых нагрузках для левой - мю будет больше 2, для правой меньше 2. Примите расчетную длину колонн одинаковой, равной сумме высот обеих колонн. Точно можно посчитать методом перемещений. Результат, думаю будет тот же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- зачем, если в программе можно? У меня получилась расчётная длина 23,1 м для обоих стоек.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.08.2019 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Всем добрый день!
Собираю сейчас некоторый сарай из металла и вот опять возник вопрос по расчетной длине. Схема такова: - двухпролетная рама жесткой заделкой в фундаменте и с шарнирным опиранием балок. -Высота крайних стоек 6м Центральная стойка 8м. (двускатная кровля) Связи в уровне покрытия имеются+неразрезные прогоны и по ним сендвич. Вопрос собственно в следующем: На сколько я помню при двух и более пролетной раме с разным загружением колонн и жестким диском в уровне покрытия расчетная длина принимается как для одиночного стержня с аналогичным закреплением, т.е. Мю=0,7. Обусловлено это тем, что соседние менее нагруженные стойки не дают линейного смещения той которой происходит потеря устойчивости. У Беленя в книге про это было написано. Но при всем этом центральная стойка высотой 8м получилась с нагрузкой в 25т и при этом проходит труба кв. сечения 180х6. В общем какие то сомнения меня т.к. при такой высоте ж.б. колонну я обычно беру с расчетной длиной 1,5(хотя допускается и 0,7) и тут бы получилось сечение 350х350 Просьба ткнуть в нормы где эта формула, не могу её найти, т.к. формула 142 с n=0 СП 16 к нашему случаю несколько не подходит ввиду того что нагрузка на колонны у нас НЕ одинаковая |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Значит диск непричем - так что ли? Тогда Вы должны искать мю что-то около 2, а не около 0,7. Разберитесь. Цитата:
![]() Более-менее подходит схема вот эта схема (если поперечник СВОБОДНЫЙ) из Лейтеса:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
В SCADе вообще дичь какая то всегда получается.
Сейчас просмотрел Беленя и нашел. Во вложении выдержка из книги. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Жесткости стоек у всех одинаковые. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не получается. Надо уметь готовить...
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это неверное в корне описание, скорее вырвано из контекста. Ежу же понятно, что верх колонн нужно удерживать СПЕЦИАЛЬНЫМИ конструкциями (связи, диафрагмы), а не соседними колоннами, находящимися в ТАКОМ ЖЕ СЖАТОМ (или почти таком) состоянии. Какой толк оттого, что они меж собой шарнирно соединены ригелями? Если стоят 100500 колонн и меж собой все шарнирно соединены поверху, то при равномерном N все колонны имеют мю=2. Это элементарная аксиома. А до этого Вы как проектировали например однопролетные рамы? ![]() P.S. Нашел причину: в картинке Белены одна из колонн НЕЗАГРУЖЕНА - вот что имелось ввиду: типа есть незагруженная колонна, которая и служит раскреплением в плоскости. Очень нехороший пример, колонна - это вообще-то податливая пружина. И откуда вдруг возьмется незагруженная? Вот такая подстава малозаметная...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
В Белене стандартный случай как раз, свободная рама.
Так и у меня тоже из плоскости рама ничем не закреплена, ну кроме верхнего диска покрытия. В плоскости 2 Это описание как раз к картинке в посте 1578 Спокойней, однопролетные не проектировал)) Вернемся к теме. У меня НЕТ одинаковой нагрузки в раме. Исходя из этого я и принимаю, что недогруженные колонны через покрытие будут удерживать от горизонтального смещения наиболее загруженные. Как в книге и написано. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
И что - теперь мю уже не 2? А подумать?:
Цитата:
Цитата:
Вы меня пугаете все гуще и гуще... Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
В чем дело?
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- 2*0,5^((27,3+13+17)/(3*2))=6.18 что-то тут не так |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Откуда взяли 3*2? С моего примера списали что ли? ![]() А вообще я для средних колонн по будням беру 2 и мозг никому не выношу ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 18:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Прикинул в Лире-Сапр.
Пролёты по 8 м. При Nсредняя = 2Nкрайня. Сечение всех колонн 180х6. 1 форма: мю крайних 2,41, средней 1,28 (со скадом сходится ![]() 2 форма: мю крайних 1,3, средней 0,7. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.10.2019 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Должно быть 2,4-1,633-2,4. Проверено в SCAD. Точно соответствует Лейтесу, т.е. теории.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Так озвучьте все высоты - это уже имеет значение. 6-8-6 м?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
С крайними нужно поступить по справедливости: принять мю=<2 для Предельной Гибкости, и 2,4 для остальных проверок - они пройдут, это следует из того, что сечения одинаковы, а нагрузки меньше. Если средняя прошла, пройдут и крайние.
По мю для ПГ - для данного загружения средняя проверяется допустим при мю=1,4. Почему колонна высотой меньше и загруженная меньше не должна проверяться при мю<1,4? Должна. Например при мю=1. Это все - для выработки иммунитета для более сложных случаев, на примере простого.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Очередная глупость.
2 для всех колонн. Для наиболее нагруженной можно уменьшить всоответствие со СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Она поддерживает изгибной жесткостью EJ и консольной длиной. А не гибкостью L/i. Вот при проверке средней Вы смещение ветром учтете?
Средняя колонна из тр. 180х6 высотой 7м при мю=1,4 несет 25 тонн (c Кисп=0,7) и имеет гибкость по норме (180-06а), то крайняя из тр. 180х6 высотой 5 м при мю=2,4 понесет 12,5 тонн с Кисп=0,53, при этом имеет гибкость на 15% выше нормы. Возникает вопрос: а не надо ли утолщить колонну? Ответ: не надо ПГ проверять при мю=2,4. При мю=1 крайняя понесла бы с Кисп=0,7 (как средняя) примерно 24 тонны. Но реальная нагрузка раза в два меньше. Так что - крайняя (две крайние) уже не помогут средней полноценно? Т.е. Вы считаете, что из-за того что предельная гибкость искусственно занижена, изменилась помогающая ЖЕСТКОСТЬ крайних? Т.е. крайние ТАК СИЛЬНО гнет продольными N, что они уже не держат среднюю? Бахил Цитата:
Цитата:
1. Не можно, а нужно. 2. В СП16 забыли про увеличение для наименее загруженных (скорее не забыли, а не смогли порешить дилемму с ПГ). 3. Упущения в СП16 по расчетным длинам частично компенсированы в СП 294.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Что-то мне показалось, что это количество пролетов
----- добавлено через ~16 мин. ----- В общем сделал из пространственной схемы плоскую. В плоской схеме все довольно наглядно показывается. Но опять же Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Я так понимаю это в новом СП 294 п. 7.1.8 В СП 16.13330 методика практических расчетов центрально сжатых элементов приведена с использованием коэффициентов устойчивости при центральном сжатии, которые вычислены с учетом 7.1.7 в зависимости от условной гибкости. + коэффициенты Фи для разных типов (а, b, и с) поперечных сечений |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В СП 294 в табл.25 и 26 для простых систем есть формулы, полностью совпадающие с теорией (с Лейтесом соответственно). Вычисление мю наименее нагруженных для более сложных систем просто НЕ РАССМОТРЕНО. Offtop: Что позволяет Бахилу утверждать, что для всех по 2.
Viacheslav Цитата:
Цитата:
Бахил - 2, Viacheslav -0,7... ![]() Есть же простые формулы...в открытом доступе... К слову - если усреднить две ошибки - 2 и 0,7, случайно получится очень близко к истине: 1,35. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Внесу и свои 5 копеек
![]() Пролеты также по 8 м. Высоты 6 8 6. Колонны 180х6. Балки 25Б1. Нагрузки N и 2N для центральной. 2,4 для крайних и 1,3 для центральной. Причем теряют устойчивость по первой форме с минимальным КЗУ=1,34 как раз крайние колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
С одной рамой понятно. Но как только их несколько, находим по СП 16 следующий пункт
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины СП 16.13330.2017 наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле Далее там по тексту участвуют значения моментов инерции и усилий в рядом стоящих колоннах. Т.е. по сути жесткость соседних колонн влияет на Мю нашей наиболее нагруженной колонны. При всем при этом в расчете Мю для плоской рамы и такого же случаю никаких упоминаний о жесткостях и моментах инерции колонн нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Вообще условия применения данной формулы в СП немного странные. Получается её нельзя применить для двух крайних рам, только начиная с третей с края. И минимум рам должно быть пять. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Т.е. теперь-то Вы видите, что ДАЛЕКО не 0,7. Зер гут.
...то создаем новую тему, а лучше ищем - такая тема уже была создана и вопрос изучен подробно. andreev.dm Цитата:
![]() Например пьяного мужика ведут два трезвых. Упали. Кто виноват? Ну конечно два трезвых - они же "как раз не могут свои телеса удержать", не то чтобы пьяного. Ага. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Там внизу ссылка на то, что этот пункт применим к формулам 141, 142. Схема с формулой 142 по п 10.3.4. (В свободных рамах при жестком креплении оснований колонн и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n=0) очень похожа на наш случай, за исключением разной высоты стоек.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Пояснение - когда Вы, например, считаете плоскую раму простую по устойчивости - первым делом определяем погонные жесткости колонны, ригеля i и их отношение. Далее вычисляют параметры v1, v2, v3 и тп. для каждого сжатого стержня, НО принимается в дальнейший расчет этот параметр v только для ОДНОГО максимального. Остальные идут за ним "паровозом". Решили систему уравнений. Получили численное значение v, по нему определили для остальных стержней свои параметры v2, v3. И по известной формуле уже можно определить коэф расчетной длины для всех стержней, ОДНАКО все это будет верным, только с учетом допущения что потерял устойчивость именно тот элемент, для которого мы приняли "основной" v при расчете. Понятно, что теряет устойчивость все система, но всегда есть инициатор ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вы что-то попутали - думаю, номер элемента. Проверьте протокол еще раз. Вот на деле как выглядит сообщение о "виновнике":
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Да, Вы правы - напутал.
В Лире есть такая штука как параметр чувствительности. Из справки: параметр чувствительности, равный 1, соответствует наиболее ответственному (чувствительному) элементу схемы. А теряет и тянет конечно центральная стойка. Да и нее минимальный мю получился. Что то я заработался ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2019
Сообщений: 2
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не стесняйтесь , пишите . Я тоже могу поделиться методиками определения Мю . |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, что это?
Похоже, это обратная SCADовскому величина - распределение энергии деформации, степень "толкучести" элемента. Хотя энергетический процессор СКАД показывает, что виновата средняя, равномерно всей длиной. Короче, загадочная прикольная величина. Как ея потреблять по уму, неизвестно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2019 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Как раз по этой форме (мю 2,4 1,3 2,4) устойчивость теряет вся система в целом и эйлерова суммарная критическая сила, равная сумме всех сил не зависит от распределения нагрузок на конкретные колонны.
Каждая колонна удерживает от потери устойчивости в меру своей гибкости-жесткости. Именно на этом построена формула СП учитывающая неравномерность загружения колонн. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.10.2019 в 22:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это сообщение об элементе с наименьшим запасом по Эйлеру в предположении, что мю=0,5 (можно проверить по формуле Эйлера). Но в принципе эта информация - о самом "слабом" элементе из примитивного сопоставления. Практически всегда совпадает с картиной энергетического распределения.
Короче, на практике это сообщение в протоколе позволяет сделать первый вывод о "виновнике", не заглядывая в постпроцессор. В данном случае совпадение тоже полное - см. скан. А вот что такое "параметр чувствительности" в Лире - непонятно. ----- добавлено через ~16 мин. ----- andreev.dm не хотел сказать, что устойчивость теряет отдельно средняя. Так ведь? ![]() Он хотел сказать, что наибольший вклад в потерю устойчивости системы с точки зрения совершенной элементом работы вносит средняя колонна. Для данной системы - если среднюю лишить поддержки крайних (удалив ригеля), то средняя по Эйлеру крякнется при 66 тоннах. Если же крайние освободить от "гнета" средней, то каждая из них по Эйлеру крякнет при 117 тоннах. Средняя имеет "запас" ~2, крайняя - "запас" ~8. Что и говорит о о том. кто тут "виновен". Вот что хотел сказать andreev.dm ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Э-э-э...это опять же предположение.
Вот я знаю, как устроен этот прикол в СКАД, поэтому локальное КЗУ наиболее неустойчивого (при мю=0,5) стержня мне полезно на практике. А как устроен прикол "чувствительность" - одному Городецкому известно....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Полезно так же, как корове седло.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Много ли ты понимаешь в колбасных обрезках...
А говорю - полезно. Просчитав модель из 100500 элементов, я одним взглядом вижу, кто крайний. ГС на кровле, распорка межферменная, ВС межколонная или колонна связевая. И при пересчете мгновенно вижу тенденцию. Для практикующего проектировщика это полезная весчь, позволяет не тонуть в анализе. ![]() Да что тебе говорить...лучше расскажи, раз знаток седел, как устроен прикол "чувствительность" от Городецкого? Ты же пользуешь Лиру - не вслепую же?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ты подними свой "царственный" взор на несколько постов выше - там всё доступно написано.
А если хочешь "теории" - то вот тебе: Стержень для которого "крокодил" максимален и будет наиболее "чувствительным". Всё как в жизни. Это мощно. Спасибо, "поржал".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Всем доброго утра!
Завтра пятница. Всех поздравляю :rolleyes: Есть наинтереснейшая задачка. Участок эстакады. Ряд поперечных рам, между ними пролетное строение, по ним траверса. Опирание стоек на фундамент шарнир. Ригеля рамы к стойкам - жесткое. Во вложении условный пример. Удаляем одну нижнюю стойку. Как Вы бы решали задачу по определению расчетной длины стойки рамы рядом с удаленной, уважаемые Коллеги?) Есть предложения: 1. При расчете плоской рамы по устойчивости - ясное дело ГИС, и ЛИРА ругается. Есть возможность в верхний узел удаленной колонны поставить упругую опору, жесткость которой вычислить из пространственной модели - связи то держат ее (приложить 1 т в узел, посмотреть перемещения, вычислить жесткость по Rx). Плоскость XOZ - есть плоскость рамы. 2. Принять модель стойки которая остается отдельно. Нижний узел не смещаемый шарнир. Верхний - "пружины". Вычислять жесткости в верхнем узле и мю по формулам пособия к СП (СНИП), табл 24 СП 294. Буду рад услышать Ваши мысли на этот счет. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну ты "даёшь"! Может ещё что забыл показать? И для чего удалять стойку? В чём сакральный смысл?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- глупости. Таких схем не бывает. В реальности пружинками являются СЖАТЫЕ стержни, поэтому жёсткость таких пружинок во-первых, нелинейна, а во-вторых, зависит от продольных сил в этих стержнях-пружинках.
Но если уж так хочется посчитать по этим формулам, то надо просто сжать интересующий участок встречными силами и рассчитать устойчивость со свободными длинами. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Включаются. Но выдержат ли? Считать надо. В нелинейной постановке. И никаких "пружинок".
И нет причин считать на общую устойчивость. Потерявши голову, по волосам не плачут.(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
andreev.dm, самый простой путь - сместить узел вниз на ?см. Тогда в горизонтальных связях возникнут усилия.
Последовательно смещая узел добиться равновесия. Если не удалось добиться равновесия, значит "прогрессирующее". Верхние узлы надо тоже смещать пропорционально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Виноват, но я не понимаю чего мы должны этим добиться.
Во вложении сместил узел. Получил усилия. И?)..... Или речь о нелинейном расчете? Я никогда не считал металл так ( |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Где номер поста? Ибо на всем форуме нет поста, где было бы изложение математики "чувствительности" Городецкого в Лире.
Цитата:
Не угадал однако. Или ты думал, что быстренько придумаешь формулу крокодила, и тебе поверят? Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Понять Бахила невозможно. Его надо воспринимать как данность. Например как пень на лужайке.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Обрушения может и нет, но мне нужно проверить вторую стойку. А если она не пройдет по устойчивости? Вот и вопрос с расчетной длиной для нее. Мне нужно ее будет удалить и пересчитать. И не факт что ферма все понесет. Она останется из расчета без удаления (мю) ? Как Вы считаете на ПО ? Что с мю для колонн делаете при удалении "соседей" ?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Мало сместил. Ясно же написал
Уменьши координату узла (верха удалённой стойки) по Z на 10, 20,...100 см и посчитай. Чтобы в горизонтальных распорках появилось растяжение. Где? Опять не туда смотришь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
В этом загружении было горизонтальное смещение одного узла. Поэтому не корректно вышло. При изменении координат или смещение по вертикали узла на 10-500 см не возникает растяжения в распорке. Только сжатие. Неужели эта проблема не столь актуальна? Последний раз редактировалось andreev.dm, 24.10.2019 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
И все таки, что скажете по п. 1 #1631
Этапы: 1. Удаляем колонну. Прикладываем по X силу 1 тн. Считаем. Получили перемещение 0,000105 м. Находим жесткость 1/0,000105=9523 т/м. 2. Создаем плоскую раму. Вводим КЭ 56 в верхний узел. Указываем жесткость по Rx=9523. 3. Считаем на устойчивость и оцениваем мю. Для интересующей колонны получилось 4,23. Если такую раму посчитать в Кристале по формулам СП как многоэтажная свободная мю получается 3,2 (без удаления естественно ![]() Как Вам такое? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В караганде: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615
И да - где номер поста с "доступным" изложением математики "чувствительности городецкого"? А?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В стиле желтой журналистики. Где там ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИКИ, арифметичская связка, алгоритм вычисления? Это вообще инструкция, какие кнопки нажимать.
Зачем ты вот так дураком прикидываешься? Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
У нижней колонны как раз
Прикрепил для любопытства) 1 - у того элемента, устойчивость которого наибольшим образом влияет на устойчивость системы в целом. Последний раз редактировалось andreev.dm, 24.10.2019 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Простите, не могли бы Вы пояснить, что это? Как он (параметр) вычисляется? Как выглядит формула?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Так значит ты не знаешь, как это устроено? Изобретаешь своих крокодилов на ходу? Стыдно должно быть, молодой человек. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() На предыдущей странице из справки лиры про чувствительность и коэф. расчетной длины выписки: Цитата:
Цитата:
Ну и вроде бы логично, что и там, и там про один и тот же элемент говорится. Но что-то пошло не так... ![]() В Скаде элемент с минимальной мю по первой форме чем-то выделяется в результатах по энергетическому постпроцессору? Дежавю какое-то ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Берем 150 грамм, строим схему из 2х-3х стоек с понятными соотношениями. Считаем в Лире и Скаде и анализируем, где на какой элемент указывает программа - всё. Математику мы так не выявим, а вот что подразумевается под тем или иным понятием, запросто
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Говорить надо о относительных "запасах"...Скад сообщает об стержне с минимальным КЗУ (сам КЗУ вычисляется для всех стержней из предположения, что для каждого мю=0,5). А энергетический постпроцессор индицирует прямо то, для чего он предназначен - долю "работы" в отпоре гнетущим силам. Никаких загадочно-секретных (к 24.10.2019 - через лет 40 с первой версии Лиры - материалы не рассекречены) чуйствительностей в СКАД не изобретено...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Не минимальная расчетная длина, а минимальный мю, который единственный верный среди остальных (по лире) и конечно находится в соответствии с коэффициентом запаса общей устойчивости
Но ведь Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Особой разницы нет, минимальность мю ни о чем не говорит. Кое-о чем говорит минимальное локальное КЗУ. Обычно такой элемент оказывается где-то впереди всех в степени виновности.
Цитата:
Нет! Пофторно: СКАД индицирует ОДНО, Лира - ДРУГОЕ - я же ранее по двухпролетной раме выкладывал картинки! СКАД для например всей средней показывает равные и максимальные из всех доли, и это СООТВЕТСТВУЕТ истине - именно средняя колонна виновна - в это мы убедились по другим признакам/критериям. Лировская засекреченная чувствительность - см. сканы выше - индицирует максимум чувствительности ТОЛЬКО у базы крайней колонны. Т.е. из Лировской картины (мозаики) нельзя НИКАКИХ выводов сделать, особенно таких правильных, которые можно делать из мозаики СКАД. Вы ошибаетесь, это СОВСЕМ разные параметры. Не то чтобы численно разные (например кратные или обратные), а смысл разный. Смысл Скадовского понятен, соответствует энергетической теории устойчивости. А что лежит под "чувствительностью", непонятно нифига. От слова совсем. Даже Вам - это видно из попытки провести словесную аналогию между СКАД и Лирой. При полном отсутствии какой-либо аналогии в мозаиках.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
О, как всё запущенно...
Нет никакого "локального КЗУ". Это голимый троллинг Перельмутором Ильнуров.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Наоброт, запущено с "чуйствительностью".
Цитата:
Это весьма полезный (потому что понятный) прикол. А вот прикол Городецкого с "чуйствительностью" - crocodil для Бахилов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
Ильнур: нет! 3+1=4 ![]() Разница как раз есть, если придираться к каждому слову, как кое-кто ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А в принципе - нет. Да.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще в СКАДе по длине колонн ничего не меняется, а в Лире - меняется, и резко. Просто пипец параметр. Загадка века...
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
В другой лире сейчас посмотрел, параметр чувствительности показывает на те же элементы. У них он обзывается так Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не написано так - не надо привирать.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Разберитесь с этим коэффициентом - запросите Городецкого, и т.д. И пока не разузнаете, сюда не возвращайтесь. Тут и без вас есть кому белиберду нести.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Спасибо, друг.
![]() Все высланные могут вернуться сюда для изучения основ "чуйствительности". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
В чем я привираю? Нам нужна расчетная длина всей колонны или ее пятой/десятой/двадцатой части? Или опять будешь придираться к словам и писать, что мы вообще ищем мю только для того, чтобы найти мю, а расчетная длина нам и не нужна? Прям как с сп-нормотворцам-ты знаешь суть, что 1+1=2, но они написали коряво так, что у них получилось (формально читая и не думая) 1+1=2.5. Теперь что, таблицу сложения переделывать?
А тут уже целиком? А как же мю для части? ![]() Да я нигде и не писал, что считаю по другому. Про чувствительность я только цитировал то, что сами разработчики про нее писали ![]() Я вообще не знаю никого, кто бы пользуется этой чувствительностью. Да и что-то мне подсказывает, что и среди всей РФ, да что там РФ, среди всего форума таких нет Заметно ![]() |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В мануале не написано, как читать результат расчета на чувствительность в случае разбитости стержня. Буквально написано - "для стержня". А стержень - это элемент от узла до узла. И баста.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() В другой лире посмотрел 1 картинка: увеличил только сечение всей средней стойки на 250хб- коэф. запаса 1.8 2 картинка: увеличил только сечение 2 нижних элементов крайних стоек (самых по чувствительности)-коэф. 2.2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Чувствительность в Лире,в отличие от энергетического анализа в SCADе, не является показателем для определения элемента с не завышенным/"правильным" мю, а является показателем наибольшего влияния изменения жесткости отдельных элементов на КЗУ системы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В лире вот это вот круче что ли получилось? Городецикий молодец?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
На сайте лиры 10х нашел статью
https://lira-soft.com/forum/forum8/2...ti-v-lira-10.6 Там есть такая фраза: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не правильно написано. Далеко не всегда этот параметр показывает "вклад вносимый элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме".
В случае достаточного КЗУ ничего усиливать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Крутизну Городецкого. И больше ничего.
И как правильно тут отметили: Т.е., эта "чуйствительность" никому не нужна. За исключением Ильнура.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.10.2019 в 11:44. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Согласен, что зря.
Для стержневых систем тоже. Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент (возможно до уменьшив мю толкающего до 0,7), чем длинный толкающий. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.10.2019 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
И опять в связи с этим дилемма, как тогда: Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615 На вопрос: "что это?" пошли вумные пояснения (Бахил - впереди планеты всей), философические измышления и т.д. На п. 1656 ты первым проявил интерес к этому параметру (будто он тебе понятен): https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1656 На п.1673 выяснилось, что все, в т.ч. ты, оказались пустозвонами. Позор. Эти сообщения писал один думающий человек. А в чем дело? Эти сообщения НИКАК не противоречат здравому смыслу. Усиление средней колонны - эффективный способ. А насколько эффективнее усиление околобазовой зоны крайних - это пока не проверено. Кто-то что-то там выложил на п.1681- никто не проверил численно. Мало ли где кто ошибся. Если на деле параметр чувствительности Лиры позволяет наиболее эффективно анализировать и корректировать устойчивость конструктивных систем, то это здорово. А расчетные длины находятся независимо от этого параметра. Но на п. 1615 сослались на него. И это был не я - не надо нести чепуху: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2019 в 23:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Нет никакой дилеммы. Возможно есть какая-то подмена понятий. Еще раз. Параметр чувствительности, по сути, не является мерилом вклада вносимого элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме. Параметр чувствительности лишь указывает на места системы для наирациональнейшего усиления элемента/тов. Конечно, в некоторых случаях параметр чувствительности будет совпадать с показателем вклада в общую потерю устойчивости, а в некоторых не будет.
Да особо нечего там численно проверять. Все и так очевидно. Короткий поддерживающий элемент, ввиду большей погонной жесткости по сравнению с более длинным, всегда рациональнее усилить. Старый Дилетант на на п.1692 это даже графически изобразил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Тяжело наверное было одному нас неучей тянуть? Хотя постойте, другой же человек нашел, что лировцы вкладывают в это понятие. Другой объяснил нам неучам. Единственное, что делаешь до сих пор ты-опять ставишь под сомнения то, что с твоим мнением расходится. Искали связь с расчетной длиной, а открылась другая тайна: ты ошибался на счет эффективности усиления средней стойки. Какой же позор! Ой, уже писал про позор ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Очень интересно. Человек заявляет "всегда рационально", но с него аргументов никто не требует. Я говорю, что такого обобщения сделать нельзя, а мне - "докажи".
Единственное, что происходит всегда чаще всего - это некоторое уменьшение расчётной длины более длинной колонны. А вот рационально ли такое усиление или не очень - очень большой вопрос ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 26.10.2019 в 16:54. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Не единственное. Влияние изменение жесткости стоек с большей относительной погонной жесткостью(короткие стойки) на результирующие деформации всей рамы никто не отменял. Увеличение жесткости коротких элементов будет сильнее сказываться на уменьшении общей деформативности рамы(соответственно и КЗУ) и всегда будет более рациональным с точки зрения расхода материала чем увеличение жесткости длинной стойки. Проверьте численно раз Вам это не очевидно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Сумма примеров никаким образом доказательством не является. Численно никакой общий принцип доказать нельзя, вспомните теорему Ферма ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Очевидность утверждения следует из равенства перемещений верха стоек. Ежу понятно, что жесткость-устойчивость рамы в большей степени повышает ужесточение короткого элемента чем длинного. А с точки зрения эйлеровой устойчивости - усиление короткого элемента всегда эффективнее. КЗУ при усилении короткого стержня - всегда повысится больше, чем при усилении длинного. ОФТОП. Нужно ли доказывать рациональность установки неподвижной опоры в нижней части наклонного участка транспортерной галереи? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2019 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вы не то жирным выделяете
![]() Все вам "не так" да "не то". А чего Вы хотите узреть никому не ясно. Вам же привели аналитические выкладки и обоснование принципа нахождения параметра чувствительности в #1673 - проверяйте их хоть численно хоть аналитически. Другое дело, что Вы их просто понять не можете. В таком случае любые доказательства и очевидные и неочевидные будут бесполезными. Offtop: Теорема Ферма здесь не совсем к месту. Следуя путем таких рассуждений мы неизбежно придем к заключению, что двух параллельных линий не может существовать, т.к. они в любом случае когда-то пересекутся. Конечно, к примеру, в несвободной раме нет особого смысла усиливать короткую стойку. Хотя назвать такой элемент удерживающей стойкой тоже нельзя. Это уже будет связь или диафрагма жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Зря Вы так...
Извините, я никоим образом не смогу изменить своего мнения ввиду отсутствия аргументов с Вашей стороны, оголяющих принципиальную не верность моего мнения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А если закрепить, то вообще красота будет. А если уменьшить жёсткость наиболее "чувствительного"?
Offtop: Это всё Ильнур виноват - "арифметику" ему подавай... Нашли о чём спорить. Кому то внедрение понадобилось, вот и включили бесполезную фишку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Посчитали что - то - там не все видно. Т.е. места указанные инструментом Городецкого, усилили - чем усилили, как усилили, на какой длине усилили...не видно. Видно только, что если так 1,8, а эдак - 2,2. В какие реальные кг/рубли это вылилось, не очень понятно. Т.е. не видно расхода материала. У реальных элементов же есть А, L и марка стали.
Я предлагаю N взять таким, чтобы средняя при проверке через мю на данный момент не прошла проверку примерно на 20% - типа рядовая ситуация в первом шаге в практике проектирования. Затем попытаться спасти его путем: А. увеличения сечения (естественно на всей длине), Б. повышения марки стали. Вторым вариантом рассмотреть те же операции с крайними. Потом посчитать разницу в кг. Можно еще рассмотреть (для теоретической справедливости) увеличение сечения крайних колонн только в нижней зоне. Как это будет выглядеть на практике - непонятно, но пощупать интересно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да вот вроде как раз наоборот. Речь же идет об универсальной фишке - если сооружение суперсложное, там уже никаких очевидностей не останется - вот тогда и очень полезной эта фишка окажется. И вроде с оболочками она тоже работает. К слову, в СКАД усиление областей оболочек по результатам энергетического анализа быстро снимает проблемы. Насколько эффективно снимает - неизвестно, но через струмент Городецкого можно (как мне на данный момент кажется) действовать более гибко.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2019 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
В п.1881 эта та рама, что и п.1601. Еще раз повторю.
При изменении только средней стойки по сравнению с первоначальной (8 метров) на 250х6-увеличение с 1.3 до 1.8 При изменении только 2-х элементов нижних стоек по сравнению с первоначальной (крайние стойки разбиты на 5 элементов 6/5=1.2 м, итого: 1.2мх2х2=4.8 м) на ту же 250х6-увеличение с 1.3 до 2.2 4.8 против 8 метров плюс коэф. запаса 2.2 против 1.7-вроде экономия Конечно лучше проверить, а то я неуч, и лучше не в лирах, чтоб для чистоты эксперимента ----- добавлено через ~11 мин. ----- Если заменить полностью одну из крайних колонн коэф.запаса 2.3 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
А это еще реальней. Таким образом, усиление поддержки наиболее страдающего эффективнее, чем усиление самого страдающего. Т.е. если двое трезвых тащат пьяного амбала, то в их падении виноват как всегда кто? Так что ли? Очень интересно, а как при этих эффективных мероприятиях менялся мю среднего?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Сейчас сделал несколько практических расчетов на той же схеме. Нагрузки взял 13-26-13, что бы центральная нагрузка была в 2 раза больше. Разбил участки колонн на 5 частей. Заменил нижнее сечение крайних колонн с тр. 180х6 на двутавр 40К5 (типа усиление наиболее влияющего на Мю участка)
Получил следующую картину. Мю средней колонны 5,18/5=1,036. Т.е. в теории для такой схемы получить Мю=0,7 возможно только при условии усиления участков крайних колонн близких по жесткости к бесконечности. В реальности же сделать такое усиление практически невозможно. Т.е. в лучшем случае если без фанатизьма увеличить жесткость крайних колонн в плоскости рамы можно подойти к уменьшению расчетной длины средней колонн близкой к Мю=1. Поправляюсь. Сделал еще один расчет с усилением всего участка одной крайней колонны (замена всей колонны на двутавр 40К5) получил Мю средней колонны=3,51/5=0,702. Как то так. Последний раз редактировалось Viacheslav, 29.10.2019 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ты уж совсем. Крайние чугунные столпы если:
Viacheslav Цитата:
Вопрос был не такой: -а не уменьшается ли мю средней? А был такой: -как уменьшается? В какой пропорции если хотите? А не заблуждаемся ли мы оценивая эффект в КЗУ, а не в "изменении мю"? Ту ведь не так: "А в попугаях-то я гораздо длиннее" (с)
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2019 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Если это:
То это совершенно точно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Дело в том, что интуитивно нужно усиливать там, где нагрузка больше и длина больше. Мы же ищем минимум расхода стали, так? Но не причудливые схемы. Например поставить подкос к раме - очень эффективно, так? Но нелогично. Так же нелогично усиливать один из рядов колонн. Типа средние 40Ш1, один крайний ряд 35 Ш1, а другой 30Ш1. Или что?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Так это лишь показательный пример эффективности усиления в соответствии с параметром чувствительности. Никто не мешает усилить оба ряда коротких удерживающих колонн суммарной жесткостью равной увеличению сечения одной из крайних колонн в примере.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Т.е. я не уверен, что увеличение А крайних эффективнее увеличения А средних. В том смысле, что РАСХОД мериется не в J, а в А.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Смысл что-то увеличивать, когда общая устойчивость обеспечена (кзу>1,3)?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Вроде, вполне логично принять сечение длиноой средней стойки больше чем коротких крайних. Если сечение стоек одинаково, что логично с т. з. унификации, то получается, что крайние уже усилены. Кому не лень может сравнить эти варианты на реальных рамах с реальными нагрузками и поделиться с публикой |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
"Где тонко - там и рвётся". Первый закон сопромата.
Я посмотрю на тебя, как ты будешь оправдываться, когда рухнет средняя колонна, после "усиления" крайней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я сошлюсь на Городецкого. На Лиру. На обстоятельства. Короче, я не при делах - я говорил, что надо усиливать среднюю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
Верно это или нет, не знаю, но выглядит правдоподобно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Зачем он 4 формы рассматривает?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Допустим он хочет проверить вторую слева колонну на 2 этаже. Он ищет форму в которой параметр чувствительности для этой колонны равен 1 и по этой форме определяет расчетные длины.
Причем, ригели из расчета устойчивости рекомендуют исключать. Последний раз редактировалось OSPV, 01.11.2019 в 02:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
OSPV Цитата:
![]() Расчетная длина при той форме, когда виновником явится "эта колонна", будет считаться корректной для проверок на фоне того, что реализуется только первая форма? Т.е. свой потенциал "эта колонна" могла бы исчерпать только при высшей форме? И эта нереализованность и есть истинный запас? Т.е. расчетная длина "этой колонны" из таких "философий" будет считаться такой же истинной, как и расчетная длина другого самого уязвимого по первой? А не слишком ли это все замудрено? Когда в первых СНиПах писали про расчетные длины, такое подразумевалось? Кроме Лиры, где еще такие "философии" реализованы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Например: OSPV Цитата:
И получается, что к правильным расчетным длинам чудесно приводит чувствительность. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
По моему скромному мнению все не так просто как в этом видео. Нашел с чувствительностью =1 и вот она мю, бери ее.
Лира в мозаике чувствительности показывает дословно : "вклад того или иного элемента расчетной схемы в общую потерю устойчивости по рассматриваемой форме". Ни больше ни меньше. Выше в ветке по моему разобрались плюс-минус что так можно выявить элемент, устойчивость которого влияет наибольшим образом на КЗУ системы. Но это далеко не всегда значит, что элемент с к.ч.=1 и является тем, потеря устойчивости которого влечет за собой потерю устю всей системы. Наоборот, он всех держит. И да, иногда есть совпадения: он и держит и по первой форме первым "падает". Когда рамные узлы почти всегда к.ч. =1 у крайнего элемента ригеля. И что дальше?? Если перещелкивать формы, то можно добраться до интересной Вам колонны с к.ч. = 1, но мю для нее будет НЕ МИНИМАЛЬНЫМ из всех элементов схемы по этой форме. А брать мю=3.45, например, у колонны с к.ч.=1 при наличии другого элемента с мю_min и который судя по схеме явно и теряет устойчивость мягко говоря странно. Для понимания о чем я говорю во вложении картинки и схема. Простая рама. 30Б1 и ригель и стойка. 6х6. Нагрузки 50 и 5 т. Если смотреть на мозаику чувствительности, то нужно брать по 1 форме мю=5,5 для правой стойки, а по второй форме для левой мю=0,8. Здорово, да?? В кристалле эту раму посчитал (без учета неравномерности нагрузки) мю = 2,3. По Лире я бы взял мю=1,74 из первой формы и наплевать мне на параметр чувствительности 0,8, 0,7, 0,96 или 1. В данном случае. Для себя решил что самый действенный способ это исключать из расчета форм потери устойчивости не интересующие элементы. Тогда Лира пропускает форму когда теряет устойчивость какая-нибудь связь, балка, колонна не интересная и т.п. И дальше смотрим на "первую" форму, оцениваем по деформированной схеме что да, действительно искомая колонна теряет устойчивость и за не вся система, у нее МИНИМАЛЬНЫЙ мю. Его и используем. Мое мнение на сей счет не истина в последней инстанции, нужно понимать. Аккуратно нужно со всем этим. Последний раз редактировалось andreev.dm, 01.11.2019 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
И не однозначно. Всегда надо думать.
Цитата:
Цитата:
Чем больше убудет мю более загруженной стойки, тем больше добавится - менее загруженной. По закону сохранения энергии если где-то убудет, то очевидно где-то прибудет. А насчет того, что на форуме когда-нибудь найдем общее решение определения адекватного мю для поддерживающего стержня глубоко сомневаюсь. Нормотворцы, например, умыли руки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
КЗУ не одинаков. Зависимость мю от к.ч. трудноуловимая если не сказать что никакая. Во вложении схема. Попробуйте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Так никто ж и не спорит
![]() В видео что Выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1732 речь идет о том, что нужно искать форму при которой в искомом стержне параметр чувствительности =1 и брать для него мю. Я с этим не согласен. Мне кажется это упрощением легкомысленным, а наши молодые коллеги могут это взять за правду. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Получается, в ЛИРЕ нельзя найти "виновника" потери устойчивости, как в SCAD? "Чувствительность" показывает элемент, который нужно усилить в первую очередь, а не который "виноват"? Или есть способы и для ЛИРЫ (как энергетический процессор в SCAD)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
По разным формам потери свой "виновник". Поэтому в Лире и есть инструмент исключения "лишнего". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Исключению на мной взгляд подлежат "второстепенные" элементы, которые "мешают" поучить общую потерю устойчивости в первой форме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
В первом случае КЗУ=7, во втором КЗУ=23. Явно, что два разных элемента влияют на потерю устойчивости схемы.
Я обычно выключаю то, что явно по первым формам вылетает - связи, балки. В первом приближении все колонны точно нужно оставлять и анализировать. Это опять к вопросу о том, что инструмент этот не большая красная кнопка. К каждой схеме отдельный подход. В этой связи можно посоветовать - то что посчитать строго по СП возможно нужно считать по нему. Другое дело когда схема сложна. А таких сейчас каждая вторая. То "а давайте тут подкосик", то "а давайте связи не ставить совсем" и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Тогда зачем усиление колонн в #1742?
Цитата:
И я с этим не согласен. Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Нужно проверять другими способами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Условия закрепления можно?
Хотя вроде ясно: защемление в фундаменте, все остальное шаринирно... Я одного не понимаю: зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Зачем считать такую схему сложной?! Это же смешно! Она на практике решается мю=2 для левой колонны и двухступенчатые колонны для двух остальных. Нет ни малейшего смысла заморачиваться в данном случае с "поддерживающей", "толкающей" и прочей лабудой. У вас получается в левой схеме все мюшки завышены (по крайней мере левой колонны точно), а в правой схемой "пользоваться ... опасно" (непонятно, правда, почему опасно). Почему же не пользуетесь нормальным нормативным апаратом? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 19:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Что нужно найти я и сам понимаю. Я задаю вопрос зачем это находить таким способом? Почему не воспользоваться нормативным?
Суть в том, что вы должны для каждой комбинации усилий находить свое мю и с ним подбирать сечения элементов. А чем сложнее рама - тем этих комбинаций больше, сотни может быть. А теперь покажите мне программу, которая может автоматически применить значения мю для каждой комбинации при подборе сечений. Я такой не знаю. Вы будете мю вводить вручную? Какие же это меньшие затраты?! Это вообще нереально учитывая, что ведь еще и надо варианты перебрать, сечениями побаловаться. Поэтому не надо этих танцев с бубнами. Кроме того, что обсуждение расчетных длин это самая популярная в ветке по МК тема никаких других результатов от этих танцев нету. На практике как решать я уже написал выше. Никто не отменял пункт СНиПа: "разрешается не учитывать степень загруженности и жесткости соседних колонн" и по факту все так и делают и мю вашего каркаса решаются в 5 минут. Имхо намного проще программным методом просчитывать сложный каркас по деформированной схеме, нежели найти правильно мю. И намного более правдоподобный результат получим. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 21:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Зачем спрашивал тогда
А что есть нормативный? То есть надо именно так делать? Каждому свое |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
"Допускается определять коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн лишь для сочетания нагрузок, дающего наибольшие значения продольных сил в колоннах и на отдельных участках, и полученные значения коэффициентов использовать для участков с другими сочетаниями нагрузок. а по СП 16.13330.2017 не только "допускается", а прямое указание делать именно так: "Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил." Последний раз редактировалось Antonio_v, 02.11.2019 в 08:42. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Считаем, что на рисунке максимальные усилия в колоннах. Для среденй колонны действительно мю=2.85 по нормам, что больше, чем в схемаю. Но вот для крайней правой по нормам получаем 2.55, а по вашей картинке 2.61. Ну, не такая уж большая разница. Но есть крайняя левая стойка, которой мю=2.14. Вопрос: на каком основании я должен принимать для нее мю=2.14? Она и так длинная, зачем ее еще "удлинять"? Ведь я спокойно могу принять для нее мю=2. Уверенны? На рисунке вероятная расчетная схема крайней левой стойки согласно "логики" программы. Что там неверного? Как вы можете утверждать так категорично? Сразу замечу, что я тоже с таким мю с налету не согласен. Но... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2019 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
В схеме выше крайние колонны держат среднюю, поэтому мю и выше 2. Однако, как я понял из этой и подобных тем, если кто-то кого-то держит, то может быть и более 2 (при расчете по устойчивости по СП). А вот с гибкостью можно и 2-ой обойтись спокойно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А почему крайние держат среднюю, с какого перепугу? А почему средняя ничего не держит?! Все это уже миллилн раз обсуждалось вывод тот, что при одной комбинации больше держит однаю при второй - другая. Еще все зависит от жесткости колонны (изгибной, тоесть от высоты и сечения). И при проектировании это все учесть и оптимизировать практически нереально.
Поэтому все по возможности (а СП вы ж сами написали даже требует этого) нужно сводить к самым простым случаям, которые всегда в запас (хотя всегда ли не уверен, но нормотворщики решили, что в пределах). Вашу же схему для практического расчета можно свести к варианту отдельно стоящих трех колонн, двое из которых одноступенчатые. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Поэтому экспресс-резюме: 1. К.ч. выявляет место, усиление которого наиболее эффективно для увеличения КЗУ системы. Причем эффективность оценивается не в изменении площадей сечений, а в изменении жесткостей. 2. Через к.ч. невозможно прийти к истинным мю. 3. Рассматривать формы, кроме 1, не имеет смысла ни для поиска истинных мю, ни для эффективного повышения КЗУ системы. 4. Мю для проверок, кроме по ПГ (в пириличных программах есть дэактивация отдельных проверок), назначаем те, которые получились в программе для первой формы, самые меньшие из всех для разных РСН. Уточнением мю занимаемся только по мере необходимости по итогам проверок. 5. При непрохождении по ПГ проверяем при сниженных мю (1...2, тоже на глаз, глядя на место элемента в схеме). 6. Выключением из анализа устойчивости некоторых элементов не увлекаемся, т.к. исключение влияет на общий результат. 7. Запись в СП 16.13330.2017 типа: "Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил." ..несмотря на ее совершеннейшую некорректность (разные РСН дают максимальные N в разных элементах), используем в хвост и гриву, специально понимая "максимальные N" для отдельного элемента. 8. Пример для п.7. Например обычная рама с двумя колоннами мю=2 и мю=2, но вертикальная в колоннах создает например ветер (в африке), ветер слева мю=1,6 и мю=2,3, ветер справа - все наоборот, но в проверки вводим мю=1,6 и мю=1,6. А если лень, то вводим мю=2 и мю=2, пользуясь допущением об упрощении в СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
А где есть такое упрощение?
Ильнур, подскажите еще один момент, так сказать, для закрепления материала ![]() Двухпролетная рама, колонны одинакового сечения и высоты, ригели крепятся шарнирно. Силы 0,5N N 0,5N соответственно. Коэффициенты 2,31, 1,63, 2,31. Со средней стойкой все понятно, считаем по устойчивости и гибкости с коэф 1,63. Для крайних - по устойчивости 2,31, для гибкости можно принять 1,63, как для средней (данная колонна не нагружена как средняя, с какого перепугу мы должны брать расчетную длину по гибкости с коэф. 2, если для средней взяли 1,63)? Или только минимум 2 по прим. к табл 31 сп 16? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В СП 16.
Цитата:
Цитата:
А по прим. к табл. СП приходим к тому, что начинаем рассматривать однопролетную раму с неравными N (уточнений в СП нет) - а в СП есть ф.146 для мю наиболее нагруженной, но нет формулы для наименее нагруженной. Что приводит лишь к возможности применять мю=2 (как при N=N). Причем это мю - не только для предельной гибкости. Т.е. легетимно можно применить 2-1,63-2 для всех проверок. А логично для всех проверок применять 1,63-1,63-1,63 для этого конкретного случая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Ступили на скользкую тему.
Это как легитимно? Для проверки отдельно стоящей колонны принимаем мю=2. Соединили ригелем с более нагруженной колонной, получив дополнительно толкающую силу и ничего не изменилось? Цитата:
Для этого конкретного случая, согласно СП 16, если колонны центрально сжаты, достаточно просчитать только среднюю колонну. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Наоборот, начали смотреть с открытыми глазами. А Вы просто недовникли.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А так, интуитивно, автор и сам догадался: Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2017 * колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31. В свободных рамах при жестком креплении оснований колони (0,03СП 16.13330.2017 50) и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n=0. 10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины СП 16.13330.2017 наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле (146) Как видим СП рассматривает два конкретных случая: при одинаковом нагружении узлов и для наиболее нагруженной колонны Все остальное домыслы. О том, как определять мю менее нагруженных колонн СП, как Вы абсолютно верно заметили - просто умалчивает. Вопрос, который я уже задавал, а какую колонну считать более нагруженной: жесткую с максимальной N или более напряженную гибкую с максимальными напряжениями N/A ? Цитата:
Вот как раз уменьшение N крайних ведет "в сторону увеличения мю крайних". Это такой же бред как 0,5N-N-0.5N, 1.63-1,63-1,63, но в запас По идее, исходя постоянства критической силы, при проверке центрально сжатых стоек при N и мю=1,63 и 0.5N и мю=2,31, результат должен получиться одинаковый (конечно если особенности определения фи не принесут сюрпризы) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Ту для которой ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не надо сажать "мух" на "котлеты".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2019 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Так. Пошёл голимый троллинг.
Цитата:
Или тебе подробный алгоритм нужен?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все тупо и ровно. Ячейка ритмичности. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Мне нужно просто указать место в СП, где указано, как определить мю для МЕНЕЕ нагружнной колонны. Представь многопролетную схему например к формуле 142 табл.31, и представь, что везде одинаковые N, но где-то в середине одно 0,5N. Как по СП определить мю эфтой колонны? Или например пример проще: однопролетная рамка к ф.142. N и 2N. Для наиболее - дураку понятно - по. п.10.3.6. А для наименее? Покажи место в СП с алгоритмом, а лучше алгоритм с результатом. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2019 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Зачем нам какой-то "параметр устойчивости"? Нам нужна наиболее нагруженная колонна. И никаких корней!
Цитата:
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Именно этот параметр и указывает на неё в контексте рассматриваемой темы. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А в формуле 146 фигурируют не одинаковые некоторые остальные, в частности EL. А при проверке на устойчивость и А фигурирует. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я уже сказал, что переставив индексы, получим для наименее. Однако:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Понятен логический смысл? ![]() Нет. Это в контексте Ваших обычных тараканов. В контексте СП подразумевается следующее (повторно): Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Вы чтоль троллите друг-друга?
По моему всё очень просто: для менее нагруженной принимать как для одинаково нагруженных. Это для сильно продвинутых: СНиП нужно читать сверху вниз и слева-на-право. Считаем все мю по табл. 31, а для наиболее нагруженной корректируем. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати, (146) справедлива только для колонн одинаковой высоты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2019 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Проблема в неадекватности результатов в некоторых случаях.
Рама из двух консольных одинаково нагруженных стоек объединенных шарнирным ригелем. Высота и сечение соответсвенно 10 и 0,2 м, сечение труба соответственно 200*6 и 100*6. Чему равно мю для короткой стойки? Здравый смысл подсказывает, что ее на устойчивость вообще считать не надо, а по расчету L0=8 м. Укажите границы разумного. P.S. Формально отвлекся от формулы 146. Подобная коллизия возникнет при малой загрузке поддерживающей стойки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Пора бы и L включить в формулу, уж больно популярными стали рамы переменной высоты Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2019 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Ну ждите тогда прямого указания, а я вот пока "попридуриваюсь"
![]() Цитата:
![]() Так включите! Повторяю, СП не против точных расчётов - а какие ещё могут быть реализованы в программах, считающих коэффициенты устойчивости согласно пункту 4.3.2 СП 16. Последний раз редактировалось IBZ, 08.11.2019 в 14:47. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теперь я нахожусь с спиралевидной цикличности: так как же по СП вычислить мю для менее нагруженной? Где формула в СП? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
А в этом варианте разве не требуется чтобы по покрытию был жесткий диск? Там же сумма по 4 соседним рамам берется..
"... наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн " Все так смело накинулись на эту формулу. Или я чего то не понял или у всех стандартный вариант однопролетной рамы это обязательно с жестким диском ![]() Или распорки по верху и связи по колоннам и все ОК, можно пользовать? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну дык и загрузи их всех одинаково N=0 и считай. В чём проблема? Апосля загрузишь как угодно и вычислишь мю для "наиболее нагруженной", если очень надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, и для пущей прикольности это уже даже не обсуждается.
![]() Бахил Цитата:
![]() Таким образом, мю наименее нагруженного в СП - вопрос засекреченный. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну и ладно. А кто тебя вынуждает прикладывать какие-то сочетания?
Offtop: Шёл 2050 год. Форумчане продолжали искать сочетания Ильнура с равными N...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
СП. В СП сказано: прикладывай реальное сочетание, да? А реально нет сочетания с равными N, а есть наоборот.
Все, тупик согласно СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
шла 90-ая страница обсуждения.... а это действительно такой важный вопрос?
я имею ввиду, мю=2,0 или мю=1,35 ведь не всегда сильно сказывается на результате. да, бывают экстремальные случаи, но ведь не часто. например, визуальный расчет: h=9 метров, сечение 30К1, выглядит хиленько, надо принять побольше 45К1 подойдет ![]() ----- добавлено через 56 сек. ----- такое впечатление, что это единственный спорный вопрос в КМ. В остальном все четко... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пункт 4.2.4 СП16. Это как минимум. Так-то это даже не обсуждается - конструкции рассчитываются на те нагрузки, которым они подвержены. А не нагрузки "от Бахила", удобные для вычисления мю, не предназначенных для проверок при реальных сочетаниях.Такие фишки и без Бахила делаются, но мы же тут о ЛЕГИТИМНОМ способе по СП.
mainevent100 Цитата:
И дело не в данном случае\в данной раме, эта рама вообще раскусывается на раз, и именно поэтому служит тут лишь образцом для отработки скользких моментов. Так-то конструкции бывают такие сложные, что определение мю даже с грубой точностью начинает быть громоздким и изматывающим, особенно если учесть, что для каждого сочетания мю свои, плюс еще есть проверка по Предельной Гибкости, к устойчивости имеющей косвенное отношение.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2019 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Для информации. Лекция Теплых А.В. о расчетных длинах сжатых стержней (12.11.2019):
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это уже вроде выкладывали.
Теплых правильно показывает, что "большие" мю нуждаются в уточнении потому-то потому-то, и далее начинает их своеобразно уточнять. Придумывает догружения и т .д, и так до тех пор, пока не получит "приемлемые" мю. При этом за основу берется мю из формул СП для простых схем. То же с парциальными моментами. Подгон какой-то, честно говоря. На шаманство смахивает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Согласен. Главный недостаток исследования А.В. Теплых (SCAD Soft) в том, что предлагаемые методики определения мю он сравнивает с мю по нормам, без анализа предпосылок и подходов заложенных в нормах. Создается впечатление, что нормы воспринимаются как откровение или тайные знания от древней сверхцивилизации, типа в нормах такое число - значит это правильно и под него должны все результаты подгоняться. На мой взгляд нужно было бы поступить следующим образом.
Во-первых, если что-то сравнивается с нормами нужно четко представлять как получены приведенные в нормах формулы и зависимости: что принималось в качестве расчетной схемы, какие были упрощения, что принято в качестве критерия предельного состояния. Во-вторых, и новый подход и нормы нужно сравнивать с результатами эксперимента. Если нет возможности произвести натурный эксперимент, то хотя бы выполнить численный эксперимент, рассматривая систему в соответствии с цитируемым Теплых А.В. СТ СЭВ 372-83: "1.2. Стальные конструкции следует рассчитывать как единые пространственные системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, геометрической и физической нелинейности, пластических и реологических свойств материалов и грунтов ...", тогда сравнение было бы корректным. Однако, несмотря на описанные недостатки доклад имеет практическую ценность в том, что в нем сделан обзор предыдущих научных исследований по данной теме (со ссылками). Также хорошо, что эта, без сомнения, важная и недостаточно рассмотренная в нормах и литературе тема получает освещение в информационном поле. Кому интересно на том же канале, где выложен доклад Теплых А.В. есть доклад Семёнов В.А., Баглаев Н.Н. «Комп.расчеты общей устойчивости положений равновесия стальн.конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот это загнули докладчики. Да уж...
Оказывается, 100 лет неправильно оценивали устойчивость. Оказывается, линейный анализ НЕЛЬЗЯ применять! Причем категорически, и это уже постарались вписать в какую-то пока ведомственную норму. Обычно фи для поэлементной проверки 0,5...0,6...0,7. Какая пластика в колонне от работы связи? И в какой зоне колонны? Даже если что-то там вышло за ПЦ где-то, то почему деформации пересчитываются с изменением жесткости на всех длинах? Получилось, что раму связями не усилили. Потому что видите ли колонны и так были на пределе из-за малой гибкости. А кто сказал, что линейный анализ показал бы, что раму можно догружать? Если при малой гибкости предел близок, значит проверка при уменьшенном мю (из-за введения связей) бессмысленна - догрузка будет не более того, что взяла на себя связь. Ведь именно из-за напряжения связи в колоннах образовались ТАКИЕ МОМЕНТЫ, что сразу напрягли до ПЦ. Если связи уже не помогают, то это уже не устойчивость, а банальная прочность. Ощущение, что очень нужно нелинейный продукт протолкнуть...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2019 в 06:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мне так не показалось - они при разборе простейшего вопроса "почему разные программы дают разные результы линейного анализа для рам со связями" вместо ответа на вопрос (!) ВДРУГ подались в другие анализы через учет нелинейности E стальных стержней. Т.е. они обнаружили моменты у баз колонн, которые вывели эти сечения за ПЦ, и каким-то неизвестным аппаратом вычислили КЗУ с учетом изменения E. Из чего были сделаны неожиданные выводы и не по теме.
Может я был невнимателен, но мне не показалось, что это в эту тему.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Ты бы лучше концерт Петросяна выложил. Там гораздо больше информации по расчётным длинам.
Было бы странно, если бы в разных программах были одинаковые ошибки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Я не в целом. А из предположения, что программы без ошибок, а разница запрограммирована осознанно. Т.к. применены разные подходы к заценке устойчивости. Вот что должны был сказать человек из ролика. И даже как-то конкретизировать разницу, раз людей это интересовает. А не вдариться в изменчивость E стали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Посмотрел вебинар А. Теплых, возникли 2 ассоциации.
Ассоциация номер 1 - эпизод из фильма "Неуловимые мсьтители". Там аптекарь изготавливает бомбы из бильярдных шаров, причем количество взрывчатки определяет экспериментально. Первый опыт приводит к "пуку" бомбы. "Мало" - говорит аптекарь и добавляет тротила. После второго эксперимента аптеку сносит к чертям собачьм, а сам экспериментатор сидит весь черный от копоти и изрекает: "много!". Ассоциация номер 2 - реальный случай. Во второй половине 80-х при строительстве одного из наших объектов произошел несчастный случай с обрушением на монтаже ряда колонн. Причиной явилась плохо застстропленная подкрановая балка, сорвавшаяся одним краем с крюка и у ударившая по уже смонтированным конструкциям. Была назначена техническая экспертиза, выполненная в РИСИ (Ростовский Инженерно- Строительный Институт). Наш Главный инженер вызвал меня и дал их отчет: "Посмотри и поучись как "наука" считает". Открыв отчет я с первых же предпосылок с ним не согласился: там было принято, что балка с определенной высоты просто падает на конструкции, хотя она "пошла" по дуге, оставаясь закрепленной в одной точке. Но особо поразила фраза в резюме определения динамической ударной нагрузки: "Виду того, что коэффициент динамичности получился большой, делим его на 2" ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Посмотрел доклад В.А. Семенова. Интересно, но ключевые слова звучат в конце при ответе на вопрос: "При расчёте на общую устойчивость нет слов СП 16 или Еврокоды"...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
1)мю получены из линейного расчета на устойчивость рамы в целом. 2)мю получены по формулам таблицы 17а СНиП II-23-81*. ----- добавлено через ~13 ч. ----- Есть пара вопросов по докладу Семенова В.А. Может кто-то пояснить? 1) Упоминается, что учет начальных несовершенств (погибей, эксцентриситетов) влияет на величину коэффициента запаса устойчивости при линейном расчете. Это действительно так? 2) Сказано, что для определения начальных несовершенств используется программный алгоритм с учетом требований норм по начальным несовершенствам. А по нормам начальные несовершенства зависят от расчетной длины элемента, то есть нужно знать мю для каждого элемента. Откуда программа берет эти мю? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В тех упомянутых программах вот эти кривизны и добавляются в расчет, а учитываются ли эксцентриситеты, не в курсе.. Представьте, что Вы в самой простой программе принудительно задали кривизны, ну например мелкой разбивкой и смещением узлов. Вы наверно даже так и делали, для экспериментов с геомнелинейными расчетами. Т.е. для деформационных расчетов (расчетов по деформируемой схеме). В принципе в классике есть готовые аналитические решения (Ncr) для стержней с учетом заданных кривизн и эксцентритетов приложения нагрузок. И не только - есть решения с учетом влияния поперечных нагрузок, и т.д. Т.е. можно даже обойтись без предельных гибкостей, а не только мю/фи.... И все это даже реализовано в КЭ-программах. На них можно практически идеально чисто "испытывать" в натуре, образно говоря.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2019 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вот сейчас попробовал задать в СКАД шарнирно закрепленный стержень длиной 10м из двутавра №20 в двух вариантах. Стержень разбит на 8 одинаковых участков. В первом варианте ось стержня представляет прямую линию и критическая сила равна 38,1 тс. Во втором варианте ось стержня задана синусоидой с максимальным отклонением e=i/20+l/750=82,8/20+10000/750=4+13=17 мм и критическая сила также равна 38,1 тс. Расчет на устойчивость в обоих вариантах выполнялся в линейной постановке "по Эйлеру". В чем моя ошибка и как увидеть влияние начальных несовершенств на критическую силу потери устойчивости при линейном расчете?
Пособие к СНиП п 5.8. От расчетной длины, а она в свою очередь зависит от мю. Получается, чтобы добавить начальную погибь в программу нужно знать мю. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Стало быть там ошибка. Читаем пункт 7.1.8 СП 294.1325800, где прямо говорится о физической длине.
Скад в линейной постановке при расчёте на устойчивость не обращает внимания на моменты в принципе. Из силовых факторов он оперирует исключительно продольными силами для вычисления коэффициентов запаса и расчётных (в их терминологии "свободных") длин. Заданные же смещения точек оси слишком малы, чтобы дать существенную разницу в продольных силах - отсюда одинаковый результат. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
100 лет в обед теме, где проделывали эксперименты просчитывая с учетом геометрической и физической нелинейности стержни и сравнивали со СНиП. Помнится сходимость была практически 100 процентная.
Просто в линейке что-то задавать вообще смысла нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Для консоли 5м из двутавра №20 какую величину отклонения верха вы бы приняли при необходимости расчета по деформированной схеме? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Я всегда думал, что погиби имеют значение при геометрически нелинейном расчете, но в обсуждаемом докладе Семенова В.А. на 57:17 есть таблица где приведены коэф-ты запаса при разных подходах и написано: - Линейно упругая устойчивость (РС без несовершенств) бета=11,04; - Линейно упругая устойчивость (РС с несовершенствами) бета=3,41. Это для меня было непонятно. Считали там в MicroFe. |
|||
![]() |
|
||||
Начальные дефекты принимаются по допускам изготовления и условиям транспортировки и, поэтому, не имеют никакого отношения к расчётной длине.
Во-первых, не отклонения верха, а эксцентриситеты в виде консолей, сверху и снизу стержня (см. рис.3 СП 294.1325800). Во- вторых, это значение четко оговорено и равно для 20Б1 по СТО АСЧМ e=500/750+8,24/20=1,08 (см). И в-третьих, я ничего такого задавать не буду, а буду считать в линейной постановке и пользоваться только расчётной длиной для проверки сечения по СП 16.133330.2017. А делать я буду так потому, что начальные несовершенства таким образом легко задать только в элементарной схеме. В более-менее сложной системе вариантов и направлений великое множество, и оценить худшую комбинацию не представляется возможным. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
В СП уже, похоже, поменяли значение на W/A (βλ-α) - см.там же, во вложении. Кстати, СНиПовский коэффициент этим способом расчета определяется с большой погрешностью, а СПшный - со 100% точностью. Видимо, в СНиПе учитывали всякие σпц и пластику, а в СП расчет линейный до появления Ry. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно нет, это несовершенство физического стержня, вычислена из осредненных допусков на кривизну стального проката.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А ты задай искривление больше, примерно 0,1 длины. Вообще вынос мозга получишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Что-то я сомневаюсь.
Попытки создать КЭ с начальными несовершенствам существуют, но эти КЭ пока не апробированы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2019 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Для практического использование таких программ надо, как минимум, чтобы нормы разрешали это вполне недвусмысленным образом. Кроме того придется так или иначе определять расчётные длины, так как такое ограничение вряд ли уберут или хотя бы трансформируют до использования физической длины. Никуда не денутся и расчёты на местную устойчивость стенок и полок. Сама же главное: оценить результат работы такой программы будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Смею также напомнить, что вся ответственность за расчёт лежит на проектировщике, и авторы программ ни за что отвечать не будут даже при доказанном наличии именно их ошибок. Очень сомневаюсь, что Технософт готов изменить положение вещей и взять на себя такую ответственность. Так что таким "черным ящиком" без очень высокого уровня соответствующей подготовки будет пользоваться просто опасно.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Это понятно. Пока таких программ нет. Но это временно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
По поводу доклада Семенова, Баглаева из поста #1803. Интересу ради проверил схему в Stark 2019 Free, Scad 21.1.9.5 Demo, Lira 2013 Free. Все схемы - во вложении.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Насколько я увидел через Ваши выкладки, Ваша формула выведена из тех же предпосылок, что и в СП (пусть без учета влияния деформаций). При этом Вы к выгибу прибавляете начальный. Сейчас Кзу Вы взяли из СКАД. В СКАД Кзу вычисляется из простой формулы Эйлера, при мю=0.5. Отсюда вопрос - как так у Вас совпало, что с таким Кзу (2.05) результат совпадает со СП-шным с фи, взятым для мю=1,63?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В схемах для Лиры и Старка связи заданы одним элементом по длине, формы потери устойчивости связей игнорируются. Если связи побить, то и тут первые 6 форм будут для связей, и только на 7 дело дойдет до рамы. А в Скаде фокус "не разбивать связи, чтобы не мешались со своими формами" не проходит - срабатывает та самая дополнительная проверка. С одной стороны, Скад прав, предупреждая, что связи теряют устойчивость, с другой - получается ответ не на тот вопрос, который задавал пользователь. Вот этот прикол там и засветился в докладе - без объяснений причин.
Цитата:
Формулы для центрально сжатого стержня - без учета; такой стержень соответствует обычному расчету на устойчивость в программах. Сопроматовские формулы, но переписанные в виде, удобном для расчета "по результатам из программы". Однако, эти формулы позволили увидеть аналогию между гибкостью стержня, и гибкостью сложной системы. Без них я бы не догадался, что гибкость - это корень из "прочность делить на устойчивость". А дальше - внецентренно сжатый стержень, там начальные деформации уже учитываются. И с учетом деформаций получатся в точности формула СП. Поэтому я в примере выше и не считал фи по своей формуле - для центрально сжатого стержня ответ будет такой же. Я посчитал гибкость системы, и взял фи по той же таблице СП. Плюс там два способа расчета:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.11.2019 в 18:43. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
А при расчете по СП фи взяли для мю=1,63. Так? Если так, каким образом одинаковые результаты?
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Кзу не для элемента, Кзу для схемы - это общий Кзу из расчета на устойчивость. И гибкость - это гибкость схемы в целом. Видимо, конкретно здесь работает в основном изгиб более нагруженной колонны, поэтому гибкость схемы и равна гибкости стержня. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.11.2019 в 19:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Я спросил: Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
И расчет - системы, и Кзу - системы.
Все рассуждения про прочность-устойчивость стержня дальше считаю применимыми к системе. Т.е. кривая устойчивости системы строится по форме потери устойчивости системы, и содержит Кзу, полученный из общего расчета. Кривая прочности строится по максимальному напряжению в каком-то элементе системы. И тогда общий фи - не для отдельного элемента работает, а для системы в целом. А место, напряжения достигли Ry - самый слабый элемент. И его фи совпадает с фи системы. Не совсем понимаю, почему гибкость системы совпадает с гибкостью отдельного стержня. Кажется, они должны немного отличаться. Устойчивость же теряется в основном за счет более слабого стержня, но чуть-чуть и за счет других. Может, если больше знаков учесть, расхождение проявится. А может, они и должны на 100% совпадать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Обалдеть как все попутано. У Вас же посчитан 1 элемент c N=2000 на него. На систему же исходно 1000+2000+1000. И сечение А для одной стойки. Это система - средняя колонна??? Вы что-то попутали...
Цитата:
Т.е. Вы в итоге просто посчитали одну среднюю. Но с Кзу системы. И получили ~100% cовпадение с расчетом по СП с мю=0,71. Вопрос теперь по-другому: где Вы взяли мю=0,71? Вы пишете, что это расчет для схемы без связей. А мю=0,71 для схемы со связями. Цитата:
![]() Сложность заложена физикой, "бухгалтерской арифметикой" не берется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Когда рассчитывается на устойчивость одиночный стержень, в нем тоже проверяется только одно сечение с максимальными напряжениями - в середине длины. В системе тот же критерий прочности - Ry в одном сечении, вот он и проверен, в средней колонне. Точно так же можно проверить напряжение в остальных сечениях, и убедиться, что они будут меньше: при тех же деформациях меньше продольная сила. Цитата:
Цитата:
Пост 1832 - расчет со связями. μ=0.71, Кзу=11.4 Оба раза взяты свои Кзу, свои μ и свои φ. Если проверять прочность только в одной точке - расчет будет именно "бухгалтерский". А физическая сложность вынесена в расчет Кзу системы - с ней программа справляется. Когда делается расчет "по мю", тоже никто дифференциальных уравнений не решает, берут фи по таблице, да перемножают несколько чисел - значит, расчет неправильный, потому что простой? По крайней мере, в моих тестах методика не завышает ответ, как делает правило "Эйлер / 1.3" из СП. И не требует никаких сверхсложных расчетов, потому что статический расчет и расчет на устойчивость и так выполняются, остается только несколько строчек посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да блин я не об этом!
ВЫ говорите: и расчет - системы, и Кзу - системы. Я говорю: у Вас же посчитан 1 элемент Я спрашиваю - почему Вы расчет 1-го элемента называете расчетом системы? Теперь точно получается, что все это - арифметические перестановки. "Фи" Вы берете из СП в обоих случаях. И гибкость Вы так же вычисляете, только из обратного, исходные предпосылки те же. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Т.е. Вы тот же путь проходите. Только через переставленные формулы. ![]() Был тут на форуме случай, когда один господин путем обратных перестановок формулы Эйлера получил формулы, из которых получил формулу Эйлера. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Почему проверка M/W<Ry называется расчетом балки? Проверяется только одно сечение из бесконечного множества всех сечений балки! Где бесконечное множество проверок всех остальных сечений в бесконечном множестве томов расчетов?
Только потому, что проверяю центральное сжатие. Для него моя формула с корнями и СП-шная формула дают одинаковые результаты. Нет смысла долго считать по формуле, если можно быстро взять ответ в таблице. Начнет занижать; сейчас она рабоает "точно", а будет "в запас". СП-шная методика переоценивает несущую способность системы в некоторых случаях. Видимо, считается, что эти случаи вылавливаются поэлементной проверкой. Но подозреваю, что бывают системы средней гибкости, теряющие устойчивость не за счет отдельного элемента - для них ответ по СП будет неверным, не в запас. Это проблема Скада - подмена результатов одного расчета результатами другого. Называется "хотели как лучше". Легко ![]() Чтобы из схемы с учетом начальных несовершенств получить Эйлера, нужно обнулить начальные несовершенства. Тогда искривленная схема совпадает с неискривленной. Тогда напряжения в обеих схемах одинаковы Итого: формула Эйлера - частный случай моей при нулевых несовершенствах. Чтобы доказать это, осталась самая малость - получить наоборот, мою формулу из Эйлеровской. Только не добавляя несовершенств, конечно. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не называется. Это проверка данного сечения балки. От стиля Вашего изложения и возникают вопросы. Нужно писать для того чтобы поняли, а не для того чтобы засложнить мысль.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() К слову, Вы что нового превнесли-то? "Постулат" о сумме напряжений? Так это старо:
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
То есть, чтобы проверить балку на прочность, надо-таки выполнить бесконечное число расчетов - для каждого сечения? А проверки самого загруженного сечения недостаточно?
Она дает одинаковый ответ с СП - просто потому, что получена так же, как авторы СП получили свою. Значит, расчет по СП недостаточно надежен? Надо его еще на 1.3 делить на всякий случай? Частный случай - это когда он получается отбрасыванием, а не добавлением. На скане туда последовательно добавляются предел текучести и начальные деформации - где они у Эйлера были? А добавлением из формулы Эйлера и закон Ома можно вывести - "на продольную силу делим, на силу тока умножаем". Вопрос "как вычислить расчетную длину" не имеет отношения к теме про расчетные длины? Конкретно, если стержень задан оболочечными элементами - как определяется его расчетная длина, чтобы посчитать "по СП"? Научной новизны тут нет. Есть запись старых уравнений в новом виде - удобном для расчета по машинным результатам. Именно для этого я их и придумывал. Есть расчет на прочность, есть расчет на устойчивость. Как посчитать несущую? Оказалось - в две строчки. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.11.2019 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
О каких 1,3 Вы говорите, я точно не знаю. Потому что есть еще 1,3 по поводу КЗУ общее. И для гибких стержней 1,3 будет аж две штуки. И, не к месту, 1,3 вводится при расчете по временному сопртивению. Везде идея одна - не приближаться к обрыву впритык. За обрывом нет шансов (запасов). Если у Вас совпадение 100%, значит фи из таблицы оказался из деформационного. Цитата:
![]() ![]() Вы ведь не составляли диффуравнение кривой и не приходили к интегралу с трансцедентными функциями, и не порешали ее успешно, получая синусоиду для линии изгиба при сжатии. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
В упрощения верю. В разумные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2019 в 18:37. |
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Б. Судя по месту и времени постановки задачи - нет. Т.е. подвох ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Именно! Связевой блок - это натурально стержень составного сечения. Его гибкость около 2 - как раз там, где правило "Эйлер / 1.3" завышает несущую, и фи получится 7.6/2^2=1.9. А у колонн гибкости около 20, они тоже при расчете "в лоб по мю" показывают что все нормально, φ=0.97.
А моя версия выглядит так: Кзу = 2.71, Кзп = 1.03, λ=1.94, φ=0.83. Не проходим по устойчивости, потому что нагрузка задана из расчета φ=0.97. То есть методика ловит этот случай, без "ощущений", в цифрах, и совершенно формально. Прикол в том, что если взять расчетные длины колонн из программы по первой форме потери устойчивости - они будут 7.9м, т.е. μ = 2.6. И при таком μ (2.6 для шарнирного стержня) - ответ тоже получится λ=1.94, φ=0.83. Нелогично, зато правда! Еще надо учесть, что при таком способе счета неявно предполагается, что начальные отклонения по величине сравнимы со стержневыми. Но, поскольку для этажей допуски на перекос около 1/500, и для стержня тоже около того, я считаю ответ достаточно точным. Если надо учесть другие значения - это по моей методике вариант с дополнительной схемой и определением коэффициента влияния деформаций. Кстати, мало что поменяется, если я ее сделаю широкой. Связевой блок от этого свою гибкость не изменит, и проблема сохранится. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.11.2019 в 19:13. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы сейчас рассматриваете чистую шарнирную ритмичную клетку любого размера, которая держится за 1 "столб"? Не думаете, что это не будет работать для других систем? На чем зиждется идея? А если оставить только сам "столб"? Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2019 в 19:27. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Я не делаю "проверку средней колонны", я делаю расчет всей системы. Критерий - достижение текучести в самом нагруженном сечении. Так получилось, что в схеме положение этого сечения очевидно - в средней колонне. При других нагрузках и геометрии оно может оказаться в другом месте, например - в ригеле. Но и тогда я возьму Кзу системы, напряжения в одном сечении - и этого будет достаточно, чтобы оценить устойчивость системы в целом.
Цитата:
У меня в формуле нет И синусоиды у меня тоже нет. Форма отклонения у меня повторяет форму потери устойчивости. А ее находит программа при расчете произвольной сложной системы. Например, в оболочечной модели рамы с отверстиями, ребрами и переменными сечениями - откуда там синусоида? Есть прямоугольник, размерами b, h. Его площадь - A = b*h. Есть квадрат стороной a. Его площадь A=a^2. Квадрат - частный случай прямоугольника, когда b=a и h=a. Значит, формулу площади квадрата можно получить из площади прямоугольника A = b*h = a*a = a^2. Можно, записав этот вывод задом наперед, утверждать, что прямоугольник - частный случай квадрата? Можно аналогично считать квадратное уравнение (из которого получен мой φ) - частным случаем линейного, из которого получается φ по Эйлеру? Можно считать, что искривленный стержень - частный случай прямого? Что оболочечная модель рамы, узла или резервуара - частный случай стержня Эйлера? Цитата:
Кстати, подозреваю, что если взять не первую форму, а форму, соответствующую потере устойчивости какого-то стержня, можно будет для него тоже μ посчитать по альтернативной методике, "не из геометрических соображений". Много кто. Достаточно открыть любой толстый справочник. Расчет усилий в ферме по балочным эпюрам. Статико-геометрическая аналогия. Оценка прочности сжато-изогнутого стержня по потере устойчивости пояса при центральном сжатии. Вот тут я вообще выкладывал пример расчетов тепловых полей в SCAD - на основании аналогии уравнений механики и теплотехники. Он тогда сразу воспринимается как стержень. И подсказывает, что с ним могут быть дополнительные проблемы. А в общей системе он "замаскирован" - начался ведь сейчас спор, является он стержнем или нет. А была бы его ширина не 3м, а 0.3м - вопроса бы не было. Они выведут устойчивость в область больших гибкостей, где Эйлер / 1.3 - правильный ответ. Но только при очень большой ширине этажерки. А ряд-другой добавить - проблема остается. У любой колонны в схеме. Эйлеров стержень с μ =2.6. Если я новую тему заведу с этой схемой, первые десять ответов будут "ты че, идиот, μ =1". |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вы же не собираетесть шарнирно-изолированный стержень проверять по СП (через фи) при мю=2,6? Особенно по ПГ? Или можете и проверить? ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Когда выводятся уравнения для стержня с учетом искривлений, тоже рассматривается одно сечение - в середине стержня. Весь остальной стержень - это "система в целом". Система участвует в расчете, когда записывается и решается дифуравнение изгиба. Из расчета системы получаются и пи, и синусоида. Но потом синусоида сокращается, и остается только уравнение, содержащее неизвестный прогиб. Приравниваем его к прогибу в уравнении прочности (исходные плюс дополнительные напряжения равно R) - находим фи. Если рассмотреть не Эйлеров стержень - тогда вместо пи-квадрат будут другие значения. Т.е. пи - это частный случай, в общем случае там некоторое число. Можно подобрать эквивалентный Эйлеров стержень, у которого будет такая же несущая - например, подогнав расчетную длину. Тогда в формулах обратно появится пи - но только потому, что я подменил длину, чтобы коэффициент стал пи-квадрат. Но это не значит, что, например, стержень переменного сечения - тоже Эйлеров. Такой метод хорош для ученых, которые могут отдельно взятый стержень всю жизнь рассчитывать. А мне как-то больше расчет сложных систем важен. Так что я предлагаю тот же метод использовать для расчета любых систем, а не только отдельного стержня. Например, рам. Или балок переменного сечения. Или элементов нестандартных узлов. Рассматриваю сложную систему в целом. Вместо записи и решения дифуравнений пашет компьютер - находит форму потери устойчивости, в численном виде. Это уже не синусоида (хотя, если рассчитывать Эйлеров стержень - то и синусоида получится, как частный случай). Не важно, какая там форма - важно, что если по-прежнему считать, что начальные и дополнительные отклонения повторяют форму потери устойчивости, то она сократится. То есть самая сложная часть расчетов, с транссексуальными функциями и прочими извращениями, которая в книгах по устойчивости занимает 99% объема - отпадает, ее делает машина. А мне останется одно уравнение с неизвестным перемещением - точно такое же, как при расчете стержня вручную. И уравнение прочности в опасном сечении будет точно таким же - исходные плюс дополнительные напряжения равно R. Значит, и ответ к задаче со сложной системой получится по той же формуле, что и для стержня - той самой, с корнями и коэффициентами. Частный случай - это когда есть разные случаи, и только один из них - частный. Он - только часть общего количества случаев. Есть разные прямоугольники - квадратные и нет. Поэтому квадраты - частный случай, они из всего числа прямоугольников составляют только часть. А прямоугольники - общий, потому что включают себя и квадраты (как часть), и не квадраты (как другие случаи). По "моей" формуле можно посчитать и Эйлеров стержень, и стержневую систему, и оболочечную модель; и с начальными искривлениями, и без них - она включает схему Эйлера как часть. А по формуле Эйлера можно посчитать только шарнирный стержень без искривлений - т.е. выполнить только часть расчетов. Так что формула Эйлера по определению - "частный случай". "Моя" в формуле только форма записи. Классические книги по устойчивости написаны во времена ручного счета, и формулы там под ручной счет заточены. А я только переписал старую идею на новый лад - под счет машинный. Типа, сделал ремастеринг - убрал царапины и добавил цвет. Как сделать расчет этой этажерки по нормам? Поэлементная проверка с μ=1 покажет, что несущая обеспечена. Проверка по схеме Эйлер / 1.3 - покажет запас в 1.6 раза, потому что Эйлер не работает для систем средней гибкости (он же частный случай, да?). А проверка всей системы по площади стержня и μ=2.6 - ненормативная (нет формул и таблиц с фи для систем, только для отдельных элементов), хотя именно она дает правильный ответ (если считать, что допуски на отклонения этажей и допуски на кривизну стержня подобны). Когда вместо результатов расчета потери устойчивости путем определения собственных векторов молча выдает результат проверки одиночного стержня, да еще и с фонарным μ, да еще и в постпроцессоре делает вид, что этого не было. Считать, что пользователь дурак, может, и полезно. Вдруг он действительно дурак? А если попадется, например, умный - как ему быть? Но зачем же попкорн, сударь? Хлебните водки и присоединяйтесь к драке! |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Я не об этом. Все наполеоны подчеркивают, что они затмили Эйлера, попутно выведя его формулу при решении своих Великих Задач. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У дураков с мю элементов напряги. Цитата:
И да - вначале были озвучены какие-то проблемы этой методы - теперь их уже нет? Не пробовал приментить метод к произвольной схеме? К кривой такой, запутанной...
__________________
Воскресе |
||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Эту задачу уже давно решили. Кзу сложной системы находит любая программа - расчетом на устойчивость. Задача - по этому Кзу определить несущую способность системы в области средней гибкости, где единственно верный Эйлер почему-то дает неправильный ответ.
Для балки, например, методика пессиместичнее норм в зоне больших гибкостей, даже без учета Эйлер/1.3. Значит, иногда проверка бывает избыточной. Помнится, в курсе сопромата преподаватель объяснял: "Вот Эйлер. Он врет. Вот волшебная таблица фи. Она не врет". Очевидно, преподаватель был Наполеон. Надо было его не слушать, а в психушку сдать. Еще есть СП. И там есть формула Эйлера А вот как над великим русским ученым издеваются в европах: ![]() Однозначный, его исправлять надо, а не хвалить. Если обнаружено, что первая форма - не самая опасная, то в постпроцессоре надо добавить новую первую форму - с поэлементной проверкой. А все остальные - сдвинуть на единицу и выводить второй, третьей и т.д. строками. А показать первую форму, вписать туда Кзу от другого расчета, да еще не показать на ней потерю устойчивости элемента, из-за которого этот Кзу возник - это как если бы Кристалл при расчете двутавра подставлял характеристики от швеллера, а при расчете трубы - от уголка (вдруг пользователь не знает, что они несут меньше, а так запас получится). Если Скад в результате гениального метода подтасовки результатов выдает вместо μ колонны - μ связи, и не дает посмотреть μ колонны - это напряг или расслабуха? Цитата:
Поиск точки максимальных напряжений. Иногда ее можно найти сразу. Но точно будут схемы, где максимум в недеформированной схеме будет не там, где в деформированной. По-хорошему, надо найти еще и расчетное перемещение, и пересчитать схему в искривленном состоянии. Если положение точки подтвердилось - расчет окончен; если нет - пересчитываем по новому положению сечения. Перезадавать схему - самая муторная часть расчета, не знаю программ, которые могут создать копию, добавив к узлам форму потери устойчивости с заданным коэффициентом. Приходится через текстовые файлы с экселем мучиться. Интересно, как проблему в MicroFe решили, раз уж там аналогичные расчеты теперь есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.11.2019 в 08:01. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я хотел бы, чтобы Вы не выражался вычурно, а отвечали прямо на вопрос. Например, на вопрос "А задача со сложной КАКАЯ? Найти Кзу системы?" нужно отвечать "Да, потому что упругий КЗУ из машин неверен при наличии в системе стержней, имеющих гибкость за пределами применимости Эйлера". И - почему только "средней" гибкости? Каков нижний предел этой области? Нельзя сразу (по-Наполеоновски ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2019 в 08:22. |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Решена - в Эйлеровском смысле, без начального искривления. А учет искривления важен, потому что резко уменьшает несущую.
Искать новый Кзу "с учетом физической и геометрической нелинейности", как это на словах советует СП - затея хорошая, но невыполнимая. Физически и геометрически нелинейный шаговый расчет в программах очень тормозная и очень капризная штука. Никогда не точно не знаешь: сошелся ответ, или просто шаг был грубоват. Делать расчет по тысячестраничным учебникам прошлого века, оптимизированным под логарифмическую линейку, с десятками страниц ручного счета на одну схему - слишком тонко для моей толстой души. Я все же в 21 веке живу, мне нужна версия под машинный счет. Цитата:
Нет у меня MicroFE. На прошлой работе был Scad (без нелинейщины вообще), на нынешней - Stark (с нелинейщной поиграл, и бросил из-за ее капризности). А универсальный способ расчета для случаев, не оговоренных прямо в СП, по-прежнему нужен. Цитата:
Дополнительный контроль отдельных элементов - очень хорошая идея для конструкторской программы. Но то, как она встроена в интерфейс - караул. Вон, в докладе пользователи Scad, не сообразившие, что их надули, в MicroFE жалобу накатали. И разработчики MicroFE не догадались, что случилось - стали ошибку в другом месте искать. Кто там у них дурак получается, а кто умный? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Нубий-IV, ты просто лекцию в институте пропустил по ПФИ (заодно с авторами "руководства")
обозначения сам посмотришь. Offtop: схоласты... Развели спор ни о чём...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 23.11.2019 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Достаточно привести контрпример - одной картинкой или одним предложением. Шкурный интерес. Чем дольше тема висит на главной, тем больше шансов, что кто-то выскажется по делу. Например, в каких схемах "устойчивая прочность" переоценивает несущую. Есть ли аналогичные формулы с "секущим коэффициентом деформаций" для учета пластичности. Или еще что-то, что требует знаний из десятков специальных книг, на которые у меня никогда не найдется времени. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Offtop: Где ты учился? Или самоучка? К расчётным длинам отношения не имеют. Расчётные длины исключительно по Эйлеру. Всё остальное - самодеятельность. В этом смысле ЕС более демократичны и позволяют считать по "деформированной схеме", не налагая никаких ограничений. Впрочем, может быть ограничения в нацприложениях. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Насколько я помню в ЕС упрощённый расчёт при КЗУ больше 10.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Здесь не стОит обобщать. Если Stark плохо справляется с такими задачами, это не значит, что кроме старка больше программ нету. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
На практике в последние годы анализ устойчивости провожу в оба подхода: общую деформационку, и поэлементно по СНиП. Первый, как ни странно, провести технически проще и быстрее. Да и облажаться с расчетными длинами гораздо проще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
Коллеги, а подскажите литературу, книгу, учебное пособие к ПО и т.п. с чего можно было бы начать изучение расчетов по деформационной модели стальных конструкций. Заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Технически, для анализа устойчивости в нелинейной постановке наивысшего порядка, достаточно иметь Ansys и справку к нему. Теоритически, нужны довольно глубокие знания в теории устойчивости, упругости, прочности, методе конечных элементов и т.д. Эти знания дают возможность делать допущения (понижать порядок деформационных расчетов), позволяющие использовать их в практике проектирования, сохраняя при этом безопасность и надежность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но зачем каждую хрень так сложно считать? Тут уже проблему в теме сумели сделать даже с обычной рамой с защемленными стойками и шарнирно опертым ригелем. С этих расчетных длин сделали тут культ, как будто это краеугольный камень проектирования какой-то ![]() Простые рамы считаются с помощью упрощенных мюшок. Сложные конструкции - только по деформированной схеме, танцевать с бубном используя мюшки тут смысла нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а зачем считать по деформированной схеме? что мы хотим получить?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- вот как решаете Вы по ж/б все? читаем и решаем , а почему в металле такое ----- добавлено через ~32 мин. ----- теория втрого порядка? и что :?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
С помощью деформационного расета считаются конструкции, в которых в процессе деформирования существенно изменяются усилия. Изменения эти происходят в общем в любых конструкциях, но как раз эта "существенность" и есть камнем предкновения и именно о ней все бы хотели, чтоб было хоть что-то указано в постсоветских нормах.
Но можно утверждать, что деформационный расчет подходит для любых конструкций как более сложная альтернатива нормативным методикам. Есть и примеры его частичного применения, которые применялись давно и успешно. Например расчет решетчатого ствола мачты на оттяжках. Он считается по деформированной схеме, определяются усилия в элементах и потом эти элементы подбираются уже обычным расчетом на центральное сжатие (растяжение). Причем тут вообще предельная гибкость? |
|||
![]() |
|
||||
При том, что этот параметр нормируемый и обязан, по сему, присутствовать в расчёте.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Пример: высокая решетчатая мачта. Она прямо нуждается в прямо расчете. Вообще непричем. crossing жестко попутал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А вот попытки ограничить ПГ флагштоков имеются, да.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да не. N~0.
Цитата:
![]() Геомнелин в лире/скаде - не панацея. Нужен еще физнелин, особенности динамики, и много чего еще. Я поэтому топлю за тупые мю. ![]() Мю=0.5...2. ![]() А что такое ПГ, я не в курсе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Согласен. Но нужно помнить также о том что в сильно гибких стержнях (с гибкостью более 100, или 150 не помню точно) при расчете на центральное сжатие расчет по деформированной схеме (тоесть с учетом стрелы прогиба L/750+і/20) покажет более высокую несущую способность, чем идеализированній линейный эйлеровский с коэффициентом 1.3. Вот вам и пример того, как расчитывая более гибкий элемент по деформированной схеме вы садитесь в лужу (ну, это не к вам, Ильнур, непосредственно, конечно ![]() Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Еще раз: расчет в ЛИРЕ дает 100% сходимость со сниповским при использовании геметрически и физически нелинейных КЭ (стержнями и оболчками считал) до гибкости 100 (или какой там), а потом просто линейный расчет с коэффициентом запаса 1.3 дает снова такую же сходимость. СКАД физически нелинейных расчетов не может воспроизвести поэтому тут он не помощник. Это обсуждалось тут много лет назад, к сожалению я забыл в какой теме и потерял свои выкладки. Но работает 100 процентно. Просто если так считать сооружение - помрешь от натуги и... голода ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Почти согласен. Только вот предел 2 маловат ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- По флагштоках: Считаем на прочность как сжато-изгибаемые элементы, гибкость не ограничиваем, но если уж сильно печет - считаем на устойчивость двумя способами: 1) по деформированной схеме, 2) в линейной постановке. Практически всегда решающим окажется расчет на прочность. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.12.2019 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Т.е. завышает "идеализированній линейный эйлеровский" а не "по деформированной схеме (тоесть с учетом стрелы прогиба L/750+і/20)" |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вантовые конструкции и системы на оттяжках действительно считаются по-хорошему (есть методы, позволяющие применять после неких ухищрений линейный расчёт) с учетом нелинейности. Однако, это делается по причине того, что без нелинейности результаты статики и динамики будут далеки от "верных", а не потому, что без этого устойчивость не посчитать. Сами же пишете: При этом ключевым обстоятельством в такой системе является нелинейная работа непосредственно оттяжек, а не дополнительные моменты в стволе от вертикальных сил при горизонтальных перемещениях. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() Не, все я правильно написал. Для гибких стержней "эйлеровский фи" разделенный на 1.3 дает меньшую критичскую силу (она же несущая способность стержня на центральное сжатие) чем фи определенный с учетом начальных несовершенств. Тоесть если вы будете считать на устойчивость гибкие стержни по деформированной схеме скажем в той же ЛИРЕ, даже если введете все начальные несовершенства вы получите большую несущую способность стержня по сравнению с нормами (повторяюсь). В таком случае нужно проводить два расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не нужно никаких двух расчетов. Расчет по деформированной схеме покажет абсолютные деформации и гибких и негибких стержней. Там фи с учетом ограничения деформаций стержня не будет. Пользователю самому нужно решить, является ли величина прогиба стержня допустимой или нет в соответствии с нормами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я еще раз повторяю: гибкие стержни согласно методике СНиП имеют меньшую критическую силу, рассчтинанную по формуле Эйлера с коэффициентом надежности 1.3, чем стержни, расчитанные по деформированной схеме с начальной погибью равной L/750+і/20. Подтвежение этому я получил проведя соответствующие расчеты в ЛИРЕ и получив отличную сходимость с решением по СНиПу. С какого значения гибкости получаем такой эффект не помню.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Еще раз 1.3 - НЕ коэффициент надежности, а к-т, ограничивающий прогиб гибкого стержня
Можно, придумайте число, которое будет определять гибкость подопытного стержня |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А после формулы что написано? для чего этот коэффициент, как не для искусственного ограничения прогибов при вычислении фи через расчет по деф. схеме? Зачем делать два расчета, если можно просто правильно оценить прогиб при расчете по деф. схеме?
Последний раз редактировалось румата, 02.12.2019 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Труба 89х4, сталь 3, шарнирно опертый стержень длиной 10м. Нагружаю в Лире силой 1000кН. Считаю тупо в линейке на устойчивость и получаю коэффициент 0.0196578. Теперь считаем критическую силу: 1000*0.0196578*1.3=15.12кН. Принимаем длину 3м. Коэффициент равен 0.218762, критическая сила по программе 1000*0.218762*1.3=168.3кН, по СНиП чуть меньше - 150.5кН Принимаем длину 1м. Коэффициент равен 1.96886, критическая сила по программе 1000*1.96886*1.3=1514.5кН(!), по СНиП 221кН Если же взять эту трубу длиной 1, или 3м, замоделировать КЭ с учетом физической и геомнелинейностей, задать начальный прогиб L/750+і/20 и провести расчет, то мы получим практически идентический результат со СНиПовским. Но если взять трубу 10м, то критическая сила будет больше 15.12кН. Вот об этом я и писал, что раньше делал и выкладывал тут, обсужение было. Причем работало на стержнях и оболчках одинаково. на каком-то значении гибкости происходит скачок. На каком - не знаю точною Где-то в районе 100-150, вероятно есть зависимость и от формы сечения. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.12.2019 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Это не критическая сила, а критическая по Эйлеру, деленная на 1.3
Цитата:
Что с прогибом стержня при критической силе? Какой величины он у Вас получался? По-хорошему, в этом случае, нужно приводить график роста прогибов под нагрузкой, а не табличку с "критическими" силами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А здесь тот же самый стержень под нагрузкой 15,12кН с результирующим прогибом 21см.
Вывод какой? Нормативные требования по прогибу не выполняются даже при Fкр/1,3. Поэтому нет никакого смысла считать два расчета, но есть большой смысл проверять прогибы при расчете по деформированной схеме. ----- добавлено через 46 сек. ----- Хорошо, покончим с этим стержнем и я запишусь на курсы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Пункт СП 20 точный пожалуйста.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да дело в том, что нормы вроде никак не определяют граничные значения "пуз" у сжатых стержней. Нет такого пункта в нормах. Эти "пуза" ограничиваются предельными гибкостями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Табл. Е.1 п.2 эстетико-психологические требования
В принципе не важно чем они ограничиваются, рядом с сильно выгнутой/кривой стойкой никому не захочется находится |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да это ваши умозаключения, которые вообще к теме отношения не имеют. Иногда быает достаточно чтоб стойка просто несла, как бы ее не выгибало - главное, чтоб несла. И снова таки - юзайте предельную гибкость.
Хотя то, что в гибком стрежне по деформированной схеме у вас критическая сила получилась практически равной СНиПовской о чем то говорит. Вы явно не в Лире считаете, возможно ваша программа считает устойчивость одновременно и в нелинейке и по Эйлеру сразу по умолчанию (типа СКАДовского "устойчивость после нелинейного расчета") и выдает аименьший результат. Но это чисто мое предположение. Вывод тот, что даже в зависимости от расчетного комплекса нужно разные подходы применять. Хотя ценрально сжатые стержни это не то, для чего мы это будем делать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Есть! "Предельная гибкость" называется.
Offtop: Причём тут выгиб? Не останавливаемся! Ещё немного и будет юбилей - 100 страниц! Хороший повод для.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Идем к следующему юбилею.
Предельные гибкости допустим для того, чтобы "люди не пугались психически" от кривых видов. Ведь в норме написано, что "для ограничения выгибов". Но не написано, что из эстетических соображений. Предельные гибкости возможно для того, чтобы выровнять уровень надежности тонких и толстых. Случайные мелкие боковые воздействия опасны для гибких. Толстым-то пофег. Но если стержень выгнут 1/35, это очень психично. Так что тут каждый прав. Но только наполовину.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Это на любителя. Расчетом по деформированной схеме можно легко обосновать превышение предельной гибкости, при необходимости уменьшив нагрузку так, чтобы выполнялись эстетико-психологические (либо любые другие) требования норм по деформациям. Цитата:
Цитата:
При расчете по деф. схеме нет разницы - центально ли сжатые это будут стержни или внецентренно. Последний раз редактировалось румата, 02.12.2019 в 22:34. |
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Решение задачи нелинейной потери устойчивости высшего порядка сводится к определению точки бифуркации (срыва) на определенном шаге расчета элемента, в сечении которого развиваются пластические деформации. Физическая нелинейность материала здесь является своего рода катализатором, без которого решение задачи высшего порядка невозможно. Собственно это условие, на данный момент, приводит расчет к непригодности для практики проектирования. По крайней мере достойных инструментов автоматизирующих анализ деформационной схемы для отыскания точки бифуркации я пока не встречал.
В тоже время наличие физической нелинейности не является обязательным условием для решения задач нелинейной потери устойчивости в целом. На практике можно получать приемлемые результаты без физ. нелинейности. Порядок задачи понижается. Критерий упрощается до σе<=Ry. Гибкие стержни по результатам деф.расчета без gf=1.3? Ну... это не проблема, если ты о ней знаешь=). Чессказать не представляю как Лира может справиться с задачами нелинейной потери устойчивости высшего порядка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() В смысле? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Rumata, ваша позиция ясна. В принципе ничего против нее не имею. Единственно 2 момента: 1) Сложность самих расчетов с учетом нелинеййностей и неободимость траты на них большого количества времени, которого всегда итак не хватает все таки ограничивает их применение исключительно нестанартными ситуациями, которые не вписываются в нормативную методику. 2) Не описанность в нормах методик и ограничений для таких расчетов. В любом случае даже после супер пупер нелинейных расчетов всегда нужно перестраховаться и просчитать куэльквадартом, или эннафинаа ![]() Ну и тоже вещь условная. Если вы свой такой нашли, в котором полность уверены - рад за вас! ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.12.2019 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4
|
Друзья пилю диплом и возник затык с которым пока не получается разобраться . Для определения расчетной длины колонн я правильную формулу выбрал из сп ? Соединение колонн с ригелем, так же как и соединение с фундаментом принято жесткое. Картинки прикладываю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |