Фундамент под мачту
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Всем привет! Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие" может кто укажет правильный путь. Ситуация такая:
Есть стойка высотой 20м. надо под нее фундамент, фундамент столбчатый. Вес кон-ции 30кН, Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Геология: Суглинки тугопластичные I=0.40, вес грунта 1,75, Fi=21 градус, С=23 кПа, Е= 12мПа.
Считал в программе Фундамент 13.3. В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Если еще какие нужны данные, спрашивайте. Всем спасибо.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 20.09.2013 в 12:50.
Просмотров: 9644
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 11:57
#21
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Пожалуйста:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9353/..._120241e0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/..._f8001e28_orig
А Q я сам придумал! Нету его в задании, а вводить надо что то
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 12:24
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
 
 
Непрочитано 23.09.2013, 12:58
#23
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
Неплохо бы еще узнать сколько баллов сейсмики у вас.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Пожалуйста:
Давайте по-порядку:
Объемный вес грунта - неправильно, будет примерно около 17 кН/м.куб.
Конструктивная схема здания - гибкая.
Глубина заложения фундамента - см. СП 50-101-2004 п.12.2.
Нагрузки у Вас будут только: N, My, Qx. Все остальные по нулям, при условии что нет распределенной нагрузки на грунт "q".
Далее ставим галочку на "Расчет на сейсмические воздействия", а там усилия по - СНиП II-7-81*...

Это пока все, чем я могу помочь...

П.с. лучше вам заплатить нормальному инженеру денег за проект... спокойней будет... честно...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 22:54
#24
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 779


Часто в подобных случаях #1 происходит следующее:

Разработчики факельного оборудования (факельные установки, свечи рассеивания) собирают нагрузки на ствол по методике ГОСТ Р 51273-99, сочетание нагрузок по табл.1 ГОСТ Р 51274-99.

По сути это мачты, однако п.3.3.1 ГОСТ Р 51273-99 игнорируется. Далее идет расчет опорного узла ствола мачты на действие опрокидывающих нагрузок и расчет оттяжек на действие все тех же опрокидывающих нагрузок.
Занавес.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 04:03
#25
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Далее ставим галочку на "Расчет на сейсмические воздействия", а там усилия по - СНиП II-7-81*...
А на сейсмику проверил в другом приложении, опрокидывание есть, но оно проходит.
Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Неплохо бы еще узнать сколько баллов сейсмики у вас.
Сейсмика 7, а они влупили 8
В общем у меня фундамент 2,4х2,4м на губину 3м. проходит. и это без оттяжек еще оттяжки 3 штуки) если я не прав, поправьте хоть)

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
расчет оттяжек на действие все тех же опрокидывающих нагрузок.
А вот здесь как, я вообще в недоумении, фундамент обычно считают на его несущую способность и т.д. А тут то его оттяжка будет выдергивать, допустим, выдергивающая сила 8кН, то нужно чтоб фундамент был тяжелее 0,8 тонн? Ну, эт по логики, там еще угол 65 градусов ( \ ) растяжка

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
Держите:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9163/..._79a4ebc7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/...f_9c5118c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/..._faa5d3e1_orig
Атрибут, применяемая лит-ра:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/..._44f69598_orig
Глубина заложения фундамента - см. СП 50-101-2004 п.12.2.
HawK, товарищи геологи в далеком 77году рекомендовали фундаменты устраивать на глубине 3м. тут я ничего поделать не могу.
Я сам хочу стать нормальным инженером!
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 24.09.2013 в 04:41.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 10:39
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Держите:
Дык все-таки все нормально, не так:
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
, а 55705,5 Н*м. Что ж тут огромного-то? А с учетом оттяжек будет гораздо меньше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:57
#27
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
, а 55705,5 Н*м. Что ж тут огромного-то? А с учетом оттяжек будет гораздо меньше.
А Вы переведите это в килограммы?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5005/..._db97bb4f_orig
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?))
А теперь вопрос такой, тов. специалисты:
Как считать такой случай, когда на фундамент действует только выдергивающая сила= 8 тоннам?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/..._f652081b_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:03
#28
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


55705Нм=5,5705тм
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:13
#29
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


забавная тема
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
55705Нм=5,5705тм
forass вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:24
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


д.Федор,
дык просто фундамент из 4х кубов бетона (2,4*4=9,6т), не?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:46
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Итак. Обусловимся еще раз.
1) Вы считаете фундамент по неверным (прям в корне неверным) расчетам. Так? Что Вы хотите получить в итоге?
2) Откуда 8 тонн выдергивающих, если расчет велся без оттяжек вообще?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
http://img-fotki.yandex.ru/get/5005/..._db97bb4f_orig
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?))
Тут говорится, что всё-таки 55705,5 Н*м.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 03:41
#32
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Вы считаете фундамент по неверным (прям в корне неверным) расчетам. Так? Что Вы хотите получить в итоге?
С этим разобрались, вроде как все верно, просто в заключении нарисовали два лишних нуля.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2) Откуда 8 тонн выдергивающих, если расчет велся без оттяжек вообще?
А тут у меня подозрение, что Вы прикидываетесь, мол ничего не понимаете. Речь идет уже о другом фундаменте, т.е. к нему будут крепиться оттяжка, и эта оттяжка выдергивает фундамент, а не как обычно, вдавливает, понимаете? См.рис.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/..._f652081b_orig
Может кто знает, какой элемент можно заложить в фундамент, что потом могли зацепить эту оттяжку?
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 09:15
#33
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
оттяжка выдергивает фундамент, а не как обычно, вдавливает, понимаете?
ну я-то сразу после стругацких на тему переключился - про вдавленную оттяжку легко читать (даже представить могу)). Но серьезно -оттяжка фунд-т отрывает всегда (не путать с подкосом), а решение вам уже дали
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение

д.Федор,
дык просто фундамент из 4х кубов бетона (2,4*4=9,6т), не?
чё не так?
да, Arikaikai, не прикидывайся,что ты в самом деле -речь-то о другом фунд-те -мог бы и догадаться )))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 10:20
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
С этим разобрались, вроде как все верно, просто в заключении нарисовали два лишних нуля.
А то, что момент в основании получен без учета оттяжек, Вас все-таки смущать так и не начало?)

Да пофиг мне на фундамент оттяжек. Вы скажите, как, если расчетчики оттяжки не учитывали совсем, они получили усилия в них? Наугад цифру написали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:50
#35
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Неужели все "специ" вымерли? Одна вода, ничего внятного, но тем не менее разобрались с нагрузками. HawK, тоже спасибо
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да пофиг мне на фундамент оттяжек. Вы скажите, как, если расчетчики оттяжки не учитывали совсем, они получили усилия в них? Наугад цифру написали?
Приложили к одной оттяжки ветер, вот и все.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 11:53
#36
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Неужели все "специ" вымерли? Одна вода, ничего внятного
А ты чего, в одиночку "творишь"? На работе нет спецов, тоже вымерли?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 12:14
#37
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Вот нашел старенькую серию, правда для дымовой трубы, но с оттяжками, по крайней мере есть из чего подчеркнуть информацию.
Вложения
Тип файла: djvu tip-proekt907-2-263-86-a2.djvu (3.10 Мб, 142 просмотров)
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 04:47
#38
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Вот нашел старенькую серию, правда для дымовой трубы, но с оттяжками, по крайней мере есть из чего подчеркнуть информацию.
Спасибо, действительно можно подчеркнуть!

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А ты чего, в одиночку "творишь"? На работе нет спецов, тоже вымерли?
На каждый раздел по одному спецу, вот и творю, благо есть форум dwg и всякие умные книжонки
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 06:27
#39
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


сразу тему не осилил.... что-то меня "немного" смутил момент более пяти тысяч и стойка диаметром 300 - много анкеров не надо... стойка сама упадет.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 07:42
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
сразу тему не осилил.... что-то меня "немного" смутил момент более пяти тысяч
Походу не сразу тоже не осилил ^___^
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под мачту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить задачу по механике Ribolov Машиностроение 6 30.03.2013 09:49