Здравствуйте!
Проектирую ангар. Выбрали фундамент ленточный на буронабивных сваях. диаметр 500 мм.длина 6 м. Опираются на грунт -глина твердая с IL<0.Геологические условия во вложении. Ростверк высотой 600 мм шириной 800мм. Жесткое сопряжение сваи с ростверком. Вопрос нужно ли его заглублять на -1.8 м. Здание-металлокаркас. Тогда верх ростверка будет на отм. -1.2м. Видела проекты где ростверк не заглубляют на величину глубины промерзания. Проясните вопрос пож-ста как поступить.

http://www.fotolink.su/v.php?id=5d8e...8ccfceea7511a3
Просмотров: 6234
 
Непрочитано 31.10.2013, 22:52
#21
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Dusty, прокомментируйте, пожалуйста, Ваш чертеж в посте №7:

1. Что за здание и какие сваи?
2. Для чего нужна ГПС t200? (ГПС = гравийно-песчаная смесь)
3. Почему воздушный зазор принят 200 и зачем он там, на глубине?
4. Что за "дощечки" по бокам воздушного зазора?

Спасибо.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability

Последний раз редактировалось МЕТОД, 01.11.2013 в 11:54.
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 05:01
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


МЕТОД для теплых стран это не актуально. ПГС там не нужен, да и сомнения у меня насчет необходимости этого зазора в этом здании на этой глубине. Обычно такие делают в холодных регионах (глубина промерзания 2,5-3,5 м) в бесподвальных зданиях с ростверками мелкого заложения. По бокам может быть вместо досок листы плоского шифера.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 06:22
#23
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Alex_26 за меня ответил. Делается для исключения пучения - если грунты пучинистые (у нас местами слабопучинистые и экспертиза требует зазор)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения ростверка Deka Основания и фундаменты 24 08.04.2016 09:47
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
Глубина заложения плитного ростверка maximumm Основания и фундаменты 5 08.12.2010 15:53