Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.

Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2013, 09:04
Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

В каких случаях должна применятся формула 4 СНиП 2.02.01-83*?
Цитата:
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
Δh<a(tgφ +c/p) (4)
где a - расстояние между фундаментами в свету;
φи с - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта
p - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности).
Во вложении четыре случая, я считаю что это ограничение годится только для 1 случая, когда может образоваться призма обрушения. По формуле4 видно, что это Кулоновское равновесие откоса, а значит и должно применятся только на период когда фундаменты не засыпаны, как в случае 1, а не 2 и 3. Формула 4 ставит под сомнение существование подпорных стен и других привычных вещей, таких как мелко заглубленный фундамент под крыльцо, нагрузка на поверхность грунта и т.д.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2.png
Просмотров: 1934
Размер:	17.8 Кб
ID:	116318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-4.png
Просмотров: 1795
Размер:	22.3 Кб
ID:	116319  


Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.11.2013 в 12:05.
Просмотров: 17511
 
Непрочитано 19.11.2024, 12:18
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Зачем сп.
Это школа.
Груз по наклонной линейке.
Тг - это коэф. Трения. Фи - угол сползания.
Это условная формула - основа модели грунта Кулона. Он там наверное пишет, что разрушается сдвигом, и впот даёт критерий разрушения - сдвига. В самом грунте.
Плюс сцепление. Но его ограничивают для разных конструкций и вообще...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 12:23
#22
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2016 п.5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность ∆h , м, определяют исходя из условия
∆h ≤ a(tgϕI + cI / p), (5.5)
где a - расстояние между фундаментами в свету, м;
ϕI , cI - расчетные значения угла внутреннего трения, град. и удельного сцепления, кПа;
p - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности), кПа.

Вопрос. tg - что такое? тангенс?
как вычислить среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента если знание существующее, и не известно какой тип фундаментов? Если плита будет одно значение, ленточный фундамент второе значение. Нагрузку от здания можно конечно примерно вычислить 2-3 т от одного м2 от одного этажа (из личного опыта)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 12:46
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А шо где там ?
Ларёк у киоска ?
И сразу с политикой ?

Обрыв океана. Солнышко светит на котлован в болоте по вмг. Белый медведь одиноко смотрит на выброшенную карту В с 9 баллами. Прораб вдали убегает от разьярённых жителей ближайшей многоэтажки, которым он мешает спать из-за запаха складированного говна из которого будут строить элитный отель в сто этажей...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2024 в 12:51.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 13:06
1 | #24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Тайхэй, баллады писать не пробовал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 15:16
#25
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Тайхэй, баллады писать не пробовал?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 17:14
#26
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
как вычислить среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента если знание существующее, и не известно какой тип фундаментов? Если плита будет одно значение, ленточный фундамент второе значение. Нагрузку от здания можно конечно примерно вычислить 2-3 т от одного м2 от одного этажа (из личного опыта)
Так как ваш котлован и новое здание может оказывать влияние на существующее здание, то вы должны выполнить его обследование на предмет необходимости усиления.
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 21:00
#27
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Если плита будет одно значение, ленточный фундамент второе значение
А вдруг там сваи вообще, а...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2024, 14:31
1 | #28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А вдруг там сваи вообще, а...
Offtop: Все таки у нас не умеют снимать кино про прошлый век. Не тех консультантов для сценария приглашают.
Чистая быль))).
Это было между 1994 и 1995 годами. 1-1.5км по прямой от Курского вокзала в Москве в пределах Садового кольца.
Мы погружали трубы методом бурозавинчивания в качестве разделительной стенки между старым и новым фундаментом.
А не далеко отпочковавшиеся от нас коллеги из спецуправления треста пытались забить сваи под точечную блатную застройку. Типа штанговым молотом динамика так себе. Вдавливающих установок тогда на всь город было 3-4 штуки и где то они болтались. Буровые дорого и их тоже мало было. А там в районе пески с высоким УГВ. Вот у кого то крышу проектную переклинило и они такое чудо нарисовали. На первой же свае из соседнего особняка выскочила группа спортивных ребят в красных пиджаках (Саша Белый наверное это был) и открыла пальбу. Экипаж копра с прорабом смылись. А копер пострадал. Расстреляли кабину, попали в двигатель. Органы особо не вмешивались - машина она чего?; не человек же. Представитель заказчика тоже парень с крепкой крышей.... Разрулили по понятиям - заставили проектировщиков изменить фундамент))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44