Помогите разобраться с зарубежной принципиальной схемой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2013, 14:36
Помогите разобраться с зарубежной принципиальной схемой
XoRys
 
Медицинская технология
 
Москва
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 121

Доброго всем времени суток!
Сразу оговорюсь, что я в электротехнике ни в зуб ногой, поэтому прошу не засыпать с головой специфическими терминами.
У меня произошла непонятка вот с этой схемой

Собственно, непонятки:
1. Что это за элемент такой, присутствующий на обозначении всех автоматов?
2. Накой нужны этот автомат с реле? Тут у меня есть предположение, что это не автомат, а просто кнопка на дверце щита.
3. Почему аварийные кнопки нормально разомкнуты?
Ну и вообще, если увидите что-то смущающее вас, как профессионалов в этой области, - тоже прошу озвучить.
Заранее благодарен!
Просмотров: 8139
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 12:23
#21
XoRys

Медицинская технология
 
Регистрация: 12.11.2012
Москва
Сообщений: 121
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
По хорошему, контактор тут нафиг не нужен. На вводном автомате ставят независимый расцепитель. Аварийные кнопки надо заводить в цепь отключения автомата.
Могу, конечно, ошибаться, но разве независимый расцепитель срабатывает не при подаче на него напряжения? В таком случае последовательно с ним аварийные кнопки ставить нет смысла, поскольку они нормально замкнутые.

Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
5. Где номиналы автоматов?
То, что обрезано снизу - потребители, подключенные через CB1-CB6, для них энергопотребление известно, посчитать номиналы несложно:

Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
6. Интересно увидеть всю схему...
Это и есть вся, что была предоставлена, внизу просто потребители.
XoRys вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 12:37
#22
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Могу, конечно, ошибаться, но разве независимый расцепитель срабатывает не при подаче на него напряжения? В таком случае последовательно с ним аварийные кнопки ставить нет смысла, поскольку они нормально замкнутые.


То, что обрезано снизу - потребители, подключенные через CB1-CB6, для них энергопотребление известно, посчитать номиналы несложно:


Это и есть вся, что была предоставлена, внизу просто потребители.
Схему управления надо менять. Вся нынешняя схема - шлак...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 12:46
#23
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Позвольте мне как технологу не согласиться с электриками Контактор врубает нагрузку, посему и оснащен искрогасительными камерами и прочими чудесами, а вот вводной рубильник снимает напряжение. Без тока (существеного) бо отключается и включается при вырубленом пускателе. Ну, это мое видение.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 13:04
#24
sergeyev792


 
Регистрация: 11.05.2013
Харьков
Сообщений: 21


Коспода, какие эмердженсы, какие грибки, какие алармы???? - это схема распредщита для некой технологической установки (что за установка - какая-нибудь накачка лазера, или магнетронный распылитель, или электролизер, или банальная печка для пиццы, хз), в которой стоят две микрушки на задней и передней стенках, и жмакают, чтобы какой-нибудь испанский мачо, остканившись вдосталь армянским васпураканом, не получил люлей от начальника, что лезет в открытую (но по какой-то причине необесточенную) установку. Да и грибков на непосредственном исполнительном органе там, вероятно, нет, всё управляется фаззи-контроллером или инерционно до безобразия, опять же, один диф на 300мА чего стоит

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Позвольте мне как технологу не согласиться с электриками Контактор врубает нагрузку, посему и оснащен искрогасительными камерами и прочими чудесами, а вот вводной рубильник снимает напряжение. Без тока (существеного) бо отключается и включается при вырубленом пускателе. Ну, это мое видение.
Искрогасительная (дугогасительная) камера обязательно присутствует и в автоматах.
sergeyev792 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 13:30
#25
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
Коспода, какие эмердженсы, какие грибки, какие алармы???? - это схема распредщита для некой технологической установки (что за установка - какая-нибудь накачка лазера, или магнетронный распылитель, или электролизер, или банальная печка для пиццы, хз), в которой стоят две микрушки на задней и передней стенках, и жмакают, чтобы какой-нибудь испанский мачо, остканившись вдосталь армянским васпураканом, не получил люлей от начальника, что лезет в открытую (но по какой-то причине необесточенную) установку. Да и грибков на непосредственном исполнительном органе там, вероятно, нет, всё управляется фаззи-контроллером или инерционно до безобразия, опять же, один диф на 300мА чего стоит
Пятничные фантазии?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:31
#26
XoRys

Медицинская технология
 
Регистрация: 12.11.2012
Москва
Сообщений: 121
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
Коспода, какие эмердженсы, какие грибки, какие алармы
Это схема распредщита для медицинского циклотрона. Грибки в бункере должны быть обязательно, согласно требованиям СанПиН и производителя.
XoRys вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 13:37
#27
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


ну, "emergency stop" наводит на мысль что сие всеж кнопки аварийной остановки, да и вынос их за контур энтой устаноки тоже подсказывает что сие не к дверцам привешано
Ну, вот, уже ответили
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться с зарубежной принципиальной схемой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетной схемой Лира-САПР 2012 R2 4атланин Лира / Лира-САПР 1 01.03.2013 17:17
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14