Непрочитано 07.07.2014, 09:03
Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте!
Подскажите начинающему каких размеров должны быть ребра жесткости в колонне (см. вложение), в узле опирания фермы?? и как их посчитать? от чего они зависят их размеры и толщина?

Изображения
Тип файла: jpg ребра жесткости.jpg (90.7 Кб, 841 просмотров)

Просмотров: 9749
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:29
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
45! однозначно.
Гиде сие обозначено, многоуважаемый профессор Бахил
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:32
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Гиде сие обозначено, многоуважаемый профессор Бахил
ЯТД.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь…
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:36
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


А как же
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
дальше начинается сплошной ржачь.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:48
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А Админ по воскресеньям работает? Ох чует моё место, что закроют нас, на...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:54
1 | #25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Offtop: Мне б такое длинное воскресенье как у вас, не поделитесь?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 15:49
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Мне б такое длинное воскресенье как у вас, не поделитесь?
Offtop: Ё... , уже вторник?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:02
#27
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
дальше начинается сплошной ржачь.
Что смешного? Великолепная советская школа сараестроения погублена за какие-то 20 лет... Вот пишут студенты дипломы, а сами не понимают что куда. Это печаль, господа! Зачем в #1 ребро лично я не понимаю, разве что для феншуя...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:10
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Зачем в #1 ребро лично я не понимаю, разве что для феншуя...
Стойка из спаренных уголков.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:18
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, уголок только обушком на ребро это нужно ставить, а не рядом где-нибудь)
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:31
#30
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Кстати привязка опорной плиты фермы к колонне неправильная...
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 19:05
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, уголок только обушком на ребро это нужно ставить, а не рядом где-нибудь)
Цитата:
Кстати привязка опорной плиты фермы к колонне неправильная...
Лучше бы сказали, что там правильно...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 21:33
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше бы сказали, что там правильно
Та же мысль была, когда #30 прочитал. Но сухарик вроде норм.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 15:33
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
перестать не перестанет, просто будет меньше воспринимать. Основную проблему узла Krieger обрисовал - в таком узле погнет опорные стойки фермы и она сложится.
судя по чертежу стойка достаточно мощная(наверное рассчитана на реакцию опоры)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:08
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
судя по чертежу стойка достаточно мощная
вот там на ней шов длиной 125 мм. Исходя из этого шва, предполагаю, что стойка около 63х5 или даже 50х5. Не самая мощная в мире стойка.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:16
#35
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вот там на ней шов длиной 125 мм. Исходя из этого шва, предполагаю, что стойка около 63х5 или даже 50х5. Не самая мощная в мире стойка.
Да ну, скорее всего 100-ый уголок.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:40
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


240-100-50-25=65.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:00
#37
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


сотый не сотый а приварить там все равно не получится, да сотые гнутся за милую душу...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:26
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
240-100-50-25=65
+25 обратно. 90. Глазомер меня-таки подвел.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:44
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Точно - 90. Так это дело не меняет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 20:27
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так это дело не меняет
я вообще против уголков на изгиб.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет ребер жесткости на стенке spartakchamp Машиностроение 11 12.03.2012 06:57