Непрочитано 15.07.2014, 17:46
Размещение распорок по нижнему поясу фермы
ksv_2011
 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25

Добрый день! Мне нужно мнение по размещению распорок по нижнему поясу ферм (гнутосварной профиль). Распорки поставил в узлах где идет смена усилий (-10.4; +2.46), тоесть 2 штуки. Для сжатых элементов расч. длина из плоскости =1.39 м, для растянутых =9.0 м. Все проходит. Но проходит и если распорки ставлю в следующих узлах (где все усилия +). Как все таки правильно сделать. Думаю что 1-ый вариант. Пояс труба 120х4. Здание без кранов. Шаг ферм 6 м.
Заранее благодарен.

Изображения
Тип файла: jpg ферма.jpg (134.9 Кб, 694 просмотров)

Просмотров: 6204
 
Непрочитано 18.07.2014, 21:42
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а сжатие кто воспринимать будет? связи по покрытию обычно из предположения работы растянутой ветви подбирают. ДА и то - зачастую по гибкости больше выскакивает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:39
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Не понял. Вроде речь идёт о распорках по нижнему поясу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 20:54
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


и? в чем вопрос-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 21:08
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Связи по покрытию и распорки по нижнему поясу. Какая связь?
В принципе есть ещё и вертикальные связи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 21:17
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нижний пояс закреплен на колоннах, т.е., по моему мнению, по нижнему поясу также нужны горизонтальные связи.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.07.2014 в 21:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 00:31
#26
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Пояс труба 120х4.
Не многовато, под такие усилия то?

Если поставить распорки в каждом узле, как советует уважаемый Бармаглотище, то трубу 120х4, на глазок, можно заменить где то от 40х4 до 60х4.
Ну и связи по нижнему поясу естественно обязательны, ловить усилия в распорках чем то нужно, ну и фахверк куда то опирать тоже нужно.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 18:51
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


странная, какая-то схема. По верхнему поясу в узлах прикрепления не должно быть осевой силы +5,92

Последний раз редактировалось Хмурый, 20.07.2014 в 19:04.
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размещение распорок по нижнему поясу фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39