Непрочитано 12.09.2014, 11:48 1 |
Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста, прочел множество аналогичных тем, однозначного ответа не нашел.

3х-этажное здание 3 пролета по 9м, шаг 6м. Жесткие сопряжения главных балок с колоннами, второстепенные с главным шарнирно на болтах, горизонтальных связей нет, по второстепенным балкам предпологается железобетонное перекрытие по профлисту. По-моему расчетная длина главных балок из плоскости будет равна шагу второстепенных балок, даже без горизонтальных связей.. прав ли я?

И второй вопрос: если вертикальные связи по колоннам предусмотреть только по крайним осям, можно ли считать что и расчетная длина средних колонн тоже уменьшится за счет жесткого диска перекрытия или для средних колонн мю=2?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Предварительный конструктив.dwg (103.4 Кб, 12265 просмотров)

Просмотров: 30038
 
Непрочитано 12.09.2014, 20:59
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Показательно, что именно нынешние времена характеризуются частыми обрушениями
Ох как не хочу тыкать в кого-то пальцами с чьими-то расчетами без фотографий ^__~

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Экспертиза заставит
Тоже не факт. У них есть отдельно пожарник, отдельно конструктор. Конструктор смотрит на устойчивость, пожарник - на REI конструкций. Если конструктор добросовестный и тоже задумается о пожарной части - то по шапке получим, нет - пожарник ни за что не догадается, что профлист кого-то там раскрепляет ^_^

Ну и в целом - RE 15 профлист ведь имеет. А сколько нужно для связей? Смотрю в таблицу 21 ФЗ 123 - а там ведь ни слова о связях вообще! Нитонисе, выручай!
 
 
Непрочитано 13.09.2014, 00:32
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ох как не хочу тыкать в кого-то пальцами с чьими-то расчетами без фотографий ^__~
Появление практикующих проектировщиков с завышенной самооценкой - угроза для общества. Ладно бы себе там что-то строили, если чего на голову упадет - общество ничего не потеряет. А так ведь других людей подвергают опасности. Поэтому нормы нужно требовать исполнять буквально и жестко наказывать за неисполнение. Так будет безопаснее для окружающих. А ведь первая задача проектировщика - обеспечить безопасность.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2014, 15:27
#23
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Раньше писали - "Несоблюдение стандарта преследуется по закону"
non-live вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 00:19
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #11
Уважаемый Ильмур.
Т. к. Вы (пока ещё) не являетесь профессором и Ваше личное мнение не прописано в СНиПах как некая аксиома - Вам (на мой взгляд) не следует столь категорично высказывать своё мнение.
Все Мы (в конце-концов) - люди, которым (как известно) свойственно заблуждаться.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:54
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Ладно бы себе там что-то строили, если чего на голову упадет - общество ничего не потеряет...
Не дождетесь.
Цитата:
Появление практикующих проектировщиков с завышенной самооценкой - угроза для общества.
Ильнура расстрелять!.
VVN59
Цитата:
Уважаемый Ильмур.
Не Ильмур, не Лемур, и даже не Перельмур.
Цитата:
Т. к. Вы (пока ещё) не являетесь профессором и Ваше личное мнение не прописано в СНиПах как некая аксиома - Вам (на мой взгляд) не следует столь категорично высказывать своё мнение.
Мнение нужно высказывать как раз категорично, как отрезал. Мнительность, сомнительность и всякое менжевание - от неуверенности. Неуверенность - от незнания.
Цитата:
Все Мы (в конце-концов) - люди, которым (как известно) свойственно заблуждаться.
Я Вам помогу не заблудиться.
Предлагаю не трындеть, а конкретно рассмотреть процесс потери устойчивости ПФИ балки обыкновенной стальной, нагруженной ж/б плитой.
Шаг 1: Изложите метод, по которому вычисляется реальное усилие в раскрепляющем элементе при 100%-й нагрузке. Например в штыре.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:29
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ильнура расстрелять!
Ильнура стрелять не надо, так как вы не производите впечатление человека с завышенной оценкой и ваша высокая квалификация очевидна. Но ведь на вас смотрят другие, например типа Arikaikai, которые думают - "Ага, Ильнур сказал, что нормами можно пренебречь, чем я хуже?" и начинают проектировать игнорируя СНиПы, что в итоге оборачивается аварийными конструкциями.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:31
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, может все-таки расскажете, где я предлагал игнорировать нормы?)
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:59
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
где я предлагал игнорировать нормы?)
Да постоянно . Уже со счёта сбились.

----- добавлено через 46 сек. -----
Offtop: А вообще о чём вы тут спорите?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Во втором посте уже дан ответ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Клёво как добавляется!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Компьютер тормозит - время добавления увеличивается...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Надо график построить

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кажется вышли на устойчивость.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Нет не вышли.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Что касается добавляет или нет, то в СНиПе всё чётко написано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:04
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нитонисе, может все-таки расскажете, где я предлагал игнорировать нормы?)
Например вот здесь.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:05
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Это наглядный пример ответа на вопрос ТС

----- добавлено через 42 сек. -----
Offtop: Опс..Нитонисё встрял
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:36
1 | #31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это наглядный пример ответа на вопрос ТС
У нас тут не гугловопросы все-таки и не майл ответы (или наоборот), а форум, он же обсуждение. Кто-то дал тему, все остальные её обсуждают. И да, ответ был дан в самом начале, а значит обсуждение никоим образом не мешает работе форума, это нормально.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Например вот здесь.
Давайте еще раз - где я предлагал игнорировать нормы? В #18 я лишь подверг сомнению проработанность пожарных норм в РФ. И небезосновательно, я считаю. Расскажете мне, в каком таком месте нормы просят обеспечить огнестойкость профлиста, который раскрепляет прогоны перекрытия? И, самое забавное, я знаю примерный ответ и в каком документе его искать, а Вы ответ так и не дали, значит докУмент этот не читали. Зато "30 лет проектирования", не путаю ничего?) И как разглагольствовать про соблюдение норм - так Вы первый, а как соблюдать их, когда даете советы дачным коттеджестроителям - хрена с два, сплошные прямые ответы на собственных же гипотезах, принятых за аксиомы.

ЗЫ: человек, который не подвергает сомнению чье-то мнение, пусть оно записано в Библию, Конституцию, Федеральный закон или даже в строительную норму... человек такой мною лично не относится к разряду особо умных людей. И это моё мнение, рекомендую подвергнуть его сомнению и подумать, прежде чем принимать как прописную истину.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:43
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В #18 я лишь подверг сомнению проработанность пожарных норм в РФ. И небезосновательно, я считаю.
Собственно вы сами признаёте то о чем я и говорю. Какие еще нужны доказательства?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
человек, который не подвергает сомнению чье-то мнение, пусть оно записано в Библию, Конституцию, Федеральный закон или даже в строительную норму... человек такой мною лично не относится к разряду особо умных людей
Ага. Люди этой категории также подвергают сомнению мнение, записанное в ПДД, что нельзя садиться за руль пьяным. Они думают - "ерунду написали, я могу контролировать ситуацию даже выпив бутылку водки". А потом эти "особо умные люди" становятся фигурантами новостей о ДТП, нередко с летальным исходом для участников. И хорошо, когда страдают сами "особо умные люди", но нет же - они губят и других.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:48
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, опять пространные размышления и подмена понятий. Удачи Вам.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:01
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А вообще о чём вы тут спорите?...
Тут не спорим, а предлагается люстрировать (или кастрировать) ильнура за крамольные мысли.
Суть: Считается, что раскреплением считается (сорри за тавтологию) только офуенный штырь в бетон монолитной плиты. А я заявляю, что не только.
Вообще я говорю, хрен под плитой балка теряет уст. ПФИ.
Но некоторые про Ерему - типа в СНиП написано...а там написано по сути насчет надежности раскрепления балки от потери уст. ПФИ. А не об потере уст. ПФИ балки под плитой. Т.е. не про офуенный штырь в бетон монолитной плиты.
То, что от выгиба верхний пояс нужно удерживать, ежу понятно. А возможен ли выгиб без офуенного штыря в конкретном случае? Или тупо молиться пункту СНиП?
Я хотел услышать от уважаемых оппонентов, какое же в анкере этом действует реальная сила? Но видимо оглох
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:17
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или тупо молиться пункту СНиП?
Когда нет понимания работы конструкции - именно так и следует поступать. А в вопросах устойчивости нет понимания у 95% проектировщиков, хотя при этом многие из них полагают, что как раз они входят в число тех самых 5%
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:24
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я хотел услышать от уважаемых оппонентов, какое же в анкере этом действует реальная сила?
А еще - как они, если не секрет, рассчитывают соединение анкера, оно же - "прихватка сквозь профлист", на срез. И как - пожароустойчивость такого соединения.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:30
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вот конкретная ситуация. Злодей Ильнур тут не поставил штыря. Теперь обрушение, массовая гибель и т.д.
Вот хотелось бы увидеть, как именно все происходит, т.е. какие усилия возникают, что куда движется и крутится, как процесс развивается...
Вложения
Тип файла: pdf Где штырь.pdf (9.5 Кб, 187 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:49
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот хотелось бы увидеть, как именно все происходит, т.е. какие усилия возникают, что куда движется и крутится, как процесс развивается...
Вы о процессе потери устойчивости? Ну так известно как - боковой выгиб балки появляется. Собственно закрепление балки к настилу предотвращает этот выгиб и тем самым обеспечивается устойчивость.

Но речь-то не о теории потери устойчивости, а о том, что если вы в ней разбираетесь, то можете осознанно проектировать на свое усмотрение. Вопросы устойчивости достаточно сложные и при проектировании конструкций нужно учитывать много всяких "если". Понятное дело, что в нормах все эти множественные "если" не учитываются и даются некие общие принципы проектирования, которые пусть где-то и избыточны, но в любом случае обеспечивают надежность. И если вы действительно понимаете теорию изнутри так сказать, то вы четко можете определить в каких ситуациях стоит проектировать по СНиП, а в каких ситуациях требования СНиП можно проигнорировать. Проблема в том, что многие проектировщики заблуждаются на тот счет, что они глубоко понимают теорию расчетов на устойчивость, а почитав ваши смелые советы на форуме они начинают думать - "Вот, люди игнорируют СНиП, а я что хуже? Я тоже буду игнорировать, ведь я великий спец по вопросам устойчивости". Вот она проблема где.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:08
1 | #39
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Завязывайте уже со взаимными наездами.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:34
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Не, ну есть же фиктивная КУ. На неё и считайте.
Если лежат плиты, то она воспринимается трением.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01