Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?

Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2016, 19:44
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, допустимо ли выполнить стык квадратных труб 200х10 так, как показано на картинке?
Трубы являются поясом пространственной фермы. Трубы расположены под углом 90° друг к другу. Шов под 45°.
Возможно кто-нибудь где-нибудь видел что-нибудь подобное?)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-24_192532.jpg
Просмотров: 353
Размер:	18.3 Кб
ID:	170962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-26_110409.jpg
Просмотров: 123
Размер:	41.9 Кб
ID:	171057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-24_192532 — копия.jpg
Просмотров: 101
Размер:	57.8 Кб
ID:	171058  


Последний раз редактировалось UPAH, 26.05.2016 в 11:08.
Просмотров: 8642
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 09:59
#21
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А что это за хреновина-то вообще сварена так?
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Трубы являются поясом пространственной фермы.
А где можно посмотреть узел стыка верхнего пояса фермы с уклоном верхнего пояса или трапециевидной фермы? /\
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 10:09
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть узел стыка верхнего пояса фермы с уклоном верхнего пояса или трапециевидной фермы? /\
Я вон буквально позавчера услышал слово "ферма" в адрес декоративной хреновины двухметровой длины высотой сечения мм так 100-150 из трубочек 20х20. нагрузка - провод электрический. Чуть толще квартирной разводки.

Повторюсь - что это за хреновина, обозванная "пространственной фермой"?
Схема, нагрузки?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 10:30
#23
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Повторюсь - что это за хреновина, обозванная "пространственной фермой"?
Схема, нагрузки?
см. прикреплённую картинку. Нагрузка порядка 100 т.
------
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть узел стыка верхнего пояса фермы с уклоном верхнего пояса или трапециевидной фермы? /\
В серии 1.460.3-23.98 верхний пояс варят через пластинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-24_192532 — копия.jpg
Просмотров: 35
Размер:	57.8 Кб
ID:	171056  
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 10:53
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
см. прикреплённую картинку. Нагрузка порядка 100 т.
------

В серии 1.460.3-23.98 верхний пояс варят через пластинку
Так у вас этот узел нулевой что-ли?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 10:57
#25
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Так у вас этот узел нулевой что-ли?
Сверху нулевой, а тот что снизу, где подкос приходит в нижний пояс - с нагрузкой.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 11:00
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А то, что в узел подходит еще один элемент (по 3-ей пространственной оси) - кто-нибудь обратил внимание? = )) А в некоторые - еще и по 2 "раскоса".

Картинка в стартовом посте не отражает всю полноту картины.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 11:09
#27
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А то, что в узел подходит еще один элемент (по 3-ей пространственной оси) - кто-нибудь обратил внимание? = )) А в некоторые - еще и по 2 "раскоса".
Картинка в стартовом посте не отражает всю полноту картины.
Обновил первый пост.

Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
В серии 1.460.3-23.98 верхний пояс варят через пластинку
Если сделать по серии (см. разрез 8-8) через пластинку, то вопрос с качеством выполнения сварного шва уйдёт на второй план?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-26_111139.jpg
Просмотров: 146
Размер:	66.6 Кб
ID:	171059  

Последний раз редактировалось UPAH, 26.05.2016 в 11:14.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 11:18
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


опять же из гейрокода
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot006.jpg
Просмотров: 134
Размер:	44.1 Кб
ID:	171060  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 11:31
#29
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


А чем вам такие узлы не угодили?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узлы.dwg (292.0 Кб, 96 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 11:35
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опять же из еврокода
я же говорил я же говорил:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а воткнуть туда лист по диагонали не вариант? Например, 12-14 толщиной. И расслоя на этих толщинах не будет и приварить с обеих сторон будет можно без лишних хитростей

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А то, что в узел подходит еще один элемент (по 3-ей пространственной оси) - кто-нибудь обратил внимание? = ))
Я до сих пор не вижу, чтобы _в узел_ приходил элемент по третьей оси. Да, человек сказал, что ферма пространственная, но ни усилий, ни какой-либо информации о пространственности не выдал даже после кучи твоих прямых вопросов)
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 11:56
#31
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я до сих пор не вижу, чтобы _в узел_ приходил элемент по третьей оси. Да, человек сказал, что ферма пространственная, но ни усилий, ни какой-либо информации о пространственности не выдал даже после кучи твоих прямых вопросов)
К первому посту прикрепил картинку со схемой фермы.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А чем вам такие узлы не угодили?
А откуда такое решение? Есть серия? Я правильно понимаю что лист врезается в середину трубы?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 12:20
#32
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
А откуда такое решение? Есть серия? Я правильно понимаю что лист врезается в середину трубы?
Аха, именно так, врезается, а это стандартное решение ферм из ГСП с фасонками.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 12:44
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я же говорил я же говорил:




Я до сих пор не вижу, чтобы _в узел_ приходил элемент по третьей оси.
#23, разрез 1-1. Куда приходят "поперечные" элементы? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:20
#34
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А чем вам такие узлы не угодили?
нормальные узлы,
но вопрос - надо ли там столько сварки...если по сути длина косого стыка больше периметра профиля и есть возможность стыком(сваркой) воспринять усилия...рациональность то есть...
(не стоит плодить новые сущности(фасонки) без необходимости)

с третьим элементом конечно фасонка нужна...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:32
1 | #35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А размеры этой фиговины какие?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:55
#36
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
но вопрос - надо ли там столько сварки...если по сути длина косого стыка больше периметра профиля и есть возможность стыком(сваркой) воспринять усилия...рациональность то есть...
Хватит сварки, можно и не ставить, ТС же не сказал сколько приходит в первый вариант узла. Я делал такие стыки на атриуме в Сколково, так как усилия там были ооочено большими.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:21
#37
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Хватит сварки, можно и не ставить, ТС же не сказал сколько приходит в первый вариант узла. Я делал такие стыки на атриуме в Сколково, так как усилия там были ооочено большими.
В Сколково еще и атриум есть?! Ну вот почему?!

А чертежиков поглядеть? Любопытство...

Какой то деятель наш местный съездил видимо в Московию, поднабрался и ощущений тоже, и привез мега идею - Сделать на всех школах в городе (проект каркас с "колодцем") стеклянные пирамидальные купола - типа оранжерею там зимой, линейнки, оупэн эйр, и вообще "стильно модно молодежно". Настаивал на своем(как не больно то?). Через неделю продукт жизнедеятельности оставил в покое головной мозг. Но эта неделя запомнилась судорожными поисками конструктивного решения сего "чудо озарения". Вот чесслово эта страна не будет жить хорошо...А понять бредовость идеи ему "помогли" - кто-то(жаль не знаю - пожал бы руку) обьяснил ему, что вороны видя такие стеклянные штуки поднимают в когтях камни и кидают с одним им известной целью. Вот эта неизвестность и как следствие неотвратимость постоянных расходов на "остекление" остудила горячий ум.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 18:19
#38
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, по какому параметру различать гнутосварные прямоугольные профили?
По тому, в какие габариты сможет сварщик в брезентухе, в маске с горелкой от полуавтомата и держаком залезть в квадратную трубу и выполнить шов с требуемым качеством.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
декоративной хреновины
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1464362610
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 27.05.2016 в 18:43.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 23:19
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В Сколково еще и атриум есть?! Ну вот почему?!

А чертежиков поглядеть? Любопытство...

Какой то деятель наш местный съездил видимо в Московию, поднабрался и ощущений тоже, и привез мега идею - Сделать на всех школах в городе (проект каркас с "колодцем") стеклянные пирамидальные купола - типа оранжерею там зимой, линейнки, оупэн эйр, и вообще "стильно модно молодежно". Настаивал на своем(как не больно то?). Через неделю продукт жизнедеятельности оставил в покое головной мозг. Но эта неделя запомнилась судорожными поисками конструктивного решения сего "чудо озарения". Вот чесслово эта страна не будет жить хорошо...А понять бредовость идеи ему "помогли" - кто-то(жаль не знаю - пожал бы руку) обьяснил ему, что вороны видя такие стеклянные штуки поднимают в когтях камни и кидают с одним им известной целью. Вот эта неизвестность и как следствие неотвратимость постоянных расходов на "остекление" остудила горячий ум.
значит стекло бронированное должно быть, в т.ч. и от падения камней из лап(или как там называется у них) воронов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:22
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
вороны видя такие стеклянные штуки поднимают в когтях камни и кидают с одним им известной целью
впервые слышу) Слышал про птиц побольше, которые таким макаром черепаховое пюре готовят. Кидают на асфальт черепах...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Возможно ли выполнить пролет зерносклада более 12 м ? mix231 Конструкции зданий и сооружений 20 22.04.2015 18:22
Не возможно выполнить сдвиг Zets AutoCAD 31 06.12.2011 14:05
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18