Преднапряженные сваи, минимальный % армирования и защитный слой по СП63.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

По просьбе заказчика применил в проекте сваи с армированием преднапряженной проволокой. Сваи без поперечного армирования. До прохождения экспертизы заказчик изготовил эти сваи. Часть свай обычные серийные, где по расчету требовалась хоть какая то поперечка.
И собственно возник вопрос, что сваи с преднапряженной проволокой не проходят по мин % армирования.
Offtop: Насколько тупое моё решение?
Есть ли нормативные способы понизить мин% армирования? Свая 300 х 300. Армирование 4 ф5 Вр1400.

----- добавлено через 59 сек. -----
Если у меня арматура Не растянута и НЕ требуется по расчету на сжатие - тогда допустимо не соблюдать 10.3.6?

Последний раз редактировалось Poreth, 08.09.2016 в 14:37. Причина: добавил в шапку "защитный слой"
Просмотров: 3927
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 17:22
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Как бы обмазка и пропитка в моём понимании разные вещи.

В итоге посчитал как бетонное сечение. Мин% для бетонных не превышает даже минимального количества проволок в этих сваях.

Последний раз редактировалось Poreth, 03.03.2017 в 10:47.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Преднапряженные сваи, минимальный % армирования и защитный слой по СП63.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Преднапряженные сваи mitek7 Основания и фундаменты 7 07.05.2021 10:07
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Софт для расчета армирования сваи? Novitskiy Расчетные программы 5 05.09.2012 08:30
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23